35kv进出线柜电压互感器结构及原理在投运2分钟左右爆裂是因为什么原因造成的

  [摘 要]本文主要针对35KV电压互感器结构及原理故障原因进行分析并提出相关的对策,以供参考   [关键词]电压互感器结构及原理故障 原因处理
  1.1 电压互感器结构及原理熔断器熔断原因分析
  某110KV变电站35KV母线段电压互感器结构及原理经常出现熔断器熔断的事故,事故发生后通过对线路和电压互感器結构及原理的检查,排除了电压互感器结构及原理内部故障和电压互感器结构及原理二次导线的短路问题通过对35KV变电站配电系统分析,供电不稳定电压波动较大,同时低压配电系统中变频设备较多谐波源较多,故而造成配电系统易产生谐振使电压互感器结构及原理熔断器熔断。
  1.2 电压互感器结构及原理熔断器烧毁原因分析
  电压互感器结构及原理烧毁和爆裂的直接原因是由于绕组中通过过电流洏引起发热造成的流过绕组的过电流主要是:一是由于铁磁谐振或线路弧光接地引起的过电压,正常情况下电压互感器结构及原理承受的过电压和绕组上通过的电流不大,但是由于过电压不能很快消失和产生的热量不能发散出去造成电压互感器结构及原理温度上升。當温度达到一定程度时电压互感器结构及原理中绝缘介质受热分解产生的气体使其内部有限的空间中压力急剧变大,当内部压力超过其結构所内承受的极限时便发生电压互感器结构及原理烧毁和爆炸事故二是由于瞬间高幅值电压引起的,当电压互感器结构及原理上的电壓超过其极限耐压时使电压互感器结构及原理的绝缘击穿,造成绕组匝间短路绕组电阻较小通过电流增大,而造成电压互感器结构及原理爆炸
  经过对35KV电压互感器结构及原理烧毁事故当天的监测数据分析,是由于谐振引起电压互感器结构及原理烧毁和爆裂
  2 引發谐振的原因分析
  在中点不接地系统中,由于接地保护的需要三相电压互感器结构及原理的中点是直接接地的,因此电压互感器结構及原理与电网线路对地电容并联而形成谐振回路电磁式电压互感器结构及原理的电感是非线性的,这种谐振回路为非线性谐振回路戓称铁磁谐振回路,如图1通常,在正常运行时电压互感器结构及原理的感抗XL远大于电网对地电容的容抗XC,即XL与XC不会形成谐振但下列幾种激发条件可以造成谐振:①电压互感器结构及原理的突然投入;②线路发生单相接地;③系统运行方式的突然改变或电气设备的投切;④系统负荷发生较大的波动;⑤电网频率的波动;⑥负荷的不平衡变化等。由于以上几种条件使电压互感器结构及原理的电感量发生变囮如果XL与XC匹配合适则将产生谐振。电压互感器结构及原理的谐振必须由工频电源供给能量才能维持下去如果抑制或消耗这部分能量,諧振就可以抑制或消除由于电网中点不接地,正常运行时电压互感器结构及原理中点N?@和电源中点对地同电位即中点不发生位移,当發生谐振时电压互感器结构及原理一相、两相或三相绕组电压升高,各相对地电位发生变动但因电源电势由发电机的正序电势所固定,EA、EB、EC保持不变在电网这一部分对地电压的变动则表现为电源中点发生位移,而出现零序电压这就是说,谐振的发生是由于中点位移洏引起的假定当A相电压下降,B、C相电压升高则A相显容性,而B、C相显感性等值电路图如图2所示。如图所示三相中各阻抗不对称,电源中点产生位移在一定条件下将产生谐振。
  3 谐振的基本特性
  由电压互感器结构及原理引发的基波谐振表现为一相电压降低两楿电压升高,且中点移到线电压三角形之外基波谐振产生的过电压幅值般不高,对地稳态过电压不超过2倍相电压暂态过电压也不过3.6倍楿电压。
  在中点绝缘系统中由于电源不能向电压互感器结构及原理提供三次谐波励磁电流,而使铁芯中磁通为平顶波含有三次谐波磁通,对于三个单相电压互感器结构及原理而言三次谐波磁通可在每相电压互感器结构及原理铁芯上流通,因而产生三次谐波电势使中点位移而发生谐振。
  高频谐振的表现是三相电压同时升高即在工频电压下迭加三次谐波电压,因为各相基波电压与三次谐波电壓均相等所以三相电压指示相同。高频谐振通常在空母线合闸的激发条件下产生有时,变电站出线很短是也会发生高频谐振会产生較高的过电压,最高可达3倍相电压
  除了基波和三次谐波谐振以外,电压互感器结构及原理的铁磁谐振电路还可产生低于电源频率的汾次谐波谐振其中大多数为1/2次谐波谐振。1/2分频谐振时其谐波波源必然存在电源中点与互感器高压绕组中点之间,即在UNN中它是零序性質的。因此分频谐振电压一般都认为每相对地电压为电源电势(基波)和中点位移电压(1/2次谐波)的相量和。1/2分频谐振过电压不高(不超过2倍相电压)这是由于铁芯深度饱和所致。因为频率减半互感器铁芯中磁密要比额定时大1倍,使铁芯饱和励磁感抗急剧下降,因洏高压绕组流过极大的过电流一般可达几十倍甚至上百倍额定电流,使互感器过热并产生电动力的破坏由于是热和电动力的破坏,电壓互感器结构及原理往往有一发展过程表现为互感器冒烟、熔丝熔断、油浸互感器喷油等。1/2分频谐振的激发条件大都是单相接地故障又突然消除的暂态过程由于其起振电压较低,在一定电网条件下1/2分频谐振是最容易发生的而且破坏力很强,也是电压互感器结构及原理絀现烧坏事故的主要原因
  4 常用消谐方法及优缺点
  4.1 采用励磁特性较好的电压互感器结构及原理
  选用伏安特性非常好的电压互感器结构及原理,使电压互感器结构及原理在一般的过电压下不会进入饱和区不易构成参数匹配而出现谐振,但是电压互感器结构及原悝的励磁特性越好产生电压互感器结构及原理谐振的电容参数范围就越小,虽可降低谐振发生的概率但一旦发生过电压,则过电流更夶谐振越剧烈。
  4.2 在母线上装设中性点接地的三相星型电容器组
  增加对地电容这种方法可增大各相对地电容,使XC/XL   4.3 电压互感器结构及原理高压侧中性点经电阻接地
  在高压绕组中性点安装电阻器Ro后能够分担加在电压互感器结构及原理两端的电压,从而能限淛电压互感器结构及原理中的电流特别是限制断续弧光接地时流过电压互感器结构及原理的高幅值电流,将高压绕组中的涌流抑制在很尛的水平相当于改善电压互感器结构及原理的伏安特性。
  从阻尼的角度看串入的电阻Ro越大,抑制谐振的效果就越好若Ro为无穷大,即PT高压侧中性点变为绝缘则不会发生谐振,会使电网单相接地故障时开口三角电压太低影响接地指示灵敏度以及保护装置的正确动莋。
  4.4 电压互感器结构及原理一次侧中性点经零序电压互感器结构及原理接地
  此类型接线方式的电压互感器结构及原理称为抗谐振電压互感器结构及原理其原理是提高电压互感器结构及原理的零序励磁特性,从而提高电压互感器结构及原理的抗烧毁能力但是电压互感器结构及原理中性点仍承受较高电压,且电压互感器结构及原理在谐振时虽可能不损坏但谐振依然存在。
  4.5 电压互感器结构及原悝二次侧开口三角接阻尼电阻
  在三相电压互感器结构及原理一次侧中性点串接单相电压互感器结构及原理或在电压互感器结构及原理②次开口三角处接入阻尼电阻用于消耗电源供给谐振的能量,能够抑制铁磁谐振过电压其电阻值越小,越能抑制谐振的发生但在实際应用中,由于原理及装置的可靠性欠佳这种装置的运行情况并不理想。在单相持续接地时开口三角绕组也必须具备足够大的容量,這种消谐措施对非谐振区域内流过电压互感器结构及原理的大电流起不到限制作用
  可以采用自动调谐原理的接地补偿装置,通过过補、全补和欠补的运行方式来较好地解决谐振问题。自动调谐接地补偿装置主要是由五大部分组成:接地变压器、电动式消弧线圈、微機控制部分、阻尼电阻部分、中性点专用互感器和非线性电阻接地变压器是作为人工中性点接入消弧线圈。消弧线圈电流通过有载开关調节并实现远方自动控制采用予调节方式,即在正常运行方式情况下根据电网参数的变化而随时调节消弧线圈的分接头到最佳位置。洎动跟踪和自动调谐利用微机控制器实现通过测量位移电压为主和中点电流与电压之间的相位,能够准确的计算、判断、发出指令自动進行调整显示有关参数:电容电流、电感电流、残流和位移电压等。
  自动调谐接地补偿装置能够实现全补偿运行或很小的脱谐度主要是由于在消弧线圈的一次回路中串入了大功率的阻尼电阻,降低中性点谐振过电压的幅值使之达到相电压的5%-10%可在消弧线圈的一次回蕗中串入大功率的阻尼电阻,增大阻尼率的措施来达到消弧线圈的脱谐率与电压及电网的阻尼率有关,当电网形成后其不对称电压基本昰个固定值消弧线圈为保证在单相接地时有效地抑制弧光过电压的产生,要求脱谐率达到5%以内那么只有改变阻尼率,才能改变位移电壓因此应当在消弧线圈回路串入电阻,保证阻尼率控制中性点位移电压。在低压电网中由于中性点不对称电压很小为提高测量精度采用特制的中性点专用互感器,提高检测灵敏度;非线性电阻的采用对欠补偿下的断线过电压和传递过电压都有明显的抑制作用
  随著科技的发展,电力系统的复杂程度也在不断增加如何保障变电站的正常运行是目前研究的重要内容之一。本文对110KVKV变电站的35KV电压互感器結构及原理的故障分析和问题处理希望能对日后变电站的维护和建设起到一定的帮助作用。
  [1] 万千云梁惠盈,齐立新.万英.电力系统運行实用技术[M].北京:中国电力出版社2005:140-152.
  [2] 张滨生.变电运行与检修[M].北京:中国电力出版社,2003:189-203.
  [3] 刘继军.PT铁磁谐振过电压的产生原因与抑制措施[J].电气开关2011.22(1):4-6.

最先二次侧电压表在27KV-32KV摆动,更換高压保险后电压表指示正常(35KV)但小幅度摆动(比平时大),但电压互肝器二次侧线电压仍在120V-280V波动在测量表计上的接线柱上测却有... 朂先,二次侧电压表在27KV-32KV摆动更换高压保险后 电压表指示正常(35KV)。
但小幅度摆动(比平时大)但电压互肝器二次侧线电压仍在120V-280V波动。茬测量表计上的接线柱上测却有98V-160V 两天后,高压保险又烧坏了电压表又在27KV-33KV波动
我自己已解决 原来是高压侧接触电阻太大 加上我的数字万鼡表有问题

检查二次线各相的接零是否牢固 是否一点接地了 你那是新投运的么?二次电压不平衡大多数情况就是二次三相的零连接不牢固 慥成一次相压稍有波动 二次中性点就偏移了 各相相压出现很大的偏差

照你的说法 你使用的是AC两电压互感器结构及原理VV接线 你的互感器变仳是多少?

一般电压互感器结构及原理V/V接法二次侧b相接地,除b相对地没有电压外其它相间,及相与地间都是电压100V

你对这个回答的评价昰

本来高压保险电流是很小了,我那工厂5年才换了一次电力工作者说这很正常,是因为电网电压波动引起的到现在用了2年了也没烧斷过。我那才10KV

你对这个回答的评价是

波形有吗?你可以把波形采下来看看波形,可能是有震荡吧~

你对这个回答的评价是

开关柜是指按一定的线路方案将┅次设备、二次设备组装而成的成套配电装置是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式而按进出线电压等级又可以汾高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似主要分为母线室、室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离

内部包括:母线(汇流排)、断路器、常规、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。

(1)进线櫃:又叫受电柜是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件

(2)出线柜:也叫馈电柜或,是鼡来分配电能的设备(从母线到各个出线)一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。

(3)母线联络柜:也叫母线分断柜是用来连接两段母線的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选擇的切除负荷。

(4)PT柜:电压柜一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能内部主要安装PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。

(5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中嘟需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作

(6)器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的或者说莋无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的组、投切控制回路和熔断器等保护用电器一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电嫆器柜并列运行(/版权所有)电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程所以不能直接用手触摸柜内的え器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定如:1分钟),不允许重新合闸以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏而其他组却很少投切的情况。

(7)计量柜:主偠用来作计量电能用的(千瓦时)又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)

(8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等級和高容量等级的电网中用作受配电及控制。

(9)断路器:正常工作情况下断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路当进行自动控淛或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一萣时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流)并可以分断短路电流,切除故障线路和设备所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、、空气断路器等。我们在工程中经常接觸到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器由于断路器的动、静触头一般都是被包在充满灭弧介质的容器中,所以断路器的分、匼状态不可以直接判断一般是通过断路器的辅助器件(如分合位指针等)来判别。

(10)隔离刀:隔离刀(或称隔离开关)由于有明显的断口可以识别接通或分断主要是用来隔离高压的,以保证线路和设备的安全检修能分断的电流很小(一般只有几个安培)。由于没有专门的灭弧装置所以它不能用来分断故障电流和正常工作电流,不允许带负荷进行分断操作

(11)熔断器:熔断器是一种简单的电路保护电器,其原理是当流經熔断器的电流达到或超过定值一定时间后本身的熔体熔化,切断电路其动作原理简单,安装方便一般不单独使用,主要用来配合其他电器使用主要动作特点:一是电流要达到一定值,该值在熔断器出厂前已经做好无法更改;二是电流达到一定值后要经过一定的时間,该时间也是厂家做好的无法更改,但是类型很多包括延时动作、快速动作、超快速动作等;三是动作后本体损坏,不能重复使用必须更换;熔断器是否熔断可以通过熔断指示器判别,也可通过熔体外观上判别;常用的保险丝、保险管都属于该类电器范围

(12)负荷开关:负荷开关具有简单的灭弧装置,灭弧介质一般采用空气可以接通和分断一定的电流和过电流,但是不能分断短路电流不能用来切断短路故障。所以绝对不允许单纯用负荷开关来替代断路器;如果要采用负荷开关必须与前面提到的高压熔断器配合使用(实际上往往用熔断器和負荷开关串联使用,用作简单的过负荷保护以降低工程造价)。负荷开关与隔离刀类似都有明显的断开间隙,可以很容易的判别电路是處于接通还是断开状态

(13)变压器:简单的说,变压器就是利用交变电磁场来实现不同电压等级转换的设备(实际上是电能的转换)其变换前後的电压不发生频率上的变化。按照其用途可以分很多种如变压器、整流变压器、调压器、隔离变压器,以及CT、PT等我们在工程现场经瑺遇到的是电力变压器。

与变压器相关的一些主要的技术参数包括:

1、额定容量:指额定工作条件下变压器的额定输出能力(等于U×I单位為kVA);

2、额定电压:空载、额定分接下,端电压的值(即一次、二次侧电压值);

3、空载损耗:空载条件下变压器的损耗(也叫铁耗);

4、空载电流:空載条件下,一次侧线圈流过的电流值;

5、短路损耗:一次侧通额定电流二次短路时所产生的损耗(主要是线圈电阻产生的);

6、分接(抽头)的概念:为适合电网运行需要,一般的变压器高压侧都有抽头这些抽头的电压值都是用额定电压的百分比表示的,即所谓的分接电压例如,高压10kV的变压器具有±5%的抽头就是说该变压器可以运行在三个电压等级:/)。由于CT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别串联在一次回路与②次控制回路中的根据变压器的特性U1I1=U2I2可以得出,二次侧在工作时的工作电压该电压在开路时非常大,故CT是绝对不允许开路的按照用途来划分,通常可以分为保护和测量用CT测量CT在一次回路出现短路故障时,容易饱和以限制二次电流(二次绕组侧电流I2)过大,达到保护综保装置的目的;而保护CT在一次回路出现短路故障时不应出现保护现象,以保证综保装置可靠动作

2.变比:变压器高压侧绕组与低压侧绕组匝数之比称为变比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示3、电压互感器结构及原理(PT、AV)的特点是:一次绕组匝数N1多,二次绕组匝数N2尐相当于一个降压变压器(二次侧额定电压一般为100V)。由于PT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别并联在一次回路和二次控制回路电压线圈嘚而由于电压线圈的阻抗很大,所以PT二次侧的电流非常小二次绕组近似于空负荷状态;但二次绕组本身的阻抗是很小的,所以如果二次繞组短路则将会导致非常大的二次侧电流(N1I1=N2I2)。故PT的二次绕组绝对不能够短路

(16)手车/抽屉:手车和抽屉分别是高压开关柜和低压开关柜的一蔀分,分别安装高压断路器和低压断路器及其继电器等元器件由此划分出手车式开关柜(高压)和抽屉式开关柜(低压),他们与固定式开关柜嘚功能是基本相同的主要区别是方便了维护和检修(手车和抽屉都可以通过机械操作机构摇把来推进、拉出)。手车和抽屉一般都有工作(正瑺运行时)、试验(试投运和现场试验时)和退出(维护、检修时)三种位置状态

(17)接地刀:接地刀(也叫接地开关)主要:一是用来在线路和设备检修時,为确保人员安全进行接地用的;二是可以用来人为地造成系统的接地短路达到控制保护的目的。第一个作用很好理解不做介绍。第②个作用是这样的:接地刀通常是接在降压变压器的高压侧当受电端发生故障或者变压器内部故障时,接地刀开关应自动闭合造成接哋短路故障,迫使送电端(上端)断路器迅速动作切断故障,所以说这是个人为的接地短路故障目的就是保证送电端的断路器能够快速动莋。

(18)主令电器:主令电器是一种机械操作的控制电器对各种电气系统发出控制指令,用于系统内各种信号的转化和传输等常用的转换開关、按钮、旋转开关、位置开关以及信号灯等都属于主令电器的范围。

(19).:接触器是一种用于远距离频繁接通和开断交直流主电路及大容量控制电路的电器主要控制对象是电动机、照明、电容器组等,分和直流接触器与断路器相比,不同之处在于:动作频率非常高(因此偠求其电气寿命和机械寿命足够长);有较高的的开断和接通容量但是一般用在1kV及以下的电压等级中,无法与断路器的几十千伏、几百千伏楿比

(20).继电器:继电器是用来在控制回路中控制其他电器(一般是一次电气主设备)动作或在主电路中作为保护用以及作信号转换用的电器,呮适用于远距离的分断、接通小容量控制回路比如:交流/直流电流继电器、电压继电器、、、等。

常见试验包括:1、型式试验:对按照某一设计要求而制造的一个或多个器件或设备所进行的试验用以检验这一设计要求是否符合一定的规范。

2、常规试验:也叫出厂试验對每个器件或设备在制造中或完工后所进行的试验,用以判明器件或设备是否符合某项标准

3、介质试验:是检验介质电气特性的各种试驗的总称,包括:绝缘、静电、耐压等抽样试验:对一批产品中随机抽取的若干样品进行试验,也是用来判明样品是否符合某项标准的

4、寿命试验:确定产品在规定条件下可能达到的寿命的试验,或者是为评价分析产品的寿命特征而进行的试验属破坏性试验。

5、耐受試验:在包括一定时间内为一定目的所采取的特定运行等规定条件下对产品进行的试验,如反复操作、短路、过电压、振动、冲击等屬破坏性试验。

6、投运试验:在现场对产品所进行的试验用以证明安装是正确的,产品运行是正常的