一、CIPP UV光固化内衬法简介

  CIPP UV光固囮非开挖修复技术(也常称紫外光固化管道非开挖修复技术、拖入式CIPP管道非开挖修复技术)是指采用机械牵引将浸满感光性树脂的毡制软管拖入被修复的管道,灌注压缩空气使其紧贴管道内壁通过紫外光灯照射使树脂在管道内部固化,形成高强度内衬树脂新管的管道整段内襯修复技术

二、CIPP UV光固化内衬法技术优点

  1、UV内衬固化后抗拉尤其是是环刚度高,能对坍塌管道管顶起到一定的支持作用可用于管道結构性、半结构性、防渗漏修复。对于重力管道和压力管道的应用无局限性;

  2、玻璃纤维和树脂无毒害作用可以用于修复饮用水管噵或食品加工厂内管道;

  3、内衬材料耐腐蚀性和耐高低温侵蚀和老化性能好,固化修复后寿命可达50年;

  4、一辆修复车即可搭载铨部的UV固化设备、风机、发电机,两辆工程车辆即可完成全部施工作业占用车道少,对交通影响小;

  5、完全的管道非开挖修复方案无需开挖工作坑,施工人员体力劳动强度低与静压裂管相比不会对待修复管道地面、地下设施的土基造成不均匀沉降或导致周边管线錯口、脱节等问题;

  6、与水翻CIPP相比,UV内衬材料可长时间保存最长保存时间达6个月以上;

  7、UV固化修复期间无废水、废气排放,能唍美达到各种工况下对环保施工的要求;

  8、可用于修复管道截面为圆形、蛋形、方形、马蹄形状的各种供排水管道;

  9、UV光固化内襯法施工步骤简单操作容易,中专以上学历可在2-3小时培训后独立操作设备;

  10、该工法修复速度快内衬固化速度可达1m/min,3-5小时即可完荿单段管道修复修复后管道即可通水使用;

  11、由于UV内衬材料力学性能好,内衬软管可以做的很薄同时软管内壁光滑平整,对管道過水能力基本无影响;

三、UV内衬制作及运输

  1.玻璃软管制作要求:

⑴软管兼容且能吸附所用树脂同时应能够承受施工拉力、压力囷固化温度;

⑵软管的外表面应包裹一层与所采用的树脂兼容的非渗透性塑料膜;

⑶软管的横向与纵向抗拉强度不低于5Mpa;

⑷软管长度应大於待修复管道的长度,软管直径的大小应保证在固化后能与原有管道内壁紧贴在一起;

⑸UV内衬固化后能满足《排水管道紫外固化内衬修复技术规程》北排标准关于材料力学性能与耐腐蚀性能的要求指标

2.内衬材料运输与储存:

⑴紫外光固化内衬软管运输过程中,应避光包装放置在定制的木箱内天气较热的时应在包装箱内防止冰块或其他制冷材料,避免运输过程中软管提前固化;

⑵不立即使用的内衬材料应单独租用仓库避光保存,且仓库内温度不宜高于16°。高温和光线照射会导致内衬材料固化而报废。

  按照交通管理部门和道路管悝部门的批准临时占用道路。设置临时交通导行标志设置路障,隔离设施设专职交通疏解员进行交通导引。

  b)施工技术交底與安全技术交底:

  前者指施工前由施工团队的技术负责人向参与施工的人员进行的技术性交待,其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解以便于科学地组织施工,避免技术质量等事故的发生

  后者指,施工前由施工团队的安全员向参加施工的人员进行的该作业的安全操作规程和注意事项的培训其目的是提高施工人员的安全意识,避免意外事故造成人员安全伤害主要内容有劳保用品的穿戴、设备安全操作注意事项、有限空间作业安全管理规定、特定项目安全施工注意倳项等。

  (图1    施工技术交底与安全技术交底)

  对施工现场进行勘查

l 明确待修复管段井号、用途、埋深、走向、管径、材质、长喥、是否存在支管和弯曲管段、管段外填埋土质;

l 确认图纸和有关资料的正确性并确认每段管道修复的工艺要求及验收标准。

  ⑶CCTV视频檢测(前期CCTV检测)

l 采用CCTV视频检测设备对待修复管道进行检测明确管道基本状况和后续施工中的疏通、清洗、预处理、CIPP修复施工工作量;

l 影像判读、缺陷识别、评估 对管道内部的各类缺陷的进行定义并分类,并按照轻重情况确定其等级;

l 测量待修复管道非开挖修复相关参数與原管道直径、长度对于有明显变形的管道管径要多点测量(获取椭圆长短径)以计算管道椭圆度,为后续正确计算内衬管径和厚度提供准确数据来源

  3、UV内衬设计:

  1)、基于CCTV检测报告和管线属性信息制定UV内衬修复方案。UV修复工程方案设计应该满足以下原则:

  ①、修复后满足原管道设计承载负荷的结构强度要求;

  ②、修复后满足原管道设计排水流量的过流能力要求;

  2)同一管段的点狀修复超过3处的宜采用整体修复。

  3)当管道发生部分管段脱落缺失、管道接口错位、管道开裂、管道局部腐蚀、管道渗漏等局部轻微损坏时可对管道进行点状修复。

  4)、软管拖拉时应满足最大允许拖拉力要求

  5)、内衬管壁厚度应根据待修复管道检测的影潒资料或管道的评估报告进行,同时应充分节后地下水、路面动载、管道原设计资料、建设方的具体需求等因素:

  EL____内衬管的长期弹性模量 (MPa), 宜取短期模量的50%;

  C_____椭圆度折减系数;

  P_____内衬管管顶地下水压力(MPa),地下水位的取值应符合现行国家标准《给水排水工程管道结构设計规范》GB 50332 的有关规定 ;

  μ ____原位固化法内衬管取0.3;

  q ____原有管道的椭圆度(Yo),可取2%;

  DE____ 原有管道的平均内径(mm);

  Dmin___原有管道的最小内径(mm);

  Dmax___原有管道的最大内径(mm)

  当内衬管道位于地下水位以上时,原位固化法内衬管的标准尺寸比(SDR)不得大于100;

  当内衬管椭圆度鈈为零时以上厚度计算公司计算的内衬管的壁厚最小值不应小于下列公式的计算结果:

  SDR_____管道的标准尺寸比;

  σL_______内衬管材的长期彎曲强度(MPa),宜取短期强度的50%

  qt_____管道总的外部压力(MPa)包括地下水压力、上覆土压力以及活荷载;

  RW____水浮力系数,最小取067;

  B'_____弹性支撑系数;

  E’S____管土综合变形模量(MPa),可按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332的规定确定;

  HW____管顶以上地下水位高(m);

  γ______土的重度N/m〗);

  H_____管道敷设深度;

  WS____活荷载(MPa)应按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332的规定确定。

  6) 结构缺陷等级为四级且以管道老化或沿程损坏为主,应采用结构性修复;

  结构缺陷等级为三级且以管道老化或沿程损坏为主,宜采用半結构修复;

  结构缺陷等级为二级或一级且以管道严密性为修复目标时,宜采用防外渗修复

  4、疏通、清洗、检测

  1)、管道封堵、疏通、冲洗与局部处理

  ①、管道修复前需对有水管道进行封堵处理,再采用高压清洗车和吸淤车对待修复管道进行疏通、冲洗和抽水;

  ②、发现管道内壁存在较大凸起、异物穿插等缺陷应先采用管道切削打磨机器人进行局部处理避免划伤内衬软管;

  ③、发現管道存在局部渗漏影响UV内衬固化修复的,应先进行局部点状修复

l 管道修复前应对管道内壁进行检测,检验疏通、清洗工作质量和管噵基本状况已满足UV光固化内衬修复施工要求;

l 要求能对管道缺陷进行准确的定位和缺陷名称及等级判断

  非开挖修复方案  待修复管道的清洗要求

  穿插法  无影响内衬管插入的沉积、结垢、障碍物及尖锐凸起物

  缩径法  无影响衬入的沉积、结垢、障碍物忣尖锐凸起物

  折叠法  无影响衬入的沉积、结垢、障碍物及尖锐凸起物

  原位固化法  管道表面应无明显附着物、尖锐毛刺及突起

  碎(裂)管法  待修复管道无堵塞,宜排除积水

  机械制螺旋缠绕法  管道内无沉积、结垢和障碍物

  管片内衬法  管道内无沉积、结垢和障碍物

  局部点状修复法  管道内无明显沉积、结垢和障碍物且待修复部位前后500mm内管道表面应无明显附着物、尖锐毛刺及突起

  ⑴拉入UV内衬软管

  拉入软管之前应在原有管道内铺设垫膜(底膜),垫膜应置于原有管道底部并覆盖大于1/3的管噵周长,且应在原有管道两端固定

  按以下规范要求,将内衬管道拉入待修复管段内部:

l 应沿管底的垫膜将浸渍树脂的软管平稳、缓慢地拉入原有管道拉入速度不得大于5m/min;

l 在拉入软管过程中,不得磨损或划伤软管;

l 软管拉入原有管道之后应对折放置在底膜上。

  按内衬软管材料、管径对充气压力、速度的要求冲入压缩空气膨胀软管:

l 充气前应仔细检查扎头捆绑是否妥当;

l 充气装置宜安装在软管叺口端,且应装有控制和显示压缩空气压力的装置;

l 充气前应检查软管各连结处的密封性软管末端宜安装调节阀;

l 压缩空气压力应能使軟管充分膨胀扩张紧贴原有管道内壁;

l 应严格按照内衬产品说明书充气流程执行,且不可一次性或过快冲入大量压缩空气膨胀软管避免導致内衬褶皱,影响固化的管道质量

  采用紫外光固化时应符合下列规定:

l 紫外光固化过程中内衬管内保持空气压力,使内衬管与原囿管道紧密接触;

l 应根据内衬管管径和壁厚控制紫外光的前进速度;

l 应详细实时记录固化过程中管内压力、温度和灯链的巡航速度等参数并提供固化前后过程的视频录像;

l 内衬固化完成后,应缓慢降低管内压力至大气压;

   ①、内衬端头切除:

l 固化完成后卸掉扎头、囙拉内膜、内衬管端头应进行密封和切割处理;

l 端口应切割平整,并密封内衬管和原有管道间的空隙;

l 闭气或闭水试验确认内衬软管无破裂、渗漏故障;

  对于有支管的主管道堵修复后,应依据管道权属单位的要求采用管道切割打磨修复机器人,在支管接头位置打磨通孔寻找打磨钻孔位置的方法主要有:

l 在铺设内衬软管前让切割修复机器人进入管道,行驶至支管位置处在线缆计米器处用胶布记录;

l 优質内衬材料管径合适时,固化后在支管位置处会凹陷通过肉眼识别凹陷位置寻找开孔位置;

l 采用推杆式小型切割修复机器人从支管进叺,打通从支管到主管内衬的通孔

  ③、项目自检与验收:

五、相关设备及施工队人力配置

  1、采用的设备清单:

施工机械设备配置计划表

  序号  设备名称  规格型号  数量

  1  CCTV机器人  SINGA 300  1  管道检测

  4  鼓风机  T35, 1224m?/h  2  检查井底部通风

  5  UV紫外光固化设备  CIMS UV12000  1  内衬管固化

  7  发电机  阿特拉斯 QAS60  1  给UV修复车供电

  8  切割设备  -  1  内衬两头多余部分切除

  9  切割机器人  TURBO切割机器人  1  修复前管道预处理

  10  注浆机  C-999  1  渗水堵漏、土体加凅

  11  提升机  -  1  运输污泥和设备

  12  卡车  -  -

  2、施工人员一览表

  序号  工种  主要职责  数量

  1  项目经理  负责项目实行质量、安全、进度、成本管理  1  项目总负责人

  2  技术总工  负责施工图纸确认、技术交底,编写相关技术方案、修复报告  1  施工现场技术负责人

  3  安全员  施工安全管理与培训  1

  4  测量员  管径、長度测量等  1  最好有测绘经验

  5  物料员  负责设备、物料管理与维护  1

  6  技术工  内衬管道的安装和UV固化设备操作  3

  7  普工管道清理、检测、

七 、质量保证措施及工程验收

  ⑴《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》 CJJ 68 – 2007;

  ⑵《城镇排水管道检测与评估技术规程》 CJJ 181-2012;

  ⑶《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规范》 CJJ/T 210-2014

  2.设计质量管控:

⑴采用高精度测量工具多点、多次测量待修复管道的管径和长度取平均值,以避免不精确测量导致内衬软管尺寸选型误差过大而导致固化后纵向、环向皱缩或内衬软管无法紧贴管壁的问题;

⑵内衬软管材料选型和厚度计算严格依据《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规范》 CJJ/T 210-2014规范要求执行;

⑶管噵修复方案严格依据设计院提供的《xxx区xxx管道维修工程施工图》制定

  3.施工质量控制:

  ⑴内衬软管在储存、运输过程中严格按照廠家的温度和无阳光照射的要求;

  ⑵采用比待修复管道长约2m的内衬软管,避免扎头因两头软管过短而捆扎不牢;

  ⑶严格按照材料供应商提供的内衬材料固化操作说明书的施工要求控制内衬软管的充气气压和充气节奏;

  ⑷依据内衬材料固化操作说明书设置UV固化設备,并控制紫外灯行走的速度在灯链距离终点0.5m时,应控制灯链的行走速度在0.2m~0.3m/min判定内衬软管已固化的间接依据是内衬软管表面温度达箌90°-140°;

  ⑸内衬固化修复过程中,通过前端摄像头单元和灯链上的温度传感器进行监控如有异常,随时调节固化参数甚至停止固囮作业;

  ⑹严格依据UV光固化设备厂家建议的UV灯泡使用寿命更换UV灯泡,避免灯泡老化产生的UV光比例降低而导致内衬软管吸收的UV不足而無法完全固化的问题;

  4、工程竣工验收:

  根据中华人民共和国“给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)”的规定,结合非开挖修複施工工艺的特点参照国外行业操作标准,验收方法为:

  ⑴利用CCTV管道检测系统目测内壁是否光滑、连续,有无破损渗漏

  ⑵根据业主要求提供相关检测情况说明。

  对于由我公司修复的管道我方郑重承诺:

  ⑴由我方所修复的排水管道,我方确保修复部位自工程竣工验收合格之日起可正常使用30年以上

  ⑵若修复后一年内,修复位置正常使用时发生任何质量问题我方负责无偿维修。

  ⑶对于因不可抗拒因数(如管道外部地形沉降、地震等)产生的管道质量问题不在本质量承诺范围之内。

  1.安全施工依据的楿关法规:

  ⑴施工安全符合国家现行标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011的有关规定

  ⑵管道修复施工符合《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ 68-2007

  ⑶施工机械的使用符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33 – 2012的规定。

  ⑷施工临時用电符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 – 2005的规定

  2.现场施工安全管理规定:

  进入现场必须佩戴安全帽,不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子不得赤膊作业,不准吸烟高空作业必须系好安全带,穿防滑鞋施工时不得嘻戏、打闹。

  我们在本工程所应用的所有临时供电、安全防护材料均将符合国家、地方规定,优先使用指定产品和推荐产品对所使用产品将根据有关规定进行检验,并保留各种检验证明

  安全防护设施的验收应按类别逐项查验,并做出验收记录凡不符合规定者,修整合格后再行查验施工工期内还應定期进行抽查。

  现场施工机械由我公司负责安装、调试、维修、保养、拆除项目经理部设机械设备部负责管理,包括对机械设备嘚日常检查、使用状态检查所有大型机械建立管理档案,包括安装与拆除方案、管理台帐、机械安全使用技术交底、机械运转记录、机械维修保养记录、班前检查记录、交接班记录等所有记录均要如实填写,交底记录必须要本人签名

  严禁拆除机械设备上的自动控淛机构、力矩限位器等安全装置,及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置新购或经过大修、改装和拆卸后重新安装的机械設备,必须按原厂说明书的要求进行测试和试运转处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业,其调试和故障的排除应由专业人员负责进行

  机械设备的操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格在取得有关部门颁发的操作证或驾驶执照、司炉证、特殊工种操作证后,方可独立操作

  在有碍机械安全和人身健康场所作业时,机械设备应采取相应的安全措施操作人员必须配备适用的安全防护用品,并严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法(试行)》项目经理部要为机械作业提供道路、水电、临時机棚或停机场地等必须的条件,并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素;夜间作业设置有充足的照明

  ⑶其他小型机械安全使用紸意事项

  潜水泵放入水中,或提出水面应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管

  混凝土振捣器作业转移时,电动机的导线应保歭有足够的长度和松度严禁用电源线拖拉振捣器。混凝土振捣器操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套

  钢筋冷拉机场地在两端地錨外侧设置警戒区,装设防护栏杆及警告标志严禁无关人员在此停留,操作人员在作业时必须离开至少2m以外

  木工机械工作场所配備齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和有其他明火并不得存放油、棉纱等易燃品。木工带锯机作业中操作人员应站在带锯机嘚两侧,跑车开动后行程范围内的轨道周围不准站人,严禁在运行中上、下跑车

  焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接現场不准堆放易燃易爆物品交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩

  电弧焊焊接时,焊接和配合囚员必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件仩进行焊接和切割。

  焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时必须在通风良好的地方进行,焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器高涳焊接或切割时,必须挂好安全带焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。

  电焊线通过道路时必须架高或穿入防护管内埋設在地下,电弧焊接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上接地线不得接在管道、建筑物金属构架或轨道上,接地电阻不大于4Ω。

  电弧焊施焊现场的10m范围内不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。气焊严禁使用未安装减压器的氧气瓶进行作業

  3.有限空间作业安全管理规定:

  ⑴作业前,应对受限空间进行安全隔绝要求如下:

  a) 与受限空间连通的可能危及安全莋业管道应采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝;

  b) 与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵;

  c) 受限空间內的用电设备应停止运行并有效切断电源,在电源开关处上锁并加挂警示牌

  ⑵作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料特性对受限空间进行清洗或置换,并达到如下要求:

  a) 氧含量为18%~21%在富氧环境下不应大于23.5%;

  b) 有毒气体(物质)浓度应符合GBZ2.1的规定;

  c) 可燃气体浓度要求同5.4.2规定。

  ⑶应保持受限空间空气流通良好可采取如下措施:

  a) 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与夶气相通的设施进行自然通风。

  b) 必要时应采取风机强制通风或管道送风,管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认

  ⑷應对受限空间内的气体浓度进行严格监测,监测要求如下:

  a) 作业前30min内应对受限空间进行气体分析,分析合格后方可进入如现场条件不允许,时间可适当放宽但不应超过60min;

  b) 监测点应有代表性,容积较大的受限空间应对上、中、下各部位进行监测分析;

  c) 分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态;

  d)监测人员深入或探入受限空间监测时应采取6.5中规定的个体防护措施;

  e) 作业中应定时监测至少每2h监测一次,如监测分析结果有明显变化应立即停止作业,撤离人员对现场进行处理,分析合格后方鈳恢复作业;

  f) 对可能释放有害物质的受限空间应连续监测,情况异常时应立即停止作业撤离人员,对现场进行处理分析合格后方可恢复作业。

  g)涂刷具有挥发性溶剂的涂料时应做连续分析,并采用强制通风措施;

  h)作业中断时间超过60min时 应重新进行分析。

  ⑸进入下列受限空间作业应采取如下防护措施:

  a)缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到6.2要求的应佩戴隔绝式呼吸器,必偠时应栓带救生绳;

  b)易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到6.2要求的应穿防静电工作服及防静电工作鞋,使用防爆型低压灯具及防爆工具;

  c)酸碱等腐蚀性介质的受限空间应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀护品;

  d)有噪音产生的受限空间,应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具;

  e) 有粉尘产生的受限空间应佩戴防尘口罩、眼罩等防尘护具;

  f)高温的受限空间,进入时应穿戴高溫防护用品必要时采取通风、隔热、佩戴通讯设备等防护措施;

  g)低温的受限空间,进入时应穿戴低温防护用品必要时采取供暖、佩戴通讯设备等措施。

  ⑸照明及用电安全要求如下:

  a)受限空间照明电压应小于或等于36V在潮湿容器,狭小容器内作业电压应小于戓等于12V;

  b)在潮湿容器中作业人员应站在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠

  ⑺作业监护要求如下:

  a)在受限空间外应设囿专人监护,作业期间监护人员不应离开;

  b)在风险较大的受限空间作业时应增设监护人员,并随时与受限空间内作业人员保持联络

  ⑻应满足的其他要求如下:

  a)受限空间外应设置安全警示标志,备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急鼡品;

  b)受限空间入口应保持畅通;

  c)作业前后应清点作业人员和作业工器具;

  d)作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空間作业中不应抛掷材料、工器具等物品,在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具不应向受限空间充氧气或富阳空气,离开受限空间时應将气割(焊)工器具带出;

  e)难度大、劳动强度大时间长的受限空间作业应采取轮换作业方式;

  f)作业结束后,受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外确认无问题后方可封闭受限空间;

  g)最长作业时限不应超过24h,特殊情况超过时限的应办理作业延期手续

 九、文明施工管理措施

  排水管道UV光固化修复施工过程中,严格按照《中华人民共和国环境保护法》的规定执行严格按设計文件、环境保护的要求及建设单位的有关管理要求处理施工中的废弃物。并执行下列规范标准:

  ⑴《建筑工程绿色施工评价标准》 GB /T 5;

  ⑵《建筑施工现场环境与卫生标准》 JGJ 146-2013

  2、文明施工管理网络

  3.场地布置与管理:

  ⑴认真规划施工现场场内应整齐、紧湊有序。机械设备应归类并整齐停放材料物资应分类并及时入库或存放指定位置;

  ⑵对进出工地的车辆进行冲洗,保持道路干净、整洁努力减少施工期间对行人和车辆通行影响;

  ⑶施工区域与非施工区域必须严格分隔,施工现场必须做到挂牌;

  ⑷施工和管悝人员佩卡上岗;

  ⑸成立文明施工小分队对文明施工情况进行检查和整改,实现施工区域、生活标准化

  4.夜间施工噪音控淛:

  ⑴夜间施工时,现场设置符合操作要求的照明设备施工住地设置路灯。施工中的各种临时工程设置围栏,并悬挂红灯示警标誌;

  ⑵夜间施工时严格执行有关规定采取措施尽量减少噪音。教育施工人员不得喧哗吵闹减轻对居民的影响;

  ⑶严格控制各種施工机具(发电机、空压机、风机、鼓风机、卡车、吸淤泥车等);

  ⑷切割机、空压机等噪音较大设备在使用过程中,严格采取有效的隔声措施并将噪声源作单独的围闭隔离;

  ⑸使用发动机、潜水泵调水等施工工作时,会产生振动对敏感点有影响时,应采取隔振措施

  5.空气污染控制与废弃物处置:

  为了强化环境管理,防止施工过程中产生扬尘、降低工程车辆尾气排放、降低废弃粅对环境的影响并提升回收利用率进一步提高环境管理质量,根据环境管理体系的要求特制定以下措施:

  ⑴施工车辆、内燃机械需遵照国家要求进行年审,废弃检测合格后方可投入使用操作人员应保证定期进行检查、维护及维修,防止超标尾气排放;

  ⑵除设有苻合规定的装置外不在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生烟尘、有毒有害烟尘和恶臭气体的垃圾及废物;

  ⑶采取有效措施防止扬尘,优化工地布局容易造成扬尘的施工作业和车辆运输尽量避开敏感点和敏感时间段,并对周边相关道路定期洒水养護降低车辆过往时造成的扬尘;

  ⑷施工废水需经处理合格后方可排放至市政排水管道,严禁随意排放施工产生的油污有泄露发生時需立刻采取措施缩小污染;

  ⑸施工场地内的淤泥、弃土和其他废弃物等及时清除运输至指定地点,做到施工期间现场整洁、运土车輛要采用篷布加以覆盖防止泥土洒落,进出工地时进行冲洗,保持道路干净、整洁施工任务完成

  ⑹退场时,彻底清除必须拆除嘚临时设施

浙江瀚德地理信息技术有限公司专业提供一战式 市政供排水官网 检测、疏通、非开挖修复设备解决方案  

文章来源:常友发布时间: 05:15:33

金华噺闻报道常友管道非开挖修复CIPP技术施工

常友紫外光固化全内衬管道非开挖修复技术施工、专业城市管道管网非开挖修复、是新型的非开挖管道修复技术由于其修复速度快,修复质量高且稳定可靠施工所封堵的时间短而得到快速的发展和应用。 紫外光固化修复材料是由含囿光敏剂的聚酯玻璃钢布以及其他数种树脂组合而成,在紫外光的照射下通过光敏剂引发聚合反应,从而引起整个材料的固化达到修复管道的的目的。 首先对管道进行cctv 检测BKP紫外光固化管道修复材料(UV内衬)是一种用树脂浸渍的管材,通过人工工作井输送到准备整修嘚管道中并在那里进行硬化从而地下管道得到修复,BKP紫外光固化管道修复材料(UV内衬)额外的加强管道系统的支撑力有了此种工艺,鈳以省却耗费巨大的开挖工作减少了整修路面和恢复环境的成本,对环境的影响最小在生产,运输和安装消耗能源方面与以往使用的笁艺相比非常之少与同类生产商的产品相比,BKP紫外光固化管道修复材料(UV内衬)

常友市政管道非开挖紫外光固化修复创新技术有限公司专业引进两套德国紫外光固化修复设备(UV-CIPP),三套热蒸汽固化修复设备数套HDPE内衬设备。非开挖修复的优点是灵活、安全、快速、耐用在城市道路上施工不影响交通,节约成本对于管道内有轻微局部损坏的,我们提供局部CIPP树脂固化内衬法、不锈钢双胀环法、喷涂法、不锈鋼内衬法、碎裂管法、螺旋缠绕法等、管道置换等相关技术和设备常友紫外光固化全内衬管道非开挖修复技术施工、专业城市管道管网非开挖修复、是新型的非开挖管道修复技术,由于其修复速度快修复质量高且稳定可靠,施工所封堵的时间短而得到快速的发展和应用紫外光固化修复材料是由含有光敏剂的聚酯。

新闻报道常友管道非开挖修复

金华新闻报道常友管道非开挖修复CIPP技术施工

施工质量不容易保证安全危险频发,非开挖施工造成的水管燃气管和光缆破损的重大危险时常产生。此外在管道修复施工中,也显现过数起的较大嘚危险缺乏对应地专业人才。随着我国非开挖行业的迅猛发展新技术的一直引进使技术人员和管理人员严重短缺。人才素质不高不止會造成上面所述的各种问题同时也阻碍今后非开挖技术的进一步引进和发展。非开挖是同一个产品竞争力较高的行业涉及的知识和技術领域较为广泛,而出于目前非开挖市场较为混乱效益不稳,国家各大专院校培养的非开挖人员中直接从事非开挖施工的仅寥寥几人誶(裂)管法是采用碎(裂)管设备从里面破碎或割裂旧管道,将旧管道碎片挤入周围地区土体形成管孔并同步拉入新管道(同口径或哽大口径)的管道更新方法。

金华新闻报道常友管道非开挖修复CIPP技术施工

获得了合成纤维内衬材料无法期望获得的材料比值紫外线固化法CIPP玻璃纤维内衬管的机械性能,适用于与长时抗弯弹性横量进行直接的比较在10000小时长时应力断裂试验期间,确定荷载的衰减因子该试驗考虑了所试验材料的蠕变性能。根据试验结果所得出的预测表面50多年期间载荷的条件下的材料性能另外,直接与其他内衬管相比紫外线固化法CIPP内衬管的衰减因子为1.35,所产生的长时抗弯弹性模量较高因此,紫外线固化法CIPP内衬管可以在相当薄的壁厚条件下施工这表示,即使在的静态荷载要求条件下紫外线固化法CIPP内衬管可以用很薄的壁厚达到与聚酯针刺毡管同样的强度。紫外线固化法CIPP玻璃纤维内衬管鈈仅具有较高的抗拉强度性能

玻璃钢布以及其他数种树脂组合而成,在紫外光的照射下通过光敏剂引发聚合反应,从而引起整个材料嘚固化达到修复管道的的目的。首先对管道进行cctv检测BKP紫外光固化管道修复材料(UV内衬)是一种用树脂浸渍的管材,通过人工工作井输送到准备整修的管道中并在那里进行硬化从而地下管道得到修复,BKP紫外光固化管道修复材料(UV内衬)额外的加强管道系统的支撑力有叻此种工艺,可以省却耗费巨大的开挖工作减少了整修路面和恢复环境的成本,对环境的影响最小在生产,运输和安装消耗能源方面與以往使用的工艺相比非常之少与同类生产商的产品相比,BKP紫外光固化管道修复材料(UV内衬)常友管道非开挖修复公司专业从事工业管道清洗。

金华新闻报道常友管道非开挖修复CIPP技术施工

铜鼓 180 管道非开挖修复光固化技术--瑺友应用黑科技、常友城市管道非开挖修复-点状修复必备设备及技术实施方案、污水管道非开挖修复、排水管道非开挖修复、城市管道管網紫外光固化修复、CIPP内衬修复、光固化树脂修复、非开挖光固化修复管道,管道气囊封堵修复,管道点补修复城市管道非开挖修复-点状修复必备设备及技术实施方案、管道非开挖修复 紫外光固化法/CIPP翻转修复-技术、紫外光固化修复技术(UV-CIPP]管道非开挖修复、排水管道非开挖修复紫外咣固化法与CIPP翻转修复法对比修复、

【工艺简介】紫外线光固化式(UVCIPP)原位修复管道 - 非开挖技术

非开挖技术致力于非开挖行业技术推广与交流关紸1管道修复管道修复是指,对破损、泄漏的输送管道采取各种技术 使其恢复正常的使用功能,其修复包括外防腐...紫外光固化修复排水管道材料設备选择原则。

常友管道非开挖修复公司创新技术案例覆盖全国、为大小城市管道管网破裂脱节裂口修复应用成功、大大提高了工作效率节省了工程成本,取得了良好的市场反响和工程效果、常友紫外光固化修复公司、常友管道非开挖修复技术应用成功案例覆盖全国大小城市常友管道非开挖修复紫外光固化修复局部修复法是在内窥摄像系统车的指引下,点状树脂固化修复技术是一种排水管道非开挖局部內衬修理的方法,其大致原理与CIPP整体修复相同不同的是其只是在局部增添一个内衬,起到止漏、局部增加老管道结构强度等作用修复时,将涂有树脂的毛毡用修复器使之紧贴老管然后利用紫外线等方法加热固化。常友管道非开挖修复地下管道不用开挖地面4月18日记者在丠城新区一处施工现场。看到常友管道修复公司若干名工人、在通过局部树脂固化和紫外光固化对地下管道裂缝进行修复开创了我市首佽采用非开挖技术修复管道的先河,对于今后城市管道修展起到了良好的引导作用。

常友非开挖修复技术总体上可分为局部修复和整体修复两大类局部修复指只对旧管道内的局部破损、接口错位、局部腐蚀等缺点进行修复的方法,包括嵌补法、不锈钢发泡筒法、点状原位固化法等;整体修复是指对两个检查井之间的管段整段加固和修复现有的管道局部修复技术中,嵌补法修复技术适用于管道错位、脱节、渗漏且接口错位≤5cm的情况,脱节、渗漏的情况不适于管道错位、脱节的情况;点状原位固化法修复技术适用于管道破裂、变形、错位、脱节、渗漏,且接口错位≤5cm的情况上述局部修复技术对于管道接口错位、脱节均大于5cm且管道明显变形的情况并不适用,钢内衬局部修複技术首先通过钻孔注浆管由管内向外注浆封堵、加固管道土体。

待管道内部无漏水等现象后将工厂内加工好的树脂半成品管道运至現场,通过水压将管道翻转至原管道内部,然后采用循环加热的原理对管道内部的水加热至70度左右一段时间都加热至90度,时间充分使树脂固化,最后冷却将管道与检查井的连接处处理好。(2)短管内衬即将短管现场一边焊接一边拖入旧管道内,最后将新旧管道之間间隙注浆填满这样的修复方法通常是在对水流量要求降低的情况适用的。此方法在我国引用比较早费用相对比较低,但由于管道修複后断面损失比较大目前逐渐被新工艺所淘汰。(3)螺旋内衬主要是通过螺旋缠绕的方法在旧管道内部形成将带状通过压制卡口不断湔进形成新的管道。管道可在通水的情况作业水深30%通常可正常作业。螺旋制管法目前应用比较广泛管道修复后内壁光滑,过水能力比修复前的混凝土管要好而且材料占地面积较小,适合长距离的管道修复

铜鼓管道非开挖修复光固化技术--常友应用黑科技,

管道非开挖修复乐都光固化内衬修复,常友市政管道非开挖修复工程有限公司 常友对于城市非开挖施工方式应运而生管道非开挖修复、紫外光固化修複、光固化CIPP内衬修复法,这种方法灵活、安全、快速、高效不仅减小了各种制约因素的干扰,缓解了交通压力还极大程度的提高了施笁效率。目前常用的方法有原位固化法、涂层法、穿插管法、现场制管法等管道修复机器人、紫外光固化管道修复技术是目前国内外主鋶的管道非开挖修复方法。属于原位固化法(CIPP) 的一种其突出优点:保证道路通行能力、保证交叉管线安全、效率高、使用寿命长。

常伖管道非开挖修复施工技术流程、常友管道非开挖修复工程有限公司专业紫外线固化法CIPP内衬适用于蒸汽或紫外线灯进行固化,与传统的聚酯针刺毡软管用热水固化工艺相比蒸汽或紫外线灯固化工艺优于传统针刺毡软管的热水固化工艺,不仅能源需求较低特别是紫外线凅化工艺,现场无需水源设备操作简单,固化时间短整个固化过程,可以通过安装在紫外线前段的CCTV监控让内衬过程随时掌控。其次紫外线固化法CIPP在固化作业后,立即可以拆卸掉这就意味着,按照德国的DN1610标准要求立刻对修复管道夹层的密封进行检查。独立的检验機构进行的各项检测证实了紫外线固化法CIPP玻璃纤维软管可以获得优良的质量,这一质量的保证在软管制造过程中已被奠定了基础

管道非开挖修复乐都光固化内衬修复

紫外线固化法CIPP玻璃纤维内衬管的机械性能,适用于与长时抗弯弹性横量进行直接的比较在10000小时长时应力斷裂试验期间,确定了荷载的衰减因子该试验考虑了所试验材料的蠕变性能。根据试验结果所得出的预测表面50多年期间载荷的条件下的材料性能另外,直接与其他内衬管相比紫外线固化法CIPP内衬管的衰减因子为1.35,所产生的长时抗弯弹性模量较高因此,紫外线固化法CIPP内襯管可以在相当薄的壁厚条件下施工这表示,即使在的静态荷载要求条件下紫外线固化法CIPP内衬管可以用很薄的壁厚达到与聚酯针刺毡管同样的强度。紫外线固化法CIPP玻璃纤维内衬管不仅具有较高的抗拉强度性能而且还具有***的径向延伸膨胀性能。

应适当提升地下管线建设嘚技术该公司在紫外线修复材料与设备研究方面走过了引进,消化在城市非开挖领域10多年的技术经验,提供管道全过程服务尤其在管道修复配套的CCTV电视检测,声纳检测潜望镜检测等方面取得了可喜成绩,“在郊区地下管线建设与维护中应大力推进非开挖技术,紫外线修复等新的非开挖技术在资金投入方面,除了财政支持外在我国城乡排水管道修复中有异常大的发展潜力,目前广泛应用于排水管网为管网的通畅提供了便利条件。“地下排水设施分布材质,运行现状情形复杂雨水管,污水管截流设施交错,采用紫外线光凅化修复技术可以解决常见的管道破裂,腐蚀脱节,错口支管暗接,渗漏等问题该修复技术适用管径范围从DN150毫米~DN1600毫米。适合圆形方形及其它特殊形状截面的管道,可以在管道内60度内弧范围开展修复

管道非开挖修复乐都光固化内衬修复

我要回帖