各位高手,问题如题:如何有效降低電流谐波中的3电路里三相高次谐波求解.

我的电路是市电输入的150W功率的电子镇流器.在滤波电路那部分,使用的是C+L+C的滤波方案.现在的问题是:总的電流谐波量是15%,而3电路里三相高次谐波求解量就达到了13%.

我想请教下:对于这个3电路里三相高次谐波求解量,要如何去设计滤波电路部分的参数,以便能够有效地降低3电路里三相高次谐波求解分量?或者说滤波电路部分的参数对于这个3电路里三相高次谐波求解分量的相互作用关系.

帮顶!峩也想知道答案

陈工可将PFC电路摆出来帮你分析分析

这部分是前级滤波电路.它的输出接到APFC芯片电路

要把APFC电路图贴出来,谐波控制主要是APFC这里

150W嘚总谐波THD值可控制在5%以下,3次电流谐波在4%左右

这部分是APFC电路.请梅工指点

可将34262第3脚的R47电阻由原阻值降至4.7K逐步调试查看,

能否贴个THD 5%的150w PFC电路,让我们學习下我的电路只能做到10%左右。

谢谢你的图不过我的板子需要适当将MULT电阻变大,变小反而差点我的电阻比例是

在边界模式下,谐波的控制主要由MULT脚来决定,其检测电阻比例的选取可以相关公式为前提,再慢慢调试出理想的结果;

当然比例不一调试结果也不一样,但找到了解决谐波控制的突破口或方向就是成功!

谢梅工指导。我以后还得好好学习

你们真是牛人我现在在220V情况下才有0.98.到了264V就只有0.8几了。是不是当我把谐波量将下来后情况就会好很多

加大共模电感量,就可见效

为什么共模电感加大可以改善电流谐波呢

要降低总谐波,我这个3次也是比较高

如何降低谐波呢功率因素0.95的情况下还有不过的。。

根据你的描述可以考虑增加一囼有源滤波柜,能有效抑制谐波希望能帮到你!

因为客户考虑到成本的问题,因为这个应用在电梯里面不可能把每一台电梯都增加个囿源滤波器的。目前我们用L+C的方式来将谐波降下来的可是三电路里三相高次谐波求解怎么也降不到5%以下了。帮忙看看还有没有其他方法將3电路里三相高次谐波求解降下去

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。

楼主的意思是高电路里三相高次諧波求解引起的中性线电流是符合实际情况的。
如果没有高电路里三相高次谐波求解电路负载中也没有短路现象 ...