哪里有卖gjc4甲烷传感器器校验装置(AP5)上的减压阀

GJC4瓦斯传感器校正操作规程

准备好氣样瓶安装好减压阀,检查气瓶连接处是否漏气【用肥皂水】准备好测试仪器,连接好电路气路,检查各阀门是否正常

1.通电:正確接线,红线为+黑线为—,在新鲜空气中通电10分

钟LEd显示稳定后数值是否为0,如果是0可以通气校正。2.调零:如果不是0按下遥控器的【功能】或者【执行】键,功能

码显示【0】此时按下【加】或者【减】,使显示值为【0】

3.通气:用通气罩把传感器与连接管联通,打開气瓶和校正仪器的

通气阀门注入通气罩的气体流量保持在200-300ml/min。测定值稳定15-30s不在增加时关闭阀门,记录读数与标准气样值进行比较。洳果与标准气样值数值相同或者在相差0.05,说明精度合适如果不同,进行以下操作

4.调数:等传感器内的显示数值为0时,按下遥控器的【功能】或者【执行】键功能码显示【0】,此时按下【加】或者【减】使显示值为与标准气样值进行比较的差值。

5.二次通气:与第一佽通气方法相同记录读数,如果与标准气样值数值相同或者在相差0.05,说明精度合适填写校正记录单,并挂在传感器上面如果与标准气样值数值相差不能达到精度要求,重新45步骤,仍然达不到要求查明原因或者报废处理。

6.放大倍数的调整:放大倍数k的调整应在零點调整正确后按以下步骤进行【低段1%用放大倍数调整】

传感器置于甲烷浓度为1%环境中,按遥控器上的【功能】或【执行】

我要回帖

更多关于 甲烷传感器 的文章

 

随机推荐