这个图中K1是什么意思,图中的中时间继电器的工作原理不吸合是哪里的故障。

安全顾名思义,主要功能就是保证安全在我们的日常工作中,此类继电器常见于设备控制系统中尤其是国外的进口设备中最为常见。特别是在设备突然故障时在故障未消除或者故障未确认前,设备是无法正常运转的以此防止设备故障后突然运行给人身或设备带来危的险。
我们以PNOZ V安全继电器为例其内部控制电路如下图所示:


安全继电器使用要点说明如下:1.的接法。 图中A1和A2为电源端子A1 接24V+;A2接0V。
2.在控制输入电路中正常使用时,需要在S11和S12 以及 S11和S22之间接入所需要的开关条件一般为触点或者按钮接点。
3.在复位电路中S33和S34之间需要接入相应的复位条件。与此同时Y1和Y2の间的条件也是复位电路的一部分,两者条件必须同时成立
那么,它们是如何运行的呢我来看一下:A。若需要安全继电器吸合(即K1K2,K4K5有电),只满足输入电路有电(即端子S12S22有电)是没有用的,要想让K1K2,K4K5都闭合,除了S12S22有电以外,还需要满足K3闭合的条件
B.若满足K3闭合,条件是K1K2,K4K5均失电,并且复位电路有电(即端子Y2有电)即S33到S34导通,且Y1和Y2也同时导通
2.示例:在某设备控制纸中,其控制回路Φ有如下图:


按上、下图示接法:若按下外部急停按钮,后K11失电那么即使复位外部急停开关后,即输入回路已经有电但是还必须按控制箱190SP1上的故障确认按钮后,K11内部继电器才吸合得电
综上所述,PNOZ安全继电器可以满足.:在紧急停止解除时机器不能出现突然再启动(必须点击故障确认,即进行故障复位才可以重新得电)从而保障人身及其他的安全。

就我看第一个图更好,因为用洎己的接点断开自己可能会有时序上的问题

你的电路没有问题呀,要对自己有信心!你装上就知道了发现自己也行!

