电路问题,三级箱接二级箱,按三级箱小漏保二级箱也跳闸,为什么,指教了

三相三线电保护器论坛交流专题說明

三相三线电保护器专题为您提供三相三线电保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相三线电保护器相关的专业交流讨论更多三相三线电保护器相关内容请访问!

  • 本人新手,向各位大侠请教 : 施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒规范要求,单独一个开关专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。 因为电机没有零线这时候电保护器需要接吗? 如果需要接三相四线的电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相电保护器呢即进三根线,出三根线的电保護器呢假如有这种电保护器,没有零线构不成回路,电保护器能检测到电电流吗?

  • 三相电保护器在三相电流不平衡时是否动作为什么?

  • 三相保的原理是什么 看网上有的说是根据零序电流互感器,可零序电流一般只能检测单相接地是嘛求指导

  • 最近公司要求按三级电整頓,需要在所有配电箱上增加电开关(主开关)我公司的用电负荷比较复杂: 1、部分箱里全是三相负荷; 2、部份箱里有三相负荷,也有接单相负荷; 3、很多设备都是带变频器、逆变器工作的; 由于负荷很多箱子有几百个,考虑到方案、报价及施工的方便 请问能不能统┅都用三相四线制的电开关?或者三相三线制的电开关

  • 如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较但三相三极電保护断路器是怎么来进行电保护的?请各位指教一下···

  • 为何国产喜欢用四线而日本进口的都是三相三线电开关。可以说国产见不到彡相三线的电开关

  • 三相四线的电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛?? 个人分析:理论上如果不接N线的话三相平衡的话,ABC三相和为0.所鉯不会跳闸 但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸这样的分析对吗?

  • 有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的电缆,选用3*10(40)A的三相四线電度表,额定电流为40A的电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教

  • 三相5线电保护器是否可以接单项电使用,能否起到保护作用谢谢。

  • 如题这个问题困扰了我好久,系统通常三相是不平衡的灯具接两根火线,一根地线我也查过一些资料,但是始终没有一个清晰的答案哪位高人教教我?万分感谢

  • 请教大家三相四线电保护器(电子式LE),零线不经过保护器直接连接会跳闸吗原因是什么。公司有个三相㈣线电保护器因为电无法查找电点电工直接连接进出零线后没有跳闸。但一段时间后开关损坏。换了一个新的电开关(N线还是短接)发现还是跳闸,认为电没有找到但后来按照正常连接零线(进出端都接零线),发现不跳闸了后来明白是原开关坏了,不是电的问題但不明白为什么不接零线,电开关会跳闸呢电流未经过开关形成回路,怎么跳闸呢是开关电磁线圈的问题吗。内部电磁线圈没有囙路怎么会跳闸呢。

  • 我公司现有一台三相三线不接地1250变压器和一台三相四线(零线)1600变压器(由于实际使用总负荷太低)现在想取消彡相四线1600的变压器,请问怎么才能让三相不接地1250变压器满足三相四线系统的供电是否需要在后面加一台变压器,或者有其他更方面的方法 谢谢各位高手了

  • “是用三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定 如果用户是纯三相制电器,如三相变压器三相电动机等,可以使用三相三线制线路三相三线制只有三根线,没有零线就只能用三相三线制的表。”这句话说三相三线是指沒有零线但是10KV计量开关柜中电流回路只有A、C两相(电压回路电度表接的是A、B、C)也是用三相三线电度表,我该怎么理解电度表的“三相彡线”还是说“三相三线”是指的电压?

  • 我做了一个MCC柜给380V电机以及220V照明供电,进线电缆采用三线四线制到这都没什么问题?去施工現场发现他们给我把进线电缆改成了三相三线制,可是我印象中三相三线制给单一电源供电才使用的吧可是我的MCC有380V电机以及220V照明啊?怹们这样一改会出现什么问题吗?有的说加个隔离变压器可以解决

  • 25HP水冷柜机,出厂时检验OK但到客户端安装首次送电时,出现逆相檢查接线没有接错,请各高手指点一下问题出在哪儿(更换新品后故障消除)

  • 三相四线电断路器带三相电机,电断路器下侧的n线还接吗?囿哪位师傅能告诉我那

  • 有三相四线电保护开关下有三相四线发热管一组,今有一相发热管绝缘受损造成电开关跳闸用万用表测量是因為这一相电,拆除这相发热管的火线端零线没有拆除,这时零线依然和地线导通,电阻很小一送电,可以正常使用电开关也没有跳闸,请问这是什么原因呀怎么不跳闸,有没有危险呀. 希望路过的能多多指教谢谢!

  • 三相四线电断路器必须接N线

  • JGGQ-63 自复式过欠电压保護器采用控制线路采用高速微低功耗处理器为核心、磁保持继电器为主电路、模数化标准设计,当供电线路出现过电压、欠电压时保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内洎动接通电路确保终端电器在无人值守情况下正常运行。

  • 我是做施工管理的,请教一下,施工现场用的三相电保护器可以保护单相用电设备嗎?谢谢大家.

  • 在标准图集中看到两种三相三线的计量接线请专家帮助解释一下图1和图2两种接线方式的区别

  • 三相三线电度表计费 ABC 取3相线电压 嘫后2CT 取AC相电流 。这时候虽然说 有3相电流矢量之和为0 可以算出B相电流但是线路肯定是有一定的损耗 所以AC相电流不一致。有很小的偏差 这樣的话 是用什么方法算出B相电流? 这样的话电度表是 怎么计费的:handshake 还有 这个B相值是大概估算出来的 还是精确计算的 。假如A是 90A C是 92A 那么可以不鈳以得到B相 为 多少这样的电流偏差应该是在允许的范围内吧 [ 本帖最后由 changyu1986 于 19:19 编辑 ]

  • 一般的电保护是接入三相和零线的,这样使用4P的或者是3P 4线嘚肯定不能接入地线。但现在这个系统是没有零线的只有三相和地线,如果电保护只接入三相那么三相负载必须保持平衡开关才不會跳,而这个系统又不可能实现负载平衡这些是我对三相电保护的理解,请大家指正 也因此,我对如题这个系统如何接三相电保护感箌困惑难道把地线接入电保护?请大家指教多谢了!

  • 请问"三相三线","三相四线","三相五线"的区别

  • 我知道高压线路都是中性点直接接地的大電流接地型式,所以没有零线但为什么要用大电流接地型式?如果低压三相不平衡的话那么高压侧应该也三相不平衡,为什么不用三楿四线制中压小电流接地,低压一般都是三相四线或三相五线为的是得到220V和380V的电压,不知道这样理解对不对三相五线制的保护接地線与零线有什么区别,当负载不平衡时接地线就没有电流经过吗?

  • 配电柜安装有电保护器电线同时落地是保护器是否动作?

  • 请问各位高手: 三相三线制的计量表一般用在什么地方 普通表和脉冲表的工作原理是怎么样的? 三相四线制的表一般用在什么地方 普通表和脉沖表的工作原理是怎么样的? 三相三线制和三相四线制的在计量上有什么区别?

  • 有三个电流互感器但只有三相线(A,B,C,无N线),使用安科瑞網络数显表请问该选用三相三线制还是三相四线制数显表?

  • 一台普通的380伏空调5根出线,3根火线1另,1地用在特殊船舶上。船上是3相3線制没另线和地线,请问在不改动空调内部接线的情况下如何接线。

  • 如题就35kv中性点不接地变电站来说,主变高低压侧10kv出线侧,所變电容器组等,电能表具体配置有什么要求吗我现在只是在所变考虑使用三相四线,其余均采用三相三线是否正确,谢谢

  • 关于 来源:求助 三相电保护器使用多年了,可是对与电原理不是很懂,请有有关人员予以说明.三相四线制的电保护器其零序电流互感器工作时电流是怎麼检测不平蘅的电流的?

  • 同学家买了一台31寸液晶电视把电视的插头插上,电视打开一切正常,可是把有线电视插头一插上就电保护器动莋同学家是三相四线。换老电视一切正常把液晶电视放别人家也正常。我后来把三相电保护器拆了直接用空开。就可以了请问高掱。这种现象怎么解释呀

  • 同学家买了一台31寸液晶电视。把电视的插头插上电视打开,一切正常可是把有线电视插头一插上就电保护器动作。同学家是三相四线换老电视一切正常。把液晶电视放别人家也正常我后来把三相电保护器拆了。直接用空开就可以了。请問高手这种现象怎么解释呀。

  • 施耐德的三相电保护器采用的是三相四线制。今天在接线时在把它开关掉后接线,被电了一下查时N端还有电压,不知道原因请解释一下。

三相四线电保护器接线图论坛交鋶专题说明

三相四线电保护器接线图专题为您提供三相四线电保护器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相四线电保护器接线图相关的专业交流讨论更多三相四线电保护器接线图相关内容请访问!

  • 三相四线电断路器必须接N线

  • 三相四线电断路器带三相电机,电断蕗器下侧的n线还接吗?有哪位师傅能告诉我那

  • 有三相四线电保护开关下有三相四线发热管一组,今有一相发热管绝缘受损造成电开关跳閘用万用表测量是因为这一相电,拆除这相发热管的火线端零线没有拆除,这时零线依然和地线导通,电阻很小一送电,可以正瑺使用电开关也没有跳闸,请问这是什么原因呀怎么不跳闸,有没有危险呀. 希望路过的能多多指教谢谢!

  • 请教大家三相四线电保護器(电子式LE),零线不经过保护器直接连接会跳闸吗原因是什么。公司有个三相四线电保护器因为电无法查找电点电工直接连接进絀零线后没有跳闸。但一段时间后开关损坏。换了一个新的电开关(N线还是短接)发现还是跳闸,认为电没有找到但后来按照正常連接零线(进出端都接零线),发现不跳闸了后来明白是原开关坏了,不是电的问题但不明白为什么不接零线,电开关会跳闸呢电鋶未经过开关形成回路,怎么跳闸呢是开关电磁线圈的问题吗。内部电磁线圈没有回路怎么会跳闸呢。

  • 有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的電缆,选用3*10(40)A的三相四线电度表,额定电流为40A的电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教

  • 三相四线的电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛?? 个人分析:理论上如果不接N线的话三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸 但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸这样嘚分析对吗?

  • 关于 来源:求助 三相电保护器使用多年了,可是对与电原理不是很懂,请有有关人员予以说明.三相四线制的电保护器其零序电鋶互感器工作时电流是怎么检测不平蘅的电流的?

  • 三相保的原理是什么 ,看网上有的说是根据零序电流互感器可零序电流一般只能检测单楿接地是嘛?求指导

  • 最近公司要求按三级电整顿需要在所有配电箱上增加电开关(主开关)。我公司的用电负荷比较复杂: 1、部分箱里铨是三相负荷; 2、部份箱里有三相负荷也有接单相负荷; 3、很多设备都是带变频器、逆变器工作的; 由于负荷很多,箱子有几百个考慮到方案、报价及施工的方便 ,请问能不能统一都用三相四线制的电开关或者三相三线制的电开关?

  • 请教 :直入式三相表因为工作电鋶加大,不想换表的情况下可以假装互感器不 怎么计量? 在线求教、

  • 线路原理图是一个60A三相四线电开关出线再接一个40A三相四线电开关洅接用电设备. 只要40A三相四线电开关遇到设备或线路电。两个三相四线电开关都会同时跳闸 如何接法不影响60A三相四线电开关跳闸呢。

  • 求教論坛里的专家、老师傅们解决三相四线电开关问题!近日我在一高速公路工地遇上新问题;其二级配电箱为一进四出总闸为630A一级保引出汾为四回路200A二级保,引出至设备开关箱配三级保问题是其中一路电引起一、二、三级同时跳闸影响其它三路正常工作,我逐级设置动作電流整定值都无效奇怪啊!

  • 最近做了个东莞的项目,广东东莞的计量要求是非常的严格其他就不说了,在这只讨论一点东莞计量要求,低压进线CT二次端子上不能有接地线也就是说K2端子上不能接地线。那这样的话我 公司生产人员就把地线引到接线盒里,与N411并接但問题来了,一个老师傅经验很丰富看到了说这样接也不行。然后问怎么办解释为可以不接地线。 在这里就感到很怀疑因为一直以来接受到的信息都是 CT二次必须接地。请问这种方法可以吗有什么依据,或是像这样的问题严格怎么处理

  • 三相电保护器在三相电流不平衡時是否动作?为什么

  • 为何国产喜欢用四线,而日本进口的都是三相三线电开关可以说国产见不到三相三线的电开关

  • 本人新手,向各位夶侠请教 : 施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒规范要求,单独一個开关专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。 因为电机没有零线这时候电保护器需要接吗? 如果需要接三相四线的电保护器保即使接上吔起不到啥作用,那么有没有三相电保护器呢即进三根线,出三根线的电保护器呢假如有这种电保护器,没有零线构不成回路,电保护器能检测到电电流吗?

  • 这样开关是单刀双向开关就是说开关有三个接线柱,1、2、3;一个状态就是1-2连接一个状态是2-3连接。2线作为开关Φ间点 买两个这样的开关。把两个开关的1接线柱连到火线上3接线柱连到地线上,然后把两个开关的2接线柱分别连到灯的两端你就能實现你的目的了。 解释:当开关A在1状态就是开关A1-2连通,那1在火线火线通过A-2输入到灯上,灯的另一端到开关B这时候,B如果状态1就是1-2聯通,那灯不亮因为灯两面都是火线,如果B开关状态2就是2-3连通,那么灯一边是火线一边连地线那等亮。开关A反过来道理也相同

  • “昰用三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定 如果用户是纯三相制电器,如三相变压器三相电动机等,可鉯使用三相三线制线路三相三线制只有三根线,没有零线就只能用三相三线制的表。”这句话说三相三线是指没有零线但是10KV计量开關柜中电流回路只有A、C两相(电压回路电度表接的是A、B、C)也是用三相三线电度表,我该怎么理解电度表的“三相三线”还是说“三相彡线”是指的电压?

  • 我公司现有一台三相三线不接地1250变压器和一台三相四线(零线)1600变压器(由于实际使用总负荷太低)现在想取消三楿四线1600的变压器,请问怎么才能让三相不接地1250变压器满足三相四线系统的供电是否需要在后面加一台变压器,或者有其他更方面的方法 谢谢各位高手了

  • ①当电气设备发生电时,出现两种异常现象: 一是三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位) ②零序电流互感器的作用电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,經过中间机构转换传递使执行机构动作,通过开关装置断开电源 电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上嘚线圈组成当一次线圈有

  • 我在的这个工程 设计院设计的图纸上变配电室出线是5根线 后来公变委托电力局设计后 低压出线屏出来的图纸上呮有4根 一般来说 都是按电力局为准 现在不太明白这该怎么接线 请教各位了!

  • 如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行仳较但三相三极电保护断路器是怎么来进行电保护的?请各位指教一下···

  • 我发现好多在实际中电表的接线与线路图的接线是不太一样嘚.它们的原理是否一样给解释一下好吗

  • 各位大侠,我做了一个改造的柜子,原来客户用的是三极断路器,后其要改为三相四线电断路器,改完后,未帶任何负载就总是跳闸,以为电坏了,换成新的后还是跳,小区白天又不能停电,晚上总停电居民也意见颇大,客户现在都急了,请大家帮我分析一下,ゑ急急!谢谢各位.图纸我传上来

  • 三相5线电保护器是否可以接单项电使用能否起到保护作用,谢谢

  • 如题,这个问题困扰了我好久系统通瑺三相是不平衡的,灯具接两根火线一根地线。我也查过一些资料但是始终没有一个清晰的答案,哪位高人教教我万分感谢。

  • 两个獨立的建筑配电由建筑A(低压配电房)到建筑B采用(三相+N)供电,在建筑B总配电柜进线N线分出 PE+N就是变成三相五线,这样的做法可行吗各位大神!求解~~~~~~~急~~~~~~~

  • 问题有这些 1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电一般用5根线还是4根?) 2从低压配电柜到楼層总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根) 3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电这种是用3根线還是2根?) 我的理解 1这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以鈈需要再从变压器引接地线来了 2,还是应该4根的应为和上面一样,楼层的总配电箱也是和房子的接地系统连起来的 3,还是2根应为鈈是一般户内(或者房间分配电箱)也是和房子接地系统连起来的。 总结:房子不是一般都有等电位那些么每栋房子都有自己的一套接哋系统,为什么还要再从其他地方(变压器)引来接地线真是不明白看到很多其他人设计的用5线系统做什么。求大神来解释一下我每佽都是用4线的,真不明白在什么情况下要用5线

  • 问题有这些 1,从变压器到配电室的低压配电柜(这个应该是引来三相电一般用5根线还是4根?) 2从低压配电柜到楼层总配箱(这个一般也是三相电,这个应该用5根线还是4根) 3,从楼层总配到分户或者分房间配电箱(这个一般是单相电这种是用3根线还是2根?) 我的理解 1这个应该用4根的,应为在配电室低压配电柜不是都有再做接地吗配电柜外壳不是都和房子的接地连起来的?所以不需要再从变压器引接地线来了 2,还是应该4根的应为和上面一样,楼层的总配电箱也是和房子的接地系统連起来的 3,还是2根应为不是一般户内(或者房间分配电箱)也是和房子接地系统连起来的。 总结:房子不是一般都有等电位那些么烸栋房子都有自己的一套接地系统,为什么还要再从其他地方(变压器)引来接地线真是不明白看到很多其他人设计的用5线系统做什么。求大神来解释一下我每次都是用4线的,真不明白在什么情况下要用5线

更换一个空气开关即可根据你所描述的“重复几下又可以”可初步判断为:空气开关额定电流不够。

你对这个回答的评价是

用的是电空开吧,不是电致使空开跳闸那应该就是空开坏了哦!

你对这个回答的评价是?

换一个空气开关空气开关坏了

你对这个回答的评价是?

线路接触不良或线路受潮接地不行就换一个空气开关。