您好,请问煤矿井下37KW电动机按照要求需要加电动机外壳接地线要求吗?

电动机接地线规范
>> 电动机接地线规范
锁帖,需要5个旺点币
讨论主题:
[问题探讨]
电动机接地线规范
发表于: 15:16
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:22
在线时间:
最后登录: 16:14
电动机接地线规范
37KW以下的电机 接地线应该怎么接?
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+3(hugh huang)
描述:没有文件说明
)下载次数(78)
发表于: 15:25
级别:VIP会员 版主
头衔:高级工程师
经验值:89737
旺点币:110738
在线时间:5951小时60分
发帖: 8732
最后登录: 15:45
帮忙给贴上来:
发表于: 15:37
级别:VIP会员 版主
头衔:高级工程师
经验值:57322
旺点币:71033
在线时间:5350小时50分
发帖: 2987
最后登录: 12:29
电动机的接地已有明确的设计规范。如果为石油化工企业,可执行SH《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》,其中≤100kW的旋转电动机,可用BV-0.45/0.75kV绝缘铜导线(黄绿相间标识),截面为50mm2。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+3(hugh huang)
发表于: 16:03
级别:VIP会员 版主
头衔:高级工程师
经验值:89737
旺点币:110738
在线时间:5951小时60分
发帖: 8732
最后登录: 15:45
记得论坛中有关于电动机接地问题讨论的帖子,找找看。。。
发表于: 16:21
级别:VIP会员 版主
头衔:高级工程师
经验值:89737
旺点币:110738
在线时间:5951小时60分
发帖: 8732
最后登录: 15:45
引用第2楼wangshuguo于 03:37发表的 Re:电动机接地线规范 :电动机的接地已有明确的设计规范。如果为石油化工企业,可执行SH《石油化工企业生产装置电力设计技...
&
将该规范所示的表格贴上来:
&
发表于: 16:22
级别:VIP会员
头衔:助理工程师
经验值:7862
旺点币:1821
在线时间:2743小时47分
发帖: 2168
最后登录: 15:31
接地线为啥直接,接,接线盒了?还是盒盖儿?&& 。。。。 都结巴了呵呵
咋的也得是接机座上吧。
下面以前讨论贴,也有照片,虽然是大家伙,供参考。
&
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+5(hugh huang) 乐于助人!
我与旺点共成长
发表于: 16:22
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:22
在线时间:
最后登录: 16:14
我的意思是都用接什么部位?象楼上说的
是接接线盒盖还是接风扇盖或是地角螺丝处,还是这两必须同时接??????
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
发表于: 15:42
级别:普通会员
头衔:实习生
在线时间:
最后登录: 15:29
接地角螺丝
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
发表于: 15:48
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:847
旺点币:356
在线时间:1174小时9分
最后登录: 00:19
引用第6楼fridayyc于 04:22发表的 Re:电动机接地线规范 :我的意思是都用接什么部位?象楼上说的 是接接线盒盖还是接风扇盖或是地角螺丝处,还是这两必须同时接??...
&
&
&
随电缆穿管而来的PE线应与电缆一起进入接线盒,PE线与接线盒内的接线端子相连,是为减少线路阻抗。
用作局部等电位联结的&接地线&应与电机机座的安装螺栓相连。切忌与接线盒盖或是接风扇盖等可拆卸部件的紧固螺钉相连。
用作辅助等电位联结的&接地线&连接与用作局部等电位联结的&接地线&同,道理不言自明。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
发表于: 16:43
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:15
在线时间:12小时40分
最后登录: 16:18
4,8楼回答比较认同。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
发表于: 10:24
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:675
旺点币:152
在线时间:271小时27分
最后登录: 17:33
等电位联结的“接地线”应与电机专用接地螺栓或机座安装底脚螺栓相连。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+1(hugh huang)
发表于: 15:10
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:4558
旺点币:1826
在线时间:2072小时36分
发帖: 1859
最后登录: 10:37
电动机不带电的金属外壳以及和它连接的金属部分应接在厂房内的接地(如果是TN接地系统则是接零)干线上。接地线不应小于相线1/3,37kW电动机保护线截面大约为6mm2左右,如果37kW以下电动机最小不能小于1.5mm2。
发表于: 19:03
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:159
旺点币:12
在线时间:143小时41分
最后登录: 18:38
是这样的啊?不是说只是相线的一半吗
发表于: 17:38
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:16
旺点币:13
在线时间:1小时1分
最后登录: 16:08
发表于: 17:10
级别:普通会员
头衔:实习生
在线时间:
最后登录: 17:09
多谢了,正需要
发表于: 17:18
级别:VIP会员 版主
头衔:助理工程师
经验值:7525
旺点币:10825
在线时间:3114小时5分
发帖: 5176
最后登录: 09:46
37kW,额定电流76A。MCCB整定到100A ,相导体35SQMM,故PE线可以为16sqmm,直接从低压配电盘接到电机接线盒内的PE端子。
而钢管也应和电机外壳相连,一般在钢管焊接接地螺栓,这个属于辅助等电位联结。裸线采用铜芯线4sqmm,可以接到电机的基座螺栓,不要接到风机的端盖!