MNS抽屉柜塑壳断路器怎么装在抽屉柜里跳闸之后,会带动抽屉的操作手柄转动到试验位置吗?

不管二次回路的电源取抽屉断路器的进线还是出线侧抽屉柜在试验位置时,主触头 分离的二次回路都是没有电源,我看好多的设计院资料书籍都是这么设计的,可昰这个问题一到MNS抽屉柜就有问题了这个问题是老外提出来的。 今天上查了资料控制电源可分两种,一种是主电源断开控制电源也断开另一种是主电源断开,控制电源还是有电第一种的好处是主电源失电时,

不管二次回路的电源取抽屉断路器的进线还是出线侧抽屉櫃在试验位置时,主触头 分离的二次回路都是没有电源,我看好多的设计院资料书籍都是这么设计的,可是这个问题一到MNS抽屉柜就有問题了这个问题是老外提出来的。 今天上查了资料控制电源可分两种,一种是主电源断开控制电源也断开另一种是主电源断开,控淛电源还是有电第一种的好处是主电源失电时,

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处悝!

  • 如果是塑壳+接触器+热继电器方案应该不错但如果仅是一个塑壳,加分合闸指示灯那就要取在开关进线侧

  • 应该只能这么取电源吧,會有第二种方法吗期待中。。。

  • 该种取电源方式在抽屉在工作位置时是没问题的,但当抽屉在试验位置时抽屉内一次回路已无電,所以二次回路的电源就没地方得到了

  • 上面说的对,还是取进线侧好了否则试验位置一次不通,二次回路通无电源。

  • 应该只能这麼取电源吧会有第二种方法吗,期待中。。。 有特殊要求的话如自动重启动等,象中压柜的那样取也行的或用UPS供电也是可以嘚。

  • 如果一定要实现三位置时试验可以考虑电源直接从二次插引,就像中压或在低压很多电厂项目一样电源引自公共小母线或电源屏。

  • 10楼的方法简单易行还有一种方法是采用只在试验位置才接通的二次接插件,电源一是从该接插件引入(试验位置用);二是从断路器進线端引人(接通位置用)但该接插件大部分辅件生产厂都不生产了。

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

MNS低压开关柜 产品说明书 注意! 对開关柜的任何操作都应预先阅读本说明书 开关柜的安装和使用必须遵守标准和规范中对于电气产品的规定,必须遵守本说明书的要求 開关柜必须安装在适合的室内环境中。 对开关柜的任何操作和维护都应由经过预先培训的专业电气人员进行 禁止把开关柜置于超出其额萣负载的情况下运行。 必须注意开关柜上的任何带电危险标记 对开关柜的任何违规操作均可能损坏设备,甚至引起严重事故 应把本手冊放在可以方便拿到的地方。 应由专业人员负责电气设备的安全管理 目录 总则 1.1 概述 1.2 标准与规范 1.3 使用条件 2 结构形式与技术参数 2.1 电气数据 2.2 防護等级 2.3 结构形式 2.3.1 结构形式概述 2.3.2 抽出式开关柜 2.3.2.1 母线系统 2.3.2.2 抽屉单元 运输与保管 5.1 运输 5.2 交货与中间保管 6 基础与现场安装 6.1安装现场的一般要求 6.2 配电室岼面布置方案 6.3 开关柜的基础 6.3.1 以配电室地板作为基础 6.3.2 混凝土地坪上的基础框架 6.3.2 电缆沟施工 6.4 开关柜的安装 6.5 母线的安装 6.6 电力电缆和控制电缆的安裝 6.7 开关柜的接地 6.8 安装的收尾 7 开关柜的运行 MNS是采用标准模件、由工厂组装(FBA)的低压开关柜,它适用于交流50/60Hz额定工作电压≤660V,额定电流6300A及鉯下的供配电系统作为电能分配、转换、控制和无功功率补偿之用。 MNS柜架用进口优质敷铝锌钢板或优质冷轧钢板弯制成零部件通过自攻锁紧螺钉或六角螺钉紧固互相连接而成,再按方案变化需要加上相应的门,封板隔板,安装支架以及母线,功能单元等零部件組装成一台完整的装置,装置内零部件尺寸隔室尺寸实行模数化(模数单位E=25mm)。作为新一代低压抽出式开关柜具有如下特点: 1.结构匼理,技术水平高MNS开关柜的额定载流量,分断能力动热稳定性能指标均高于其它型号的低压开关柜,并且维护方便安全可靠。 2.防护性能好MNS是全隔离的开关柜,内部隔室满足IEC439-1“形式4”的规定外壳防护等级为IP31、IP40、IP54。 3.联锁可靠MNS的防误操作联锁由断路器操作手柄机构和抽屉位置机械联锁操作机构共同完成,其设计精确、逻辑性极强能有效地防止各种可能出现的误操作,并且能与运行方式相结合灵活地實现柜间联锁 4.方案齐全,组合方便MNS以8E为基本单元,功能单元有8E/4、8E/2、6E、8E、12E、16E、24E、32E、72E一台MCC柜最多时可布置36个功能单元,而且可实现PCMCC混裝,为压缩柜子数量灵活选择方案提供了有利条件。 MNS低压开关设备是技术先进、性能稳定、结构合理、使用方便、安全可靠的控制设备已在发电、建筑、钢铁、水泥、矿山、石化等供配电系统中广泛使用。 1.2标准与规范 MNS开关柜依据下列标准进行设计与制造 国标电工委员会標准: IEC) 《低压成套开关设备和控制设备》 中国国家标准: GB/T 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套開关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》 GB 《低电压并联电容器》 GB7947-87 《絕缘导体和裸导体的颜色标志》 同时MNS开关柜还符合德国标准VDE 0660 P

我想问下成套厂的师傅们MNS开关櫃的抽屉我看了一些样本,都是什么4E,8E/2,8E/4,8E,16E,24E等表示的能不能具体说说这些多少E的抽屉尺寸是多大的?比如宽多少高多少另外再说说某个尺寸嘚抽屉最大额定电流有多少?对开关柜不熟悉谢谢大家指教!

我想问下成套厂的师傅们,MNS

的抽屉我看了一些样本都是什么4E,8E/2,8E/4,8E,16E,24E等表示的,能不能具体说说这些多少E的抽屉尺寸是多大的比如宽多少高多少?另外再说说某个尺寸的抽屉最大额定电流有多少对开关柜不熟悉,謝谢大家指教!