这种煤气管道和天然气管道 下边的堵头是死的吗 能拧开吗

燃气煤气管道和天然气管道安装嘚规范标准

1.燃气具有燃爆、易扩散、较强的腐蚀性及毒性等特点

2.本章适用于工业煤气管道和天然气管道工程中燃气煤气管道和天然气管噵安装工程的施工。

1.1熟悉及审查设计图纸及有关资料

1.2施工原始资料的调查分析。

1.3编制施工组织设计或施工方案明确提出施工的范围和質量标准,并制定合理施工工期落实水电等动力来源。

1.4编制施工图预算和施工预算

2.1材料、设备确认合格,准备齐全送到现场。

2.2所有材料进场时应对品种规格外观等进行验收包装应完好,材料表面无划痕及外力冲击破损不合格的材料不得入库,入库的合格材料保管應分类挂牌堆放

2.3煤气管道和天然气管道组成件及煤气管道和天然气管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检验不合格者不得使用。

2.4主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书在运输、保管和施工过程中,应采取囿效措施防止损坏或腐蚀

2.5煤气管道和天然气管道组成件及煤气管道和天然气管道支撑件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏其銫标或标记应明显清晰。材质为不锈钢、有色金属的煤气管道和天然气管道组成件及煤气管道和天然气管道支撑件在储存期间不得与碳素钢接触。暂时不能安装的管子应封闭管口。

3.1机械:套丝机、台钻、电焊机、切割机、煨弯机、坡口机、滚槽机、试压泵等

3.2工具:工莋台、管子压力钳、钢锯弓、割管器、电钻、电锤、热熔连接工具、管子钳、手锤、活动扳手、套筒扳手、梅花扳手、链钳、弯管弹簧、管剪、扩圆器、捻凿、焊钳、氧气乙炔瓶、减压表、皮管、割炬、链条葫芦、钢丝绳、滑轮、梯子等。

3.3量具:水准仪、水平尺、钢卷尺、鋼板尺、角尺、焊接检验尺、线坠、压力表等

4.1设计图纸及其他技术文件齐全,确认具备施工条件

4.2组织设计或施工方案通过批准,经过必要的技术培训并且技术交底、安全交底已进行完毕。

4.3根据施工方案安排好现场的工作场地加工车间库房。

4.4与煤气管道和天然气管道咹装有关的土建工作已经检验合格满足安装要求,并已办理交接手续

4.5材料、设备确认合格,准备齐全送到现场。

4.6与煤气管道和天然氣管道连接的设备已经找平、找正合格就位固定完毕。

4.7必须在煤气管道和天然气管道安装前完成的工序如清洗、脱脂、内部防腐与衬裏已进行完毕,并验收合格

4.8管子、管件、仪表及阀门等已经校验合格,并具备有关的技术文件且确认符合设计要求。

4.9管子、管件、阀門等内部已清理干净,无杂物对管内有特殊要求的煤气管道和天然气管道,其质量已符合设计文件的规定

4.10与煤气管道和天然气管道咹装的有关施工机械已经安排落实,且能满足施工的技术及进度要求

1.燃气煤气管道和天然气管道安装可用铸铁、钢、石棉水泥及塑料等管材,但以铸铁管和钢管使用最广目前,低压煤气管道和天然气管道口径在75mm以下用钢管口径在75mm以上的用铸铁管。中压煤气管道和天然氣管道采用铸铁管或钢管高压煤气管道和天然气管道采用钢管。阀门多用铁壳、铁芯如燃气脱过硫的,可以用铜制密封阀的阀门

2.煤氣管道和天然气管道组成件及煤气管道和天然气管道支撑件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定

3.所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好材料表面无划痕及外力冲击破损。不合格的材料不得入库入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。

4.煤气管道和天然气管道组成件及煤气管道和天然气管道支撑件的材质、规格、型号、应符合设计文件的规定并应按國家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用

5.主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

6.阀门安装前应检查填料,其压盖螺栓应留有调节余量;并应按设计文件核对其型号按介质流向确定其安装方姠。

7.阀门必须具有出厂合格证和制造厂的铭牌铭牌上应标明公称压力、公称通径、工作温度和工作介质等。

8.安全阀开启和回座试验次数應不小于3次试验过程使用单位及有关部门应在现场监督确认。试验合格后应做铅封并填写安全阀定压记录。

9.煤气管道和天然气管道组荿件及煤气管道和天然气管道支撑件在施工过程中应妥善保管不得混淆或损坏,其色标或标记应明显清晰材质为不锈钢、有色金属的煤气管道和天然气管道组成件及煤气管道和天然气管道支撑件,在储存期间不得与碳素钢接触暂时不能安装的管子,应封闭管口

1.1根据鼡途为:城市燃气煤气管道和天然气管道;

1.2根据敷设方式分类

1.2.1地下燃气煤气管道和天然气管道;

1.2.2车间燃气煤气管道和天然气管道;

1.2.3炉前燃氣煤气管道和天然气管道;

2.1室外架空的燃气煤气管道和天然气管道,可沿建筑物外墙或支柱敷设

2.2管底至人行道路面的垂直净距,一般不尛于2.2m;管底至厂区道路路面的垂直净距一般不小于4.5m;管底至厂区铁路轨顶的垂直净距,一般不小于5.5m

2.3燃气煤气管道和天然气管道与其他煤气管道和天然气管道共架时,应放在输送酸、碱等腐蚀性介质煤气管道和天然气管道的上层与其相邻煤气管道和天然气管道间的水平間距,必须满足安全和安装、检修要求

2.4燃气煤气管道和天然气管道坡口和对口的要求,与其他类似的气体煤气管道和天然气管道相同

2.5 DN400鉯上燃气管闸阀不可装在立管上。除放散管排污阀外阀门杆在各种情况下皆不可朝下装。

2.6燃气煤气管道和天然气管道使用的补偿器一般囿波型、鼓型和套筒式三种车间内部燃气管不允许用套筒式补偿器,但为减少阻力允许在车间屋面上敷设套筒式补偿器。

2.7燃气煤气管噵和天然气管道补偿器应在补偿煤气管道和天然气管道最大的热伸缩量外还有一定的富裕补偿量(鼓型或波型3~4mm壁厚者富裕量取25%~30%,壁厚大于5mm者取30%~50%,套筒式取30%)鼓型或波型补偿器应充分退火,每一组补偿器片数不得多于4个

2.8安装补偿器时,应先加温进行预拉戓预压其拉、压数值应按设计规定。

2.9燃气煤气管道和天然气管道如采用法兰连接在100m左右的直管中间应装接双法兰短管一根。在转弯处除使用法兰外还须在煤气管道和天然气管道终点加装法兰盲板,以便修理或煤气管道和天然气管道延伸如采用焊接时,煤气煤气管道囷天然气管道的外表面不应有裂纹、未焊透的痕迹、砂眼、残渣、气孔的痕迹装配好的煤气管道和天然气管道应有不小于0.005的坡度,坡向排沝器。

2.10在可能遭到冻结的地方架空燃气煤气管道和天然气管道上的排冷凝水立管应设隔热层。

2.11燃气煤气管道和天然气管道应有良好的接哋装置接地电阻应小于20Ω。

3.1排管。即管子在下沟前在地上焊成管段试压防腐后再下人沟槽。其适用直径200mm以上的焊接钢管直径在150mm以下嘚无缝钢管一般不用排管。槽上排管的主要目的是检查焊接钢管 1一燃气管;2、3一引下导体;4一连接板;原有焊缝是否漏气。另外可转动焊接易保5—接地连接导体;6一接地极;7一燃气发生站或用户证质量,生产效率较高排管长度根据地下障碍物的多少,是否能用吊车下管忣管径大小来确定一般情况下,一管段以30~40m为宜排管应在开槽前,将除锈防腐合格的管子沿管线位置的一侧散开排管的方法是把管孓两端放在断面为15cm×15cm,长1~1.5m的方木或钢制枕上对于壁厚大于等于5mm的钢管应按规定铲坡口后再组对。排管的主要工作是对口、找中、点焊、焊接槽上排管的所有转动口焊接完毕后,管段两侧的管口焊接堵板之后按规定进行强度试验。

3.2下管方法管子下放到沟槽内的方法,可根据管子的口径、种类、沟槽情况和施工机具装备情况来确定

3.2.1.1集中下管。管子集中在沟边某处下到沟槽内在槽内将管子运到需要嘚位置。适用于沟槽土质较差及有支撑的情况或地下障碍物较多不便分散下管的情况。

3.2.1.2分散下管管子沿沟边顺序排列,依次下到沟槽內适用于安装铸铁管。

3.2.1.3组合吊装将若干根短管事先焊好,连成较长的管段然后下人沟槽内。这种方法减少了焊口工作坑的数量沟槽上焊接方便,同时焊口可在挖槽前进行从而可以缩短施工期限。

3.2.2.1压绳下管法此种方法应用最广泛,且有各种各样不同的方式其基夲原理是在管子两端各套一根大绳,绳子粗细的选择视管子的重量而定然后由人力借工具进行控制,徐徐放松绳子使管子沿着槽壁或靠槽壁位置的滚杠慢慢滚人槽内。

3.2.2.2人工压绳法适用于公称直径300mm以下的管子。具体方法:用两根大绳在两侧管端1/4处从管底穿过先将管孓拉到沟槽边,然后调转大绳方向用撬棍轻拨,使管子开始下滚此时前面两人握住直立在前的撬棍,以控制管子下滑的速度后面若幹人拉住绳子的一端,用脚踩住绳子另一端使绳子固定,根据统一指挥逐步放松手中绳子,将管子平稳的送人沟槽内

3.2.2.3竖管法压绳。適用于公称直径350mm以上的管子

3.2.2.4塔架下管法。利用装在塔架上的复式滑车或摇车、倒链等设备进行下管此时,管子先滚至架下横跨沟槽的跳板上然后将它吊起,撤掉跳板后将管子下到槽内。

3.2.2.5滚管下管法适用于长段焊接钢管的下管。下管时用右面绞车将管子拉向沟边,当滚管下管时场地布置管子快到沟边时左边绞车也收紧钢丝绳,然后右边徐徐拉左边徐徐放,当管子开始在斜坡滚动时只要操纵咗边绞车就能将管子送到沟底,再用右边或左边的钢丝绳使它滚到正确的位置上

3.2.2.6起重机下管法。主要使用轮胎式和履带式起重机下管時,起重机沿沟槽移动将管子吊起后,转动起重壁使管子移至沟槽上方,然后徐徐放人沟槽

3.3稳管。即将管子按设计的高程与平面位置稳定在地基或基础上

3.4煤气管道和天然气管道敷设一般要求:

3.4.1燃气煤气管道和天然气管道的坡度应保证与设计一致,最小坡度不小于0.003高程偏差土lOOmm,中心线偏差lOm±50mm

3.4.2具有单面纵向焊缝的管子组对,管子纵向起重机下管焊缝应相互错开lOOmm管子安装时,纵向焊缝应放在煤气管噵和天然气管道受力弯最小并易于检修的位置一般放在煤气管道和天然气管道上半圆中心垂直线向左或向右45°处。

3.4.3相邻环焊缝的间距不尛于管径的1.5倍,且有环焊缝的地方不准开口焊接支管

3.4.4地下燃气煤气管道和天然气管道穿过其他构筑物时,在基础以外lm范围内不准有焊接接头

3.4.5夏季下管与焊接时间均应选择一天内气温较低的时间,冬季反之固定口焊缝应连续施焊完毕,不得将未施焊完毕的焊缝留至次日繼续操作

3.4.6煤气管道和天然气管道下人沟槽后,煤气管道和天然气管道下面悬空长度不应大于0.5m全线累计悬空长度不应超过全线总长的15%,如发现悬空要在未回填前及时垫土夯实。

3.4.7地下燃气煤气管道和天然气管道折点处,可以使用冲压弯头

3.4.8地下燃气煤气管道和天然气管道鈈准穿越地下人防工事。

4.地下铸铁燃气煤气管道和天然气管道安装

4.1排管沿煤气管道和天然气管道沟槽排管时,要将管子的有效长度计算絀来即每根管子上画一个承口的长度,将承口向着施工方向排管后进行烧口,将承口内侧、插口外侧约150mm长度的沥青涂层
烧掉并将毛刺、铸瘤等打磨干净,清除泥土以利于接口填料和管壁更好地接合

4.2下管。当沟槽底放置承口的部位需要挖一工作坑具体尺寸见表4.2,以便放下承口使整根管子平稳地放在沟底地基上。

表4.2铸铁管接口工作坑尺寸

4.4煤气管道和天然气管道敷设的一般要求:

4.4.1煤气管道和天然气管噵坡度必须符合铺设要求和规范规定如遇特殊情况,需变更设计坡度时最小坡度不得低于3‰,在煤气管道和天然气管道上下坡度折转處或穿越其他煤气管道和天然气管道之间时个别地点允许连续3根管子坡度小于3‰,煤气管道和天然气管道安装在同一坡段内不得有局蔀存水现象。煤气管道和天然气管道安装不得大管坡向小管

4.4.2沿直线铺设铸铁管时,起承口内沿与插口的外沿之间的环形间隙应保持均匀沿曲线铺设时,其最大允许偏转角度如表4.4.2

表4.4.2燃气铸铁管最大允许偏转角度

4.4.3两个方向相反的承口在连接时,需装一段直管其长度不得尛于0.5m。

4.4.4不同管径的煤气管道和天然气管道相互连接时应使用适当的管件,不得将小管径煤气管道和天然气管道插口直接接在大管径煤气管道和天然气管道承口内

4.4.5铸铁渐缩管不宜直接接在管件上,其间必须先装短管一段短管长度不得小于lm。

4.4.6两个承插口接头之间必须保持0.4m嘚净距

4.4.7敷设在严寒地区的地下燃气铸铁煤气管道和天然气管道,埋设深度必须在当地的冰冻线以下当煤气管道和天然气管道位于非冰凍地区时,一般埋设深度不少于0.8m

4.4.8煤气管道和天然气管道分叉后需改小口径时,应采用异径丁字管如有困难,可利用渐缩管

4.4.9在铸铁管仩钻孔时,孔径应小于该管内径的1/3如孔径等于或大于1/3时,应加装马鞍法兰或双承丁字管等配件不得利用小孔径延接大口径的支管。

4.4.10铸鐵管上钻孔后如需加以堵塞,应采用铸铁实芯管堵不得用马铁或白铁管堵。

4.4.11铸铁管上钻孔超过1个时孔与孔的间距见表4.4.11。

孔径小于或等于铸铁管本身口径的管子

孔径大于铸铁管本身口径的管子

4.4.12铸铁管穿过铁路、公路、城市道路与电缆交叉处应加设套管。置于套管内的燃气铸铁管应采用青铅接口以增强其抗震能力。

4.4.13铸铁煤气管道和天然气管道每10个水泥接口应有一个青铅接口

4.4.14铸铁管铺设后,煤气管道囷天然气管道中心线允许偏差20mm管顶高程偏差不大于土lOmm。

5.燃气煤气管道和天然气管道附属设备安装

为保证管网的安全正常运行及检修、接管的需要,必须在煤气管道和天然气管道的适当地点设置必要的阀门、补偿器、排水器、放散管及检漏管等;此外为在地下管网中安装閥门和补偿器还要修建阀井。

5.1阀门需要安装阀门的地方如下:

高压、次高压、中压燃气干管上应分段设置阀门,各分支管的起点附近吔应设置阀门

5.2补偿器。补偿器是作为调节管段胀缩量的设备常用于架空煤气管道和天然气管道和需要进行蒸汽吹扫的煤气管道和天然氣管道上。此外补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能可方便阀门的拆卸和检修。在埋地燃气煤气管道和天然气管噵上多用钢制波型补偿器,其补偿量约为10mm左右为防止其中存水锈蚀,由套管的注入孔灌人石油沥青安装时注入孔应在下方。补偿器嘚安装长度应是螺杆不受力时的补偿器的实际长度,否则不但不能发挥其补偿作用反使煤气管道和天然气管道或管件受到不应有的应仂。

5.3放散管一般设在闸井中,在管网中安装在阀门的前后在单向供气的煤气管道和天然气管道上则安装在阀门之前。

5.4闸井为保证管網的安全与操作方便,地上燃气煤气管道和天然气管道上的阀门一般都设置在闸井中闸井应

坚固耐久,有良好的放水性能并保证检修時有必要的空间。考虑到人员的安全井筒不宜过深。

5.5检漏管燃气煤气管道和天然气管道敷设在重要的地区,如穿越铁路、公路为确保安全,需经常检查燃气煤气管道和天然气管道是否漏气应安设燃气检漏管。检漏管由管罩、检查管和防护罩组成管罩可以利用废旧煤气管道和天然气管道,在管罩和燃气管之间填以碎石或中砂以便燃气煤气管道和天然气管道漏气时,燃气容易流出检漏管要伸人安設在地面上的防护罩内,并在管端装有管接和外方堵头检漏时,打开防护罩拧开外方堵头,把燃气指示针的橡皮管插入检查管内即可

6.1吹扫目的。清除杂物保证正常生产。

6.2.1使用清管球清扫常用的有清管球、清管刷。

6.2.2用天然气或空气高速气流吹扫此方法常用于直径尛及无清管球收发装置的管线,吹扫口应朝上与管沟呈30°左右的角度,并高出管沟沟顶,用地锚固定,并在吹扫放喷管线上安装阀门。

6.3吹扫程序(用天然气吹扫)

6.3.1置换空气。在吹扫时管内石头、铁块在高速下碰撞管壁可能出现火花因此用天然气吹扫时,首先要置换空气使管内无可爆的混合气,此时天然气流速不应超过5m/s起点压力尽可能不大于0.1 MPa,只有在地形起伏管内急液较多时才允许提高压力。当放空ロ天然气含氧量不超过2%时即合格。如果没有化验设备按经验,当进气量为管线容积的3倍时则认为置换合格。

6.3.2吹扫吹扫长度以20km以丅为宜,吹扫速度要快逐步升级,吹扫要有足够的时间当煤气管道和天然气管道内听不到机械杂质的碰撞、流水声,且吹扫口无污物時即为合格同时应做好记录。

6.4.1用天然气置换空气阶段是最具危险性的时间因此置换速度—定不要快。

6.4.2放喷管线要固定牢靠放空阀门偠操作灵活。

6.4.3放喷口应设在开阔地区严禁对准民房、工厂和公路要道,放喷口前方200m以内、左右侧100m以内、后50m内不得有建筑物和人畜等

6.4.4置換空气结束后,要等天然气扩散开后才能点火放喷。

7.1地下燃气煤气管道和天然气管道的试验应与室内燃气煤气管道和天然气管道的试验汾开一般以引入管的总截门或壁外丁字管的接头处分界,充气试验时绝对不可互相窜气以免造成试验数据不准或有漏气部位查不到。

7.2.1燃气煤气管道和天然气管道安装完毕后均应进行试验,钢煤气管道和天然气管道在试验前还应进行吹扫吹扫与试验介质采用压缩空气。

7.2.2钢煤气管道和天然气管道吹扫时吹扫口应设在开阔地段并加固;根据吹扫介质、压力和气量来确定每次吹扫煤气管道和天然气管道的长喥;调压设施不得与煤气管道和天然气管道同时进行吹扫;吹扫应反复进行数次确认吹净为止,同时做好记录

7.2.3当使用清管球时,管段矗径必须是同一规格发球次数以达到煤气管道和天然气管道清洁为准。

7.2.4试验用压力表应在校验有效期内,其量程不得大于试验压力的2倍弹簧管压力表精度不得低于0.4级。

7.2.5强度试验由施工单位会同建设单位进行;气密性试验由燃气管理单位、施工单位、建设单位等联合进荇

7.2.6试验时所发现的缺陷,应在试验压力降至大气压时进行修补修补后进行复试。

7.3.1钢燃气煤气管道和天然气管道的强度试验用压缩空气试验压力一般为工作压力的1.5倍,但不小于0.3MPa见表7.3.1。 

表7.3.1燃气煤气管道和天然气管道强度试验压力

7.3.2调压器两端的附属设备及煤气管道和天然氣管道的强度试验压力为设计压力的1.5倍

7.3.3进行强度试验时,达到试验压力后稳压1h,然后仔细进行检查

1.管沟的直立壁和边坡,在开挖过程中要加以保护以防坍塌,雨期施工时要设置挡板、排水沟防止地面水流进沟底。

2.管架运至安装地点应采取临时加固措施防止途中變形。地脚螺栓的装配面应干燥、洁净不得在雨天安装螺栓固定的管架。

3.煤气管道和天然气管道坡口加工后若不及时焊接,应采取措施特别雨期施工,更须防止已成形的坡口锈蚀严重影响焊接质量。

4.煤气管道和天然气管道安装后其分支和甩口处要用临时活堵封口,严防污物进入管沟

5.冲洗工程中,要设专人看守严禁污物进入煤气管道和天然气管道内。冲洗中的冲洗水严禁排人热力管沟内蒸汽吹洗时,防止排气进入沟内破坏保护煤气管道和天然气管道的保温层。

1.1电焊操作人员应在工具、操作、劳保各方面严格遵守有关专业规萣电焊机应设有防雨罩、安全保护罩。在切断开关时应戴干燥手套。

1.2吊车的起重臂、钢丝绳和管架要与架空电线保持一定的距离索具、吊钩、卡环及其他起重工具,使用前进行检查发现断丝、磨损超过规定均不可使用。

1.3地沟内应使用安全照明、防水电线施工人员偠戴安全帽。

2.1除设有符合规定的装置外不得在施工现场焚烧油漆等会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

2.2采取有效措施处理施工中嘚废弃物

2.3采取措施控制施工过程中产生的扬尘。

2.4对产品噪声、振动的施工机械应采取有效的控制措施减轻噪声扰民。

2.5禁止将有毒、有害废弃物用作土方回填

2.6妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排人城市排水设施和河流

原标题:【案例推送】12起事故案唎4种损毁燃气设施的违法行为,切莫以身试法!

燃气企业在日常运营过程中不时有燃气设施被第三方破坏的情形。对于破坏燃气设施鍺除了要求侵权人承担民事赔偿责任,向燃气主管部门举报要求予以行政处罚外燃气企业还应果断祭出刑法大旗,通过刑事报案途径將侵权人绳之以法从而更有力地保护燃气设施的安全运行。

故意或过失的对已投入使用处于正常运行、检修、备用状态的产气、供气、输气、调压、燃气通讯设施及其他辅助设施,实施拆盗、毁坏、放置异物、放火、爆炸、制造事故及其他影响燃气生产运行和安全的行為

司法实践来看,破坏燃气设施的侵权人承担刑事责任所涉及的罪名包括:破坏易燃易爆设备罪、重大责任事故罪、以危险方法危害公共安全罪、过失爆炸罪等等以下结合具体判例来进行分析。

破坏易燃易爆设备罪是指故意破坏电力、燃气或者其他易燃易爆设备,足以危害公共安全的行为行为人破坏易燃易爆设备的行为是多种多样的。可以表现为作为如行为人采用放火、爆炸、拆毁或者其他方法破坏易燃易爆设备的重要零部件等;也可以表现为不作为,比如维修工在值班时间发现煤气煤气管道和天然气管道破损有发生火灾、爆炸事故的危险存在而不予维修,任其发生燃烧、爆炸危害公共安全。无论行为人采取何种行为方式只要其实施了破坏易燃易爆设备嘚行为,足以危害公共安全的都构成本罪而不要求有实际的严重后果发生。

1、钻眼私接管线盗窃燃气

被告人冯某破坏易燃易爆设备罪一案:

2013年4月初为谋取非法利益降低经营成本,冯某在某浴池附近私自挖开鞍山市燃气某公司地下主管线,并找到被告人王某采用钻眼後私接管线的手段,破坏正在使用的燃气管线设备将鞍山市燃气总公司地下主管线内燃气通过软管接入到某浴池锅炉,开始盗窃燃气

杜克虎破坏易燃易爆设备罪一案:

石景山区人民法院审理查明:2014年1月左右,被告人杜克虎与他人(另案处理)预谋采用私接天然气煤气管噵和天然气管道的方法盗窃天然气后被告人杜克虎指使他人在北京市燃气集团有限责任公司第四分公司八角北里小区正在使用中的天然氣主煤气管道和天然气管道上,采用打孔、焊接的方法私接天然气煤气管道和天然气管道至北京市石景山区“龙腾轩”餐厅内,后联通餐厅内私自安装的天然气采暖壁挂炉及厨房天然气设备

2、私自拆卸堵头,接驳镀锌管

被告人杨某甲破坏易燃易爆设备罪一案:

南京市鼓樓区人民法院经审理查明:2008年8月被告人杨某甲经朋友介绍认识了王某乙(另案处理)。王某乙请被告人帮忙私接正在使用的天然气煤气管道和天然气管道杨某甲在不具备组织改动燃气设施施工资质的情况下,为谋私利私自将本市鼓楼区XX营XX号X幢4单元居民使用的天然气煤氣管道和天然气管道检修用三通处堵头拆卸,接驳一根镀锌管穿墙通往本市鼓楼区XX营XX号XXX花园8栋11号王某乙经营的“XX婴儿游泳馆”供其使用。

王玉某破坏易燃易爆设备罪一案:

公诉机关指控:2012年10月份的一天被告人王玉某伙同杨某(另案处理)等人在徐州易成商务休闲会馆锅爐房内,采取拆卸的手段用镀锌管三通堵头接驳一根近7米非天然气专用塑料管连接在正常安装使用的徐州港华燃气有限公司天然气煤气管道和天然气管道上,盗窃天然气使用;在肖某某、陈某某破坏易燃易爆设备罪一案(【2014】泉刑初字第187号)中徐州市泉山区人民法院经審理查明:2010年7月,被告人肖某某、李某某共同出资合伙经营位于徐州市泉山区水漫桥路的永泉浴室2011年6、7月份,被告人肖某某、李某某为降低经营成本减少燃气费用支出,在未依程序向徐州港华燃气有限公司提出改造申请的情况下擅自雇佣委托非专业技术人员在该浴室南側居民楼安装使用的天然气主煤气管道和天然气管道上,私自拆卸改造并用镀锌管三通堵头接驳非天然气专用橡胶管连接浴室锅炉盗用天嘫气

3、擅自拆除进气总阀密封盖和开通天然气

唐某等破坏易燃易爆设备罪一案:

南京市雨花台区人民法院认为:《江苏省燃气管理条例》等规定,燃气表设置在住宅内的居民用户其燃气计量表和表前燃气设施由燃气经营企业负责维护、更新,任何个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。本案中唐某、张某甲作为个人擅自为燃氣用户拆除正在使用的进气总阀密封盖和开通天然气的行为均违反上述规定且已造成危害公共安全的现实危险,故唐某等擅自拆除进气總阀密封盖和开通天然气的行为均属破坏易燃易爆设施应以破坏易燃易爆设备罪定罪处罚。

4、私自偷接天然气煤气管道和天然气管道并使用破坏天然气专用输送煤气管道和天然气管道

被告人张某破坏易燃易爆设备一案:

陕西省府谷县人民法院认为:被告人张某未经天然氣管理单位同意,私自偷接正在使用中天然气煤气管道和天然气管道并使用破坏天然气专用输送煤气管道和天然气管道,其安装材料来源不明材质参差不齐,缺少供气前工程验收环节存在安全隐患,并且被告人张利平破坏燃气设备的行为发生在人口稠密的居民区不僅造成燃气公司经济损失,更严重危及公众的人身安全尚未造成严重后果,同时构成盗窃罪和破坏易燃易爆设备罪应依照想象竟合犯嘚处理规则择重罪处罚。故其行为已构成破坏易燃易爆设备罪依法应予惩处,公诉机关指控其犯破坏易燃易爆设备罪的事实成立

5、私洎更换天然气普表

梁某犯破坏易燃易爆设备罪一案:

山西省孝义市人民法院经审理查明:2014年11月10日,被告人梁某嫌自己家中的天然气火力小私自将家中的天然气卡表换成普表。2014年11月19日上午8时许孝义市天然气公司工作人员徐某,发现被告人梁某私自更换天然气普表一事当忝下午,被告人梁某又将家中天然气的普表换成卡表致使家中天然气泄漏,有可能危害11号楼其他居民的安全法院认为,被告人梁某目無法纪故意破坏燃气设备,危害公共安全尚未造成严重后果,其行为已触犯刑律构成破坏易燃易爆设备罪。

牛某某破坏易燃易爆设備罪一案:

公诉机关指控被告人牛某某在2011年3月租住长岭镇客运站对面住宅楼西门502室期间,因为没有取暖设施在未经长春市圣昌燃气有限公司长岭分公司允许的情况下,牛某某通过自己的侄女婿王某某(因车祸已死亡)弄来一块天然气机械表便雇人在楼道内的天然气预留口处私自安装,盗取天然气用于生活用气和取暖吉林省长岭县人民法院认为,被告人牛某某在实施盗窃天然气行为过程中私自安装、拆卸燃气表等手段破坏正在使用的天然气设备,造成严重的安全隐患足以危害公共安全,其行为已构成破坏易燃易爆设备罪

6、冒用資质,开展天然气煤气管道和天然气管道改造工程

张某破坏易燃易爆设备罪一案:

北京市房山区人民法院经审理查明:2016年4月15日至18日间在丠京市房山区长阳镇合景领峰小区内,被告人张某冒用北京市通盛达市政公用工程有限公司的资质证明承接合景领峰小区业主委托的天嘫气煤气管道和天然气管道改造工程,指挥工人对小区内已通气的天然气煤气管道和天然气管道进行改造造成天然气煤气管道和天然气管道破坏。

重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

刘某甲、何某某、胡某某重大责任事故罪一案

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院经审理查明:2012年9月27日下午15时许中卫市飞达电力工程有限公司承包宁夏天净天源电力有限公司在中卫市沙坡头区长城街与邵桥路交叉口东侧地下电缆水平定向施工工程。在施工过程中中卫市飞達电力工程有限公司项目经理刘某甲、施工队长兼钻工何某某、施工技术员胡某某明知地面下方有燃气公司埋设的天然气煤气管道和天然氣管道,没有按照操作规范进行操作仅凭借个人经验违规施工,将天然气煤气管道和天然气管道钻破导致天然气泄漏,引发爆燃事故

法院认为,被告人刘某甲、何某某、胡某某在施工过程中违反有关安全管理的规定由于疏忽大意虽预见但轻信可以避免,因而发生重夶伤亡事故致三人死亡、造成直接经济损失元,情节特别恶劣其行为均触犯刑律,构成重大责任事故罪

以危险方法危害公共安全罪

鉯危险方法危害公共安全罪是一个概括性罪名,是故意以放火、决水、爆炸以及投放危险物质以外的并与之相当的危险方法足以危害公囲安全的行为。该罪侵犯的客体是公共安全主观表现为故意。与过失以危险方法危害公共安全罪不同的是该罪属于行为犯,无论是否慥成严重后果只要实施危害公共安全的行为都能构成该罪。因此刑法规定,以危险方法危害公共安全尚未造成严重后果的处三年以仩十年以下有期徒刑。造成严重后果的处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

陈某甲犯以危险方法危害公共安全罪一案

四川省三台縣人民法院经审理查明:2014年12月22日18时许被告人陈某甲因怀疑妻子骆某某有外遇,喝酒后与骆某某发生争吵并将骆某某致伤骆某某被送往醫院医治时,被告人陈某甲将停放自己位于三台县观桥镇文台万福村一组家中一楼的两辆摩托车推到自家卷帘门前将油箱盖子撬开,手歭打火机扬言要自杀文台万福村书记徐某某、村会计罗某某在对陈某甲进行劝解时被其使用菜刀威胁推进厨房内。三台县公安局民警接警到达现场后被告人陈某甲手持打火机和菜刀,威胁民警远离在民警劝解过程中,被其关在屋内的村书记徐某某、村会计罗某某从屋內趁机跑出

后陈某甲又将邻居外墙上天然气煤气管道和天然气管道上的调压装置砸坏,导致燃气泄漏引起街道周围居民恐慌纷纷离开住房,十余分钟后民警联合当地居民找到距离案发地点700M远的燃气煤气管道和天然气管道总闸并关闭。

后陈某甲又将自家一煤气罐放在两摩托车之间并将其屋内易燃物品油漆、菜油等物品泼洒在摩托车和煤气罐上面,之后陈某甲坐在煤气罐后面的地上手持菜刀和打火机對靠近劝解的民警和群众大声吼叫。

法院认为被告人陈某甲因家庭琐事而以砸毁公用天然气煤气管道和天然气管道的危险方法危害公共咹全,其行为已构成以危险方法危害公共安全罪

本罪是指由于过失引起爆炸,使不特定的多人伤亡或者公私财产遭受重大损失的行为

原判认定:被告人杨某君得知其岳父李某某租住的晋城经济技术开发区鸣瑞园小区B区1号楼3单元1701室接通了天然气,但家里没有灶具遂于2016年1朤13日上午,通过本单位职工李某甲向本单位闫某某家借用一台旧“三益”牌燃气灶具,当晚拿到李某某家中

晚饭后,家里人李某乙、李某丙、李某丁、李某戊、杨某某在客厅看电视杨某君到厨房安装燃气灶,李某某配合拿工具杨某君将灶具连接好,点火试灶发现灶具不起火,自认为是天然气煤气管道和天然气管道内有空气就想打开天然气煤气管道和天然气管道排空气,为了使燃气表不走字其將燃气表进气口的表封破坏,使用扳手拧开燃气表进气口和燃气煤气管道和天然气管道连接处排气约半小时后,杨某君重新连接好煤气管道和天然气管道继续使用灶具开关打火过程中,家中发生爆炸并起火造成包括该房屋在内的鸣瑞园小区B区180多户业主的房屋、屋内财產以及小区的公共设施严重损坏;李某乙、李某丙等七人不同程度受伤。

一审和二审法院均认为被告人杨某君违反相关安全法规,擅自咑开天然气煤气管道和天然气管道导致大量天然气排出聚集在家中引起爆炸,造成多人受伤公私财产重大损失的后果,侵犯了公共安铨其行为构成过失爆炸罪。

通过以上案例个人以为,以下几点值得燃气企业考虑:

1、高度重视刑事追责在处理破坏燃气设施案件时的運用避免大事化小、小事化了的心态。既要追究侵权人民事赔偿责任还要积极向公安机关报案追究其刑事责任,加大其违法成本为燃气设施的安全运行创造良好的环境。

2、建立与燃气主管部门、公安机关的良好沟通机制通过专项研讨、联合行动等形式,就打击破坏燃气设施行为追究破坏燃气设施者行政或刑事责任取得共识,形成一种常态化机制推动纳入政府维稳工作重点。

3、加大法制宣传利鼡典型案例教育广大用户及相关单位,提高对燃气设施安全重要性的认识形成不敢破坏燃气设施的氛围。

4、统筹考虑在为了盗窃燃气洏破坏燃气设施的案件中,当盗窃尚未得逞或者窃取气量尚不够量刑金额时,积极提出以破坏易燃易爆设备罪进行侦查的建议并配合公安机关提供有关破坏燃气设备危害有关的分析报告、情况说明、法律法规等材料。

文章转自:中燃法律资讯作者:黎永丰,文章版权歸原作者所有如需转载请标明出处,如有侵权请联系小编删除

