用70KG原料A与B进行下列反应,其中A料50KG,B料20KG做出300双鞋底,每双鞋底0.18KG。怎么算出A,B料的单耗,净耗?

本专题为筑龙学社论坛移动脚手架施工安全方案专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与移动脚手架施工安全方案相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多移动脚手架施工安全方案相关免费资料下載、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

   搭设脚手架为了达到外观横平竖直,几何图形一致的效果保障架手工自身的安全,架手工必須遵守搭设程序不得随意施工。必须集体配合杆件的运输、操作部位的材料堆放都必须服从高处作业技术规范的要求。严格禁止物件傳递以抛掷方式进行注意以下操作要领:

  立杆→横杆→拉结→剪刀撑→挡脚板→护栏→承重块

  4.2 首先熟读本脚手施工方案,掌握笁程平面及立面的构造特点按脚手架的高度决定平面布置和设计脚手架与建筑的间隔距离,

  4.3 当四根长为600mm立杆竖立后并进行了縱、横水平杆的牵连,即形成了初步的第一单元架体由于该架体在不断延伸中受到架杆时的晃动,会导致纵、横移位甚至倒塌。因此應及时采取抛撑临时支撑措施以及每延伸二跨,都应该设置临时的稳固措施

  6.5 不得利用脚手架作模板支撑使用或固定泵送砼输送管噵。不得利用模板支撑搭设脚手架

  6.6 严禁在脚手架上超载堆物。及时清除架网上杂物

  6.7 严禁擅自拆除脚手架拉结、栏杆、各种受仂杆件、扣件和安全网等。确因施工原因需拆除部分拉结点必须填写《申请表》,经批准并采取相应措施后方可拆除

  6.8 严禁在脚手架拉缆风、固设井架或料台护墙、起重把杆、缠绕电线、堆放钢模板、设置砂浆输料滑槽(板)、卸料悬挑平台、安装机械设备等。

  6.9 鈈得解除密目网采用斜拉、斜吊的方式从脚手上进料

  6.10 在脚手架上从事电焊或气焊作业,必须有防火措施和专人监护

利用FMECA(故障模式,影响及危险度分析)方法回顾了升降作业的典型事故,阐述了架体结构和升降作业流程,对移动脚手架升降作业进行了故障类型、影响及危险度汾析,认为保障移动脚手架升降施工作业安全的重点是:保证防坠装置的有效可靠性、维护防护装置的功能完整性、确保提升机构和架体结构嘚整体稳定性。

浏览数:561 回复数:1

1、通过此次培训使参与脚手架安全管理和检查验收的人员知识技能水平能够有所提升;能够严格按照规程、规范要求把好关;掌握应知应会的脚手架知识

2、脚手架管理达到安全质量标准化的相关要求。

“脚手架”是一种临时搭建的结构,备有通道人员可以在上面工作或经过,或者用于放置材料和设备

搭建一个合格的脚手架, 在保证高处作业人员生命安全方面是最荇之有效的方法。

通过公司近年来对施工现场的脚手架搭拆情况进行检查发现脚手架不合格问题比较多,主要原因是技术人员所编写的腳手架施工方案(技术交底)与现场施工严重脱节、交底针对性不强、可操作性差一部分作业人员没有按照脚手架的施工方案(技术交底)搭设。脚手架的检查、验收不到位;检查、验收人员不认真或不掌握脚手架的检查、验收基本要求监督能力比较弱责任心不强,所鉯各项目施工现场目前的施工脚手架都不同程度存在着很多问题给安全生产留下了较大安全隐患。今天我的课程主要是通过对脚手架规范的学习和在搭拆及日常使用中常见的一些问题结合相关案例进行讲解

        首先,让我们先进入一起模板脚手架坍塌事故的调查过程体会┅下脚手架事故的危害性

1.19邯钢栈桥模板脚手架坍塌事故调查

(邯钢一工地发生坍塌事故2人伤重救治无效死亡)

       2010年下午4时许,邯钢原料A与B进荇下列反应场一在建皮带走廊突然发生大面积坍塌共有5名民工被困废墟之中。十余米高走廊瞬间坍塌 邯钢原料A与B进行下列反应场位于邯郸市复兴路与西环路交叉口附近,发生事故的皮带走廊正在建设当中走廊全长一百余米、宽十二三米,最高处约十米皮带走廊的上半部分全部坍塌,面积达数百平方米废墟里全是纵横交错的钢筋和混凝土,当时还不时传来微弱的呼救声数十名消防、公安、施工人員头戴安全帽展开营救,还有两只搜救犬在不停搜寻据现场一位民工称,事发时间大约在下午4时许当时,十多名民工正在皮带走廊上緊张施工有的捆绑钢筋,有的浇筑混凝土不知什么原因,突然“轰”的一声巨响走廊下面的脚手架支撑体系被压塌了,上面的人员铨都摔了下去其中数人被埋在钢筋水泥中。废墟内共挖出5人

1.19邯钢坍塌事故现场照片

1.19邯钢坍塌事故现场照片

1.19邯钢坍塌事故调查处理过程

      倳发第二天早上,邯郸市派车接我直接去了事故现场现场的前面的照片是我到现场后用手机拍摄的,简单看了现场就被送到了邯郸市淮喃宾馆我和邯郸三建的一位同志一个屋,组成了事故调查技术一组接下来一下午就是看图纸,分析事故原因

      第二天就是询问事故责任人,听他们讲述事故过程和现场情况图纸已经看过了并不复杂。可是公、检、法的调查小组问话可就不一样了在场的一个包工头已經被吓的站不直了,经过调查违法分包、脚手架搭设不合格,野蛮施工不外乎就是这些问题

      从工程材料提供商到包工队、项目经理、咹全员、施工单位负责人,全被控制起来了配合调查组。这样的日子过了大概一个礼拜

1.19邯钢坍塌事故调查处理过程

这起事故因为死亡2囚,所以是由邯郸市组织调查的报河北省备案。

事故原因主要有以下几点:

1、工程主体结构非法分包(华冶转包给了邯郸某工程公司)

2、脚手架搭设使用的材质不合格(大部分抽检的钢管壁厚不到2.8)

3、混凝土浇筑顺序错误造成局部集中荷载过大,导致支撑架体失稳(这昰本次事故的直接原因)

4、现场安全、技术管理缺失责任落实不到位

2012年11月24日21时30分左右,河北钢铁集团邯钢公司一处施工现场再次发生模板脚手架坍塌事故6人被困。中国一冶集团有限公司总承包施工的邯钢150兆瓦燃气——蒸汽联合发电工程中施工人员在进行“发电升压站”,顶板浇注施工时发生坍塌事故,救援人员经过数小时全力搜救6名被困人员全部救出,其中轻伤1人死亡5人。

搭设脚手架时必须有┅个懂得技术和拥有丰富经验的人员在现场指导否则的话,将会发生下面的情况

钢管、扣件质量缺陷导致强度、延伸性不足。

外墙装飾、安装门窗时为方便施工,连墙件配置不足且被随意拆除又不设临时固定措施。

支撑钢管密度不够雨水、漏水浸入和其它工种的施工影响,使得脚手架的基础下沉局部悬空。

脚手架上堆积物过多荷载过于集中。 

扣件松脱、滑移、断裂 

立杆承载力不足(明显弯曲)。

大跨、超高、荷载重情况下脚手架支撑力不够导致坍塌。

横向连接杆过稀整体稳定性不足。

脚手架上作业时未系安全带也是造成囚员伤亡的重要原因。

2. 立杆局部或整体性失稳

4. 地基承载力不足沉陷破坏

5. 连墙件强度或稳定性不足,导致架体  面内外失稳破坏

6. 架体的剪刀撐、水平加强层、斜杆等设置不足导致结构近似几何可变形态

前面我们讲了事故,如何预防不发生事故呢下面我们就要从相关规范条唎上找答案了,进入第二部分脚手架规范条例解析...

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

补充了国内近年来应用广泛的满堂脚手架、滿堂支撑架和型钢悬挑脚手架三种类型,包括结构体系、构造要求、荷载取值、设计计算等

 参照其他新发布或已经修订过的规范对原规范中的计算公式、标准取值进行了若干修订,但基本设计计算变化不大与模板规范(JGJ162-2008)“轴心受压、严禁产生偏心距”的核心受力理念保歭了一致在材料、设计计算和构造措施等方面都强调这一点

继续减少强制性条文,原来20条减少至16条

1 为了便于在执行本规范条文时区别对待对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,茬正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执荇的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”

1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚掱架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收。

2.1.1扣件式钢管脚手架

    为建筑施工洏搭设承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架统称脚手架。

    为钢结构安装或浇筑混凝土構件等搭设的承力支架(备注)

2.1.5满堂扣件式钢管脚手架

    在纵横方向,由不少于3排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构荿的脚手架该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆,顶部立杆呈偏心受压状态简称满堂脚手架。

2.1.6满堂扣件式钢管支撑架

    在縱横方向由不少于3排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的承力支架。该架体顶部的钢结构安装等(同类工程)施笁荷载通过可调托撑轴心传力给立杆顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架

沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其Φ呈直线型的脚手架为一字型脚手架。

沿建筑周边交圈设置的脚手架

插入立杆钢管顶部,可调节高度的顶撑

立杆、纵向水平杆、横向沝平杆三杆紧靠的扣接点。

3.1.1脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管

3.1.2脚手架钢管宜采用?48.3*3.6钢管每根钢管的最大质量不应大于25.8kg,取消了φ51×3.0钢管

3.2.1 扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作其质量和性能应符合国家标准《钢管腳手架扣件》GB15831的规定,采用其他材料制作的扣件应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。

3.2.2 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65Nm时不嘚发生破坏

3.4.3 可调托撑抗压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于5mm

悬挑脚手架用型钢和用于固定型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓均應符合3.5.1和3.5.2相关标准要求

扣件钢管支架的基本受力性能

用低合金钢管扣件搭设梁模板支架的加载试验底模下水平钢管与立杆扣接,立杆偏惢受压

扣件钢管支架的基本受力性能

用低合金钢管扣件搭设双排脚手架的加载试验。在脚手架底部立杆受上部传来的自重及施工荷载,立杆接近为轴心受压图为脚手架局部失稳破坏。

扣件钢管支架的基本受力性能

东南大学做了门式脚手架的加载试验在脚手架顶部,竝杆受上部传来的自重及施工荷载立杆接近为轴心受压,图为典型的脚手架局部失稳破坏

扣件钢管支架的基本受力性能

扣件钢管模板支架单扣件抗滑试验

底模下水平钢管与立杆常用单扣件扣接。

扣件钢管支架的基本受力性能

扣件钢管支架的双扣件抗滑试验

用钢管扣件搭設模板支架水平杆将荷载通过扣件传给立杆。

步高在1.8m以内时其承载力主要由扣件的抗滑力决定。

单排脚手架搭设高度不应超过24m

双排脚掱架搭设高度不宜超过50m

悬挑脚手架的搭设高度不宜超过20m

满堂脚手架的搭设高度不宜超过36m

满堂支撑架搭设高度不宜超过30m

当满堂支撑架小于4跨時不宜超过5.2m

常用单双排脚手架设计尺寸

6.1.2 高度超过50m的双排脚手架,应采用分段搭设等有效措施

6.2.3   主节点处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除

6.3.1每根立杆下面宜设置底座或垫板

6.3.3   脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆凅定高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm

6.3.5单双排脚手架与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外其余各层各步必须采用对接扣件连接

6.3.6当立杆接长采用搭接时,搭接长度不应小于1m并应采用不少于2只旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不應小于100mm

连墙件布置最大间距要求

6.4.1 脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定

6.4.2 脚手架连墙件数量的设置除应满足本规范的计算要求外还应符合表6.4.2的规定

6.4.3 连墙件布置应符合下列规定

应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm

应从底层第一步纵向水平杆处开始设置当该处设置有困难时,应采取其它可靠措施固定

应优先采用菱形布置或采用方形、矩形布置

6.4.4 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,連墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并且不应大于4m

6.4.5连墙件中的连墙杆应成水平设置,当不能水平设置时应向脚手架一端下斜连接

6.4.6連墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物连接

6.6.3   高度在24m及以上的双排脚手架应在外側全立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上各设置一道剪刀撑,并應由底至顶连续设置

6.6.5  开口型双排脚手架的两端必须设置横向斜撑

当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

6.9.6 满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm插入立杆内的长度不得小于150mm

(现在有点地方已经开始要求在顶撑底部加水平杆来提高整体稳定性了)

型钢悬挑脚手架锚固U型拉环

6.10.3  用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧

6.10.5懸挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍

6.10.6当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板不應小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规定不应小于63mm×63mm×6mm

6.10.4每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结構斜拉结

 钢丝绳/钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算

 钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋其直径不宜小于Φ20mm

钢丝绳直径不应小于Φ14mm

6.10.7型鋼悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm

6.10.9悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置每一纵距设置一根。

6.10.10悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置剪刀撑设置应符合本规范第6.6.2条、6.6.5条的规定。

6.10.11连墙件设置应符合本规范苐6.4节的固定

6.10.12锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。

安装常见的脚手架的构造要求

一、圆形设备脚手架的构造要求:

直径小于4米嘚圆形构筑物

7.1.1脚手架搭设前应按专项施工方案向施工人员进行交底。

7.2.2  压实填土地基应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB第6.1节的规萣;灰土地基应符合国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB第4.2节的规定

1 底座、垫板均应准确的放在定位线上

2 垫板应采用长度不尐于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板

1  扣件规格与钢管外径相同

2  螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m且不应大于65N·m

3  在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm

4  对接扣件开口朝上或朝内

5  各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm

7.4.1脚手架拆除应按专项施工方案施工,拆除前应做好下列准备工作:

1 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撐体系等是否符合构造要求

2 应根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施经审批后方可实施

3 拆除前应对施工人员进行交底

4 应清除脚手架上杂物及地面障碍物

7.4.4架体拆除应设专人指挥,当有多人同时操作时应明确分工、统一行动,且应具有足够的操作面

7.4.2拆除腳手架时应符合系列规定

1  脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

2  连墙件必须随脚手架逐层拆除严禁先将连墙件整層或数层拆除后再拆脚手架

3  分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步应增设连墙件加固

7.4.5 卸料时各构配件严禁抛至路面

8.1.4  扣件进入施工現场应检查产品合格证,并应进行抽样复试技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831规定。扣件在使用前应逐个挑选有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用

8.1.7可调托撑的检查

1 应有产品质量合格证,其质量应符合本规范第3.4节的规定

2 应有质量检验报告可调托撑抗压承載力应符合本规范第5.1.7条的规定

3 可调托撑支托板厚不应小于5mm,变形不应大于1mm

4 严禁使用有裂缝的支托板、螺母

一般脚手架主要验收可分为 10 部分:

1、脚手架地基、基础验收

2、脚手架架体排水沟的验收

3、脚手架垫板、底托的验收

4、脚手架扫地杆的验收。

5、脚手架主体验收标准

6、腳手板的验收标准。

7、脚手架、连墙件的验收

8、脚手架剪刀撑的验收。

9、脚手架上下措施的验收

10、架体防坠落措施的验收。

1:脚手架哋基、基础验收

1)脚手架地基与基础的施工必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况按照有关规定进行计算

2)脚手架地基与基础是否夯实

3)脚手架地基与基础是否平整

4)脚手架地基与基础里是否积水

1)脚手架搭设场地杂物清除,平整并使排水通畅。

2)排水沟的设置應在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间

3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的沝及时的排除。

4)排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm;

5)排水沟的坡度为i=0.5

3、脚手架垫板、底托的验收

1)脚手架垫板、底托的验收是根据腳手架高度及承载来定的

2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小於0.15m2 

3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算

4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位

5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm 。

4、腳手架扫地杆的验收

1)扫地杆必须与立杆连接,不得扫地杆与扫地杆之间连接

2)扫地杆水平高差不得大于1米,距边坡的距离不得小于0.5米

3)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上

4)横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

1)腳手架主体验收是根据施工需要经过计算如安装普通脚手架立杆间距必须小于2m. 大横杆间距必须小于1.8m. 小横杆间距必须小于2m. 验收。建筑承载嘚脚手架必须按照计算要求验收

2)立杆的垂直偏差应根据架体高度来验收,并同时控制其绝对差值:当架体低于20米时,立杆偏差不大于5厘米架高在20米至50米之间,立杆偏差不大于7.5厘米架高大于50米时,立杆偏差不大于10厘米

3)脚手架立杆接长时除顶层顶部可以使用搭接外,其余各层各步接头必须使用对接扣件连接脚手架架体的接头应交错布置:两根相邻杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两個相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm双立杆脚手架中,副立杆高度不得低于3步钢管长度不应小于6米。

4)脚手架大横杆不得大于2米必须连续设置,一排大横杆的水平偏差值不大于脚手架最长度的1/250且不得大于5厘米,大横杆不得设置在同一跨内脚手架侧面横杆伸出架体宜在10-15厘米之间。

5)脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的交点处必须与立杆使用直角扣件连接,当在操莋层时应在两节点中间再加一根小横杆,以承受和传递脚手板上的荷载小横杆固定必须使用直角扣件,固定在纵向水平杆上

6)在架體搭设过程中扣件必须合理使用,不得代用和错用扣件滑丝或带裂纹的扣件绝不得使用在架体中。

6、脚手板铺设的验收标准

1)、施工现場脚手架搭设完成脚手板铺设必须满铺脚手板对接必须正确在架子拐弯处,脚手板应交错搭接并且必须绑牢,不平处用木块垫平钉牢

2)、作业层的脚手板应铺平、铺满挤严、绑扎牢固,离开墙面12—15CM端部脚手板探头长度不得大于20CM横向水平杆的间距应根据脚手架的使用凊况搭设,脚手板的铺设可采用对接平铺也可采用搭接铺设

3)、当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向沝平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入牆内插入长度不应小于180mm。

使用竹笆脚手板时双排脚手架的横向水平杆两端。应用直角扣件固定在立杆上;单排脚手架的横向水平杆的┅端应用直角扣件固定在立杆上,另一端应插入墙内插入长度亦不应小于180mm。

4)、作业层脚手板应铺满、铺稳离开墙面120mm~150mm;

5)、冲压鋼脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上

6)当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承但应将脚手板两端与其7)

7)、可靠固定,严防倾翻此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应夶于200mm其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

8)、竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设且采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm嘚镀锌钢丝固定在纵向水平杆上

作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定

7、连墙件的设置验收标准

连墙件设置种类有两种:刚性连墙件和柔性连墙件,施工现场宜采用刚性连墙件高度小于24米的脚手架,需3步3跨设置连墙件高度在24米至50米之間的脚手架需2步3跨设置连墙件。

A、连墙件应从脚手架体底层第一步纵向水平杆处开始设置

B、连墙件应宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm

C、连墙件宜优先采用菱形布置,也可采用方形、距形布置

D、脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m(两步)。

E、脚手架架体高度在24m以下的单、双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,也可采用脚手管、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接并在两头设置防滑措施严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

F、脚手架架体高度在24m以上的单、双排脚手架必須采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

J、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置应与脚手架连接的一端下斜可靠连接。

H、连墙件必须采用可承受拉力和压力的结构

G、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接與地面的倾角应在45度—60度之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm.。抛撑应在连墙件搭设后分开拆除

L、脚手架架体高度在40m以上有风涡鋶作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施

8、脚手架剪刀撑的验收标准。

1)24m以上的脚手架均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑并应由底至顶连续设置。承重及特殊架子内部设置多个由底到顶的连续剪刀撑剪刀撑的斜杆与地面的倾角是否在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m

 2)架体高于24米时,必须连续由低到高设置剪刀撑

9、脚手架上下措施的验收。

1)脚手架上下措施有兩类:挂设爬梯和搭设“之”形步道或斜步道

2)爬梯挂设必须由低到高连续垂直的设置,每垂直约3米必须固定一次顶部挂钩使用8#铅丝綁扎牢固。

3)上下步道必须同脚手架高度一起搭设人行步道宽度不得小于1米,坡度1:6运料步道宽度不小于1.2米,坡度1:3防滑条间距0.3米,防滑条高度约3-5厘米

10、防坠落措施的验收

1)施工脚手架如需要挂设安全网,检查安全网必须平整、牢固、齐全

2)建筑施工脚手架外侧必须设有密目网,密目网必须平整齐全。(备注)

3)在脚手架垂直高度每10-15米需设置防坠落措施在架体外侧要及时设置密目网。内侧安铨网铺设时必须要拉紧安全网固定绳必须环绕绑扎的固定可靠处。

8.2.1 脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

基础完工后及脚掱架搭设前

每搭设完6m~8m高度后

遇有6级强风及以上风或大雨后冻结地区解冻后

1、 脚手架是施工中不可少的临时设施,它随工程进度而搭设工程完毕即拆除脚手架虽是临时设施,但属于承重结构及也是保障人身安全必不可少的设施它在设备安装、建筑施工工程等作业都必须借助脚手架完成施工任务,所以脚手架的搭设、设计是否合理不但直接影响建筑工程的总体施工质量,同时也直接关系着作业人员得生命安全验收人员必须严格把关脚手架应满足以下要求。

2、脚手架应有足够施工的作业面来满足施工现场工人操作安全性及质量需要。

3、架体坚固、稳定能确保施工荷载的需求,在施工期间在所规定的荷载作用下,或各种气候条件影响下架体不变形、不摇晃、不倾斜能确保使用安全性。

脚手架工程应形成的安全管理内业资料

 (2)在用脚手架材料、构配件质量的有效证明资料

(4)上岗作业人员(架子工)的有效上岗证件;

(5)脚手架的安全检查与维护记录;

(6)脚手架合格验收记录;

(7)脚手架的撤除记录;

脚 手 架 使 用 方 面 注 意 事 项

人嘚不安全行为  物的不安全状态  是建筑安全防控的关键

编制施工安全专项方案→安全交底→立杆基础施工操作与安全检查→其他安全点施工操作与检查→系统检查验收与使用

9.0.5作业层上的施工荷载应符合设计要求不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备严禁拆除或移动架体上安全防护设施。

9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定

9.0.6 满堂支撑架在使用过程中,应设有专人监护施工当出现异常情况时,应立即停止施工并应迅速撤离作业面上的人员。应在采取确保安全的措施後查明原因,做出判断和处理

9.0.13 在脚手架使用期间严禁拆除下列杆件:

  1. 主节点处的纵横向水平杆,纵、横向扫地杆

9.0.14 当在脚手架使用过程Φ开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时必须对脚手架采取加固措施

9.0.17 在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守

【解析】扣件式钢管脚手架应使用阻燃的密目式安全网避免在脚手架上电焊施工引起火灾

2010年11月15日13时,上海胶州路728号教师公寓正在进行节能改造笁程在北侧外立面进行电焊作业。14时14分金属熔融物溅落在大楼电梯前室北窗9楼平台,引燃堆积在外墙的聚氨酯保温材料碎屑火势随後迅猛蔓延,因烟囱效应引发大面积立体火灾最终造成58人死亡、71人受伤的严重后果,建筑物过火面积12000平方米直接经济损失1.58亿元。

     事故調查组查明该起特别重大火灾事故是一起因企业违规造成的责任事故。

       事故的直接原因:在胶州路728号公寓大楼节能综合改造项目施工过程中施工人员违规在10层电梯前室北窗外进行电焊作业,电焊溅落的金属熔融物引燃下方9层位置脚手架防护平台上堆积的聚氨酯保温材料誶块、碎屑引发火灾

         一是建设单位、投标企业、招标代理机构相互串通、虚假招标和转包、违法分包。 二是工程项目施工组织管理混乱三是设计企业、监理机构工作失职。四是市、区两级建设主管部门对工程项目监督管理缺失五是静安区公安消防机构对工程项目监督檢查不到位。六是静安区政府对工程项目组织实施工作领导不力

根据国务院批复的意见,依照有关规定对54名事故责任人作出严肃处理,其中26名责任人被移送司法机关依法追究刑事责任28名责任人受到党纪、政纪处分。28名受到党纪、政纪处分的责任人中包括企业人员7名,国家工作人员21名其中省(部)级干部1人,厅(局)级干部6人县(处)级干部6人,处以下干部8人

此事故涉及到滥用职权罪、受贿罪、行贿罪、重夶责任事故罪,处罚最重的是静安区建交委主任高伟忠被判处了16年,罪名为滥用职权罪和受贿罪;另外一个是上海佳艺法人代表黄佩信判处16年罪名为重大事故责任罪和受贿罪。最轻的是两名没有资质的电焊工吴国略,判了1年缓期两年;王永亮,被免予刑事处罚

(┅)改造工程遭层层违规转包分包

        2010年6月初,时任静安区建委主任高伟忠接受上海佳艺建筑装饰工程公司原法人、总经理黄佩信的请求,違规决定静安区建设总公司承包静安胶州路教师公寓节能改造工程并将该工程整体转包给不具备相应资质的佳艺公司,由时任静安建交委副主任姚亚明等人以违规招投标等方式具体落实

佳艺公司总经理黄佩信与副经理马义镑又决定,将工程拆分后再层层分包其中脚手架搭设项目由没有资质的被告人支上邦、沈建丰非法租用上海迪姆物业管理公司的资质承接。脚手架项目中的电焊作业又被交给不具备资質的沈建新承包沈建新再委托马东启帮助招用无有效特种作业操作证的吴国略和王永亮等人从事电焊作业。

电焊工违规操作起火后逃离庭审中公诉机关指控吴国略从业资格证在事发时已经过期,且有证人指证其经常在工地现场不适用接火盆、灭火器吴自己也称不知聚氨酯保温材料会燃烧。电焊辅助工王永亮则从未接受过正规的电焊操作安全培训对火灾隐患知之甚少。

      “焊割作业十不烧”规定无证囚员不准焊割,不了解焊接地点周围情况不准焊割在可燃材料附近,无安全防护措施、无人监护不准焊割公诉机关因此指控,电焊工吳国略、辅助工王永亮因违规操作酿成了特大火灾应以重大责任事故罪追究刑事责任。

1 电焊工无特种作业人员资格证严重违反操作规程,引发大火后逃离现场 2 装修工程违法违规招标,层层多次分包导致安全责任不落实。 

3 施工作业现场管理混乱安全措施不落实,存在明显的抢工期、抢进度、突击施工的行为  

4 事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延

5 安全監管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗对停产后复工的项目安全管理不到位。

《中华人民建筑法》规定: 第十四条  从事建筑活动的专业技术人员应当依法取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动而此工程的电焊工无特种莋业人员资格证,严重违反操作规程引发大火后逃离现场。严重违反本条规定

《建筑工程安全生产管理条例》第二十一条 施工单位主偠负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度制定安全生产规章淛度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录

《建築工程安全生产管理条例》施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责落实安全生产責任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患及时、如实报告生产安全事故。本次事故中上海佳艺没有落实安全生产责任、安全生产制度和操作规程导致焊工违规操作。

《建筑工程安全生产管理条例》第三十一条 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材并在施工现场入口处设置明显标志。

《建筑工程安全生产管理条例》而现场的防火措施并不完善事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,最新的安全网标准昰GB明确规定密目式安全立网必须具备阻燃性能。安全平网和安全立网阻燃型的产品在标识中要求明确标出“阻燃”并且要“永久地标识”在网上施工方在这方面也触及了相关的条款,应受到相应的处罚 

第六十二条 违反本条例的规定,施工单位有下列行为之一的责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿造成重大安全事故,构成犯罪的对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任:    (二)施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者经考核不合格即从事楿关工作的;

根据以上分析,本次事故的发生施工方应承担相应的法律责任操作人员也应予以追究法律责任。本次事故给我们的警示之處很多可能有很多施工场地也存在一定的问题,但都存在着侥幸的心理此次事故给我们很大的教训,应该加强法制管理真正的落实楿关的法规政策,规章制度

9.0.18工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行

2014!不平静的一年

2014年,重大安全事故接二连三香格里拉古城火灾、长沙校车侧翻、昆山中荣公司爆炸、清华工地塌方、上海外滩踩踏……一幕幕惨剧,让人们在触目惊心的同时忍不住叹息这些令百姓付出健康和生命代价的事故一再发生,固然有意外的荿分、偶然的因素肇事单位和个人难脱罪责,但相关监管部门领导也责无旁贷《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》明确,对特大火灾、交通事故、民用物品爆炸、煤矿矿山安全事故等7类特大安全事故有失职、渎职情形或者负有领导责任者应给予行政处分;构成玩忽职守罪或者其他罪的,应依法追究其刑事责任针对近期全国发生多起各类事故,安监总局发言人黄毅 近日也表示任何事故嘚发生,都给人民群众生命财产安全造成严重影响必须严肃查处。

高处作业吊篮式脚手架安全知识

(1)四周安全护栏工作面护栏不低於80cm,其余三面不低于110cm;平台四周不小于15cm的踢脚挡板;底板为防滑

(2)应醒目的注明额定载重量及注意事项。

(3)应设靠墙轮或导向装置戓缓冲装置

    配重块、后底座、前支架、上立柱、预紧绳、前横梁、中横梁、后横梁等组成。

(1)配重应标有质量标记应准确、牢固的咹装在配重点上。有防丢失措施

(2)悬挂机构两吊点间距应与悬吊平台两点间距相等(偏差5cm以内)。

(3)连接轴、螺栓等要齐全

      提升機必须设有制动器。制动器必须设有手动释放装置动作应灵敏可靠。

LS 30防倾斜安全锁(2把)允许冲击力30KN、锁绳角度调节范围3°-8、自由坠落鎖绳距离≤100mm、使用钢丝绳直径¢8.3mm

安全锁(上方为行程限位器)

高处作业吊篮钢丝绳由工作钢丝绳、安全钢丝绳、预紧绳三部分组成

(1)咹全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂。

(2)在正常运行时安全钢丝绳应处于悬垂状态。

(3)钢丝绳不得拉伤、变形或扭曲端部嘚绳夹数量、间距、固定方法应符合标准。

(4)钢丝绳安全系数不应小于9

(1)“三级配电两级保护”系统

(2)必须设置过热、短路、漏電保护等装置。

(3)必须设置紧急状态下切断主电源控制回路的急停按钮

总之,想把脚手架的安全管理做好不是一件简单的事情,也鈈是靠一两次检查罚款就能解决的具体的工作方法,大家在日常工作中肯定都积累了很多的宝贵经验和有效办法我今天和大家一起学習的内容很有限,只是冰山一角我也在不断的学习,希望大家今后有好的办法可以一起交流

(来源:建设施工安全,版权归原作者所囿仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

1工程概况 1 1.1总体工程概况 1 1.2脚手架工程概况 1 2编制依据 2 3施工部署 3 3.1安全防护领导小组 3 3.2设计总体思路 3 4脚掱架构造要求及技术措施 4 4.1脚手架的构造要求及技术措施 4 4.2脚手架出入口的构造 11 5安全防护措施 12 5.1电梯井洞口防护措施 12 5.2结构临边防护措施 12 5.3楼梯间防護措施 13 5.4防雷避电措施 13 6脚手架的搭设及拆除施工工艺 13 6.1普通型钢悬挑脚手架脚手架搭设施工工艺 13 6.2脚手架的拆除施工工艺 14 7劳动力、材料及机具配備 14 7.1劳动力配备 14 7.2材料配备 15 7.3机具配备 15 8质量保证 15 8.1构配件允许偏差 15 8.2脚手架搭设的允许偏差和检验方法 16 8.3扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准 19 8.4质量保證注意事项 19 9安全施工措施 20 9.1材质及其使用的安全技术措施 20 9.2脚手架搭设的安全技术措施 20 9.3脚手架上施工作业的安全技术措施 21 9.4脚手架拆除的安全技術措施 21 10文明施工要求 22 11外双排脚手架稳定验算 23 12附图 38

  拟建的“世和碧水湾”商住综合楼(一期)工程位于茂名市主干道健康南路东侧,東南边靠近楼房西边有施工围闭入口和健康南路,北边靠近学校场地较为平坦。本工程分A1、A2、B1B2、C1、C2、C3、D1、D2D3、E栋连体住宅群楼总建筑媔积约为96999平方米。

  本工程采用悬挑式双排脚手架满搭到顶最高架子高度为78.5m。脚手架高度按照50m 考虑本方案采取分段悬挑和吊绳卸荷加固措施,将每段架子荷载分散在结构柱和梁上(架子详细卸做法见附图)

  悬挑16#槽钢全部预埋在二层梁板面上(A1和A2栋因业主做样房偠求槽钢预埋在四层梁板上),需要对结构进行验算不满足要求时应采取加固措施。

  .外墙脚手架工程总体布置根据项目施工组织设計及工程的特点结合业主方对商品房销售的要求将其搭设分为3大部分以及卸料平台:

  1、第一部分:地下室,标高从-8.600m~±0.000m结构形式采鼡落地式普通钢管脚手架搭设高度8.600m;依据基坑工作面情况决定使用门式脚手架或移动式门式脚手架,脚手架立杆距离结构墙面至少20cm以確保在该阶段后施工地下室外墙防水。地下室防水工程完成后全部拆除

  2、第二部分落地式脚手架:首层至二(四)层,标高从-0.300(±0.000)~8.000m(11.000m)结构形式采用落地式普通钢管脚手架搭设。

  3、第三部分悬挑式脚手架:2层板面至屋面层部分(A1、A2栋从4层板面至屋面层)标高从5.000~83.5m,结构形式采用普通型钢(槽钢)悬挑式和钢丝绳加吊环吊挂式相结合钢管脚手架按分段卸荷方法搭设,按每4层卸荷一次

  ○1、2层至5层段,由2层悬挑5层吊挂

  ○2、6层至9层段,由7层吊挂

  ○3、10层至13层段,由11层吊挂

  ○4、14层至17层段,由15层吊挂(E栋由14層悬挑15层吊挂),

  ○5、18层至21层段由19层吊挂,

  ○6、22层至25层段由23层吊挂,

  4、卸料平台:结构施工期间按每个塔楼每层设置烸栋保持上下2层卸料平台,确保施工安全每次搭拆必须在搭好上一层时才能拆除下一层平台架子。具体尺寸为:长2.5m宽2.2m,结构构造采用槽钢为主次梁钢丝绳、吊环吊挂相结合的槽钢、钢管、合板结构形式,卸料台周边围拦高度1.2m详见后附大样图。

  本稿内容完整条悝清晰,施工方案、安全措施以及计算书叙述详细是一篇不错的、较完整的方案。

  全文共1.6万余字编制于2009年。附图较多:

  附图01:外脚手架卸荷节点大样图

  附图02:外脚手架节点图1

  附图03:外脚手架节点构造详图2

  附图04:施工电梯与外脚手架平面位置图

  附图05:电梯井内脚手架搭设平面图及外脚手架立面图

  附图06:外脚手架平面布置图



本资料为甘肃文化艺术中心场馆舞台机械施工安全专項方案(四层钢框架支撑+钢砼框剪结构)共12页

本工程位于敦煌市主城区东南方向,为大型乙等剧场观众厅人数1400人,以出演歌舞剧为主兼顾戏曲、话剧、会议等其他功能。建筑地下二层功能为舞台台仓和设备机房;地上局部四层,建筑高度23.9m;舞台部分一层局部建筑高度29.72m。为营造仿汉唐风格建筑形象建筑在结构屋面上又设置了轻型钢结构坡屋面,中间无使用功能本项目地下建筑面积,地上建筑面積地上结构面积。

地上采用钢框架-支撑结构地下室为钢砼框架--剪力墙结构,地上钢柱延伸至地下一层

工程由6栋互相独立的建筑组成。1、2、3号楼为酒店4号楼为康体中心,5号楼为能源中心6号楼为宿舍。其中1号楼为改建,2-6号楼均为新建钢结构主要分布在1-6号楼。1号楼為钢结构连廊5号楼为钢结构屋架,其余均为钢结构主体总用钢量约9100t。

1.1舞台机械安装工程易发生事故的施工环节

1.2施工安全组织保证措施

1.3施工安全控制总则

1.5施工安全教育制度

1.9施工安全防护通则

1.10攀登与悬空作业的安全防护

1.11起重吊装作业安全技术防护

1.12电工安全技术防护

1.13焊工安全技术防护

1.14油漆(喷漆)工安全技术防护

1.15个人防护用品的使用

1.16移动脚手架的搭设及使用

1.17卷扬机安装方式及防护措施

1.18垂直交叉作业应采取的措施

悬挑式外挑脚手架它以构造简单,操作方便减少钢管的投入量、节约人工费等优点,赢得了广大施工企业的青睐且建筑物越高越經济。在实施过程中把"外脚手架搭设工艺"和施工现场文明施工结合起来做到外脚手架立面整洁美观,标语醒目标识清楚。

工艺流程:施工准备→放线定位→预埋圆钢锚环→悬挑架的支承结构安装→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→咹装横向水平杆→安装连墙件→安装剪刀撑→扎色带及张挂安全网→作业层铺脚手板和挡脚板

特殊部位处理措施(三维展示)

结构阳角處悬挑工字钢交汇,无法保证伸入端长度:悬挑端长度大于1.5在交汇处采用两侧工字钢与阳角处工字钢焊接,上下各增设-200×200×10mm钢板所有接触点必须满焊,焊脚高度不得小于8mm且不得有气孔、夹渣、漏焊等现象。

悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上锚凅型钢悬挑梁的U 型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16 ㎜(如下图)

悬挑钢梁悬挑长度按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25 倍(紸明的除外)型钢悬挑梁固定端应采用2 个(对)及以上"几" 型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,"几" 型锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固嘚规定

(1)、定距定位根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直分出立杆位置,并用小竹片點出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上垫板必须铺放平整,不得悬空

(1)、在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一噵斜支撑拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除当脚手架操作层高出连墙件以上两步时,宜先立外排后立内排。其余按以下构造要求搭设

(2)、脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求立杆垫板或底座面标高高于自然地坪50mm~100mm,两侧设置排水沟排水通畅。

(3)、垫板尺寸采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板或槽钢

(1)、立杆采用对接接头连接,立杆与纵向水平杆采用直角扣件连接接头位置交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距嘚1/3。

(2)、上部单立杆与下部双立杆交接处采用单立杆与双立杆之中的一根对接连接。主立杆与副立杆采用旋转扣件连接扣件数量不应少於2个。每根立杆底部应设置垫块并且必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处立杆上横向扫哋杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方立杆上。

(3)、当立杆基础不在同一高度上时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与竝杆固定,高低差不应大于1m靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

(4)、立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400

(5)、开始搭设立杆時,每隔6跨设置一根抛撑直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除

(6)、立杆及纵横向水平杆构造要求见下图。

3、大横杆、小横杆设置

(1)、纵向水平杆设置在立杆内侧其长度不小于3跨。纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接也可采用搭接。要求如下:

当采用对接时对接扣件应该交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm;各接头Φ心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3

当采用搭接时,搭接长度不应小于1m应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接縱向水平杆杆端的距离不应小于100mm

(2)、立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,两端固定在立杆上以形成空间结构整体受力。

纵向水平杆对接接头布置

4、脚手板、脚手片的铺设要求(1) 脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板板宽为200mm,里外立杆间应满铺脚手板无探头板。

(2) 满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设满铺到位,不留空位不能满铺处必须采取有效的防护措施。

(3) 脚手片须用12-14#铅丝双股并联绑扎不尐于4点,要求绑扎牢固交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片发现有破损的要及时更换。

(1)本工程为高层脚手架按全高连續式搭设剪刀撑,从两端最多7根立杆(一组)从下到上设连续式的剪刀撑从下向上连续设置。

(2)剪刀撑钢管接长应用两只旋转扣件搭接.接头长度不小于1000mm剪刀撑与地面夹角为45度~60度。剪刀撑每节两端应用旋转扣件与立杆或横向水平杆扣牢

(3)剪刀撑、横向斜撑搭设应随竝杆、纵向和横向水平杆同步搭设。

(4)横向斜撑的设置应符合下列规定:

①横向斜撑应在同一节间由底至顶层呈之字型连续布置。

②┅字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑

③除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道

(1) 脚手架外侧使用建设主管蔀门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧

(2) 选用18#铅丝张挂安全网,要求严密、平整

(3) 脚手架外侧必须設1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道高度分别为0.9m和1.3m。

(4) 脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等)在脚手架内侧设1.2m的防護栏杆和30cm高踢脚杆。

(5) 脚手架上门洞、出入口构造示意图:

(1) 脚手架与建筑物按计算书中连墙件设计要求设置拉结点

(2) 拉结点在转角范围内和頂部处加密,水平距离≤3.0m竖向距离与层高相同,在结构梁处设一拉结点

(3) 拉结点应保证牢固,防止其移动变形且尽量设置在外架大小橫杆接点处。

(4) 外墙装饰阶段拉结点也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时必须重新补设可靠、有效的临时拉结点,以确保外架安全可靠

8、悬挑式脚手架的围护

(1)悬挑外脚手架在底层外立杆与建筑物边线之间范围内全部采用模板及木枋进行封闭,并设180mm高的擋脚板防止坠物伤人。在操作层设水平兜网并满铺脚手板,水平安全网接口处必须连接严密安全网必须与结构连接严密牢固。严禁使用损坏和腐朽的安全网

挑架外侧满挂密目式安全网。

(2)悬挑外架在作业层上设置两层脚手板并设置钢板网,防止坠物穿破安全网傷人钢板网设置在安全网内侧,用14#铅丝与外架钢管间绑牢为便于周转使用,宜采用定型化钢板网钢板网宽度采用1500mm和1800mm两种规格尺寸。

(1)梁板内的受拉锚环必须在混凝土达到设计强度的75%以上方可受力使用。

(2)拉钩、吊环一定要采用圆钢制作不允许用螺纹钢筋。

(3)派工人扎接上部拉环的钢丝绳至少采用3个卡头扎紧,钢丝绳扎头螺丝全要拧紧不允许松动。

(4)对整个架体进行安全检查发现钢丝绳松动、锈蚀戓焊缝脱焊等情况时要立即进行修复,合格后方可继续使用

(来源:建设施工安全,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请聯系删除)

随着城市建设的飞速发展高层及超高层建筑物的不断增多,施工环境愈趋复杂为了满足结构施工和外装饰施工的需要,悬挑式钢管扣件外脚手架因其适应性广、承载能力强、搭设与拆除方便等特点受到了广泛的应用但以往的悬挑脚手架放置的工字钢,楼面放置的长度大于悬挑的长度不仅浪费工字钢,同时也给后续的施工带来了不便江苏南通二建集团有限公司承建的青城苑项目使用了一種新型的悬挑脚手架,既节约了工字钢的材料又给装修施工带来了方便。

为了将此项技术推广应用通过组织技术人员进行攻关形成了夲工法,并进一步推广到杭州明珠金陵国际大酒店,重庆市人民医院东方医院技术人员通过对此工法的进一步提炼获得了花篮拉杆式脚手架实用新型专利和南京市建筑业协会颁发的QC二等奖。?点击:工程资料免费下载

2.1本工法操作方便适应范围广,安全可靠

2.2本工法改变了传統用钢丝绳卸载的施工方法,改用梁端上部用Φ20钢筋连接由花篮螺栓拧紧受力可起到固定、卸荷、减轻钢梁支座弯矩作用,且花篮螺栓囷钢筋可回收二次利用与常规使用的钢丝绳比较更安全,且经济合理降低成本。

2.3本工法将传统工字钢悬挑梁受力变为简支梁受力工芓钢截面特征呈对称,受力明确钢梁尾端用螺栓固定,钢梁悬挑端上部由花篮螺栓拧紧受力属于轴心受力的最佳状态,抗弯性能较好

2.4本工法改变了传统型钢梁在楼面锚固的施工方法,改用型钢挑梁由螺栓固定在建筑物上悬挑钢梁长度比传统悬挑钢梁缩短一半以上,降低了成本而且悬挑钢梁不必伸入建筑物内,无需墙面预留洞口墙面施工时无须再次封补,对后续作业楼层面地坪施工不影响无需等悬挑钢梁拆除后再进行地坪施工,降低了洞口渗水的质量通病又缩短了工期

2.5本工法悬挑钢梁上部基本与混凝土楼层面持平,铺上旧模板后防护到位便于清理。

适用于高层建筑主体结构四周悬挑阳台较少建筑尤其适用于框架结构。

悬挑架结构体系由水平钢梁和花篮螺杆两部分组成斜拉式悬挑架,型钢梁的力学模型为简支结构,挑梁由工字钢一端固定于主体结构,挑梁与建筑物之间连结采用经热处理的10.9级的高强螺栓,斜拉式园钢拉杆固定在上部主体结构上,斜拉杆、通过钢板相互连接,由花篮螺栓拧紧受力,组成一个三角形型钢承重体系

施工工藝流程及操作要点

搭设准备工作→悬挑架体材料制作→悬挑架体材料检查→墙体圈梁埋设套管→安装悬挑工字钢挑梁→安装花篮斜拉杆→擰紧花篮、调整悬挑梁端头高度→验收→进行上部脚手架搭设(包括拉墙钢管搭设)→根据现场情况拆除临时脚手架

5.2.搭设悬挑架准备工作

熟悉工程建筑结构施工图、编制悬挑架及脚手架施工组织设计。根据施工图确定脚手架分段高度(每段不宜超过28m)确定悬挑架沿建筑物纵姠间距确定悬挑架使用类型(普通型、加长型、超长型)数量,发现现场情况与设计型号相抵触时及时与技术部门沟通协调,修改设計在此基础上绘制悬挑脚手布置平面图和剖面图,作为施工组织内容之一

5.3悬挑架体材料制作

5.3.1工字钢端部铁板下料和焊接

1、根据选定的16#笁字钢的长度和铁板的大小及厚度绘制加工平面图,见下图对工人进行交底,现场用氧气切割下料同时也可委托加工厂进行成品加工。

2、取工字钢长1.5米距工字钢前端10公分处焊接Φ22*30㎜钢筋头,以稳固脚手架立杆距焊接钢筋头15公分处焊接100*100*12㎜铁板一块,末端采用200*220*12㎜铁板与笁字钢焊接孔距为110㎜,见图5.3.1-3

5.3.2花篮螺栓的加工

1、根据方案计算后选定的螺栓形状、尺寸、规格进行下料切割,绘制花篮螺栓的加工平面圖对工人进行交底后现场加工,见图5.3.2-1

2、取Φ20*1.6米、Φ20*1.0米碳素优质钢与三根Φ14碳素优质钢进行双面焊接,加工成型的花篮螺栓进行组合安裝(正反牙具)见图5.3.2-2。

5.3.3拉杆制作与焊接

1、将上、下拉杆与耳板绘制加工平面图并对工人进行交底,现场切割下料见图5.3.2-3~见图5.3.2-6。

2、上端Φ20*1.6米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板弯曲成20度(根据楼层面而定)打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接,见图5.3.2-7

3、下端Φ20*1.0米碳素优质钢与250*10*12㎜鐵板(根据楼层面而定),打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接见图5.3.2-8。

5.4对悬挑架构配件检查

将悬挑架构配件对照施工组织设计要求进行全数检查。核对型号、规格、数量、构件外形变化连结板缺陷,螺栓孔与螺栓匹配填写检查表。?点击:工程资料免费下载

 5.5.1顶板模板支设完成后梁外模合模前,根据限制的脚手架工字钢平面布置图精确在模板面上放出定位线,见图5.5.1

5.5.2上端:在工字钢悬挑的上楼層对应处预埋25*200㎜套管一根,套管两端采用胶带封闭焊接在梁、墙柱上;

5.5.3下端:悬挑前高强螺栓套管预埋采用Φ25*200㎜空心钢管预埋,两头用膠带封闭埋入钢筋绑扎梁、墙柱中进行焊接固定,转角处采用200*220*12㎜铁板预埋;

5.5.4套管预埋好后派专人对套管的平面布置尺寸和高度位置进荇复核,确保套管的位置偏差减小到最小

5.5.5混凝土浇筑过程中,应派专人跟踪作业严禁在有预埋套管的位置下料,在振捣过程中操作囚员严禁碰撞套管。

5.6.1待混凝土的强达到要求后拆除梁的侧模,疏通预埋梁内套管将20*300㎜高强螺栓加垫片从套管孔中由内往外穿过,见图5.6.1

5.6.2将加工好的工字钢端部套入放置好的两个高强螺栓,然后分别在螺栓上加垫片配两个高强螺帽用扳手将螺帽拧紧,见图5.6.2

5.6.3对于转角处笁字钢由于预埋螺栓无法预埋和角度受限,转角处必须放置的工字钢可采用钢板再根据现场实际情况,现场将工字钢与钢板焊接见图5.6.2。

5.7脚手架扫地杆搭设

5.7.1待悬挑工字钢全部安装就位后在工字钢上先布设悬挑架扫地杆,扫地杆布设好后将立杆套在钢筋头上,并与扫地杆连接牢固见图5.7.1。

 5.7.2依据普通脚手架搭设要求完成悬挑层架体的搭设

5.8花篮螺栓上下拉杆安装

5.8.1待悬挑上一层混凝土达到强度后,拆除梁侧模将高强螺栓加垫片从套管中由内往外穿出,并将上拉杆的耳板与高强螺栓用双螺母加垫片固定牢固

5.8.2将下拉杆与工字钢上的耳板用高強螺栓加垫片进行初步固定,待上拉杆伸入后牢固固定见图5.8.3-1。

5.8.3将花篮螺栓孔与下拉杆丝扣对接不断旋转然后松开耳板螺丝,将花篮螺栓伸入上拉杆丝扣旋转直至旋转不动,然后用工具将花篮螺栓旋转至下拉杆耳板与工字钢耳板正好可以伸入高强螺栓后及时穿入螺栓並拧紧螺栓,见图5.8.3-2

图5.8.3-2花篮螺栓与上拉杆连接图

5.8.4最后用工具将花篮螺栓旋转至旋转不动,确认拉杆拧紧后结束上下拉杆的安装,见图5.8.4

5.8.5懸挑层脚手架搭设完成后,及时用旧模板将悬挑层封闭处理见图5.8.5。

5.9.1拉结拉好应对所有牙具采用黄油包裹保护;

5.9.2定期检查花篮螺栓是否鏽蚀、松动。

6.1加工制作材料要求

加工悬挑架的主要材料、零部件成品件,标准件等产品均进行验收

6.1.1钢材的品种、规格、性能等应符合國家产品标准和设计要求。检查数量:全数检查

6.1.2钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准要求,检查数差每一品种规格的钢板抽查5处。

6.1.3型钢的规格尺寸及允许偏差应符合产品标准要求

检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处。

检查方法:钢尺和游标卡尺量测

6.1.4钢材表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合以下要求:

(1)当钢材的表面有锈蚀麻点或划痕等缺陷时其深度不得大于该钢材厚度允许偏差值的1/2

(2)钢材表面锈蚀等级应符合现行国家规范标准(涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级)GB8923规定的C级及C级以上。

(3)钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷

6.2.1 焊接材料、品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查焊接材料和质量合格证书文件、中文标志及检验报告

6.2.2拉杆、连接钢板。焊接材料应进行抽样复验复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查复验报告

6.2.3焊条外观:不应有药皮脱落焊芯生锈等缺陷:焊剂不应受潮结块。

检查数量:按量抽查1%且不应小于10包。

6.3連接用紧固标准件

高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强螺栓连接副用的高强螺栓,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准囷设计要求出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固力(预应力)的检查报告等。?点击:工程资料免费下载

6.3.2高强度六角头螺栓连结按规范附录B的规定检验其扭矩系数其检验结果应符合附录B的规定。

6.3.3高强螺栓连结应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量、ㄖ期、螺栓、螺帽、垫圈外观表面应涂油保护不应出现生锈和沾染脏污,螺纹不应损伤

检查数量:按包装箱数量抽查5%且不应小于3箱

钢結构防锈涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查方法:检查产品的质量合格证明攵件、中文标志及检验报告等

6.4.1焊条、焊剂等焊接材料,与母材匹配应符合设计要求及国家现行行业标准(建筑钢结构焊接技术规程)JGJ81的規定

检查方法:检查质量证明书和烘焙记录。

6.4.2焊工必须经考试合格并取得合格证书持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围呢施焊。

检查方法:检查焊工合格证及其认可范围的有效期

6.4.3设计要求全焊透的一、二级焊缝应采取超声波探伤进行内部缺陷的检验。

一级、②级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合下表的规定:

检查方法:检查超声波探伤记录

6.4.4焊缝表面不得有裂缝、焊瘤等缺陷。一级、二级焊縫不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂缝、电弧擦伤等缺陷且一级焊缝不得有咬边、未焊满根部收缩等缺陷。

检查数量:每批同类构件抽查10%且不应少于3件,被抽查构件中每一类型焊缝按条数抽查5%且不应少于1条,每条检查1处总抽查数不应少于10处。

检查方法:观察检查或用放大镜、焊缝量规和钢尺检查

6.4.5对一般项目检查:对二级、三级焊缝外观质量标准符合规范附录A中表A.0.1规定。焊缝尺寸允许偏差符合A.0.2的规定焊缝感观应达到:外形均匀,成型较好焊道与焊道、焊道与基本金属间过度较平滑,焊渣和飞溅物基本清楚干净

检查数量:每批同類构件抽查10%且不少于3件,被抽查的构件中每种焊缝按数量各抽查5%,总抽查处不少于5处

高强度螺栓连结。高强度大六角头螺栓连结终拧唍成1h后48小时内应进行终拧扭矩检查检查结果应符合本规范附录B的规定。

螺栓预应力值范围(KN) 

6.6钢零件及钢部件加工

6.6.1切割主控项目

(1)钢材切割面或剪切面应无裂缝、夹渣、分层和大于1mm的缺陷

检查方法:观察或用放大镜及百分尺检查

(2)气割允许偏差符合下表规定

(1)制孔主控项目:A、B级螺栓孔(I类孔)应具有H12的精度孔壁表面粗糙度R。不应大于12.5Um其孔径允许偏差符合下表规定。

检查数量:按钢材数量抽查10%且不應少于3件

检查方法:用游标卡尺或孔径量规检查。

6.7.1焊接连接组装的允许偏差应符合下表规定 

检查数量:按构件数抽查10%且不少于3个检查方法:用钢尺检验

6.7.2顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴。

检查数量:按接触面积的数量抽查10%且不应少于10个

检查方法:用0.3mm塞尺检查,其塞入面积應少于25%边缘间隙不应大于0.8mm。

6.7.3安装焊缝坡口的允许偏差符合下表

检查数量:按坡口数量抽查10%且不应少于3条。

检查方法:用焊缝量规检查

钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合下表

6.8.2斜拉杆与连结板偏位

本工法所需的施工机械、设备为工地常见机械、设备,无需增加投資另外购置主要电焊机、气割设备、塔吊,具体如下:

(1)测量放线与检测:水准仪、经纬仪、钢卷尺、力矩扳手、水平尺

(2)安装笁具:电焊机、气割设备、锤子、扳手、配合塔吊。

(3)电源:配电箱、开关箱、动力电缆

7.1本悬挑架承受脚手架最大高度不应超过28m。

7.2悬挑架沿建筑物纵向间距为1.40~1.50个别转角处外排脚手立杆最大间距≤1.70。

7.3悬挑架斜拉杆上端与下端垂直距离≥2.80仰角不能太小。普通型挑梁斜拉杆仰角大于55°。斜拉杆下端必须靠近外排脚手立杆,不得随意改变下拉连结板位置。

7.4超长型悬挑梁斜拉杆采用双根斜拉杆不得有误。

7.5处於人货电梯出入口处悬挑架因荷载较大, 与设计设定不一致必须进行加强,增加悬挑架数量并在施工组织设计中给予明确规定。

7.6悬挑梁斜拉杆上拉点及挑梁下撑点,预留螺栓孔位置、规格正确上拉点、下撑点。通常设于砼圈梁处或边梁边处

7.7斜拉杆上拉点铁板外側配备70*70*8压板,在压板外配设双螺母螺栓端外露长度≥1只螺母厚度。确保该点使用可靠不变形

7.8悬挑架完成后,由项目部

召集项目经理參加的质量员、安全员、挑架制安负责人进行验收,验收内容如下:

(1)材料品种、规格制作焊缝,查对制作时检查记录

(2)悬挑架與建筑物连结时砼强度达到设计值80%以上。

(3)穿墙高强螺栓品种、规格符合设计要求

(4)螺栓、垫圈或垫板、压板不得漏缺

(5)拧紧高強螺栓抽查5%,8.8级Φ20螺栓预应力值达120KN不合格数不得大于抽查数10%。

(6)挑梁间距纵向允许偏差不超过±50mm

(7)挑梁必须水平、水平度小于L/1000,苴不得大于20

(8)挑梁间高差不超过±20

7.9使用过程中,根据工程特点分为以下几个阶段进行检查

(1)悬挑钢梁安装固定完毕后架子搭设前主要检查安装的尺寸位置,安装是否牢固顶板混凝土强度是否达到要求。

(2)作业层上施加施工荷载前

(3)每搭完10~13m高度后

(5)遇有六级夶风与大雨后

除了按以上几个阶段进行检查外项目安全部门每周必须对架子进行不少于二次的周检,技术部门安排测量人员及时做好架孓的变形观测观测项目主要是架子的垂直度和变形。

7.10架子每次的检查验收均由安全检查部门做好检查记录纳入安全资料内存档。架子驗收和定期检查的主要项目:

(1)杆件的设置和连接连墙件、支撑、卸料平台处的构造

(2)扣件螺栓是否松动

8.1登高架设作业人员(架子笁),必须经专业安全技术培训考试合格,持特种作业操作证上岗作业

8.2登高架设作业人员(架子工)在施工过程中要正确使用个人安铨防护用品,着装必须灵便(紧身紧袖)在高处作业时,必须穿防滑鞋佩戴安全带。

8.3在进行悬挑脚手架搭设之前必须组织搭设人员,认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求研讨搭设方法,明确分工并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。

8.4风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气应停止脚手架德的搭设与拆除作业。风、雨、雪過后要进行检查发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用

8.5脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架在离开作業岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患

8.6工程负责人、安全员、架子工班长应按脚手架搭设的进度分段对脚手架验收,并填写《施笁脚手架验收表》经验收合格后方可投入使用。

8.7高处作业所用的物料应堆放平稳工具应随手放入工具袋,拆卸下的物体、剩余材料和廢料等都要加以清理和及时运走不得任意乱掷或向下丢弃。传递物体时不能抛掷

8.8所有安全防护设施和安全标志等,任何人不得毁损或擅自移动或拆除确因作业需要而暂时拆除或变动安全防护设施时,必须报请批准后才能拆除并在作业完成后进行复原。

8.9施工现场安全員要每天对脚手架进行安全检查尤其是对固定工字钢的高强螺栓、焊缝、花篮螺杆、连墙件、脚手板、兜网、拦腰杆等进行检查,发现問题及时整改

以免火星点着易燃物。并同时准备防火措施一旦着火时,及时予以扑灭?点击:工程资料免费下载

8.11架上作业人员应做好汾工和配合,传递杆件时应掌握好重心平稳传递,材料要轻搁稳放不需采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。

8.12悬挑脚手架底部与墙体間的间隙用竹夹板封堵严密预防物体从中坠落。

8.13利用悬挑的水平工字钢作为水平避雷带与建筑物防雷引下线之间采用Φ12镀锌钢筋焊接連接,防雷接地电阻组织不大于10Ω。

9.1搭设脚手架搭设与拆除作业中材料运输要做到轻拿轻放,以免产生噪声影响居民的生活。

9.2工字钢、钢管等材料在刷防锈漆和安全警示油漆的过程中防止油漆的滴落油漆废料不得随意丢弃,以免污染土壤、水体和大气

9.3遇三级及三级鉯上风力时,禁止拆除脚手架立面安全网和底部封闭层以防止扬尘污染。

9.4要严把密目式安全网的质量关禁止使用非阻燃性安全网,以免产生火灾废弃的安全网集中回收,不得随意丢弃

9.5做好施工总平面图的设计与管理,根据现场的实际情况要做好环境保护。电焊的廢气尽量减少噪声尽量降低,减少电焊弧光刺激充分利用加工场地,尽量减少在露天烧电焊和预制加工对不可避免的电焊要采取围護措施。

我要回帖

更多关于 抗A抗B原料 的文章

 

随机推荐