三单相电表接线图当单项电表用这样接线对吗?

家用单单相电表接线图接线图知識来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关家用单单相电表接线图接线图更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

单单相电表接线图用于家用电计量比较多所以单单相电表接线图大多数都是直通式的,但是如果要计量的电流远远大于电表的安全电量范围就需要使用电流互感器添加了电流互感器,单单相电表接线图有两种方法连接

第一种:带连片的单单相电表接线图与电流互感器接线图

电表接线图:单单相电表接线图连接互感器接线图

带连片的单单相电表接线图与电流互感器接线图

火线连接到互感器K1并联到电表的1号进线口,K1再并联火线缠绕互感器的连线K2接零线3号口入,4号口直接解零线出

第二种:无连片的单单相电表接线图与电流互感器接线图

电表接线图:单单相电表接线图連接互感器接线图

无连片的单单相电表接线图与电流互感器接线图

K1接电表1号口, k2接电表3号口零线接入4号口,火电表内的连接片没有断开K2是禁止接地的,要是电表内的连接片已经拆除那么K2应该接地。

安装了互感器的单单相电表接线图怎么计算电量

首先当我们要计算加了互感器的三相四线电表实际记电量的时候需要知道电流互感器的倍数,互感器的电流比互感器上面都是有写的互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍150/5电流互感器1匝穿心,30倍 2匝穿心,15倍 3匝穿心,10倍 5匝穿心6倍。总之用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数就是实际倍率。

◆实际用电量=电表显示的用电*电流比/匝数

唎如:电表显示这个月用的电量为500度电那么电流互感器上面电流比为300/5A,穿芯2匝那么实际用电量就是500*300/5A/2=15000度电。