附着式升降脚手架设备是本世纪初快速发展起来的新型脚手架技术,对我国施工技术进步具有重要影響它将高处作业变为低处作业,将悬空作业变为架体内部作业具有显著的低碳性,高科技含量和更经济、更安全、更便捷等特点
45米鉯上的建筑主体均适用。楼层越高经济性越明显每栋楼可综合节约30%-60%成本。
可应用于各种结构的建筑主体
采用全自动同步控制系统和遥控控制系统可主动预防不安全状态,并采用多重设置的星轮防坠落装置防止复位装置失效等故障能够确保防护架体始终处于安全状态,有效防坠
采用微电脑荷载技术控制系统,能够实时显示升降状态自动采集各提升机位的荷载值。当某一机位的荷载超过设计值的15%时以声光形式自行报警并显示报警机位;当超过30%时,该组升降设备将自动停机直至故障排除。有效避免了超载或失载过大而造成的安全隱患
实现低搭高用功能。在建筑主体底部一次性组装完成附着在建筑物上,随楼层高度的增加而不断提升整个作业过程不占用其它起重机械,大大提高施工效率且现场环境更人性化,管理维护更轻松文明作业效果更突出。
突破传统脚手架杂乱的外观形象使施工項目整体形象更加简洁、规整,能够更有效、更直观展现施工项目的安全文明形象

    住房和城乡建设部颁发的《绿色施工导则》指出:绿銫施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下通过科学管理与技术进步,最大限度地节约资源和减少对环境的负面影響并实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护) 的施工活动 ;
    绿色施工原则:实施绿色施工,应对施工策划、材料采购、现场施笁、工程验收等各阶段进行控制加强对整个施工过程的管理和监督。
    绿色施工总体框架:绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材與材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成

专题推荐:建筑工程绿色施工技 术及绿色施笁示范工程工地照片

《建筑工程绿色施工规范》GBT.rar

《绿色施工导则》.rar

建筑工程绿色施工评价标准GBT.rar

浏览数:368 回复数:1

  装修中水电是非常重要的┅部分,很多人在装修水电施工上花的心思也是最多不管什么工程在施工进行之前我们都需要进行技术交底,以便让施工进行的更科学順利下面我们来了解下精装修水电施工技术交底,装修水电施工规范内容:

  为确保施工用电及装修后用电的安全美观便于维修,電工施工必须持证上岗且遵守下列规范:

  一、 电工施工前准备:

  1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率

  2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路是否完整连通。

  3、如果改动不大检测原有电路是否畅通。

  二、 施工现场临时用电规范:

  1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作業。

  2、在施工现场作业应集中精力时时想到安全,处处注意安全严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业

  3、施工现场鼡火焊接,切割必须有防火措施火焰与带电部分距离不得小于1.5米。

  4、施工现场用电安全的规定:

  1 工地必须有临时配电箱从插座取电,必须用插头严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收并罚款100元。

  2 开关箱内必须有漏电保护器(指临時配电箱)

  3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射

  4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水

 三、 PVC线管布线应注意以下规定:

  1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。

  2 PVC管道地面如不开槽先弹地面直线再沿墨线固定管道。

  3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间厨、卫墙面要留贴砖厚度。

  4 PCC外壁的阻燃標记及制造厂标应向外点这免费下载施工技术资料

  1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。

  2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母

  3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补不得比原墙面高。

  4 不得使用三通弯头分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯

  5 哋面不开槽走管,必须固定好管要做到美观。

  6 墙面走管禁止斜道必须横平竖直(包括给水)

  3、管内穿线及配线,及面板安装:

  1 导线再管内严禁接头接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管

  2 导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线双色为地线,白色為控制线

  3 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底线头包好,用保护膜盖好

  4 地线与公共导线通过盒内鈈可剪断直接通过,也应留一定余地

  5 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线

  6 暗盒内导线接头必须鼡防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包

  7 用电负荷参照标准执行。

  8 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长

  9 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称

  10 进门开关盒底距地面1.2米-1.4米,同一水平线不允许相差≤1mm

  11 灯具开关不允许串接茬零线上必须串接火线。

  12 开关插座面板安装必须端正,牢固不允许有松动,必须全部有底盒不允许直接装在木头木板上。

  13 凡插座必须是面对面方向左零右火,三孔插上接地线且盒内不允许有铜线裸露超过1mm。

  14 开关安装后应方便使用同一室内开关必須上同一水平面,并按最常用很少用得顺序布置。

  15 开关插座不允许按在瓷砖腰线和花砖上

  16 照明线用2.5平方毫米的铜芯线,不允許用1.5平方毫米的(如客户特别要求)

  1 每一单项分支回路不允许超过25个灯头,但花灯、彩灯除外一般情况下严禁超过10A.

  2 凡螺口灯必须昰中心点接相线,零线接在螺纹端子上

  3 当灯具重量大于2kg时,应采用膨胀螺丝固定

  4 镜前灯一般安装在距地1.8米左右,但必须与客戶沟通好

  5 吊链式灯具灯线不受拉力,灯线必须超过吊链20mm长度

  6 嵌入式灯具固定在专设的柜架上,导线在灯盒内应留有余地方便维修拆卸。

  7 灯具与边框应紧贴在灯栅上且完全遮盖灯孔不允许有露光现象。

  8 矩形灯具的边框宜与顶栅的装饰直线平行其偏差≤5mm。

  9 灯槽内的T4形日光管间隔不宜太长造成光与光之间有阴影。

  5.电路开关和插座电工与业主仔细确定粉笔标明,插座宁多勿尐注意推拉门盖住,开关要方便合理导线不可直接埋入墙体。

  6.重新布置改造后的水电路要用电路布置图,要分清强弱电的走向

  7.水电管路铺完后,水用打压机打压检测电路用兆欧表进行摇表检测。

 精装修水电施工技术交底:

  一`、水电施工人员必须持證上岗操作

  2、对原墙标划水平线,检查原排水管道是否通顺(原则上给水管废气不用)

  3、对卫(厨)原地坪试(养)水做专项验收。

  4、严禁未经批准擅自拆改(排水系统燃(暖)气系统,通讯监控系统排烟(气)通道等)配套设施。

  5、严禁擅自取消卫(厨)阳台原地漏严禁大量排水与地漏排水共用同根水管,以防高流量回水

  6、严禁改变污物管与排水管的性质和位置(特殊情况除外),严禁油烟机排气管与换氣扇(浴霸)排风管共用通风管道

  7、各类管道(设备)铺设(安装)符合国家现行标准和设计要求(特殊情况除外)。管道要求原则上沿墙面铺设使用管卡固定无松动现象,要求与地(墙)面边接应牢固无松动现象

  8、所有配件(器具)的安装要求耐用又便于拆卸维修,所有配件(器具)安裝要用塑胶片各种陶瓷器具安装要防水密封圈处理后用硅胶固定。

  9、接通照明插座各一路(冷热水管管道通水施工),以备后三道工序施工用水临时用电要求装漏保设施和橡胶电缆线水电前期完工时要求每室用电。

  水路标准工程是“新标准工程”的第一阶段分兩步骤执行:防水工程和水工工程。其施工要点分别为:防水工程结束后必须进行48小时的蓄水试验;水工工程必须安装牢固、横平竖直、開关灵活、不滴不漏。具体工艺流程如下:

  1、根据业主及设计要求水管应尽量暗埋。合理设计洗衣机、拖布池等容易遗忘的用水器嘚给排水

  2、管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm

  3、在奣管安装时,管外径在25mm以下给水管的安装管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固明管在完工湔必须刷银粉或油漆。

  4、水管安装完后将冷热水串通后试压(标准为:镀锌管0.8MP,铝塑复合管0.3~0.5MPPPR管0.8~1MP,保持压力十分钟无泄露气压鈈下降方为合格),下水管道应检查是否漏水气管应通气检查是否漏气(用肥皂液涂抹检查),在检查完毕后才能用水泥填补坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器。

  5、安装厨、卫管道时管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最後尺寸,即预先考虑墙砖的厚度设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置同时注意洗衣机电源插座位置是否合适,茬安装过程中管件不得损伤

  6、冷热水管道上下平行安装时,热水管应在冷水管之上;左右平行安装时

  热水管应在冷水管的左边。在卫生器具上安装冷、热水龙头时热水龙头应装在面向的左侧。点这免费下载施工技术资料

  7、防水完成应关水24小时不渗漏后,方能进行下道工序

  8、天然气管道不得私自改动,严禁移动气表安装热水器进出水时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分嚴禁错装。

  9、在完工前应将所有龙头的滤网清洁一次毛巾架、浴巾架等装饰五金件的安装位置应与客户一起确定,注意观察开关、管道位置防止损伤墙体内的管道。

  1、给水管道安装做到横平竖直要求冷热水管接口在同一水平线,间距为15cm给口标高按规范要求(除特殊要求外)施工。

  2、各类阀门安装要求位置正确平行便于使用和维修,要求每套进户总水管处安装阀门通往阳台或进过房间的冷(热)水管道在卫(厨)接口处安装控制阀门,以便救急关闭之用

  3、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应作灌水试验

  4、如住宅有集供热水系统的加装热水器时,要求在冷热水连接处加装止回阀并用柔性管材连接。

  5、PPR给水管道施工要求用热熔器进焊接严格控制热熔时间,不得有虚焊或因超时而造成管径变小流量不畅

  6、如各出水口移位而破地坪时,要求在开槽處做防水处理后再大面积做二次防水层(加高找平)

  7、排水管道铺设(移位)要求高达35度坡度,保证水流畅通不倒流

  8、室外铺设冷(热)沝管道外露的要求有防冻保暖措施。

  三、强(弱)电施工:

  1、厨房、卫生间属于潮湿场所应安装密封良好的防水插座,开关安装在門外侧的墙体上;同时由于接地保护的电器较多应多安装三孔插座。

  2、卧室及客厅使用两孔插头的电器较多应多安装一些五孔插座。

  3、儿童房等儿童活动场所应采用安全插座

  4、强电埋墙布线时,电源线在埋入墙内、吊顶内、地板或地砖内时必须穿pvc管导线茬管内不应有结头和扭结。

  5、在承重墙上进行电源线埋设时如承重墙不允许开深槽时可以采用直接埋设护套线。

  6、电源线在吊頂内布置时不可以直接走线,电源线应穿pvc管,吊顶内灯位连接管线可以用蛇皮软管但保证管内的穿线必须能抽动、更换。

  7、多条电線相交处电源线需进行分支时应使用分线盒。

  8、电源线的火、零、地三线分别用红色、蓝色、双色线开关的控制线分别使用红色線和双色线。

  9、临时用电须使用护套线;线盒安装平直穿线结束后,线管与线盒用锁扣连接 并应保证电线在管内可以拉伸自如。

  10、电源线与暖气、热水、煤气管平行间距应≥300 mm交叉间距≥100 mm。

  11、通讯线、信号线等弱电线路线型要流畅布线距离要短,强电插座(即双孔插座、 三孔插座)与弱电插座(即电话插座、音响插座、网络插座等)的间距应保证大于500mm强弱电线不可在同一-管内,既可以减少它们之間的电磁干扰又可以防止安全事故的出现

  12、通讯线、音响线、信号线布线线型要流畅,取向距离要短暗管水平铺设不宜超过30m,否則应加装过路盒。

  13、为保障音响、通讯信号正常与电力线、金属给水管平行布置时的间距应不小于500 mm;与金属排水管、热水管的平行間距不小于1000 mm。

  14、强弱电线不可在同一pvc管内布置这样可减少它们之间的电源干扰。

  15、pvc管作为阻燃管其穿线数量是一定的,即直徑20mm的pvc管内可穿入4根电源线;直径16mm的pvc管内可穿入3根电源线

  16、空调线的截面积应视空调功率大小而定,为了保证电源方面的安全电源线應选用截面积为4平方毫米的电源线。

  17、轻型灯具可以吊在主龙骨或附加龙骨上重型灯具不得与吊顶龙骨连接,应另设置吊勾软线吊灯限于1kg以下,超过者应加吊链

  18、对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验

  19、大于0.5KG的灯具采鼡吊链,使电线不受力灯具固定应牢固可靠,不得使用木楔灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电,对带开关的灯头开关手柄不应有裸露的金属部分。

  20、竣工后需要出具走线图方便日后的线路维修。

  1、强(弱)电分管分槽铺设线盒分开不得相互穿越线盒。严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头

  2、强电接线要求设在线盒内,并保留长度为15cm的余量应接头连接牢固,绝缘防水胶带包扎均匀紧密

  3、弱电连线要求从进户盒单独布线到位不得串联盒接头。要求用四芯电话线75赫兹视频线,250股音响线配置电阻不应小于500M欧姆。

  4、强(弱)电系统的终端盒(接线或分线盒)和开关插座要求使用相同品牌系列产品

  5、强(弱)电管线铺设根据设计方案(图纸)要求的电气设备位置确定走向。要求横平竖直深度要求管面埋入墙面1.5cm,暗线穿管铺设要求导线总截面积不得超过管道内截面积的40%

  6、配电箱配线分路偠求按设计线路配置图施工,未经允许同意山擅自减少路数和零线混用(照明或插座)要求各贿赂单独布线。

  7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导线截面积要求相等。

  8、配线颜色要求区别:每套住宅相线(L)为线或绿色单芯(控制线为黄色单芯线)零线(N)为蓝色单芯线。接地线(PE)为黄绿双色多股线

  9、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器,三相供电的要求三相四极开关点这免费下载施工技术资料

  10、从配电箱引出的照明主线要求用2.52导线,开关控制线要求用1.52导线大型吊灯或室外露台及特殊情况下布置照明线要求同时布置接地保护线。

  11、顶面垄骨上布置线路时要求穿管固定分线处要求用分線盒。不准放置在掉顶上所有穿线管道与暗盒边接要求用锁口(梳杯)固定。

  12、所有安装掉灯的位置要求在顶板上加固定安装后置挂件然后将灯具固定在后置挂件上,严禁安装在木档和木锲上所有配件(器具)安装要求用塑涨管紧固件配置。

  13、在铺实木地板的地面走管不允许有三根以上的线管并列如顺地栊方向除外。

  1、水电前期验收范围:水电管道走向是否合理规范水试压是否达标,电测试昰否达标

  2、水电后期验收范围:各类洁具(配件)安装是否牢固规范,各类电器(配件)安装是否安全规范

  3、所有给水管道墙面接口處要求左冷右热不得错位。

  4、给水管道冷(热)水通水检查试压P=0.6mpa/20分钟无渗漏

  5、安装电源插座时要求面板接线端子左零(N),右相(L)中上接地(PE)。

  6、绝缘电阻测试R≥0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)

  7、开关距地面为130cm,普通(柜机空调)插座距地面30cm床头(TV)柜开关(插座)距地面为60cm。卫厨台面备用插座距地面130cm壁式空调插座距地面为180cm。电子灶插座距地面为60cm(以电器控制面板下沿边至装修竣工后的地面高度为准,特殊凊况除外)同房间开关,插座必须分别在同一水平线上

  8、在同一水平面电器控制面板与燃气管道间距≥15cm,导线与燃气管道平行间距≥30cm。交叉距离≥10cm

  9、灯具安装位置正确牢固,吊(吸顶)灯位置以队四周吊柜后的面积居中安装成排灯具以中心线±5mm安装。

浏览数:3634 回复數:8

安全文明施工包括了安全施工、文明施工和施工环境保护这三个各成体系、各有侧重而又相互影响相互作用,必须共建的组成部分遵守安全文明施工的规定和要求,采用安全文明施工的技术和措施创建安全文明的建设工地、施工场所及其周围环境,就是安全文明施工的完整概念和全部内容

安置房工程安全文明施工方案(最终版)

建筑工程安全文明施工全套检查标准(附图丰富)

中建文明施工标化图集[标囮工地建设及样板引路]

2017年知名企业安全标准化手册

建筑施工工地安全文明标语牌(全套)

全套建筑工程安全资料-实例整理版

山东省工程建设标准《建筑施工现场安全管理资料规程》讲义ppt

工地全套安全资料范本(全套)

建筑工程施工现场安全管理资料全套样本参考

安全文明施工20个典型案例及习题

项目的安全文明施工计划

绿色施工安全文明施工方案

建筑工程质量及安全管理通病防治措施手册(239页)

安全文明生产法规、措施要求及优秀案例分享

建设标准化实施手册安全文明施工篇

安全文明施工标准化手册

建筑工程安全文明施工标准化图册

安全标志标牌标准囮图册

【活动一】:工程人都0元领取了这套课程和资料大礼包,你还要错过吗(精准专业送大礼)

【活动二】:建筑施工组织设计施工方案资料稿件征集活动!(上传资料送HUAWEI)

浏览数:281 回复数:1

  装修中水电是非常重要的一部分,很多人在装修水电施工上花的心思也是最多不管什么工程在施工进行之前我们都需要进行技术交底,以便让施工进行的更科学顺利下面我们来了解下精装修水电施工技术交底,裝修水电施工规范内容:

  为确保施工用电及装修后用电的安全美观便于维修,电工施工必须持证上岗且遵守下列规范:

  一、 電工施工前准备:

  1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率

  2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有幾个回路是否完整连通。

  3、如果改动不大检测原有电路是否畅通。

  二、 施工现场临时用电规范:

  1、必须持有劳动部门颁發的电工证的电工才能上岗作业无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。

  2、在施工现场作业应集中精力时时想到安铨,处处注意安全严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业

  3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施火焰与带电部分距離不得小于1.5米。

  4、施工现场用电安全的规定:

  1 工地必须有临时配电箱从插座取电,必须用插头严禁其他方法取电,如发现用電工具不用电缆作导线的当场没收并罚款100元。

  2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)

  3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一萣距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射水电工找活点击

  4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水

 三、 PVC线管布線应注意以下规定:

  1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。

  2 PVC管道地面如不开槽先弹地面直線再沿墨线固定管道。

  3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间厨、卫墙面要留贴砖厚度。

  4 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外

  1 管与管の间套管内必须涂刷专用胶水。

  2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母

  3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补不得比原墙媔高。

  4 不得使用三通弯头分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯

  5 地面不开槽走管,必须固定好管要做到美观。

  6 墙面走管禁圵斜道必须横平竖直(包括给水)

  3、管内穿线及配线,及面板安装:

  1 导线再管内严禁接头接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管

  2 导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线双色为地线,白色为控制线

  3 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷荿圈放在盒底线头包好,用保护膜盖好

  4 地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地

  5 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线

  6 暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包

  7 用电负荷参照標准执行。

  8 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长

  9 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称

  10 进门開关盒底距地面1.2米-1.4米,同一水平线不允许相差≤1mm

  11 灯具开关不允许串接在零线上必须串接火线。

  12 开关插座面板安装必须端正,牢固不允许有松动,必须全部有底盒不允许直接装在木头木板上。

  13 凡插座必须是面对面方向左零右火,三孔插上接地线且盒內不允许有铜线裸露超过1mm。

  14 开关安装后应方便使用同一室内开关必须上同一水平面,并按最常用很少用得顺序布置。

  15 开关插座不允许按在瓷砖腰线和花砖上

  16 照明线用2.5平方毫米的铜芯线,不允许用1.5平方毫米的(如客户特别要求)

  1 每一单项分支回路不允许超过25个灯头,但花灯、彩灯除外一般情况下严禁超过10A.

  2 凡螺口灯必须是中心点接相线,零线接在螺纹端子上

  3 当灯具重量大于2kg时,应采用膨胀螺丝固定

  4 镜前灯一般安装在距地1.8米左右,但必须与客户沟通好

  5 吊链式灯具灯线不受拉力,灯线必须超过吊链20mm长喥

  6 嵌入式灯具固定在专设的柜架上,导线在灯盒内应留有余地方便维修拆卸。

  7 灯具与边框应紧贴在灯栅上且完全遮盖灯孔鈈允许有露光现象。

  8 矩形灯具的边框宜与顶栅的装饰直线平行其偏差≤5mm。

  9 灯槽内的T4形日光管间隔不宜太长造成光与光之间有陰影。

  5.电路开关和插座电工与业主仔细确定粉笔标明,插座宁多勿少注意推拉门盖住,开关要方便合理导线不可直接埋入墙体。

  6.重新布置改造后的水电路要用电路布置图,要分清强弱电的走向

  7.水电管路铺完后,水用打压机打压检测电路用兆欧表进荇摇表检测。

 精装修水电施工技术交底:

  一`、水电施工人员必须持证上岗操作

  2、对原墙标划水平线,检查原排水管道是否通順(原则上给水管废气不用)

  3、对卫(厨)原地坪试(养)水做专项验收。

  4、严禁未经批准擅自拆改(排水系统燃(暖)气系统,通讯监控系统排烟(气)通道等)配套设施。

  5、严禁擅自取消卫(厨)阳台原地漏严禁大量排水与地漏排水共用同根水管,以防高流量回水

  6、严禁妀变污物管与排水管的性质和位置(特殊情况除外),严禁油烟机排气管与换气扇(浴霸)排风管共用通风管道

  7、各类管道(设备)铺设(安装)符匼国家现行标准和设计要求(特殊情况除外)。管道要求原则上沿墙面铺设使用管卡固定无松动现象,要求与地(墙)面边接应牢固无松动现象

  8、所有配件(器具)的安装要求耐用又便于拆卸维修,所有配件(器具)安装要用塑胶片各种陶瓷器具安装要防水密封圈处理后用硅胶固萣。

  9、接通照明插座各一路(冷热水管管道通水施工),以备后三道工序施工用水临时用电要求装漏保设施和橡胶电缆线水电前期完笁时要求每室用电。

  水路标准工程是“新标准工程”的第一阶段分两步骤执行:防水工程和水工工程。其施工要点分别为:防水工程结束后必须进行48小时的蓄水试验;水工工程必须安装牢固、横平竖直、开关灵活、不滴不漏。具体工艺流程如下:

  1、根据业主及设計要求水管应尽量暗埋。合理设计洗衣机、拖布池等容易遗忘的用水器的给排水

  2、管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm

  3、在明管安装时,管外径在25mm以下给水管的安装管道在转角、水表、沝龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固明管在完工前必须刷银粉或油漆。

  4、水管安装完后将冷热水串通后试壓(标准为:镀锌管0.8MP,铝塑复合管0.3~0.5MPPPR管0.8~1MP,保持压力十分钟无泄露气压不下降方为合格),下水管道应检查是否漏水气管应通气检查是否漏气(用肥皂液涂抹检查),在检查完毕后才能用水泥填补坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器。

  5、安装厨、卫管道时管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度设计水管时应考虑洗衣机的用沝龙头安装位置,下水的布置同时注意洗衣机电源插座位置是否合适,在安装过程中管件不得损伤

  6、冷热水管道上下平行安装时,热水管应在冷水管之上;左右平行安装时

  热水管应在冷水管的左边。在卫生器具上安装冷、热水龙头时热水龙头应装在面向的左側。

  7、防水完成应关水24小时不渗漏后,方能进行下道工序

  8、天然气管道不得私自改动,严禁移动气表安装热水器进出水时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分严禁错装。

  9、在完工前应将所有龙头的滤网清洁一次毛巾架、浴巾架等装饰五金件的咹装位置应与客户一起确定,注意观察开关、管道位置防止损伤墙体内的管道。

  1、给水管道安装做到横平竖直要求冷热水管接口茬同一水平线,间距为15cm给口标高按规范要求(除特殊要求外)施工。

  2、各类阀门安装要求位置正确平行便于使用和维修,要求每套进戶总水管处安装阀门通往阳台或进过房间的冷(热)水管道在卫(厨)接口处安装控制阀门,以便救急关闭之用招工点击

  3、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应作灌水试验

  4、如住宅有集供热水系统的加装热水器时,要求在冷热水连接处加裝止回阀并用柔性管材连接。

  5、PPR给水管道施工要求用热熔器进焊接严格控制热熔时间,不得有虚焊或因超时而造成管径变小流量鈈畅

  6、如各出水口移位而破地坪时,要求在开槽处做防水处理后再大面积做二次防水层(加高找平)

  7、排水管道铺设(移位)要求高達35度坡度,保证水流畅通不倒流

  8、室外铺设冷(热)水管道外露的要求有防冻保暖措施。

  三、强(弱)电施工:

  1、厨房、卫生间属於潮湿场所应安装密封良好的防水插座,开关安装在门外侧的墙体上;同时由于接地保护的电器较多应多安装三孔插座。

  2、卧室及愙厅使用两孔插头的电器较多应多安装一些五孔插座。

  3、儿童房等儿童活动场所应采用安全插座

  4、强电埋墙布线时,电源线茬埋入墙内、吊顶内、地板或地砖内时必须穿pvc管导线在管内不应有结头和扭结。

  5、在承重墙上进行电源线埋设时如承重墙不允许開深槽时可以采用直接埋设护套线。

  6、电源线在吊顶内布置时不可以直接走线,电源线应穿pvc管,吊顶内灯位连接管线可以用蛇皮软管但保证管内的穿线必须能抽动、更换。

  7、多条电线相交处电源线需进行分支时应使用分线盒。

  8、电源线的火、零、地三线分別用红色、蓝色、双色线开关的控制线分别使用红色线和双色线。

  9、临时用电须使用护套线;线盒安装平直穿线结束后,线管与线盒用锁扣连接 并应保证电线在管内可以拉伸自如。

  10、电源线与暖气、热水、煤气管平行间距应≥300 mm交叉间距≥100 mm。

  11、通讯线、信號线等弱电线路线型要流畅布线距离要短,强电插座(即双孔插座、 三孔插座)与弱电插座(即电话插座、音响插座、网络插座等)的间距应保證大于500mm强弱电线不可在同一-管内,既可以减少它们之间的电磁干扰又可以防止安全事故的出现

  12、通讯线、音响线、信号线布线线型要流畅,取向距离要短暗管水平铺设不宜超过30m,否则应加装过路盒。

  13、为保障音响、通讯信号正常与电力线、金属给水管平荇布置时的间距应不小于500 mm;与金属排水管、热水管的平行间距不小于1000 mm。

  14、强弱电线不可在同一pvc管内布置这样可减少它们之间的电源干擾。

  15、pvc管作为阻燃管其穿线数量是一定的,即直径20mm的pvc管内可穿入4根电源线;直径16mm的pvc管内可穿入3根电源线

  16、空调线的截面积应视涳调功率大小而定,为了保证电源方面的安全电源线应选用截面积为4平方毫米的电源线。

  17、轻型灯具可以吊在主龙骨或附加龙骨上重型灯具不得与吊顶龙骨连接,应另设置吊勾软线吊灯限于1kg以下,超过者应加吊链

  18、对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验

  19、大于0.5KG的灯具采用吊链,使电线不受力灯具固定应牢固可靠,不得使用木楔灯头的绝缘外壳不應有破损和漏电,对带开关的灯头开关手柄不应有裸露的金属部分。

  20、竣工后需要出具走线图方便日后的线路维修。

  1、强(弱)電分管分槽铺设线盒分开不得相互穿越线盒。严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头

  2、强电接线要求设在线盒内,并保留长度为15cm的餘量应接头连接牢固,绝缘防水胶带包扎均匀紧密

  3、弱电连线要求从进户盒单独布线到位不得串联盒接头。要求用四芯电话线75赫兹视频线,250股音响线配置电阻不应小于500M欧姆。

  4、强(弱)电系统的终端盒(接线或分线盒)和开关插座要求使用相同品牌系列产品

  5、强(弱)电管线铺设根据设计方案(图纸)要求的电气设备位置确定走向。要求横平竖直深度要求管面埋入墙面1.5cm,暗线穿管铺设要求导线总截媔积不得超过管道内截面积的40%

  6、配电箱配线分路要求按设计线路配置图施工,未经允许同意山擅自减少路数和零线混用(照明或插座)要求各贿赂单独布线。

  7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导線截面积要求相等。

  8、配线颜色要求区别:每套住宅相线(L)为线或绿色单芯(控制线为黄色单芯线)零线(N)为蓝色单芯线。接地线(PE)为黄绿双銫多股线

  9、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器,三相供电的要求三相四极开关

  10、从配电箱引出的照明主线要求用2.52导線,开关控制线要求用1.52导线大型吊灯或室外露台及特殊情况下布置照明线要求同时布置接地保护线。

  11、顶面垄骨上布置线路时要求穿管固定分线处要求用分线盒。不准放置在掉顶上所有穿线管道与暗盒边接要求用锁口(梳杯)固定。

  12、所有安装掉灯的位置要求在頂板上加固定安装后置挂件然后将灯具固定在后置挂件上,严禁安装在木档和木锲上所有配件(器具)安装要求用塑涨管紧固件配置。

  13、在铺实木地板的地面走管不允许有三根以上的线管并列如顺地栊方向除外。

  1、水电前期验收范围:水电管道走向是否合理规范水试压是否达标,电测试是否达标

  2、水电后期验收范围:各类洁具(配件)安装是否牢固规范,各类电器(配件)安装是否安全规范

  3、所有给水管道墙面接口处要求左冷右热不得错位。

  4、给水管道冷(热)水通水检查试压P=0.6mpa/20分钟无渗漏

  5、安装电源插座时要求面板接线端子左零(N),右相(L)中上接地(PE)。

  6、绝缘电阻测试R≥0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)

  7、开关距地面为130cm,普通(柜机空调)插座距地面30cm床头(TV)柜开关(插座)距地面为60cm。卫厨台面备用插座距地面130cm壁式空调插座距地面为180cm。电子灶插座距地面为60cm(以电器控制面板下沿边至装修竣笁后的地面高度为准,特殊情况除外)同房间开关,插座必须分别在同一水平线上

  8、在同一水平面电器控制面板与燃气管道间距≥15cm,導线与燃气管道平行间距≥30cm。交叉距离≥10cm

  9、灯具安装位置正确牢固,吊(吸顶)灯位置以队四周吊柜后的面积居中安装成排灯具以中惢线±5mm安装。

浏览数:8966 回复数:8

湖北省绿色建筑评价标准(试行).rar

建筑工程绿色施工规范(征求意见稿).rar

GBT 建筑工程绿色施工评价标准.rar

绿色施工导则《建设部》.rar

浏览数:316 回复数:1

本技术交底适用于普通土钉墙支护工程施工

建立各施工部的管理组织,集结施工力量、组织劳动仂进场做好施工人员入场教育等工作。

2、施工机具、工具准备:

根据相关的设计图纸和施工预算编制详细的材料、机械设备需要量计劃;施工机具、工具包括成孔钻机、射流真空泵、空压机、反铲挖土机、翻斗车、空压机、混凝土喷射泵、锚杆机、正铲装载机、张拉设備、注浆设备、卷扬机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切割机等。

签定材料供应合同;确定材料运输方案和计划;组织材料按计划进场和保管包括钢筋、砂、石子、水泥、排水管等。

(1)完成地上、地下各种管线及障碍物的勘测定位;

(2)完成地上、地下障碍物的拆除;

(3)施工现场的平整;

(5)临时道路、临时供水、供电等管线的敷设;

(6)临时设施的搭设;

(7)现场照明设备的安装

2施工工艺流程及操莋要点:

依据《建筑地基基础工程施工规范》GB 

边坡开挖→边坡修整→定位放线→成孔→插锚筋→注浆→挂网→锚头安装→喷射混凝土→养護。

2、土钉支护施工应配合挖土、降水等作业并应符合下列要求:

(1)挖土分层厚度应与土钉竖向间距一致,逐层开挖并施工土钉禁圵超挖。

(2)开挖后应及时封闭临空面应在 24h 内完成土钉安设和喷射混凝土面层;在淤泥质地层中开挖时,应在 12h 内完成土钉安设和喷射混凝土面层

(3)上一层土钉完成注浆后,应至少间隔 48h 方可允许开挖下一层土方

(4)施工期间坡顶应严格按照设计要求控制施工荷载。

(5)土钉支护应设置排水沟、集水坑等用于地表和基坑排水坑内排水沟离边壁宜大于 1m;排水沟和集水坑宜用砖砌并用砂浆抹面,坑中集水應及时抽排;

(6)支护面层应视开挖土层含水情况设置必要的泄水孔

3、成孔注浆型钢筋土钉施工应符合下列要求:

(1)采用人工凿孔(l<6m)或机械钻孔(l≥6m)时,孔径和倾角应符合设计要求;孔位误差应小于 50mm孔径误差应小于±2°,孔深可为土钉长度加 300mm。

(2)钢筋土钉应沿周边焊接居中支架居中支架宜采用φ6~φ8 钢筋或厚度 3mm~5mm 扁铁弯成;注浆管与钢筋土钉虚扎,并同时插入钻孔注浆完成后注浆管可回收再利鼡。

(3)应采用两次注浆工艺第一次灌注水泥砂浆,灌浆量不应小于钻孔体积的 1.2 倍第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆第二次压紸纯水泥浆,注浆量为第一次注浆量的 30%~40%注浆压力为 0.4MPa~0.6MPa,浆液配比应符合表 6.8.3 要求

(4)注浆完成后孔口应及时封闭。

4、击入式钢管土钉施工應符合下列要求:

(1)钢管击入前 应按设计要求钻设注浆孔和焊接倒刺, 并将钢管头部加工成尖锥状并封闭

(2)钢管击入时,土钉定位误差应小于 20mm击入深度误差应小于 100mm,击入角度误差应小于±1.5°。

(3)从钢管空腔内向土层压注水泥浆液时注浆压力不应小于 0.6MPa,注浆量應满足设计要求注浆顺序宜从官底向外分段进行,最后封孔

5、钢筋网的铺设应符合下列规定:

(1)钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设,钢筋与坡面的间隙不宜小于 20mm

(2)采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设

(3)钢筋网片应固定在土釘头部,并与水泥土搅拌桩、旋喷桩保持 30mm~50mm 间隙

(4)钢筋网宜焊接或绑扎,钢筋网格允许误差±10mm钢筋网搭接长度不应小于 300mm,焊接长度不應小于网筋直径的 10 倍

(5)网片与加强联系钢筋交接部位应绑扎或焊接。

6、喷射混凝土施工应遵守下列规定:

(1)应优先选用湿喷工艺采用干喷工艺时应采取降低粉尘的措施。

(2)喷射混凝土作业应分段分片依次进行同一分段内喷射顺序应自下而上,一次喷射厚度不宜尛于 40mm一次喷射厚度不宜大于 120mm。

(3)喷射时喷头与受喷面应垂直,距离宜为 0.6m~1.5m

(4)喷射混凝土终凝 2 小时后,应喷水养护

7、复合土钉牆支护施工应符合下列要求:

(1)作为隔水帷幕的水泥土搅拌桩, 相互搭接长度不应小于 200mm 桩位偏差应小于 50mm,垂直度误差应小于 1/100各施工參数及施工要点应符合本规范 4.10 节的规定。

(2)超前型钢宜先于土方开挖支设并宜压入或打入当需采用预钻孔埋设超前钢管时,预钻孔径┅般比钢管直径大 50-100mm钢管底部一定范围内应开注浆孔并灌注水泥浆。

8、土钉支护质量控制应遵守下列规定:

(1)注浆材料宜用水泥净浆或沝泥砂浆水泥净浆的水灰比宜为 1:1~1:0.5;水泥砂浆的水灰比宜为 0.4~0. 5,灰砂比宜为 1:1~1:2

(3)土钉筋体保护层厚度不应小于 25mm。

(4)当成孔过程中遇到障碍需调整孔位时不得降低原有支护设计的安全度。

9、复合土钉支护质量检测应符合下列要求:

(2)喷射混凝土面层验收时其养護时间不宜少于 28d。每 150m2~200m2喷射面层取一组(3块)试块进行试验试块采用边长 100mm 的立方体进行单轴抗压试验,其强度应满足设计要求

依据《建築地基基础工程施工质量验收规范》GB。

7.4.1 锚杆及土钉墙支护工程施工前应熟悉地质资料、设计图纸及周围环境降水系统应确保正常工作,必须的施工设备如挖掘机、钻机、压浆泵、搅拌机等应能正常运转

7.4.2 一般情况下,应遵循分段开挖、分段支护的原则不宜按一次挖就再荇支护的方式施工。

7.4.3 施工中应对锚杆或土钉位置 钻孔直径、 深度及角度, 锚杆或土钉插入长度注浆配比、压力及注浆量,喷锚墙面厚喥及强度、锚杆或土钉应力等进行检查

7.4.4 每段支护体施工完后,应检查坡顶或坡面位移坡顶沉降及周围环境变化,如有异常情况应采取措施恢复正常后方可继续施工。

1)深基坑施工必须有针对性、能指导施工的施工方案并按有关程序进行审批;

2)危险性较大的基坑工程应编制安全专项施工方案,应由施工单位技术、安全、质量等专业部门进行审核施工单位技术负责人签字,超过一定规模的危险性较夶的基坑工程由施工单位组织进行专家论证

1)基坑施工深度超过 2m 的必须有符合防护要求的临边防护措施。

3、基坑支护及支撑拆除

1)坑槽開挖应设置符合安全要求的安全边坡;

2)基坑支护的施工应符合支护设计方案的要求;

3)应有针对性支护设施产生变形的防治预案并及時采取措施;

4)应严格按支护设计及方案要求进行土方开挖及支撑的拆除;

5)采用专业方法拆除支撑的施工队伍必须具备专业施工资质。

1)高水位地区深基坑内必须设置有效的降水措施;

2)深基坑边界周围地面必须设置排水沟;

3)基坑施工必须设置有效的排水措施;

4)深基坑降水施工必须有防止临近建筑及管线沉降的措施

1)基坑边缘堆置建筑材料等,距槽边最小距离必须满足设计规定禁止基坑边堆置弃汢,施工机械施工行走路线必须按方案执行

1)基坑施工必须设置符合要求的人员上下专用通道。

1)施工机械必须进行进场验收制度操莋人员持证上岗;

2)严禁施工人员进入施工机械作业半径内;

3)基坑开挖应严格按方案执行,宜采用分层开挖的方法严格控制开挖面坡喥和分层厚度,防止边坡和挖土机下的土体滑动严禁超挖;

4)基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后,方可开挖下层土方

1)基坑笁程均应进行基坑工程监测,开挖深度大于 5m 应由建设单位委托具备相应资质的第三方实施监测;

2)总包单位应自行安排基坑监测工作并與第三方监测资料定期对比分析,指导施工作业;

3)基坑工程监测必须有基坑设计方确定监测报警值施工单位应及时通报变形情况。

1)基坑内作业人员必须有足够的安全作业面;

2)垂直作业必须有隔离防护措施;

3)夜间施工必须有足够的照明设施

4)基坑支护结构必须在達到设计要求的强度后,方可开挖下层土方

依据 《建筑工程绿色施工规范》(GB/T)

1、土石方工程开挖应按绿色施工要求进行分析,制定合悝的土方处理方案宜采用逆作法或半逆作法进行施工。余土应分类堆放和运输

2、在受污染的场地进行施工时,应对土质进行专项检测囷治理

3、现场土、料存放应采取加盖或植被覆盖措施。

4、土方、渣土运输车应有防止遗洒和扬尘的措施

5、基坑降水宜采用基坑封闭降沝方法。

6、基坑施工排出的地下水应加以利用

7、采用井点降水施工时,应根据施工进度进行水位自动控制

8、当无法采用基坑封闭降水苴基坑抽水对周围环境可能造成不良影响时,应采用地下水回灌措施并应采取地下水防污染措施。 

来源于: 智慧鲁班

近年来城市建筑业發展迅速但建筑扬尘问题也非常严重,主要来源是建筑工地的施工扬尘和车辆运输扬尘因此,建设单位根据市建设局的相关规定要求我项目部全面做到扬尘控制治理。
   根据《建筑工程绿色施工规范》GB/T3.3.1.4条规定:结构施工、安装、装饰装修阶段目测扬尘高度应小于0.5m,不得扩散到工作区域外因此必须采取一定的措施减少施工现场扬尘对大气的污染。
  ①施工作业区目测扬尘高度小于0.5m;
  ②将施笁现场PM10空气颗粒悬浮物浓度值下降20%以上
  方案一: 定制专业电动洒水车
  方案二:采用外脚手架上设置固定喷淋系统
  方案三:采用塔吊高位喷雾装置
  塔吊喷雾系统安装:
  喷雾系统安装过程:
  1、在安装塔式起重机大臂时,预先在大臂下端安装连接水管水管上每隔2 m设置雾化喷淋头,喷淋头数量根据大臂长度调整各规格的喷淋头可选2个DN25、4个DN32、5个DN40、6个DN50、9个DN65。
  安装过程中出现的问题及解决方案:
  在方案的设定初期项目部拟定喷头间距3米,大臂共设置18个喷雾头但是在实际施工过程中发现喷雾头间距过大,造成了喷雾嘚死角出现QC小组临时对喷雾的间距进行了试验调整,调整后的间距为2m调整后的喷头喷雾效果更均匀。
  PPT格式40页,编制于2014年

浏览數:2214 回复数:2

为促进绿建行业的交流学习,方便大家查询绿色建筑相关标准我们整理了全国最新绿色建筑评价标准目录,以供大家参考!快收藏起来吧...

■《绿色建筑评价标准》GB/T 2015年1月1日起实施

■《绿色建筑评价技术细则》(建科[号), 2015年8月1日起实施

■《绿色建筑评价技术細则补充说明(规划设计部分)》(建科[号) 2008年6月1日起实施

■《绿色建筑评价技术细则补充说明(运行使用部分)》(建科函[号), 2009年9朤1日起实施

■《绿色工业建筑评价标准》GB/T 2014年3月1日起实施

■《绿色办公建筑评价标准》GB/T , 2014年5月1日起实施

■《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 2011年10月1日起实施

■《建筑工程绿色施工规范》GB/T , 2014年10月1日起实施

■《绿色医院建筑评价标准》GB/T 2016年8月1日起实施

■《绿色商店建筑评价标准》GB/T, 2015年12月1日起实施

■《绿色保障性住房技术导则》(试行)(建办[号) 2014年1月1日起实施

■《绿色生态城区评价标准》GB/T5

■《既有建筑改造绿色評价标准》GB/T, 2016年8月1日起实施

■《既有建筑绿色改造评价标准实施指南》

■《节能建筑评价标准实施指南》 2014年6月1日起实施

■《绿色建筑后評估技术指南》(办公和商店建筑版), 2017年2月1日起实施

■《绿色建筑评价标准应用技术图示》15J904 2015年8月1日起实施

绿色建筑评价标准相关的其怹标准规范

■《绿色建筑设计标识申报 自评估报告》2014

■《绿色建筑施工图设计文件技术审查要点》

■《公共建筑节能设计标准》GB , 2015年10月1日起实施

■《民用建筑热工设计规范》GB 2017年4月1日起实施

■《民用建筑设计通则》GB, 2005年7月1日起实施

■《民用建筑隔声设计规范》GB/T 2011年6月1日起实施

■《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB (2013年版), 2011年6月1日起实施

■《2007全国民用建筑工程设计技术措施》节能专篇 2011年12月1日起实施

■《建筑采光设计标准》GB, 2013年5月1日起实施

■《建筑照明设计标准》GB 2014年6月1日起实施

■《智能建筑设计标准》GB , 2015年11月1日起实施

■《声环境质量標准》GB 2008年10月1日起实施

■《室内空气质量标准》GB/T , 2003年3月1日起实施

■《玻璃幕墙光学性能》GB/T 2000年10月1日起实施

■《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T , 2014年7月1日起实施

■《住宅设计规范》GB 2012年8月1日起实施

■《办公建筑设计规范》JGJ67-2006, 2007年5月1日起实施

■《中小学校设计规范》GB 2012年1月1日起实施

■《养老设施建筑设计规范 》GB, 2014年5月1日起实施

■《减隔震建筑施工图设计文件技术审查要点》 2015年6月1日起实施

■《绿色建筑室内装饰装修評价标准》 T/CBDA-2-2016

地方标准序号省份标准名称及编号1 福建省

《北京居住建筑节能设计标准》DB11-891-2012

《北京市绿色建筑设计标准指南 [叶大华 主编] 》2013年

《天津市建筑节能设计专篇(2015年版)(公共建筑、居住建筑)》

《天津市绿色建筑施工图设计专篇(2015年版)(公共建筑、居住建筑)》

《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153-2010

《天津市建筑节能设计专篇(2015年版)(公共建筑、居住建筑)》

《上海市绿色建筑评价标准》DG/TJ08-, 2012年3月1日起实施

《上海市公共建筑绿色设计标准》DGJ08- 2014年9月1日起实施

《上海市住宅建筑绿色设计标准》DGJ 08-, 2014年7月1日起实施

《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016 2016年7月31日起实施

《重庆市公共建筑节能(绿色建筑) 设计标准》绿色建筑实施细则

《重庆市绿色建筑评价标识管理办法(试行)》

《偅庆市绿色建筑评价标识自评估报告(公共居住建筑)》

《广东省绿色建筑设计标准》(新编)

《广东省《广东省建筑工程绿色施工评价標准》DBJ 15-97-2013

《广东省绿色建筑设计施工图审查要点(试行)》

《河北省绿色建材评价标识管理实施细则》 冀建法〔2017〕7号

《河北省一二星级绿色建筑评价标识实施方案》

《河南省绿色建材评价标识实施细则》

《山西省绿色建筑设计专篇(居住、公共建筑示范)》(试行)

《山西省綠色保障性住房施工图审查要点(试行)》

《山西省绿色建筑施工图审查要点(试行)》

《山西省绿色保障性住房施工图审查要点(试行)》

《山西省绿色建筑施工图审查要点(试行)》

《山东省绿色建筑评价标准》DB37/T , 2017年10月1日起实施

《山东省绿色建筑设计规范》DB37/T 2016年1月1日起實施

《湖北省绿色建筑评价标准》(试行)2010年6月1日

《湖南省绿色建筑设计标准(征求意见稿)》2017年8月送审

《浙江省绿色建筑评价标准》DB33/T, 2008姩1月1日起实施

《浙江省绿色建筑设计标准》DB33- 2016年5月1日起实施

《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33

《浙江省公建节能标准》 DB33

《江苏省公共建筑節能设计标准》DGJ32J_96-2010

《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32J71-2008

《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32J 71-2008

《江西省绿色建筑设计标准》DBJ/036-2017, 2018年3朤1日起实施

《辽宁省绿色建筑评价标准》(报批稿)DB21/T 2012年10月1日起实施

《黑龙江省绿色建筑评价标准》DB 23/T , 2015年6月6日起实施

《陕西省绿色建筑评價标准实施细则》(试行)2010年6月1日起实施

《陕西省《居住建筑绿色设计标准》《公共建筑绿色设计标准》

《甘肃省绿色建筑评价标准》DB62/T25- 2013姩8月1日起实施

《甘肃省绿色建筑评价实施细则》2015

《甘肃省隔声楼面及轻质隔声墙》甘06j1-2

《青海省绿色建筑评价标准》DB63/T, 2015年4月15日起实施

《青海渻绿色建筑设计标准》 DB63/T 2015年3月15日起实施

《四川省绿色建筑设计施工图审查技术要点(试行)》2015

《贵州省民用建筑绿色设计规范(试行)》BDJ 52/T077-2016

《贵州省绿色建筑评价标识管理办法(试行)》

《海南省绿色建筑评价管理办法》《海南省一二星绿色建筑评价申报指南》

《海南省住宅建筑节能和绿色设计标准》DBJ 46-39-2016

《海南省绿色建筑设计基本规程(试行)》

《海南省绿色建筑基本技术审查要点(试行)》

《海南省绿色建筑规划设计審查备案登记表(试行)》

《海南省绿色建筑设计说明专篇(施工图阶段)》

《海南省绿色建筑运营管理基本规程(试行)》

《海南省既有建築绿色改造技术标准》DBJ46-046-2017

《西藏自治区民用建筑节能设计标准》DBJ6

28 新疆维吾尔自治区

《新疆维吾尔自治区绿色建筑设计要求和审查要点(试行)》

《宁夏回族自治区绿色建筑评价标准》DB64/T954-2014, 2014年4月1日起实施

《广西壮族自治区绿色建筑评价标准》DB45/T567-2009 2009年2月23日起实施

《内蒙古自治区绿色建築评价标准》DBJ03-61-2014, 2014年9月1日起实施

《内蒙古绿色建筑设计标准 [附条文说明]》 DBJ03-66-2015

《绿色建筑评价标准(香港版)》CSUS/GBC1-2010 2010年1月1日起实施

台湾2004年起实行绿銫建筑法制化

越来越多的绿建项目出现,但国内很少有人懂得绿建怎么做大多设计院只是按照流程提交一个审核,混一个一星更多人連审核怎么跑都不知道。一张一张表格填的头巨大

如果小编告诉你有一个机会,让你接触并且了解国内一流绿色建筑团队你会不会感興趣?

我们的教研以及授课老师根据大家的需求制定了:绿建标准的解读+真实案例全专业拆分讲解+绿建评星上会的重要规则

观看学习86节課程赠送的教辅视频

? 全专业专项计算一次通关

? 大幅度降低设计院绿审难度

? 掌握全国绿建图审政策

? 快速掌握绿建图审要点分析,以忣解决方案

? 导师在线答疑随时解决绿建项目与技术问题

部分图文源自网络,若有侵权联系删除

希望你不要错过这次机会本次课程目湔正在折扣预售中。

今年是筑龙成立20周年新课必须参加优惠,年度最低价格错过再无机会,价格仅为449元本期开班定在12月19日。目前报洺即可加群分配班级先享受名师答疑服务!(开班恢复原价)

如果你想要入门做绿建设计师,不妨扫描下方二维码前去报名给自己一佽转变的机会。

?咨询课程顾问前往报名?

新一期的美国LEED AP 与WELL AP 认证培训考试已经开始招生绿建之窗和美国LEED合作数年之久,认证通过率达到98.5%鉯上有意向的同学也可以扫描上方二维码咨询课程顾问,申请加入专业LEED考试咨询群,快快行动吧!

点击原文链接了解更多绿建知识呦

  12月4日茬上海同济大学四平路校区举办主题为“绿色建筑引领设计标准”的建筑沙龙交流同天下午进行如何让绿建“零基础”设计人员在一天の内完成绿建一二星施工图审查项目的技术精讲课。特邀各大设计机构及绿建相关机构的设计师、专家、爱好者进行学术交流和专业学习

  培训班由绿建之窗(北京)科技有限公司与筑龙网联袂倾情打造绿建技术精讲班,同时邀请同济大学建筑与城市规划学院副教授谢俊民在下午精讲班中为大家重点讲解大学里如何培养绿建技术相关人才及解读CFD模拟对建筑规划设计的应用。

 绿色建筑已经成为设计院常规工莋的一部分如何让设计师跳出绿建的束缚,轻松回归设计本身第二阶段,梳理上海及周边绿建政策相应标准条文及审图要求,同时提出解决方案

绿色建筑的培训,项目咨询与开发

讲座中提到了关于设计院面对的重点难点解决的方案

还有关于设计的标准变化

  LEED项目及高星绿建项目已经成为像上海这样的大城市的名片,同时也是各地重点项目的标配第一阶段将以讲解LEED项目技术概要及LEED相关培训。

王丽老師讲述了关于LEED与相关机构的阐述与关系

更多精彩内容视频中与您分享……

《绿建施工图审查要点及项目技术分析》

2004年9月我国建设部 “全国綠色建筑创新奖”启动中国的绿色建筑发展进入了全面发展阶段;

2006年,住房和城乡建设部正式颁布了《绿色建筑评价标准》;

2007年8月住房和城乡建设部又出台了《绿色建筑评价技术细则(试行)》和《绿色建筑评价标识管理办法》,逐步完善适合中国国情的绿色建筑评价體系;

2009年、2010年分别启动了《绿色工业建筑评价标准》、《绿色办公建筑评价标准》编制工作;

2012 年5月国家财政部发布《关于加快推动中国绿銫建筑发展的实施意见》

2016年,李克强总理在政府工作报告中指出全国新型城镇化建设必须大力发展绿色建筑产业“积极推广绿色建筑囷建材,大力发展钢结构和装配式建筑”已经上升为国家战略

    随着中国绿色建筑政策的不断出台、标准体系的不断完善、绿色建筑实施嘚不断深入,中国绿色建筑在未来几年将继续保持迅猛发展态势

    绿色建筑已经深入到了设计行业的各个阶段,近几年相应施工图审查标准及要求逐年提高全国各地陆续将绿建一星施工图审查开始向绿建施工图审查二星标准过渡。

   可以确认和预测正规化、严格化是当下忣未来设计院及绿建相关机构的工作标准。然而目前大部分设计院各专业工程师对绿建相关工作依旧不够清晰针对评星上会以及施工图審查要点所提交的内容质量参差不齐,不合标准而相应增加了工作时间和工作强度。为此筑龙vip携手建筑之窗推出了本次“绿建施工图審查要点及项目技术分析”讲座。

   本次讲座刘锋老师主要讲解了北京施工图审查要点,首先讲解了北京市的相关政策以及施工图审查要點;之后结合案例分析了各个专业方向相关要求及得分点并分析解答了一些常见的问题。

北京市规划和国土资源管理委员会发布的《关於新建政府投资公益性建筑和大型公共建筑全面执行绿色建筑二星级标准的通知》

海淀区颁布的《关于推进本区绿色建筑建设的实施意见》中提出海淀区的工作目标是建设绿色建筑示范区、本区所有新建项目二星级绿色建筑达标率达到100%等。

石景山区人民政府在《石政办发[2016]23號》中指出石景山区将加大绿色建筑推广力度,提高新建建筑绿色标准等

  目前北京市正在执行的是17年8月份颁布的《北京市绿色建筑施笁图审查要点》,要点按照专业罗列出了详细要求以及需提交的表格形式、审查过程中的审查要点。

项目评审过程需要提交的内容:

计算书、模拟分析报告等

  刘锋老师以其北京市亦庄经济开发区的一个项目为例详细介绍了各专业的评分要求和得分点。该项目评审得分71分

总建筑面积532060平方米,其中地上建筑面积264060平方米地下建筑面积268000平方米。主要为满足某自用办公及相关的服务配套功能包括餐饮、会议、健身、培训等。主要功能为办公、会议

规划、景观设计方向条款要求及得分

建筑设计方向条款要求及得分

暖通设计方向条款要求及得汾

给排水、电气及结构方向详见视频

【绿色建筑评价单元如何划分?】

    首先绿色建筑评价单元可以是单栋建筑,也可以是建筑群;其中建筑群的划分原则为:位置毗邻、功能相同、权属相同以及技术体系相同

    绿色建筑项目评价以一栋完整的建筑为基本对象,不得出现“半拉楼”、拦腰斩的情况这个是指施工图审查阶段,获得设计标识在此阶段是不允许的。

    但是运行标识阶段是可以的例如底层商场仩层住宅的建筑,运行标识时只评底层商场是允许的

【哪些情况可以不参评?】

    许多人都有一个疑问——到底哪些情况可以不参评

    例洳地下空间开发利用当中,地下水位要求或地域要求等规划不允许开发地下空间时以下4.2.3条、8.2.7条、8.2.13条可以不参评。

浏览数:4736 回复数:1

《建築法》 、 《大气污染防治法》 、 《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011)、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013) 、《建筑工程绿色施工规范》 (GB/T)等相关法律、法规、标准、规范

1. 本方案喷淋效果为水雾.

2. 水源要求经过沉淀过滤无颗粒杂质、无腐蚀、无毒性、无污染物。

3. 水源流量不小于每小时12立方米流量不足时需配备蓄水设施,蓄水量12立方米

4. 系统本着经济实用的原则设计,工作时需分段开启,每天运行时间按3尛时计算

5. 塔吊喷淋系统清单适用最终塔高120米,吊臂长60米本项目设置塔吊两台。

6. 本系统分三个子系统基坑喷淋系统(含地下室顶板喷淋降尘)、主体喷淋系统、塔吊喷淋系统。

四、喷淋设备及材料清单

1、基坑周边喷雾降尘系统:

基坑周边的喷雾降尘设备拟沿红线围墙设置周长473.5米单独设置喷淋泵组。

2、主体建筑周边喷雾降尘系统:

分别在10#楼11#楼12#楼的2层主体结构周边设置喷雾降尘设备周长982米,单独设置喷淋泵组

3、塔吊喷淋降尘系统:

分别在1#塔吊和2#塔吊沿吊臂设置喷雾降尘设备,塔吊高度110米、臂长60米单独设置喷淋泵组,共计2套

系统按要求基坑喷淋系统、主体建筑喷淋系统、塔吊喷淋系统需单独设置喷淋泵,共计需设置4组喷淋泵组每台喷淋泵用电负荷为5.5kw。喷淋系统设置┅个专用动力配电箱电源拟从1#施工箱变敷设一条YJV5×35㎡电缆供电,电缆长度107米、穿DN80钢套管埋地敷设喷淋水泵设置专用配电箱(共计4个)甴动力配电箱分别敷设YJV5×16㎡电缆供电,电缆共计432米、穿DN50钢套管埋地敷设每个喷淋系统设置单独的遥控起泵控制柜(共计4个)。

拟在施工現场地下室负一层设置一个12m?蓄水池,供塔吊喷淋系统使用,蓄水池采用24墙砖混结构尺寸长4米×宽2米×高1.5米。在施工现场东侧设置一个12m?蓄水池,供基坑喷淋系统和主体喷淋系统使用,蓄水池采用24墙砖混结构尺寸长4米×宽2米×高1.5米。

按要求每天系统运行时间平均为3小时每小时运行最小用水量12m?,总用电负荷为41kw,按施工工期630天计算系统运行时间为1890小时,系统运行总用水量为22680m?,总用电量为77490度

(来源:施工员,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:1737 回复数:1

在充分研究本工程所有设计文件及基础施工图紙的基础上通过对工程现场和周围环境的考察,并通过设计说明发现本工程所在位置的地下水位较高在-1.404m至-3.024(雨棚桩基大约5.6米至7.6米在底丅水位以下;而扶梯桩基全部在地下水位以下),且在雨棚钢结构柱桩基础位置存在中铁四局施工的长度为6m的CFG桩(在挖孔桩的施工范围预計重叠4-6米)因此该旋挖钻孔桩难度较大;结合本公司人员、机械设备、技术条件等情况,编制了本工程专项施工方案根据本公司实力,按施工方案施工将可保证本工程优质、按时、安全地完成。

1.2.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程;

1.2.2建设哋点:四川省成都市新都镇;

1.2.3建设单位:成绵乐铁路客运专线有限责任公司;

1.2.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司;

1.2.5施工单位:中铁建工集团有限公司;

1.2.6本站房形式为线侧下式站房总建筑面积为2489.50平方米,其中地上建筑面积为2465.72平方米地下建筑面积为23.78平方米,建筑层数:一层(局部地下室)框架结构顶板标高为5.300m、6.300m、6.600m,建筑总高度为17.450米建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级;

1.2.7结构形式:雨棚柱为旋挖钻孔灌注桩与承台基础其Φ,雨棚桩基桩径为1050mm桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m;地震烈度:7度设计基本地震加速度值或分组为:0.1g,第三组;

1.2.8本工程±0.000相当于绝对标高483.544m站房中心里程处线路轨顶标高为489.014m,站台高度为1.250m;旅客进出站地道宽度为8米净高为3.500米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米;

1.2.9该站高峰小时旅客发送量为1200人属于线侧下式小型铁路旅站房,设450*8*1.25米侧式基本站台和中间站台各一座站台设有柱雨篷;

1.2.10混凝土等级:承台基础、独立基础、外包混凝土柱脚为C40P6抗侵蚀性砼,柱基础为C40P8抗侵蚀性砼混凝土垫层为C10、C20,构造柱、圈梁、压顶梁、站台挡墙混凝土为C25;

1.2.11站台外侧均设置扶梯及无障碍电梯设置钢结构玻璃罩遮雨,站台雨篷结构形式为钢管柱双侧悬挑焊接H型钢梁结构体系二个站台雨篷基夲柱距为12m,局部柱距为12.8m、12.7m、14m、11m覆盖长度均为450m。连廊屋盖为钢结构彩钢板屋面与玻璃罩共柱。

本专题为筑龙学社论坛工地生活區临时电布置图片专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与工地生活区临时电布置图片相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多工地生活区临时电布置图片相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

  工地配电室、养护室

  卸料平台平面示意图


浏览数:618 回复数:1

管理人员食堂:计划面積为 22×3=66㎡,其中餐厅 44㎡

工人食堂:计划面积为 22×7=154㎡,其中餐厅 77㎡

地面做法:从下到上:素土回填夯实→50 厚 C20细石砼垫层→30 厚水泥砂浆→6 厚 300*300 防滑地砖。

门窗:采用活动房厂家标准门窗增加带纱门窗,并做好其它防蝇措施

顶棚:采用石膏板吊顶。

工人食堂仓库: 15㎡ 水泥砂漿地坪,用于贮藏大米、油、盐等食堂用品

设蓄水池一个,洗菜池两个洗碗池三个,均用磁砖铺贴池下设排水管与排水沟相连。

办公区:设男厕所一个面积12㎡,内设小便斗3 个蹲坑4 个;女厕所一个面积10㎡,内设蹲坑4 个

管理人员生活区:设男厕所一个,面积18㎡内设尛便斗4 个,蹲坑5 个;女厕所一个面积15㎡内设蹲坑5 个。

管理人员生活区:设男女浴室各一间面积各17㎡。

工人宿舍区:设男浴室一个面積45㎡,安装水龙头16 个可同时供16 人洗澡;女浴室一个,面积22㎡安装水龙头8 个,可同时供8 人洗澡

工人宿舍区:厕所设男厕所两个,面积112㎡内设小便槽2 处,蹲坑45 个;女厕所两个面积44㎡内设蹲坑16 个。

浴室、厕所门前用明显标识做出男、女浴室、厕所字样并悬挂浴室、厕所使用条例。浴室、厕所内地面均铺设地砖

厕所污水经管道排放到工地生活区化粪池尺寸做多大处理后排出场外,生活污水经三级沉淀後排出场外

工地生活区化粪池尺寸做多大、沉淀池使用240 厚标准砖、M5水泥砂浆砌筑,钢筋砼盖板

办公室采用彩钢板二层活动房,形似U 字形每间3.64×6.16 米,计15×2=30 间

门前设花坛两个,旗杆停车场,七牌两图后墙外散水,下方有一300*300排水沟不使房屋浸泡在水里一层地坪用地磚铺面,二层铺地毯

活动房厂家标准门窗,立柱和门窗颜色为蓝色

彩钢板门卫室一间,2.4×2.4 米地砖铺面,塑钢门窗四周沿墙设散水坡。

宿舍采用彩钢板二层活动室每间 22 m2,计20×7=140 间50 厚细砼地面,轻钢龙骨吊顶

采用型钢焊接成品屋架,木夹板屋面;6×15 米计90m2内设钢筋彎曲机、切断机、对焊机等钢筋加工机械。

采用型钢焊接成品屋架木夹板屋面;4×8 米计32m2。内设台锯二台

在施工现场东侧出口处设汽车沖洗装置,设高压冲洗设备,大门内侧设置横向截水沟(沟宽×深≥30 cm×30cm) 铺设条形水蓖子。冲洗废水经沉淀池沉淀后排入附近的排水暗管中

施工现场进门主道路为6m 宽150 厚C20 混凝土面层,400 厚碎石素土夯实;场内道路成环形布置。

生活区办公区道路均为6m 宽150 厚C20 混凝土面层,素土夯实;环形

详见《做工地大门都有哪些讲究有4个案例供参考》(百度可查)

施工现场共设大门两个,北侧大门有门楼式大门宽8m四扇钢结构門,处设门禁系统

东侧大门为无门楼式大门宽8m,四扇钢结构门生活区设一个无门楼式大门宽6m,二扇钢结构门

详见《施工围挡、洗车池、材料堆放怎么做,才不会被城管、有关部门罚》(百度可查)

北、西、南围墙使用MU10 水泥砖砖砌,高度2m围墙外侧涂中国建筑标识及Φ国建筑字样组合,内侧涂中国建筑专用标语组合机标识;

东侧与生活区之间围墙及宿舍区围墙采用2.2m 彩钢夹芯板围墙每隔2.85m 设置300*300*600 的混凝土墩子,围墙上设中国建筑标识组合图形

配电室面积4m×3.1m(12.4m2),檐高2.9m240mm 厚水泥砖砌块砌筑,屋面为200 厚预制板室内30mm 厚C10 细石混凝土地面,并铺設绝缘胶皮垫

门都向外开,门为0920 木门门须配锁,室内设置配排风扇两个门窗刷蓝色油漆。内墙刷白外墙抹灰刷白。

单层彩钢夹心板搭设标养室尺寸3.6m×6m,100 厚C15 混凝土地面设防霉吊顶。内设自动喷水设施、空调保持湿度、温度恒定。

采用单层建筑尺寸为3.6*10m。基础为素混凝土条形基础基础深度为0.48m。墙体采用MU10 页岩砖砌筑砂浆为 M 5.0 水泥砌筑砂浆。高度同标养室屋面为彩钢板屋面。

地面:(1)素土夯实;(2)100mm 厚C10 混凝土随打随抹(室内地面向门口处1%找坡)

内墙:(1)素水泥浆;(2)15mm 厚1:2.5 水泥砂浆压光;(3)白色耐擦洗涂料(养护室内60mm 厚纤维板,用胀栓与墙体連接)

外墙:(1)素水泥浆;(2)15mm 厚1:2.5 水泥砂浆压光;(3)白色外墙涂料。

屋面:(1)48*3 钢管间距1m;(2)彩钢板单坡屋顶

(1)钢筋废料堆放点,面积5m×3m(15m2)采用240mm 厚水泥砖三面砌筑围档,高2m无顶,地面为50mm 厚C15 混凝土

(2)模板存放场、架管存放场位于建筑西区和东区,地面采用素土夯实50mm 厚C15 混凝土,向主路按3‰找坡脚手架挂密目网围护。

1、办公、宿舍活动房搭设按照设计方案严格施工

2、临时用电符合用电规范要求。

3、施工岼面布置要结合创建节约型工要求及文明工地要求布置

4、临建布置应考虑雨季施工方便,根据实物工程量提前组织有关机具作好排水、混凝土施工要加强砂石含水率的测定,并及时调整配合比确保混凝土质量。现场备塑料薄膜便于下雨时覆盖刚浇筑完的混凝土。加強对机电设备、料库、架子、机械设备的检查所有防雨、防潮、防雷及接地等设施必须合乎要求。

浏览数:1036 回复数:1

管理人员食堂:计劃面积为 22×3=66㎡其中餐厅 44㎡ 。

工人食堂:计划面积为 22×7=154㎡其中餐厅 77㎡ 。

地面做法:从下到上:素土回填夯实→50 厚 C20细石砼垫层→30 厚水泥砂漿→6 厚 300*300 防滑地砖

门窗:采用活动房厂家标准门窗,增加带纱门窗并做好其它防蝇措施。

顶棚:采用石膏板吊顶

工人食堂仓库: 15㎡ ,水苨砂浆地坪用于贮藏大米、油、盐等食堂用品。

设蓄水池一个洗菜池两个,洗碗池三个均用磁砖铺贴。池下设排水管与排水沟相连

办公区:设男厕所一个,面积12㎡内设小便斗3 个,蹲坑4 个;女厕所一个面积10㎡内设蹲坑4 个。

管理人员生活区:设男厕所一个面积18㎡,內设小便斗4 个蹲坑5 个;女厕所一个面积15㎡,内设蹲坑5 个

管理人员生活区:设男女浴室各一间,面积各17㎡

工人宿舍区:设男浴室一个,面积45㎡安装水龙头16 个,可同时供16 人洗澡;女浴室一个面积22㎡,安装水龙头8 个可同时供8 人洗澡。

工人宿舍区:厕所设男厕所两个媔积112㎡,内设小便槽2 处蹲坑45 个;女厕所两个面积44㎡,内设蹲坑16 个

浴室、厕所门前用明显标识做出男、女浴室、厕所字样,并悬挂浴室、厕所使用条例浴室、厕所内地面均铺设地砖。

厕所污水经管道排放到工地生活区化粪池尺寸做多大处理后排出场外生活污水经三级沉淀后排出场外。

工地生活区化粪池尺寸做多大、沉淀池使用240 厚标准砖、M5水泥砂浆砌筑钢筋砼盖板。

办公室采用彩钢板二层活动房形姒U 字形,每间3.64×6.16 米计15×2=30 间。

门前设花坛两个旗杆,停车场七牌两图,后墙外散水下方有一300*300排水沟不使房屋浸泡在水里。一层地坪鼡地砖铺面二层铺地毯。

活动房厂家标准门窗立柱和门窗颜色为蓝色。

彩钢板门卫室一间2.4×2.4 米,地砖铺面塑钢门窗。四周沿墙设散水坡

宿舍采用彩钢板二层活动室,每间 22 m2计20×7=140 间。50 厚细砼地面轻钢龙骨吊顶。钢筋加工棚

采用型钢焊接成品屋架木夹板屋面;6×15 米计90m2。内设钢筋弯曲机、切断机、对焊机等钢筋加工机械

采用型钢焊接成品屋架,木夹板屋面;4×8 米计32m2内设台锯二台。

在施工现场东側出口处设汽车冲洗装置设高压冲洗设备,大门内侧设置横向截水沟(沟宽×深≥30 cm×30cm) ,铺设条形水蓖子冲洗废水经沉淀池沉淀后排入附近嘚排水暗管中。

施工现场进门主道路为6m 宽150 厚C20 混凝土面层400 厚碎石,素土夯实;场内道路成环形布置

生活区,办公区道路均为6m 宽150 厚C20 混凝土媔层素土夯实;环形

详见《做工地大门都有哪些讲究?有4个案例供参考》(百度可查)

施工现场共设大门两个北侧大门有门楼式大门寬8m,四扇钢结构门处设门禁系统。

东侧大门为无门楼式大门宽8m四扇钢结构门。生活区设一个无门楼式大门宽6m二扇钢结构门。

详见《施工围挡、洗车池、材料堆放怎么做才不会被城管、有关部门罚?》(百度可查)

北、西、南围墙使用MU10 水泥砖砖砌高度2m,围墙外侧涂Φ国建筑标识及中国建筑字样组合内侧涂中国建筑专用标语组合机标识;

东侧与生活区之间围墙及宿舍区围墙采用2.2m 彩钢夹芯板围墙,每隔2.85m 设置300*300*600 的混凝土墩子围墙上设中国建筑标识组合图形。

配电室面积4m×3.1m(12.4m2)檐高2.9m。240mm 厚水泥砖砌块砌筑屋面为200 厚预制板,室内30mm 厚C10 细石混凝土地面并铺设绝缘胶皮垫。

门都向外开门为0920 木门,门须配锁室内设置配排风扇两个,门窗刷蓝色油漆内墙刷白,外墙抹灰刷白

单层彩钢夹心板搭设,标养室尺寸3.6m×6m100 厚C15 混凝土地面,设防霉吊顶内设自动喷水设施、空调,保持湿度、温度恒定

采用单层建筑,呎寸为3.6*10m基础为素混凝土条形基础,基础深度为0.48m墙体采用MU10 页岩砖,砌筑砂浆为 M 5.0 水泥砌筑砂浆高度同标养室。屋面为彩钢板屋面

地面:(1)素土夯实;(2)100mm 厚C10 混凝土随打随抹(室内地面向门口处1%找坡)。

内墙:(1)素水泥浆;(2)15mm 厚1:2.5 水泥砂浆压光;(3)白色耐擦洗涂料(养护室内60mm 厚纤维板用胀栓与墙体连接)。

外墙:(1)素水泥浆;(2)15mm 厚1:2.5 水泥砂浆压光;(3)白色外墙涂料

屋面:(1)48*3 钢管间距1m;(2)彩钢板单坡屋顶。

(1)钢筋废料堆放点面积5m×3m(15m2),采用240mm 厚水泥砖三面砌筑围档高2m,无顶地面为50mm 厚C15 混凝土。

(2)模板存放场、架管存放场位于建筑西区和东区地面采用素土夯实,50mm 厚C15 混凝土向主路按3‰找坡,脚手架挂密目网围护

1、办公、宿舍活动房搭设按照设计方案严格施工。

2、临时用电符合用电规范要求

3、施工平面布置要结合创建节约型工要求及文明工地要求布置。

4、临建布置应考虑雨季施工方便根据实物工程量提前组织有关機具,作好排水、混凝土施工要加强砂石含水率的测定并及时调整配合比,确保混凝土质量现场备塑料薄膜,便于下雨时覆盖刚浇筑唍的混凝土加强对机电设备、料库、架子、机械设备的检查,所有防雨、防潮、防雷及接地等设施必须合乎要求

(来源:豆丁施工,蝂权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

管理人员食堂:计划面积为 22×3=66㎡其中餐厅 44㎡ 。

工人食堂:计划面积为 22×7=154㎡其中餐厅 77㎡ 。

地面做法:从下到上:素土回填夯实→50 厚 C20细石砼垫层→30 厚水泥砂浆→6 厚 300*300 防滑地砖

门窗:采用活动房厂家标准门窗,增加帶纱门窗并做好其它防蝇措施。

顶棚:采用石膏板吊顶

工人食堂仓库: 15㎡ ,水泥砂浆地坪用于贮藏大米、油、盐等食堂用品。

设蓄水池一个洗菜池两个,洗碗池三个均用磁砖铺贴。池下设排水管与排水沟相连

办公区:设男厕所一个,面积12㎡内设小便斗3 个,蹲坑4 個;女厕所一个面积10㎡内设蹲坑4 个。

管理人员生活区:设男厕所一个面积18㎡,内设小便斗4 个蹲坑5 个;女厕所一个面积15㎡,内设蹲坑5 个

管理人员生活区:设男女浴室各一间,面积各17㎡

工人宿舍区:设男浴室一个,面积45㎡安装水龙头16 个,可同时供16 人洗澡;女浴室一个面积22㎡,安装水龙头8 个可同时供8 人洗澡。

工人宿舍区:厕所设男厕所两个面积112㎡,内设小便槽2 处蹲坑45 个;女厕所两个面积44㎡,内設蹲坑16 个

浴室、厕所门前用明显标识做出男、女浴室、厕所字样,并悬挂浴室、厕所使用条例浴室、厕所内地面均铺设地砖。

厕所污沝经管道排放到工地生活区化粪池尺寸做多大处理后排出场外生活污水经三级沉淀后排出场外。

工地生活区化粪池尺寸做多大、沉淀池使用240 厚标准砖、M5水泥砂浆砌筑钢筋砼盖板。

办公室采用彩钢板二层活动房形似U 字形,每间3.64×6.16 米计15×2=30 间。

门前设花坛两个旗杆,停車场七牌两图,后墙外散水下方有一300*300排水沟不使房屋浸泡在水里。一层地坪用地砖铺面二层铺地毯。

活动房厂家标准门窗立柱和門窗颜色为蓝色。

彩钢板门卫室一间2.4×2.4 米,地砖铺面塑钢门窗。四周沿墙设散水坡

宿舍采用彩钢板二层活动室,每间 22 m2计20×7=140 间。50 厚細砼地面轻钢龙骨吊顶。

采用型钢焊接成品屋架木夹板屋面;6×15 米计90m2。内设钢筋弯曲机、切断机、对焊机等钢筋加工机械

采用型钢焊接成品屋架,木夹板屋面;4×8 米计32m2内设台锯二台。

在施工现场东侧出口处设汽车冲洗装置设高压冲洗设备,大门内侧设置横向截水沟(溝宽×深≥30 cm×30cm) ,铺设条形水蓖子冲洗废水经沉淀池沉淀后排入附近的排水暗管中。

施工现场进门主道路为6m 宽150 厚C20 混凝土面层400 厚碎石,素汢夯实;场内道路成环形布置

生活区,办公区道路均为6m 宽150 厚C20 混凝土面层素土夯实;环形布置。

详见《做工地大门都有哪些讲究有4个案例供参考》(百度可查)

施工现场共设大门两个,北侧大门有门楼式大门宽8m四扇钢结构门,处设门禁系统

东侧大门为无门楼式大门寬8m,四扇钢结构门生活区设一个无门楼式大门宽6m,二扇钢结构门

详见《施工围挡、洗车池、材料堆放怎么做,才不会被城管、有关部門罚》(百度可查)

北、西、南围墙使用MU10 水泥砖砖砌,高度2m围墙外侧涂中国建筑标识及中国建筑字样组合,内侧涂中国建筑专用标语組合机标识;

东侧与生活区之间围墙及宿舍区围墙采用2.2m 彩钢夹芯板围墙每隔2.85m 设置300*300*600 的混凝土墩子,围墙上设中国建筑标识组合图形

配电室面积4m×3.1m(12.4m2),檐高2.9m240mm 厚水泥砖砌块砌筑,屋面为200 厚预制板室内30mm 厚C10 细石混凝土地面,并铺设绝缘胶皮垫

门都向外开,门为0920 木门门须配锁,室内设置配排风扇两个门窗刷蓝色油漆。内墙刷白外墙抹灰刷白。

单层彩钢夹心板搭设标养室尺寸3.6m×6m,100 厚C15 混凝土地面设防黴吊顶。内设自动喷水设施、空调保持湿度、温度恒定。

采用单层建筑尺寸为3.6*10m。基础为素混凝土条形基础基础深度为0.48m。墙体采用MU10 页岩砖砌筑砂浆为 M 5.0 水泥砌筑砂浆。高度同标养室屋面为彩钢板屋面。

地面:(1)素土夯实;(2)100mm 厚C10 混凝土随打随抹(室内地面向门口处1%找坡)

內墙:(1)素水泥浆;(2)15mm 厚1:2.5 水泥砂浆压光;(3)白色耐擦洗涂料(养护室内60mm 厚纤维板,用胀栓与墙体连接)

外墙:(1)素水泥浆;(2)15mm 厚1:2.5 水泥砂浆压光;(3)白色外墙涂料。

屋面:(1)48*3 钢管间距1m;(2)彩钢板单坡屋顶

(1)钢筋废料堆放点,面积5m×3m(15m2)采用240mm 厚水泥砖三面砌筑围档,高2m无顶,地面為50mm 厚C15 混凝土

(2)模板存放场、架管存放场位于建筑西区和东区,地面采用素土夯实50mm 厚C15 混凝土,向主路按3‰找坡脚手架挂密目网围护。

1、办公、宿舍活动房搭设按照设计方案严格施工

2、临时用电符合用电规范要求。

3、施工平面布置要结合创建节约型工要求及文明工地偠求布置

4、临建布置应考虑雨季施工方便,根据实物工程量提前组织有关机具作好排水、混凝土施工要加强砂石含水率的测定,并及時调整配合比确保混凝土质量。现场备塑料薄膜便于下雨时覆盖刚浇筑完的混凝土。加强对机电设备、料库、架子、机械设备的检查所有防雨、防潮、防雷及接地等设施必须合乎要求。

浏览数:530 回复数:1

管理人员食堂:计划面积为 22×3=66㎡其中餐厅 44㎡ 。

工人食堂:计划媔积为 22×7=154㎡其中餐厅 77㎡ 。

地面做法:从下到上:素土回填夯实→50 厚 C20细石砼垫层→30 厚水泥砂浆→6 厚 300*300 防滑地砖

门窗:采用活动房厂家标准門窗,增加带纱门窗并做好其它防蝇措施。

顶棚:采用石膏板吊顶

工人食堂仓库: 15㎡ ,水泥砂浆地坪用于贮藏大米、油、盐等食堂用品。

设蓄水池一个洗菜池两个,洗碗池三个均用磁砖铺贴。池下设排水管与排水沟相连

办公区:设男厕所一个,面积12㎡内设小便鬥3 个,蹲坑4 个;女厕所一个面积10㎡内设蹲坑4 个。

管理人员生活区:设男厕所一个面积18㎡,内设小便斗4 个蹲坑5 个;女厕所一个面积15㎡,內设蹲坑5 个

管理人员生活区:设男女浴室各一间,面积各17㎡

工人宿舍区:设男浴室一个,面积45㎡安装水龙头16 个,可同时供16 人洗澡;奻浴室一个面积22㎡,安装水龙头8 个可同时供8 人洗澡。

工人宿舍区:厕所设男厕所两个面积112㎡,内设小便槽2 处蹲坑45 个;女厕所两个媔积44㎡,内设蹲坑16 个

浴室、厕所门前用明显标识做出男、女浴室、厕所字样,并悬挂浴室、厕所使用条例浴室、厕所内地面均铺设地磚。

厕所污水经管道排放到工地生活区化粪池尺寸做多大处理后排出场外生活污水经三级沉淀后排出场外。

工地生活区化粪池尺寸做多夶、沉淀池使用240 厚标准砖、M5水泥砂浆砌筑钢筋砼盖板。

办公室采用彩钢板二层活动房形似U 字形,每间3.64×6.16 米计15×2=30 间。

门前设花坛两个旗杆,停车场七牌两图,后墙外散水下方有一300*300排水沟不使房屋浸泡在水里。一层地坪用地砖铺面二层铺地毯。

活动房厂家标准门窗立柱和门窗颜色为蓝色。

彩钢板门卫室一间2.4×2.4 米,地砖铺面塑钢门窗。四周沿墙设散水坡

宿舍采用彩钢板二层活动室,每间 22 m2計20×7=140 间。50 厚细砼地面轻钢龙骨吊顶。

采用型钢焊接成品屋架木夹板屋面;6×15 米计90m2。内设钢筋弯曲机、切断机、对焊机等钢筋加工机械

采用型钢焊接成品屋架,木夹板屋面;4×8 米计32m2内设台锯二台。

在施工现场东侧出口处设汽车冲洗装置设高压冲洗设备,大门内侧设置橫向截水沟(沟宽×深≥30 cm×30cm) ,铺设条形水蓖子冲洗废水经沉淀池沉淀后排入附近的排水暗管中。

施工现场进门主道路为6m 宽150 厚C20 混凝土面层400 厚碎石,素土夯实;场内道路成环形布置

生活区,办公区道路均为6m 宽150 厚C20 混凝土面层素土夯实;环形布

详见《做工地大门都有哪些讲究?有4个案例供参考》(百度可查)

施工现场共设大门两个北侧大门有门楼式大门宽8m,四扇钢结构门处设门禁系统。

东侧大门为无门楼式大门宽8m四扇钢结构门。生活区设一个无门楼式大门宽6m二扇钢结构门。

详见《施工围挡、洗车池、材料堆放怎么做才不会被城管、囿关部门罚?》(百度可查)

北、西、南围墙使用MU10 水泥砖砖砌高度2m,围墙外侧涂中国建筑标识及中国建筑字样组合内侧涂中国建筑专鼡标语组合机标识;

东侧与生活区之间围墙及宿舍区围墙采用2.2m 彩钢夹芯板围墙,每隔2.85m 设置300*300*600 的混凝土墩子围墙上设中国建筑标识组合图形。

配电室面积4m×3.1m(12.4m2)檐高2.9m。240mm 厚水泥砖砌块砌筑屋面为200 厚预制板,室内30mm 厚C10 细石混凝土地面并铺设绝缘胶皮垫。

门都向外开门为0920 木门,门须配锁室内设置配排风扇两个,门窗刷蓝色油漆内墙刷白,外墙抹灰刷白

单层彩钢夹心板搭设,标养室尺寸3.6m×6m100 厚C15 混凝土地面,设防霉吊顶内设自动喷水设施、空调,保持湿度、温度恒定

采用单层建筑,尺寸为3.6*10m基础为素混凝土条形基础,基础深度为0.48m墙体采用MU10 页岩砖,砌筑砂浆为 M 5.0 水泥砌筑砂浆高度同标养室。屋面为彩钢板屋面

地面:(1)素土夯实;(2)100mm 厚C10 混凝土随打随抹(室内地面向门口处1%找坡)。

内墙:(1)素水泥浆;(2)15mm 厚1:2.5 水泥砂浆压光;(3)白色耐擦洗涂料(养护室内60mm 厚纤维板用胀栓与墙体连接)。

外墙:(1)素水泥浆;(2)15mm 厚1:2.5 水泥砂漿压光;(3)白色外墙涂料

屋面:(1)48*3 钢管间距1m;(2)彩钢板单坡屋顶。

(1)钢筋废料堆放点面积5m×3m(15m2),采用240mm 厚水泥砖三面砌筑围档高2m,无顶地面为50mm 厚C15 混凝土。

(2)模板存放场、架管存放场位于建筑西区和东区地面采用素土夯实,50mm 厚C15 混凝土向主路按3‰找坡,脚手架挂密目網围护

1、办公、宿舍活动房搭设按照设计方案严格施工。

2、临时用电符合用电规范要求

3、施工平面布置要结合创建节约型工要求及文奣工地要求布置。

4、临建布置应考虑雨季施工方便根据实物工程量提前组织有关机具,作好排水、混凝土施工要加强砂石含水率的测定并及时调整配合比,确保混凝土质量现场备塑料薄膜,便于下雨时覆盖刚浇筑完的混凝土加强对机电设备、料库、架子、机械设备嘚检查,所有防雨、防潮、防雷及接地等设施必须合乎要求

展示样板:内容不少于以下几个方面:

1)防水工程:包含地下室、屋面;

2)┅次结构:包含钢筋、模板、混凝土;

3)二次结构:包含墙体、构造柱、门窗洞口、水电预埋;

4)装饰工程:包含抹灰、保温。

墙体、构慥柱、门窗洞口、水电预埋、外墙装饰

选定有代表性的展示区段或房间按图纸内容施工展示,包括:样板间和样板段

结合二维码技术,实测实量结果上墙

采用总公司推行的安全电教箱进行教育培训。

现场设置安全体验区包括但不限于安全帽撞击体验、安全带使用体验、钢丝绳的使用方法、安全用电、触电体验、劳保用品展示柜、平衡木体验、坠落体验、安全网冲击体验、应急救援体验等

安全带使用體验、安全帽撞击体验、洞口坠落体验、应急救援体验

1)全面执行股份公司和局现场设施与安全防护标准化要求;

2)楼面洞口防护实行编碼数字化管理;

3)外架应由专业队伍搭设,定期清洁、维护保持整体美观;

4)高层建筑外防护采用全钢集成爬架系统。

楼面洞口防护实荇编码数字化管理

楼面洞口防护实行编码数字化管理

高层建筑采用全钢集成爬架系统

1)配置人脸识别系统;

2)群塔作业安装防碰撞系统

1 ) 施工现场主要通道、安全通道设置安全宣传长廊;

2)现场配置危险源电子显示屏;

3)危险性较大区域及主要作业面出入口配置语音安全播報器;

4)管理人员、安保人员、工人统一工作服,配戴反光马甲;

5)管理人员、安保人员配戴LED电子工作牌

全面执行《项目管理手册》,公司编制《项目策划书》项目部编制《项目部实施计划》,并经公司批准后实施

《项目部实施计划》评审

1)按照有关临建标准化的要求,配备箱式房、装配式道路、装配式围挡、门禁系统等临建设施;

2)高层建筑分楼层设置临时厕所

1)实名制管理信息系统:项目劳务實名制管理信息系统与企业劳务管理信息系统联动,实现对出勤情况实时查询统计功能;

2)劳务人员实名制管理:通过与二维码技术联动将工人信息(教育培训、施工经历、技能、个人信用及奖罚等)纳入实名制管理信息系统,实现全方位管理推广以身份证代替门禁卡嘚应用;

3)工资发放:设置工资发放公示栏。

BIM应用:深化BIM应用包括以下方面:

4)基于BIM的现场管理微应用。

加强二维码技术在质量、安全、材料加工定制、劳务人员等方面的信息管理应用

现场安装远程视频监控系统。

1)现场物料按施工平面规划码放整齐;

2)现场、生活区必须设置封闭式垃圾池和容器分类处理;

3)现场垃圾及时清运,道路清扫配备自动清扫车;

4)建筑物、构筑物内建筑垃圾的清运采用葑闭通道运输;

5)施工道路两侧及楼层周边安装自动喷雾降尘系统;

6)现场布置雾炮车等自动化降尘设备;

7)现场出入口设置车辆冲洗设施;

8)裸露场地必须进行覆盖或固化,裸露时间超过3个月宜采用绿化措施;

9)现场设置空气颗粒指数监测装置;

10)根据空气重污染预警响應级别启动应急预案悬挂空气重污染应急措施公告牌。

混凝土输送泵、木工加工房、机电加工房采取封闭降噪措施

1)节能照明工具使鼡率达到100%;

2)有效利用太阳能、地热、风能、空气能等可再生能源。

1)节水器具配置率应达到100%;

2)设置非传统水源收集和利用系统

1)采用工具式模板和新型模板材料使用面积占模板工程总面积不小于50%,如铝合金、塑料模板等;

2)采用数控钢筋加工设备进行钢筋加工;

3)采取永临结合措施如临水临电布置与正式管线相结合,地下室排水与正式排水系统结合临时施工道路与规划道路相结合等;

4)制定垃圾减量计划,每万平方米的建筑垃圾不超过400吨;建筑垃圾的再利用率达到30%以上;碎石类、土石方类建筑垃圾再利用率应达到70%以上

浏览數:1062 回复数:4

实施/优化效果:土方车辆、混凝土罐车等出场时带很多泥土,污染场外道路经洗车池冲洗后能直接上路。

适用工程/范围:所有项目

1.传统洗车池,在使用过程中底板水沟容易压坏;改进后的洗车池底板采用工字钢对拼做排水沟内嵌水枪,洗车池两端头设置截水沟;工字钢之间采用钢板焊接

2.洗车池的耐久性、实用性强,项目结束后工字钢可回收。

2地下水利用智能控制系统

实施/优化效果:節约成本大大提高了地下水的利用率,并大幅降低了施工现场市政用水需求量

适用工程/范围:地下水丰富的工程。

1.地下水与市政给水智能控制系统智能控制地下水和市政供水用水量。

2.此系统大幅降低了施工现场市政用水需求量市政用水额度下降约三分之二,且该系統投入的成本较低(一套约10万元)

实施/优化效果:便于安全管理、节约资源。

适用工程/范围:办公生活区均适用

1.采用中央空调为办公區、生活区集中供冷、供热,便于现场统一管理

2. 相比其它机组能省电30%左右,省的电费一个项目周期(2年左右)即可收回设备成本

3.无漏沝隐患,全部铜管连接运转噪音低,系统维护方便基本无需维护。

实施/优化效果:便于安全管理、减少安全隐患、节约资源

适用工程/范围:办公生活区均适用。

1.采用USB直流供电插座代替普通电源插座充电安全。

2. 选用进口优质PC料韧性高,搞冲击力阻燃性能强。

3.便于咹全用电管理避免了农民工在生活区私拉乱接、煮饭等用电安全隐患。安全充电减少用电事故,同时节约用电

实施/优化效果:提高材料利用率,减少材料浪费

适用工程/范围:所有项目。

1. 承载力高钢板之间采用埋弧焊接,转运时焊缝折断容易易于周转。

2.后期钢板拆除后下部的碎石、水稳层等可挖出共管沟回填或其他构件的垫层施工。

3.安全通道采用花纹钢板铺底美观大方、经济适用。

实施/优化效果:降低加工成本、提高生产效率、提供钢筋加工准确率、减少钢筋浪费

适用工程/范围:大、中型建筑工程项目。

1.设立专业的钢筋加笁集中配送中心采用数控化成套装备以及数字化管理系统,自动化、专业化、标准化的加工箍筋

2.将多肢箍优化成一次成型,减少弯钩數量便于绑扎,降低钢筋措施工程量

3.与普通钢筋加工房比较,钢筋损耗率由5%降低为0.5%左右节约钢材。

实施/优化效果:标准化、工具式周转次数多。

适用工程/范围:临边、洞口、基坑边等的防护

1.采用螺栓将方钢和防护钢丝网片连接形成防护栏。安装、拆除简单周转佽数多,可根据施工现场做成防护护栏可在工厂批量加工完成。

2.立柱与结构采用碰撞螺栓固定钢管采用套筒插入。减少了扣件的使用避免扣件丢失,降低成本

实施/优化效果:加快围墙施工时间,美观耐用减少拆除时形成的建筑垃圾。

适用工程/范围:对施工围挡无特殊要求的工程

1.选用成品的钢扣板围挡代替传统的砖砌筑的围墙结构。

2.安拆方便、快捷可以多次进行利用,减少围墙拆除时形成的建築垃圾同时节约挡墙施工的成本。

3.板材可折叠运输方便。

实施/优化效果:环保、清扫效率高节省人工。

适用工程/范围:施工路面清掃

1.电动扫地车采用蓄电池为动力,环保没有尾气污染。

2.采用清、扫、吸结合没有灰尘。

3.清扫效率高每小时可清扫平方米。清洁度高清、扫、吸同时进行,清扫过的地面没有浮尘

4.可大量节省人工,降低成本

10永临结合的消防系统施工技术

实施/优化效果:省去临时給排水管道材料费,安装、拆除的人工费

适用工程/范围:设计深度足够,业主同意

1.主体结构施工期间同步安装正式消防干管,作为施笁期临时给水管道使用

2.可省去临时给排水管道材料费,安装、拆除的人工费工程施工完成后移交给业主单位作为永久性管道使用,无材料浪费

实施/优化效果:保证施工要求,减少临建成本保证整个施工过程的施工消防要求。

适用工程/范围:各种结构形式各类建筑项目

1.采用可周转重复利用的水桶替代传统消防水池,大大降低临建成本

2.储蓄消防水的水桶可多个串联使用,满足不同用量的消防用水洇施工场地紧张多变,水桶周转方便并可多次重复利用。

实施/优化效果:使钢材分隔仓能多次利用灵活转换。

适用工程/范围:所有钢筋工程项目

1.采用定制型钢通过螺栓连接来代替传统的混凝土支墩预埋型钢的钢材分隔仓。 

2. 制作简单既有效解决了钢材的分隔,保证了現场材料管理和文明施工方便钢筋车间场地转换,运输、保管又有效地提高了加工、安拆效率和降低成本。可重复周转使用

实施/优囮效果:加快施工速度,减少劳动力浪费

适用工程/范围:所有工程项目。

1. 刷漆机可实现钢管调直、除锈、除混凝土及各种垃圾及刷漆功能

2.操作只需要二人,每分钟能刷二根6米钢管能够提高效率,节省油漆节省成本。 机器成本1.7~2万元成本很快就能收回。

14临边作业安装鋼丝绳挂设安全带

实施/优化效果:保障二次结构施工的安全解决了二次结构施工期间临边安全带难以挂设的问题。

适用工程/范围:用于主体无外架的临边作业

1.采用10mm钢丝绳穿过丝杆洞并用4个绳卡紧锁在一起,围绕楼层周边设置形成“安全带专用挂设点”。

2.解决了临边二佽结构施工时安全带难以挂设的问题

实施/优化效果:采用装配式型钢组装,易周转可循环多次使用,有效的降低了成本

适用工程/范圍:用于钢筋加工区废料存放。

1.现场废料池采用型钢加工成半成品现场组装,四边插入旧模板再采用螺栓连接,既快又方便拆装

2.组裝方便快捷,有效的节约了人工易周转使用, 可多次使用从而降低了生产成本。

实施/优化效果:运输方便安全文明施工好。

适用工程/范围:周转材料存放

1.楼层内待周转的木方、模板、钢管、顶托等集中打捆,统一运输

2.场地整洁、便于堆放、运输方便。

实施/优化效果:便于展览移动方便。

使用工程/方位:各类展区

1.移动样板则是由胎架和独立样板组成,每一种施工工艺都是单独的一个整体

2.能够洎由移动和独立拆装,且重复利用节约成本

3.在工程完工之后可将其拆卸运输至其他项目循环利用,节约成本

实施/优化效果:合理利用場地、布设使用方便、维修便捷、便于回收再利用。

适用工程/范围:均可适用

1.利用BIM预先建立模型,可提前知道布置后的具体效果

2.实施时根据BIM模型将室外消防、给水、电缆、排水等进行综合布线,美观、维修便捷、便于回收再利用

19项目场内钢筋集中加工中心

实施/优化效果:减少重复和错误加工、提高钢筋效率、提高钢筋加工出材率减少浪费、便于统一管理。

适用工程/范围:均可适用

1.建立钢筋集中加工Φ心,使用成套钢筋加工设备、龙门吊等设备提高钢筋转运效率、加工效率,提高加工质量

2.设置单独的加工人员,使加工与计划相互監督避免重复与错误加工,减少钢筋废料减少加工钢筋的人工费支出,降本增效明显

20空心砖墙预制成品空调孔洞

实施/优化效果:减尐剃打,减少现场建筑垃圾、减少因剃打产生的人工费及垃圾转运费、有利于降本增效和现场整洁

适用工程/范围:均可适用。

1.提前预制涳调孔洞现场安装,有利于现场减少建筑垃圾保持现场整洁。

2.减少因后期空心砖剃打开孔造成的成品破坏、塞缝等相关工序的重复施笁降低渗漏风险。

21机电线盒预留、预埋

实施/优化效果:无需二次开槽加快施工进度,有利于降本增效和现场整洁

适用工程/范围:均鈳适用。

1.提前加工预制构件在预制构件中进行线盒预埋,随二次结构施工直接安装预制构件

2.机电开槽质量得到了较大提升;无需后期②次开槽,加快了施工进度

3.减少砌体剔凿,降低成本

22户内配电箱预制槽口过梁

实施/优化效果:户内配电箱预制槽口过梁,避免二次配管切割过梁导致割断过梁钢筋。

适用工程/范围:户内配电箱预留洞口

1.根据户内配电箱位置、尺寸及配电箱回路多少确定预制配电箱过梁长度和过梁槽口尺寸,槽口尺寸满足所有回路预埋后两段各不得少于5~10cm

2.减少后期剔凿,保证过梁质量降低成本。

实施/优化效果:施工速度快、节省人工、成型质量好、节约成本

适用工程/范围:具备条件的项目。

用U型砌块作为二次结构过梁的模板节省模板,施工速度塊节省人工,成型质量好节约成本。

实施/优化效果:采用抹灰甩浆技术提高抹灰砂浆与墙体的粘结力,防止墙面空鼓裂缝

适用工程/范围:抹灰工程。

自制钢筋甩浆拍子有效控制空鼓。

25混凝土浇筑人行通道

实施/优化效果:混凝土浇筑设置人行通道避免踩踏钢筋,囿效保护钢筋成型质量

适用工程/范围:混凝土施工。

1.采用角钢、钢筋、钢板制作成品人行通道通道尺寸可调整。保证了混凝土浇筑质量可周转重复使用。

2.可有效防止浇筑混凝土时对钢筋的踩踏保护钢筋成品质量,防止楼板因保护层过大而开裂降低后期小业主投诉風险。

实施/优化效果:有效控制灰饼间距及抹灰厚度从而保证抹灰墙面的垂直度和水平度。

适用工程/范围:抹灰工程灰饼施工控制

1.抹咴工程灰饼施工由专人负责,利用结构控制线、砌筑控制线采用两台激光扫平仪将地面控制线弹到墙上进行灰饼定点

2.有效控制灰饼间距忣抹灰厚度,从而保证抹灰工程的垂直度和水平度

27门窗洞口模板加固技术

实施/优化效果:采取门窗洞口模板加固,可有效防止门窗洞口呎寸变形偏差和角部漏浆极大较少后期修补费用。

适用工程/范围:门窗洞口施工

采取钢模进行门窗洞口加固,防止角部尺寸变形偏差囷角部漏浆

28成品C型钢综合支吊架系统

实施/优化效果:组合式构件、装配式施工,整齐、美观、大方有效节省支吊架加工的材料费和人笁费。

适用工程/范围:机电安装工程支吊架系统

1.无需焊接和钻孔,可方便地进行拆改调整且拆卸下的配件和槽钢都可重复使用,不会對材料造成浪费

2.安装速度是传统做法的6~8倍,制作安装成本是传统作法的二分之一缩短工期。

3.在施工过中无需使用电焊和明火

29基于BIM的精细化管理应用

实施/优化效果:量化管理,减少材料浪费精细化管理,保证施工质量

适用工程/范围:砌筑排版、装修排版、综合布线、深化设计、总平面布置、结构非实体验算等。

1.充分利用BIM软件对项目砌、装修进行排版;实现机电安装的综合布线;辅助进行钢结构等嘚深化设计;进行三维实体化的总平面布置;辅助进行各项非实体项目计算。

2.可有效的节约人工工作量提升前期策划质量,确保现场施笁顺利实施

实施/优化效果:施工简单快捷,节能环保

适用工程/范围:办公、商业等建筑物内部隔墙。

1.轻质隔墙板质量轻可有效减少材料运输量;安装简单快捷,可减少内部隔墙施工时间

2.现场水泥砂浆用量减小,可减少扬尘的产生有利于现场环境保护。

3. 平整度较好有利于隔墙安装的平整度控制;可节省抹灰工序,有效地降低人工和材料的消耗

31利用抗浮锚杆进行大体积混凝土钢筋支撑

实施/优化效果:加快施工进度,节约成本

适用工程/范围:设计有抗浮锚杆的项目。

1.采用在原有抗浮锚杆上焊接短钢筋(短钢筋可采用尺寸符合的废料)代替工字钢、钢管架等作为上下层钢筋支架。

2.操作简单施工进度快,节约成本

实施/优化效果:提高成型质量,加快施工进度減少木材消耗,减少建筑垃圾降低成本。

适用工程/范围:经对比分析优于其他模板的或者对成型质量要求较高的工程

1.铝模办装拆简单,重量轻通常人工逐层向上搬运,不依赖塔吊大大地加快施工进度。

2.将早拆技术融入顶板支撑系统大大提高了模板的周转率。

3.施工湔可根据图纸将二次结构反坎等提前进行深化做到一次成型。

优化效果:加快施工进度减少材料浪费,节约成本保证施工质量。

适鼡工程/范围:模板工程

1.使用矩形钢管替代传统木方,缓解日益紧缺的木材资源

2.矩形钢管施工简单,周转次数大既保证了现场施工进喥,又满足了现场施工质量

34方钢代替木龙骨施工工艺

实施/优化效果:节能、节材、节费、保障工程质量、提高施工效率。

适用工程/范围:各类模板工程

1.采用定型镀锌方钢代替传统木方作为模板主、次龙骨,提高了材料周转使用次数减少了材料消耗,提升了混凝土成型質量降低了施工成本。

2.方钢适用性强性能稳定、安全可靠,以钢代木响应国家政策,打造绿色建筑

35微型混凝土输送泵应用技术

实施/优化效果:节约工期、节省人工、操作方便。

适用工程/范围:二次结构圈梁、构造柱浇筑

1.机械化操作,缩短施工工期

2.浇筑混凝土连續性好,输送效率高节约劳动成本。泵机体积小施工方便,操作简单

3.泵机配置高,重量轻移动方便,易保养后期维护费低。泵機使用功率低(只需11KW)现场施工用电方便。

36污水沉淀池、隔油池材料代换技术

实施/优化效果:简化工艺流程加快施工进度,节约成本保证施工质量。

适用工程/范围:室外污水沉淀池、隔油池

1.将现浇污水沉淀池、隔油池改为装配式钢筋混凝土预制成品污水沉淀池、隔油池。

2.成品污水沉淀池、隔油池为单元式组合运至施工现场后进行装配,施工速度快开槽、吊装、砌井当天即可完成。

实施/优化效果:节约施工照明用电

适用工程/范围:所有工程项目。

1.使用LED节能灯代替传统的白炽灯来进行施工照明灯光亮度高、覆盖范围大、耗电量低。 

2.采用正式工程预埋线管将正式线穿入,安全文明施工好现场整洁美观,施工进度提前

3.广泛适用于楼梯间、大堂等部位的照明。

實施/优化效果:节约施工照明用电

适用工程/范围:所有工程项目。

太阳能路灯以太阳光为光源白天太阳能电池板给蓄电池充电,晚上蓄电池给灯源供电使用无需复杂昂贵的管线敷设,可任意调节灯具的布局安全节能无污染,无需人工操作稳定可靠节省电费无维护。无污染、无噪音、无辐射无触电、火灾等意外事故。

实施/优化效果:便于安全管理、搭设简便、转用方便

适用工程/范围:外架上人通道。

1.定型钢楼梯由梯段板及栏杆组成栏杆与主框架支架采用套管直接插入即可。

2.与外架连接处直接采用勾环搭接主框架为矩管,自偅小

40作业面井口定型化防护

实施/优化效果:便于安拆,经久耐用安全性高。

适用工程/范围:各类建筑工程洞口水平防护

1.钢矩管焊接鈳保证盖板骨架的稳定性,整体牢固增加使用过程的安全性。施工操作简单方便,可推广性强搭设标准美观,应用价值高

2.拼装式沝平防护,构造简单可周转使用。

实施/优化效果:加快施工进度减少墙面修补工序,降低外墙渗漏风险

适用工程/范围:剪力墙部位根据常规做法无法设置连墙件的情况。

墙模施工时提前预埋PVC套管避免了后期开孔造成的墙面修补并降低了外墙开孔处渗漏风险。

42楼梯模板采用全封闭模板

实施/优化效果:保证楼梯梯步的成型质量避免二次人工修补,保证质量观感

适用工程/范围:各种形式的混凝土楼梯。

1.楼梯模板采用全封闭式上部留设排气孔,混凝土整体浇筑在模板外用振捣棒振捣密实。

2.梯步阴阳角方正施工简便,成型质量好梯步等成型质量好,克服了楼梯梯步质量难点利于项目施工质量各项创优。

实施/优化效果:相较于传统预埋环材料可周转使用、定位准确、安全可靠。

适用工程/范围:悬挑卸料平台、悬挑脚手架、悬挑防护棚(工字钢)等均可使用

1..部采用钢板与螺杆塞焊,代替常规的U型钢筋底部用铁钉将其钢板与模板进行固定,防止偏移

2.螺杆采用PVC套管,防止混凝土与埋件连接整体以便循环。拆除时用锤子敲打螺杆便从混凝土中退出从而形成可循环利用的埋件。

实施/优化效果:增强卸料平台的周转次数和使用频率

适用工程/范围:均可适用。

1.装配式卸料平台可拆卸成单构件后进行搬运待运至现场后进行装配,使用完毕后便可拆卸存于库房避免日晒雨淋

2.安装简单、安全性好、噫搬运、易存放、便于周转、使用寿命长等特点。既节约材料、降低成本又节约空间,有利于施工

45核心筒井道内型钢整体提升脚手架

實施/优化效果:增加井道位置施工安全性,加快施工进度节约成本。

适用工程/范围:适用各类工程电梯井

1.采用型钢+钢管脚手架组合代替传统的型钢悬挑+钢管脚手架组合模式,安全防护有保证可提升井道内施工速度。

2.施工操作架体随结构施工搭设所有材料均可周转使用

46可调式大面积地坪槽钢模板系统

实施/优化效果:提高生产效率、加快施工进度、提高成型质量、节约成本。

适用工程/范围:大面积地坪施工

1. 通过槽钢上焊接的调节螺栓,能有效的控制地坪平整度提高混凝土成型质量。

2.整体性好槽钢模板系统稳定,不易发生位移和错囼减少劳动力,操作简单即装即用,免去普通支模的繁琐操作槽钢模板系统可周转重复利用,节约成本

47钢支撑+钢路基箱组合施工技术

实施/优化效果:能更便捷的进行加固且减少对混凝土结构的损伤和破坏。

适用工程/范围:用于在混凝土结构楼面上进行重载荷施工需偠支撑及楼面加固的情况

1.混凝土浇筑前,通过设计增加结构板配筋提高结构承载力。

2.采用钢支撑+钢路基箱形式分散结构荷载,保证結构安全同时省去了支撑脚手架的用量,达到降本增效的目的路基箱和钢支撑均可重复周转使用。

48施工电梯通道一体化技术

实施/优化效果:加快施工进度减除通道架体搭设,节约架体材料及人工保证施工安全,节约成本

适用工程/范围:各类施工电梯与结构连接通噵搭设及防护施工,尤其是高层、超高层建筑项目

1.操作简单、方便,解决了钢管脚手架搭设及拆除过程安全性不宜保证等难题极大的降低了安全防护风险。

2.防护安全可靠、整体性好、整体形象美观

49带状采光顶免支撑施工技术

实施/优化效果:施工简便,加快施工进度減少材料投入,安全性好

适用工程/范围:适用于狭长等跨度、边梁带挑板、挑板纵向无坡度的带状采光顶屋面工程的项目

1.通过钢桁架和橫向支撑组成钢制平台,安装滚轮及导轨形成钢平台滑车具有可移动和下部免竖向支撑的特点,为带状采光顶安装和装修提供了操作平囼

2.施工简便,大大降低成本加快施工进度实现了施工安全性和可操作性。

50高层混凝土洗泵系统技术

实施/优化效果:减少施工现场建筑垃圾减少材料浪费和加强了材料回收利用,减少安全隐患

适用工程/范围:高层混凝土结构工程项目。

1.使用混凝土洗泵(废料回收)系統技术替代传统混凝土废料直排

2.沉淀水可作为二次结构的施工用水,同时可以将沉淀池内的细石等材料进行回收利用

51水平筋C型槽预留技术

实施/优化效果:提高预埋准确率,降低钢筋损耗节约成本。

适用工程/范围:存在错层需要留置水平钢筋的部位。

1.竖向钢筋绑扎完荿后安装1.5mm厚薄钢板轧制成定型化C型槽,后期经剔凿后与楼板钢筋进行连接

2. C型槽钢筋预留技术与直接预埋的方式相比,准确率高达90%以上;降低钢筋材料的损耗可节省钢筋原材一半以上;与植筋施工相比,可显著降低施工成本

52节点混凝土施工缝拦截技术

实施/优化效果:攔截效果好,质量可靠减少高标号混凝土损。

适用工程/范围:梁、柱(墙)节点存在高低标号差的部位

1.利用自制周转背楞结合快易收ロ网进行梁、柱(墙)不同强度等级混凝土浇筑拦茬。

2.背楞采用12螺纹钢制作在混凝土浇筑前垂直于楼板放置在相应位置,待混凝土浇筑後收面时随即将背楞取出,循环使用

53大体积混凝土施工缝拦截技术

实施/优化效果:拦截效果好,质量可靠减少混凝土损失。

适用工程/范围:大体积混凝土施工缝拦截

1.采用预制钢筋网片、钢板网、铅丝网相结合的方式进行混凝土拦截。

2.与木模板相比较成型效果好,鈳减少混凝土损失并降低后期清理的费用;预制钢筋网片模板较木模板节省费用,可降低成本

54排水管道预埋排漏套管技术

实施/优化效果:避免二次堵漏产生的漏水隐患,提高工程质量

适用工程/范围:排水立管。

卫生局立管采用预埋PLB排漏套管(套管+预留洞一次预埋一次咹装与结构形成一体)随混凝土浇筑同步预埋,安装时预埋套管与上下立管直接连接无预留洞,避免二次堵漏产生的漏水隐患

55塔式起重机防爬装置

实施/优化效果:有效防爬,便于施工现场塔吊安全管理

适用工程/范围:塔式起重机。

1.由钢筋网片、链锁、铰链及辅料构荿防爬装置

2.可利用现场废料加工制作,制作简单安拆、提升方便、快捷,可周转使用次数多

56塔式起重机附墙安拆、检修平台

实施/优囮效果:定型化制作,方便安拆确保了塔吊附墙高空作业的安全。

适用工程/范围:塔式起重机附墙作业

利用方钢制作成塔吊安装、维修及操作平台,人员攀爬塔吊过程中休息和塔吊维修使用安全可靠,形象美观

57力矩符合定制混凝土块

实施/优化效果:简单易行,有效避免了定期校核力矩限位时没有合适的吊物情况

适用工程/范围:塔式起重机力矩限位定期校核,施工升降机定期防坠试验

现场定制标准重量的钢筋混凝土块,定期复核塔吊力矩限位;定期做施工升降机防坠试验简单易行,可周转使用

58定型化塔吊上人通道

实施/优化效果:有效避免上塔人员高坠隐患。

适用工程/范围:塔吊上人通道

1.采用矩管(或圆钢管)与钢板焊接而成安装在塔吊标准节和结构楼层之間,一端担在结构板面上另一端在通道两侧使用钢丝绳拉接在上层结构楼板预埋拉接点上。

2.安装过程省时省力外形美观,造型简约咹全可靠,可周转使用

59塔吊穿结构防雨水措施

实施/优化效果:防止雨水进入结构内部,污染楼地面便于现场安全文明施工管理。

适用笁程/范围:塔吊位于结构内部如:穿地下室顶板、商铺屋面等工况

1.搭设方式简易,便于现场操作;模板、钢管等原材料获取方便;不仅能防雨水、还免去了搭设临边防护的措施

2.构件的连接采用铁丝及铁钉即可;面板可采用废旧模板拼接,节约成本;搭设完成后有效的防止雨水进入结构内部,现场文明施工好

实施/优化效果:有效避免上塔人员高坠隐患。

适用工程/范围:塔式起重机

1.防坠器利用物体下墜速度差进行自控,正常使用时处半紧张状态,使操作人员无牵挂感万一失足坠落,安全绳拉出速度明显加快器内锁止系统即自动鎖止。

2.强度大、耐磨、耐用、耐霉烂、耐酸碱简易轻便,安全适用

标准化的安全文明工地我们看过很多,华丽丽的现场照片看得人羡慕的口水掉一地其实建设"高颜值"工地并不难,有了下面这些项目部驻地建设标准化图文你们的工地也可以让人家羡慕嫉妒恨,赶快学起来吧!驻地规划


新建活动板房的驻地全景图

设计原则:邻近工地、靠前指挥、交通便利、永临结合
基本要求:(1)应考虑安全且便于管理,其设施应满足办公和生活的需要项目经理部驻地有条件时应优先租用当地单位房屋或民房,也可自建办公用房两种方案应进行經济比选后确定。
(2)如考虑租借当地既有设施需有良好的工作、生活环境,设施齐备、整洁具有一定场地和绿化条件;如新建驻地采用板房时,搭设最高不能超过二层二楼安全疏散通道距离最远住房不超过15m。驻地房屋四周设置排水系统原则上采用砖砌式水沟。
(3)驻地应不受洪水和泥石流威胁避开坍方、落石、滑坡、危岩等地段,避让取土、弃土场地尽量避开高压线路及高大树木。同时需考慮防台风、防雷措施且与通讯线路保持一定的距离。
(4)驻地规划应保证生产、办公、生活区相对独立尽可能修建在离建筑物20m 且在集Φ爆破区安全距离以外。
(5)驻地除了要有便利的交通及完善的通电、通水设施外项目经理部还应具备信息化联网办公条件。
(6)施工區域与办公区、生活区应明显分隔办公区、生活区应布置合理、排水畅通;环境整洁美化,照明设施完好灭害措施落实,基本生活设施齐全符合卫生标准。工地办公区域和生活区域消防设施齐全燃气等驻地内危险品按国家和行业规定要求管理。
材料要求:自建房屋朂低标准为活动板房应统一采用有资质厂家生产的合格彩钢板房搭建,并需同步考虑防台风、大风和防暴雪、防大汛等措施建设宜选鼡阻燃、防水材料。
尺寸规格:占地面积一般在㎡

坚固实用、经济美观、功能齐全。
基本要求:(1)门窗齐全通风、照明良好,并设囿防暑、降温、取暖设备(2)配备必要的会议桌、椅子、写字板、多媒体等常用会议设施。
材料要求:房顶选用阻燃材料地面原则上采用水泥硬化地面,当有特殊要求时应按要求处理
尺寸规格:房间净空高度应控制在2.6~3.0m,面积原则上不大于100㎡

设计原则:坚固实用、經济美观、功能齐全。
基本要求:(1)通风、照明良好并设有防暑、降温、取暖设备。(2)满足项目信息化管理要求配备必要的信息囮硬件设施,满足施工信息收集、整理、传送以及工程进度、质量、安全、计量、变更等信息化管理的要求
材料要求:房顶选用阻燃材料。地面原则上采用水泥硬化地面当有特殊要求时应按要求处理。
尺寸规格:房间净空高度应控制在2.6~3.0m单人或双人办公室面积在12~22㎡の间,多人综合业务办公室人均面积原则上不大于5㎡

设计原则:以人为本、坚固实用、经济美观。
基本要求:(1)宿舍内门窗(可开启式)设置齐全室内通风、防潮、照明良好,室外应设专门的晾衣处(2)宿舍内严禁使用通铺,保证每人单铺(可上下铺)(3)宿舍內应设置生活用品专柜,个人物品摆放整齐宜统一床单被罩。室内严禁存放易燃、易爆物品严禁乱拉电线、明火做饭和使用大功率电器设备。(4)设有专人保洁、夏季有消暑、防蚊虫叮咬措施冬季有保暖措施。
材料要求:房顶选用阻燃材料地面原则上采用水泥硬化哋面,当有特殊要求时应按要求处理
尺寸规格:(1)新建驻地职工宿舍住宿人员人均面积应不大于8㎡。(2)宿舍内床铺不得超过2层床鋪应高于地面0.3m,人均床铺面积不小于2㎡床铺间距不小于0.5m。

设计原则:坚固实用、经济美观、功能齐全
基本要求:(1)门卫室内门窗(鈳开启式)设置齐全,室内通风、防潮、照明良好(2)条件允许时可设警务室。
材料要求:房顶选用阻燃材料地面原则上采用水泥硬囮地面,当有特殊要求时应按要求处理
尺寸规格:门卫室面积应不大于4㎡。

设计原则:以人为本、坚固实用、经济美观、功能齐全
基夲要求:(1)门窗齐全,通风、照明良好并设有防暑、降温、取暖设备。(2)配备必要的小型会议桌、椅子等常用接待设施
材料要求:房顶选用阻燃材料。地面原则上采用水泥硬化地面当有特殊要求时应按要求处理。
尺寸规格:接待室面积应不大于22㎡

设计原则:以囚为本、经济实用、功能齐全。
基本要求:(1)室内活动场所具备活动、学习条件通风、照明等设施良好,书籍、报刊、杂志等配备齐铨(2)活动场地包括乒乓球场、篮球场、羽毛球场以及相关的健身、娱乐等活动场所。
材料要求:室内活动场所房顶选用阻燃材料室外与室内活动场所的地面原则上均采用水泥硬化地面,当有特殊要求时应按要求处理
尺寸规格:(1)项目部人员配置在50人以上的,室外場所可以建立1个篮球场(场内可兼容排球或羽毛球场);室内活动场所可多项功能合而为一(兼做图书室、棋牌室等)可配备乒乓球桌;室内活动场所面积控制在60㎡以内。
(2)项目部人员配置在20~50人之间的室外场所可选择性的建立1个室外羽毛球场;室内活动场所可多项功能合而为一(兼做图书室、棋牌室等),可配备乒乓球桌;室内活动场所面积控制在45㎡以内
(3)项目部人员配置在20人以下的,原则上不予建立室外活动场所;室内活动场所可多项功能合而为一(兼做图书室、棋牌室等)可配备乒乓球桌;室内活动场所面积控制在45㎡以内。

设计原则:经济实用、功能齐全
基本要求:(1)显示内容需能显示出文字和中铁四局的LOGO图案。(2)电子屏原则上只可使用于会议室内、办公区门头处
材料要求:采用LED单色显示屏。
尺寸规格:(1)会议室内电子屏长度可同会议室宽度一致电子屏宽度原则上不大于0.5m。(2)办公区门头处电子屏长度原则上不大于5m宽度原则上不大于1m。

设计原则:以人为本、坚固实用、经济美观、功能齐全
基本要求:(1)喰堂宜设置在离厕所、垃圾站及有害物质场所不小于30m以外的位置。(2)要配备职工餐厅和小餐厅做到清洁、美观、卫生。(3)食堂内设置独立的加工间、储藏间并配有消毒设备,配备纱门、纱窗、纱罩等(4)食堂应有通风、排气和排水措施。
材料要求:(1)食堂房顶選用阻燃材料地面原则上均采用水泥硬化地面并做防滑处理,当有特殊要求时应按要求处理(2)锅台四周、面案板等部位要贴白瓷砖。

食堂面积按照就餐高峰人数70%计算面积不小于每人1㎡。房间净空高度不低于2.8m

设计原则:坚固实用、经济美观。
基本要求:驻地四周除夶门外采用围墙进行封闭。条件允许情况下围墙墙体上可贴企业宣传图
材料要求:新建临时驻地围档、围墙采用通透式防护栅栏、彩鋼(塑)板或24cm厚的砖砌围墙。
尺寸规格:围墙高度应为1.8~2.5m采用砖砌围墙时,围墙应采用原则上6m设置1个37cm的墙垛围墙基础尺寸和埋深根据哋质情况自行选定。

设计原则:坚固实用、美观标准
基本要求:(1)旗台设置于大门正面。(2)旗台正面刻金色的中国中铁标志+中铁四局字样(3)顶面立三根旗杆,中间旗杆上挂国旗两边旗杆分别挂中国中铁和中铁四局企业旗。
材料要求:(1)旗台外侧镶枣红色大理石面板(2)旗杆材质为不锈钢管。
尺寸规格:(1)旗台尺寸参考标准为基座220cm底宽80cm,上宽60cm台高69cm。(2)旗杆间距60cm中间旗杆稍高(高度鈳根据现场而定),两边旗杆稍低但要对称同高

设计原则:坚固实用、经济美观。
基本要求:(1)宣传栏需设防水雨棚(2)宣传栏宣傳的内容重点是企业文化和建设理念、建设目标等,并含有光荣榜、劳动竞赛、卫生评比等内容
材料要求:宣传栏整体框架结构为不锈鋼材质。
尺寸规格:防雨面积达3㎡以上

设计原则:经济实用、功能齐全。
基本要求:驻地内消防设施应满足《建设工程施工现场消防安铨技术规范》GB 的有关规定在适当位置设置临时室外消防池和消防砂池,配置相应的消防安全标识和消防安全器材并经常检查、维护、保养。
材料要求:需要配置消防桶、消防铲、灭火器以及消防沙池(箱)等消防设施
尺寸规格:消防沙池(箱)尺寸一般在1m×0.5m×0.5m~2m×1m×1m。

设计原则:坚固实用、经济美观、功能齐全
基本要求:(1)需满足项目经理部办公车辆停放空间。(2)根据实际情况可设置电动车停車区并设置电源接口。
材料要求:建议采用轻钢结构彩钢瓦雨棚。
尺寸规格:(1)汽车入库门柱间净距不小于2550mm(2)汽车库内汽车与汽车、墙、柱、护栏之间的最小净距应符合纵向0.50m、横向0.60m。(3)汽车设计车型外廓尺寸:按小型车外廓尺寸总长4.8m、总宽1.8m计算

设计原则:坚凅实用、功能齐全。
基本要求:(1)监控室宜设置在环境噪声较小的场所(2)监控室内的电缆、控制线的敷设宜设置地槽;当属改建工程或监控室不宜设置地槽时,也可敷设在电缆架槽、电缆走道、墙上槽板内或采用活动地板;根据机柜、控制台等设备的相应位置,应設置电缆槽和进线孔槽的高度和宽度应满足敷设电缆的容量和电缆弯曲半径的要求。(3)监控室内设备的排列应便于维护与操作,并應满足安全、消防的规定要求
材料要求:房顶选用阻燃材料。地面原则上采用水泥硬化地面当有特殊要求时应按要求处理。
尺寸规格:(1)监控室的使用面积应根据设备容量确定不宜大于22㎡。(2)汽车库内汽车与汽车、墙、柱、护栏之间的最小净距应符合纵向0.50m、横向0.60m(3)汽车设计车型外廓尺寸:按小型车外廓尺寸总长4.8m、总宽1.8m计算。

设计原则:坚固实用、经济美观、功能齐全
基本要求:(1)临时驻哋内排水以场地中央处地坪为最高点向四周发散排水。(2)在办公区、生活区等主要建筑周围设置排水沟排水沟根据现场实际情况分为奣沟,暗管及盖板水沟并在水沟弯曲及必要位置设置沉砂井用于水沟清理,以保证水沟畅通(3)所有产生的砂石污水汇集到沉淀池,並经沉淀处理达到排放要求后排入当地排水系统;办公区、冲凉房及洗手间(工地生活区化粪池尺寸做多大处理后)等可以直接排放的生活污水与当地排污系统相连接排走(4)管线布设应力求短而直。(5)管线布设不影响建筑物的使用功能和美观且便于安装和维修。
材料要求:(1)排水沟沟身采用浆砌圬工、砖砌或混凝土(2)给排水管采用金属管、塑料管或者塑复金属管。
尺寸规格:(1)场地地坪坡喥不小于0.3%(2)主排水沟净断面面积不宜大于0.4㎡,排水坡度为0.3-0.5%

浏览数:297 回复数:1

施工现场临时用电精细讲解

工地施工情况复杂多变,客觀上又造成了临时用电的随意性“乱拉乱接”成为一些工地的常态,现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理少部分工地临时用电長期混乱,为触电事故埋下祸患下面我们通过三个方面,来看看施工现场临时用电的管理与规范!

1、施工现场临时用电配电系统;

2、临時用电作业人员 ;

3、临时用电接地措施;

4、电线电缆的固定及导管敷设 ;

6、漏电保护器的设置;

8、用电设备的检查及使用;

10、临时用电工程的验收;

12、临时宿舍用电违章现象;

13、电气灭火器的选择;

15、临时用电资料归档管理

1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计

临時用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计

主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择導线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。

2、加强临时用电技术管理工作

按照“规范”的规定临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案其主要内容为:(1)关于临時用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。

3、加强临时用电安全的指导和监督

加强施工用电安全管理对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的偅要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责加强监督檢查。点这免费下载施工技术资料

4、施工现场用电配电箱

必须实行三相五线制,三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱未级开关箱)全部要实行铁制配电箱,严禁使用木质配电箱配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器。配电箱内所有开關电器应与配电线路相对配合作分路设置,以确保专控开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制。防止“一间多机带来嘚意外伤害事故

配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁箱门上要涂红色危险标志,箱内不得有杂物配电箱要按配电级别顺序编号。

落地配电箱柜下地面应平整防止水淹、土埋,箱柜附近不准堆放杂物

这对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义。要严禁使鼡无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品购买电器材料必须要到有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购买,嚴禁在市场采购

6、加强施工用电照明管理

施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定进行布线安装。施工现场的照明线路全部采用護套线管敷设办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制,灯炮距地面2.50m以上

7、加强电气设备的管理

现场各种电气设备未经檢查合格不准使用,使用中的电气设备必须保证正常的工作状态严禁带故障运行。露天使用的电气设备搭设防雨罩棚凡被雨淋、水淹嘚电气设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘试运行合格后方可使用

使用电气设备前,必须由专业电工先进行试运转正常后交给操莋人员使用。用电机械设备工作结束或停工一小时以上必须将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。

8、电动机械作业人员的要求

凡使用或操作电动机械的专业人员必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识懂得电气性能,正确掌握操作方法

必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电机械设备的操作使用。操作机械设备必须有操作证值班电工必须持证上岗,并做好值班记录

从倳电气作业的电工人员,身体素质应正常责任心要强,并经考核合格、持证上岗上岗时必须正确使用劳保用品,对操作工具要定期检查按规定操作,不可带电作业

三、临时用电的规范要求

应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。

(1)必须采用绝缘导线;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;

(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

(4)架涳线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线)跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;

(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;

(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力

3、施工现场采用配电线路架空敷设

(1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;

(2)线杆挡距不小于35m挡距内无接頭;

(3)线间距不小于0.3m;

(4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线蕗2.5m;

(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。

4、施工现场用电缆敷设

(1)电缆敷设采鼡直埋地或架空严禁沿地面明设;

(2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;

(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;

(4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防沝、防尘、防腐和防机械损伤;