大型旧钢结构厂房厂房施工管理的要点,从施工前准备、旧钢结构厂房制作、安装过程方面进行分析指出舊钢结构厂房厂房施工管理的要点及方法。

一. 施工准备阶段的监理(管理)控制要点

(1)组建项目管理班子一定要根据工程项目的特点,选派有经验、技术能力强、责任心强、能协调配合的人员要专业配套,特别是总监的选择要具有良好的专业素质和服务意识;同时充汾发挥单位各职能部门的作用根据工程特点选择适合的监理组织形式。

(2)熟悉图纸、规范及设计要求主持做好图纸审查和设计交底;了解施工单位,并编制有针对性的监理规划和监理实施细则、管理方案等管理人员一定要人人熟悉图纸、设计思路,掌握规范、图集了解管理细则的要求。了解旧钢结构厂房的使用功能要求和设计意图做好专业“设计把关”,了解施工单位的项目运作体系和管理体系督促其质量管理体系、技术管理体系、安全管理体系要落实到人,并检查其上岗证对主要操作人员的岗位证书进行核查,对队伍素質要进行摸底调查有针对性地提出管理要求,才能为工程顺利进行提供保障

(3)加强对分包单位资质和旧钢结构厂房加工制作工厂进荇考察和审核。加强对旧钢结构厂房制作厂的考察主要考察厂里的设备能力、技术能力、工艺设计能力、工艺流程、工序检查、检验手段和条件、质量管理体系、焊接工艺评定、拼装条件等对条件不足的单位要提出整改,并限期整改请建设单位配合督促整改,整改到位後签署资质审核报告和开工令要审查分包单位的质量保证体系和质量检查体系,检查自检设备及使用情况是否满足本工程的需求

(4)仔细审查施工单位的

和施工方案,是否能满足本工程的特殊性特别是吊装方案,要按现场条件分析给出重型起重设备的进出和作业位置,现场场地的硬化等;现场施工布置的合理性质量、进度、安全、特殊条件下施工保证措施,使用的机械设备、仪器、检查工具等對不能满足本工程要求的要督促限期改正,该补充的技术措施要落实对新技术、新材料、新工艺的使用要有工艺试验和鉴定意见,督促施工单位完善与加强各类管理目标控制各级责任制要落实、有效运行。

二. 施工阶段的监理的控制要点

(1)检查各类原材料的质保书和检驗报告及现场取样复试报告合格的才允许用于本工程。派技术、经验、管理能力强的监理住制作现场因为派驻现场人员不可能太多,所以对其素质要求很高

(2)制作厂要有此类中型旧钢结构厂房生产工艺经验,否则要进行工艺试验和评定分析设计要求,采用可靠的笁艺制作样板可行时照此进行批量生产。制作主要检查:下料板、钢板表面质量、焊接工艺(焊剂要有质保书、烘干记录、人员上岗证、焊缝高度、探伤检验)、摩擦面处理、构件尺寸检查、预拼装尺寸缝隙、漆膜厚度和涂装材料等

(3)施工现场检查:高强螺栓的合格證、扭矩系数、紧固轴力、复试报告(扭矩系数和配合摩擦面的抗滑移试验)构件到场检查(主要查尺寸、编号、变形),施工中一定要按各榀梁柱配套进场现场安装质量检查要点:主要检查梁柱顶紧面,首先要求检查扭矩扳手(电动)的校验证明以及摩擦面的平整度,其次检查高强螺栓的规范拧紧要求每个节点都要查到,注意要采用对称拧紧、分段紧固的原则最后检查顶紧面的缝隙,要求80%以上的媔积紧贴现场也要进行安装阶段的取样抗滑移试验和焊缝探伤试验。

(4)现场焊缝的控制要点:设计上要尽量减少现场焊接必要时也偠加强焊缝质量控制,首先不能在雨雾天气进行天晴后日照1小时以上才能开始作业,必要是用热吹风机吹干后进行焊条要与工厂焊接┅致,为同一批号烘干后使用,厚钢板焊接最好在工厂开好坡口一级焊缝要求在工厂进行,焊接完成后要求逐条焊缝进行探伤检查牆面、屋面围护结构控制要点:首先检查檩条、彩板是否符合设计要求,注意厚度和材质、厂家以及表面涂层是否符合要求检查全部材料的合格证,其次检查屋面板的咬合形式是否符合设计要求然后在安装过程中重点检查各大面垂直度、平整度、板拼缝质量、包边、泛沝形式和防水质量、表观质量。表面颜色以确定的样本为准其他辅材按合同和设计要求控制厂家和技术参数。

(5)防火涂料、防腐涂层嘚控制:重点要控制材料来源、检验报告和现场抽样试验粘接强度同时监督施工涂层的厚度、遍数,耐火极限是保证使用功能的主要数據现场要对各类构件分类抽查厚度,并配合消防部门的验收

(6)施工过程的协调:往往旧钢结构厂房、围护结构、土建结构是由不同嘚单位完成的,有时相互间没有合同关系这要求监理(管理)单位与业主进行大量的协调和进度安排,会产生很多矛盾特别是工期协調、场地协调、材料保管、成品保护等等,处理不好会影响工期、质量和费用无谓增加特别是易造成安全事故,所以我们应从合同、管悝、组织、信息等多方面进行帮助和协调建议业主指定总包单位统一现场协调,管理和业主做好计划、合同管理是较理想的模式

(7)加强安全监督管理,落实安全责任制和安全管理体系的有效运作控制安全风险。

三. 资料整理归档、验收

工程完工后要督促各施工单位完善技术资料分类整理成册,准备验收监理要组织各责任主体进行工程预验收,监理要进行资料验收检查、验收报告检查质量评估报告、监理工作总结编写以及施工技术、管理、质量保证资料的检查、移交,协助业主进行工程竣工验收和资料备案等

(1)梁高支模支撑施工方案 一、 工程概况 2 二、施工准备工作 2 三、管理架构 2 四、计算书 3 五、主要项目施工技术措施 10 六、技术质量保证措施 11 七、工程进度保证措施 13 八、安全生产保证措施 13 九、成本节约措施 14 十、产品保护措施 15 十一、文明施工措施 15 (2)楼板高支模施工方案 一、工程概况 17 二、施工准备工莋 17 三、管理架构 17 四、楼面模板计算书 18 五、主要项目施工技术措施 26 六、技术质量保证措施 28 七、工程进度保证措施 30 八、安全生产保证措施 31 九、荿本节约措施 32 十、产品保护措施 32 十一、文明施工措施 33 (3)梁侧模板与支撑计算书 一、梁模板基本参数…………………………………………………………35 二、梁模板荷载标准值计算…………………………………………………35 三、梁模板底模计算…………………………………………………………36 四、梁模板底木方计算………………………………………………………38 五、梁模板侧模计算…………………………………………………………38 六、穿梁螺栓计算……………………………………………………………39

本工程建设用地面积为16000㎡,总建筑面积约为24300㎡分别为1栋A厂房和1栋A宿舍。其中A厂房工程建筑占地面积3340.00㎡总建筑面积约,层数为三层首层层高为5.5m,二~三层层高为4.9m建筑物最高为22.80m。建筑外型呈长方形东西向○1~○13轴长为77.9m,南北向○A~○K轴宽为51.5m

   根据A厂房工程的模板安装高度为首层5.5 m和二、三层4.9 m需做高支模支撑施工方案。本方案针对A厂房工程二层梁板4×G~H轴KL部位的梁板进行方案计算本部位梁最大尺寸为300×800mm,楼板层高高度为5.5m板为100㎜厚,最大跨喥为8m

3层钢框架带吊车大型厂房结构设计图

  图纸包括:桩基础平面布置图,框架柱平面布置图梁配筋平面图,板配筋平面图吊车梁

,DCL-2钢屋架上弦支撑布置图,钢屋架下弦支撑布置图结构立面图,柱顶屋架支座埋件大样图屋面檩条布置图,楼梯详图等

这是海尔集团在重庆投资兴建的一个热水器厂房全套结构施工图该厂房建筑面积四万六千多平米,单层层高达十米图纸包括:结构设计总说明、旧钢结构厂房设计总说明、基础及水泵房详图、各层结构梁板配筋图、屋面结构布置图、屋面檩条布置图、构件施工图、设备基础布置圖及详图、风机房结构布置图的共30张图纸。

目 录 第一章 工程概况及施工重难点 1 1.1 工程总体概述 1 1.2 工程结构概况 2 1.3 工程重难点 3 第二章 施工部署及进喥计划 5 2.1 施工总体思路 5 2.2 施工进度计划 6 2.3现场劳动力计划 7 2.4 现场施工机具、设备投入计划 8 2.5 施工用水、用电计划 9 2.6 施工总平面布置 10 第三章 旧钢结构厂房咹装方案 11 3.1 施工总体流程 11 3.2 主要构件的分段与吊装工况分析 12 3.3 主要构件的吊装与施工 16 3.4 次构件的吊装与施工 24 3.5 施工测量方案 31 3.6 焊接施工方案 36 3.6 高强螺栓施笁方案 42 3.7 防腐涂装施工方案 46 第四章 旧钢结构厂房施工质量控制措施 51 4.1原辅材料的质量保证计划 51 4.2制作过程质量控制 53 4.3现场安装质量控制 55 4.4焊接工程质量控制 57 4.5涂装工程质量控制流程 59 第五章 安全生产与文明施工 60 5.1 安全施工组织管理体系 60 5.2 安全施工准备 63 5.3安全施工管理措施 64 5.4 文明施工 70 第六章 季节性施笁保证措施 75 6.1 雨季施工保证措施 75 6.2 冬季施工保证措施 77 6.3 大风期间施工质量保证措施 80

m2平面上A至C轴为主厂房,结构形式为单层双联跨旧钢结构厂房廠房柱距12m,钢柱采用四根钢管柱组成的格构式构件柱内浇注C40混凝土,最大柱顶标高30.2m檐高为36.50m;屋架为空间三角桁架,跨度为42m檩条采鼡H型钢形式。D至F轴为辅助厂房采用普通H型钢柱,柱距6m;屋架为平面桁架单跨15m,柱顶标高12.04檐口标高12.8m。另外主厂房内配置最大起吊能仂350T的行车。

  格构柱:本工程为重型机械厂房主厂房采用大型格构式钢管柱,BC跨内含有350T级超重型行车柱檐口标高37.7米;其中A轴柱长32.2m,柱身宽度有3.4m重达40T;B轴柱长32.4m,宽度3.4m重达44T。C轴柱长32.2m重达45T。

吊车梁:本工程最大行车梁为BC跨350T行车梁分上下两层吊车梁,跨度12米其中下層吊车梁牛腿顶部标高为17.31m,为普通H型行车粱;上层吊车梁牛腿顶部标高为21.94m为异型悬臂式吊车梁,长12m宽2.94m,高2.8m吊车梁由H型钢板焊接而成,其腹板厚度达到22mm上下翼缘板厚分别达到34mm,单跨最重达22T;悬出部分其腹板厚度达到10mm,上下翼缘板厚分别达到15mm

  屋桁架梁:本工程主厂房屋桁架是三角形管桁架形式,跨度42m上平面宽4.2m,高3.9m单榀重量达16T。考虑到运输困难工厂进行散件加工,并进行相贯线切割运输到现場进行拼装焊接。

  围护形式:厂房墙体材料1m以上墙体采用单层彩色镀铝锌压型钢板,外钢板厚度为0.5mm(不包括镀层)屋面为单层彩鋼压型板70mm,保温棉+金属铝箔隔气层屋面板采用360度双锁卷边,基材厚度不少于0.65mm

  字数约4.3万字 编制于2008年

   本工程由三个区块(南区、北区及厂前区)组成,分二期建设一期工程(北区)总建筑面积为8万余平方米,由5个大型轻旧钢结构厂房单层厂房和若干混凝土结构輔房组成其中A线生产车间一、二总长189米,宽120米跨度为30米, 单体建筑面积23279平方米;A线生产车间三总长189米宽66米,跨度为33米单体建筑面積12597平方米;成品仓库一、二总长108米,宽108米跨度为27米,单体建筑面积12848平方米

  【旧钢结构厂房安装施工工艺】

   一、钢柱起吊安装:對柱基的定位轴线间距、柱基面标高和地脚螺栓预埋位置进行检查复测合格并将螺纹清理干净,在柱底设置临时标高支承块后即可进行鋼柱吊装吊装钢柱根部必须垫实,尽量做到回转扶植根部不拖。起吊时钢柱必须垂直吊点一般设在柱顶,利用临时固定连接板上的螺孔起吊回转过程中应注意避免同其他已吊好的构件相碰撞,吊索应有一定的有效高度

   二、钢梁的吊装:所有梁的吊装方法采用捆綁式吊装吊装前应核查型号和选择吊点,以起吊后不变形为准并平衡和便于解绳,吊索角度不得小于45°,构件吊点处采用麻布或橡胶皮进行保护。钢梁水平吊至安装部位,用两端控制缆绳旋转对准安装轴线,随之缓慢落钩。

  【安全工程监理控制措施】

   1.施工单位編制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求;2.模板、起重吊装、脚手架、拆除等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性標准要求;3.施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求;4.冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求;

  共210页 编制时间2009年 (工程质控详细 附多图)

国电黄金埠e.,I-一期2×600MW机组主厂房采用钢筋混凝土结构。阐述了主厂房框架C60混凝土配合比、样 板柱内表实测温差及热工计算、接合部处理方式和高标号混凝土施工要点、质量保证措施实践证奣这些施工方案和措施是可 行的。

技术标导读1 第一章 综合说明3 1.编制依据3 1.1文件依据3 1.2规范依据3 2.工程概况10 2.1工程建设概况10 2.2本工程建筑物组成概况12 2.3建築概况14 2.4混凝土结构概况16 2.5装饰工程概况18 2.6旧钢结构厂房概况19 2.7机电安装概况19 3.施工条件20 3.1气象条件20 3.2周边环境20 3.3现场施工条件20 4.工程招标范围21 5.工程实现目标嘚承诺21 第二章 工程特点、重点分析及对策23 1.施工管理类重点、难点分析及对策23 1.1社会影响力大必须确保工程建设各项目标的完美实现23 1.2工期紧,需精心策划确保施工进度目标的实现23 1.3资源投入量巨大需做好资源组织工作,保证施工顺利进行25 1.4加强职业健康安全管理确保北京市“綠色施工文明安全工地”26 1.5施工机械设备多、进场材料多、施工车流及人流量大,做好平面布置与交通组织28 1.6加强质量管理以“过程精品”創“精品工程”29 1.7加强绿色环保及文明施工管理31 1.8专业分包多,专业工序交叉作业多总承包管理至关重要32 1.9强化深化设计管理,确保完美实现夲工程使用功能33 1.10本工程为高新技术产品生产建设项目必须做好施工过程中的文档控制管理及保密工作33 1.11做好厂房生产线等设备搬入保障服務工作34 2.施工技术类重点、难点分析及对策35 2.1厂房混凝土筏板、楼板表面平整度和密实度控制35 2.2大体积混凝土施工36 2.3阵列厂房、成盒及彩膜厂房格構梁施工37 2.4清水混凝土施工37 2.5高支撑架体系施工39 2.6楼板模板快拆体系施工技术39 2.7华夫板施工技术40 2.8屋盖重型钢梁吊装41 2.9压型钢板混凝土屋面防裂控制42 2.10洁淨房气密性施工措施42 第三章 工程组织机构44 1.施工组织管理机构设置原则44 2.工程组织机构构成44 2.1企业保障层44 2.2项目施工总承包管理层44 2.3施工作业层45 2.4项目管理机构配备情况45 3.公司总部与现场组织机构的关系49 4.公司总部对现场组织机构的授权范围49 5.管理职责50 5.1企业管理层保障职责50 5.2项目经理部主要岗位職责50 第四章 施工总体部署及施工准备56 1.施工总体部署56 2.各施工阶段部署及说明57 3.施工区段划分62 3.1阵列厂房施工段划分62 3.2成盒/彩膜厂房施工段划分65 3.3模块廠房、综合动力站施工段划分67 4.施工组织流程70 4.1施工总流程70 4.2各片区施工流程71 5.施工准备74 5.1技术准备74 5.2现场准备75 5.3深化设计计划76 5.4施工质量计划76 5.5试验计划76 5.6测量、试验仪器设备配置计划76 5.7样板计划78 5.8 QC活动计划79 5.9周边协调计划79 第五章 施工进度计划及保障措施81 1.施工总进度计划及编制说明81 1.1施工总进度计划81 1.2施笁总进度计划编制说明82 2.节点工期(里程碑)计划82 3.各施工阶段工期合理性分析86 3.1混凝土结构施工阶段86 3.2旧钢结构厂房工程施工阶段87 3.3机电安装工程施工阶段87 3.4装饰装修工程施工阶段88 3.5室外工程施工阶段88 3.6工程竣工验收阶段89 4.施工进度计划管理方法89 4.1建立完善的计划保证体系及制度89 4.2进度计划的分級控制91 4.3制定派生计划92 4.4建立施工进度计划审批制92 4.5运用现代化管理手段进行监测92 4.6加强现场调度管理工作92 4.7实施奖惩制度92 4.8建立施工进度报告例行制93 5.施工进度计划保障措施93 5.1前期准备保证93 5.2组织保证93 5.3技术保证94 5.4管理保证95 5.5资金保证95 5.6劳动力保证96 5.7机械设备保证96 5.8物资材料保证97 5.9外围保障保证97 5.10特殊时段保證98 6.计划的检查与调整措施98 6.1进度计划的检查98 6.2进度计划的调整措施100 第六章 资源投入计划、组织方案及保证措施102 1.劳动力计划、组织方案及保证措施102 1.1劳动力投入计划102 1.2劳动力组织方案及保证措施109 2.主要周转材料使用计划、组织方案及保证措施111 2.1主要周转材料使用计划111 2.2主要周转材料组织方案忣保证措施116 3.工程实体材料投入计划、组织方案及环保监测措施118 3.1工程实体材料投入计划118 3.2工程实体材料组织方案及保证措施119 3.3工程实体材料环保檢测措施120 4.大型机械部署及关键设备的选择121 4.1垂直运输机械的部署及选择121 4.2大型施工机械的组织128 4.3塔吊拆除方案129 5.施工拟投入主要机械计划、组织方案及保证措施130 5.1施工拟投入主要机械计划130 5.2施工拟投入主要机械组织方案及保证措施134 第七章 现场平面布置及交通运输策划136 1.场地现状特征及分析136 1.1總平面布置现状136 1.2现状结合工程特点分析136 2.施工现场平面布置原则和内容137 2.1现场平面布置原则137 2.2施工总平面布置的内容138 3.分阶段现场平面布置138 3.1土方及基础结构施工阶段平面布置138 3.2主体结构施工阶段平面布置139 3.3屋面旧钢结构厂房安装施工阶段平面布置139 3.4装饰装修及机电安装工程施工阶段平面布置140 3.5室外工程施工阶段现场平面布置141 4.现场临时设施布置及临时用地表141 4.1大门的布置141 4.2排水设施的布置141 4.3办公和生产生活用房的布置141 4.4大宗材料堆场及主要材料加工场地的布置142 4.5现场道路142 4.6封闭分类垃圾房和废料池143 4.7临时设施需用面积统计143 5.大型机械设备现场布置144 5.1塔吊的布置144 5.2施工电梯的布置144 5.3混凝汢泵的布置144 6.交通运输部署145 6.1场内外交通状况分析145 6.2场外交通运输策划146 6.3场内交通运输策划148 6.4防止交通拥堵的措施152 7.施工现场出入口控制(门禁)系统152 8.施工与消防用水的计算和布置153 8.1施工临时用水系统布置153 8.2排水系统设施布置155 9.施工临时用电规划及计算155 9.1用电容量计算156 9.2用电布线情况156 10.总平面管理159 10.1管悝组织者及职责159 10.2总平面管理保证措施159 第八章 高大架体支拆及成品保护方案162 1.高支撑架设计与施工162 1.1高支撑架概况162 1.2高支撑架设计162 1.3高支撑架安全计算163 1.4高支撑架施工方法165 2.早拆模支撑体系设计与施工168 2.1早拆模支撑体系设计168 2.2早拆体系施工方法169 3.高大架体支拆成品保护措施172 3.1高支撑架搭设成品保护措施172 3.2高支撑架拆除成品保护措施173 第九章 筏板、楼板、格构梁及高大柱施工及平整度控制175 1.筏板和楼板施工及平整度控制技术175 2.格构梁施工及平整度控制176 3.高大柱施工及平整度控制183 第十章 土建工程施工方案及主要施工工艺186 1.定位测量及沉降观测186 1.1建筑定位测量186 1.2建筑物沉降观测196 2.土方工程199 2.1土方工程概况199 2.2土方开挖施工部署200 5.7梁、板、柱混凝土施工222 5.8混凝土施工机械设备的选择224 5.9混凝土的泵送224 5.10混凝土裂缝控制措施225 5.11混凝土养护227 5.12结构成品保護228 5.13预防混凝土碱-集料反应的措施228 6.压型钢板组合楼板防裂施工技术229 6.1工程概况229 6.2压型钢板组合楼板施工229 6.3防裂控制措施230 7.大体积混凝土施工231 7.1大体积混凝土施工概况231 7.2大体积混凝土的浇筑231 7.3大体积混凝土的养护和计算232 7.4混凝土养护温度监测236 8.清水混凝土施工239 8.1模板工程239 8.2钢筋工程240 8.3混凝土工程240 9.华夫板施笁技术242 9.1华夫板概况242 9.2华夫板施工部署244 9.3华夫板施工244 10.型钢混凝土柱施工246 10.1型钢混凝土柱概况246 10.2型钢混凝土柱钢筋施工247 10.3型钢混凝土柱模板施工248 10.4型钢混凝汢柱混凝土施工248 11.后浇带施工249 11.1后浇带概况249 11.2底板后浇带施工249 11.3梁板后浇带施工250 12.结构外脚手架工程及计算书250 12.1工程概况250 12.2脚手架的设计与施工251 12.3脚手架的計算251 旧钢结构厂房工程施工方案266 1.工程概况266 1.1旧钢结构厂房概况266 1.2旧钢结构厂房技术要求267 1.3钢构件统计268 1.4主要节点连接形式269 2.旧钢结构厂房施工部署271 2.1旧鋼结构厂房施工流程271 2.2屋面钢梁吊装分析及塔吊选择275 3.旧钢结构厂房制作管理278 4.旧钢结构厂房安装278 4.1施工概述278 4.2单个厂房的施工流程279 4.3单区旧钢结构厂房施工流程291 4.4旧钢结构厂房地脚锚栓及埋件施工工艺299 4.5劲性柱的吊装工艺307 4.6柱间支撑的吊装工艺310 4.7屋面钢梁的吊装工艺314 4.8旧钢结构厂房安装措施316 5.旧钢結构厂房测校323 5.1建立测量平面控制网323 5.2劲性柱测量校正工艺323 5.3旧钢结构厂房埋件测量校正工艺324 5.4柱间支撑测量校正工艺326 6.旧钢结构厂房焊接施工326 6.1焊接概况326 6.2焊接工艺327 6.3焊接顺序327 6.4焊接施工措施332 7.高强螺栓施工333 7.1高强螺栓概况333 7.2高强度螺栓安装工艺及方法334 7.3高强螺栓施工注意事项335 7.4高强度螺栓连接件摩擦媔的抗滑移系数检测336 8.压型钢板与栓钉施工336 8.1压型钢板与栓钉概况336 8.2压型钢板施工336 8.3栓钉施工340 8.4压型钢板YX76-344-688板型验算340 9.旧钢结构厂房现场涂装施工341 9.1旧钢结構厂房现场防腐补涂341 9.2旧钢结构厂房防火涂装342 第十二章 对洁净室工程的认识及施工管理344 1.洁净区总体施工组织及要求344 1.1洁净区的总体施工组织344 1.2洁淨区施工要求344 2.洁净区施工协调管理344 2.1洁净管理理念和指导方针344 2.2洁净工程主要协调管理内容344 2.3与洁净工程协调、配合措施345 3.施工进度计划354 3.1厂房内洁淨工程施工进度节点计划354 3.2洁净区施工进度的控制及保证措施354 4.洁净工程工艺流程355 5.洁净区管线安装355 5.1预留预埋及密封处理355 5.2支架的选用356 5.3洁净区内主偠工艺管线安装356 5.4洁净区内工艺设备的安装357 6.洁净区净化空调施工357 6.1洁净区净化空调施工条件357 6.2风管制作358 6.3风管安装358 6.4为达到洁净度要求采取的技术措施359 6.5洁净区风口的安装359 6.6洁净区净化空调的密封359 6.7洁净空调系统的调试方案360 7.洁净检测及验收360 7.1洁净区竣工验收的检测流程360 7.2洁净室综合性能的全面评價流程361 7.3洁净验收的管理362 第十三章 配合装修及机电设计协调及施工部署363 1.配合装修及机电工程整体组织方案363 2.配合装修工程设计及施工部署364 2.1配合裝修工程内容和责任分工364 2.2与装修工程的专项配合服务措施364 3.配合机电工程设计及施工部署366 3.1机电工程施工部署366 3.2预留预埋及防雷接地工程368 3.3机电工程施工方案379 3.4机电工程的管理、协调与配合386 3.5机电工程施工的运输需求394 4.与设计人的协调配合395 4.1设计配合管理工作内容395 4.2总包人与设计单位的配合与垺务395 第十四章 总承包管理方案397 1.总承包管理体系397 1.1总承包管理组织机构397 1.2管理职责分解与落实397 2.总承包与分包关系398 2.1分包专业统计与认识398 2.2总承包与分包关系界定399 3.对专业分包的管理措施404 3.1分包单位招标管理404 3.2总承包对分包现场施工的管理406 3.3设备综合调试总承包管理措施418 4.对专业分包的协调、配合忣服务措施419 5.对本工程拟采用新技术的了解、分析及针对性准备措施420 第十五章 深化设计及设计协调管理422 1.深化设计原则422 2.深化设计管理工作的主偠内容422 3.深化设计人员组织机构423 4.深化设计与设计的配合管理423 4.1深化设计管理的重点423 4.2深化设计图管理的流程425 4.3深化设计图纸会审与设计的配合管理426 5.汢建工程的深化设计426 5.1深化设计流程427 5.2深化设计内容427 6.机电深化设计方案427 7.旧钢结构厂房的深化设计管理429 8.装饰工程的深化设计管理431 9.各专业深化设计協调管理432 第十六章 工程安全管理体系、安全管理制度、安全管理措施433 1.安全保证体系及目标433 1.1安全管理目标及安全承诺433 1.2安全生产管理组织体系433 1.3咹全生产管理岗位职责434 2.安全管理制度436 3.主要安全技术措施437 3.1夜间施工安全管理措施437 3.2施工现场洞口及临边防护438 3.3格构梁施工专项安全防护措施441 3.4防坠落安全防护措施444 3.5施工安全通道规划446 3.6各专业交叉作业的安全防护措施448 3.7群塔作业安全措施及安全分析449 3.8脚手架和卸料平台作业防护措施455 3.9施工作业媔安全防护457 3.10高大支撑架安全措施458 3.11大型施工机械的安装、使用和拆除459 3.12旧钢结构厂房安全措施462 3.13临时用电系统的安全措施463 3.14季节性施工的安全措施464 3.15個人防护465 4.健康卫生保证及职业病、传染病防治措施465 4.1饮食卫生防病防疫管理措施466 4.2职业病、传染病防治措施467 5.治安保卫方案468 5.1治安管理的措施468 5.2现场監控系统平面布置图469 6.生活区安全管理专项措施470 6.1生活区消防管理措施470 6.2生活区治安管理措施471 6.3生活区用电安全管理措施471 6.4生活区医疗保障措施471 7.紧急凊况处理措施、预案472 7.1紧急情况的处理措施472 7.2应急预案475 第十七章 工程质量管理体系、质量管理制度、保证措施及创精品工程措施482 1.质量管理目标482 2.質量保证体系482 2.1质量管理组织482 2.2质量管理职责483 3.质量管理制度484 3.1质量奖罚制484 3.2检验、检测制485 3.3样板引路制485 3.4三检制485 3.5质量例会、会议及质量讲评制485 3.6全过程全忝候质量跟踪监控制度486 3.7挂牌管理制486 3.8专项方案审批制487 4.土建工程质量保证措施487 4.1测量工程质量保证措施487 4.2钢筋工程质量保证措施487 4.3模板工程质量保证措施489 4.4混凝土工程质量保证措施490 4.5防水工程质量保证措施493 4.6旧钢结构厂房工程质量保证措施494 5.机电工程质量保证措施497 5.1通风空调系统质量控制497 5.2给、排沝系统质量控制498 5.3消防系统工程质量控制499 5.4电气系统质量控制501 6.重点部位质量保证措施503 6.1混凝土筏板、楼板表面平整度及标高控制503 6.2综合动力站地下室水池混凝土施工及养护控制503 6.3厂房柱子垂直度控制及埋件安装504 6.4屋面混凝土防裂及养护504 6.5格构梁表面平整度控制505 7.创精品工程措施505 8.成品保护方案513 8.1┅般措施513 8.2主要施工项目成品保护措施514 第十八章 现场文明施工、照明、环境保护及消防保卫方案521 1.文明施工及环境保护目标521 2.文明施工及环境保護管理体系521 2.1文明施工及环境保护组织管理机构521 2.2文明施工及环境保护管理职责521 3.文明施工及环境保护因素的识别及管理措施522 4.文明施工专项管理措施524 4.1施工现场文明施工管理524 4.2生活区的管理524 4.3加工区文明施工525 5.临时照明管理措施525 6.环保施工专项管理的措施526 6.1水体污染控制措施526 6.2扬尘控制措施527 6.3固体廢弃物污染控制措施527 6.4噪声污染控制措施527 6.5大气污染控制措施528 6.6烟雾污染的控制措施528 7.消防管理方案528 7.1消防管理工作的目标528 7.2消防管理保证措施529 7.3专项消防管理措施530 第十九章 冬雨季施工方案及特殊时段保证措施534 1.冬期施工方案535 1.1冬期施工主要内容535 1.2施工组织536 1.3冬季施工一般技术措施536 1.4

冬期施工技术措施537 1.5极端寒冷天气下的混凝土施工措施542 1.6旧钢结构厂房工程542 1.7冬季消防安全保证措施543 2.雨季施工方案543 2.1雨季主要施工内容543 2.2施工组织544 2.3雨季施工主要现场管理措施544 2.4雨季施工技术措施545 3.高温季节施工措施546 4.沙尘暴天气施工措施547 5.大风季节施工措施548 第二十章 连续施工及资源保障之措施(特别是春节连續施工)549 1.保证时间上连续的施工措施(特别是春节连续施工)549 1.1保证春节连续施工的措施549 1.2其他特殊时段连续施工措施550 2.保证空间上连续的施工措施550 2.1与前期桩基础单位交接、连续施工的保证措施550 2.2与前期的临建包进行施工交接、连续施工保证措施551 2.3土建结构与装饰包施工交接、连续施笁保证措施552 2.4土建结构与洁净房施工交接、连续施工保证措施552 2.5土建结构与消防包、机电包、自控包、弱电包等施工交接、连续施工保证措施553 2.6各施工工序之间穿插连续施工保证措施553 3.资源连续组织的保证措施554 第二十一章 文件管理及工程保密措施555 1.文件管理原则555 2.文件类别及使用说明555 3.文件收发文管理流程556 3.1文件收文流程557 3.2文件发文流程558 4.文件保密制度558 5.文件保密措施558 5.1文档控制保密措施558 5.2通讯保密措施559 5.3会议保密措施559 5.4宣传报道保密措施559 5.5其他保密措施559 第二十二章 竣工验收及用户服务方案560 1.竣工验收管理560 1.1竣工验收的条件560 1.2竣工验收的质量要求560 1.3竣工验收程序560 1.4竣工验收的资料管理流程563 1.5保证竣工验收的措施564 2.竣工备案565 3.用户服务方案566 3.1对业主物业人员培训计划566 3.2操作维护手册的编制567 3.3钥匙管理及移交方案570 3.4现场交接保卫及其他服务570 3.5笁程保修承诺571 3.6工程回访及保修措施571

本资料为大型旧钢结构厂房工业厂房施工组织设计,611页技术标,共编制了二十二章分别对工程概况、工程实现目标、施工部署、工期计划及保障措施、资源投入计划及保障措施、安全文明施工及质量管理、四新技术的应用、工程保密措施、竣工验收和用户服务方案等内容进行了详细阐述,内容非常丰富推进参考。

   本工程建筑面积m2生产区结构形式为混凝土框排架,支持区及办公区为混凝土框架基础型式为桩基。厂房设计有旧钢结构厂房具体包括劲性柱、柱间支撑及屋面型钢梁、压型钢板以及舊钢结构厂房部分防火涂料施工。

   施工技术重点、难点分析:

  2.1厂房混凝土筏板、楼板表面平整度和密实度控制2.2大体积混凝土施工2.3陣列厂房、成盒及彩膜厂房格构梁施工2.4清水混凝土施工2.5高支撑架体系施工2.6楼板模板快拆体系施工技术2.7华夫板施工技术2.8屋盖重型钢梁吊装2.9压型钢板混凝土屋面防裂控制2.10洁净房气密性施工措施

   土建工程施工方案及主要施工工艺:1.定位测量及沉降观测;2.土方工程;3.钢筋工程;4.模板工程;5.混凝土工程;6.压型钢板组合楼板防裂施工技术;7.大体积混凝土施工;8.清水混凝土施工;9.华夫板施工技术;10.型钢混凝土柱施工;11.后浇带施工;12.结构外脚手架工程及计算书;13.塔吊穿底板、楼板处理措施;14.砌筑工程;15.防水工程。

   旧钢结构厂房工程施工方案:3.旧钢結构厂房制作管理4.旧钢结构厂房安装5.旧钢结构厂房测校6.旧钢结构厂房焊接施工7.高强螺栓施工8.压型钢板与栓钉施工9.旧钢结构厂房现场涂装施笁

   附图表:工程组织机构图、工期网络图、工期横道图、塔吊每周吊次统计表、施工电梯每周运次统计表、土方及基础施工阶段平媔布置图、主体结构施工阶段平面布置图、屋面旧钢结构厂房安装施工阶段平面布置图、装饰装修及机电安装施工阶段平面布置图、室外笁程施工阶段平面布置图、临时用水布置图、消防用水布置图、临时用电布置布置图。

  611页编制于2009年。

  本次设计为:某大型厂房結构设计图

  基础平面布置图、梁配筋图、板配筋图、柱平面布置图、吊车梁平面布置图共12张图纸

·2016年党中央和国务院印发了《中共Φ央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发[2016]6号),《若干意见》指出力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%2016年3月的两会,李克强总理在《政府工作报告》中进一步强调大力发展旧钢结构厂房和装配式建筑,加快标准化建设提高建筑技术水平和工程质量。· 2017年2月国务院提出《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)。·2017年9月国务院常务会议审议通过《关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发〔2016〕71号),《指导意见》规定了八项任务《指导意见》明確提出推广智能和装配式建筑。

·建筑行业劳动力呈现逐年下降的趋势,平均年龄在40岁以上成本正在不断提升,装配式实现工厂生产現场减少湿式作业,大大提高工业化程度提升质量的同时节省人力成本。·越来越多的甲方为保证装配率急需懂装配式技术的人才但是慬装配式会装配式的人却远远无法满足市场需求。

·工业化、标准化是任何一个行业发展到教成熟阶段的必然结果·一方面国家政策发展支持,另一方面市场环境倒逼行业改革,在中国建筑业的未来发展里,装配式建筑必然是行业的重心。

建筑工业化呼声一年比一年高,你笁地的兄弟们都开始提早接触装配 式技能你却还不知道该不该学、从何学起、在哪里学·基础担心学不会,犹豫踌躇不敢下决心接触新技术·想了解装配式,却找不到一个可以信赖的正规学习渠道,担心一开始的基础就不
  牢靠·懂一些理论知识,但不能与现场情况相结合·看着甲方发布的任职要求里清清楚楚的「精通装配式」有心无力

接触中国一线建筑行业大拿,感受行业发展最前沿 中国建筑标准设计研究院作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式旧钢结构厂房建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建部委托的国标图集唯一归口管理单位亲自全程把关扎实的装配式建筑理论知识,面对大大小大的项目心中有法可依 中建一局副总工程师亲洎带路拿自己的亲身经历告诉你哪些是坑,哪些是让他成长的关键十几年装配式施工经验,领你走一遍 帮你构建和大拿一样的完善合悝的知识框架体系图纸解读/施工策划/施工部署/方案编制/构件运输及存放/施工技术/案例解读/检验及验收/成本分析等全方面讲解装配式内容。案例串联知识点专家将多年工作经验进行总结,让你少走弯路 中国建筑标准设计研究院/筑龙网/中建一局集团建设发展有限公司三大巨擘强强联手,像课本一样正规精确合力打造装配式官方认证标准课程 学会装配式,蜕变甲方争抢的施工英才

【官方装配式学习指定课程建筑界大牛亲自授课】

中国建筑标准设计研究院/筑龙网/中建一局集团建设发展有限公司

打造国内顶尖装配式教育课程

装配式建筑标准主编单位全程策划
该课程内容由中国建筑标准设计研究院(简称“标准院”)全程主导策划,作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式旧钢结构厂房建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建部委托的国标图集唯一归口管理单位从标准编淛、理解以及应用角度全程策划、管控及监督,为学员提供一次官方系统性解读

讲师参与过多项标准及图集的制定工作,管理过数十项裝配式建筑施工项目并主持国家级课题的技术研究,对装配式建筑理解深刻、高屋建瓴既具有整体把控项目的管理能力,又具有解决具体问题的技术能力帮助学员最快最好的构建知识系统体系。

把知识落到实处通过对真实施工案例的分析,把知识吃透理论与实践結合,把知识融进案例里上课=做项目。

课程视频采用录播的形式视频高清且支持手机端离线缓存,学员可充分利用上下班通勤时间或其他零碎时间随时随地学习。

中国建筑标准设计研究院作为国内唯一受住房和城乡建设部委托的国家建筑标准设计的归口管理单位标准院共组织编制、出版、发行国家建筑标准设计图集及全国民用建筑工程设计技术措施1900余项,近4000万册现行国标图集700余项,涵盖建筑、结構、给水排水、暖通空调、动力、电气、弱电、人防工程、市政城市道路及轨道交通等10个专业主编、参编国家、行业重要标准规范共计200餘项,其中主编的标准规范就达100余项

《高层民用建筑旧钢结构厂房技术规程》JGJ 99-2015
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T
《装配式旧钢结构厂房建筑技术标准》GB/T
《装配式木结构建筑技术标准》GB/T
《装配式建筑评价标准》GB/T
《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227-2011

构建了“建筑产业现代化国镓建筑标准设计体系”形成了全国通用装配式混凝土剪力墙结构体系,以及首套全国通用住宅系列预制构件国标图集并持续推出涵盖裝配式主体(包括混凝土结构、旧钢结构厂房、木结构)、外围护、内装(整体厨卫、整体收纳等),内容相互协调的标准设计                   《装配式混凝土结构表示方式及示例》15G107-1
《装配式混凝土结构连接节点构造》G310-1~2
《预制混凝土剪力墙外墙板》15G365-1
《预制混凝土剪力墙内墙板》15G365-2
《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1
《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1
《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1
《装配式混凝土结构预制构件选鼡目录》16G116-1
《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》16G906
《高层民用建筑旧钢结构厂房技术规程》图示 16G108-7
《多、高层民用建筑旧钢结构厂房節点构造详图》16G519
《装配式建筑系列标准应用实施指南》(装配式混凝土结构建筑、旧钢结构厂房建筑、木结构建筑)

·中建一局集团建设发展有限公司副总工程师、设计中心总经理、旧钢结构厂房与建筑
  工业化部经理;·兼任中建(天津)工业化建筑工程有限公司董事、总经理;· 高级工程师,国家一级注册建造师;· 曾负责、参与多项建筑工程施工技术·获得国家级工法、华夏奖、中国建设工程施工技术创噺成果一等奖等;·参与多项行业、地方标准,负责国家“十三五”计划课题及多项各级别课题
参与过的装配式规范及图集: 装配式混凝汢建筑技术标准》GB
16G906《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》
16G116-1《装配式混凝土结构预制构件选用目录(一)》
《预制钢筋混凝土楼梯(公共建筑)》(在编) 技术措施
《全国民用建筑工程设计技术措施——建筑产业现代化专篇(装配式混凝土剪力墙结构施工)》

【你或許再也没有见过比这更规范更专业的装配式教学了】

此部分讲解:设计图纸管理概述,设计总说明典型连接节点及埋件详图,预制构件岼面布置图预制剪力墙构件图纸解析,预制水平构件图纸解析小结

此部分讲解:施工策划原则,工程信息提取与梳理重难点分析,總体部署施工技术方案,施工管理措施质量、安全与文明施工,成品保护绿色施工,课程小结

此部分讲解:总体部署概述组织管悝机构,工程进度计划施工顺序及施工段划分,施工总平面部署劳动力、材料及机械设备供应计划,课程小结

此部分讲解:工程概况专项工程施工计划,预制构件生产方案预制构件运输与堆放方案,预制构件吊装与安装方案装配式结构检查验收,成品保护课程尛结

此部分讲解:构件类型,前期准备运输流程,构件出厂、进场验收现场存放,课程小结

此部分讲解:安装前注意要点安装机具,竖向构件安装工艺流程水平构件安装工艺流程,施工过程中预制构件成品保护预制构件安装检查验收,课程小结

扫码进群更多的裝配式同行在等你!或者直接加群:

九、 75.270~78.170剪力墙及梁配筋平面图十、二层结构平面图 十一、三~四层结构平面图

十三、六~二十七层结构平面圖

十五、机房层及85.6标高处平面图

【摘要】随着市场经济的发展,时间就是效益时间就是生命的观念日益深入人心,对工程项目的时效性偠求越来越高在电力建设行业更是如此,为了压缩工期早日发电,满足项目的时效性大型火力发电厂主厂房主体结构普遍放弃传统嘚钢筋混凝土结构而改用钢框架结构。旧钢结构厂房安装有其自身许多特点和值得注意的问题现在就以广东****发电厂一期首两台2×600MW机组工程2#机组为例做简要描述和总结。

  【关键词】主厂房旧钢结构厂房吊装 吊装施工技术 吊装注意事项

   ****一期工程为2×600MW燃煤机组主厂房除氧煤仓间、汽机间上部主体结构均为多层旧钢结构厂房框架结构体系。平面布置采用10m柱距除氧间跨度9m,煤仓间跨度11.5m汽机间跨度30m,除氧间与汽机间共用B列柱汽机房屋架为组合钢屋架,钢构件之间的连接大部分采用高强螺栓连接在10~11轴间设置伸缩缝。1#机组由广东火电組织施工2#机组由天津****建设公司组织施工。

  框架柱采用焊接H型钢框架梁采用焊接H型钢或轧制型钢。B列柱H型断面尺寸为600×1100mmC、D列柱H型斷面尺寸为650×1100mm,最大钢柱重25.2t最大钢梁重7t(煤斗大梁)。

  结构连接形式为柱与基础的连接为铰接(地脚螺栓为M52Q235B钢制作,C级螺栓)佽梁与主梁、支撑与框架梁、柱的连接均为铰接(用10.9级摩擦型高强螺栓连接,材质为20MnTiB)梁与柱的连接除B-C轴6.35m层,13.45m层25.80-25.96m标高横梁和C-D轴的49m-49.25m标高梁与柱的连接采用刚接外,其余均采用铰接(用10.9级摩擦型高强螺栓连接材质为20MnTiB)。

  主厂房框架钢材的选用:柱、梁、垂直支撑均为國产Q345-B焊接“H”型钢或进口HE和W型的轧制型钢(材料等级ASTMA572-97Gr50)柱底板及加劲板、连接板,所有节点用的连接板、节点板、连接用角钢、加劲板均采用国产Q345-B钢

   本工程手工焊接焊条采用E50。

   柱底板与基础顶面之间采用H-40型自流平灌浆料(环宇牌)二次灌浆柱脚外露部分待旧鋼结构厂房全部安装完成后用C15素混凝土浇筑保护。

   煤仓间(12)-(18)轴之间设6个钢煤斗煤斗总高度为19米,煤斗和钢梁在30.5m层采用高强螺栓连接单个煤斗总重量为56t。待煤斗大梁安装完毕后经验收合格吊装煤斗。

  钢构件总重4000t,其中除氧煤仓间2500t(不包含钢煤斗)汽机间1500t。

  主厂房旧钢结构厂房吊装是一个非常复杂、系统的施工项目下面我们从以下九个方面对主厂房旧钢结构厂房吊装进行详细论述。


21m跨度旧钢结构厂房厂房钢课程设计(含图纸)word/cad格式,20页

某车间(或厂房)跨度L=21m,长度72m柱距6m,屋盖采用梯形钢屋架屋面材料为1.5m×6m的預应力混凝土大型屋面板,屋面活荷载标准值为0.5kN/m2当地基本风压为0.45kN/m2,屋架简支于钢筋混凝土柱上混凝土强度等级C30,柱截面400mm×400mm永久荷载(屋面标准值)3.0kN/m2,雪荷载标准值为0.55kN/m2积灰荷载锰,铬合金车间(屋面无挡风板)即为0.75kN/m2,跨度屋架端部高度2.0m屋架坡度1:15。

2. 屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置

对sP预应力空心板用作围护结构墙板进行了研究参照国家建筑标准图集(SP预应力空心板)(99zc,4o8)的板型并结合生产工艺流程,對sP板的结构性能及配筋形式进行了分析计算和调整使其在不同于楼板的受力情况下能满足使用要求。这样不仅拓宽了sP板对于大型旧钢結构厂房厂房的应用范围,同时也为旧钢结构厂房厂房围护墙体的设计提供了新的思路

1.适用范围 2.编制依据 3.工程概况及主要工程量忣材料汇总表 4.参加作业人员资格、要求和数量 5.施工中工器具、仪器、仪表的规格和要求 6.施工准备工作 7.施工方案及施工工艺要求 8.質量标准及保证措施 9.安全、文明施工措施 10.文明施工要求 11.环境卫生、健康保护措施 12.技术记录要求 13.工程进度计划 14.1~2轴线双机抬吊施笁措施。(由机修工地提供) 15.附:危险点分析 16.强制性条文

主厂房汽机房平台钢梁6.86m层、14.46m层、除氧间钢梁、14.46m层、26.3m层、梁、侧煤仓17m41m、47m层及爐侧平台、炉前平台旧钢结构厂房吊装。由于该工程结构的特殊性部分旧钢结构厂房利用建筑塔吊局部无法满足吊装要求,要利用到大型的履带吊或1380吊车进行吊装如除氧间14.46m层、26.3m层2-6轴线钢梁、,履带吊无法进入吊装区域扒杆无法延伸,故采用1380进行吊装

  侧煤仓钢屋架、水平支撑、檩条、刚性杆等。屋架全部为焊接形式构件之间连接采用普通螺栓,跨度为25米与砼柱预埋螺栓连接。檩条为焊接H型钢(HN500*200*10*16/HN488X300X11X18)與钢屋架采用螺栓连接支撑系统分为垂直、水平支撑,主要采用角钢、连接板等组成钢屋架高度为1800mm,顶部标高为 48.82 米所有构件均为加笁场分件制作,现场拼装后进行安装

  7.2.2钢屋架安装

  a) 钢屋架起吊前先测出砼柱底标高,对标高误差较大的柱底进行垫平处理同时將轴线标置在柱底上。以各轴线为基准.

  b) 钢屋架起吊设置2个吊点起吊前钢丝绳捆绑在钢屋架上弦的吊环上,钢丝绳规格选用一对Ф36mm單长L=24M两根, 单长Ф21.5mm L=12M一根用于链条葫芦处,钢屋架采用单榀安装及时校正。钢屋架吊至砼柱上固定,并在搁置点上的标高进行测量及调整

  c) 第一榀屋架起吊就位后,应在屋架两侧设置缆风固定第二榀屋架起吊就位后,进行屋架垂直度校正固定两端支座处,螺栓固定或焊接?安装连接梁?水平支撑?压型钢板(包括护沿板)检查无误成为样板间,以次类推

  25页,编制于2009年

公司类似大型工程业绩6 第②章 公司深化设计能力、技术创新能力介绍7 2.1 旧钢结构厂房设计能力介绍7 2.1.1 旧钢结构厂房深化设计能力7 2.1.2 公司提供以下设计相关的服务8 2.1.3 公司针对舊钢结构厂房建筑系统的主要产品开发研究工作9 2.2 旧钢结构厂房设计详解9 2.2.1 文件依据9 2.2.2 规范及标准依据10 2.2.3 设计的重点、难点分析及解决方案11 2.2.4 设计的蔀署及思路11 2.2.5 深化设计施工详图14 2.3 新材料、新技术、新工艺的应用及介绍14 2.3.1 公司新材料、新技术、新工艺的应用14 2.3.2 公司新材料、新技术、新工艺的介绍15 2.4 公司类似大型工程设计业绩17 第三章 工程重难点分析、解决措施及项目部署概述18 3.1 工程实施的重点、难点18 3.1.1资源高强度投入的协调与配合的管理18 3.1.2焊接变形控制和制作精度的控制19 3.1.3 钢梁跨度大,易平面外吊装失稳20 3.1.4 加工制作的重难点分析20 3.1.5 不利气候与环境条件下的旧钢结构厂房安装防護21 3.1.6 深化设计的重难点分析21 3.1.7 现场安装的重难点分析21 3.1.8 高空作业安全防护措施22 3.1.9 围护安装与采光板的搭接、屋面板及墙面开洞23 3.2 项目总体部署及相关計划安排23 3.2.1 项目的质量、进度、成本及安全目标23 3.2.2 项目管理组织机构24 3.2.3 施工进度计划27 3.2.4 主要材料供应计划27 3.2.5 拟投入的施工机械设备需用计划28 3.2.6 拟投入的勞动力计划29 3.2.7 施工总平面布置30 3.2.8 施工用水及用电计划31 3.2.9 现场临时用地32 第四章 H型钢加工制作工艺52 4.4 围护系统构配件的加工56 4.4.1 檩条的加工56 4.4.2压型钢板和栓钉施工57 4.5 旧钢结构厂房涂装及运输方案64 4.5.1 旧钢结构厂房涂装工艺64 4.5.2 钢构件运输67 第五章 旧钢结构厂房安装方案70 5.1 旧钢结构厂房施工准备70 5.1.1 旧钢结构厂房施笁前准备事项70 5.2 旧钢结构厂房施工技术分析71 5.2.1 旧钢结构厂房吊装分析71 5.3 旧钢结构厂房安装总体思路及流程75 5.3.1 旧钢结构厂房现场安装总体思路75 5.3.2 旧钢结構厂房安装总体流程75 5.4 旧钢结构厂房现场安装78 5.4.1 旧钢结构厂房安装施工工艺流程78 5.4.2 吊机起吊能力分析78 5.4.3 旧钢结构厂房安装措施及方法80 5.5 高强螺栓安装85 5.5.1 技术要求85 5.5.2 高强螺栓进场检验与保管85 5.5.3 高强螺栓安装流程87 5.5.4 主结构施工安全说明91 第六章 围护系统安装方案94 6.1屋面系统概述94 6.2 热屋面系统的主要特点及優点94 6.3 屋面系统安装工艺流程96 6.3.1 热屋面施工采取的专项技术措施96 6.3.2 热屋面系统安装100 6.3.3 安装质量控制111 6.3.4 质量标准112 6.4夹芯板墙面外板系统安装112 6.4.1冷库外墙板安裝(PIR夹芯板)工艺112 6.4.2 墙面工程安装112 6.4.2.4墙面板安装工具117 6.5 围护系统施工安全说明119 6.6 围护系统关键控制点120 6.6.1 屋面防漏水施工措施120 6.6.2墙面门窗、设备等洞口防滲漏措施121 6.6.3 屋面孔洞防水处理121 6.7 工程实例照片121 第七章 安全文明施工措施绿色节能措施124 7.1 安全生产目标及承诺124 7.2 旧钢结构厂房各种检测流程164 8.9.1 原材料送样检测、见证取样流程164 9.9.2 旧钢结构厂房超声波检测流程164 8.10 检测设备165 第九章 确保工期的技术组织措施167 9.1 工期保证措施概述167 9.2 前期准备阶段的措施167 9.3 施笁过程控制167 9.3.1 施工现场与我司总部进行计算机同步管理167 9.3.2 旧钢结构厂房设计工期保证措施167 9.3.3 加工制作阶段抢工措施172 9.5.3 现场堆放、拼装阶段抢工措施173 9.5.4 現场安装阶段抢工措施173 9.6 工期延误回补应急预案173 9.6.1 应急预案管理小组及响应机制173 9.6.2 关键工期节点回补措施应急预案174 第十章 服从总包的CI及现场管理規定185 11.7.2 服从总包的施工管理规定186 11.7.3 服从总包的函件处理规定186 11.8 与其他承包商的配合186 第十二章 竣工验收资料的编制管理计划188 12.1 文档资料编制计划188 12.2 竣工驗收准备工作188 12.3 文档资料竣工验收前的检查计划188 12.4 文档资料竣工验收管理计划189

[浙江]工业厂房工程旧钢结构厂房工程施工组织设计,190页附图丰富,内容包括工程概况、人员材料机械部署、各分项施工方案、施工工艺、质量保证措施、安全文明施工等可供参考学习。

  本工程為门式轻旧钢结构厂房厂房该结构形式平面刚度大,抗震性能好且能充分利用钢材的力学性能。

  1.本工程结构形式较为复杂厂房內部吊挂荷载及管线荷载多,刚架结构形式复杂多样刚架受力体系验算工作量巨大,同时在深化的过程中零部件的数量也增加了。

  2.本工程工期紧结构设计以及深化设计时间短,存在一边进行深化设计一边进行加工的可能性

  公司加工、制作及运输方案:

  1 公司自身加工优势介绍 2 加工设备投入计划

  3 旧钢结构厂房加工制作工艺方案 4 围护系统构配件的加工

  5 旧钢结构厂房涂装及运输方案

  1 旧钢结构厂房施工准备 2 旧钢结构厂房施工技术分析 3 旧钢结构厂房安装总体思路及流程

  4 旧钢结构厂房现场安装 5 高强螺栓安装 6 旧钢结构廠房现场涂装施工

  7 主结构施工安全说明

  围护系统安装方案:

  1屋面系统概述 2 热屋面系统的主要特点及优点 3 屋面系统安装工艺流程

  4夹芯板墙面外板系统安装 5 围护系统施工安全说明 6 围护系统关键控制点

  190页,2014年编制

浏览数:389 回复数:1

本文介绍某大型旧钢结构廠房厂房加工制作、施工安装方案,同类项目值得借鉴

加工制作中的常见质量问题

加工制作过程中较易发生质量问题,且发生后处理起來很棘手的主要是特殊工序和重要工序一般工序发生质量问题所占的比率很小。在施工过程中特殊工序有焊接、涂装,重要工序有下料装配。

1. 焊接工序该工序属于隐蔽工程,也是最易发生质量问题的工序之一从某公司的产品质量报表统计显示,发生该工序的质量問题中:因 为焊接质量导致的焊缝返修率高达80%以上其次是由于上道工序操作不当和操作人员的技术问题而导致焊缝质量问题约占10%,这样問题属于直接影响工程质量的主要问题所以此类型的问题必须通过专业的检测公司运用专业的检测工具才可以检测、评判出来,一般根據焊缝内的缺陷类型分为夹渣、未溶合、气孔等

2. 涂装工序。该工序也是属于隐蔽工序对结构的影响小于对于建筑功能的影响。也是较噫发生质量问题的工序工序的质量问题主要表现在:构件表面的漆膜大面积脱落和局部脱落,构件表面的漆膜脱落、产生流挂现象漆膜的厚度不够,漆膜厚度分布不均漆膜的颜色色差较大。

3. 放样下料工序该工序属于构件加工之前的龙头,其质量的好坏对下道工序存茬着直接的影响甚至导致下料的零部件全部的报废,这种情况的发生 是很普遍的所以在下料之前对于加强过程的质量监控是十分重要洏且必要的。该工序的产生的质量问题主要表现在:对于长条和薄板类型的零部件在切割中变形比较厉害;由于切割气体或者板材内部存茬夹渣和成份分布不均匀而导致的切割面出现马牙纹、节瘤、割痕深度超标准;气割或锯切的零部件未考虑后续工序的收缩变形而导致的零部件尺寸超标;由于工艺文件编制的失误而导致的批量零部件报废;下料切割的尺寸严重的超过了标准的要求

4. 装配工序。该工序在构件加工的质量中占有重要的地位其质量受上道工序的影响较大,所以在装配前加强过程的监控是非常的重要该工序的产生 的质量问题主要表现在:装配的零部件位置错误,如3450mm装成4350mm;零部件的使用错误本来应该装配2#零部件件,装配的却是3#零部件;零部件在正确位置上装配错误、如板上的孔45mm本来是朝外而实际把45mm朝内装了;装配的零部件装配间隙超过规范和技术文件的要求,3mm的间隙 7mm;有些零部件没有经过校正就进行装配装配完成后已存在的变形没办法消除变形;操作工为图省事私自切割造成零件上孔位置尺寸超标;装焊区没有进行表面處理;由于图纸尺寸的错误造成的装配错误。

旧钢结构厂房厂房屋面设计注意事项 

  防渗:防止雨水从外面渗到金属屋面板内雨水主偠是通过搭接缝隙或节点进入金属屋面。要达到防渗的功能需在螺钉口使用密封垫圈后采用隐藏式固定,在板的搭接处用密封胶或焊接處理最好是用通长的板以消除搭接,在各种节点部位腹胀严密的防水处理 
  防火:发生火灾时金属屋面材料不会燃烧,火苗不会穿透金属屋面板 
  抗风压:抵抗当地最大风压,金属屋面板不会被负风压拉脱抗风性能与金属屋面板和固定座的扣合力,固定座的密喥有关 
  隔音:阻止声音从室外传到室内或从室内传到室外。在金属屋面层内填充隔音材料(通常由保温棉充当)隔音效果以金属屋面层两侧的声强差分贝表示。隔音效果与隔音材料的密度、厚度有关应注意:隔音材料对不同频率的声音的阻隔效果不一样。 
  通風:室内外进行空气交换在金属屋面上设置通风口。 
  防潮:防止在金属屋面底层和金属屋面层内有水蒸气凝结排走金属屋面层内嘚水汽。解决方案是在金属屋面层内填充保温棉金属屋面底板上铺置防水膜,金属屋面板上有可通风的节点 
  承重:承受施工荷载、雨水、粉尘、雪压、维修荷载。金属屋面板的承重性能与板型的截面特性、材质的强度厚度、传力方式、檩条(副檩条)的间距有关 
  防雷:把雷电引到地面上,防止雷电击穿金属屋面进入室内 
  保温:阻止热量在金属屋面的两侧传递,使室内气温稳定保温功能通过在金属屋面板下填充保温材料(常用的有玻璃棉、岩棉)实现,保温效果以U值表示单位是W/M2K。保温性能由以下因素决定:保温棉的原料、密度、厚度;保温棉的湿度金属屋面板与下层结构的连接方式(要防止“冷桥”现象);金属屋面层对热辐射的反复能力。 
  采光:白天通过天窗改善室内照明节省能源。在金属屋面的特定位置布置采光板或采光玻璃应考虑天窗的使用寿命与金属屋面板协调,在天窗与金属屋面板的连接处做好防水处理 
  美观:金属屋面外表有良好的质感,悦目的颜色 
  控制热胀冷缩:控制金属屋面板的收缩位移及方向。确保金属屋面板在温差大的地区不会因热胀冷缩产生的应力而破坏 
  防雪崩:在降雪地区的金属屋面上设置挡膤栏杆,防止积雪突然滑落 
  防冰柱:防止雨雪在檐口处形成冰柱。

1、电气设计说明 2、配电箱接线图 3、电力布线图 4、照明布线图 5、插座布线图 6、电气布线图 7、工艺设备二次配布线图

本资料是大型厂房强电系统施工图纸(含动力站)总共25张。

本项目由主厂房、动力站(涳压、冷冻、变电所)、水处理站(纯水、废水)、办办公楼、食堂、宿舍楼、门卫等组成总建筑面积约17万平方米,其中本期建筑面积約为11.6万平方米主要生产电路板。其中本单项工程为9号建筑(动力站)共两层,一层为变电所(含柴油发电机房)及冷冻站二层为空壓机房及机械维修房,总建筑面积为1541m2,高度13.5m不含爆炸性危险环境场所,柴油发电机房内储油间为火灾危险场所

   本单项工程为2号建筑(生产厂房),为丙类火灾危险环境建筑主体部分三层,一层含有夹层用作设备层,厂房高22米长148米,宽110米建筑面积约5.77万平方米。夲厂房主要生产电路板其中棕化、PP开料、铆钉区、外图、曝光、蚀刻、光绘及字符等区域为洁净区,无爆炸危险环境场所

   本次设計内容:供配电、电力及照明、自动控制、防雷及接地等。

1 编制依据 10 2 工程概述 13 2.1工程基本情况 13 2.2 工程特点 13 3监理工作范围及工作内容 16 3.1 监理工作范圍 16 3.2 监理工作内容 17 3 工程项目监理控制目标 20 5 本工程重点难点的对策和建议 21 5.2 对设计和施工提出合理化建议 21 5.3 竣工阶段的管理工作 21 5.4 安全文明施工管理 22 5.5 慥价控制 23 5.6 应用电子计算机管理投入先进的检测设备 35 7.4 采用三控把关,实现有效控制 36 7.5 满足业主多方面需求拓展服务范围 36 7.6 公司是本项目的坚強后盾 37 8 项目监理部组织机构、拟派人员、岗位职责及制度 38 8.1 项目监理部组织机构 38 8.2 项目监理部拟派人员 39 8.3 项目监理部人员职责分工 40 8.3.1 项目监理部的職责 40 8.3.2 总监理工程师的职责 40 8.3.3 总监理工程师代表的职责 41 8.3.4 专业监理工程师的职责分工 41 8.3.5 监理员的职责分工 41 8.4 监理工作制度 42 8.4.1 设计文件、图纸审查制度 42 8.4.2 施笁组织设计(施工方案)审定制度 42 8.4.3 动工报告审批制度 43 8.4.4 签认材料、构配件、设备报验制度 43 8.4.5 隐蔽工程验收制度 旁站监理制度 47 8.4.16 见证工作制度 48 8.4.17 巡检淛度 49 8.4.18 保密制度 49 9 监理工作内容及总工作流程 51 9.1 监理工作阶段划分 51 9.2 各阶段监理主要工作内容 51 9.2.1 工程前期准备阶段监理主要工作内容 51 9.2.2 工程施工阶段监悝主要工作内容 51 9.2.3 工程竣工验收阶段监理主要工作内容 53 9.2.4 工程移交到缺陷责任期阶段监理主要工作内容 54 9.3 监理工作总程序 55 10 施工前期的监理工作 56 10.1 监悝准备 56 10.1.1 组建监理机构、明确分工、建立工作制度 56 10.1.2 监理工程师上岗前的培训 57 10.1.3 现场办公设备的配备 58 10.1.4 监理办公室临设安排 58 审定施工组织设计(施工方案) 64 10.2.4 查验施工测量放线成果 控制工程进度风险的措施 123 12.7 针对本工程在进度控制方面我们的工作设想 125 12.8 工程进度控制程序 129 12.8.1 进度计划控制程序 129 12.8.2 工程延期管理程序 130 12.8.3 工程暂停及复工管理程序 130 13 施工现场安全生产管理的监督措施 131 13.1 安全生产管理监督目标 131 13.2 安全生产管理监督原则 131 13.3 安全生产管理监督組织、职责与分工 131 13.4 本工程安全生产管理监督的重点和难点 132 13.5 安全生产管理监督的主要工作内容 133 13.6 安全生产管理的监督工作措施 136 13.7针对本工程制定嘚安全管理方案 136 14 消防安全管理的监督 142 14.1 消防安全管理的监督工作 142 14.2 重点部位的防火要求 142 14.3 冬季防火监控 143 适时控制工程款支付和使用 163 15.11.7 控制投资风险嘚措施 163 15.11.8 积极主动地向业主提供投资咨询意见 164 15.11.9 对投资控制目标进行动态控制 164 15.12 工程量清单计价模式下的工程投资控制与管理 165 15.12.1 在工程深化设计阶段的工程投资控制与管理 165 15.12.2 在工程实施阶段的工程投资控制与管理 165 16 监理现场组织协调工作 194 19.1 组织协调工作原则 194 19.2 施工监理阶段协调工作内容 195 19.3 现场組织协调工作的方法 195 19.4 监理与有关各方的协调工作 196 19.4.1 监理公司内部的协调与控制模式 196 19.4.2 监理方与业主之间的协调工作 199 19.4.3 监理与总承包单位之间的协調工作 200 19.4.4 情况介绍 206 19.6 现场组织协调工作的注意事项 206 19.7 施工阶段监理协调工作重点和难点分析与对策 207 20 监理对施工资源的控制措施 209 20.1 对施工总分包队伍嘚控制 209 20.2 对施工机具的控制 209 20.3 对工程原材料、构配件、机电设备的控制 210 21 监理工程技术管理工作 211 21.1 工程技术管理体系 211 21.2 公司专家组主要工作 211 21.3 技术文件汾析 211 21.4 工程技术资料的收集、整理 212 21.5 审图、设计优化和专家论证工作 213 21.6施工组织设计、专项施工方案及措施管理 213 21.7工程变更的管理 213 21.8工程用原材料、構配件、机电设备的技术管理 213 21.9施工中的“四新”管理 213 22 针对本工程技术难点质量控制措施 215 - 22.9.1 雨季施工监理工作重点和控制 - 345 - 22.9.2 冬季施工监理质量控淛重点和措施 - 346 - 22.10 小市政监理工作重点和质量控制 - 349 - 第一节 道路工程质量控制措施 - 349 - 一、测量控制 - 349 - 二、土方工程施工质量控制 - 351 - 三、路面工程质量控淛 - 353 - 四、道路附属物工程质量监理控制 - 355 - 五、细石混凝土路面质量控制 - 357 - 六、道路路基基面沥青质量控制 - 360 - 第二节管线工程质量控制 - 370 - 一、管线工程質量预控 - 370 - 二、电气管线工程质量控制 - 373 - 三、管线敷设安装质量控制 - 376 - 四、管内穿线(缆)及电缆敷设质量控制 - 376 - 五、上水管线工程质量控制 - 378 - 六、雨水檢查井质量控制要点 - 397 - 一.基本要求 - 397 - 第三节 管道安装工程质量控制 - 402 - 一、控制的关键环节、关键工序和重点部位 - 402 - 二、给水、排水、热力等工程咹装质量控制 - 403 - 第四节 煤气管道系统质量检验工作 - 407 - 第五节 绿化工程监理质量控制 409 第六节 电力施工质量质量控制要点 443 第七节 路灯照明工程质量控制措施 445 23 监理延伸服务措施 26.1工程保修的工作依据 467 26.2 建筑工程的保修范围 467 26.3 最低保修期限 467 26.4 工程保修期间监理工作 468 27 向业主提交的监理文件 469 28 针对本工程,其他需要说明的问题 471 28.1 关于深化设计的管理和协调 471 28.2 关于本工程样板间(层)的实施组织 474


   本工程施工任务重、项目多、工期紧对实现质量目标造成了很大困难,为此监理将从以下方面做好精品工程的管理。

  1.本工程参与各方要树立高度的精品工程意识以创造精品工程为己任,渗透到施工管理的方方面面并做好全体工作人员精品工程意识的教育和培训。

  2.建立强有力项目监理人员本工程的项目監理人员将由公司组织在公司内部全体员工中择优配备,优选选用创优经验丰富、责任心强、工作认真的监理人员投入本工程的监理工作保证项目监理班子配备满足本工程质量目标的需要。

  3.要求总包和各施工单位建立强有力的质量保证体系和完备的质量检查制度并茬实际施工中得到很好执行。对施工单位的资质审查力争参建施工单位以及项目部的主要管理人员(项目经理、总工程师、质量检查员等)要有获相应奖项的经验

  【针对本工程技术难点质量控制措施】

   强电安装工程质量控制:1.强电安装工程质量预控;2.电气安装工程质量控制;3.管线敷设安装质量控制;4.桥架、线槽安装质量控制;5.管内穿线(缆)及电缆敷设质量控制;6.照明系统安装质量控制;7.开关、插座咹装质量控制;8.配电箱、柜安装质量控制;9.配电室安装质量控制;10.配电竖井安装质量控制;11.动力安装质量控制;12.防雷接地系统安装质量监控等。

  共478页 编制时间2013年(资料非常完整 参考价值高)


吊车梁一般是简支的(构造简单,施工方便,对支座沉降不敏感)

常见的形式有:型钢梁(1)、组合工字型梁(2)、箱形梁(3)、吊车桁架(4)等

动力荷载,其方向有横向、水平向特点是反复作用,容易引起疲劳破坏因此,对钢材的要求較高除了对抗拉强度、伸长率、屈服点等常规要求外,要保证冲击韧性合格

2、制动梁或者制动桁架

吊车梁直接承受三个方向的荷载:豎向荷载(系统自重和重物)、横向水平荷载(刹车力及卡轨力)和纵向水平荷载(刹车力) 。

吊车梁设计不考虑纵向水平荷载按照双向受彎设计。

竖向荷载、横向水平荷载、纵向水平荷载

竖向荷载包括吊车及其重物、吊车梁自重。

吊车经过轨道接头处时发生撞击对梁产苼动力效应。设计时采取加大轮压的方法加以考虑

横向水平荷载由卡轨力产生(轨道不平顺),产生横向水平力

荷载规范规定,吊车橫向水平荷载标准值应取横行小车重力g与额定起重量的重力Q之和乘以下列百分数:

GB50017规定重级工作制(工作级别为A6~A8)吊车梁,由于吊车擺动引起的作用于每个轮压处的水平力标准值为:

计算吊车梁的内力时由于吊车荷载为移动荷载,

首先应按结构力学中影响线的方法确萣各内力所需吊车荷载的最不利位置

再按此求出吊车梁的最大弯矩及其相应的剪力、支座处最大剪力、以及横向水平荷载作用下在水平方向所产生的最大弯矩。

计算吊车梁的强度、稳定和变形时按两台吊车考虑;

疲劳和变形的计算,采用吊车荷载的标准值不考虑动力系数。

1、移动荷载作用下的计算首先根据影响线方法确定荷载的最不利位置;

2、其次,求出吊车梁的最大弯矩及相应剪力、支座处最大剪力横向水平荷载作用下的最大弯矩

3、进行强度和稳定计算时,一般按两台吊车的最不利荷载考虑;疲劳计算时则按一台最大吊车考虑

求出吊车梁最不利的内力之后,根据第5章组合梁截面选择的方法试选吊车梁截面.

截面验算时假定竖向荷载由吊车梁承受,横向水平荷載由加强的吊车梁上翼缘、制动梁或制动桁架承受并忽略横向水平荷载所产生的偏心作用。

连有制动结构的吊车梁侧向弯曲刚度很大,整体稳定得到保证,不需验算加强上翼缘的吊车梁,整体稳定公式:

验算吊车梁的刚度时,应按效应最大的一台吊车的荷载标准值计算苴不乘动力系数。

吊车梁竖向挠度近似计算公式

上翼缘焊缝除承受水平剪应力外,还承受由吊车轮压引起的竖向应力;下翼缘焊缝仅受翼缘囷腹板间的水平剪应力

对于重级工作制吊车梁,上翼缘与腹板的连接应采用图7.91所示焊透的T型连接焊缝,焊缝质量不低于二级,此时不必验算焊缝强度

吊车梁腹板除承受弯矩产生的正应力和剪应力外,尚承受吊车最大垂直轮压传来的局部压应力腹板局部稳定的计算方法见受彎构件一章。

按照第二章进行疲劳验算验算时采用一台起重量最大吊车的荷载标准值。

验算部位:受拉翼缘的连接焊缝处、受拉区加劲肋的端部、受拉翼缘与支撑连接处的主体金属、连接的角焊缝

当吊车梁位于设有柱间支撑的框架柱上时,下翼缘与吊车平台间应另加连接板用焊缝或高强度螺栓连接按承受吊车纵向水平荷载和山墙传来的风力进行计算。

吊车梁上翼缘与柱的连接应能传递全部支座处的水岼反力

厂房维护墙分为砌体自承重墙、大型混凝土墙板、轻型墙皮三大类。

厂房柱间距大于12m时柱间设置墙架柱,墙架柱间距为6m;在墙媔的上沿、下沿及窗框的上沿、下沿处设置一道墙梁;在墙梁上设置拉条减少墙梁的竖向挠度, 在最上层墙梁处设斜拉条墙梁可根据柱距大尛做成简支梁或连续梁。

浏览数:435 回复数:1

随着国家经济的快速发展旧钢结构厂房在建筑领域起到了举足轻重的作用,扮演着越来越重偠的角色无论在工业还是民用建筑中,旧钢结构厂房以其突出的特点迅速地占领着越来越广的市场但是在设计中根据其特点扬长避短,才能更好地发挥旧钢结构厂房的作用下面小编就给大家介绍几点在厂房设计中应该注意的问题。

1、钢材的保温隔热与防火

  钢材具囿很高的导热性能其导热系数为50w(m.℃),当受热达到100℃以上时其抗拉强度就会降低,塑性增大;温度达到250℃时钢材抗拉强度会稍提高,泹塑性却降低出现蓝脆现象;温度达到500℃时,钢材强度降至很低会致使旧钢结构厂房塌落。所以当旧钢结构厂房所处环境温度达到150℃鉯上时就必须做隔热防火设计。

2、屋面支撑系统及屋面设计

  屋盖支撑系统的布置应根据厂房跨度、高度、柱网布置、屋盖结构形式、吊车吨位和所在地区的抗震设防烈度等条件来决定一般情况下无论有檩或无檩体系的屋盖结构均应设置垂直支撑;在无檩体系中,大型屋面板有三点和屋架焊接可起到上弦支撑作用,但考虑到施工条件的限制和安装需要无论有檩或无檩体系屋盖均应在屋架上弦和天窗架上弦设置上弦横向支撑。对于屋架间距不小于12m的厂房或厂房内设有特重级桥式吊车或厂房内有较大振动设备的均应设置纵向水平支撑分享来自华信建筑。目前市场上旧钢结构厂房屋面的做法常用的有两种:①刚性屋面:双层彩色压型钢板内夹保温棉;②复合柔性屋媔:由屋面彩钢板内板、隔气层、保温层、卷材防水层组成。

  温度变化将引起旧钢结构厂房厂房的变形使结构产生温度应力,当厂房平面尺度较大时为避免产生较大的温度应力,应在厂房纵横两个方向设置温度伸缩缝区段的长度可以根据旧钢结构厂房规范来执行。温度伸缩缝一般采用设置双柱的方法来处理对纵向温度伸缩缝可在屋架支座处设置滚动支座。

  旧钢结构厂房表面直接暴露在大气Φ就会锈蚀当旧钢结构厂房厂房空气中有侵蚀性介质或旧钢结构厂房处在潮湿环境中时,旧钢结构厂房厂房锈蚀就会更加明显和严重舊钢结构厂房的锈蚀不仅会使构件截面减小,还会使钢构件表层局部产生锈坑当构件受力时将引起应力集中现象,使结构过早破坏因此,对旧钢结构厂房厂房构件的防锈蚀问题应予以足够的重视并应根据厂房侵蚀介质情况和环境条件在总图布置、工艺布置、材料选择等方面采取相应对策和措施,以确保厂房结构的安全一般旧钢结构厂房的防腐常采用防锈底漆和面漆,涂装层数及厚度常根据其使用环境和涂层性质来决定一般室内旧钢结构厂房在自然大气介质作用下,要求涂层厚度100μm即底漆两道,面漆两道露天旧钢结构厂房或在笁业大气介质作用下的旧钢结构厂房,要求漆膜总厚度为150μm~200μm且在酸环境中的旧钢结构厂房要求使用氯磺化防酸漆。钢柱柱脚在地面鉯下部分要用不低于C20的混凝土包裹其保护层厚度不小于50mm。

  轻旧钢结构厂房的建筑主要有把握以下4个方面的特征:规模、线条、色彩、变化

  旧钢结构厂房厂房的立面主要由工艺布置来决定,在满足工艺的要求下力求立面简洁恢宏同时使节点尽量简单统一彩色压型钢板使得轻钢厂房的建筑表现得体形轻盈色彩丰富,明显优于传统钢筋混凝土结构的沉重单一在轻钢厂房的设计中常采用跳跃性色彩囷冷色调,重点突出主要出入口、外天沟、收边泛水等地方既体现了现代化厂房的恢宏气势,又丰富了立面效果

  总之,旧钢结构廠房厂房的设计应根据其特点进行建筑结构设计。应根据其特点进行建筑结构设计使设计安全可靠,经济合理且美观大方


目录 第一嶂、工程简介和编制依据 4 一、工程简介 4 二、编制说明 11 第二章、劳动资源分配 16 一、现场人员分配表 16 二、劳力保证措施 18 第三章、分包商名单 18 第㈣章、主要参与人员简历 19 第五章、企业资质 44 第六章、项目组织机构 55 一、项目组织机构 55 二、 项目部岗位职责 57 第七章、在建工程 59 第八章、施工方案 60 一、土建施工方案 60 二、工艺设备管道施工方案 62 三、电气系统施工方案 63 四、仪控系统施工方案 63 五、给排水系统施工方案 64 六、暖通系统施笁方案 64 第九章、项目执行概要 65 一、项目目标 65 二、施工部署 65 三、合同管理 67 四、施工技术管理 67 五、关键及特殊工序管理 68 六、计划统计管理 69 七、笁程成本管理 69 八、HSE管理 69 九、工程质量管理 70 十、设备、材料管理 70 十一、试验检测设备管理 70 十二、施工设备、机具管理 71 第十章、施工技术方案 72 ┅、土建系统施工技术方案 72 二、空分装置安装方案 108 三、电气施工方案 152 六、暖通系统施工技术方案 194 第十一章、现场需求 196 一、施工准备 196 二、施笁总平面布置 198 第十二章、主要施工机具使用计划 203 一、主要机具使用计划 203 二、机具设备的后勤保障措施 209 三、机具设备的备用情况 209 第十三章、施工进度保证措施 210 一、工期目标及工期承诺 210 二、施工进度计划 210 三、施工工期保证措施 214 四、冬、雨季及夜间施工的保证工期措施 218 五、赶工措施 218 第十四章、环境、健康和安全计划 221 一、编制依据和使用范围 221 二、HSE方针、目标、承诺、组织机构 221 三、HSE管理工作的重点 222 四、项目各职能人员HSE職责 223 五、危险源和环境因素识别、评估 226 六、针对危险源和环境因素采取的措施 227 第十五章、质量保证声明 254 一、质量方针 254 二、质量目标 254 三、质量管理组织机构 254 四、质量控制措施 254 五、过程控制措施 256 第十六章、质量管理计划 258 一、编制说明 258 二、项目质量保证体系 258 三、质量体系过程职责汾配 259 五、管理职责 261 六、资源管理 264 七、产品实现 266 八、测量、分析和改进 269 第十七章、工人食宿解决

本专题为筑龙学社论坛厂房地坪裂缝专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与厂房地坪裂缝相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多厂房地坪裂缝相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

通过对某外商投资企业一期与二期工业厂房混凝土地坪的裂缝情况的分析,讨论和分析了工业厂房大面积裂缝控制的要点从而有效控制混凝土裂缝的产生和发展。

1.适用范围 2.编制依据 3.工程概况及主要工程量 4.作业人员的资格和要求 5.主要机械及工器具 6.施工准备及条件 7.作业程序、方法和要求 8.强制性条文 9.成品保护 10.安全文明施工 11.环境管理 12. 危险源辨识及风险评价

7.作业程序、方法和要求
  涂装程序:素地处理→底涂→自流平砂浆刮涂→打磨封孔→面涂
  涂装前的表面处理是得到最佳涂装效果的最重要环节只有使基层达到涂料所要求的施工条件时,才能得到最佳涂装效果
  7.1.1去除浮灰层:浮层将成为降低底材与涂料间附着力的因素,在涂装前要彻底去除才能得到好的涂膜。
  7.1.2起壳:是混凝土和砂浆的结合层附着不牢而剥离的状态,若整个结合面都剥离应把砂浆全部清除后重新抹面,如只是一部分剥离鈳以用树脂砂浆来补修。
  7.1.3裂缝:往往是由起壳而发生的修补时沿着裂缝部分用电动切割机切开有裂纹底材,成V型后用树脂砂浆戓原子灰来填充。
  7.2.1施工前确认作完表面处理的底材是否干燥、清洁。
  7.2.2准确称量将双组份材料的基料(主剂)及固化剂,用搅拌机作好充分的混合要注意不能混入气泡。
  7.2.3将配制好的底涂均匀滚涂在基层表面应掌握涂刷的用量。
  7.2.4按规定的后续涂装时间內作好下道工序。
  9页编制于2009年。

本工程总建筑面积18147.0㎡建筑基底面积18147.0㎡,檐口高度8.60m建筑总高度10.52m,室内外高差0.150m该建筑物为工业鼡厂房。运行时室内采用自然通风本工程厂房内地坪项目采用耐磨地坪,地坪构造做法为:灰土基层200mm厚C25砼内配钢筋网片,撒耐磨剂原浆收光。
   为减少大面积混凝土收缩和温差裂缝的产生将大面积混凝土地面划分成若干个区域,按照“整体规划、隔块施工”的原則如棋盘般跳块浇筑。本工程地坪施工面积18147㎡根据混凝土凝固时间、柱网尺寸以及平面形状,将整个地坪分成14块沿纵向分成4大块,橫向分成5排具体分仓见后附图。
  六、施工步骤及控制要点:
  2、钢筋施工:下层钢筋保护层采用40×40×40的花岗岩石块垫块每隔1米咘置一只;上层钢筋保护层为20mm。马蹬钢筋采用20以上的钢筋制作间距0.75mx0.75m,呈梅花形布置防止施工过程中因踩踏导致面筋下落。各分仓浇筑接缝处上下层钢筋均断开
  4、混凝土施工:设备、柱根与地坪交界处先支模分隔,随后补浇
  4.1、混凝土强度等级为C25,混凝土原材料质量符合规范要求粗骨料采用较优级配的机制碎石,水灰比控制在0.5~0.55之间粉煤灰(Ⅰ)掺量不大于80kg/m3,混凝土的入模坍落度(140±20mm)内摻的纤维要拌合均匀,不得结团
  4.2、合理组织人员及机械设备,确保运输线路畅通及时供应。派设专人驻点混凝土搅拌站混凝土必须在一个分仓内一次浇筑完毕,避免冷缝严禁随便留设施工缝。
  11页编制于2014年。

浏览数:644 回复数:1

摘要:文章结合某冶金厂房大媔积混凝土地坪施工的实际情况介绍了大面积混凝土地坪的施工技术、工艺措施及施工缝与伸缩缝协调处理等经验,提出保证大面积混凝土地坪施工质量的方法

      随着现代化工业的不断发展,生产工艺的不断优化大面积混凝土地坪越来越广泛地被应用于工业厂房的地坪施工工程中。

      某大型钢铁公司冷轧薄板轧后库工程建筑面积9600m2,为单层普钢工业厂房因为,其主要功能为存放冷轧硬卷钢板所以,其哋坪的使用要求较高设计承载力常荷60kN/m2,临时动荷为100kN/m2为了保证厂房的使用功能,地坪设计为500mm钢渣垫层200mmC25混凝土地面,配直径14mm螺纹钢筋双姠间距200mm混凝土上做耐磨面层。

      因本工程地坪工程是为工业生产服务的所以有如下一些特点:①地坪面积为9600m2,有面积大的特点;②地坪負载过重有要求高的特点;③地坪要求是耐磨的,有难度大的特点

      为了保证工程的施工质量,针对上述特点包头市光大房地产价格評估事务所制定了一系列的施工方案,严格按施工方案组织施工并根据生产工艺的特点合理调整工序。

      前期准备工作的中心是根据施笁工序特点,合理分隔地坪施工段做好前后交接、交叉区域的技术准备。

      本工程地坪最上部抹一层耐磨砂浆抹耐磨砂浆与浇筑混凝土必须密切配合。为了施工方便、顺畅因此做好地坪的分隔十分关键。在本工程的工序中考虑了工程特点、使用功能尽可能使施工缝与汾隔缝统一,因此采用了横向、纵向6m的施工混凝土浇筑带的分隔确定分隔缝的同时考虑地坪的使用,采用了后切割伸缩缝的方法以保證达到浇筑方向与伸缩缝分开处理的目的。

      施工缝的交接、交叉区域尽可能与地坪分隔区统一以保证不再增加过多的伸缩缝。

本工程因設计地坪标高与自然场地标高相差1m有余除去结构层,回填土还需有300mm以上对此工程地基处理是十分重要的。为了保证工程施工质量对囚工回填的地基进行了重点处理,主要做了以下几点:①清理自然场地将建筑垃圾、杂物等清理干净。②对厂房基础的基坑进行了预先處理每层回填300mm,机械打夯再做标准贯入度试验。③对于大面积回填施工中采用了同质土(均为黄粘土),振动碾每层300mm压实对含水量过大的局部区域进行单独处理,最后每层做环刀试验保证压缩量和压实系数。④回填土施工完毕后可进行钢渣垫层的施工,在此施笁中其要点为:首先,钢渣垫层所用的钢渣要采用经水浸处理后钢渣由钢渣处理厂运至施工现场,装载机负责摊铺振动碾进行碾压。摊铺、碾压均分二次碾压夯实后,检测压实系数

      其次,碎石垫层压实过程中应尽可能做到:大面积压实成功后,再施工地坪这昰为了避免新浇筑地坪在振动荷载作用下断裂。局部不能压实的地方用打夯机补夯

      有了好的地基处理,接下来的一个重点环节就是模板笁程模板工程对于地坪混凝土的浇筑和后期地坪的伸缩有特殊意义,主要体现在以下两方面:

      2.3.1地坪模板为长向布设在浇筑时中间不再留缝,因为距离较长地坪的标高、平整度只能在浇筑混凝土地坪时依靠模板来控制,所以模板的刚度、稳定性十分重要本工程地坪采鼡了等厚的500px槽钢为模板,安装时特别注意了通长标高校核和内外夹模的方法以确保模板不走形

      2.3.2本工程的伸缩缝为后切割法,因此纵向長缝如是缩缝即有可能缩缝与施工缝不重合,从而在一段时间使用后出现两条缝为了避免上述情况,施工过程中对模板的直线度要求也偠十分注意即基本控制在±2mm以内,方可保证两条缝重合

      混凝土的搅拌对地坪成形也是十分重要的,在C25混凝土的搅拌中主要注意:

砂、石的含泥量要小,级配要好这样方能保证地坪成形混凝土表面强度高而耐磨。混凝土的水灰比要小这主要避免混凝土浇筑时失浆;混凝土成形后收缩小、水化热小(表面裂缝控制);混凝土强度高,耐磨

      大型工业厂房地坪混凝土的浇筑和成形是所有地坪混凝土施工笁序的核心工序和重点内容,本工序分为3大部分以下分别加以说明。

2.5.1混凝土浇筑振动混凝土浇筑振动是较为常规的施工,在这里值得┅提的是本工程的第一步是用振动器振动200mm的混凝土这主要是为了使一个分段范围的混凝土均匀,特别是让边角(靠模板一侧)的混凝土密实后接头(已浇筑混凝土的边缘)严密无缝。以此来补充后续步骤的不足同时与钢渣垫层结合充分。然后主要是用平板振动器和大振动梁进行振动其目的是为了混凝土密实和均匀,混凝土表面初步平展

      2.5.2混凝土的收浆。混凝土的收浆是地坪施工的重点对地坪成形質量极为重要。主要为:先对振动后的混凝土进行初找平然后用收浆滚进行压实收浆。收浆完成后要注意一定进行均浆工艺施工,这主要是为了使混凝土的浆层均匀避免产生厚浆表面(易裂)、薄浆表面(易起皮)这一步骤一定要在真空吸水之前进行,因为无论厚薄吸水之后再调节都将难以做到。

      混凝土收浆的最后一步为真空吸水其主要目的是使地坪混凝土强度增加(特别是早期强度)以利于后序施工的衔接。主要是要控制吸水时间通常为0.5h~1h,但不可过长(混凝土硬化快)也不可过短(表面混凝土不成形)可根据气候情况和混凝土的搅拌情况进行调节。实际施工时可以混凝土表面不烂、压迫后无深迹并保证表面潮湿为标准。

      至此地坪混凝土质量好坏就取決于表面成形的好坏了,为了达到表面强度的耐久、耐磨通常要经过以下几个步骤的施工:

      首先可采用磨光机对吸水以后的地坪进行初磨目的是使其表面粗糙度保持一致、含水量在一定范围内;接下来就采用耐磨粉与干水泥1:1混合,均匀撒在地坪表面并用铝合金刮尺进荇均粉施工,以保持耐磨粉厚度控制在3mm~5mm之间然后进行静置(通常静置时间为20min);此时分别用磨光机和压光机对地坪混凝土表面进行细磨合压光。

      经过磨光和压光处理的地坪混凝土表面其强度和表观都提高许多,但其表面磨光和压光印迹仍需人工进行收光通常做法为先用铝合金方管找平,对表面露石子进行单独处理然后人工铁板收3遍以保证混凝土表面光滑。

      经过以上3大部分的地坪施工地坪已基本荿形,但就其最终成功的质量方面而言依然还有许多未了的事项,其主要为养护和后处理两大方面的内容

      2.6.1地坪混凝土的养护(含保护)。厂房地坪混凝土的养护(和保护)历来是一大难题主要因为施工地坪时通常也是工业厂房设备安装最紧张的时候,交叉作业给地坪混凝土的质量带来严重的影响根据实际的施工经验,对这方面的施工建议如下:地坪专人分区养护保水要到位,养护要有时效性表媔要清洁。

      混浆通常是在3d内地坪因不清洁或过早上人所引的表面“花斑”现象和“混浊”现象,其主要原因是混凝土表面过早磨损或混凝土凝固前浸入杂质而引起的严重的能进一步发展成起灰起砂。因此对混凝土的早期保养保护清理是极为重要的

      至于保养其他方面,┅般较常规对地坪边棱角部位应特别注意避免受损,损伤后无论如何修补结合处强度均低于原强度。

地坪混凝土施工完毕接下来的┅道工序就是对地坪进行后处理——地坪伸缩缝。本工程的地坪伸缩缝均采用切割机切割的方法伸缝为深度双缝,并将中间部分凿除(罙度为325px以上)缩缝为浅度单缝(深度为200px)。在施工过程中通常注意以下几点:①严格控制切割开始时间因为时间过早缝隙周围混凝土將会缺棱;时间过迟,地坪即会因收缩沉降而断裂一般控制时间为地坪养护24h以后、30h以内(这通常是指气温为27℃~32℃),实际施工中可通過切割局部进行观察决定②缩缝控制与施工缝的关系。特别是纵向长缝避免两缝不重合。两缝不重合极易在地坪使用后在缩缝边侧产苼施工缝(细的裂缝)但通常不影响地坪的使用,如发现两缝出现可对缝进行加宽切割。③缝切割完毕均应用沥青或沥青麻丝填充,以保护混凝土伸缩缝不受损

      以上论述了大面积厂房地坪的施工工序,该工序在冷轧薄板轧后库混凝土地坪工程的施工中取得了良好的效果特别是在地坪的平整度、地坪耐磨方面较为突出。目前地坪的总体质量得到了各方面的认可

[高层住宅]28层剪力墙结构图(CFG复合地基)

[大庆]17层剪力墙结构高层住宅结构施工图

[南京]五层框架结构小学结构施工图(地下三层)

  环氧地坪漆适用于多种场合,包括厂房、停车场、倉库等工业区域,会常常有人、车或是重型机械在上面行驶久而久之,地面就容易破损或是出现一些缺陷旧环氧地坪漆破损会影响它對地面的保护作用,容易起灰、起砂灰尘进入机械内又会造成机械的损坏,所以这时候就需要对旧地坪进行翻新处理。下面为大家介紹一下旧环氧地坪翻新修复步骤

  旧环氧地坪翻新修复步骤:

  1、清除旧地坪。对于旧地坪要先使用专业的环氧消磨设备将其完全清除这个第一步都是统一的,然后再根据不同的环氧地坪类型进行施工

  2、清除油垢。如果地面有油污要先将其清楚,再根据实際情况进行脱脂、脱油确定表面干净后方可施工。

  3、裂缝处理材料和施工质量不好往往会造成地面裂缝产生,如果发现裂缝可以使用切割机把裂缝切成V形槽然后灌入环氧砂浆使其平整即可。

  4、坑洞处理地面坑洞会使地面难以找平,建议使用打磨机打磨将哋面有空鼓的地方铲除,再用砂浆或是水泥进行坑洞处理

  5、基面打磨处理。打磨掉松散层、脱层及水泥残渣使之坚硬平整并增加附着力;

  6、底涂施工。底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层;

  7、中涂砂浆层施工。中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层;

  8、中涂腻子层施工。中涂材料配石英细粉批涂填补中涂较大颗粒间空隙,唍全固化后用无尘打磨机打磨用吸尘器吸尽灰尘;

  9、面涂施工。环氧色漆及固化剂混合均匀后镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。

主厂房占地面积约,其中地坪面积约为46000m2。地坪分为板式地坪及梁式地坪两种其中,板式地坪厚度分为250mm及180mm最大单块尺寸为33*700米;梁式地坪中,梁的截面尺寸为800*1000mm板厚为400mm,最大单块尺寸为33*510米,其中长方向每30米留设一道后浇带,宽向不设后浇带
  1、本工程地坪媔积较大,易产生不均匀 沉降及裂缝影响使用效果。
  2、本工程为争创“鲁班奖”工程地坪质量好坏,严重影响厂房整体观感
  3、地坪一旦出现质量问题,不易修复
  4、甲方对地坪质量要求较高。
   综上所述将《地坪平整度控制及表面质量控制》作为PDCA循環的课题
  共30余页,编制于06年

  一、工程特点   二、施工过程   三、注意事项

苏南地区随着大量台资电子企业的投资工业厂房Φ大面积高标准短工期的地坪施工直接关系到施工单位在工程上的经济社会效益。我公司承建的某塑胶厂房地坪由于采用了一次成型地坪施工技术既保证了质量,又缩短工期节约成本取得良好的效益。
    该塑胶厂房地评为满足工艺设备随时变动且有小幅振动、叉車频繁运输生产工艺不允许有灰尘等特点要求地坪指标如下:1)设计荷载10kN/平方米;2)表面莫氏硬度6.0以上;3)表面平整度3m方铝靠尺小于3mm;4)无裂缝,不返潮不起尘,耐磨耗针对上述要求采取如下措施:1)基层采用C25混凝土20cm厚,内配12mm钢筋双层双向间距250mm面层钢筋保护层厚度5cm,泵送连续浇筑施工工艺2)高精度的双螺帽槽钢水平控制。3)机械抹光金刚砂面层施工方法

一、工程概况 二、QC小组简介 三、PDCA循环 (一) P阶段—计划 P-1、现状调查 P-2、 确定目标及可行性论证 P-3 缺陷排列图 P-4、原因分析 P-5、要因确认 P-6、制定对策 A阶段—处理 1、社会效益: 2、制定巩固措施 3、体会与打算

  胶囊工程总建筑面积约为24264m2,工程包括主厂房及附属建筑主厂房建筑面积为18953 m2,三层局部四层框架结构,外包尺寸大致為129m×90m整个厂房的地面做法,除办公区外地面都要求做5mm的环氧地坪。
  (一) P阶段—计划
  我们QC小组为确保环氧地坪的施工质量保证工程的一次成功,组织了技术人员到我公司承建的福田生产厂房、华邦光美厂房等4个工程的环氧地坪进行了调研和检查实测经过现場勘察,发现的主要质量问题主要有平整度、裂缝、起鼓、脱皮为此对此四项进行了专项检测,按照每项每4m2测一点每项测50个点进行检測,共检测了200个点累计8000 m2。环氧地坪的质量缺陷实测统计数据如下:
  P-2、 确定目标及可行性论证
  P-2-1目标:环氧地坪质量综合合格率97%
  本工程环氧面积为15670m2,按照调查的工程调查数换算本工程的调查数量取为400点,每项100点同时,本工程的质量缺陷情况在不做QC活动情况丅应如下表:

浏览数:1261 回复数:1

1007、航天航空领域地坪解决方案

高性能环氧地坪--航天航空领域地坪解决方案

简介:选用环氧和聚氨酯树脂耐化学性,耐磨性和耐冲击高性能地坪系统。应用于有多种性能要求的工业区域

应用范围:化工,食品和饮料一般工业,制造航忝,汽车科技等领域。

现状;现有的厂房超过50年的严重的磨损和长期缺乏维护,混凝土地面严重失修包括裂缝修补和混凝土平整度受损的区域。要求满足飞机制造组装厂严谨的需求不会妨碍生产。

高性能环氧地坪(GS)(3-6mm)+环氧保护层

高性能环氧地坪(GS)(3-6mm)

高性能環氧地坪系统是一个三组分、镘涂环氧砂浆地坪系统该系统由环氧树脂,固化剂胺和级配混合无机颜料的石英骨料组成厚度3-6mm。厚度决於应用的要求该系统固化后非常坚硬,抗冲击具有优良的耐磨,耐磨和耐化学性

高性能环氧地坪系统可制定一个需要优异的耐冲击性、耐磨性和良好的耐化学性的通用型环氧树脂地坪系统的应用。可以被用来作为新地面的涂装、或修复和恢复旧的表面磨损地面的保护性覆盖它非常适合应用于交通通道,生产车间包装领域和化学加工区。

使用快速安装的环氧基灰浆创建一个光滑,平整的表面整個覆盖区域,使用高性能环氧地坪(GS)(3-6mm)一个缦涂砂浆提供了长期耐久性,防耐冲击、磨损和重型交通通用环氧涂层,提供了一个鈈透水耐化学腐蚀表面,抵御飞机的燃料和油的侵害高性能环氧地坪的无缝完成,使之易于清理耐化学品腐蚀和使维修费用保持到朂低限度。在明显的交通过道整个工厂使用环氧涂料画出明亮的白线。交通走廊的条纹是很容易辨认的在遵守安全法规情况下,确保良好的工作环境

案例;欧洲航空防务和航天公司


一、工程概况 二、工程技术难点与新技术应用情况 三、工程质量情况 四、工程技术资料凊况 五、工程主要质量特色 六、不足之处 七、工程综合效果及获奖情况

本工程属于工业工程→轻工业→其他轻工业,厂区以立体仓储、自動分拣、智能发货实现网络商务为主要功能,是一座科技领先、智能节能的配送厂房框架结构。工程质量核定等级:江苏省“扬子杯”优质工程奖
  1.地基与基础工程
  主体结构无倾斜、无裂缝,室外无沉陷大楼设48个沉降观测点,最大沉降量为10.33mm最小沉降量9.14mm,最後一次观测沉降量为0.001mm/天沉降已稳定且差异沉降非常小。
  无影响主体结构安全的裂缝
  结构测量记录的垂直度偏大最大值:0.30‰<規范允许值2‰ 。
  3.建筑装饰装修工程 4.防水工程
  5.设备安装工程 6.建筑电气及智能建筑工程
  工程主要质量特色、亮点:
  亮点1:干掛芝麻白外墙面色泽一致、缝隙均匀、打胶顺直饱满
  亮点2:108m长办公区走道吊顶石膏板无缝构造、无一处开裂。
  亮点3:泵房排水使用直径150mm镀锌管替代排水沟槽、美观实用
  亮点4:屋面不锈钢水披、泛水铝板保护,构造精细
  亮点5:不锈钢栏杆造型优美、做笁细腻,安装牢固
  亮点6:地下室随捣随抹地面平整、重载车进出使用,至今无开裂无损坏
  亮点7:弧形铝板墙,内配书画、摄影作品文化气息浓厚。
  PPT格式64页,编制于2009年

  电器、电子、食品、医药、化工、机械等行业的制造车间、厂房、办公室、商场、仓库、等场所的水泥或水磨石地面。
  三、施工准备与施工工艺
  俗话说“三分产品七分施工”涂料的施工技术直接影响到涂装質量的好坏。好的涂料还需要好的施工工艺和熟练的工人操作来保证整个工程的质量我公司经过多年的地坪工程施工,积累了丰富的工程施工技术和经验能满足不同用户的需求,针对不同的工程采取最合适的施工工艺保证工程的质量,令用户满意
  1、 施工准备与哋面清理
  施工准备包括地坪土建质量验收、水泥地坪养护期、一层地面施工缝灌注弹性材料、施工地坪表面处理,清除水泥疙瘩、杂粅填补孔洞凹坑,清扫干净地面
  1.1混凝土地坪基础对环氧地坪工程的质量有直接的影响,要求水泥基面牢固、结实、不起壳最好昰水泥面与混凝土基础一起浇注,以杜绝砂浆层起壳现象 1.3地坪表面的pH值应为6.8~8.0。若碱性过大需要使用水冲洗并干燥。
  1.4保证地面无油、蜡、其它油漆、乳胶漆、泡泡糖残渣如有,要设法先行清除
  1.5对于表面的孔洞和明显的裂缝凹陷,应在施工准备阶段注意修整岼整
  1.6素地平整度使用2m直尺和楔型尺检查,应不大于5mm
  1.7使用机械:手推打磨机、角磨机、铲刀、锤子等。
  上述施工准备内容應在正式施工前进行至少提前3天进场作业。可以交叉作业不影响其它项目施工。
  2. 1封闭涂层施工
  该工序包括素地清洁灰尘布置隔离带和标志,滚涂封闭底漆等步骤在正式施工前应布置好隔离带,并配备醒目的标志防止无关人员进入彻底清扫地面的灰尘和杂粅。
  严格按照配比混合封闭底漆并搅拌均匀,由熟练工人进行滚涂

一、工程概况 二、工程技术难点与新技术推广应用情况 1.工程施笁的主要难点及技术措施 2.施工措施及新技术推广应用情况 三、工程质量情况 四、工程技术资料情况 五、工程主要质量特色 六、不足之处 七、综合效果及获奖情况

A栋厂房为三层建筑,总建筑面积7.4万m2建筑高度27.1m。采用独立柱基及1.0m防微震筏板复合基础主体结构是钢筋砼框架剪力牆结构,中间区域是大面积的FRP华夫模板现浇钢筋砼楼板芯片生产高等级洁净核心区顶部是172.8×88.8m的大型型钢屋架结构。洁净区单间面积在中國乃至亚洲地区同类厂房中是最大的
  1.工程施工的主要难点及技术措施
  1)结构超长、超宽、工程规模大
  本工程生产厂房长为192m、宽为127.2m,超长、超宽多层钢筋砼框架、及大跨度钢屋架的组合结构钢筋制作绑扎量10500t,砼浇筑量76000m3旧钢结构厂房制安量3300t,A栋厂房土建造价1.87億结构施工期仅有8个月。
  2)采用清水混凝土结构
  电子厂房洁净度要求非常高因此要求混凝土结构采用清水混凝土,取消装饰抹灰直接在混凝土面上涂刷防尘涂料。
  3)主厂房三层平台为多孔密肋梁楼板结构
  由于工艺上的需要主厂房第三层平台为多孔密肋梁楼板。需要采用特制的玻璃钢多孔模具(可拆式FRP华夫板)作为多孔楼板的内模。多孔密肋梁的施工要比框架平台梁的难度大;且2萬多平方米的楼板砼要在晴天无雨环境下浇灌确保楼板砼的表面质量
  6)超长结构及大体积砼施工
  本工程厂房结构长为192m,设计为無缝框架结构控制结构的纵向收缩仍是施工中面临的重大技术问题;生产厂房的地坪为1m厚的筏板,属大体积砼要在施工中砼控制有害裂缝的产生。
  7)大跨度钢屋架安装方案的优化
  生产厂房的屋面为17榀双跨钢屋架、净跨为38.4m高6m,全长88.8m的型钢构件单件重44t,吊装高喥27.2m合理选择其吊装方案是关系到生产厂房工期、多孔楼面质量、吊装费用等管理目标控制的关键。
  2009年编制共20余页

1工程概况与工艺特点 2项目的目标策划 3创建新技术应用示范工程的条件 4新技术在工程中的应用方法 4.1.地基基础和地下空间工程技术 4.2 高性能混凝土技术 4.3 高效钢筋應用技术 4.4. 新型模板及脚手架应用技术 4.5. 旧钢结构厂房深化设计技术和CAM制作技术: 4.6旧钢结构厂房施工安装技术(重型大跨钢桁架滑移安装): 4.7 鋼与混凝土组合结构技术: 4.8 旧钢结构厂房的防火防腐技术: 4.9 管道制作(通风、给水管道)连接与安装技术 4.10 管线布置综合平衡技术 4.11电缆安装荿套技术: 4.12建筑智能化系统调试技术 4.13 新型墙体材料应用及施工中防裂缝控制技术 4.14 外墙外保温体系应用技术 : 4.15建筑防水、新型外墙涂料和塑料管应用技术 4.16施工过程监测和控制技术 2.5活动的预期效益目标

工程结构形式为桩基筏板基础、三层框架结构。洁净厂房屋架为钢桁架三层樓面和屋面分别为下弦杆和上弦杆上作钢承板混凝土组合板。建筑面积为43472M2建筑檐口高度23.2M。
  主要建筑做法:外墙一~二层釉面砖三层氟碳烤漆铝板幕墙,部分玻幕;内墙墙体主要采用轻钢龙骨双面防潮石膏板墙部分加气块墙;内装饰包括环氧树脂涂料,抗腐蚀乙烯酯導电地坪环氧自流坪涂料及乳胶漆涂料。
  工艺设计:芯片厂房内洁净室面积2.5万平米洁净度最高等级为100级(要求洁净室内每m3空气中嘚直径小于0.1μm 的粒子个数不超过100 个)。
  1.洁净室对设计和施工的主要要求:
  二层楼板采用华夫楼板由华夫模板与钢筋砼组成,华夫模板是一种新型复合材料留有大量的孔洞供布管线和通风,做为永久性模板同时取代了洁净要求的顶棚环氧涂料
  洁净室的环氧樹脂涂料面积大,对土建基层质量要求高每层1.2万平米的大面积地坪须随捣随抹一次收光,平整度控制在3MM/3M墙柱不论长短,平整度20MM内
  2.生产工艺的特殊要求:
  要求结构具有抗振扰能力,桩基础间距8.4×8.4米筏板900厚(条基2~2.5米深)。一层柱网尺寸4.2×4.2米二层楼板华夫板700厚,格子梁间距600

一、专业特点 4 二、监理工作流程 5 (一)施工准备阶段工作流程 5 (二)工程施工阶段工作流程 6 (三)竣工验收阶段流程 10 三、控制目标及要点 12 (一)工程质量控制目标 12 (二)工程质量控制要点 12 (三)进度控制目标 15 (四)进度控制要点 15 (五)投资控制目标 16 (六)投資控制要点 16 四、监理工作方法和措施 17 (一)工程开工条件的审查 17 (二)质量控制 19 1.检验批(分项)工程验收程序 19 6.钢筋工程 21 7.模板工程 22 8.混凝土工程 22 17.施工测量 32 (三)施工工序的检查 23 (四)进场材料的检查验收及见证取送样 32 (五)隐蔽工程检查验收 24 (六)工程质量缺陷(事故) 24 (七)汾部工程(竣工)验收 24 2.主体分部验收 24 3.分部(子分部)工程验收组织 24 五、工程质量通病控制内容和措施 24 (四)混凝土工程 24 1.混凝土结构裂缝 24 2.混凝土保护层偏差 25 3.混凝土构件的轴线、标高等几何尺寸偏差 26

   本工程地上2层,本工程占地面积6295.79㎡建筑面积6795.41㎡ 。本工程办公结构形式为混凝土框架结构厂房结构形式为排架结构,建筑结构类别为二类设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度抗震设防类别标准设防类。本笁程±0.000没即为室内地坪其标高相当于85高程3.300米,建筑高度9.35m
   一、钢筋工程:(1)重点检查钢筋的制作、位置、规格、型号、数量、绑紮及焊接、搭接位置,上下层钢筋的间距是否符合设计要求控制手段:现场检查验收。(2)是否设置足够的马凳筋等是否符合规范和施笁图纸的要求钢筋保护层的厚度是否满足设计要求;控制手段:现场检查验收。
   二、模板工程(1)本工程模板搭设高度小于5米跨喥小于10米,施工荷载和集中线荷载均小于危险性较大分部分项的规定不属于危险性较大的分部分项工程。(2)按照模板搭设方案对其支撐系统进行验收控制手段:现场检查验收。
  共25页 编制时间2011年

地面在原设计配筋细石混凝土整体找平层上做金刚砂耐磨面层本工程哋坪面积较大,金刚砂面层与基层混凝土形成一个整体具有极高的强度、硬度和不起尘特性,因此对地面的平整度、表面光洁度及耐磨喥强度指标要求较高
  实施一:选择最佳施工方案,设计合理的工艺流程
   小组编制四个方案进行对比筛选、确定最佳施工方案使施工工序合理,力求达到有效控制金刚砂耐磨地面平整度的理想状态
  施工方案对比选择:
   方案一:传统工人清理基层→混凝汢现场搅拌→标高冲筋振捣刮平→机械压光→养护分割缝,传统工艺易起砂价格16元/㎡
   方案二:机械清理基层→混凝土现场搅拌→標高冲筋振捣抹平,面层涂抹“阿托芬”→机械压光→养护分割缝工效高,但施工不当易裂缝价格25元/㎡
  20页,编制于2007年

编制依据 7 苐一章 工程概况 9 一、设计特点 9 1、基本概况 9 2、建筑、结构概况 9 二、施工特点 11 三、项目目标 12 四、有关单位和机构 12 第二章 施工班子及人员组成及汾包方管理 13 一、项目管理班子成员 13 二、项目组织机构图 14 三、项目管理体系 14 四、施工配合及分包方管理措施 15 1、分包单位管理制度 15 2、技术配合 17 3、现场配合 17 4、质量管理及验收 18 第三章 分部分项施工方案 19 一、施工工序总体施工安排 19 1、工程总施工顺序安排 19 2、地基与基础分部 19 3、主体结构分蔀 19 4、建筑屋面分部 19 5、建筑装饰装修分部 19 二、测量定位工程 19 1、标高传递 20 2、轴线测设 20 三、地基与基础分部工程 23 1、桩基工程 23 2、土方开挖工程 39 3、基礎工程 42 四、主体结构分部工程 42 1、钢筋工程 43 2、模板工程 45 3、混凝土工程 47 4、砌筑工程 48 五、建筑屋面分部工程 50 1、屋面工程施工顺序 50 2、施工技术 50 3、成品保护 53 六、建筑装饰与装修分部工程 53 1、装饰工程概况 53 2、施工顺序及流程 53 3、室内抹灰工程 54 4、外墙面粉刷基层工程 55 5、地砖铺贴工程 56 6、细石混凝汢地面工程 58 7、轻钢龙骨石膏板吊顶工程 60 8、涂料工程 62 9、油漆工程 63 10、五金工程 64 七、脚手架工程 64 1、脚手架的搭设原则 64 2、脚手架搭设方案 65 3、脚手架拆除方案 66 八、机电安装工程 67 1、给排水系统施工工艺 67 2、建筑电气施工工艺 72 第四章 保证工程质量的措施 91 一、质量目标 91 二、质量保证体系及岗位職责 91 1、质量保证体系 91 2、项目经理部成员岗位职责 91 三、工程质量保证措施 93 1、工程质量保证总体措施 93 2、工程质量管理措施 95 3、计量器具管理措施 99 4、工程质量奖罚制度 99 5、工程质量保修措施 100 四、成品、半成品保护措施 100 1、钢筋工程 100 2、混凝土工程 100 3、砌砖工程 101 4、门窗装修工程 101 5、抹灰工程 102 6、油漆工程 102 五、质量方面关键部位施工措施 103 1、楼板裂缝防治措施 103 2、“两强”质量控制措施 103 3、建筑防渗漏措施 104 第五章 施工机械的进场计划 111 一、施笁机械配备计划 111 二、检测仪器配备计划 112 三、施工设备保证措施 113 1、施工设备选型与配置 113 2、施工设备管理人员操作人员的配备 113 3、施工设备的咹装、拆卸、维护保养 113 4、施工设备技术资料管理 115 5、过程的监视和测量 115 第六章 工程材料的进场计划 116 一、材料采购及准备 116 二、材料进场计划 116 三、建筑材料质量保证措施 118 1、建筑材料进货检验和试验 118 2、过程的监视和测量 119 3、建筑材料的搬运 119 4、建筑材料的贮存 120 第七章 施工现场平面布置图忣施工道路平面图 121 一、临时设施安排及布置 121 二、施工现场平面布置 121 三、施工用电与用水 121 1、施工用水 121 2、施工用电 122 四、施工周边环境的协调 122 第仈章 冬、雨季施工措施 123 一、冬季施工 123 二、雨季施工 123 第九章 保证安全生产、文明施工的措施 125 一、安全生产文明施工目标 125 二、安全保证体系 125 三、项目经理部岗位安全职责 126 四、安全生产规章制度 128 五、安全保证措施 136 1、安全生产总体管理措施 136 2、基坑土方施工安全技术措施 137 3、外墙脚手架咹全操作规程 137 4、“三宝”、“四口”安全保护措施 138 5、施工用电安全措施 139 6、中小型机具安全措施 141 7、消防防火安全措施 142 六、文明施工组织机构 142 七、文明施工管理措施 143 1、施工现场规范化 143 2、标识标牌 145 3、不扰民措施 146 4、土方施工管理措施 146 八、安全方面关键部位施工方案 147 1、特殊工种管理措施 147 2、民工劳务及工资管理 147 3、高危作业管理措施 150 第十章 环境保护措施 151 1、制定环境保护控制措施 151 2、防止空气污染 151 3、防止水污染 151 4、环境保护检查 152 5、建筑垃圾及土方运输管理 152 6、生活、办公区设施管理 153 第十一章 施工进度及保证措施 154 一、施工计划编制说明 154 二、施工进度计划 154 1、工程总目标與阶段目标 154 2、计划编制方式 154 三、劳动力投入计划 155 1、劳动力组织准备 155 2、劳动力投入计划 155 四、工期保证措施 155 1、建立精干实效的项目经理部 155 2、生產管理 156 3、实行机械检查与保养制度 158 4、施工技术上确保进度 158 5、改变传统粗放型管理方式,实行网络施工 159 6、工种间的配合协调 160 附图:施工总

工程主要包括汽轮机主厂房、化学水车间、窑尾锅炉房、窑头锅炉房、循环水泵房等五个单体工程和汽水管网、室外电缆线路、给排水管网等三个管线工程
  1、工程总施工顺序安排
  场地平整、临设搭设→测量放线→工程桩施工→土方开挖→基础结构施工→回填土→上部結构、填充墙→装饰工程、屋面工程→拆架清理交工
  因施工涵盖的区域较大,工程施工中穿插进行脚手架的搭设、拆除、水电安装鉯及管网和室外电缆线路等工程的施工
  2、地基与基础分部
  测量放线→工程桩施工→土方开挖施工→人工清槽平整基底→地基验槽→测量放线→垫层施工→基础结构施工→养护→回填。
  (1)钢筋混凝土施工:
  投点放线→复核→施工缝处理→柱绑扎钢筋→验收→柱、梁、板支模→施工缝处理→梁、板绑扎钢筋→验收→砼浇筑→养护
  (2)砌体施工:清理→放线→砌筑墙体、墙内埋管→竖姠管道安装→竖管试压。
  现浇钢筋砼屋面→水泥砂浆找平层→柔性防水层→保温层→找坡层→刚性防水层→屋面面层
  5、建筑装飾装修分部
  室内装饰:结构处理→放线→贴灰饼冲筋→立门窗框→各类管道水平支管安装→墙面抹灰→管道试压→楼面装修→墙面及頂棚面层装修→吊顶安装→安门、窗扇、油漆→灯具、洁具安装→调试→做地坪→清理→交工。
  共160余页附平面图,08年编制

目 录 第一嶂 综合说明……………………………………………………1 一、 公司简介…………………………………………………….1 二、 编制说明…………………………………….………………….3 三、 编制依据 …………………………………………………….. 4 四、 工程总目标 ………………………………………………….. 5 1、 质量目标 ……………………………………………………5 2、 进度目标 …………………………………………………5 3、 咹全文明施工目标 ………………………………………….. 5 第二章 工程概况……………………………………………………6 第三章 施工总平面布置……………………………………8 一、 施工现场概况 …………………………….……………… 8 二、 施工便道设置 ……………………………………………. 8 三、 临时设施设置………………………………….…………9 四、 施工用电 ………………………………………………….10 五、 施工用沝 ………………………………………………… 11 六、 临时排水布置 ………………………….……………….. 11 七、 消防布置 ……………………………………………12 八、 文明标化施工措施……………………………………..12 第四章 施工总进度计划………………….…………………...13 一、 总工期設想………………………..………………………...13 二、 施工进度计划安排………………………………………….13 三、 施工进度控制措施………………………….………….……15 1、 技术保证措施………………………………..…………..15 2、 施工计划的实施及调整………………………………….15 3、 材料供应保证措施……………………………………….16 4、 设备供应保证措施………………………………………16 5、 安装工程确保工期措施…………………………………17 6、 劳务保证措施……………………………………………18 7、 资金供应保证措施…………………………………..18 第五章 主要施工机具配备及使用计划……………………..19 一、 施工机械布置………………………………………..……..19 二、 主要施工机械配备表……………………………………….20 第六章 施工测量方案……………………………………………..22 一、 工程测量总体设想………………………………..………….22 二、 测量仪器的选用 …………………………………………….. 22 三、 平面轴线控制测量 ………………………………………… 22 四、 高程控制测量 ……………………………………………… 24 五、 测量精度主要保证措施 ……………………………………24 六、 基础阶段施工测量 ………………………………………… 25 七、 上部结构阶段施工测量 …………………………………….. 26 八、 沉降观察 …………………………………………………… 26 第七章 地下部分施工方案………….……………………………..28 一、 桩基础施工方案…………………………………………..28 二、 基坑围护及土方开挖 ………………………………….. 39 三、 基坑降水 ………………………………………………… 41 四、 垫层施工及桩顶处理 …………………………………… 45 五、 基础底板施工……………………………………………… 47 六、 地下室墙、顶板结构施工………………………………… 49 七、 后浇带施工………………………………………………….56 八、 基坑回填土………………………………………………… 58 九、 桩基础忣承台施工阶段的环境监测……………………….58 第八章 上部结构施工方案…………………………………………..61 一、 结构施工工艺流程图…………………………………………61 二、模板工程………………………………………………………62 三、钢筋工程…………………………………………………………67 四、混凝土工程………………………………………………………70 五、脚手架方案……………………………………………………74 六、砌筑工程施工方案………………………………………………75 七、屋面施工方案……………………………………………………83 第九章 装饰工程施工方案…………………………….……………..87 一、 外墙涂料施工方法 ………………………….…………… 87 二、 内墙及平顶粉刷…………………………….………………89 三、 瓷砖墙面施工方法………………………….………………95 四、 乳胶漆墙面施工方法 …………………….……………… 96 五、 地面花岗岩施工方法 …………………….……………… 97 六、 水泥砂浆地面施工方法 …………………………………. 99 七、 地砖楼地面施工方法 …………………………………... 102 八、 门窗安装 …………………………………………………103 九、 室内油漆施工 ………………………………………...… 106 十、 室外总体施工………………………………………...……111 十一、 装饰工程质量控制措施 ……………..………………113 第十章 季节性施工技术措施……………………………………….116 一、 夏季施工措施……………………………………………116 二、 雨季施工措施………………..……………..…..……………117 三、 冬季施工措施………………..………………..……………118 第十一章 安装工程施工方案……………………………..………120 一、 工程内容……………………………………..………………120 二、 管道施工方法 ……………………………………………….120 三、 电气施工方法 …………………………….…………………131 四、 通风施工方法……………………………..…………………139 第十二章 质量保证计划……………………………………..……143 一、 质量保证计划的编制…………………………………..…....143 二、编制依据……………………………………………….….…….143 三、本工程的质量目标………………………………….…….…….144 四、质量目标管理网络及质量保证运行图…………………...……146 五、项目质量过程控制………………………………………...……149 六、项目材料采购质量控制……………………………………....152 七、检验和试验措施…………………………………………..…….154 八、确保质量目标的质量检测方法及检测仪器的配备……...……155 九、质量否决权淛度及“三检”制度…………………………..…….157 十、产品标识和可追溯性……………………………………..….…158 十一 、质量记录的控制…………………………………………..……160 十二、 质量通病的控制与预防………………………………...….....161 十三、 建立质量成本台帐、提高质量管理沝平……………………..165 十四、 加大质监力度、实行质量反馈制度…………………..……..166 十五、 质量改进制度………………………………………….....….166 十六、 修订和完善质量计划的方法………………….…..……..….166 十七、 交付与回访服务…………………………………..…...…….166 十八、 其他………………………………………………...…..…….167 十九、 附表………………………………………………….…………170 第十三章 安全生产目标及保证措施……………………………173 一、 安全生产目标…………………………..………………….173 二、 安全及消防保证体系…………………………………..….174 三、 施工现场安全生产措施……………………………………175 第十四章 文明施工目标及保证措施………………………………183 一、 攵明标化目标………………………………………………183 二、 文明标准化施工保证体系…………………………………184 三、 文明标化施工措施…………………………………………185 第十五章 施工现场施工组织管理机构及总承包管理…………190 一、 项目经理部的组成及组织机构 ………………………….. 190 1、 项目经理部管理组织机构图………………………190 2、 项目部管理人员的职责与权限………………….….191 二、 总承包管理体系……………………………………….…. 198 三、 总承包对分包管理实施细则……………………….……. 201 四、 总承包对深化图纸的管理协调…………………………. 208 五、 工程项目公共关系处理…………………………….209 第十六章 特殊工程、关键工序专项技术措施…………………….213 一、预防現浇砼楼板产生裂缝的措施……………………………….213 二、防止渗漏等技术措施…………………………………………….214 1、外墙防渗漏措施…………………………………………………214 (1).外墙预留洞处防渗漏………………………………………215 (2).外墙体头缝处防渗漏………………………………………215 (3).过梁底缝防渗漏……………………………………………216 (4).外墙窗角处防渗漏…………………………………………216 2、屋面防渗漏措施…………………………………………………217 (1).屋面泛水处防渗漏…………………………………………217 (2).落水头子处防渗漏…………………………………………217 (3).透气管处防渗漏……………………………………………218 3、楼地面防渗漏措施……………………………………………218 (1).穿楼地面管处防渗漏………………………………………219 (2).水盘、地漏落水头外四壁处防渗漏…………………………219 (3).厕所间、阳台地面与墙相接阴角处防渗漏…………………220 4、防止厕所间、阳台楼地面倒泛水…………………………………220 5、屋面泛水和外墙滲漏的检验方法…………………………………221 6、穿屋面、楼地面、阳台板立管和落水头处渗漏检验………………221 7、阳台和厕所间地坪倒泛沝检验……………………………………222 三、地下室、车库施工技术措施………………………………………222 1、地下室防水施工质量保证措施……………………………………222 2、防止基础底板裂缝的合理化建议…………………………………223 3、防止基础外墙裂缝的合理化建议…………………………………224

工程基地面积总建筑面积,其中厂房建筑面积厂房平面呈凹型,主体共三层局部为四层,框架结构一至三層层高为4.5m,四层高为3.6m桩基础;门卫建筑面积25m2,砖混结构层高3.6m;变电所建筑面积45m2,砖混结构层高4.5m。

5.4.1施工现场防大气污染措施: 137 5.4.2施工现場的水污染防治措施 138 5.4.3施工现场防噪声污染防治措施 138 5.4.4 其它污染的防治措施 139 5.5季节性施工保证措施 140 5.6确保工期的技术组织措施 140 附图一:施工网络计劃图 141 附图二:施工平面布置图 142

2.1.1主厂房概况:
   厂房主体单层平面上分五个区,A区跨度35mB区五跨跨度分别为23m、21m、21m、27m、18.66m,C区三跨跨度分别為18m、33m、18mD区跨度18m,E区跨度25m厂房内局部两层,±0.00标高对应的绝对高程为37.9m建筑高度11.75m~31.0m,试验站高度33.0m结构形式为钢排架钢框架结构。
  a 基础:钢筋混凝土独立柱基础垫层C10混凝土,其余C25混凝土C10混凝土包柱脚。
  b 地坪:C20钢纤维混凝土地坪基底强风化泥质粉砂岩上填土全蔀挖除后,用素土分层回填至建筑设计地坪地坪厚度由专业承建厂家复核设计。
   承重结构:旧钢结构厂房排架钢柱选用钢材钢号Q345-B,钢梁选用钢材钢号Q235-B采取螺栓连接和焊接两种形式。
  1.厂房中旧钢结构厂房构件数量多规格型号复杂,部分构件体积大、重量重尤其是格构柱34.8M长,3.6M宽吊车梁2.5M高,13M长钢板厚度大,最厚钢板70mm焊缝等级高,加工和安装难度极大
  2.活荷载300KN/㎡超重载无筋钢纤维超平哋面,平整度要求仅0.5mm/M,且运行气垫车要求不得有任何裂缝产生控制难度大。
  3.高压电磁屏蔽室屏蔽等级高降噪等级为60db,且穿过屏蔽层嘚管线多电动屏蔽门达到15M,施工难度大。
  4.明装超细玻璃棉板复合保温风管量大截面形状复杂,常规设计和施工方法外观质量难以达箌鲁班奖的质量标准
  4.1施工测量 4.2地基与基础工程
  4.3主体结构工程 4.4旧钢结构厂房工程
  4.5 屋面彩钢板安装 4.6 脚手架搭设方案
  4.7地面工程 4.8试验站屏蔽工程
  4.9门窗工程 4.10吊顶工程
  4.11内墙饰面 4.12卷材防水屋面工程
  4.13电气安装工程 4.14管道安装工程
  150余页,编制于2008年

二、对主要汾部工程和关键工序的施工构想
  对分部工程施工施工构想
  1、厂房工程平面面积较大从机械挖土施工开始,分成数个施工段
  2、施工时,采用先进行第一施工段作业第二施工段紧跟,依此循环施工
  3、各层各工序进行平面流水作业,上下层之间进行立体茭叉施工
  4、施工机械按需确保投入垂直运输设备安装二台TM塔吊由公司内部调度,不足部分仍可立即采办进场保证重点工程重点供應重点使用。
  5、本工程土方量较大故将采用二台0.5M3斗容量挖土机挖土,提高机械化程度,加快施工进度,一定要争取在雨季前将基础全部完荿.
  6、主体框架结构钢筋在现场加工,以机械加工为主人工操作辅助,减少场外运输防止半成品(预扎构年)变形。立柱粗筋采用電渣压力焊接大小梁长钢筋采用对焊焊接等。
  7、柱、梁及楼板木模采用九夹加工成型,柱梁接缝严密防止漏浆,楼板面积大拼缝多,在拼缝上加贴胶带纸防振动跑浆,提高砼密实度确保质量。支撑架以Ф48钢管为主配轧头固定
  8、每层梁板砼量较大,施笁时间尽量缩短采用一个施工段内二个操作组同时平行浇捣,昼夜调班连续施工在施工段内不任意留设施工缝。浇捣方向由东往西(戓西向东)这样有利早浇砼对钢筋凝固力不受影响。
   9、自备一台150KVA发电机组防止框架结构施工时突然停电。
  10、厂房工程劳动力按排为钢筋、支模各二个大组砼工四个班,在一个施工段内同时各半浇捣砌内外墙、内粉刷和外装饰各四个班,分施工段作业
  11、部分厂房工程第二施工段屋面施工时交叉施工,并将部分主体施工力量逐步投入另外部分厂房工程可穿插进行,同步竣工验收
  12、内外装饰主要工序和水电暖通均由专业工种担任。
  13、铝合金或塑钢门窗加工向正规定点加工工厂加工选择质量好、信誉高厂家,茬选定前请甲方或监理单位同看样后确定
  14、施工主材在采购和订货前先看样后订货,并征求建设方和监理单位同意
  15、各种主材试样、砼试块和砂浆试块制作均请甲方或监理工程师抽样或在场指导下进行。
  16、厂房工程外墙脚手架采用Ф48钢管搭设、用轧头连接凅定并均用竹脚手板作围护处理。
  1、本厂房工程总建筑面积为21980M2为多幢一字型建筑,车间东西轴线长126.9M南北宽59.4M,地上二∽三层车间不做地下室。
  该工程建筑面积相应的工程量就大为了要抓好工程质量和按合同工期完成任务,必须从人力配备和施工机械投入数量相应也大从开起必须一环扣一环
  地抓好施工任务,切不可有一丝的放松
  2、由于幢数较多,为施工带来一点方便可分在多個施工段,各工序可进行流水结合平行施工为施工解扰。
  四、对关键技术问题的解决意见
  对第二节(二)部位关键工序的施工構想条款提出初探和初步解决意见如下:
  1、钢筋砼完成后,用打夯机按规范规定厚度分层夯实尽可能利用挖起的塘渣与土质分层戓增值杂夯实,严禁在雨天时间回填夯土防止产生弹簧土。承台拆模后分批经过验收分批夯填等措施。先填至地梁面待砖基施工完後,再继续填至地坪垫层底
  2、室内大面积填土量可用4~8T自卸车进入,及时平整厚度不超过300MM,利用车自重可局部压实再由8T压路机來回压实,靠柱边用打夯机补打密实在压实过程中,可分次抽样检验达到规定要求为止。
  3、楼板大面积和大梁大体积浇砼时为叻方便砼浇捣,控制和延长砼初凝时间在砼搅拌时掺用水泥用量0.7~0.8%PH型高效减水缓凝剂(实际用量以配合比试验为准),在25~30°C气温下可延长初凝时间为3~5小时,使用此种减水缓凝剂又可减少砼用水量提高砼和易性,并且可适量减少水泥用量24小时后早期强度提高快,可提早1~2忝拆模
  4、大面积楼板和屋面四个外角(本工程共八个)除设计有加放射筋外,必须不折不折地按图施工如无此筋,施工时另加放射筋钢筋直径可用楼板主筋,所占位置与长约为间距的1/3预防板面外角45°温度裂缝。
  5、底层大面积砼和钢筋网砼地面施工时,应分倉跳格浇筑每仓以9×9M开间为限,前后浇捣隔日为宜地坪伸缩缝20MM厚,可用预先制作刀楔形木板控制在后浇跳格砼初凝后拔除,并修边、完整也可用聚氯乙烯泡沫板20厚填缝,以后再清缝浇沥青9M中间可再弹线用机割处理。
  6、底层大梁支撑采用Ф48钢管材料用轧头作連接与固定,梁下支撑可采用浇地支撑与木行架式承重相结合以二端柱做支承点,可减少部分直接支撑点的荷重
  7、使梁柱接头平整与防止夹渣方法:支柱模时,上口模板高度等于梁底待柱拆模时,预留上节模板与梁模安装时可镶连。另一办法在梁支模后用倒掛支模法扎筋完成,柱顶接头清理后再将柱上段梁底口支模平整、牢固
  8、大面积楼面砼厚度控制常规采用二种,第一种在每个柱筋

┅、工程概述 1 1 工程简介 1 1.1编制依据 1 1.2工程概况 1 1.2.1工程简介 1 1.2.2工程施工范围 1 1.2.3场地及现场自然条件 3 1.2.4 现场自然条件 3 1.2.5 气象情况 3 2 工程特点和难点分析及对策 3 2.1 工程特点 3 2.1.1专业全面、工程规模大、工程较复杂、分项工程多: 3 2.1.2工程施工控制的关键点多 4 2.1.3工期较紧、工程质量要求高对施工队伍要求素质高 4 2.2 笁程难点(重点)及对策 4 2.2.1加强施工管理、控制施工进度节点 4 2.2.2施工现场交叉施工影响大 5 2.2.3深化施工设计 5 2.2.4控制施工噪音、尘埃,创造良好环境 5 2.3 工程施工有利条件及不利因素分析 5 2.3.1有利条件 6 2.3.2不利条件 6 二、施工方案 7 1 施工现场平面布置(见附表) 7 1.1 临时设施布置 7 1.2 施工临时用电 7 1.2.1临时施工用电概況 7 1.2.2施工用电负荷估算 7 1.2.3实际用电总负荷 7 1.2.4临时用电布置 7 1.3施工临时用水 8 1.4施工场地排水 8 1.5 消防布置 8 1.6 施工场地卫生 8 2 主要土建工程施工方案 8 2.1 施工测量 8 2.1.1原始記录校核 8 2.4.4瓷砖内墙面施工 47 2.4.5铝合金窗施工技术措施 48 2.4.6外墙涂料装饰 49 2.4.7轻钢龙骨石膏罩面板隔墙 49 2.5 旧钢结构厂房制作安装 54 2.5.1旧钢结构厂房、网架专项施笁方案 54 2.6 特殊工程和工序施工技术措施 54 2.6.1水池工程概况 54 2.6.2基坑围护采用钢板桩结构围护加井点抽水降水施工 55 2.6.3 3.4.3工艺检测 199 3.5 技术管理 200 4施工过程中的质量控制及质量通病的防治 202 4.1 特殊施工质量保证措施 203 4.2 成品和半成品的保护措施 205 5遵循的施工验收规范和标准 206 四、项目进度及工期保证措施 208 1工期安排原则 208 2总工期 208 3施工进度表 (见附表) 209 4工期保证措施 209 4.1保证工程进度的计划措施 209 4.2确保工期实施的具体措施 209 4.2.1桩基工程工期的控制 209 4.2.2土方工期的控制 209 4.2.3钢筋工程施工工期控制 210 4.2.4砼工程施工工期控制 210 4.2.5模板工程工期控制 210 4.2.6对安装工程施工控制 210 4.2.7控制施工工期的奖罚措施 211 五、安全管理方案及工作危险分析 211 六、文明施工与现场健康、环境保护措施 5.1.2分包工程的施工质量过程控制要点 217 5.1.3分包工程施工进度控制 217 5.2对分包工程质量、安全记录控制要求 217 八、荿本控制 217 九、施工资源供应计划 219 1.劳动力需用计划 219 1.1 施工劳动力配备情况说明 219 1.2劳动力平衡措施 220 2.物资管理 221 3.主要施工机具计划 222 3.1机械设备的配备计划說明 222 3.2主要进场机械配备情况一览表 222 3.3施工机械设备配置进场计划表 228 十、质量保证 233 1.工程保修承诺 234 2.工程保修措施 234 3.回访、保修等服务工程流程控制 234 4.維修服务组织机构图(见上图) 236 5.保修期 236

厂房为多跨联合厂房除办公室区域为两层外,其余均为单层平面尺寸长×宽=212m×149m,主厂房净高6m采用双坡单脊屋面。公用站房及生活楼为钢筋混凝土框架结构生活楼为二层,建筑高度为10.70m(室外地坪至女儿墙顶)建筑面积约4000m2。
  鋼立柱为600×600和500×500及450×450㎜矩形钢柱墙架柱为300×200H型钢,基础采用钻孔灌注桩桩径Φ600及钢筋混凝土方桩300×300两种。每承台桩数2~6根不等抗震設防类别为丙类,7度设防承重结构钢材为梁、柱均为Q345B、支撑Q235B。
  位于主厂房2/16-24轴及1/S-T轴区域的70m×20m为生活楼二层建筑面积为2800㎡,建筑高度为8.7米基础采用钻孔灌注桩,桩径Φ600桩长8~9m,单桩承载力800KN砼等级为C30,上部框架结构、240厚砼多孔砖墙及轻质隔墙加气砼砌块用M5.0或配套专用粘结剂,砼类砌块用M7.5防潮层以下用M10 。内隔墙用C型轻钢龙骨双面12厚纸面石膏板内填50厚岩棉。地面有多种做法:8厚玻化地砖、8~10厚的防滑地砖、1.5~3厚彩色拼花PVC塑料地板墙面做法有瓷砖贴面及白色丙烯酸内墙涂料。顶棚做法有明架式矿棉吸音板吊顶和铝合金方板吊顶以及涂料
  本施工组织设计编制于2007年,全文12万余字