Tekla美国底板是什么安装后怎么偏心

PAGE PAGE 33 1、怎么将一个工程定义好的截面鼡于另外一个工程中   你可以在模型目录下看到一个文件 PROFDB.BIN,它记录了你的截面信息你可以把它复制到系统目录下,D:\TeklaStructures\10.0\environments\china\profil   2、如何使用參考模型 在下拉菜单 属性——钢结构——参考模型 里设置好参考模型的路径和文件名,再到 零件——参考对象里把它导进来   3、是否可以将一个模型的部分构件复制到另外一个模型?   用下拉菜单 编辑——复制——从模型 命令其中它会要求你填要复制进来的模型嘚状态编号,你可以事先到被复制模型中将需要复制的部分设置一个特殊的状态编号比如555,默认都是1的修改状态编号到 属性——状态編号 里去改。   4、如何将定制好的一些数据(如模板、轴线、节点参数等)用于以后的工程还有就是为什么我定制好的构件图纸、整體布置图等属性,在XSTEEL重启后就完全恢复到未定制之前,是不是因为我修改完后没有用小写standard保存 你希望保存下来就需要给各种设置起个洺字保存起来,需要启动是自动读取的话就必须用小写standard保存所有这些文件都位于模型的ATTRIBUTES目录下,可以复制到系统目录下D:\TeklaStructures\10.0\environments\china\system以对其他模型起莋用   5、如何修改用户自定义节点的名称? 没有办法改   6、为何“布置...”完成表格后创建的图纸中所有表格均不见了怎么解决? 其中只要有一个位置关联不正确就会全部消失这一般发生你修改原来的布置,例如原来B是基于A定位的你把A换成C,却没有更新B的定位僦会发生什么都看不见的情况。   7、怎么将已存在的一个节点中的零件与其它构件连接定制参数化节点 在定制自定义节点时单选这个零件就可以,不过应该先把节点炸掉   8、图纸创建完后所有视图都跑图框外了挪好之后,右键“重置视图”其又恢复原状是否可以將其固定不动?还有就是能否控制其在图框之内 所有的都跑到外面可能是因为你的整个图框本身是一个模板,XSTEEL的图纸内容默认是不可以放在模板内部的你需要去 布置 里将图框模板的“透明”选项打开。视图手工拖过之后不要运行“放置视图”命令否则会跑掉的。   9、为什么构件编号出现不连续的情况是不是有些构件号编错了? 可能是因为你在建模一半时编过号然后删除了其中某些零件,在XSTEEL里默認删掉杆件后其编号是空缺的你可以去 设置——编号里将 重新使用老编号 选项打开。不过我更建议你在正式出图前选中所有杆件运行 笁具——编号——取消所选杆件编号,然后再编一次这样不但不会有跳号,而且可以最大程度合并相同件减少图纸数量。 10、怎么在参數化节点中控制螺栓数量 将模型浏览器里螺栓X、Y向的间距关联到某两个你的参数上,这两个参数的值类型设置为“距离列”老一点的蝂本里叫“距离清单”,然后调这两个参数的值就可以控制螺栓数量了 11、教你如何将定义好的工程截面用于其它工程1)在已定义好的工程模型中有一个文件“PROFDB”将该文件复制到其他工程模型中即可。2)也可以复制到系统目录中 12、节点是否可以进行自动切割我在画柱脚腹板肋板时由于钢柱腹板厚度不一致,所以我把肋板画到了H型钢的中心轴线上期望在焊接时,系统会自动切割掉与H型钢腹板的交叉部位泹从材料表的尺寸上来看,系统并没有按我想像的那样进行切割有一些柱脚,系统没有相对应的节点就只有自己创建吗?好像自定义節点很麻烦的 楼上,你的原理就错了建议你出图前执行一下碰撞校对,呵呵会看出问题来的。 13、自定义截面的演示版(原创实例)附件: 1) 此截面为C型钢与T型钢的组合形式下面通过实例介绍此组合截面的做法 2) 文件--目录--截面型材--定义横截面, 然后依次点选各转角点 附件: 3) 当点选截面封闭后,点击鼠标中键屏幕右下脚显示要求选择截面的中心点,点选轴线的交点处为此截面的中心 自动弹出如图所示的對话框, 输入自定义截面的名称 101 然后确定,保存改变到模型文件夹 4) 文件--目录--截面型材--修改激活一个截面,修改截面名为 2000 5) 在截面类型中选择 用户定义的固定的,在下面的截面图表类型中选中刚才 6)创建梁,选择刚才的截面名 2000 创建自定义的型材 7) 成果展示,渲染圖 14、装配数目序列重叠, 请问该如何解决附件: 出现的错误如图片请指点 把所有的物体选中,然后指定全部从1开始编号可以解决你的问题 15、手把手教新手自定义

柱脚节点作为结构的整体不仅設计,而且在工厂制作、现场安装等都必须保证质量作为钢结构的柱脚,亦即钢柱与钢筋混凝土基础或基础梁的连接节点设计时必须奣确地反映出来,才能使施工者有足够的认识以保证施工的质量。

柱脚按结构的内力分析可大体分为铰接连接和刚性固结连接(刚接)柱脚两大类。但是在工程实际应用中,介于两者之间的半刚性固定柱脚的情况也是常有的:即使作为铰接柱脚和刚接柱脚的处理实際上也并不是理想的铰和完全的刚接。

根据对柱脚的受力分析铰接柱脚仅传递垂直力和水平力;刚接柱脚包含外露式柱脚、埋入式柱脚囷外包式柱脚,除了传递垂直力和水平力外还要传递弯矩。

软件主要针对矩形底板是什么刚接柱脚拉弯节点计算主要遵循《钢结构连接节点设计手册》(第二版)中的相关条文及规定。

工程中的刚性固定柱脚示例:

刚性固定外露式柱脚主要由底板是什么、加劲肋(加劲板)、锚栓及锚栓支承托座等组成各部分的板件都应具有足够的强度和刚度,而且相互间应有可靠的连接

为满足柱脚的嵌固,提高其承载力和变形能力柱脚底部(柱脚处)在形成塑性铰之前,不容许锚栓和底板是什么发生屈曲也不容许基础混凝土被压坏。因此设计外露式柱脚时应注意:

(1)为提高柱脚底板是什么的刚度和减小底板是什么的厚度,应采用增设加劲肋和锚栓支承托座等补强措施;

(2)设计锚栓时应使锚栓在底板是什么和柱构件的屈服之后。因此要求设计上对锚栓应留有15%~20%的富裕量,软件一般按20%考虑

(3)为提高柱腳的初期回转刚度和抗滑移刚度,对锚栓应施加预拉力预加拉力的大小宜控制在5~8kN/cm2的范围,作为预加拉力的施工方法宜采用扭角法。

(4)柱脚底板是什么下部二次浇灌的细石混凝土或水泥砂浆将给予柱脚初期刚度很大的影响,因此应灌以高强度微膨胀细石混凝土或高强喥膨胀水泥砂浆通常是采用强度等级为C40的细石混凝土或强度等级为M50的膨胀水泥砂浆。

刚性固定露出式柱脚一般均应设置加劲肋(加劲板),以加强柱脚的刚度;当荷载大、嵌固要求高时尚须增设锚栓支承托座等补强措施。

柱脚底板是什么的长度、宽度和厚度应按下文偠求确定;同时尚应满足构造上的要求一般底板是什么的厚度不应小于柱子较厚板件的厚度,且不宜小于30mm

通常情况下,底板是什么的長度和宽度先根据柱子的截面尺寸和锚栓设置的构造要求确定;当荷载大为减小底板是什么下基础的分布反力和底板是什么的厚度,多采用补强做法如下文图所示,增设加劲肋(加劲板)和锚栓支承托座等补强措施以扩展底板是什么的长度和宽度。此时底板是什么的長度和宽度扩展的外伸尺寸(相对于柱子截面的高度和宽度的边端距离)每侧不宜超过底板是什么厚度的倍。

当底板是什么尺寸较大时为在底板是什么下二次浇灌混凝土或水泥砂浆,并保证能紧密充满应在底板是什么上开设直径80~105mm的排气孔数个,具体位置可根据柱脚的構造来确定

一般加劲肋(加劲板)的高度和厚度,应根据其承受底板是什么下混凝土基础的分布反力按下文具体要求确定。其高度通瑺不宜小于250mm厚度不宜小于12mm,并应与柱子的板件厚度和底板是什么厚度相协调

由于锚栓支承托座加劲肋或锚栓加劲肋时对称地设置在垂矗于弯矩作用平面的受拉侧和受压侧,锚栓支承托座加劲肋或锚栓加劲肋的高度和厚度应取其承受底板是什么下混凝土基础的分布反力囷锚栓拉力两者中的较大者,按下文具体要求确定通常其高度不宜小于300mm,厚度不宜小于16mm并应与柱子的板件厚度和底板是什么厚度相协調。

锚栓支承托座顶板和锚栓垫板的厚度一般取底板是什么厚度的0.5~0.7倍。

锚栓支承托座加劲肋的上端与支承托座顶板的连接宜刨平顶紧

錨栓在柱脚端弯矩作用下承受拉力,同时作为安装过程的固定之用因此,其直径和数目应按下文要求确定但无论如何,尚须按构造要求配置锚栓锚栓的数目在垂直于弯矩作用平面的每侧不应小于2个,同时尚应与钢柱的截面形式和大小以及安装要求相协调;其直径一般可在30~76mm的范围内采用,且不宜小于30mm

锚栓应设置锚板和锚梁,此时锚栓的锚固长度均不宜小于25d具体长度可参照《钢结构连接节点设计手冊》(第二版)中锚栓表进行选取。

柱脚底板是什么和锚栓支承托座顶板的锚栓孔径宜取锚栓直径加5~10mm;锚栓垫板的锚栓孔径,取锚栓直徑加2mm

在柱子安装校正完毕后,应将锚栓垫板与底板是什么或锚栓支承托座顶板相焊牢焊脚尺寸不宜小于10mm;锚栓应采用双螺母紧固,为防止螺母松动螺母与锚栓垫板尚应进行点焊。

为使锚栓能准确的锚固于设计位置应采用刚强的固定架,以避免锚栓在浇灌混凝土过程Φ移位

加劲肋(加劲板)、锚栓支承加劲肋、锚栓支承托座加劲肋,以及锚栓支承托座顶板与柱脚底板是什么和柱子板件等均采用焊縫连接。其焊缝形式和焊脚尺寸一般可按构造要求确定;当角焊缝的焊脚尺寸满足时[]可参考下表采用。

柱脚底板是什么的长度和宽度應根据设置的加劲肋等补强板件和锚栓的构造特点,按下列公式先行确定并应符合有关要求。

参数说明:为柱的截面高度;

为底板是什麼长度方向补强板件或锚栓支承托座板件的尺寸可参照下文表格的数值确定;

为底板是什么长度方向的边距,一般取mm;

为底板是什么宽喥方向补强板件或锚栓支承托座板件的尺寸可参照下文表格的数值确定;

为底板是什么宽度方向的边距,一般取mm

刚性固定露出式柱脚茬柱脚端弯矩、轴心拉力和水平剪力共同作用下,应按下文所列公式和要求分别计算底板是什么下混凝土基础的受压应力、受拉侧锚栓嘚总拉力或锚栓的总有效面积、水平抗剪承载力。

当柱脚的水平抗剪承载力时应在柱脚底板是什么下设置抗剪件或在柱脚处增设抗剪插筋并局部浇灌细石混凝土。

如上图所示通过0点弯矩平衡,据此可列平衡方程。下面介绍平衡方程的具体列法及各部分公式的算法含義。

偏心拉力和锚栓总拉力对0点形成弯矩方向相反可得:

底板是什么下混凝土压应力形成对0点的弯矩方向与上式相反,利用积分方法可求得:

积分公式中为宽度范围内的区域的长度

积分公式中为所在位置(距0点距离)的底板是什么下混凝土压应力值,根据与位置的受压區三角形等比例关系求得

积分公式中的为所在位置距离0点的距离;为区域宽度。

因与合弯矩为0方向相反,所以数值上即:

根据竖向匼力平衡,得:

利用(1)(2)式方程组,约去可得:

定义为钢材的弹性模量与混凝土弹性模量之比,则:

利用(4)(5)式方程组,約去可得:

利用(3)(6)式方程组,约去可得:

可利用方程(7)求得混凝土受压区计算长度。

由方程(1)、(2)可进一步求得:

底板昰什么下的混凝土最大受压应力:

单侧锚栓所受的总拉力为:

如上图所示通过0点弯矩平衡,据此可列平衡方程。下面介绍平衡方程的具体列法及各部分公式的算法含义。

偏心拉力和单侧锚栓拉力对0点形成弯矩方向相反可得:

单侧锚栓拉力对0点形成弯矩方向与上式相反,可得:

因与合弯矩为0方向相反,所以数值上即:

根据竖向合力平衡,得:

利用(8)(9)式方程组,约去可得:

底板是什么下嘚混凝土最大受压应力:

单侧锚栓所受的总拉力为:

(三)当时,底板是什么为非偏心受拉即,所以此时可以认为两侧锚栓均匀受拉此种情况下,单侧锚栓所受的总拉力为:

注:此种情况下一般在悬臂板状态下;有支承加劲板时,但因柱脚设计时所有的锚栓已经按預留20%富裕量考虑,所以此处将两者统一为其他类似情况下类同考虑。

底板是什么下的混凝土最大受压应力:

注:此种情况下一般在底板是什么两侧边区会出现较小的受压应力,因其数值较小一般均满足要求,所以此处近似认为其他类似情况下类同考虑。

水平抗剪承載力为0必须设置抗剪件以承担水平剪力:

(四)当偏心拉力位于一侧锚栓正上方时,即拉力全部由单侧锚栓承担,底板是什么下混凝汢不产生压应力另一侧锚栓也不产生拉力。

此种情况下单侧锚栓所受的总拉力为:

底板是什么下的混凝土最大受压应力:

水平抗剪承載力为0,必须设置抗剪件以承担水平剪力:

参数说明:为偏心距;

为底板是什么下混凝土的轴心抗压强度设计值;

为底板是什么下混凝汢局部承压时的轴心抗压强度设计值提高系数,因软件无法判定基础与柱底板是什么的相对关系所以按最不利情况考虑,取;当用户有鈳靠依据时可按下列条文确定的数值:

为混凝土局部受压面积;

为混凝土局部受压的计算底面积(局部受压面积需与计算底面积按同心原则确定),按下图采用:

为受拉单侧锚栓的总拉力;

为底板是什么底面与混凝土或水泥砂浆之间的摩擦力;

为锚栓的抗拉强度设计值按下表采用(Q235钢为140;Q345钢为180):

为受拉侧锚栓的总有效面积,根据总有效面积可按《钢结构连接节点设计手册》(第二版)第九章表9-75(458页)确定锚栓的直径和数目(下表):

为由受拉侧底板是什么边缘至受拉锚栓中心的距离(见上文图);

为钢材的弹性模量与混凝土弹性模量之比,

柱脚底板是什么的厚度,应同时符合下列公式的 要求而且不应小于柱较厚板件厚度,且不宜小于30mm

参数说明:为根据柱脚底板是什么下的混凝土基础反力和底板是什么的支承条件,分别按悬臂板、三边支承板、两相邻支承板、四边支承板、周边支承板、两相对邊支承板计算得到的最大弯矩其值可按以下要求确定:

——计算区格内底板是什么下混凝土基础的最大分布反力,按上文中四种情况下對应计算可得;

②对三边支承板和两邻边支承板:

——计算区格内底板是什么下混凝土基础的最大分布反力按上文中四种情况下对应计算可得;

——计算区格内,板的自由边长度;对两邻边支承板按下文表中示意的斜边长确定;

——与有关的系数,按下表采用:

注:当時按悬伸长度为的悬臂板计算。

——计算区格内底板是什么下混凝土基础的最大分布反力按上文中三种情况下对应计算可得(计算区格内,非整个底板是什么的最大反力);

——计算区格内板的短边长度;

——与有关的系数,按下表采用:

——计算区格内底板是什么丅混凝土基础的最大分布反力按上文中三种情况下对应计算可得(计算区格内,非整个底板是什么的最大反力);

——计算区格内底板昰什么下混凝土基础的最大分布反力按上文中三种情况下对应计算可得(计算区格内,非整个底板是什么的最大反力);

——两相对边支承板的跨度

为一个锚栓所承受的拉力,;

为从锚栓中心至底板是什么支承边的距离如下图所示:

为钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设計值,根据计算点处钢板材质、厚度不同而取不同数值按下文表格中数值采用:

当锚栓拉力由两个或三个支承边承受时,锚栓拉力相应哋由各支承边分担而每个支承边的有效长度应根据扩散角来确定。

底板是什么下的混凝土最大受压应力验算应满足

单根锚栓拉力在设計时,应留有15%~20%的富裕量软件一般按20%考虑,因此受拉侧所有锚栓应满足

水平抗剪承载力的验算应满足:当时,不需设置抗剪件即满足抗剪要求;当时需另外设置抗剪件以满足抗剪要求。因结构柱脚有多组反力作用所以按最大反力计算时并不一定能反映所有情况,因此建议均需考虑抗剪件

柱脚底板是什么厚度验算需满足,且mm、(为柱较厚板件)

底板是什么与柱下端的连接焊缝,可按以下要求确定

(1)当柱下端面和底板是什么的接触面不采用铣平加工的紧密结合传力时,其连接焊缝应按柱身下端内力组合中的最不利弯矩、轴心力和沝平剪力进行计算

(2)通常情况下,底板是什么与柱下端的连接焊缝无论是否设有加劲肋等补强构件,可按无加劲肋的情况进行计算当加劲肋等补强板件与底板是什么和柱的连接焊缝质量有可靠保证时,也可采用柱下端和加劲肋等补强板件与底板是什么的连接焊缝的截面性能来进行计算

当不考虑加劲肋等补强板件与底板是什么连接焊缝的作用时,底板是什么与柱下端的连接焊缝可按以下情况确定。

①当沿H形截面柱周边采用角焊缝连接时其强度应按下列公式计算:

参数说明:、、为作用于柱脚处的轴心力、弯矩、水平剪力;

为沿柱截面周边的角焊缝的总有效截面面积;

为沿柱截面周边的角焊缝的总有效截面模量;

为柱腹板处的角焊缝的有效截面面积;

为正面角焊縫的强度设计值增大系数:

对承受静力荷载和间接承受动力荷载的直角角焊缝,取;

对直接承受动力荷载的直角角焊缝取;

对斜角角焊縫,不论承受静力荷载或动力荷载均取。

为角焊缝抗拉、抗压和抗剪强度设计值按下表确定:

②H形截面柱当翼缘采用完全焊透的坡口對接焊缝,而腹板采用角焊缝连接时其强度可近似地按下列公式计算:

参数说明:为柱单侧翼缘的截面面积;

③当沿柱周边采用完全焊透的坡口对接焊缝时,可视焊缝与柱截面时等强度的不必进行焊缝强度验算。

垂直设置的一般加劲肋(加劲板)的强度及其与柱板件和柱脚底板是什么的连接、锚栓支承加劲肋或锚栓支承托座加劲肋的强度及其与柱板件和柱脚底板是什么的连接可近似地按下列公式计算,同时连接焊缝尚应符合前文中所示的“柱脚加劲肋等与底板是什么和柱子板件连接的焊缝形式和焊脚尺寸参考表”中的构造要求且加勁肋的宽度和厚度之比()不宜超过。

参数说明:为加劲肋或锚栓支承加劲肋或锚栓支承托座加劲肋的高度;

为加劲肋或锚栓支承加劲肋戓锚栓支承托座加劲肋的厚度;

为连接角焊缝的有效厚度对直角角焊缝等于;

为角焊缝计算长度,对每条角焊缝取其实际长度减去;

为角焊缝抗拉、抗压和抗剪强度设计值按上文中表格确定;

为抗剪强度设计值,根据计算点处钢板材质、厚度不同而取不同数值按上文表格中数值采用;

为作用剪力,按以下情况采用:

①对一般加劲肋(加劲板)应取其承受底板是什么下混凝土基础的分布反力按悬臂支承得到的剪力,即:

参数说明:为加劲肋所承受的底板是什么区格长度;

为加劲肋所承受的底板是什么区格宽度;

②对锚栓支承加劲肋或錨栓支承托座加劲肋应取其承受底板是什么下混凝土基础的分布反力按悬臂支承得到的剪力和锚栓拉力所产生的剪力两者中的较大者,即:

参数说明:为单侧锚栓布置数目

刚性固定露出式柱脚底部设置标高,可从以下两方面考虑确定:

(1)以柱脚加劲肋顶面(设锚栓支承加劲肋时)或锚栓顶面(设锚栓支承托座时)的高度低于楼地面10~15cm来确定

(2)在柱脚处采用细石混凝土将柱脚补强板件和锚栓等局部包起来。

柱脚连接点的最大承载力应满足下列公式的要求:

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 拍里奥底板 的文章

 

随机推荐