为什么高压电动机外壳接地规范需要两点接地

1. 发电机在运行中若发生转子两点接地由于转子绕组一部分被短路,转子磁场发生畸变使(磁路 )不平衡,机体将发生(强烈震动 )

2.使用兆欧表时,手摇发电机的转數为(120r/min )±20%变动范围最多不可超过±25%。

3.自动调整励磁装置在发电机正常运行或发生事故的情况下能够提高电力系统的(静态稳定性)和(动态稳定性)。

4. 电气设备控制回路中利用( 红灯 )监视跳闸回路是否正常。

5.发电机定子铁芯最高允许温度为( 120度 )

6.发电机均装有自动励磁調整装置用来自动调节(无功负荷 )。

7.变压器在运行中各部分的温度是不同的,其中(绕组)的温度最高(铁心)的温度次之,(绝缘油)的温度最低且上部油温(高于)下部油温。

8.电力系统中电压的平衡取决于(无功功率)的平衡,频率的平衡取决于(有功功率)嘚平衡

9.发电机内部着火时,应立即将发电机(解列)停电后可用(水)或(二氧化碳)进行灭火。

10.短路电压是变压器的一个重要参数它表示(额定电流)通过变压器时,在一二次绕组上所产生的(电压降)

11. 在三相交流电路中所谓三相负载对称是指(电阻相等,电抗楿等电抗性质相同 )。

12. 规定为星形接线的电动机而错接成三角形,投入运行后( 空载电流)急剧增大

13.规定为三角形接线的电动机,洏误接成星形投入运行后( 负荷电流)急剧增加。

14电动机在运行中从系统吸收无功功率,其作用是( 既建立磁场又进行能量转换 )。

15.三相交流电ABC涂刷相色依次规定(黄绿红)

16.提高功率因数的目的是:提高设备的(利用率),降低供电线路的(电压降)减少(功率)损失。

17.在单相电路中视在功率是(电压)和(电流)有效值的乘积。

18. 兆欧表是测量绝缘电阻和( 吸收比)的专用仪表

19. 发电机振荡或失步時,应增加发电机励磁其目的是( 增加定子与转子磁极间的拉力)。

20. 当电力系统发生故障时要求继电保护动作,将靠近故障设备的断蕗器跳开用以缩小停电范围,这就是继电保护的( 选择性 )

1. 发电机在运行中出力的大小,受本身( C )的限制

A、允许电流 B、入口风温 C、允许温度

2. 在发电机并列操作中,其中有一项发电机升压到60%左右时要检查三相电压是否平衡,其目的是( B )

A、防止发电机三相电流不岼衡 B、防止发电机升压过程中超压 C、检查发电机励磁回路是否有故障

3. 发电机在手动并列操作中,要求离同期点提前一个角度合入发电機断路器此角度所确定的时间,应等于( C )时间

A、断路器固有合闸 B、继电器保护动作 C、发合闸脉冲到断路器合入

4. 电流线路的正常工作電压一般不应超过额定电压的( C )

5. 发电机于系统并列运行时,调整发电机的无功负荷有功负荷( B )

A、成正比变化 B、不变化 C、成反比变化

6.发电绕组的最高温度与发电机入口风温差值称为发电机的( C )。

A、温差; B、温降; C、温升;

7. 同样转速的发电机磁级对数多的,电源频率( B )

A、低; B、高; C、不变;

8. 一台发电机,发出有功功率为80MW、无功功率为60Mvar它发出的视在功率为( C )MVA。

9.变压器油的主要作用是( A )

A、冷却囷绝缘; B、冷却; C、绝缘;

10.变压器运行时,温度最高的部位是( B )

A、铁芯; B、绕组; C、上层绝缘油;

11.对称三相交流电路中,中性点对地电压等于( D )

12.在电阻、电感、电容组成的电路中不消耗电能的元件是( A )。

A、电感与电容; B、电阻与电感; C、电容与电阻;

13.发电机绕组中流過电流之后就在绕组的导体内产生损耗而发热,这种损耗称为( B )

A、铁损耗; B、铜损耗; C、涡流损耗;

14. 发电机在运行时,当定子磁场囷转子磁场以相同的方向、相同的( A )旋转时称为同步。

A、速度; B、频率; C、幅值;

15. 系统频率的高低取决于系统中( B )的平衡

A、有功功率與无功功率; B、有功功率; C、无功功率;

16.若测得发电机绝缘的吸收比低于( C ),说明发电机受潮了

17.转动设备威胁到人身及设备安全时,應( B )

A、先启备用设备,再停故障设备;B、立即用事故按钮紧急停运; C、立即汇报上级;

18.遇有电气设备着火时应立即( A )进行救火。

A、将有关設备电源切断;B、用干式灭火器灭火;

19.更换运行中的熔断器时如果设备已停电,( B )

A、可不戴绝缘手套;B、仍要戴绝缘手套;

20. 测量发电机轉子绕组绝缘电阻时,兆欧表一端接于转子滑环上另一端接于( A )。

A、转子轴上; B、机座上; C、发电机外壳上;

1. 同步发电机的主要损耗為铜损和铁损( √ )

2. 发电机正常运行时,调整无功出力有功不变;调整有功出力时,无功不变( × )

3. 发电机的同步转速器与发电机嘚磁极对数成正比关系。( × )

4. 变压器差动保护的范围是发电机本身( × )

5. 目前,转子两点接地保护多是利用四臂电桥原理构成的( √ )

6. 事故照明回路中不应装设日光灯。( √ )

7. 电流对人体伤害的严重程度同通过人体电流的大小、通过时间的长短、电流的频率、人体的部位、健康状况有关( √ )

8. 电气设备可分为四种不同使用状态:运行、热备用、冷备用、检修。( √ )

9. 电气配电开关柜要具有防火、防小动物、防尘、防潮和通风的措施( √ )

10. 内部过电压的产生是由于系统的电磁能量发生瞬间突变引起的。( √ )

11. 发电机定子铁芯温度升高是由于定子绕组將热量传到铁芯造成的( × )

12. 发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性( √ )

13. 频率升高时发电机定子铁芯的磁滞、涡流损耗增加,从而引起铁芯的温度上升( √ )

14. 系统频率降低,发电机转子转速也降低其两端风扇的出力降低,使发电机的冷却条件变坏使各部分的温度升高。( √ )

15. 装设接地线必须先接导体端后接接地端,且必须接触良好( × )

16. 带电作业和带电设备外壳上的工作,应办理电气第一种工作票( × )

17. 雷雨天气不准进行室外设备的巡视工作。 ( × )

18. 任何运行中的星形接线设备的中性点必须视为带电設备。( √ )

19. 转动着的发电机、调相机即使未加励磁,也应认为有电压( √ )

20. 电动机的外壳接地线是保护人身及电动机安全,所以禁圵在运行中的电动机接地线上进行工作( √ )

1. 调整发电机负荷时应注意什么?

答:增加无功负荷应注意转子电流和定子电流不能超过规定值即不要使功率因数太低,否则无功功率送出去的太多励磁电流过大,会使转子绕组过热同样降低无功负荷时,应注意勿使功率因数進相

死神来了,电厂工人合闸瞬间发生的恐怖一幕

2. 运行中的电动机遇到哪些情况时应立即停用

答:遇有下列情况时,应立即停用:

1) 遇囿危及人身安全的机械、电气事故时

2) 电动机所带动的机械损坏至危险程度时。

3) 电动机或其启动、调节装置起火并燃烧时

4) 电动机发生强烮运动和轴向窜动,或静转子摩擦

5) 电动机的电源电缆、接线盒内有明显的短路或损坏的危险时。

6) 电动机轴承式外壳温度急剧上升超过規定值,并继续上升时

3. 发电机启动前,对碳刷和滑环应进行哪些检查

答:启动前,对碳刷和滑环应进行如下检查:

(1)、滑环、刷架、刷握和碳刷必须清洁不应有油、水、灰等。

(2)、碳刷在刷握中应能上下活动无卡涩现象。

(3)、碳刷弹簧应完好压力应基本一致,且无退火痕迹

(4)碳刷的规格应一致,并符合现场规定

(5)碳刷不应过短,一般不短于2、5㎝否则应给予更换。

4. 直流正、负极接哋对运行有哪些危害

答:直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈均节负极电源若这些回路再发生接地或绝缘不良就會引起保护误动。直流负极接地与正极接地是同一道理如回路中再有一点接地就有可能造成保护拒绝跳闸。因为两点接地将使跳闸或合閘回路短接这时还可能烧坏继电器触电。

5. 为什么遥测电缆绝缘前要对电缆进行放电?

答:因为电缆线路相当于一个电容器电缆运行時被充电,电缆停电后电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,此时若用手触及,则会使人触电若接摇表,会使摇表损坏所鉯遥测绝缘前,要先对地放电

6. 提高发电机的功率因数对发电机的运行有什么影响?

发电机的功率因数提高后根据功角特性,发电机的笁作点将提高发电机的静态稳定储备减少,发电机的稳定性降低因此,在运行中不要使发电机的功率因数过高

7. 发电机过热的原因是什么?

(1) 外电路过载及三相不平衡;

(2) 电枢磁极与定子摩擦;

(3) 电枢绕组有短路或绝缘损坏;

(5) 冷却系统故障。

8. 发电机过负荷运行应注意什么

在事故情况下,发电机过负荷运行是允许的但应注意:

(1) 当定子电流超过允许值时,应注意过负荷的时间不得超过允许值;

(2) 在过负荷运行时應加强对发电机各部分温度的监视使其控制在规程规定的范围内。否则应进行必要的调整或降出力运行;

(3) 加强对发电机端部、滑环和整鋶子的检查;

(4) 如有可能加强冷却, 降低发电机入口风温;发电机变压器组增开油泵、风扇。

9.电动机启动困难或达不到正常转速是什么原因?

(2)启动电压或方法不适当;

(3)电动机的六极引线的始端、末端接错;

(5)转子铝(铜)条脱焊或断裂

10. 发电机启动前运行人员应进行哪些试驗?

发电机启动前运行人员应进行下述试验:

(1) 测量机组各部分绝缘电阻应合格。

(2) 投入直流后各信号应正确。

(3) 自动励磁装置电压整定电位器、感应调压器及调速电机增减方向正确、动作灵活

(4) 做主开关、励磁系统各开关及厂用工作电源开关联锁跳合闸试验应良好。

(5) 发电机断水保护动作跳闸试验、主汽门关闭跳闸试验、紧急停机跳闸试验

11.发电机启动操作中,有哪些注意事项为什么升压时要监视转子电流和定孓电流?

答: 发电机启动操作中应当注意:断路器未合闸三项定子电流应为零;若发现有电流,说明定子回路上有短路点应立即拉开灭磁開关检查。定子三相电压应平衡

发电机启动过程中,监视转子电流的目的:

(1) 监视转子电流和与之对应的定子电压可以发现励磁回蕗有无短路。

(2) 额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大时可以初步判定有匝间短路或定子铁芯有局部短路。

(3) 电压回蕗断线或电压表卡涩时防止发电机电压升高威胁绝缘。发电机升压过程中监视定子电流是为了判断发电机及主变压器高压侧有无短路现潒

12.运行中,维护碳刷时应注意什么

答:运行中的发电机,应定期用压缩空气吹净整流子和滑环的表面上的灰尘使用的压缩空气应无沝分和油,压力不超过 0、3MPa在滑环上工作时,工作人员应穿绝缘鞋或站在绝缘垫子上使用良好的绝缘工具,并应采取防止短路和接地的措施当励磁回路有一点接地时,尤应特别注意禁止用两手同时触碰励磁回路和接地部分。工作时应穿工作服禁止穿短袖衣服或把衣袖卷起来;衣袖要小,手腕处要扣紧更换的碳刷应是同一型号和尺寸,且经过研磨每次每极更换的碳刷数2枚对更换过的碳刷应做好记錄。

《电力设备故障解析》一书作为:全国电力职业教育规划教材、"十三五"普通高等教育规划教材即大学电力课本教材,寻参编、副主編、介绍如下!

《电力设备故障解析》国家级教育教材寻参与人员,赶紧加入吧!

建议每位电力工作者必备《电力工程技术》一本技術宝典!

《技术/商务咨询微信:dianli936》《电力工程技术群:》

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观點网易仅提供信息发布平台。

电机接地故障论坛交流专题说明

電机接地故障专题为您提供电机接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机接地故障相关的专业交流讨论更多电机接地故障相关内容请访问!

  • 求教:电机接地故障靠什么保护? 电动机单相接地故障通过什么保护呢也没有漏保的啊?

  • 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055 - .1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护 该条文为强制性条文,必须严格执行 本规范是发布,实施 就我个人的经历来看,峩是没见过电机做有接地故障保护的现有一新建厂房,电机是否必须做接地故障保护大家有这方面的经验吗,给说说看

  • 发电机正常運行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时僦可引起励磁回路接地故障,常见的是一点接地故障如不及时处理,还可能接着发生两点接地故障励磁回路的一点接地故障,由于构鈈成电流通路对发电机不会构成直接的危害。对于励磁回路一点接地故障的危害主要是担心再发生第二点接地故障。因为在一点接地故障后励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点 发电机励磁回路发生两点接地故障的危害表现为: 1、转子绕組一部分被短路,另一部分绕组的电流增加这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动同时无功出力降低。

  • 请教电氣高人:400V电机发生单相接地故障的接地电流如何计算?谢谢

  • 有些图纸配线或电缆时已经用了4芯的了,但有的还在接地平面图上留出接地卡孓或者用等电位连接线连起来有必要么?

  • 在给厂房做配电设计时如果低压配电系统采用的是TN-S系统,那么接电机的电缆采用3+1芯就是ABC+PE其中的PE线接电机的外壳,不过厂房的四周都有接地网与室外的接地极连接我想问的是电机的外壳是否还有必要和厂房的接地网连接?有沒有规范规定电机的外壳可以仅仅和PE线接即可而不和厂房的接地线连另外如果电机是6KV或10kv的电机那么其外壳是否可以和厂房的接地网连接?还是需要单独的接地线

  • 我单位的步进电机,可能是坏了型号是75BF003 。铭牌上标着:三相电压30V ,步距角1.5度 五根接线。我不知道如何判斷它是否坏了还是控制板坏了。请问高手如何判断呢?谢谢

  • 想请教一哈大家一个问题厂用电系统系6KV下接380V母线。在运行中瞬时出现6KV母線电压由6.2KV降低至4.2KV导致6KV快切装置快切至备用电源工作。期间母线工作电源进线电流由运行中正常的680A升高至1290A6KV4号给水泵电流由正常的140A瞬时升臸180A后马上回落,且6KV本段母线上的其它负荷如锅炉风机电流曲线在同一时间也出现相同的波形380V有部分负荷:真空泵,给水泵润滑油泵轴加风机跳闸。由于给水泵润滑油泵导致4号给水泵跳闸马上切换后系统正常。 那位能知道导致以上事故的大概原因么为什么接地时间短,为什么同一段母线上距离很短但只是部分跳闸

  • 工厂有一台0.75KW潜水搅拌器,运行1分钟左右热继跳脱(热继整定在2.4A).热测电机三相绕阻电阻为,AB12欧,AC12欧,BC4歐,运行电流如下,A2.2A,B2.2A,C3.8A. 叶轮用手转动比较顺利,初步判断为电机绕阻绝缘性能下降.具体可能的原因还望大家帮忙分析.

  • 有一台耐热风机,280KW的电机试車几次了都是启动13秒后因为过热保护掉闸,找不出原因来怎么回事啊?

  • 继保测试:过流、速断跟接地故障检测都是直接在二次侧加单相電流 疑问: 对过流、速断在二次侧加相应的换算电流,这个很容易理解 但是对接地故障保护也一样在二次侧加电流就比较难理解了。接地故障的判断不是通过3相电流的分析计算来判断是否发生接地吗怎么直接在二次就加电流,并说这个电流等于故障电流)了 另:由零序电流和剩余电流可以看出零序电流受三相不平衡电流的影响,而剩余电流则不会那为什么中高压均用零序保护而不用漏电保护呢? 朢各位指教

  • 单位一台加工用机床的进给伺服电机常常出现电机卡死现象,伺服控制器报过载电机拆下后检查轴承正常,没有发现机械鉲阻但转子有手盘不动,转子和定子都有强磁性非常紧。电机1.0KW、6.5A、1500r/min、三相200V求高人指点!!!!

  • 电机是三相22KW的电机,启动柜是35KW的自耦降压柜子电缆线是3*25+1*16的带铠铝线,电机是直接放在铁架子上面的铁架子和大地相连,这个16的线不接行不行接地话柜子这头怎么接?(電机接线盒里面有个PE接头)

  • 现场使用软起带电机启动软起启动完成后旁路利用接触器给电机供电。结果在测试的时候由于现场接线错誤,导致软起旁路切换后电机反向运行此时保护电机的空开立即断开,分析是电流过大导致的请大家分析下,在电机启动完成后如果相许突然变换为什么会引起大电流的产生。PS.幸亏空开保护电机没有什么问题,要是没保护的话真不知道会出现什么后果。

  • 今天看书看到了跨步电压 我想问问在电源侧也存在跨步电压的问题么 故障电流应该是流出多少就要留回电源多少吧

  • 我厂用的无刷励磁系统可是经瑺报一点接地信号有人说是要把转子接地碳刷接地对吗

  • 关于工厂内电气设备的保护接地有一个疑问,在有些车间内看到电机附近均敷设有專门的接地扁钢请问此接地扁钢起什么作用,如果是保护接地那么电机电缆一般为4芯电缆,已经还有接地线为什么还要再次敷设,這不属于浪费么

  • 对GB50054-95(低压配电设计规范)中4.4.6\4.4.11\4.4.13条有点疑问: 假设接地电阻为1欧,则可计算出各种接地形式下允许保护电器整定的电流就很小了,不知各位对此有和看法? TN:I小于220A TT:I小于50A IT:一次短路为I小于50A;二次短路分别为TN或TT值. 其中I为保证保护电器切断故障回路的动作电流.

  • 规范GB50054-95第4.4.6条中提到的接地故障囙路的阻抗,和保护器在规定的时间内自动切断故障回路的电流这两个值请问在什么资料上可以查到 谢谢

  • 请问:我们行车上用的绕线式電机的转子为什么会经常出现过载烧毁的事故?为什么每次解体后都发现靠滑环侧绝缘基本全部损坏而另一侧却没什么损伤 郁闷啊!想鈈通,望各位高手指点一二!

  • 有时候碰到供电局要求发电机房接地与变配电房接地分开这样做有什么作用呢? 就算接地分开了那PE线都昰连在一起的吧,岂不又把两个接地连起来了

  • 电机故障与保护类型 厦门万谱总工程师:李欣 1.同步发电机 max:1500mw/单机海轮 700mw/单机水轮。 2.同步電动机 3.异步电动机 4.直流电动机 传 动 类 型 1.恒速:转速与负荷无关 同步 2.变速:转速与负荷有关 异步 3.变速:直流、绕线 运行方式:按GB755-87汾为九类 绝缘等级:Y A E B F H 90 105 120 130 155 180 电机损坏原因分析: 1 电源产生: 1.1 过电压:来自四个方面由于具有极高的冲击电压,极易造成绝缘损坏 1.1.1 单相接哋振荡过电压 1.1.2 系统操作过电压 结果导致单相接地故障产生相向短路,如金山石化 1.1.3 感应雷击 炼化部UPS电源损坏 1.1.4 直接雷击 1.2 三楿不平衡 1.2.1 高压侧断相引起; 1.2.2 单相接地故障引起,中性点偏移在电机中产生负序电流,负荷不变电机容差和Ie增大,导致铜损增加电机过热损坏,占比重较大 1.3 失相:是造成电机损坏最多的一种 1.3.1 熔丝选择偏小,熔断器在接近Ie的过负荷条件下运行是繁重的運行,这时熔体被加热到很高的温度达

  • 近期本人跟进的一个工程中,直流盘上偶而出现直流接地故障(正极对地绝缘低下)经排除为峩公司其中一台开关柜内部问题引起,请问各位大虾有何方法能简单查出故障点?先谢谢!!! 期待中......

  • 论文简介: 动力线路接地故障分析 附件名:.zip 文件大小:19K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 图纸简介: 在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的网页上下的美国电气标准图 附件名:2365239.zip 文件大小:274K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 工厂电机若干台其中55KW电机6台,就是这几台55KW电机热继电器经常跳 检查电机绝缘正常,电机运行时均在额定电流以内电压正常。 请高手帮忙分析故障原因!! 急!!! 谢了!

  • 我单位的电机外壳直接接地的,但,电机接线盒接的电缆零线直接接到 接线盒的外殼上拉(电机外壳与接线盒是贴在一起的)?这是否允许??? 不知道说明白没有. 以前听说过,接零与接地不该一起用啊???

  • 请教各位:大电流接地系统和小電流接地系统发生单相接地时另外两相的电压如何变化?为什么

  • 我单位的步进电机,可能是坏了型号是75BF003 。铭牌上标着:三相电压30V ,步距角1.5度 五根接线。我不知道如何判断它是否坏了还是控制板坏了。请问高手如何判断呢?谢谢

  • 在低压配电设计中在仅有瞬动脫扣器的情况下,大家是如何做到接地故障保护的

  • 请教大家一个问题,按最新规范要求电气设计时应考虑接地故障保护,大家是如何栲虑的是不是要求断路器厂家产品自带接地故障保护,还是采取其它措施比如用过载保护兼接地故障保护?先谢过了

  • 今天在现场测試电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接┅个螺栓)又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时为0.0000*,当测试铜编织带时为200,总之远远大于4欧姆当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处就是说,此时电机外壳上连着两条接地线那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000* 鋼管有无接地,还没有查清麻烦大家分析一下。

珠海市常熟开CR1系列电动机软起动器总代理/欢迎您

《欢迎选购常熟开关电气产品》

珠海市常熟开CR1系列电动机软起动器总代理/欢迎您【富翁电气】主要经营施耐德、ABB、罗格朗、西门子、常熟开关、图尔克、欧姆龙,台湾阳明等品牌推荐:塑壳断路器、微型断路器、交流接,触器、双电源转换开关、漏电開关、等低压元器件。注重细节品质致力于向广大客户提供可靠的优质产品和服务。 

1.用我们真诚的微笑换取客户对我们服务的满意; 2.服務理念,一切为了客户为了客户一切,为了一切客户 3.以人为本以客为尊卓越服务 4.保证服务品质,客户需求 5.以服务为基础以为生存,鉯科技求发展 6.以诚相待,超越客户的需求;全心服务为客户提供更多。

 7.微笑挂在脸上服务记在心里。

 “产业互联网的明天更多的是甴‘觉醒’的传统产业中的企业家来发动的,我们会一直坚持和产业互联网创业者与投资人共同探索虽然这一路可能踉踉跄跄,但一定會收获颇丰
科技创新是未来经济发展的新动能,而智能商业将推动产业的升级改造未来将无智能不商业、无商业不智能。

工业互联网兼容吸收了互联网技术、服务、思维和工业技术工艺是制造业和互联网融合发展的产物,是新工业革命时代不可或缺的工业基础设施昰推动工业转型升级、推进高质量发展、构建现代经济体系至关重要的抓手。工业互联网正在开启智能工业发展新时代将彻底重塑整个苼产制造体系,塑造工业新型生产力重构新型生产关系,为产业转型升级、发展数字经济、构建现代经济体系提供强大支撑动力

工业互联网兼容吸收了互联网技术、服务、思维和工业技术工艺,是制造业和互联网融合发展的产物是新工业革命时代不可或缺的工业基础設施,是推动工业转型升级、推进高质量发展、构建现代经济体系至关重要的抓手发展工业互联网对于发展先进制造业、拓展网络经济噺空间、推进制造强国和网络强国建设都具有十分重要意义。

特别是在IT架构方面为了应对数据爆炸,企业需要更新已有的IT架构在以前,企业可以通过建设数据中心来满足IT需求但是在大数据时代,新的业务模式下企业需要对传统的IT架构进行很大的转变

为此,惠润海认為企业首先应该要简化IT架构,太复杂企业驾驭起来就非常困难因为随着数据爆炸性增长,对IT系统的需求越来越高管理势必会越来越複杂,如果你不采取措施把IT系统的整体架构进行简化后续的管理问题就会非常困难。然后是智能化现在人工智能的兴起对于企业来说創造了新的业务模式,企业的IT架构必须对这些需求做出智能化的反映加快业务增长的速度。

具体到存储惠润海说,企业面临越来越多嘚数据而且数据类型更加多样化。同时应用对于存储的需求也越来越多样化,有的可能是需要比较高的IO带宽有的特别需要非常高的IOPS,每秒响应的请求数据需要特别大这就需要我们的存储系统更加贴近应用、更加智能化,来适应这种不同应用需求对存储的要求

其次昰成本,如果还是按照以前的存储系统来应用数据爆炸那么企业的IT成本会变得非常高,这显然是行不通的企业需要寻求更加有效的存儲解决方案来应用数据爆炸。

然后是管理如果说以前企业面对的是TB级数据,现在企业面对的则是PB级应对这种海量数据管理的时候必须偠用更简化的方式。

是扩展性现在数据增长非常迅速,未来你的IT架构必须能够应对快速增长的数据需求这就要求扩展性非常好,可以茬线轻松扩展而且部署速度要非常迅速。

惠润海补充说在存储规划方面,企业需要注意两点一是要考虑得更长远,因为现在数据的增长非常迅速IT系统的建设必须考虑未来几年数据的增长,然后根据这些数据的生命周期来整体把握你的存储架构第二个是预留更多的鈳能性,未来你对于数据的管理和处理数据价值的挖掘,需要预留更多的接口否则未来你一旦有一些新的想法想要实现,你可能要付絀非常大的成本

开关柜:是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护嘚分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)开关柜的结构夶体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室各室之间一般有钢板隔离。

内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等

电力系统中备用容量的组成部分之一。由于发电设備可能发生临时性或性的故障而影响供电所以系统必须设置一定数量的事故备用电源,来确保电力设施的安全.

为了防止系统失步和事故擴大将完整的电力系统分解为几个不再同步运行的独立系统的一种措施。解列后某些局部系统可能会发生功率不足频率和电压的下降洇此需要切除部分负荷,来防止整个系统的稳定遭到破坏

互感器实际上就是一种特殊的变压器,主要用来从电气上隔离一次回路与控制囙路从而扩大二次设备(仪表、综保等)的使用范围。

采用PT/CT可以避免一次回路的高电压/大电流直接进入到二次控制设备(如:仪表、综保装置等)也可以防止由于控制设备故障影响一次回路的运行。

1)电流互感器(CT、AV)的特点是:

哈密市H5CN欧姆龙时间继电器总代理(价优品正)

一、断路器跳闸重新合闸失败

首先确定断路器是否为非事故跳闸,非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸断路器不能合閘的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸还是断路器自身或控制回路有故障。按如下步骤确定故障原因首先观察┅次线路有无被烧黑、烧烂的导线和接点,闻有无异味低压柜内有关的二次控制回路有无故障。如发现故障点排除后即可正常运行;洳没有发现明显故障点,在无负载情况下断路器合闸此时如断路器脱扣仍不能投入运行,则断路器本身存在故障;如断路器合闸则断蕗器本身无故障。则依次检测个分支线路故障

断路器在运行中没有发生短路或接地等现象,也没有发生过载却莫名其妙的跳闸了,一般就是失压脱扣器或控制器出现故障失压脱扣器的故障一般为电源模块烧毁。电源模块长期处于带电工作状态因此很容易发生故障。檢查的方法可用人工强行使失压脱扣器衔铁吸合如断路器合上后不再断开,即为失压脱扣器的故障解决的方法只能是拆掉失压脱扣器囷电源模块,此时断路器就能正常工作了以后可根据实际需要,考虑更换新的失压脱扣器的电源模块如果失压脱扣器为助吸式,要注意失压脱扣器铁芯撞针的长度可以通过调节撞针的长度,使失压脱扣器处于正确位置即只有当电源电压下降到额定电压的40%以下时,失壓机构动作开关才跳闸

断路器和空气开关的区别_断路器和隔离开关的区别?

有很多朋友经常会问断路器和空气开关的区别在哪里高压昰断路器,低压是空气开关其实这个问题并不能这么界定,正确来说断路器要么高压断路器要么中压,要么低压断路器严格来说空氣开关是各种断路器的其中一种,断路器有真空断路器和SF6断路器它的开断电流要比普通的空气开关大,开断容量也要更大真空断路器┅般用于6KV的,SF6断路器用于500KV变电站两者都用直流110V作为控制电源,由控制触发才会一般的空开用在380/220,相当于刀闸人们一般说的空气开关確实就是指低压断路器,那么我们来详细解答下空气开关、断路器以及隔离开关这三大至关重要的电路的区别吧!

“工业4.0”发展需要中国

菦年来德国总理默克尔在访华时提出,德方愿将“工业4.0”对接“中国制造2025”现任德国人工智能研究中心(DFKI)首席执行官及科学董事的瓦尔斯特表示,发展“工业4.0”仅靠德国无法成功需要寻找合作伙伴,中国在其中极为重要与此同时,西门子、博世力士乐、库卡机器囚等力推“工业4.0”的德国企业也在中国大力开拓市场,针对当地客户需求推广智能生产相关技术、产品和解决方案

2017年底,北京市发布《加快科技创新发展新一代信息技术等十个高精尖产业的指导意见》人工智能成为重点发展的产业之一。开发区成立人工智能技术创新Φ心并将其作为重点打造的20个技术创新中心之一。

对于迎来AI领域殿堂级专家瓦尔斯特担纲“外脑”开发区有关负责人表示,“这将意菋着中德政府和企业间人工智能各细分领域与产业的深度融合”

人工智能是“工业4.0”驱动力

“我们的理念是,将人工智能以及大数据处於智能制造的核心位置因为人工智能是‘工业4.0’的驱动力。”瓦尔斯特指出

他表示,德国正置身于数字化的第二个浪潮当中人工智能技术对生产的提升至关重要。工业3.0中机器人与人类之间没有互动执行系统缺乏灵活性,很多情况下只能生产一种产品而在未来我们將会关注新一代高端汽车生产、无人驾驶汽车,并能个性化生产这都需要人工智能才能蓬勃发展。

目前德国人工智能研究中心拥有专紸于人工智能的研究人员900多位,还有超过80个紧密合作的公司研究中心重点关注整个创新周期,并与政府的客户和市场需求方合作将基於应用研发的方案转交工厂实现。

携手共促科技成果落地转化

哈密市H5CN欧姆龙时间继电器总代理(价优品正)

主要供应区域有华东地区、华喃地区、华中地区、华北地区、西北地区、

西南地区、东北地区 四川省:成都、乐山、雅 安、广安、南充、自贡、泸州、内江、宜宾、广え、达州、资阳、绵阳 、眉山、 山东省:济南、潍坊、淄博、、枣庄、泰安、临沂、东营、济宁、烟台、菏泽、日照 、德州、聊 城、 安徽渻:合肥、芜湖、亳州、马鞍山、池州、淮南、淮北、蚌埠、巢湖、安庆 、宿州、宣城、滁州、六安、 :乌鲁木齐、克拉玛依、伊宁、喀什、奎屯、石河子、哈密 、库 尔勒、昌吉、阿克、苏、和田、阿尔泰 、塔城、吐鲁番、博乐、阿图什、阜康、乌苏 内: 呼和浩特、呼伦贝尔、包头、赤峰、乌海、通辽、鄂尔多斯、乌兰察布、巴彦淖尔 ; 山西省:太原、 大同、阳泉、长治、临汾、晋中、运城、晋城、忻州、朔州、吕梁、 河北省:、石家庄、保定、 秦皇岛、唐山、邯郸、邢台、沧州、承德、廊坊、衡水、张家口  宁夏:银川、固原、青铜峡、石 嘴山、中卫; 青海省:、西宁; 甘肃省:、兰州、白银、武威、金昌、平凉、张掖、嘉峪关、 酒泉、庆阳、定西、陇南、天水; 陕西省 :西安、咸阳、榆林、宝鸡、铜川、渭南、汉中、安康、 商洛、延安; :、阿里; 云南省、昆明、玉溪、大理、曲靖、昭通、保山、丽江、 临沧; 贵州省:、贵阳、 安顺、遵义、六盘水; 广西省:南宁、贺州、柳州、桂林、梧州、 北海、玉林、钦州、百色、防城港、贵港、河池、崇左、来宾; 湖南省:长沙、郴州、娄底、衡 阳、株洲、湘潭 、岳阳、常德、邵阳、益阳、永州、张家界、怀化; 湖北省:荆门、咸宁、襄樊、荆 州、黄石、宜昌、随州、鄂州、孝感、黄冈、十堰; 河南省:郑州、洛阳、焦作、商丘、信阳、 新乡、安阳、开封、漯河、南阳、鹤壁、平顶山、; 濮阳、许昌、周口、三门峡、驻马店、济源;  江西省:南昌、赣州、景德镇、九江、萍乡、新余、抚州、宜春、上饶、鹰潭、吉 安; 黑龙江: 、伊春、牡丹江、大庆、鸡西、鹤岗、绥化、双鸭山、七台河、佳木斯、黑河、齐哈尔; 吉林省:吉 林、通化、皛城、四平、辽源、松原、白山; 辽宁省:、盘 锦、鞍山、抚顺、本溪、铁岭、锦州、 丹东、辽阳、葫芦岛、阜新、朝阳、营口; 浙江省:杭州、绍兴、温州、湖州、嘉兴、台州、金华、 舟山、衢州、丽水; 广东省:江门、佛 山、湛江、韶关、中山、茂名、肇庆、阳江、惠州、潮州、揭 阳、清远; 河源、、云浮; 福建省:福州、泉州、漳州、南平、三明、龙岩、莆田、宁德 锡林浩特;集宁;丰镇;东胜;臨河;新民;瓦房店;普兰店;庄河;海城;东港;凤城;凌海;北宁;盖 州;大石桥;灯塔;铁法;开原;北票;凌源;兴城;九台;榆树;德惠;蛟河;桦甸;舒兰;磐石;公主 岭;双辽;梅河口;集安;临江;洮南;大安;延吉;图们;敦化;珲春;龙井;和龙;阿城;双城;尚志 ;五常;讷河;虎林;密山;铁力;同江;富锦

我要回帖

更多关于 电动机外壳接地规范 的文章

 

随机推荐