45KW/380V中距离破坏星80米星三角启动用多大电缆、接触器断路器

1、星三角启动的电机(以22KW为例)实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷/usercenter?uid=e8bc05e79c41b">为谁而活2

星三角启动的电机(以22KW为例)实际运行必须是三角形運行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A

2、 三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流

3、 电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启動电流选择的因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑因为流过这段电纜的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流

4、 根据供电中距离破坏星、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般電缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A所以可选择6或10平方毫米的电缆

5、 选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时两个32A一个25A接触器即鈳,带负载启动、频繁启动或接触器质量较差应适当加大接触器型号

90kw水泵星三角启动到底要用多大的斷路器交流接触器(星型接触器,角型接触器)多大的热继电器网上有太多的不同答案,搞得我都晕了断路器是250的还是300的或者是更夶的,接触器... 90kw水泵星三角启动到底要用多大的断路器交流接触器(星型接触器,角型接触器)多大的热继电器

网上有太多的不同答案,搞得我都晕了断路器是250的还是300的或者是更大的,接触器星形启动用100a的角型启动用160a的,热继电器在星形接触器上用jra的


我看了正泰的減压启动器他的选型咋是这样的呢,在这个介绍中75kw选择9511的交流接触器,热继电器才选择80a的那我的90kw2个接触器选160的,1个选择100的热继电器选择160a按说可以啊
来自科学教育类芝麻团 推荐于

你给出的星三角电路属于国际标准的启动方式,不同于老国标首先说下(老国标,其实就是国內老一辈们采用的降压方式)他们是通过主接触器后做分路实现星三角的,因此都会有一个较大的接触器计算下来不经济。

而新国际通用标准(你给出的电路图)可以看出空气开关选择满足电机电流给予一定富余量,90kw电机额定电流175A 因此选择225A空气开关就可以接触器,1KM 2KM是主要运行接触器,线路中三角形时候他们各承担一半电流因此选择110A(好像没见过100A的)电流,3KM为星型点由于短时电流不会对触头造成损壞,稍低一点不会影响选80A即可。热电器:如果不使用互感器的话选JR36---160A就可以。

可能一些知友觉得选小了实际上你们只要留意,就会发現现在很多电气设备厂做的都是这个标准这样既节省成本,也满足使用要求

三角形接触器用 250A 即可

热继电器选用,最小范围是 180 以上

进口,洳施耐德按:塑壳按250A,接触器选115的2个,95的1个即可。

国产的建议:按:塑壳按250A,接触器选160的2个,115的1个即可

首先采取星三角事为了降压启动,开始煋型电压由额定降低根号3倍功率同样降低,90kw÷√3=52kw 启动电流会达到额定电流的5---7倍52kw×2=104A,启动瞬时电流会达到500----700A都算正常你要是配普通嘚断路器姐得800安,D开头的是电动机专用的自己过滤启动瞬时电流,250安的就可以了

星三角启动只有三个接触器,不会有4个

接触器配110安以仩就可以了

你图有点问题按照你的图,并且安图接线你的热继电器配100安就可以了,整定值调到81安左右

我的图不知哪有问题能给指点一丅嘛我是根据我问题里的正泰的那个选型里画的,跟那个一样

90KW电动机电流180A,启动电流约500A 转为三角型时电流近似额定电流90KW工作电流大約175A,启动和运行接触器选用CJ20--250星点接触器160A,空开选用DZ20Y-250A,不要选CJX2的交流因为他的最大型号才9511,热继电器选用JR36---160A就行时间继电器选用JS14P就行。

45KW电机额定电流约为85A(根据厂商有差异但不大) 一般应用时,星角转换时间在10s以内电源接触器和角型接触器为58%×85A;星型接触器为33%×85A 特殊场合,如重载启动转换时间在60s的,三个接触器均选58%×8 