框架柱柱顶构造中柱顶层构造

2010年11月第一周结构技术问题汇总

1、JCCAD哋质资料中只输入一个土层微风化岩,压缩模量输入30000Mpa保

存后再进入压缩模量发生变化,如何处理

答:因为只输入了一个土层。可在微风化岩上输入另一个土层使其标高在基础底面以上,这样微风化岩的压缩模量就不会变化

2、某模型1层与2层的抗剪承载力比值,勾选強制刚性楼板假定与不勾选计

算的比值不同,什么原因

答:因为模型中2-3层存在跃层柱,是否勾选强制刚性楼板假定计算后该柱子配筋不同,而抗剪承载力是由配筋反算的所以出现不同。应采用真实配筋模型即不勾选刚性楼板假定计算。

3、某模型中竖向构件有柱、短肢墙和一般墙SATWE结果文本文件WV02Q.OUT

及短肢墙倾覆弯矩百分比”,如何只查看短肢墙倾覆弯矩百分比

答:可以计算两次。结构体系分别选择“剪力墙结构”和“短肢剪力墙结构”前者给出柱倾覆弯矩百分比,后者给出柱和短肢墙倾覆弯矩百分比取差值得到短肢墙倾覆弯矩仳例。

4、.PMCAD画结构平面图中楼板计算下的面积校核什么意思?

答:程序对施工图中实配钢筋作验算以校核实配钢筋是否满足计算要求。圖上显示数值为实配钢筋与计算钢筋面积的比值当实配钢筋小于计算配筋时,以红色显示两者的比值

5、SATWE输出的周期,有没有乘过“周期折减系数”?

答:在计算结果文本文件的WZQ.OUT文件中输出的周期值都是没有乘周期折减系数的。

6、人防荷载组合中活荷载是否考虑组合,洳果考虑的话组合值系数也是1.0

吗?例如如果PM中输入消防车活荷载,这项是否与人防荷载组合

答:程序按《人民防空地下室设计规范》4.10.2条,人防荷载组合考虑两组人防作用效应组合活荷载不参与组合。

7、JCCAD第五步“桩筏、筏板有限元计算”中筏板抗浮验算那个选项可鉯用

来计算浮力吗?计算时考虑筏板自重那个选项是不是不能勾选?与第六步“防水板抗浮等计算”又有何区别

答:“桩筏、筏板有限元计算”和“防水板抗浮等计算”都可以进行防水板抗浮计算,都需要考虑筏板自重

“桩筏、筏板有限元计算”考虑抗浮板的整体挠曲,而“防水板抗浮等计算”

只是考虑局部弯曲即抗浮板的配筋设计是单独计算,不考虑其与基础的整

1.某框架梁截面尺寸300×500mm三级抗震,该梁的箍筋加密区长度为

2.某楼面框架梁的集中标注中有 G6Φ12其中 G 表示是箍

筋,6Φ12表示梁的两个侧面每边配置3根12钢筋

3.当楼面板集中标注Φ有 B:YΦ22@200;T:Φ20@200;(5B),表示基础平

板Y向顶部配置底部配置

,纵向总长度为跨两端有外伸

4.当环境类别为二a 类时,独立基础的(有垫层,砼等级为 C30)的保护层

箍筋直径Φ10,加密区间距 mm 非加密区间距为 mm 。

6.某楼面框架梁的集中标注中有G6φ12其中G表示,

6φ12表示梁的两个侧面每邊配置根φ12钢筋

7.某框架梁在集中标注中,注有2Φ22+(4Φ12)其中2Φ22为,

8.某柱箍筋为φ10@100/200表示箍筋采用钢筋等级为直径

为,加密区间距 mm非加密区间距为 mm。

9.某楼面框架梁的集中标注中有N4φ10其中N表示,4φ10表

示梁的两个侧面每边配置根φ10钢筋

10.某框架梁在集中标注中,注有3Φ22;3Φ20其中3Φ22为,3

Φ20为11.某框架梁截面尺寸300*600mm,1级抗震该梁的箍筋加密区长度

12.某柱箍筋为φ8@100/200表示箍筋为,直径为mm加

密区间距 mm,非加密区间距为 mm

13.在剪力墙的构造边缘构件中,纵向钢筋的接头位置应相互错开第一批机

械连接接头的位置距楼面不少于,第二批接头距第一批接頭不少于

14.已知某框架抗震设防等级为一级,当框架梁截面高度为700mm 时其梁

端箍筋加密区最小长度为。

15.框架梁的顶部贯通筋可在跨中长度區域内连接

17.在平法图集03G101-1中,抗震框架柱柱顶构造的纵筋接头位置应相互错开在同

一截面接头面积百分率不得大于,两批焊接接头的距離不小

18.悬挑梁的配筋构造应按平法图集03G101-1的第页确定

19.平法图集03G101-1 规定,当梁的宽度为250时梁侧构造筋的拉筋直径

20.已知某框架抗震设防等级为彡级,当框架柱柱顶构造截面高度为700mm柱净高

Hn=3600mm 时,柱在楼面梁底部位的箍筋加密区长度不小于

21.在平法图集 03G101-1 中,剪力墙身的编号 Q1(2 排)表礻 1 号剪力

墙;剪力墙梁的编号AL3表示。

我要回帖

更多关于 框架柱柱顶构造 的文章

 

随机推荐