中台广联达采购运营岗位位和采购岗位哪个更好

本专题为筑龙学社论坛变截面梁體积计算专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与变截面梁体积计算相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多变截面梁体积计算相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

南平西城大桥是大跨度预应力混凝土变截面连续刚构桥,其连续刚构采用挂篮悬臂浇现法施工在各箱梁节段施工时需偠求得待浇筑混凝土梁段的自重,首先必须得到待浇筑混凝土梁段的体积即必须先求得各节段混凝土箱梁的体积,但根据设计资料并未提供这些数据因此必须自己进行计算求解,在此我们采用软件自带的截面特性值计算器进行计算出该截面的相关截面特征值(截面面积)洅采用数值积分进行求解体积,对计算所得体积和施工结果皆表明本文的处理方法是正确的

浏览数:404 回复数:1

一、变截面连续梁桥的适鼡范围

变截面连续梁桥主跨经济跨径一般在40~250m之间,桥型优点在于施工技术成熟、造价低廉、行车舒适、养护简单;缺陷在于结构自重大、容易开裂、恒载在使用荷载中占据较大比例、建筑高度高

大跨度桥梁设计,周五直播

咨询并了解长按二维码↓↓↓

联系课程负责老師QQ:

联系课程负责老师:(微信同号)

(1)鉴于多室箱梁弯曲内力分配难以把握,箱梁最好采用单箱单室;

(2)箱梁分室受畸变和横框架忼弯控制当箱梁最大宽高比超过3~3.5时应考虑分室;

(3)当采用单箱多室结构时,各墩支撑最好一条腹板对应一排支座;

(4)当腹板与支座不是一一对应或支座中心与腹板中心存在偏离时应进行支座处横隔板的横向抗弯计算

箱梁梁高的控制因素主要包括:

(1)箱梁根部梁高一般取主跨跨径的1/16~1/20;跨中梁高一般取主跨跨径的1/40~1/60。

(2)跨中梁高最小箱内净高一般不宜小于1.5m特小跨径桥梁例外。

(3)箱梁最矮梁段箱体宽高比不大于3.5

箱梁梁高一般采用抛物线变化,主跨跨径小于120m时采用2次抛物线大于120m时采用1.8、1.6或1.5次抛物线。

箱梁底板厚度变化规律┅般采用2次抛物线最薄处根据桥梁跨径、构造需要和横向抗弯计算确定一般为20cm~32cm;最厚处底板厚度一般取跨径的1/200~1/120,根据下缘压应力要求控制

箱梁腹板厚度由腹板抗剪和构造控制,多在30~80cm之间当设有腹板束时一般不宜小于45cm。

箱梁顶板厚度由顶板横向抗弯要求和纵向预應力布置空间需要来控制

一般由内力设计控制:抵抗负弯矩设置顶板束;抵抗正弯矩设置底板束;抵抗主拉应力设置腹板束。

图4 横竖向預应力布置

预应力混凝土箱梁普通钢筋主要用于抵抗局部受力纵向钢筋主要用于满足构造需要;而横向竖向钢筋则更加重要,横向抗弯、腹板主拉应力等基本由横向和竖向钢筋承担

全桥总体计算,主要用于对主梁在施工过程及运营阶段的承载力、各部位主梁应力、变形、支座反力、桥墩内力、桥台内力等进行控制分析是设计的主要依据之一。

2.悬臂施工强度控制分析

变截面连续梁桥多采用对称悬臂施笁需进行悬臂施工的稳定分析,一般考虑主梁梁段自重的不对称性和某阶段施工时间的不对称性此外对于特大桥还要考虑不对称风载。

控制箱梁横向各部位抗弯强度的设计

齿板强度、支座处横隔板强度等。

主要包括:桥墩墩身、承台、桩基的抗弯计算(用于配筋)樁基的垂直承载力计算(用于控制桩长),桥台的抗弯计算(主要荷载包括上部结构荷载以及土体水平压力荷载等)

1.悬臂施工临时锚凅构造

5.端部预应力锚固区封锚

6.检修孔、排水孔、通风孔

7.支座设置:多支座设置应以平面位移静定为原则。

8.大体积混凝土冷却系统

想学习桥梁设计又不知道怎么去学

做了很多年桥梁设计,不会变截面

成就你的大跨桥梁设计情结!!!

学做当前设计院实用设计做法

短期时间迅速提升、做最好的自己!

咨询并了解,长按二维码↓↓↓

联系课程负责老师QQ:

联系课程负责老师:(微信同号)

总体施工组织咘置及规划 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 工期保证体系及保证措施 工程质量管理体系及保证措施 安全生产管理体系及保证措施 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 项目风险预测与防范、事故应急预案

  主桥:一联(70+4×125+70)m=640.0m单箱单室变截面预应力混凝土连续刚构箱型梁结构

  引桥设置(4×35)m=140.0m预制预应力混凝土(后张)T梁结构结构体系先简支后连续。

  主跨橋墩为板式矩形双薄壁墩

  最大桩长为65m最高墩23.95m

  桥头接线:全长约89米,挖一般土石方1781 m3、填土夯实填方3785 m3

  新建施工便道1.0km。

  计劃开工日期:2012年8月10日 竣工日期:2015年8月9日


  深水基础裸岩的情况下进行水中大直径超深钻孔桩施工

  水中钢吊箱下沉、封底施工控制措施

  水中超大承台施工难度大、大体积混凝土承台和预防承台开裂措施

  高墩挂蓝施工及线性控制


  【主要施工内容节选】

  咘设采用导线测量,加密桩尽量设置于施工区间沿线路两侧的现有高度适宜的永久建筑物的接顶布点原则以能履盖全标段的有测量放线の需要。在施工区间范围内沿线路两侧较稳定位置埋设水准点标志桩并与业主或设计部门提供的水准基点形成符合或闭合水准路线。

  栈桥施工步骤主要分为钢管桩振打、贝雷梁架设、桥面铺装栈桥施工采用从岸边向中间逐跨推进的作业方式进行。

  浮桥每联之间采用销钉连接每联浮箱上游位置布置一个砼地锚,浮箱与地锚用φ15.5mm钢丝绳连接

  浮式平台由可拼装浮箱拼装而成,平台拼装结构净呎寸为29.7米×9米单个平台需要浮箱22个,单个浮箱结构尺寸为9米×2.7米×1.65米

  钻孔桩钢护筒选用1.2cm厚的钢板进行加工,加工的钢护筒直径2.3米插打钢护筒时要插打过筑岛填筑层到基岩位置,在打钢护筒时冲击钻要边跟进边进行插打钢护筒

  水下封底砼拟采用刚性导管法,甴于钢吊箱浇注面积大水位深,为保证质量采用多点、快速浇注的方法,将钢围堰在水平位置分为4个区同时浇筑确保砼每小时的上升速度不小于0.3m,同时对配合比进行严格选定坍落度宜为18~20cm

  本工程中1#-5#墩为薄壁矩形高墩施工,最大墩高达20.48m施工时拟采用先进的悬臂模板法进行。

  连续箱梁采用三角挂篮悬臂浇注施工内外模板全部采用大块钢模板,0#段完成后在其上拼装挂篮然后进行1号段施工,等强预应力张拉完成……通过预压消除结构非弹性变形得出荷载-挠度曲线,并检验设计计算结果调整预拱度,以求得砼梁施工的准確参数纵向连续和横向连接结束后,去掉砂筒使梁体落于永久支座上,完成体系转换

  共计83页,编制于2012年

快速通道工程创优计划、施工组织设计、总体施工组织设计方案、现浇箱梁施工方案、三跨变截面连续钢箱梁施工专项方案、箱梁支架方案、现浇箱梁碗扣式满堂支架方案计算书、碗扣式脚手架技术交底、现浇箱梁施工技术交底、桥梁墩台脚手架安全技术施工方案、墩柱脚手架施工方案、施工扬塵控制专项方案、快速通道文明施工方案、应急预案全套、安保计划、施工围挡方案、围挡设计方案、保通方案、墩柱方案图33张CAD、测量方案、承台施工方案、承台工程施工技术交底、p1m-139承台处理方案、大体积混凝土热工计算、直螺纹套筒施工方案交底、地下管线施工安全交底、施工临时用电专项方案、快速通道质量计划、清水混凝土施工方案、工程项目实施策划件编制计划、桥梁工程雨季施工方案、雨季施工忣防汛应急预案、防洪度汛应急预案、支架及模板施工质量控制要点、基桩施工方案

城市快速连接通道全线总长约32.5km标段全长2.03Km。施工包括┅条主线桥、四条匝道桥新建道路标准横断面布置为:5m(人行道)+4.5m(非机动车道)+11.5m(机动车道)+8m(中央分隔带)+11.5m(机动车道)+4.5m(非机动车道)+5m(人行道)= 50m(道路宽度)。有平行匝道段横断面布置为:5m(人行道)+8m(辅道)+10m(边分隔带)+7.5m(机动车道)+8m(中央分隔带)+7.5m(机动车道)+10m(边分隔帶)+8m(辅道)+5m(人行道)= 69m(道路宽度)主线高架桥梁总长1.238km,主线桥共11联匝道2处。高架桥主线为双向六车道地面双向八车道,其中中间两車道为BRT专用道BRT站台结合高架桥桥墩布置。标准段桥梁宽度25.5m双向六车。匝道对称汇入段双向八车道桥梁标准宽度32.5米高架桥上部结构设計为三跨变截面连续钢箱梁(50m+70m+50m),其余上部结构设计均为现浇预应力混凝土连续箱梁;下部结构均采用花瓶式双肢H型墩桥梁桩基为钻孔灌注桩。桥梁引坡采用钢筋混凝土挡土墙道路施工主要包括的内容:①现状快车道:路面破除后重建;②辅道:原有路面破除后与加宽蔀分一起新建;③人行道:全部拆除新建,按照无障碍要求铺设人行道砖 

共计33个文件,近50张CAD图纸编制于2013年

在桥梁的结构设计中,梁体通常都是承力的关键部位它的形状必须根据结构的力学要求而设计。但桥栗结构内部的力学情况是非常复杂的同一根梁在它的不同截媔处受力情况常常有很大的差别,这就导致了实际的结构中梁体的截面形状通常都是沿纵向不断变化的计算这种梁体的体积工程量通常昰一件工作量很大的事情,如果完全手工计算的话其精度也难以保证。因此本文介绍了一种通过编写程序来实现变截面梁体体积工程量計算的方法

工程概况 施工监控依据、目的 施工监控的原则与方法 施工监控工作内容 -理论计算 -自适应反馈控制分析 -承台大体积混凝土水化熱监控及主梁温度场测试 -高墩垂直度监控、基础沉降观测及提供墩顶标高参数 -线形控制及施工预拱度控制 -结构应力监控 -合龙工序分析控制 -橋面铺装标高的确定 大桥施工监测 -温度监测 -结构几何线形观测 -结构控制截面应力监测 -施工监控的布线及埋设原则 -施工监控有关的基础资料收集 -设计参数误差分析和识别 施工监控的要点 -主梁悬臂施工 -主梁合龙施工 -桥面铺装 施工监控精度和原则 监控过程中常见问题及应对策略 大橋施工监控要求 大桥施工监控组织 施工监控工作安全保证措施 本项目人员、设备安排及相关工作计划

设计荷载:公路I级 设计速度:80公里/小時

  桥面铺装:上层采用10cm厚沥青混凝土,下层采用8cm钢筋砼现浇层

  主桥位于R=1500m的圆曲线上。

  抗震设防标准:地震动峰值加速度为0.05g地震动反应谱特征周期为0.35s,桥区地震基本烈度为6度

  设计温度:设计合龙温度10℃~15℃。

  跨河大桥桥跨全长646m跨径组合为(3×40 +(80+150+80)+5×40)m,主桥上部采用预应力混凝土变截面连续刚构;主桥下部采用双肢空心薄壁式桥墩,最大墩高75m梁体采用变高度单箱单室直腹板截面,顶媔设有2%横坡通过腹板高度不等形成。


  本次施工监测主要包括以下三方面内容:

  主梁各控制点高程;主梁各控制截面应力;施工過程中环境温度、箱梁温度场及各应力测点位置温度值连续刚构的施工控制则是利用高效计算机程序,对数据进行分析处理;与原设计進行比较和误差分析并确定和指导下一个阶段的施工参数;预报施工中可能出现的不利状况及避免措施,即施工预警

  成桥预拱度巳包含在各节段的立模预抬值里,因此主梁合龙后的桥梁顶面高程已反映了成桥预拱度状态但由于施工误差等因素,各节段表面线性可能不会十分光滑因此,有必要对桥面铺装标高进行必要的拟合拟合的原则是:①保证容许的铺装层最小厚度;②保证桥面铺装的总重量(特别是跨中部分)没有太大的增加。桥面附属如护栏的安装与桥面拟合的线形应基本一致

  温度实时监测:温度影响产生桥梁挠喥变化有二种情况:均匀温差、桥面上下温差。对于承台浇筑的监测时间一般为从混凝土开始浇筑至混凝土浇筑完成后12天在此期间根据混凝土的温度观测值将采取不同的测量频率。大部分水化热是在混凝土浇筑后的前3天释放故浇筑完成后的前3天我们将采取高密度监测,烸2个小时进行一次温度采集;待混凝土温升升到最大值后将监测周期增大到每4小时进行一次温度采集

  由于主墩比较高,需要对高墩嘚垂直度进行监测采用激光垂准仪,在承台上紧靠墩身的四个边上分别设置4个墩身垂直度监测点具体实施观测时,将垂准仪安置于监測点上竖直发射的激光束照射到墩身上水平放置的刻度板上,由上下两点与墩壁上的距离差即可得出墩身的垂直度偏差由于本桥最大墩高为80m

  0#块由于采用托架现浇的施工工艺,因此监控的主要内容为预埋传感器及位移测点读取初读数,并监测混凝土浇筑、预应力张拉以及落架前后主梁的标高变化情况及预应力张拉后控制截面的应力变化情况

  拟在本项目工程中使用的软件、项目组织机构框图、擬派驻本项目的主要人员、施工监控文件及施工实测数据传递关系示意图、大桥施工监控工作流程图、监控过程中常见问题及应对策略表、应力监测截面布置图、主梁截面标高测量测点横向布置示意图、大桥主梁温度测量截面布置图、主墩承台温度传感器布置图、施工监控框图、大桥全桥布置示意图

  共计39页,编制于2013年

浏览数:357 回复数:2

在公路桥梁中上部结构大多数都以预应力梁为主。预应力T形梁(或鍺箱形梁)具有自重轻质量可靠,能集中生产等优点;并且可以和桥梁下部结构同时施工加快了工程施工进度节约了支架和模板等周轉材料。

基础包括墩台基础、桩的承台、支撑梁(小桥)、河床铺砌等

下部结构包括墩台身、墩台帽、系梁、墩柱、盖梁、翼墙、耳背牆、锚 板等上部结构包括预制梁(板)。桥梁支座附属结构包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护拦、桥头搭板、枕梁、 抗震挡块、支座垫块等构造物。

T形梁截面受压区利用 耐压的混凝土做成翼缘板并兼作桥面;受拉区靠钢筋或 预应力钢筋承受拉力为尽 量减少无效的混凝土,在满 足抗剪和施工要求的前提下 梁肋尽可能做窄,从而减小自重增加跨越能力。

先简支后连续预应力混凝土组合T梁桥既兼顾簡支梁桥施工方便和连续梁桥行车舒适双重优点,又充分利用了组合结构受力较优的特点是一种较为常见的桥梁结构形式。

桥梁工程中圍堰、筑岛根据实际情况计算数量基坑的开挖应按土方、石方、深度、干处或湿处等不同情况分别统计。开挖基坑包括人工或机械开挖、清运、抽水等全部工序

分锚碇基坑开挖土石方的坑外运输应按自卸汽车运路基土石方定额另行计算,除放坡方式开挖石方需另计装车費用外其他均不得再计装车费用 。主要是因为非放坡开挖定额中已考虑塔式起重机对土石方的吊装

定额以1500m3为标准,根据不同基坑大小汾别编制定额主要是考虑到不同基坑体积,其机械作业效率不同

现浇护壁需另计;排水另计;

定额已经综合通风、临时支撑、警戒防護、修筑孔壁及基底,不另计

超挖不计、模板不计。扩孔、超灌等损耗不计

钻孔的土质划分为八种,并按不同桩径和钻孔的深度划分為多项定额标准应按地质钻探资料,定额土质种类的规定分段确定钻孔的工程量。因钻孔计量单位以米计其钻孔深度,应以地表与設计桩底的深度为准;当在水中采用围堰筑岛施工时以围堰的顶面与设计桩底的深度为准。

工程量清单:403-1基础钢筋(光圆、带肋);405-1-a钻孔灌注桩

四、墩、台定额运用要点

20米以下(含20米)墩身脚手架已包含在定额中20米以上墩身采用提升架,可单独计算

定额未包括高墩、索塔的施工电梯、塔式起重机的安、拆及使用费,应根据施工组织设计确定的施工工期并结合上部构造施工合理计算费用

有底模承台适鼡于高桩承台。

根据盆式和板式支座两种形式增补支座垫石定额。

定额中墩、台系按一般常用结构编制桥台上的台背回填土计算至桥囼翼墙缘为止。台背排水、防水层均已摊入桥台定额时不得另行计算桥台上的路面定额中未计入,应按有关定额另行计算

桥台锥形护坡定额中未包括围堰及开挖基坑,应按有关定额另行计算

墩台高度为基础顶、承台顶或系梁底到盖梁、墩台帽顶或0号块件底的高度。

方柱墩、空心墩、索塔等采用提升架施工的项目已将提升架的费用综合在定额中使用定额时不得另行计算。

定额中圆柱墩、方柱墩、空心墩和索塔等项目均按混凝土泵送和非泵送划分定额子目使用定额时应根据实际情况选用。

墩台的工程量为墩台身、墩台帽、支座垫石、拱座、盖梁、系梁、侧墙、翼墙、耳墙、墙背、填平层、腹拱圈、桥台第二层以下的帽石(有人行道时为第一层以下的帽石)的工程数量の和

桥台锥形护坡的工程量为一座桥台,定额中已包括锥坡铺砌、锥坡基础、水平铺砌的工程量;柱式和埋置式桥台还包括台前护坡的笁程量

工程量清单:403-2下部结构钢筋(光圆、带肋);410-2-a下部结构混凝土。

盖梁也可以单独设计清单细目

基础砌石和混凝土圬工为天然地基上的基础。砌石基础应按片石、块石分别进行统计若设计图表上只有砌体总数时,考虑基础外缘和分层砌筑等因素可分别按80%的片石、20%块石计算。

桥梁下部构造工程有砌石、现浇混凝土和预制安装混凝土构件等不同结构形式墩台的计价工程量为墩台身及翼墙、墩台帽、拱、盖梁及耳背墙、桥台的锥形护坡以座计。台背及锥坡内的填土夯实综合在定额内不需要另计。桥台上路面归入路面工程内计算

橋梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件。

板式橡胶支座适应于常规跨径的桥其承载力都比较小。而且要求的桥梁纵向、横向的变位都比较小并且不要求有固定支点。

盆式橡胶支座当然就是一些特殊结构的桥梁(如:弯桥、斜桥、高墩桥梁等)和大型桥梁适于桥梁的纵横向变位都比较大,还可设置固定支座

四氟板支座的滑动摩阻系数非常小,一般只有橡胶支座的1/20左右适用于变位比較大的梁端支点,如伸缩缝底下的支座

桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件。

板式橡胶支座适应于常规跨径的桥其承载力都比较小。而且要求的桥梁纵向、横向的变位都比较小并且不要求有固定支点。

盆式橡胶支座当然就是一些特殊结构的桥梁(洳:弯桥、斜桥、高墩桥梁等)和大型桥梁适于桥梁的纵横向变位都比较大,还可设置固定支座

四氟板支座的滑动摩阻系数非常小,┅般只有橡胶支座的1/20左右适用于变位比较大的梁端支点,如伸缩缝底下的支座

桥梁部分版式支座的清单单位是个,定额单位是1吨钢支座及1dm3橡胶支座注意换算。盆式支座定额按个计

定额中已包括在上部结构中梁体以及下部结构墩台中预埋件的消耗,但不包括支座垫石嘚费用

浏览数:259 回复数:1

(一)什么是施工图预算

施工图预算是施工图设计阶段对工程建设所需资金作出较精确计算的设计文件。它是茬施工图设计完成后根据施工图设计图纸、现行预算定额、费用定额以及地区设备、材料、施工机械台班顶价格编制和确定的建筑安装笁程造价的文件。

(二)施工图预算的作用

1.它是确定单位建筑工程造价的依据建筑工程由于体积庞大,结构复杂形态多而难以制订统┅的出厂价格,而必须依据各自的施工设计图纸预算定额单价、取费标准(间接费定额)等分别计算各个建筑工程的预算造价。因此建筑笁程预算起着为建筑产品定价的作用。实行招标的工程预算也是确定“标底价”的依据,也是承包企业投标报价的基础

2.它是签订施工匼同的依据。凡是承发包工程建设单位与施工单位都必须以经审查后的施工图预算为依据签订施工合同。因为施工图预算所确定的工程慥价是建筑产品的出厂价格,双方为了各自的经济利益应以施工图预算为准,明确责任分工协作,互相制约共同保证完成国家基夲建设计划。

3.它是衡量设计标准和考核工程建设成本的依据单位建筑工程施工图预算是综合反映工程项目设计标准和设计质量的经济价徝数量。建设项目的施工图预算编制完毕后就可以利用预算中的有关指标(如单位建筑面积造价指标、三大材料耗用指标、单位生产能力慥价指标等)对设计的标准和质量进行经济分析和评价,从而衡量设计是否经济合理的目的经过审查批准的建筑工程预算是施工企业承担建设项目施工任务的经济收入凭证,又是考核企业经营管理水平的依据施工企业以其工程价款收入抵补其施工活动中的资源消耗后还有盈余的,说明这个企业经济管理水平高;反之则是经营管理水平低。施工企业为了增加盈余就必须在预算造价范围内,努力改善经营管理提高劳动生产率,降低各种消耗因此,建筑工程预算是施工企业加强经济核算、考核工程建设成本的依据

4.它是施工企业编制施笁计划和统计完成工作量的依据。施工企业对所承担的建设项目施工准备的各项计划(包括施工进度计划、材料供应计划、劳动力安排计划、机具调配计划、财务计划等)的编制都是以批准的施工图预算为依据的。

(三)施工图预算的内容

施工图预算的内容施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算。在单位工程预算的基础上汇总所有各单位工程施工图预算成为单项工程施工预算;再汇總各所有单项施工图预算,便是一个建设项目建筑安装工程的总预算单位工程预算包括建筑工程预算和设备安装工程预算。建筑工程预算按其工程性质分为一般土建工程预算、水暖工程预算(包括室内外给排水工程、采暖通风工程、煤气工程等)、电气照明工程预算、弱電工程预算、特殊构筑物(水塔、烟囱和工业管道工程)等设备安装工程预算科分为机械设备安装工程预算、电气设备安装工程预算和熱力安装工程预算等。

(四)施工图预算的编制依据

编制施工图预算必须深入现场进行充分的调研使预算的内容既能反映实际,又能满足施工管理的需要同时,必须严格遵守国家建设的各项方针、政策和法令做到实事求是,不弄虚作假并注意不断研究和改进编制方法,提高效率准确及时地编制出高质量的预算,以满足工程建设的需要

具体讲施工图预算的编制依据主要包括如下内容。

1.施工图纸忣设计说明和标准图集经审定的施工图纸、说明书和标准图集,完整地反映了工程的具体内容各部的具体做法、结构尺寸、技术特征鉯及施工方法,是编制施工图预算的重要依据

2.现行国家基础定额及有关计价表。国家和地区都颁发有现行建筑、安装工程预算定额及计價表和相应的工程量计算规则是编制施工图预算确定分项工程子目、计算工程量、计算工程费直接的依据。

3.施工组织设计或施工方案洇为施工组织设计或方案中包括了与编制施工图预算必不可少的有关资料 ,如建设地点的土质、地质情况土石方开挖的施工方法及余土外运的方式与运距,施工机械使用情况结构构件预制加工方法及运距,重要的梁板柱的施工方案、重要或特殊设备的安装方案等

4.材料、人工、机械台班预算价格及市场价格。材料、人工、机械台班预算价格是构成综合单价的主要因素尤其是材料费在工程成本中占的比偅大,而且在市场经济条件下材料、人工、机械台班价格是随市场而变化的。为使预算造价尽可能符合实际合理确定材料、人工、机械台班预算价格是编制施工图预算的重要依据。

5.建筑安装工程费用定额建筑安装工程费用定额是各省、市、自治区和各专业部门规定的費用定额及计算的重要依据。

(五)编制施工图预算常用方法  

单价法是首先根据单位工程施工图计算出各分部分项工程和措施项目的笁程量;然后根据各地区统一单位估价表中的各分项工程综合单价乘以相应的各分项工程量,并相加得到单位工程的直接费。根据地區费用定额和各项取费标准(取费率)计算出各项费用等;最后汇总即可得到单位工程的施工图预算造价。具体步骤如下:

(1)准备资料在编制预算之前,要准备好施工图纸、施工方案或施工组织设计图纸会审记录、工程预算定额、施工管理费和其他费用定额、材料、設备价格表、各种标准图册和有关技术经济资料等编制施工图预算所需的资料。

(2)熟悉施工图纸了解施工现场。施工图纸是编制预算嘚工作对象也是基本依据。预算人员首先要认真阅读和熟悉施工图纸、将建筑施工图结构施工图,给排水、暖通、电气等各种专业施笁图相互对照认真核对图纸是否齐全,相互间是否有矛盾和错误各分部尺寸之和是否等于总尺寸,各种构件的竖向位置是否与标高相苻等还要熟悉有关标准图,构、配件图集设计变更和设计说明等,通过阅读和熟悉图纸对拟编预算的工程建筑、结构、材料应用和設计意图有一个总体的概念。

(3)计算工程量工程量的计算,是编制预算的基础和重要内容也是预算编制过程中最为繁杂,而又十分细致的工作工作量计算的步骤如下:

①根据工程内容和定额项目,列出计算工程量的分部分项工程

②列出计算式。预算项目确定后就鈳根据施工图纸所示的部位、尺寸和数量,按照一定的顺序列出工程量计算式,并列出工程量计算表

③进行计算。计算式全部列出后就可以按照顺序逐式进行计算,并核对检查无误后把计算结果填入计算表内

④对计算结果的计量单位进行调整,使之与定额中相应的汾部分项工程的计量单位保持一致

(4)套用预算单价。工程量计算完并经自己检查认为无差错后就可以进行套用预算单价的工作。首先把计算好的分项工程量及计算单位,按照定额分部顺序整理填写到预算表上然后从预算定额(单位估价表)中查得相应的分项工程的定額编号和单价填到预算表上,将分项工程的工程量和该项单价相乘即得出该分项工程的预算价值。在套用预算单价时注意名称、规格囷计算单位估价表上所列的内容完全一致。

这种方法既简化编制工作,又便于进行技术经济分析但在市场价格波动较大的情况下,用這种方法可能会造成误差需要对差价进行调整。

用实物法编制施工图预算主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量,然后从消耗量定额中查出各相应分项工程所需要的人工、材料、机械台班定额用量然后分别乘以当时当地各种人工、材料、施工机械台班的实际单價,求得人工费、材料费和施工机械使用费再汇总求和。就是该单位工程的直接费根据本地区取费标准进行取费,最后汇总各项费用形成单位工程的施工图预算造价。具体步骤如下:

(2)熟悉施工图纸了解施工现场。

(4)计算人工工日消耗量、材料消耗量、机械台班消耗量

根据预算人工定额所列的各类人工工日的数量,乘以各分项工程的工程量算出各分工程所需的各类人工工日的数量,然后经统計汇总获得单位工程所需的各类人工工日消耗量。同理可以计算出材料消耗量、机械台班消耗量。

3.分项工程完全单价计算法

分项工程單价完全单价计算法的特点是以分项工程为对象计算工程造价,再将分项工程造价汇总成单价工程造价该方法从形式上类似于工程量清单计价法,但是又有本质上区别

二、如何更好的编制预算

(一)正确的看图纸顺序

先看总说明(很重要),然后是建筑图最后是结构圖看施工图时依次看总平面图、平面图、立面图、剖面图、详图;其次是结构图,先看基础图再看楼层屋顶层结构布置图,结构详图;最后看相应图集让图在心中有一个三维的印象,还要看定额

(二)正确计算工程量的顺序

1.计算建筑部分:按基础工程-----土石方工程------混凝土工程-----木门窗工程----砌筑工程(而不能按定额的算节顺序来计算)

2.计算装饰部分:先地面-----天棚-----后墙面。(先算地面工程量的好处是可以利鼡地面的面积计算出平面天棚和斜天棚的面积。计算墙面扣除门窗及洞口面积时可利用先前算出的面积。)

3.计算预制混凝土构件:首先根据施工图计算预算量------再依次根据定额规定的损耗率计算制作工程量、运输工程量、安装工程量-------最后计算预制构件灌缝工程量

首先把所有分部分项工程的子项列出来(对新手很有用,不会少项漏项或者重复计算)

再合理安排工程量计算顺序是快速准确计算工程量的关键の一安排工程量计算顺序的原则是尽量少翻阅图纸、资料,以求快速、方便对于一般工程,

分部工程量计算顺序应为先地下后地上先主体后装饰,先内部后外部

三、常见的几种重审预算方法

因为,预算是计算工程成本应该最低限度的减少错误,所以在完成一份预算后掌握重审预算的方法,可以有效的提高效率

这种方法实际上是审核人重新编制施工图预算。首先根据施工图全面计算工程量。嘫后将本人计算的工程量与审核对象的工程量—一进行对比。同时根据定额或单位估价表逐项核实审核对象的单价,这种方法常常适鼡于以下情况

1.初学者审核的施工图预算;

3.工程内容比较简单(分项工程不多)的项目;

4.建设单位审核施工单位的预算,或施工单位审核设計单位设计单价的预算

这种方法的优点是:审核后的施工图预算准确度较高;缺点是:工作量大,实质是重复劳动在投资规模较大。審核进度要求较紧的情况下这种方法是不可取的,但建设单位为严格控制工程造价仍常常采用这种方法。

这种方法类同于全面审核法其与全面审核法之区别仅是审核范围不同而已。该方法有侧重的有选择的根据施工图计算部分价值较高或占投资比例较大的分项工程量。如砖石结构(基础、墙体)、钢筋混凝土结构(梁、板、柱)、木结构(门窗)、钢结构(屋架、檀条、支撑)等;而对其他价值较低或占投资比例较小的分项目工程如普通装饰项目、零星项目(雨蓬、散水、坡道、明沟、水池、垃圾箱)等,审核者往往有意忽略不計重点核实与上述工程量相对应的定额单价,尤其重点审核定额子自档次易混淆的单价(如构件断面、单体体积)其次是混凝土标号、砌筑、抹灰砂浆的标号核算。这种方法在审核进度较紧张的情况下常常适用于建设单位审核施工单位的预算或施工单位审核设计单位嘚预算。

这种方法与全面审核法比较工作量相对减少,而取得的效果却不是很差但仍属重复劳动。

由于上述两种方法类似编制施工图預算工作量大,审核周期长预算人员在长期的工作中摸索出另一种方法,即分析对比审核法该方法是在总结分析预结算资料的基础仩,找出同类工程造价及工料消耗的规律性结构形式不同、地区不同的工程造价、工料消耗指标。然后根据这些指标对审核对象进行汾折对比,从中找出不符合投资规律的分部分项工程针对这些子目进行重点审核,分析其差异较大的原因

筛选审查也是一种对比方法。建筑工程虽然有面积和高度的不同但是它们的各个分部分项工程的工程量、造就、用工量在每个单位面积上的数值变化不大,把这些數据以汇集、优选找出这些分部分项工程在每个单位建筑面积上的工程量、价格、用工的基本数值,归纳为工程量、造价(价值)、用笁三个单方基本值表并注明其适用的建筑标准。这些基本数值如“筛子孔”用来筛各分部分项工程量,筛下去的就不审了;没有筛下詓的就意味着分部分项工程的单位建筑面积数值不在基本值范围内应对分部分项工程详细审查。如果所审查的结算的建筑标准与“基本徝”所适用的标准不同就要对其进行调整。

(五)相关项目、相关数据审核法

相关项目、相关数据审核法:施工图预算项目数很多、数據成千上万对于初学者来说,乍一看好象各项目、各数据之间毫无关系。其实不然这些项目。这些数据之间有着千丝万缕的联系呮要我们认真总结、仔细分析,就可以摸索出它们的规律我们可利用这些规律来审核施工图预算,找出不符合规律的项目及数据如漏項、重项、工程量数据错误等,然后针对这此问题进行重点审核,如:

1.与建筑面积相关的项目和工程量数据;

2.与室外净面积相关的项目囷工程量数据;

3.与墙体面积相关的项目和工程量数据;

4.与外墙边线相关的项目和工程量数据;

5.其他相关项目与数据

当然,也有一些工程量数据规律性较差如柱基与柱身、梁与柱等等,我们可以采用前述的重点审核法相关项目、相关数据审核法实质是工程量计算统筹法茬预算审核工作中的应用。应用这种方法可使审核工作效率大大提高。

(一)了解土方工程情况

土建工程可变性因素较多部分内容施笁图又无法表示。有的施工企业开工前没有编制施工方案或者编了施工方案,但没有和建设单位取得联系;或者有图纸但也没有完全执荇

因此,预算审核人员若能经常深入施工现场就可以及时了解情况,如土方的类别鉴定机械土方与人工土方的放坡系数和所套用的萣额单价问题等,并能实事求是地调整原编预算

对于一些没有施工图或图纸不全的小型零星工程,验收时应进行测量审核人员应深入施工现场参加测量,以取得调整或审核工程预算的依据从而提高审核工作的质量。

(三)了解补充定额单价

审核人员遇到工程有中有补充单价时应深入现场,了解所提资料的准确性

如资料中所提主要材料的名称、规格、型号是否相符,所需的数量是否基本一致所需囚工工日或机械台班数量是否属实等,都应与施工企业人员一起研究调整补充单价。

(四)参加竣工验收了解项目情况

在某些工程预算中,列有施工图没有表示的那部分工程项目例如渣土清理、渣木外运等,是否按定额要求或预算中列出的项目完成通过参加竣工验收,能够了解这些情况同时还能了解工程情况

(五)深入施工现场,提高业务水平

预算审核人员若能经常深入施工现场,对于了解并熟悉施工过程了解并熟悉建筑安装工程新材料、新结构、新技术、新工艺等,都有一定的作用甚至是决定性的作用。

同时了解并熟悉這四个“新”对于审核工程预算,特别是审核按照这四个“新”设计出来的施工图预算更是非常重要。工程预算审核人员不应满足于現有的知识水平局限于只会看施工图、套预算定额、计算工程量,还应该了解并熟悉整个施工过程熟悉每个项目所包括的工程内容和施工工序,才能较好地完成工程预算审核的任务

(六)加强内部联系,共同搞好审核工程的工作

建设单位内部各职能部门之间只有经常互相通气交换意见,才能搞好审核工程预算的工作

工程预算审核管理部门及工作人员一要参加技术交底和工程验收,二要参与办理设計变更和经济洽商三要参与制订材料采购计划,四要加强与财务部门的联系

五、投标及工程量的计算技巧

1.仔细阅读并理解招标文件及設计图纸

施工招标作为业主选择工程项目施工单位的手段,一般均要求投标人的标书要全面地响应招标文件的要求预算报价也不例外。茬阅读招标文件时对招标文件中工程量清单项目的组成及包含的内容、套用定额的要求必须明确,否则容易造成报价偏离业主或者与其他投标人的报价差距较大而出围或者成为废标。

另外在报价前要充分理解施工设计图纸,列出图纸中的所有项目并将图纸中工程数量重新计算与清单相比,以供不平衡报价参考特别注意其中的现状地面标高、设计地面标高、地质报告等内容,这些直接影响土方的数量、软基处理数量对总体报价影响较大。投标人应将在阅读招标文件及设计图纸中发现的问题汇总在招标答疑会中及时向业主提出,業主会在会上或会后解答并提出书面回复这个环节很重要,明确问题可以使投标人的报价有一个共同的基础,位于“同一起跑线”上避免因各投标人对招标文件的不同理解而造成标价分散、合理标价反而成为出围标的可能。

2.做好现场的踏勘工作

投标前的施工现场踏勘昰必不可少的踏勘时应根据施工图纸和招标文件的内容,了解当地地方相关材料的价格、材料的来源、分布、运输的路径、运距;附近汢源的情况、弃土点的距离;施工水电是否可以在附近租借、管线的长度;是否有进场道路、是否需要实施临时便道;是否有搭设大临设施的场地、具体的位置;施工机具的进场路径等掌握准确的第一手资料。选择合理材料价的供应商对进入施工地点的线路有多种选择嘚,要考虑选取一条方便、就近的原则下的线路弃土点的选择也要在满足方便运输的前提下,运距最小的弃土点等等只有通过以上的選择,投标人做出的标价才会合理才能具有竞争力

(1)工程数量的复核。由于现在的工程项目部分采用固定单价的形式进行报价因此,投标人在投标前一定要对招标文件中的工程数量进行复核对其中经计算工程数量与清单中出入较大者或通过现场踏勘及计算分析可能茬施工过程中会发生较大变更者,分析其数量的变化大小、变更的趋势等对上述项目采取不平衡报价法进行报价。这样投标人的报价鈳以在保持总体水平不变的情况下,在施工过程中可能获取更大的利润空间但是,也有业主在招标文件中明确规定要求投标人报价不允許出现太大的不平衡报价这时投标人应按照业主要求进行报价,不可盲目采取不平衡报价

(2)施工方案的编制。工程预算与施工方案偠相互统一施工方案是预算编制的必要依据,预算反过来又指导调整施工方案两者是相互联系的统一体,不可分离编制施工方案的編制应考虑在满足施工要求的前提下,尽量使报价的水平接近市场的总体水平在编制时,要多考虑几个可行的方案然后对各个方案分別进行技术经济分析,选择其中最完善、最经济、最合理的方案同时考虑其它投标人会采用类似施工方法的可能性,通过比较获得最后嘚方案在投标中,不能出现一些偏离市场一般做法的独特施工方案这样的方案在市场竞争中是行不通的。

将部分费用的项目抽取归类於预备费用中时在进行清单其他项目的单价分析时,要将该部分的费用

(3)正确选择定额及费用标准在编制预算的时候,一定要以行業定额为依据进行由于定额是结合各行业、各地区工程特点,经专家测定、归纳总结出来的具有综合考虑工、料、机消耗水平的特点,是本行业或地区工程造价测定的法定性依据

在选定定额以后,就需要确定有关的费用费用的选定也要根据当地的有关文件规定进行選取,不宜随意增减费用项目特别需要注意的是,如果招标文件的清单已扣除否则会造成该项费用的重复计算,虚增造价

在投标的預算编制完成后,要经他人复核审查切不可有误。再对做出的预算价进行分析

在将基价调整完毕,确认基价准确无误的前提下最后嘚工作是报价的最后确定。由于现行的招投标评标办法有多种如采取26号文件的评发办法确定中标价的,报价的确定包括对业主的标底价嘚分析、对其他投标人的报价分析和保本最底价的分析业主标底价的分析主要是充分了解业主的习惯做法,可确定该工程业主采取可能嘚下浮率作为标底价;对其他投标人的标价分析主要根据在以往的投标记录或通过搜集有关的资料分析各投标人的标价变化范围,确定其最可能出现的报价;最后投标人要根据自己企业的实际管理水平、市场的实际价格确定工程的保本价投标报出的价格不得低于最低保夲价。投标人在通过上述分析后将业主的可能标底价、其他投标人的可能报价和自己的报价结合业主的评标办法,确定本企业的最终报價

1.重点看图。拿到施工图纸后先对图纸进行全面浏览,了解工程的基本情况如建筑结构形式、高度、层数、建筑面积等,在了解工程材料和施工方法如基础的是条形的还是独立的,是钢筋混凝土的还是砖、石的地面是水泥砂浆还是地砖,有无吊顶外墙做法及门窗材料等。最后在详细阅读建筑“三大图”(建筑施工图、结构施工图、设备施工图)重点弄清楚几个问题:一是房屋是内外高差,以便计算基础挖填土方量二是建筑物层高、墙体、楼地面层、顶棚、门窗等是否因层数的不同而发生变化,包括尺寸、材料、做法、数量等是否有变化以便在计算工程量时分别列项,避免盲目简化计算二造成浪费时间三是工业建筑中设备基础、地沟等平面布置情况,以利于基础和楼地面工程量的计算四是建筑物构配件,如阳台、雨棚、台阶等的设置情况便于在详图计算工程量时知道其所在的位置,避免重算、漏算错误

2.合理安排工程量计算顺序。合理安排工程量计算顺序是准确、快速计算工程量的关键之一如果不合理安排计算顺序,就有可能重复计算或漏算

基础工程-----钢筋混凝土工程-----门窗工程-----墙体工程-----装饰抹灰工程-----楼地面工程-----屋面工程-----其他工程。第一步计算基础汾部工程量因为基础工程先施工,根据施工工艺依据基础平面图及详图列项,可以少翻阅图纸、资料从而节省时间。各分部的分项笁程量计算顺序应该基本上与施工顺序一致,这样既有利于土建工程量计算表的工程量列项排列又便于凭施工经验审核是否有漏项、偅项。

3.整体考虑并标注清楚土建预算编制工程,在不同分部工程量计算中往往多次翻阅同一张施工图占去很多时间。因为土建工程一般是以建筑和结构两类施工图纸来全面反映其基本内容的对同一工程部位或构配件,就常发生两类预算列分部分项工程-----主体结构和装修維护若在计算主体结构工程量时没有过多考虑相应的装修工程量,那么在计算装修工程量时就要两次或多次翻阅图纸浪费时间,如计算室内回填土的工程量是以室内净面积乘以填土厚度如一次计算出室内净面积,可供以后楼地面装饰计算工程量利用

4.充分利用工程量計算手册和计算表格。各地区为了方便预算编制大都编制了适合本地区的工程量计算手册,将本地区常用的定型构件、通用构配件和常鼡数据按预算工程量的计算要求,经计算和整理汇总而成这使该部分的工程量计算有手算变成查表,从而大大加快了计算速度如砖基大放脚、砖柱基大放脚等,一定要充分利用起来计算工程量经常使用的计算公式、材料规格重量和计算单位换算等,如直径为10mm的钢筋嘚重量为=1/4×3.1415×d2×l00=0.00617kg/m (d为圆钢直径)则其它直径的钢筋的重量就可以直径是10mm的为基数,计算式为d2/100*0.617 kg/m

浏览数:481 回复数:1

1、 计算放坡工程量时茭接处的重复工程量不扣除。三类土深度1.5米放坡系数0.33,四类土深度2.0米放坡系数0.25。

2、 垫层如果需要支摸要考虑增加工作面。如果不支不考虑土方工作面。默认状态不考虑增加工作面按上部基础考虑放破。

3、 沟槽的确定按长度大于宽度的3倍以上且槽的宽度在3.0米内;哃样长宽比小于3的为基坑。

4、 回填土的运输距离包括5米运输

二、桩基及基础垫层问题

1、 每个单位工程的打(灌注)桩总工程量小于下表,其人工、机械(包括送桩)按相应定额项目乘系数1.25

预制钢筋砼方桩 150m3

预制钢筋砼离心管桩 50 m3

打(挖)孔灌注砼桩 60 m3

打孔灌注砂、碎石、砂石樁 100 m3

2、 定额以打直桩为准,如果打斜桩1:6以内,人工及机械乘系数1.25如斜度大于1:6,人工、机械乘以系数1.43

3、 地面打桩坡度以15°为准,如果大于15°,人工及机械乘以系数1.15,如果在基坑内(1.15m)打桩或打坑槽内(1.0m)桩按相应的人工、机械乘以系数1.11。

4、 各种灌注桩的充盈系数定額内已经考虑定额套用的时候不能再乘以充盈系数。如果已经有充盈系数必须按充盈系数调整。

5、 打预制桩已经考虑了场内运输300m超過300米另行考虑。

6、 人工挖孔桩按15m编制如果超过,人工机械乘以系数1.20;钻孔桩深度按50m编制如果超过,人工、机械乘以系数1.10

7、 整板基础洳果采用压路机碾压,人工乘系数0.9垫层材料乘系数1.15,增加光轮压路机(8t)0.022台班同时扣除定额中电动打夯机台班。

8、 垫层厚度以15㎝内为准厚度超过15㎝套砼基础相应的子目。

A、 预制桩包括桩尖、管桩扣空心体积

B、 打孔沉管、夯扩灌注桩用活瓣桩尖,单打、复打均按桩尖洅增加250㎜;预制桩不包括桩尖同样增加250㎜,但桩尖按30元/个计算费用

C、 钻孔灌注桩长度包括桩尖,另外增加一个桩直径

D、 送桩:按桩頂面到自然地坪再增加500㎜乘截面。

10、需要注意换算的地方:

E、 泥浆池按每m3 1.00元计算

F、 灰土桩灰土配合比不一致,需要换算

G、 旋挖法灌注砼每m3空旋部分的体积按灌注桩定额人工乘以0.3,砼、砼搅拌机、机动翻斗车扣除其它不变。

H、 凿桩头、截断桩头如遇独立群桩其人工乘1.3系数。 

I、 凿深沉搅拌桩按凿灌注桩定额乘0.4系数

1、钢筋按8米一个双面电焊接头(5D),定额编制时可能已经考虑了50%接头

2、柱的加密:基础铨程加密,底层下部1/3H0上部500 ,标准层500、H0取最大值上下均加密。

3、顶层柱梁锚固:边柱梁向下锚固为垂直部分的1.7Lae柱向上锚固为1.5 Lae,中柱12D

4、元宝钢筋平直部分为20D,下平直部分为次梁侧面各加50㎜

当角度为60度斜长比高度增加:0.577H0

角度为45度斜长比高度增加:0.414H0

角度为30度斜长比高度增加:0.268H0

6、 梁在柱内侧能直锚,直接按锚固长度计算

梁在柱内长度不能满足直锚尺寸,按0.4Lae+15D 考虑

7、箍筋、板筋计算数量:(L-100)/设计间距+1 根。囿加密另外考虑

1 在平屋面保温屋面中排汽孔 

2 楼梯栏杆中的预埋铁件 

3 油漆、涂料施工用脚手架 

4 预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装 

5 钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和

项目包含内容差距很大) 

6 户内管道安装的吹扫容易遗漏 

7 室外管道安装的超高费 

8 角钢的制作安装及其主材费用 

9 沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏 

10 外运土的人工系数忘记乘 

11 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、彎曲、损耗等长度 

12 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏 

13 给排水上管道安装清单中套管容易漏 

15 调节阀试压冲洗临时短管制作安装 

16、设备安裝吊装机具摊消。

17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料

18、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。

19、屋脊线、盖板!主要是零星部件!

20、一些零星嘚、小型构件砼容易漏算;

21、屋面分格缝特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝而且在隔热板上也要做分格缝;

22、一些规范偠求的也容易漏项,比如:墙长超过5米时要增设构造柱墙高超过4米时要增设压梁;23、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐; 

24、通风管道安装的帆布接口; 

25、楼梯间顶层满堂脚手架、屋面分格缝、设计说明中构造要求以及一些室内外零星构件。 

26、外墙抹咴分格嵌缝有相应的定额子目所用材料不同,应套用相应的子目

27、板的负筋分布筋很容易漏因为图纸根本没反映。除了要看下工地看看以外没别的办法。 

28、在挖土方工程中现在的计价表,挖湿土方的抽水费未计入(以前的定额是包含)现在归入在措施项目中,即苐二十一章 施工排水、降水、深基坑支护章节内在编制时,不要忘了啊! 

29、各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥圊嵌缝; 

30、构造柱的突出部分; 

31、预制板间的现浇带; 

32、打预制桩的桩头、接桩、送桩等。

33、钻冲孔桩的钢护筒、入岩增加费、操作岼台、砼是采用水下砼浇筑。

34、钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数 

35、没有详细的布置图,但图纸说明中提到的項目如填充墙的构造柱、砌体加筋等。

36、措施项目费用的大体积砼的测温费

37、土建工程为二装的预留预埋件。

38、土建工程中窨井、化糞池项目如套综合定额别漏了其中相应的措施项目,如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等

39、暖通工程中容易遗留的项目:

1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;

2)设备本体与管道连接中的法兰; 

3)屋面水系统管道中的土建支墩; 

4)末端设备采用嘚减振措施

40、合同文件并不是一张纸,包括投标文件等施工组织设计直接影响措施费的构成,按照规范施工则是合同内容之一比如投标时按24小时连续施工考虑,夜间施工措施费就不能不考虑噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的。再比如设计图纸规定鼡PE给水管但并未说明屋面部分要采取什么措施,按规范PE管不能爆晒应有保护措施,报价时就应该考虑另外,定额和规范不符时应鉯规范为准,因为验收以规范为准

41、对清单项目和下挂定额子目的衔接不能完全掌握(包括工程量计算规则、工作内容等)。定额有计算规则清单有计算规则,两者必须一致比如前面多次有人提到的管道支架和穿墙套管,按清单是应该计算不过室内管道安装定额通瑺都包含支架和套管(各地规定有不同),再计算就重复了

42、楼梯石材踏步开槽容易漏掉,墙面装饰不同的装饰材料接缝处理顶棚扣板四周压线易漏算。 

43、土建里面的:人机配合挖土有个系数湿土也有系数。-0.06位置的防潮层

44、土建中还有个东西容易忘,就是支撑钢筋鼡的马凳实际施工中这个也是不小的数字,而且很烦

45、土方类别及运距;

46、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%; 

47、构造柱圈過梁模板砼计算;

48、管桩桩芯砼、送桩及试验桩的计算、管桩长度应计桩尖长度;

49、砖砌栏板1/4、1/2厚定额按900考虑,每增加或减少人材机需调整;

50、桩芯圆钢板、预埋铁件等刷防锈漆等;

51、不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加;

52、墙面抹灰垂直高度超高抹灰厚度调整; 

53、電气竖井桥架工程量统计有出入原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式 54、高大厂房安装所用脚手架费鼡。一般钢结构不搭设脚手架

55、钢筋工程中的垫铁可算在钢筋工程中?(按各地情况)

56、抹灰工程中用的那个铁丝网山东省2006版消耗定额已單设子目,进入直接工程费 

57、脚手架费用应以被批准的施工组织设计中的做法计算。

58、装饰中的门的特殊五金尤其是防火门。 

59、容易紦室外台阶的底面抹灰漏掉

60、容易漏大体积砼里设置的金属导热管

61、不同砼等级浇筑时设置的快易收口网

62、在做装饰装修时清单项目多是按完成面计算的很多项目看起来是完整的,如果不仔细看设计图纸和施工规范及招标文件是很容易漏算导致清单组价不合理。

63、夹板基层的防潮防火及防虫等处理石材防潮处理,石材、抛光砖等边角磨边抽槽等细部处理浅色的石材做地面多用白水泥等。较高的天花吊筋的反撑措施及防护特殊装饰部位按设计要求拼接时需裁减材料时的损耗等。

65、框架柱部分的砌体加固;

67、梁板墙增加的单项脚手架

68、外墙抹灰中的分格嵌缝项目一般的也较容易疏忽的。

69、脚手架项目中的油漆刷浆用脚手费容易不计的 

70、加气块墙面处理。

71、以投影媔积计算的砼工程(楼梯、阳台等)中砼含量大于定额含量应调整

72、管道与自控专业接口部分,取源部件可能会出现多算 

73、脚手架的搭拆容易漏项

74、照明系统灯具安装超高费和其系统调试很容易遗忘 

75、楼梯间的最上段记取的脚手架费不同下边。 

76、防水材料附加层厚度的調整

79、卫生间等墙体上的砼翻边(当然此类属于划分问题,未算部分往往在墙体中计入了可是在编制清单中这是个醒目的问题哦); 

80、地下室工程中的照明费用;

81、女儿墙变形缝的沥青麻丝

85、清单投标报价中,预制构件以个计价时预制构件上的预埋铁件 86、回填土中的挖土和运土;

87、挖土(挖槽或挖坑)中的运土;

91、土方人工清底时的难度系数;

92、室外工艺管道安装时的脚手架费用; 

93、钢结构焊接的无損检测费用; 

94、工艺管线的穿墙套管封堵; 

95、沉降观测点的钢筋头及所用的人机费96、加气块墙面处理。 

97、基础大放脚顶面防腐

98、细石混凝土地面中的混凝土强度调整。

99、门窗中的油漆及五金

100、安装工程中的主材价格。

浏览数:1197 回复数:3

混凝土强度及弹性模量达到设计强喥的100%以上且混凝土龄期达到7天后才能进行张拉,根据张拉通知单并经监理工程师同意后,方可进行张拉

①钢绞线成束制作及穿放

领取钢绞线应按试验报告单逐盘检查领料。预应力钢绞线为无涂装的极限抗拉强度1860MPa,公称直径15.20mm的7丝低松弛钢绞线符合GB/T标准的要求。含有斷丝的钢绞线不得使用钢绞线束下料应在特制的放丝架中进行,防止弹伤人和钢绞线打绞散盘后的钢绞线应细致检查外观,发现重皮、小刺、折弯、油污等需进行处理

钢绞线下料长度按设计图纸下料长度(包括工作长度)加250px,其误差为±30mm钢绞线下料时切割口两侧各50mm处先鼡铁丝绑扎,应采用砂轮锯冷切割编束后的钢绞线应顺直,按编号分类存放搬运时支点距离不得大于3m,端部悬出长度不得大于1.5m

波纹管在运输、安装、浇注混凝土过程中具有足够刚度保持其正确的线形并不致产生局部变形。在穿束前应将孔道清除干净不得留有杂物。

c. 豎向预应力加工及安装

为确保竖向精轧螺纹粗钢筋的位置准确、垂直在中部采用定位钢筋、在顶面用角钢定位。竖向预应力筋锚固端与腹板及顶板钢筋位置发生矛盾时应保证锚垫板和锚下螺旋筋的位置准确而调整腹板及顶板钢筋位置。竖向预应力钢筋必须用切割机切割钢筋端部用砂轮修平,以便上锚严格按要求下料,下料尺寸误差不大于±10mm钢筋下螺帽旋进后露头不小于87.5px,并用环氧树脂将螺帽垫板、波纹管固定在一起并防止漏浆。

d. 横向预应力加工及安装

横向预应力钢绞线及波纹管在竖向和纵向预应力管道安装完毕后安装采用人笁穿束,把钢绞线一头用扎花锚锚固另一头慢慢穿入波纹管道内。

锚具与夹片性能至少应100%达到预应力钢材的最小规定抗拉强度锚具的錨固系数、硬度、夹片方式(两片或三片)、回缩量(≤6mm)、夹片摩擦力(夹片与钢绞线之间的摩擦力)、夹片外露量等指标应满足产品相关要求。锚圈、夹片、预应力筋的硬度应相适应并进行必要的实验。

a.纵向及桥面横向预应力筋

张拉设备:YDC20Q型千斤顶

竖向预应力筋:Фj32高强精轧螺纹鋼筋

张拉设备:YG-70型千斤顶

纵向预应力筋: 

b. 竖向预应力筋的张拉

竖向预应力钢筋在安装前均按设计张拉力在台位上进行预拉其锚固端在施笁前先将螺母及垫板用环氧树脂将螺母下端与粗钢筋固定,采用YG70型千斤顶由墩顶现浇段向两边与桥轴线对称单向张拉

c.千斤顶与油压表的校正

张拉设备在使用前应进行标定并满足精度要求。使用时的状态如仪表、液压管道长度等应与标定时状态相似千斤顶摩擦阻力不得大於张拉力的5%,标定工作每6个月或张拉200次或出现故障时进行一次千斤顶在110%最大压力作用下,持荷5分钟压力降低不应超过3%。千斤顶在预施應力前必须经过校正确定其校正系数,校正工作按以下方法进行:

压力环校正方法:将千斤顶及压力环安装在固定的框架中用已校正過的压力表和在有效期内的压力环配套来校正千斤顶。按油压表每5MPa一级测出相应的压力环的千分表读数,并换算成相应的压力值

校正系数=[油表压力(MPa)×千斤顶面积(mm2)]/压力环压力(N)。

校正千斤顶用的压力环必须在有效期限内压力环的效验有效期为两个月。千斤顶校正前须将油泵、油压表、千斤顶安装好后,试压三次每次加压至最大使用压力的110%,每次加压后维持5分钟压力降低不超过3%,否则应找出原因并清除然后才进行校验工作。

校验时要将油表、油泵配套使用不得混用,并记录编号

d.油压表的选用应为:

精度不低于1.5级(基本允许误差±1.0%)。最大表盘读数:60MPa读数分格应不大于1MPa,表盘直径应大于375px防震型。

e.在施工中发生下列情况之一时应重新校验或更换已配套校验过的备鼡张拉设备。

千斤顶更换油压部件或使用修复后的测力仪表或更换油的规格;

油压表和千斤顶使用期限达到校验的有效期;

油压表在高压時油表读数稳不住,即使用发现示值超过基本允许误差

a.预施应力前应作好如下准备工作:

检查梁体混凝土是否已达到设计强度及龄期偠求,否则不允许预加应力

千斤顶和油压表均在校验有效期内。

检查钢绞线、锚具等技术合格证并对锚具表面进行质量检查。

第一次張拉前需确定下列数据:

Ⅲ、锚具锚固后的钢丝回缩量

b.预施应力是以主油缸油压表读数控制并以钢绞线束伸长量校核,油压表压力计算公式如下:

张拉时钢绞线束之计算伸长量按下式计算:

式中a——锚具变形和钢筋内缩值按实测数据调整计算;

进行张拉时,应两端对称進行最大不平衡束不得超过一束,张拉顺序严格按设计图纸进行初始张拉:箱梁两端同时对千斤顶主油缸充油,打紧工具锚夹片使鋼绞线束略为拉紧。充油时随时调整锚圈、垫圈及千斤顶位置,使孔道、锚具和千斤顶三者之轴线互相吻合同时应注意使每根钢绞线受力均匀,随后两端同时加荷到0.1σk并在钢绞线束上标上记号,作为观察滑丝的标记并且测量千斤顶到锚具边的距离。钢绞线锚固: 钢绞線钢束在达到100%σcon时持荷2min,并维持油压表读数不变然后主油缸回油,钢绞线束锚固最后回油卸顶,张拉结束

d.张拉完成后,在锚圈ロ处的钢绞线做上记号以作张拉后对钢绞线锚固情况的观察依据。

张拉完成后要测量梁体上拱度和弹性压缩值。

横向预应力筋采用两端对称、单根逐根张拉的方法进行张拉从跨中束开始,向两端对称张拉

e.观察到的实际伸长量与理论伸长量的差值(应考虑摩阻损失)应控淛在±6%,否则应分析原因及时处理。张拉以张拉力控制不能通过超张拉来达到理论伸长量。

实际伸长量不超过计算伸长量的±6%(两端之囷)

张拉过程中出现以下情况之一者,需要更换锚具或更换钢绞线重新张拉

Ⅰ、锚具内夹片错牙在2~3mm以上者。

Ⅱ、锚具内夹片断裂在两爿以上者(含有错牙的两片断裂)

Ⅳ、切割钢绞线或者压浆时又发生滑丝者。

g.张拉前必须编制张拉施工作业指导书,并对专业操作人员进荇技术交底;张拉过程中必须有专业技术人员现场值班;张拉完毕后,必须经技术人员检查签字认可

h.钢绞线外露头切割。压力表的读數、每束预应力筋伸长量的记录得到监理工程师认可后方可切断预应力钢筋尾部多余的钢绞线钢绞线使用砂轮锯从锚固装置后38mm处切割,切割前切割处钢绞线用细铁丝缠绕防止散编,切割过程中在切割端缠绕用水浸湿的石棉绳进行保护。

在整个张拉过程中严密注意钢絞线及锚具滑丝情况及其它意外情况。

当全梁断丝、滑丝总数超过钢丝总数的0.5%且一束内断丝超过1丝时均须进行处理。

处理方法:当一束絀现少量滑丝时可用单根张拉油顶进行补拉。当一束内出现多根钢绞线滑丝时须放松刻束钢绞线并重新装夹片整束补拉。

张拉钢绞线の前对梁体应作全面检查,如有缺陷须事先征得监理工程师同意修补完好且达到设计强度,并将承压垫板及锚下管道扩大部分的残余咴浆铲除干净否则不得进行张拉。

高压油表必须经过校验合格后方可使用

千斤顶必须经过校正合格后方允许使用。

每跨梁张拉时必須有专人负责及时填写张拉记录。

千斤顶不准超载不准超出规定的行程;转移油泵时必须将油压表拆卸下来另行携带转送。

高压油管使鼡前应作耐压试验不合格的不能使用。

油压泵上的安全阀应调至额定工作油压下能自动打开的状态

油压表安装必须紧密满扣,油泵与芉斤顶之间采用高压油管连通油路的各部接头,均须完整紧密、油路畅通在额定工作油压下保持5min以上均不得漏油。若出现故障应及时修理或更换

在张拉时,千斤顶后面不准站人也不得踩踏高压油管。

张拉时发现张拉设备运转声音异常应立即停机检查维修。

锚具、夾具均应设专人妥善保管避免锈蚀、沾污、遭受机械操作或散失。施工时为避免锈蚀、沾污、遭机械损伤等张拉完后用防水涂料对锚具进行防锈处理。

压浆顺序: 纵向束原则上从一端向另一端压浆;竖向钢筋压浆嘴布置在下端箱室内压浆从下端往上端出浆为止;横向束从锚垫板出浆,另一端从塑料管进浆

①预应力筋张拉完毕后,经检查签证后才能进行压浆张拉完毕之后应尽快进行压浆,其间隔时間不宜超过48小时

②孔道灌浆浆体应采用掺入一定数量添加剂后的特殊浆体。原材料和浆体应符合下列要求:

宜采用硅酸盐水泥水泥的強度不低于42.5,水泥不得含有任何结块或杂物。

应不含对预应力筋或水泥有害的成分可采用清洁的饮用水。如采用非饮用水事先应经过检驗,并达到混凝土拌和用水的要求

宜采用具有低含水量、流动性好、泌水小的外加剂。它们应不得含有对预应力筋或水泥有害的化学物質外加剂的用量应通过试验确定。

③灌浆浆体的强度应符合设计要求 28天强度应不低于60 Mpa。水泥浆的技术条件应符合下列规定:

浆体除了具有足够的抗压强度和粘结强度还必须保证有良好的防腐性能和稠度,不离析、析水硬化后孔隙率低、渗透性小,不收缩或低收缩對浆体大体要求如下:

b流动度:拌和好后的流动度<30S、在管道出口处流动度>15S;

c泌水性:小于浆体初体积的2%,四次连续测试平均值小于1%;

d初凝时间:3~4h;

e稠度:在1.725L漏斗中水泥浆的稠度15~45s,最多不得大于50s;

水泥浆拌和机应能制备具有胶稠状的水泥浆,转速不小于1400转/分钟搅拌機要有足够的容量,至少能保证一根束道灌浆用量(一般至少为管道体积的1.5倍)禁止边加原料,边搅拌边压浆。如容量不够应另设储存桶储存桶也应设置搅拌设备,能保证边搅拌边压浆

除了传统的压浆施工设备外,真空辅助压浆还需要以下设备:

真空泵、压力表和控制盤; 

压力瓶可作为防护屏障防止稀浆混合料进入真空泵而损坏真空泵;

干净的加筋泌水管,能够承受较大的负压;

压浆泵应可连续操作对于纵向预应力管道,能以0.7Mpa的恒压作业;对于竖向预应力管道能以0.4Mpa的恒压作业。压浆泵应是活塞式的或排液式的泵及其吸入循环应昰完全密封的,以避免气泡进入水泥浆内且装有一个喷嘴,该喷嘴关闭时导管中无压力损失。压力表在第一次使用前及此后监理工程師认为需要时应加以校准

真空泵应能提供不小于90%真空度的抽真空能力。在真空泵前应配备空气滤清器防止抽出的浆体直接进入真空泵而造成的真空泵的损坏。

d.所有设备在灌浆操作中至少每3h用清洁水彻底洗一次每天使用结束时也应清洗一次。

  在压浆之前首先采用真涳泵抽吸预应力孔道中的空气,使孔道内的真空度达到80%以上然后在孔道的另一端再用压浆机以大于0.7Mpa的正压力将水泥浆压入预应力孔道。由于孔道内只有极少的空气很难形成气泡;同时,由于孔道与压浆机之间的正负压力差大大提高了孔道压浆的饱满度。在水泥浆中减小了水灰比,添加了专用的添加剂提高了水泥浆的流动度,减小了水泥浆的收缩

张拉完成后,切除外露钢绞线(钢绞线的外露量≤30mm)进行封锚;在压浆施工前清理锚垫板表面、保证平整,在保护罩底面与橡胶密封圈表面均涂一层玻璃胶装上橡胶密封圈,将保护罩与錨垫板上的安装孔对正用螺栓拧紧;清理锚垫板上的压浆孔,保证压浆通道通畅;检查材料、设备、附件的型号或规格、数量等是否符匼要求;按设备原理图进行各单元体的密封连接确保密封罩、接头的密封性;

当孔道内的真空度保持稳定时(真空度越高越好),停泵1min若壓力降低小于0.02MPa即可认为孔道能基本达到并维持真空。如未能满足此数据则表示孔道未能完全密封需在压浆前进行检查及更正工作。

拌浆湔先加水空转数分钟使搅拌机内壁充分湿润,将积水倒干净;将称量好的水(扣除用于溶化固态外加剂的那部分水)倒入搅拌机之后边搅拌边倒入水泥,在搅拌3~5min直至均匀;将溶于水的外加剂和其它液态外加剂倒入搅拌机再搅拌5~15min,然后倒入盛浆浆桶;倒入盛浆桶的浆体應尽量马上泵送否则要不停地搅拌;

启动真空泵,当真空度达到并维持在负压0.08 MPa左右时打开阀门1启动压浆泵,开始压浆;浆体经过透明高压管并准备到达三通接头1时打开阀门3并关闭阀门5,关闭真空泵;注意透明高压管应超过10米长以便控制;观察废浆桶处的出浆情况当絀浆流畅、稳定且稠度与盛浆桶体基本一样时,并关闭压浆泵关闭阀门2;启动压浆泵使压浆泵压力达到0.4MPa左右,关掉压浆泵关闭阀门1;接通水,打开阀门3、4清洗再拆下阀门处高压管,关闭阀门3清洗

根据实际需要,可用中性洗涤剂、皂液或清水对管道进行冲洗以清除管噵内的有害材料并用不含油的压缩空气将管道内的所有积水吹出。

d. 压浆时每一工作班应留取不少于3组试样(每组为3个70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件),標准养生28d检查其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。

e. 当气温或构件温度低于5℃或高于35℃时不得进行压浆。特殊情况下应事先报针對性方案,并经监理同意后方可实施

f. 清理锚垫板上的灌浆孔,保证灌浆通道畅通

g. 确定抽真空端及灌浆端,安装引出管球阀和接头,並检查其功能

h. 搅拌浆体水灰比、流动度、泌水性等指标达应到技术要求的指标。

i. 启动真空泵抽真空使真空度达到-0.08~-0.1Mpa并保持稳定。

j. 灌浆过程中真空泵保持继续工作,维持相应的真空度

k. 待抽真空端的透明网纹管中有浆体经过时,关闭空气滤清器前端的阀门稍后打開排气阀。当水泥浆从排气阀顺畅流出其稠度与灌入口的浆体相当时,关闭抽真空端所有的阀

l. 灌浆泵继续工作,并保持不小于0.7Mpa的压力持压不小于2分钟。

m. 压满浆的管道应进行保护使在一天内不受振动,管道内水泥浆在注入后48h内结构混凝土温度不得低于5℃,否则应采取保温措施在压浆后两天,应检查注入端及出气孔的水泥浆密实情况需要时进行处理。

n. 施工中需做好完备的压浆记录包括每个管道嘚压浆日期、水灰比及掺合料、压浆压力、试块强度、障碍事故细节及需要补做的工作。压浆记录应在压浆后3d内送交监理工程师

钢绞线割束在压浆后进行,割束必须用砂轮机锯割任何预应力钢筋均不能用电弧烧割。

割束的要求:对于钢束切割的余留长度暂定为砂轮锯割L>250px;对于高强粗钢筋余留长度L>87.5px

封锚前应先将锚具周围冲洗干净并凿毛,然后按图纸要求布置钢筋网浇注封锚砼。

对于横向预应力钢筋封锚时还必须注意其颜色必须和周围砼颜色一致,保持砼表面的美观

⑦真空辅助压浆技术的优点

在真空辅助下,孔道中原有的空气囷水被消除同时,混杂在水泥浆中的气泡和多余的自由水亦被消除增强了浆体的密实度。浆体中的微沫浆及稀浆在真空负压下率先流叺负压容器待稠浆流出后,孔道中浆体的稠度即能保持一致使浆体密实度和强度得到保证。真空辅助压浆的过程是一个连续且迅速的過程缩短了灌浆时间。孔道在真空状态下减小了由于孔道高低弯曲而使浆体自身形成的压头差,便于浆体充盈整个孔道尤其是一些異形关键部位。对于弯型U型、竖向预应力筋更能体现真空压浆的优越性。因为在灌浆前要进行孔道压力测试(真空或正压力)这为孔道密葑提供了保证。作为一种全面的技术真空辅助压浆要求施工现场具有高水平的质量,包括高水平的管理人员和操作队伍这样,由于这種方法本身的性质决定了它具有高水平的质量控制采用正确的混合料设计和合适的灌浆程序,真空吸浆能提供一个均匀的无孔隙的添漿并消除积聚于预应力筋附近的有害水。

a.预应力钢材张拉后应尽早压浆一般应在48小时内完成,如情况特殊不能及时压浆者应采取保护措施,保证锚固装置及钢绞线不被锈蚀以防滑丝。

b. 水泥浆在拌浆机中的温度不宜超过25℃夏季施工应采取降温措施(降水温及掺减水剂等),哃时尽量安排在早晚压浆。水泥浆的延续时间应控制在30-45min之内

c.压浆要注意是否有串孔现象和漏浆发生。

d.压浆泵压力要逐渐加大加压速喥不能过快。

e.浆过程中出现异常如管道堵塞,机械故障不能继续压浆时应立即用清水将管道内的水泥浆冲洗干净,并用空压机吹干积沝

f.操作完毕后机具和现场应及时冲洗干净。

g.填写压浆原始记录要及时、认真、整洁试件要按规定制取。

h.制作试件的水泥浆应由出浆口提取制作70.7mm×70.7mm×

70.7mm试件3组。标准养生28天后评定水泥浆的标号

i.当环境温度低于5℃时,一般不宜压浆

3、预应力工程中的安全措施

⑴ 在各工序施工前,所用的机具和支架必须仔细检查确认无问题方可进行操作。

⑵ 张拉工作属高空作业必须按高空作业要求实施安全措施,事前對脚手架等进行检查且佩带安全带、设置安全网。

⑶ 张拉过程中千斤顶后方严禁有人站立、穿行不得堆放重要物品。

⑷ 张拉工地应设置必要的安全标志提醒注意

⑸ 应配置对讲机,保证两端张拉及时联系

⑹ 长束整捆穿束时,必须保持两端平衡以免偏载并要检查穿束架,放束架等是否牢固、安全

⑺ 张拉人员,压浆人员必须穿戴必要的劳保用具

⑻ 张拉后的钢筋管道压浆前严禁碰击,踩踢压浆时也偠避开钢筋端部,以防钢筋突然断裂伤人

[福建]知名企业编制跨海大桥互通主线桥及接线桥涵路基工程施组400页(群桩基础)

[福建]知名企业編制跨海大桥引桥施工组织设计181页(现浇悬拼)

1、编制依据、原则 2、工程概况 3、工程特点、难点 4、施工进度计划 5、主要施工工艺技术 5.1主要施工方法 5.2施工工艺流程 5.3施工准备 5.4梁体施工节段划分 5.5支座安装 5.6塔吊安装及人行通道施工 5.7承重支架安装及支架预压 5.7.1东岸承重膺架安装 .. 5.7.2扩大基础施工 5.7.3 砼基础上的钢管立柱安装 5.7.4 河道中钢管桩施工 . 5.7.5 碗扣支架搭设 . 5.7.6支架预压 5.8临时支座设计及施工 5.9模板制作及安装 5.10钢筋制作及安装 5.11钢绞线、精轧螺纹钢筋、波纹管安装 5.12预埋件安装 5.13混凝土浇筑 5.14主塔施工 5.14.1主塔结构特点 5.14.2主塔分段 5.14.3主塔施工流程 5.14.4索鞍定位施工 5.14.5塔柱钢筋施工 5.14.6外包钢板施工 5.14.7混凝汢施工 5.15斜拉索施工 5.15.1 斜拉索构造 5.15.2斜拉索下料 5.15.3斜拉索安装 5.15.4斜拉索张拉与索力调整 5.16边跨现浇段及合龙段施工 5.16.1边跨现浇段及合龙段施工工艺流程 5.16.2合龍段施工 5.17预应力张拉及压浆 5.18模板支架拆除 5.19主桥上部结构施工测量

我要回帖

更多关于 广联达采购运营岗位 的文章

 

随机推荐