怎么算这的独立基础钢筋锚固长度的钢筋,求解求计算步骤

求问独立基础钢筋锚固长度柱纵姠钢筋在基础中的锚固长度如图所示16G101图集66页,独立基础钢筋锚固长度的柱纵向钢筋锚长度到底怎么算呀到底6d还是15d固... 求问独立基础钢筋錨固长度柱纵向钢筋在基础中的锚固长度如图所示,16G101图集66页独立基础钢筋锚固长度的柱纵向钢筋锚长度到底怎么算呀,到底6d 还是15d固

    看图集应仔细、完整不宜动辄怀疑图集有错!当你看完全部注明时,你就会明白插筋末端弯折15d用于基础高度不满足直锚长度(Lab)的情况;插筋末端弯折6d且≥150用于基础高度满足直锚长度(Lab)的情况。

    你对这个回答的评价是

    这个是要求大于等于6倍直径和150的,

    要求同时满足两个條件

    能具体说说嘛,还是不太明白
    比如说25以下的钢筋 6倍直径不足150这个时候取150
    25以上的就要取6倍直径
    那个15d又我怎么回事呢?什么情况下取6倍直径什么情况下要取15倍直径?
    下面的15倍直径是在竖直部分不能满足0.8倍锚固长度的情况下取值
    建议你看看101-3图集
    竖直部分指的是不是基礎底面至基础顶面这一段的距离?

    你对这个回答的评价是

独立基础钢筋锚固长度短柱短柱钢筋不够长,这样搭接行不行下部通长筋能不能再柱里面搭接?福利基础连梁锚固长度多少(三级钢c25抗震三级)... 独立基础钢筋锚固長度短柱。短柱钢筋不够长这样搭接行不行?下部通长筋能不能再柱里面搭接福利基础连梁锚固长度多少?(三级钢c25抗震三级)
    知道匼伙人教育行家 推荐于

    建筑工程专业学士学位。20年从业经验持续从事建筑施工行业

首先搭接区域应该大于基础顶面500mm,这个看图能满足

其次也是最重要的此柱子钢筋是100%搭接,所以Lle=1.6Lae=1.6x42d看图知不能满足,图上显示锚固长度在100-250mm之间

正确做法:此类短柱钢筋应一次留置到柱顶,不要接头;但签于底部基础混凝土已浇筑只能植筋来补正错误了。

自己可以购买结构胶在原钢筋附近植入下部基础混凝土中如果不熟悉这个工作或者要求很严格就有必要找个有资质的加固公司来植筋,这样费用要增加好多
那连梁的下部钢筋锚固多少

你对这个回答的評价是?

独立基础钢筋锚固长度与防水筏板钢筋1、防水板下层钢筋应该进肚里基础一个锚固长度上层钢筋应该一个锚固还是贯通

提问者:文女士要装修 |提问时间: 09:31:05|回答数:2个|浏覽次数:23次

  • 如果防水板与独立基础钢筋锚固长度上表面标高相同,一般上部钢筋拉通就可以了如果标高不同,那一般就是进基础锚固

我要回帖

更多关于 独立基础钢筋锚固长度 的文章

 

随机推荐