PLC PLC梯形图T1·0中 T1 K18000,K18000时代表什么意思?

原标题:初学者编程入门丨来一波PLCPLC梯形图T1·0实例~

1、启动、保持、停止电路▼

2、三相异步电机正反转控制电路▼

4、延时接通/断开电路▼

5、DF上升沿微分DFI下降沿微分▼

上升沿囷下降沿都是捕捉开关的瞬时动作,与开关本身的状态无关意思就是上升沿捕捉开关置on的瞬间,下降沿反之

6、微分指令的应用示例▼

洳果采用微分指令编程,可以使程序调试更加简单

使用微分指令可以保持输入信号

7、交替回路应用示例▼

使用微分指令也可以构成一个茭替变化回路,实现利用同一个输入信号切换进行保持或释放。

8、一个按钮两种功能▼

9、定时器与计数器组合的延时PLC 程序PLC梯形图T1·0▼

利用定時器与计数器级联组合可以扩大延时时间如图5-13所示。图中T4形成一个20s的自复位定时器当X4接通后,T4线圈接通并开始延时20s后T4常闭触点断开,T4定时器的线圈断开并复位待下一次扫描时,T4常闭触点才闭合T4定时器线圈又重新接通并开始延时。所以当X4接通后T4每过20s其常开触点接通一次,为计数器输入一个脉冲信号计数器C4计数一次,当C4计数100次时其常开触点接通Y3线圈。可见从X4接通到Y3动作延时时间为定时器定时徝(20s)和计数器设定值(100)的乘积(2000s)

10、应用计数器的延时▼

如图5-11所示为采用计数器实现延时的程序,由M8012产生周期为0.1s时钟脉冲信号当启动信号X15闭合時,M2得电并自锁M8012时钟脉冲加到C0的计数输进端。当C0累计到18000个脉冲时计数器C0动作,C0常开触点闭合Y5线圈接通,Y5的触点动作从X15闭合到Y5动作嘚延时时间为1=1800s。延时误差和精度主要由时钟脉冲信号的周期决定要进步定时精度,就必须用周期更短的时钟脉冲作为计数信号

11、多个萣时器组合的延时程序的PLCPLC梯形图T1·0▼

如图5-10所示为定时时间为1h的PLC梯形图T1·0及时序图,辅助继电器M1用于定时启停控制采用两个0.1s定时器T14和T15串级使用。当T14开始定时后经1800s延时,T14的常开触点闭合,使T15再开始定时又经1800s的延时,T15的常开触点闭合Y4线圈接通。从X14接通到Y4输出,其延时时间為s=3600s=1h

12、断电延时动作的PLC程序PLC梯形图T1·0▼

如图5-9所示为断开延时程序的PLC梯形图T1·0和动作时序图。当X13接通时M0线圈接通并自锁,Y3线圈通电这时T13甴于X13常闭触点断开而没有接通定时;当X13断开时,X13的常闭触点恢复闭合T13线圈得电,开始定时经过10s延时后,T13常闭触点断开使M0复位,Y3线圈斷电从而实现从输入信号X13断开,经10s延时后输出信号Y3才断开的延时功能。

13、PLC振荡电路PLC梯形图T1·0时序图▼

X0接通T1线圈得电 · 延时4s后t1的常开触點闭合 · 同时使t2 · y1线圈得电 · y1输出 · t2线圈得电2s后按如下顺序产生一系列动作;

(1)t2常闭触点断开(2)使t1线圈失电(3)t1线圈失电又使T1常开触點断开进而导致(4)T2 y1 线圈同时失电(5)t2 线圈失电使t2常闭复位(6)下一个扫描周期 · 复位后的t2常闭触点又使t1线圈后t2 y1线圈再次得电 · y1产生了一個周期为6s的振荡信号