请问松下PLC原点指令F171这个写表指令是什么意思,怎么表达

自动化项目主管 机器人研发主管 PLC培训讲师

编程软件会自动加上END的

即使不会加上编译时会报错无法下载到PLC

有一正在用的程序,偶尔出现故障停机把程序上传到电脑后,發现没有END结束指令
不可能是因为END指令的问题,检查别的地方问题吧检查接地是否良好
谢谢你的追答,先采纳有空再查查看,

你对这個回答的评价是

知道合伙人教育行家 推荐于

看控淛代码即可梯形控制的有一个目标值,拿伺服来说目标值是指目标移动量(即需要发出多少个脉冲),使电机移动到指定位置下一荇K0则达到目标值后停止发出脉冲。

再说另一个F171是原点返回控制,就是发出原点返回信号给出原点条件就可以,没有目标值

本回答由科学教育分类达人 楼奕麟推荐

你对这个回答的评价是?

菜单“向导”-位置控制辅助功能-CPU指令输入

你对这个回答的评价是

2000年大学毕业至今,一直在中学一线教学擅长中学英语

先买一套步进电机吧。如果有更好了然后再来问这些问题。

这个指令不要看手册手册上讲得可能会把你讲糊涂的。直接在软件里写填写电子表格,中文版会自动注释只要按表格的格式不动,修改一下寄存器就行了如果没有步進电机或伺服实物,会很难弄明白的

前二天我就说了,松下和三菱不一样方式不同。所以是就这样看不清楚的了

你对这个回答的评價是?