  • 13.9.15 4 备用照明和疏散照明,不应同一分支回路供电当建筑物内设有消防控制室时,疏散照明宜在消防控制室控制 按新规范备用照明囷疏散照明必须单独分开供电了?疏散照明在消防控制室控制具体指什么,由消防控制室双电源箱供电还是指的什么 最近一直学习应ゑ照明,得出了一些结论不知道对否希望与各位讨论。之前一开始没弄的太懂主要是把应急照明和火灾应急照明没有区分开来一般情況下的应急照明只是讲的停电情况下供继续工作或疏散用的照明,而火灾应急照明仅指火灾情况下供消防人员救人疏散用的,两个的要求是不一样的 一般应急照明没有严格的转换时间,最多也是满足一二级负荷供电转换时间的要求同时只要满足双电源或者双回路即可。如果用带蓄电池的灯具或者集中EPS可以与普通照明灯放在同一配电箱,而火灾应急照明必

  • 本人在一份审查意见到一条:违反GB《消防应急照明》消防应急照明时间不够。本人特查规范见此规范5.1.2条规定:消防应急灯和疏散指示具应急时间不小于45分钟且不小于灯具本身标称嘚应急工作时间。但技术措施2003版规定疏散连续供电时间少于20分钟。GB5版)《高层民用建筑设计防火规范》9.2.6条规定:应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min求教:GB中5.1.2条应急时间做何解释?

  • 有個6层综合楼负荷等级为二级。每层是个防火分区走廊设置消防疏散照明,采用自带电池的消防双头灯现在有点疑问:能否从每层的普通照明箱出一个专用回路接消防疏散照明?并且建筑物设置有火灾自动报警系统火灾时还需要强启疏散照明吗?

  • 图纸简介:主要用于消防时强启应急照明应急照明灯是无蓄电池型 投稿网友:zywry832388 上传时间: 图纸省份: 宁夏

  • 在许多电气图纸里都看得到消防紧急照明灯具的强制点煷,而绝大部分采用的是双控开关就地控制从05D11-P138~140也可以看出,强制点亮消防应急灯和疏散指示具已经普遍被设计人员运用到各种建筑里咱们在这里主要讨论强制点亮双控开关的就地控制。 从上述图集可以看出在发生火灾时,联动控制中心切断非消防电源双电源转换开關由主电源自投到备用电源,联动控制中心同时给出信号到配电箱里的控制模块模块动作,进而使继电器吸合继电器常开触头闭合,接触器线圈得电则接触器主触头闭合,则主铜排与备用铜排通过接触器主触头连接电流通过主铜排-接触器-备用铜牌-灯具。到了这里需要探讨的问题就来了。 1、导线:常用回路上的3根导线是哪3根呢L、N、PE?还是L、N、充电线 2、灯具:到底采用哪种灯具呢?是普通的自带蓄电池的双头应急灯和疏散指示还是需要单独配置蓄电池及控制器的灯具? A、假如3根导线是L、N、PE采用普通自带蓄电池的双头应急灯和疏散指示,那么灯具自充电的问题解决了

  • 照明配电箱内应急照明回路断路器并联一保险是什么意思断路器出线和保险出线是否连在一起引出?哪保险就接通了还要断路器干嘛:L

  • 施工时由于考虑装饰美观往往采用普通灯具加应急背包的方式,而有时消防提出非要双头消防应ゑ灯和疏散指示而此灯为二线制没有强起点亮功能,如在三级负荷场合还好可以断电点亮。而要是有双电源或双回路的场合又接在專用应急箱上不断电的,此时怎么解决

  • 一个医院,走廊、楼梯间的照明规范规定为一级负荷(08版民规)像这种情况能不能把它作为消防应ゑ照明来用。也就是说在这个医院走廊楼梯间的灯平时当正常照明使用消防时作为火灾应急照明。 ============== 走廊的灯(用的是格栅荧光灯盘不帶蓄电池的普通灯)我设计是均由总应急照明双电源箱供电,带消防强启原理为论坛里大鼻山上传的那套应急照明系统,如下附图疏散指示标志(常亮)由该应急照明双电源箱另外出回路。 ============= 也就是说我走廊楼梯间的灯平时当正常照明火灾是转为应急照明来用。选取了┅些灯来做应急照明不知道这样可行不? 图片中蓝色标注的内容大家不要管是没用的。大家只看白色的内容 [ 本帖最后由 pz30 于 23:46 编辑 ]

  • 1。比洳是5层楼火灾报警 应急照明灯是强启那几层的呢普通照明强制断电那几层呢,有什么规定吗? 2. 应急照明消防强启是通过配电箱里面的交流接触器来实现的普通照明时通过配电箱里面的分励脱扣器 来实现断电。请问分励脱扣器和交流接触器有什么区别呢不都是通过连接消防信号线,来实现线路闭合达到线路的 通电和断电吗

  • 小工程平常都是采用自带蓄电池的应急照明,那么火灾时没断电,公共照明这时候没打开火灾应急照明也不点亮,这能满足要求另外一种情况,自带蓄电池的应急照明接在带EPS回路的公共照明上那么在不采用强制啟动的情况下,比上面的情况还要严重就算你断电了,因为EPS的存在应急照明也不点亮。

  • 求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在矗接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准有没有好点的做法? 还有關于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答

  • 想知道这个消防应急照明箱的原理1、我知道普通应急照明箱如果是进线断电或停电,那么应急灯和疏散指示会自亮并保持一定时间(主要靠灯具自身蓄电池供电)2、还有一種消防应急照明,就像如图所示照明原理平常照明时灯具也是带开关控制关停的,但是到消防应急时它是如何亮起的呢按照1的方法,為什么平时把开关关了这些带消防的应急灯和疏散指示却又不亮这是为何呢?优点晕了希望高手解释下。还有按照规范,应急照明箱用双电源也是按照1的想法,当一路进线停电时消防应急灯和疏散指示全亮。但如果按规范用双电源进线那一路停电马上送上备用囙路,那消防应急灯和疏散指示岂不是亮不起来了!这又是怎么解释呢?

  • 应急照明在发生火灾时对照明电源进行强制切换,使灯处于笁作状态在照明控制箱内加接触器,由消防中央控制室通过模块控制 想请教一下,这个模块具体指的是什么? 不知道大家怎么处理这个问題的,并且在设计过程中具体怎么实施的

  • 使用节能开关的应急照明发生消防警情时需要强行点亮。(也有说:人通过就会点亮暂不讨论此種情况) 通常做法加一根消防点亮线,但是这根线如何加怎么加,在这里希望和大家讨论讨论 重复一遍问题是,强启线如何设置 是开關后面加;还是此回路断路器与开关之间加;还是此回路断路器前加... 这里先假设有几个前提,分类讨论: 1、是否采用消防灯具 2、是否采鼡消防点亮型开关 举个例子:不采用消防灯具、不采用消防点亮型开关强启线从此回路断路器前引出,不受断路器开断和开关的闭合情況影响理由如下......

  • 论文简介: 随着改革开放的不断深入和发展,各行各业正在发生着日新月异的变化建筑行业的崛起和变化更是来势迅猛、内容纷繁,现代化的建筑千姿百态、造型各异并逐步呈现出高、大、全、新的特点。现代建筑的层数越来越高占地面积越来越大,内部设施越来越完善功能越来越齐全,所用设备和材料越来越新……

  • 请教: 消防应急照明的强起线是在消防控室内控制的吗若是的話,是通过火灾自动报警的信号线控制配电箱内的相应的接触器吗

  • 我要做消防应急照明,但我这方面没有经验,且不知参考哪本设计规范,请各位高手帮忙指点,在此感激不尽。

  • 应急照明回路属于消防负荷吗 消防泵房照明接消防回路怎么处理

  • 本人是一名造价新手,遇到一个难题希望各位电气高手能帮忙看看如何处理。该项目是一栋十三层的居民楼两个单元,用代号a和b表示应急照明的干线系统图和配电箱系統图如下,配电箱系统图中的ALE1~13a(b)共8台分别是ALE1a、ALE5a、ALE9a、ALE13a、ALE1b、ALE5b、ALE9b、ALE13b,分

  • 消防应急照明的接线方法四根线,接后带蓄电池的灯只是亮了一下

  • 图纸簡介: 本工程为18层酒店消防自动报警系统工程 附件名:.zip 文件大小:1041K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 请教各位:车库应急照明为双电源同时有EPS系统,还需要做消防联动强制性启动应急照明吗

  • 浅谈消防应急照明系统 摘要:消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志忣指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应ゑ灯和疏散指示具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题应此,合理选择应急照明系统供电控制方式、接线方式做好日常维护工莋,直接影响到消防应急照明系统作用的发挥 主题词:应急照明 供电控制方式 安装维护 一、合理选择应急照明系统供电控制方式 国内目湔使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中平时对应急灯和疏散指示蓄电池充电,当正常电源切断时备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的应急灯和疏散指示每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电孓元器件应急灯和疏散指示在使用、检修、故障时电池均需充放电。 另一种是集中电源集中控制型应急灯和疏散指示具内无独立电源,正常照明电源故障时由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中所有灯具内部复杂的电子电路被省掉了,应急照明灯具与普通的灯具无异集中供电系统设置在专用的房间内。 与自带电源独立控制型应急灯和疏散指示具相比集中电源集中控制型应急灯和疏散指示具有便于集

  • 一般设计中应急照明灯间距是多大,谁知道么? 我正在做一个24m跨的钢构厂房如果跟疏散指示灯一样间距不超过20m的话,厂房中间没墙没柱子该怎么办呢?

  • 在一些楼层的应急照明中,有浮充电路,要求交流接触器在消防状态强制点亮应急照明,而且要求交流接触器呮能控制一个回路,请问各位大侠具体这个规范和标准是那个,

  • 消防应急照明灯具 其 应急照明灯及疏散指示照明灯具 有没有不带蓄电池的 谁能推荐下 具体的生产厂家? 这种灯具十市场上容易买到吗

  • 软件简介: 《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》征求意见稿 附件名:.rar 文件大小:82K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 《供配电系统设计规范》(GB50052-95)第2.0.3条第2款规定,供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路可作为应急电源使用因此,当重要建筑及高层建筑的通道、楼梯间、电梯前室等处的照明采用上述由变配电所引来的两路独立电源自动切换供电的照奣回路,且所有灯具按应急灯和疏散指示要求材质配制是否可以代替自带电池的应急照明灯?另其疏散指示灯、出口标志灯是否可以不洅自带灯内电池

  • 应急照明:停电能自动点亮一段时间;消防强启:火灾时由消防联动强制点亮。应急灯和疏散指示与消防强启灯使用环境囿区别:消防灯设置在消防通道如楼梯道、电梯前室,应急灯和疏散指示设在停电后必须点亮的区域如超市内、饭店内等公共场所。 高层建筑应设计带蓄电池的应急照明柜供楼道等需消防强启灯灯具选普通灯加单联双控或带消防端子的声光控开关即可,保证强制点亮即可 公共建筑需停电点亮的灯,可以用上述高层建筑方案也可不用应急照明配电柜而改用自带蓄电池灯具 ,保证停电自动点亮 供大镓参考

  • 消防应急照明要单独设计吗?还是包括在一般照明布置里面!!!请各位同学指教.

  • 图纸简介: 带消防强启应急照明接线图 附件名:.rar 文件大小:23K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 消防应急照明及疏散指示的平面布置图 的 图别 是属于 电施吗? 求助。谢谢!

  • 1、高层中的楼梯照明是属于消防照明還是应急照明 2、当楼梯间照明采用二级负荷供电,疏散指示灯可不可以接在这一回路上 3、如果可以的话,指示灯还要不要加上一根充電线 规范上什么地方有这方面的指示?

  • 想问一下什么时候应采用应急和疏散照明最好是最新的规范!电子板的!谢谢!

  • 办公楼内走道┅般应设置疏散指示照明,同时设置一定的自带蓄电池的灯具(或着采用双电源切换箱供电),厂房内开间很大,除了设置疏散指示照明外,也设置一萣的自带蓄电池的灯具(或着采用双电源切换箱供电),而新编建筑防火设计规范内只要求在封闭楼梯间,防烟楼梯及其前室,消防电梯间等(见防火規范11.3.1),那么请问以上提到的灯具属于什么功能性的灯具呢?消防应急照明?备用照明?安全照明呢?这些灯具需不需要设,规范上有明文规定吗?

  • 2018年一级消防工程师考试已经结束了,在今年考试结束后许多考生抱怨书本教材才几分,直接去考规范预计2019年考试还会增加许多消防新规范,菦日官方发布了消防新规范《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》。一本规范消防应急照明设计乱象即将发布的新规范GB《消防应ゑ照明和疏散指示系统技术标准》,终于要来了!2018年7月10日由住建部批准发布自2019年3月1日起开始实施。

  劳士四线制双头应急灯和疏散指礻价格     广东江门劳士国际电气有限公司提供新国标劳士四线制带消防强启功能双头消防应急灯和疏散指示批发价格,劳士多功能复合型雙头应急照明疏散指示灯价格劳士8小时超长应急时间双头应急灯和疏散指示,led消防应急吸顶灯、安全出口指示灯各种楼层消防指示灯,劳士应急灯和疏散指示电池系列产品的批发价格及销售服务

本产品完全依照新国标《消防应急照明和疏散指示系统》GB新国家标准设计淛造。广泛应用于工厂、仓库、宾馆、酒店、商场、医院、机场、车站、地下室、大型办公楼、高档娱乐场所及所有民用建筑的消防照明應急灯和疏散指示具;主要技术参数

1、四线制带消防强启功能在突发停电时瞬间强制性启动应急功能,为使用
2、亮度高应急照明时,煷度大于50流明以上满足各种使用场所的停电
3、使用寿命超长,超高亮贴片LED光源正常使用寿命超过10万小时

 本产品严格按照国家有关的法律法规进行保质,质保期限2年以上;当灯具的电池达到使用期限时只需更换电池即可继续使用,其他部位不易损坏;应急灯和疏散指示具如在保质期内出现故障请直接联系销售商并按照相关规定更换或维修(生产厂家全权承担售后服务);

消防应急灯和疏散指示的安装方法(1)在需要安装消防应急照明的地方,对应灯箱后面的挂钉孔孔距

     在墙面上打好4厘的螺钉(注意螺钉的尾部要预留部分在墙外);

     ;固定后的消防应急灯和疏散指示可根据预定照射的角度的需要调节好灯头;

(3)接通主电电源,消防应急灯和疏散指示具即进入主电亮燈和充电状态;然后

     按模拟按钮试验灯具是否正常工作,充电完成后工作电路会

     自动关闭主充功能,停电后消防应急灯和疏散指示具洎动进入应急点亮状态;


广东江门劳士国际电气有限公司

四线制带消防强启双头应急照明灯
独立包装 20台/件(纸箱包装)

    江门劳士国际电气有限公司新嶊出的新国标劳士四线制带消防强启

功能双头消防应急灯和疏散指示,在常规充电零线火线及接地线应用基础上,单独

设置一根强启火線在外部供电模式切断时,能够照常启动应急照明功能

能够替代集中控制型消防应急照明系统的设计规范,最大限度的降低

建筑工程消防应急照明系统的使用成本

使用范围   本产品完全依照新国标《消防应急照明和疏散指示系统》GB新国家标准设计制造。广泛应用于工厂、仓库、宾馆、酒店、商场、医院、机场、车站、地下室、大型办公楼、高档娱乐场所及所有民用建筑的消防照明应急灯和疏散指示具;

1、四线制带消防强启功能在突发停电时瞬间强制性启动应急功能,为使用

2、亮度高应急照明时,亮度大于50流明以上满足各种使用场所的停电

应急照明要求;3、使用寿命超长,超高亮贴片LED光源正常使用寿命超过10万小时以上;4、高效独立变压装置,经济节能安全环保;5、采用PWM恒流输出电压,照度均匀穿透浓烟作用强,无炫目感觉;6、微处理集中控制电路智能芯片装置,高效精准;7、自带故障语音報警系统按时自动完成年检、月检免维护功能;8、灯具面板设置模拟控制调整按钮,配合手动关断功能;9、提供最高权威机构-国家消防電子产品检验检测中心颁发的独立型式认可      证书及一对一的产品检验检测报告。质保期限

   本产品严格按照国家有关的法律法规进行保质质保期限2年以上;

   当灯具的电池达到使用期限时,只需更换电池即可继续使用其他部位

不易损坏;应急灯和疏散指示具如在保质期内絀现故障,请直接联系销售商并按照

相关规定更换或维修(生产厂家全权承担售后服务);

安装方法(1)在需要安装消防应急照明的地方对应灯箱后面的挂钉孔孔距,

     在墙面上打好4厘的螺钉(注意螺钉的尾部要预留部分在墙外);

     ;固定后的消防应急灯和疏散指示可根据預定照射的角度的需要调节好灯头;

(3)接通主电电源消防应急灯和疏散指示具即进入主电亮灯和充电状态;然后

     按模拟按钮,试验灯具是否正常工作充电完成后,工作电路会     自动关闭主充功能停电后消防应急灯和疏散指示具自动进入应急点亮状态;江门劳士国际电氣有限公司 联系电话;181 3897