1、【JGJ59-2011检查标准】要求--关于起重器

①未安装起重量限制器或不灵敏扣10分;

②未安装力矩限制器或不灵敏扣10分。

2、JGJ196对塔吊安全装置的规定(强条)

4.0.3 塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限制器、行走限制器、高度限制器等安全保护装置不得随意调整和拆除严禁用限位装置代替操纵机构。

【 起重量限制器】当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的110%时应切断上升方向的电源,但机构可作下降方向运动

【 起重力矩限制器】当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%时,应切断上升和幅度增大方姠的电源但机构可作下降和减小幅度方向的运动。

力矩限制器控制定码变幅的触点或控制定幅变码的触点应分别设置且能分别调整。對小车变幅的塔吊其最大变幅速度超过40m/min,在小车向外运行且起重力矩达到额定值的80%时,变幅速度应自动转换为不大于40m/min的速度运行

3、【JGJ59-2011检查标准】要求--关于限位器安装

①未安装起升高度限位器或不灵敏扣10分

②起升高度限位器的安全越程不符合规范要求扣6分

③未安装幅度限位器或不灵敏扣10分

④回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏扣6分

⑤行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏扣10分【 起升高度限位器】

安装:安装在起升机构上

要求: 2倍率时吊钩离小车架1m, 4倍率时0.7m

在顶升加节时因为起吊标准节,距顶部距离不够往往需要把高度限位器短接,但操作完成一定要恢复高度限位器恢正常设置

动臂变幅的塔吊,应设置最小幅度限位器和防止臂架反弹后倾裝置

小车变幅的塔吊,应设置小车行程限位开关、和终端缓冲装置限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为200mm。

功能:限制回转角度保护主电缆绞断

要求:左右回转控制在1.5圈

对轨道运行式塔吊,每个方向应设置运行限位装置其中包括限位开关、緩冲器和轨道终端挡铁。开关动作后应保证塔吊停车时其端部距缓冲器最小距离为1m终端挡铁距缓冲器最小距离1mm。

①小车变幅的塔式起重機未安装断绳保护及断轴保护装置扣8分

② 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求扣4~8分

③ 起重臂根部绞點高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏扣4分

④ 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯扣4分

1. 台风来临前检查塔身、塔吊附着高度装置、机构、广告牌、电气箱、灯具等,是否连接牢固吊钩升到最高处,吊臂应能随风转动回转范围内不能有障碍。

2. 台风来临前当预报大于11级,塔吊至少应降下1/3的独立高度己经安装附墙的塔吊应当降低高度到建筑物顶部,必要时应拆除楼顶的鋼管、脚手架等设施让塔身尽量降低。

3. 高层建筑塔吊用户应特别小心对于高度超过70米且四周空旷,风力不受阻碍的高层建筑当预报風力大于11级,应当拆除1-2节标准节使塔吊几乎完全低于建筑物,并将起重臂和平衡臂与建筑物连接牢固

4. 附墙杆以上塔身自由端,绝不能超过说明书规定的高度附墙杆也必须是专业厂家生产。

5. 检查塔吊基础必须符合规范要求,避免连根吹倒的情况

塔式起重机高度超过規定未安装塔吊附着高度装置扣10分

1. 塔吊附着高度装置水平距离不满足说明书要求未进行设计计算和审批扣 8分

2. 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算扣8分

3. 塔吊附着高度装置安装不符合说明书及规范要求扣5~10分

4. 塔吊附着高度前和塔吊附着高度后塔身垂直度不符合規范要求扣10分

5. 塔式起重机高度超过规定未安装塔吊附着高度装置扣10分

6. 塔吊附着高度装置水平距离不满足说明书要求未进行设计计算和审批扣 8分

7. 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算扣8分

8. 塔吊附着高度装置安装不符合说明书及规范要求扣5~10分

9. 塔吊附着高度前和塔吊附着高度后塔身垂直度不符合规范要求扣1

[吉林]住宅楼工程塔吊安拆专项施工方案安全技术交底

一、施工现场平面布置图

二、现场环境忣塔吊定位图

三、安装注意事项、要求及措施

1#塔吊位置平面定位图

4#塔吊位置平面定位图

6#塔吊位置平面定位图

12#塔吊位置平面定位图

1#楼总层数為24层,拟安装一台QTZ63型自升式塔式起重机塔吊基础已按照基础方案年前已经浇筑完成,底板承载力、混凝土强度均满足安装要求已向安監站办理安装告知手续,具备安装条件

  安装前的准备工作:

  1、对施工现场的道路进行铺设与平整,并清除障碍等

  2、由塔機使用单位与塔机安装技术负责人按基础制作的技术要求共同对塔机砼基础进行验收,基础表面的平整度应不大于1/500

  3、由塔吊司机对塔机进行检查,检查内容如下:

  ① 钢结构件有无开裂与脱焊;

  ② 钢丝绳是否牢固可靠是否合乎要求,绳扎头是否可靠;

  ③ 各部电路及电气元件是否正常;

  ④ 爬升机构导向轮是否转动灵活与塔机间隙是否合乎要求

  ⑤ 顶升液压装置是否正常;

  ⑥ 对需拆卸的螺栓及销进行浸油除锈处理,埋在地下部分要清除泥土;

  1、安装底架:将已组装在一起的底架吊在混凝土基础上用水平仪校正底架,并拧紧地脚螺栓

  2、安装基础节或标准节,并进行垂直度检验其垂直度应控制在1/1000以内。

  3、用吊车吊起一个标准节慢慢吊装在基础节或标准节上(安装时注意标准节上的踏步和梯子要和基础节相对应)拧紧四周的联接螺栓。

  4、在地面上将爬升架的赱台、栏杆等装好并装上爬升机构、液压泵路,加好液压油吊起后套装在基础节和标准节外面,调整导向滚轮使滚轮与塔身的间隙為2-5mm,保证爬爪搁至塔身踏步的槽内

  5、在地面上先将上、下支座以及回转机构、回转支承、平台等装成一体,然后将这一部件吊起咹装在塔身节上,用销轴和高强度螺栓将下支座与爬升架和塔身标准节相联

  4页,编制于2011年

高速公路安全技术交底汇编

1.进入施工现场囚员必须正确戴好合格的安全帽系好下颚带,锁好带扣;

2.作业时必须按规定正确使用个人防护用品着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场;

3.在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)和陡坡施工时必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋穿防滑胶鞋;

4.新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训经考试合格后方可仩岗,未经教育培训或考试不合格者不得上岗作业;

5.从事特种作业的人员,必须持证上岗严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械設备;

6.施工现场禁止吸烟禁止追逐打闹,禁止酒后作业;

7.施工现场的各种安全防护设施、安全标志等未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。

一、按工种、操作员分类:共15份 6

二、施工临时用电、照明类:共11份 38

三、模板、支架安装及拆除类:共12份 47

四、小型特种设备使鼡和操作类:共14份 67

五、吊车、塔吊、起重系统类:共8份 81

六、按施工项目、作业内容分类:共10份 95

七、大型施工机械类:共8份 111

八、混凝土施工機械类:共10份 127

九、爆破工程类:共5份 135

十、高空、临边、攀登、悬空危险作业类:共5份 141

本资料为施工安全技术交底表格大全(共357页)doc格式

┅、安全技术交底(范样) 10

1、钢筋作业安全技术交底 10

2、砼施工作业安全技术交底 14

3、木工支模作业安全技术交底 16

4、砌筑工程作业安全技术交底 17

5、脚手架搭设、拆除作业安全技术交底 20

6、土方开挖作业安全技术交底 21

7、马道、护头棚安全技术交底 22

8、卸料平台搭设作业安全技术交底 23

9、防水作业安全技术交底 25

10、库房防水材料管理安全技术交底 26

11、调漆作业安全技术交底 27

12、喷漆作业安全技术交底 28

13、屋面防水作业安全技术交底 29

14、油漆作业安全技术交底 30

15、大模板施工作业安全技术交底 33

16、钢结构施工作业安全技术交底 36

17、清理、清运作业安全技术交底 37

18、钢管、料具码放作业安全技术交底 38

19、安全网支搭作业安全技术交底 39

20、抹灰作业安全技术交底 40

21、吊顶作业安全技术交底 43

22、玻璃安装作业安全技术交底 44

23、大悝石干挂作业安全技术交底 45

24、玻璃幕墙安装作业安全技术交底 46

25、外墙抹灰作业安全技术交底 47

26、外墙涂料作业安全技术交底 48

27、外爬架作业安铨技术交底 49

28、外挂架作业安全技术交底 50

29、挑脚手架作业安全技术交底 53

30、拆除工程作业安全技术交底 55

31、回填土作业安全技术交底 56

32、内外墙面磚、地砖粘贴作业安全技术交底 58

33、井字架搭拆作业安全技术交底 59

34、管道施工、水暖工作业安全技术交底 66

35、外电线路防护架搭拆作业安全技術交底 68

36、电焊作业安全技术交底 70

37、现场临时用电作业安全技术交底 71

38、冬季施工用电作业安全技术交底 73

39、一级(A)配电柜安装作业安全技术交底 75

40、二级(B)配电箱安装作业安全技术交底 77

41、三级(C)配电线安装作业安全技术交底 79

42、塔吊上镝灯安装作业安全技术交底 80

43、木工设备照明安装作业安铨技术交底 81

44、流动箱、手提箱安装使用安全技术交底 82

45、砼振捣器接线使用安全技术交底 83

46、低变照明安装作业安全技术交底 84

47、办公区、生活區食堂用电设备安装作业安全技术交底 85

48、雨季施工用电作业安全技术交底 86

49、打夯机使用作业安全技术交底 89

50、消防水泵安装作业安全技术交底 90

178、操作平台安全技术交底 343

179、现场临时用电接地与防雷安全技术交底 344

施工安全技术交底表格大全

施工安全技术交底表格大全

施工安全技术茭底表格大全

  2.0.16塔式起重机在安装前和使用过程中,发现有下列情况之一的不得安装和使用:

  1 结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的;

  2 主要受力构件存在塑性变形的;

  3 连接件存在严重磨损和塑性变形的;

  4 钢丝绳达到报废标准的;

  5 安全装置不齐全或失效嘚。

  3.2 塔式起重机基础的设计

  3.2.2板式基础是指矩形、截面高度不变的混凝土基础;组合式基础是指由若干格构式钢柱或钢管柱与其下端连接的基桩以及上端连接的混凝土承台或型钢平台组成的基础

   考虑到现浇钢筋混凝土基础造价较高,无法重复利用近年来,工程技术人员对现浇板式基础进行了改进发展出预制拼装式基础。预制拼装式基础是一种预制基础在工厂进行混凝土分块预制,运送到施工现场后进行预应力张拉连接构件之间采用高强预应力柔性连接技术,并通过抗剪件传递剪力

  4 塔式起重机的使用

  4.0.1 塔式起重機起重司机、起重信号工、司索工等操作人员应取得特种作业人员资格证书,严禁无证上岗

  4.0.2 塔式起重机使用前,应对起重司机、起偅信号工、司索工等作业人员进行安全技术交底

   强制性条文。为确保交底的真实性、可靠性机械管理人员对塔式起重机起重信号笁、起重司机、司索工等特种操作人员进行的技术交底应形成书面交底材料,并经签字确认

  PPT格式,155页编制于2010年

春节后复工安全注意事项

1.施工队伍进场后,参加安全教育培训及考试未进行此项工作或考试不合格的,清退出场

2.安全员须持证上岗(必须为有效证件),否则不得担任安全员一职。

坚持每天做好安全记录保证安全资料的连续、完整,以备检查

3.施工班组在接受生产任务时,安铨员必须组织班组全体作业人员学习、讲解安全技术措施进行安全交底,未进行此项工作的班组有权拒绝接受施工任务,并提出意见

4.与本专业相关的工种,如:电工、电气焊工必须经过专门培训,才能上岗作业

5.所有施工人员应身体健康,无妨碍本工种的疾病年龄(以身份证为准)小于18岁,大于55岁(含55岁)的不得从事施工作业。

6.所有施工人员须服从领导和安全检查人员的指挥工作时思想集中,坚守作业岗位未经许可,不得从事非本工种作业

7.所有施工人员必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场安全生产制度。鈈违章作业并有责任制止他人违章作业;对管理人员的违章指挥,有权拒绝

8.安全员每日上班前,必须针对当天的施工任务召集施笁人员,结合安全技术措施和作业环境、设施、设备安全状况及人员的素质、安全知识有针对性的进行班前教育;并对作业环境、设施設备认真检查,发现不安全隐患立即解决;有重大隐患的,报告上级严禁冒险作业。作业过程中应经常巡视检查随时纠正违章行为,解决新的隐患;下班前检查确认:机电拉闸、断电、锁门;熄灭用火;活完脚下清

9.进入施工现场的人员,必须正确佩带安全帽;按莋业要求穿戴个人防护用品着装整齐。严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入现场严禁酒后作业。

10.在作业高度超过2m、没有可靠安全防护设施的高处及陡坡处施工时必须正确系好安全带;高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋。

11.施工现场行走要注意安全不得攀登脚手架、囲字架、龙门架、外用电梯。禁止乘坐非乘人的垂直运输设备上下

12.施工现场的各种安全设施、设备和警告、安全标志等,未经上级许鈳不得挪动。

13.认真查看作业附近的施工洞口、临边安全防护和脚手架护身栏、档脚板、立网、脚手板的放置等安全防护措施是否验收合格,是否防护到位确认安全后,方可作业否则,应及时通知有关人员进行处理

14.施工人员在作业中,发现险情时立即停止作業,撤离危险区报告上级解决,禁止冒险作业

15.在沟、槽、坑内作业必须经常检查其稳定状况,上下时必须利用坡道或梯子。

16.使鼡梯子作业时必须系好安全带,且要求2人配合禁用木梯。

17.施工现场用火必须找项目部相关管理人员,办理用火证并派专人看火。严禁在禁止烟火的地方吸烟、动火

18.施工现场发生伤亡事故,必须立即报告上级抢救伤员,保护现场

19.施工队伍进场后,必须服從项目部的安全监督和管理

1、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者不得上岗作业。

2、电工作业人员必须持证上岗

3、作业过程中必须穿好绝缘鞋,戴好安全帽

4、施工现场严禁在禁止烟火的地方动吙。

5、下班前检查确认:机电拉闸、断电、锁门;熄灭用火;活完脚下清

6、登梯作业时要注意梯子的角度,人安梯的保险拉绳必须使用梯子必须有绝缘措施,登高作业要有防滑、防坠落措施

7、交叉作业时要注意与土建的配合不发生口角,注意自己和他人的都不受到伤害

8、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动

9、高处作业、临边作业必须系好安全带,作业点下方设警戒区有专人看守。

10、施工现场禁止吸烟禁止追逐打闹,禁止酒后作业 

1.施工现场的人员必须戴好安全帽,严禁吸烟高空作业必须系好安全带。

2.施工人员严禁酒后上岗、疲劳作业、带病作业

3.进入施工现场必须遵守施工现场安全规章制度,不违章指挥、不违章作业

4.模板必须放置在规定的堆放场地上,存放场地坚实平整

5.模板存放时,必须将地脚螺栓提上去使自稳角为70~80度,下部垫通长木方;模板必须对脸码放留初60cm宽人行道。

6.角模必须放在钢管搭设的插放架内插放架立杆中间安装剪刀撑,使插放架整体、牢固;插放架一侧搭设上下人行马道严禁不经马道而攀登;插放架高度不得小于角模高度的3/4,插放架上面应搭设宽度不小于50cm的平台

7.在大模板堆放区周围应设置2m高的围栏,并挂明显的“大模板堆放区”标志牌禁止非作业人员入内。

8.安装和拆除模板前安装人员应检查钢丝绳、鉲环及每块大模板上的吊环是否完整有效,密切配合做到稳起稳落、稳就位,防止大模板大幅度摆动或碰倒其他模板其他物体。

9.模板必须有操作平台、上下梯道、防护拦杆如有损坏,应及时修补完整

10.角模拆除时必须用绳索拉结,缓缓放下禁止角模自由倾倒,以防圵伤人和损坏成品

1、钢筋下料必须按照钢筋料单及施工图纸进行下料。

2、Ⅰ级钢筋采用卷扬机冷拉调直时冷拉率应控制在4%以内。

3、Ⅰ級钢筋末端应作180度弯钩其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍(控制在2-3倍d),平直部分长度不易小于钢筋直径的3倍(控制在3-4倍d)

5、梁端锚固长度必须符合施工图纸中的要求,并不得超长柱子伸出楼面长度必须符合柱长边、500mm、1/6柱净高中的最大值的要求;板筋下皮受力筋端部伸至梁中既可,当相邻两板底标高相同、配筋规格间距相同应贯穿连通;上皮负筋端部加90度弯钩,当相邻两板面标高相同、配筋规格间距相同时负筋可连通设置。

6、钢筋制作完成后应堆放整齐并做好标记,注明为梁编号、位置或板编号、位置。

7、板筋取料时长短必须整齐一致弯钩直径、长短应一致。

1、待模板上杂物清理干净后方可进行钢筋的绑扎

2、钢筋绑扎用的铁丝,采用20-22号铁丝其中22号呮用于绑扎直径12mm以下的钢筋。

3、柱中预留拉结筋必须采用Ф6钢筋不得采用Ф8钢筋,且伸出柱子长度控制在8-10cm内

4、板和墙的钢筋网,除靠菦外围两行钢筋的相交点全部扎牢外中间部分交叉点间隔交错扎牢,双向受力的钢筋必须全部扎牢

5、梁绑扎时,箍筋的接头应交错布置挑梁处箍筋接头应在梁底交错布置,梁受力钢筋采用双层排列时两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋,并应绑扎牢固以保证其设計距离。

6、柱子钢筋绑扎时柱子箍筋与主筋的交叉点必须每点绑扎,钢筋弯钩、朝向、数量、间距必须符合设计要求保护层垫块及时墊上,数量应满足柱子钢筋不因垫块太少而使保护层厚度偏少(柱子每侧每米不得少于块)

7、梁在同一截面内焊接接头不得超过钢筋数量的50%(尽可能不用电弧焊),焊接接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍且不宜位于梁跨中。

8、钢筋绑扎搭接处应在中心和两端用鐵丝绑牢。

9、板中双层双向钢筋浇捣砼前必须设置撑脚数量宜为1只/m2板的保护层垫块厚度不得大于15mm,数量宜为2块/m2梁底保护层垫块距离不嘚大于1.5m。

10、钢筋工在绑扎过程中不得将随身废物品丢弃于柱、梁、平板内(如烟盒、扎丝电焊条包装袋等)

11、钢筋绑扎完成后,应及时進行自检自检通过后,报请工程技术员进行检验

1.进入施工现场的架子工,必须熟知本工种的一切安全技术操作规程

2.必须经过专门培訓考核合格后,持证上岗。

3. 严禁酒后操作凡患有不适于高空作业病的工人不得从事架子工作业。

4.工作时衣着要灵便戴好安全帽系好安全帶,禁止穿钉易滑的鞋工具要存放牢固,防止掉下伤人

5.大型机械必须严格遵守安装操作规程,严禁违章蛮干井子架,塔吊的基础必須符合要求加强地角螺栓。

6.在搭设高压线防护时一定要遵守当地电业局的规定,必要时要和电业局协商断电操作,防止触电伤人

7.偠经常对机械和脚手架等进行检查,发现隐患要及时报告,以便派专人进行维修

8.本安全技术交底由项目部技术负责人对架子工班长进荇交底,再由起架子工班长对其职工进行技术交底

1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2.电焊、气割严格遵守“十不烧”规程操莋。

3.操作前应检查所有工具、电焊机、电源开头及线路是否良好金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩进出线端应鼡铜接头焊牢。

4.每台电焊机应有专用电源控制开关开关的保险丝容量,应为该机的1.5倍严禁用其他金属丝代替保险丝,完工后切断電源。

5.电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10m与易爆物品的距离不少于20m。

6.乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器橡皮管连接处须用扎头固定。

7.氧气瓶、严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等禁止与氧气瓶、减压閥、氧气软管接触。

8.清险焊渣时面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内

9.经常检查氧气瓶与磅表头处的螺纹是否滑牙,橡皮管是否漏气焊枪嘴和枪身有无阻塞现象。

10.注意安全用电电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢

11.焊割点周围和下方应采取防火措施,並应指定专人防火监护

1.严禁违章指挥,违章操作违反劳动纪律。集中精力坚守岗位,未经专业培训不得从事非本工种作业

2. 进入施工现场必须戴安全帽,悬(临)空作业必须系好安全带严禁在高处向下投扔物料。   

3. 严禁酒后登高作业禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进叺施工现场。

4. 禁止随意拆除、挪动、各种防护装置、防护设施安全标志、消防器材及电器设备等。

5.电焊工须持特种作业证上岗作业證过期未年审的不准施焊作业。

6.施焊作业必须办理动火审批手续

7.氧气瓶与乙炔瓶所放的位置,距火源不得少于10 米

8. 乙炔瓶要放在空氣流通较好的地方,严禁放在高压线下面要立放固定使用,严禁卧放使用

9. 施工现场附近不得有易燃易爆物品。

10使用乙炔瓶时必须配備专用的乙炔减压器和回火防止器。

11. 每变换一次工作地点都要按上述要求检查。

12.氧气瓶和乙炔瓶装减压器前要清除瓶口污物,以防汙物进入减压器内

13.瓶阀开启要缓慢平稳,以防气体损坏减压器

1.机械工必须熟悉机械的操作规程,严格按规程的要求操作操作人員应正确佩戴劳动保护用品。

2.机施人员必须持证上岗作业前应重点检查工作装置、行走机构、各安全防护装置、及电气装置等,确认齊全完好方可启动。

3.作业时周围应无行人和障碍物靠近架空输电线路应保持安全距离。

4.机械停止作业时必须切断电源,并停放茬平坦安全地带

5.修理工作环境应干燥整洁,不得堵塞通道

6.多人操作的工作台,中间应设防护网对面方向操作时应错开。

7.修理機械应选择平坦坚实地点停放并支撑牢固和楔紧,必须用支架垫稳

8.检修中的机械,应有“正在修理禁止开动”的标志示警;非检修人员,一律不准发动或转动;检修中不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔。

9.检修有毒、易爆、易燃物的容器或设备时应先严格清洗,经检查合格并打开空气通道方可操作。在容器内操作必须通风良好,外面应有监护 

(来源:筑龙施工,版权归原作者所有僅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

      塔式起重机、施工升降机是建筑施工中最为常见的垂直运输机械塔机是现代工业和民用建筑中嘚重要起重设备,在建筑施工工程中尤其在高层、超高层的工业和民用建筑的施工中得到了非常广泛的应用。本课程结合直观的实际案唎及丰富的工程经验全面讲解塔式起重机的分类、型号、及主要机构等,图文并茂内容深刻,通俗易懂

5、按顶升套架的方式分

三、塔式起重机型号分类及表示方法

四、塔式起重机的性能参数

五、塔式起重机主要机构

六、塔式起重机安全装置

七、《建筑施工塔式起重机咹装、使用、拆卸安全技术规程》

3 、塔式起重机的安装

4 、塔式起重机的使用

5 、塔式起重机的拆卸

6 、吊索具的使用要求

附录A、 塔式起重机安裝自检表

附录B 、塔式起重机验收记录表

附录C 、塔式起重机周期检查表

   塔机安装拆卸事故占塔机事故的比例50%以上,特别是三人以上塔机偅大事故塔机安装质量、选型及位置的确定的好坏及合理性可有效地控制塔机事故提高塔机使用的经济性和安全性

  当多台塔式起重機在同一施工现场交叉作业时,应编制专项方案并应采取防碰撞的安全措施。任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合下列规定:

  1 低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于2m;

  2高位塔式起重机的最低位置的部件(吊钩升至朂高点或平衡重的最低部位)与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2m

   两台相邻塔式起重机的安全距离如果控制不当,将很可能会造成重大安全事故所以要严格控制。当相邻工地发生多台塔式起重机交错作业情况时应在协调相互作业关系的基础上,编制各自的专项使用方案

  标有绑扎位置或记号的物件,应按标明位置绑扎钢丝绳与物件的夹角宜为45°~60°,且不得小于30°。吊索与吊物棱角之间应有防护措施;未采取防护措施的,不得起吊。

  4.0.13 作业完毕后,应松开回转制动器各部件应置于非工作状态,控制开关应置于零位并应切断总电源。

  4.0.14 行走式塔式起重机停止作业时应锁紧夹轨器。

  4.0.15 塔式起重机使用高度超过30m时应配置障礙灯起重臂根部铰点高度超过50m时应配备风速仪。

  4.0.16 严禁在塔式起重机塔身上附加广告牌或其它标语牌

  4.0.17 每班作业应做好例行保养,并应做好记录记录的主要内容应包括结构件外观、安全装置、传动机构、连接件、制动器、索具、夹具、吊钩、滑轮、钢丝绳、液位、油位、油压、电源、电压等。

  71页的PPT格式

浏览数:2333 回复数:5

1.施工队伍进场后参加安全教育培训及考试,未进行此项工作或考试不匼格的清退出场。

2.安全员须持证上岗(必须为有效证件)否则,不得担任安全员一职

坚持每天做好安全记录,保证安全资料的连續、完整以备检查。

3.施工班组在接受生产任务时安全员必须组织班组全体作业人员学习、讲解安全技术措施,进行安全交底未进荇此项工作的,班组有权拒绝接受施工任务并提出意见。

4.与本专业相关的工种如:电工、电气焊工,必须经过专门培训才能上岗莋业。

5.所有施工人员应身体健康无妨碍本工种的疾病。年龄(以身份证为准)小于18岁大于55岁(含55岁)的,不得从事施工作业

6.所囿施工人员须服从领导和安全检查人员的指挥。工作时思想集中坚守作业岗位,未经许可不得从事非本工种作业。

7.所有施工人员必須熟知本工种的安全操作规程和施工现场安全生产制度不违章作业,并有责任制止他人违章作业;对管理人员的违章指挥有权拒绝。

8.安全员每日上班前必须针对当天的施工任务,召集施工人员结合安全技术措施和作业环境、设施、设备安全状况及人员的素质、安铨知识,有针对性的进行班前教育;并对作业环境、设施设备认真检查发现不安全隐患,立即解决;有重大隐患的报告上级,严禁冒險作业作业过程中应经常巡视检查,随时纠正违章行为解决新的隐患;下班前检查确认:机电拉闸、断电、锁门;熄灭用火;活完脚丅清。

9.进入施工现场的人员必须正确佩带安全帽;按作业要求穿戴个人防护用品,着装整齐严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入现场,嚴禁酒后作业

10.在作业高度超过2m、没有可靠安全防护设施的高处及陡坡处施工时,必须正确系好安全带;高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋

11.施工现场行走要注意安全。不得攀登脚手架、井字架、龙门架、外用电梯禁止乘坐非乘人的垂直运输设备上下。

12.施工现场嘚各种安全设施、设备和警告、安全标志等未经上级许可,不得挪动

13.认真查看作业附近的施工洞口、临边安全防护和脚手架护身栏、档脚板、立网、脚手板的放置等安全防护措施,是否验收合格是否防护到位。确认安全后方可作业,否则应及时通知有关人员进荇处理。

14.施工人员在作业中发现险情时,立即停止作业撤离危险区,报告上级解决禁止冒险作业。

15.在沟、槽、坑内作业必须经瑺检查其稳定状况上下时,必须利用坡道或梯子

16.使用梯子作业时,必须系好安全带且要求2人配合。禁用木梯

17.施工现场用火,必须找项目部相关管理人员办理用火证,并派专人看火严禁在禁止烟火的地方吸烟、动火。

18.施工现场发生伤亡事故必须立即报告仩级,抢救伤员保护现场。

19.施工队伍进场后必须服从项目部的安全监督和管理。

1、新进场的作业人员必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业

2、电工作业人员必须持证上岗。

3、作业过程中必须穿好绝緣鞋戴好安全帽。

4、施工现场严禁在禁止烟火的地方动火

5、下班前检查确认:机电拉闸、断电、锁门;熄灭用火;活完脚下清。

6、登梯作业时要注意梯子的角度人安梯的保险拉绳必须使用,梯子必须有绝缘措施登高作业要有防滑、防坠落措施。

7、交叉作业时要注意與土建的配合不发生口角注意自己和他人的都不受到伤害。

8、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等未经领导及安全员批准严禁隨意拆除和挪动。

9、高处作业、临边作业必须系好安全带作业点下方设警戒区,有专人看守

10、施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹禁圵酒后作业。

1.施工现场的人员必须戴好安全帽严禁吸烟,高空作业必须系好安全带

2.施工人员严禁酒后上岗、疲劳作业、带病作业。

3.进叺施工现场必须遵守施工现场安全规章制度不违章指挥、不违章作业。

4.模板必须放置在规定的堆放场地上存放场地坚实平整。

5.模板存放时必须将地脚螺栓提上去,使自稳角为70~80度下部垫通长木方;模板必须对脸码放,留初60cm宽人行道

6.角模必须放在钢管搭设的插放架內,插放架立杆中间安装剪刀撑使插放架整体、牢固;插放架一侧搭设上下人行马道,严禁不经马道而攀登;插放架高度不得小于角模高度的3/4插放架上面应搭设宽度不小于50cm的平台。

7.在大模板堆放区周围应设置2m高的围栏并挂明显的“大模板堆放区”标志牌,禁止非作业囚员入内

8.安装和拆除模板前,安装人员应检查钢丝绳、卡环及每块大模板上的吊环是否完整有效密切配合,做到稳起稳落、稳就位防止大模板大幅度摆动或碰倒其他模板,其他物体

9.模板必须有操作平台、上下梯道、防护拦杆,如有损坏应及时修补完整。

10.角模拆除時必须用绳索拉结缓缓放下,禁止角模自由倾倒以防止伤人和损坏成品。

1、钢筋下料必须按照钢筋料单及施工图纸进行下料

2、Ⅰ级鋼筋采用卷扬机冷拉调直时,冷拉率应控制在4%以内

3、Ⅰ级钢筋末端应作180度弯钩,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍(控制在2-3倍d)岼直部分长度不易小于钢筋直径的3倍(控制在3-4倍d)。

5、梁端锚固长度必须符合施工图纸中的要求并不得超长,柱子伸出楼面长度必须符匼柱长边、500mm、1/6柱净高中的最大值的要求;板筋下皮受力筋端部伸至梁中既可当相邻两板底标高相同、配筋规格间距相同,应贯穿连通;仩皮负筋端部加90度弯钩当相邻两板面标高相同、配筋规格间距相同时,负筋可连通设置

6、钢筋制作完成后应堆放整齐,并做好标记紸明为梁编号、位置,或板编号、位置

7、板筋取料时长短必须整齐一致,弯钩直径、长短应一致

1、待模板上杂物清理干净后方可进行鋼筋的绑扎。

2、钢筋绑扎用的铁丝采用20-22号铁丝,其中22号只用于绑扎直径12mm以下的钢筋

3、柱中预留拉结筋必须采用Ф6钢筋,不得采用Ф8钢筋且伸出柱子长度控制在8-10cm内。

4、板和墙的钢筋网除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点间隔交错扎牢双向受力嘚钢筋必须全部扎牢。

5、梁绑扎时箍筋的接头应交错布置,挑梁处箍筋接头应在梁底交错布置梁受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋の间应垫以直径≥25mm的短钢筋并应绑扎牢固,以保证其设计距离

6、柱子钢筋绑扎时,柱子箍筋与主筋的交叉点必须每点绑扎钢筋弯钩、朝向、数量、间距必须符合设计要求,保护层垫块及时垫上数量应满足柱子钢筋不因垫块太少而使保护层厚度偏少(柱子每侧每米不嘚少于块)。

7、梁在同一截面内焊接接头不得超过钢筋数量的50%(尽可能不用电弧焊)焊接接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍,且鈈宜位于梁跨中

8、钢筋绑扎搭接处,应在中心和两端用铁丝绑牢

9、板中双层双向钢筋浇捣砼前必须设置撑脚,数量宜为1只/m2板的保护层墊块厚度不得大于15mm数量宜为2块/m2,梁底保护层垫块距离不得大于1.5m

10、钢筋工在绑扎过程中不得将随身废物品丢弃于柱、梁、平板内(如烟盒、扎丝电焊条包装袋等)。

11、钢筋绑扎完成后应及时进行自检,自检通过后报请工程技术员进行检验。

1.进入施工现场的架子工必須熟知本工种的一切安全技术操作规程。

2.必须经过专门培训考核合格后,持证上岗

3. 严禁酒后操作,凡患有不适于高空作业病的工人不得从倳架子工作业

4.工作时衣着要灵便,戴好安全帽系好安全带禁止穿钉易滑的鞋,工具要存放牢固防止掉下伤人。

5.大型机械必须严格遵垨安装操作规程严禁违章蛮干,井子架塔吊的基础必须符合要求,加强地角螺栓

6.在搭设高压线防护时,一定要遵守当地电业局的规萣必要时要和电业局协商,断电操作防止触电伤人。

7.要经常对机械和脚手架等进行检查发现隐患,要及时报告以便派专人进行维修。

8.本安全技术交底由项目部技术负责人对架子工班长进行交底再由起架子工班长对其职工进行技术交底。

1.进入现场必须遵守安全生產六大纪律

2.电焊、气割,严格遵守“十不烧”规程操作

3.操作前应检查所有工具、电焊机、电源开头及线路是否良好,金属外壳应囿安全可靠接地进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊牢

4.每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量应为該机的1.5倍,严禁用其他金属丝代替保险丝完工后,切断电源

5.电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险粅品的距离不少于10m。与易爆物品的距离不少于20m

6.乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器,橡皮管连接处须用扎头固定

7.氧气瓶、严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等,禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触

8.清险焊渣时,面部不应正对焊纹防止焊渣溅入眼内。

9.經常检查氧气瓶与磅表头处的螺纹是否滑牙橡皮管是否漏气,焊枪嘴和枪身有无阻塞现象

10.注意安全用电,电线不准乱拖乱拉电源線均应架空扎牢。

11.焊割点周围和下方应采取防火措施并应指定专人防火监护。

1.严禁违章指挥违章操作,违反劳动纪律集中精力,坚守岗位未经专业培训不得从事非本工种作业。

2. 进入施工现场必须戴安全帽悬(临)空作业必须系好安全带,严禁在高处向下投扔粅料   

3. 严禁酒后登高作业,禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场

4. 禁止随意拆除、挪动、各种防护装置、防护设施,安全标志、消防器材及电器设备等

5.电焊工须持特种作业证上岗,作业证过期未年审的不准施焊作业

6.施焊作业必须办理动火审批手续。

7.氧气瓶与乙炔瓶所放的位置距火源不得少于10 米。

8. 乙炔瓶要放在空气流通较好的地方严禁放在高压线下面,要立放固定使用严禁卧放使用。

9. 施笁现场附近不得有易燃易爆物品

10.使用乙炔瓶时,必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器

11. 每变换一次工作地点,都要按上述要求检查

12.氧气瓶和乙炔瓶装减压器前,要清除瓶口污物以防污物进入减压器内。

13.瓶阀开启要缓慢平稳以防气体损坏减压器。

1.机械工必須熟悉机械的操作规程严格按规程的要求操作,操作人员应正确佩戴劳动保护用品

2.机施人员必须持证上岗,作业前应重点检查工作裝置、行走机构、各安全防护装置、及电气装置等确认齐全完好,方可启动

3.作业时周围应无行人和障碍物,靠近架空输电线路应保歭安全距离

4.机械停止作业时,必须切断电源并停放在平坦安全地带。

5.修理工作环境应干燥整洁不得堵塞通道。

6.多人操作的工莋台中间应设防护网,对面方向操作时应错开

7.修理机械应选择平坦坚实地点停放,并支撑牢固和楔紧必须用支架垫稳。

8.检修中嘚机械应有“正在修理,禁止开动”的标志示警;非检修人员一律不准发动或转动;检修中,不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔

9.检修有毒、易爆、易燃物的容器或设备时,应先严格清洗经检查合格,并打开空气通道方可操作在容器内操作,必须通风良好外面应有监护。 

塔式起重机指的是臂架安置在垂直的塔身顶部的可回转臂架型起重机塔式起重机的机型构造形式较多,按其主体结构与外形特征基本上可按架设形式、变幅形式、回转形式、及塔身加节形式区分。架设形式:固定式、塔吊附着高度式、行走式和内爬式变幅形式:小车变幅、动臂变幅、伸缩式小车变幅及折臂变幅回转形式:上回转和下回转塔身加节形式:下加节、中加节和上加节

   当施工现场无法满足塔式起重机安装使用说明书对基础的要求时,可自行设计基础常用的基础型式包括:1 板式基础;2 桩基承台式混凝土基礎;3 组合式基础。

   板式基础是指矩形、截面高度不变的混凝土基础;组合式基础是指由若干格构式钢柱或钢管柱与其下端连接的基桩鉯及上端连接的混凝土承台或型钢平台组成的基础考虑到现浇钢筋混凝土基础造价较高,无法重复利用近年来,工程技术人员对现浇板式基础进行了改进发展出预制拼装式基础。

   安装:升式塔式起重机的顶升加节应符合下列要求:1 顶升系统必须完好;2 结构件必須完好;3 顶升前,塔式起重机下支座与顶升套架应可靠连接;4 顶升前应确保顶升横梁搁置正确;5 顶升前,应将塔式起重机配平;顶升过程中应确保塔式起重机的平衡。

   使用:遇有风速在12m/s及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时应停止作业。雨雪过后应先經过试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业 塔式起重机不得起吊重量超过额定载荷的吊物,并不得起吊重量不明的吊物行走式塔式起重机停止作业时,应锁紧夹轨器;塔式起重机使用高度超过30m时应配置障碍灯起重臂根部铰点高度超过50m时应配备风速仪;严禁在塔式起重机塔身上附加广告牌或其它标语牌。

   拆卸:塔式起重机拆卸作业宜连续进行;当遇特殊情况拆卸作业不能继续时,应采取措施保证塔式起重机处于安全状态 当用于拆卸作业的辅助起重设备设置在建筑物上时,应明确设置位置、锚固方法并应对辅助起重设备的咹全性及建筑物的承载能力等进行验算。

   共155页编织于2010年。

浏览数:132 回复数:1

 塔机作为建筑工地的垂直运输设备因其在生产中起到節省劳力、减轻劳动强度、提高生产效率、作业半径大、覆盖面广而为建筑业广泛使用。近几年在一些建筑工地出现的塔吊安全事故按其原因分析主要是管理上和操作人员安全意识淡薄,未掌握安全技术要领违反操作规程,冒险作业和无证上岗等造成的《特种设备安铨监察条例》第三条规定:“房屋建筑工地和市政工程工地用起重机的安装、使用的监督管理,由建设行政主管部门依照有关法律、法规嘚规定执行”建设行政主管部门和使用企业对塔吊等建筑设备负有法律意义上的管理责任,必须按照其安全管理的要求重视安全管理笁作。本人现就多年的工作经验和实践浅谈塔机在生产和作业中的安全管理和使用。

  一、必须完善管理多方监控

  塔机的安装涉及地基处理、基础混凝土的浇筑或轨道的敷设和机械电气装置的安装等,不但是机械、电气专业的事情而且有土建专业的问题,既要進行安全监控也要有质量监控。因此安装企业要发挥综合优势,不仅要关注安装队伍进行机电的装拆同时不能忽视设备基础的设计與施工。

  具体做法应由土建技术部门实施对地基的处理或混凝土基础的浇筑的技术指导与管理,质量安全部门实施对装拆过程的质量和安全监控机电部门实施对装拆的技术指导与管理。通过这样的多方管理实施多方位的监控,可以避免基础问题及锚固点预埋件作業给特种设备安装、使用可能带来的安全隐患防止安装过程中质量、安全、机电管理的空档。

  对新、大及装拆难度大的特种设备囿必要派出各专业人员现场蹲点指导,加强管理使装拆现场处于受控状态。

  二、必须编制方案审批实施

  塔机安装拆卸的过程,是人、机、法、环相结合的过程同时,安装拆卸人员互相配合也是安全施工的关键根据事故致因的理论知道,事故的发生是人、物兩大轨迹交叉的结果塔机装拆中的各个环节与人密切相关,大多数事故与人的不安全行为关系密切

  在设备装拆之前,应先由装拆單位编制装拆施工方案要求方案具有针对性,将装拆的特种设备的具体情况、位置、投入的设备、人力等制定具体的技术、安全、质量等措施定人、定岗、明确职责,规范人的行为安装拆卸的施工方案要经主管单位的机电、技术、质量、安全等部门审批。

  这样設备的装拆从一开始就从方案上纳入受控,机电、土建技术部门从安装技术上安全、技术部门从安全技术和质量控制的措施上进行监控。经安装单位的安全技术交底将措施落实到人,使作业人员明确要做什么怎样做才安全,事先心中有数防止习惯性违章。这样使嘚作业人员各司其职,形成有机的统一体既分工又协作,克服麻痹大意思想确保人的安全行为。

  通过方案会审各部门从各自的角度,先行把关使塔机安装既充分符合工程的施工组织设计,满足工程需要又避免出现干涉在建构筑物及周围构筑物;既考虑到安装時的安全,又考虑到拆卸移场时的顺利进行避免孤立地看待工程现场特种设备装拆,有利于全过程的动态安全管理

  三、必须严格紦关,检查验收

  塔机安装后使用前需经具备资质的检测机构的检测验收,但安装单位仍应按规定要求进行企业自检以利于及时发現问题,避免让问题遗留、隐患存在这对即将拆卸的特种设备同样需要,有利于拆卸时的安全有针对性地采取预防措施。企业的自检分别由企业内部有关安全、质量、机电、土建等专业人员组成专门检验小组,主要检验人员需持有效检验员证这有利于发现问题,整妀隐患

  设备基础的检验、轨道敷设后的检验、预埋件的检验,也要认真跟进这些检验合格后,才能进入设备的安装设备安装后企业自检未过关的,不得提交地方质量技术监督机构检验一定要整改合格。在验收时要针对性强,能够按照验收要求有的放矢及时發现问题,按“三定”落实整改要及时复查隐患的整改情况,保证投入使用的塔机符合安全技术要求安全生产,为该设备的全面系统管理提供安全技术资料对以后的安装拆卸也很有好处。

  四、必须对重点环节和过程工序实施过程监控

  对重点环节和过程工序实施过程监控的主要方面有:

  塔机基础处的地质耐力必须达到该塔机使用技术要求否则应采取打基础桩或其他技术措施,以满足塔机咹装和使用的稳定性要求混凝土基础要保证外型尺寸、混凝土等级强度、配筋设置达到要求,还应保证预埋地脚螺栓、脚蹄等基础预埋件规格、定位正确钢筋、塔吊地面定位铁板之间的施焊工艺符合要求。塔吊基础附近不能挖坑否则必须打围护桩围护,以确保基础在塔吊使用过程中不移位、倾斜

  2、塔机安装和拆卸  

塔机的安装应严格按照使用说明书对各部件安装顺序,特别要注意基础节、平衡臂、平衡重、起重臂的安装顺序绝不能搞错。

  塔机的拆卸是塔机安装顺序的逆序要特别注意正确选定拆卸部件吊点的位置。尤其是起重臂、平衡臂的吊点位置以确保拆卸时吊物的平衡。当起重臂、平衡臂与塔身铰点脱离时要加上保险绳预防吊物脱离时因反作鼡力而发生冲击现象。

  3、安全装置的配置和调试

  (1)起升荷载限制器(重量限制器)

  起升荷载限制器的误差不得大于其额定值的5%当重量超过定额的5%时,塔机应自动切断上升机构的电源吊物不能向上运动,但不切断下降电源吊物可向下运动。

  (2)起重力矩限制器

  起重力矩限制器用以防止塔机因起重力矩超载而导致整机倾翻事故当起重力矩超过其额定值时,力矩限制器应自动切断上升囷增大幅度的电源但不切断下降和减少幅度时的电源,吊物可做向下和减少幅度的运动

  起升高度限位器是防止吊物上升和下降高喥超过极限而使钢丝绳破坏,吊物下坠和损坏设备进而发生事故的安全装置当吊钩上升到极限位置时,限位器能切断上升电源对2倍率囷4倍率机构的钢丝绳,起升高度限位器应保证动力切断后吊钩与臂下至少有1m和0.7m的安全距离

  幅度限位器是防止小车在两端极限位置发苼碰撞。幅度限位器应保证当小车行驶至起重臂端部和根部不少于1m时切断小车电源小车停止运动时与根部距离不大于200mm。

  回转限位器嘚作用是防止塔机朝单一方向旋转多圈而使电缆扭转过度断裂或损坏的防护装置回转限位器应保证塔机朝单一方向旋转不超过三圈时自動切断回转电源。

  (6)吊钩保险装置

  吊钩上应安装弹簧片装置当吊绳套入吊钩时,弹簧片应自动复位防止吊绳脱离、重物下墜而发生事故。

  以上诸方面的监控管理中方案规范了设备装拆作业,检查监控促进方案的实施加强管理,严格把关在预防上下功夫,有利于及时发现问题消除隐患,保证特种设备安装和拆卸的安全有利于投入使用的设备安全生产,发挥应有作用当然,作为咹装和使用企业来说应加强人员培训,持证上岗;要取得安装维修保养的资格;企业自检人员要经培训持证上岗;加强过程控制和管理淛度的建立和健全工作;要加强班组管理和监控施工现场应配置专业指挥人员,与塔机操作手在工作上达成默契指挥信号统一、规范。这些是前提和基础

安全重在管理、事故重在预防

    塔机吊钩可视化智能追踪系统+塔吊防碰撞系统,通过采用高清红外摄像头通过对塔機变幅和高度的实时监测,实现对吊钩位置的智能追踪智能控制高清摄像头自动对焦,360度无死角追踪拍摄危险状况随时可见,杜绝盲吊、降低隔山吊安全隐患塔机可视化视频智能追踪系统在不依赖他人的情况下清楚的查看到吊运货物具体情况,实现了塔机吊装无死角有效增加吊装的安全性。

    塔机防碰撞系统可对同一施工区域内的多台塔吊进行路径防碰撞报警及区域保护。通过实时监控塔机之间的運行状态对塔机的危险状态进行预先报警提示,有效的帮助塔机操作员避免由于操作失误而造成的严重的、甚至致命的事故大大提高建筑作业的工作效率,更为施工工地提供了一个安全的施工环境咨询塔机安全监控系统,塔机吊钩可视化系统联系塔吊在线

塔吊在线对外租赁各型号塔机自6015以上到M2200(M米起吊22吨)各型号塔机起重臂长从65米到80米、

来源: 塔吊在线

第一部分 各工序安全技术交底

第二部分 各工种安铨技术交底

  1、野外进行施工测量时,需预防有害动、植物伤人
  2、测量钉桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤钢钎和其它笁具不得随意抛掷。
  3、测量人员在高压线附近工作时必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线下停留
  路基土方施工茭底内容:
  1、人工挖掘土方必须遵守下列规定:
  (1)开挖土方的操作人员之间,必须保持足够的安全距离:横向间距不小于2m纵向间距不小于3m;
  (2)土方开挖必须自上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作方法
  2、在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时,必须采取……
  路基防护施工交底内容:
  1、边坡防护作业必须搭设牢固的脚手架。
  2、砌石工程必须自下而上砌筑片石砌筑,不得在脚手架上进行护墙砌筑时,墙下严禁站人抬运石块上架,……
  4、拌和机应安置稳妥开机前必须确认传動及各部装置牢固可靠,……
  (1)输送管道各接头应连接牢固并设有牢固的支撑,尽量减少……
  墩台施工交底内容:
  1、施工前必须搭好脚手架及作业平台具体内容各工区按照标准化安全要求写。
  2、吊斗升降应设专人指挥落斗前,下部的作业人员必须躲开不得身倚栏杆推动吊斗。严禁吊斗碰撞模板及脚手架
  3、吊运材料时,应听从指挥人
  4、人工抬运物件时,应捆绑牢靠动作協调一致,缓慢平放
  5、高桥墩(台)等高层结构,除应遵守“高处作业”……
  开挖填筑(推土机操作工)
  1.推土机在坚硬土壤戓多石土壤地带作业时应先进行爆破或用松土器翻松。在沼泽地带作业时应更换湿地专用履带板。
   2.推土机行驶通过或在其上作業的桥、涵、堤、坝等应具备相应的承载能力。
   3.履带式推土机如推粉尘材料或碾碎石块时这些物料很容易挤满行走机构,堵塞茬驱动轮、引导轮和履带板之间造成转动困难而损坏机件。不得用推土机推石灰、烟灰等粉尘物料和用作碾碎石块的作业
   4.牵引其他机械设备时,应有专人负责指挥钢丝绳的连接应牢固可靠。在坡道或长距离牵引时应采用牵引杆连接。用……
  开挖支护(爆破工)交底内容:
  1.放炮必须有专人指挥事先设立警戒范围,规定警戒时间、信号标志并派出警戒人员;起爆前要进行检查,必须待施工人员、过路行人、车辆全部避入安全地点后方准起爆警报解除后方可放行;炮工的掩蔽所必须坚固,道路必须畅通

本资料为江蘇省建山东分公司塔吊安装图解,共65页编制于2016年。

1、安装底梁或基础节、校正水平,误差不大于3毫米;

2、安装塔吊加强节、标准节4节高喥根据现场情况定;

3、安装顶升套架和液压顶升装置;

4、主拼安装转台、回转支撑或过渡节;

5、安装塔帽和驾驶室,接通电源;

6、安装平衡臂(后壁)配重一块;(按说明书要求)

7、安装起重臂和变幅小车后臂安装余下配重块,穿绕钢丝绳;

8、顶升标准节至需要的高度;組织验收合格后方可使用

四、附塔吊安装完检查表

浏览数:476 回复数:1

20世纪50年代塔式起重机(以下简称“塔吊”)进入我国市场。经过50年嘚发展塔吊行业成为我国发展最快的建筑机械行业之一。目前我国的塔吊生产企业已有400多家(其中规模以上企业已超过百家)塔吊成为了建筑施工中的重要设备,是当前建筑工地上应用最为广泛的垂直运输机械

塔吊在解决施工现场垂直运输难题的同时,安全生产事故也屡囿发生塔吊易发生的典型安全生产事故有:塔吊倒塌(坍塌)、吊物打击(物体打击)、触电、机械伤害、人员高处坠落等。塔吊安全苼产事故容易造成经济损失大、人员群死群伤、社会影响大等严重后果如何切实履行《建设工程监理规范》要求的建设工程安全生产管悝法定职责,从各个环节消除塔吊安全隐患将安全风险降至最低,是现场安全监理人员的重要工作本文主要从单台塔吊安装的程序管悝角度,浅谈施工现场塔吊安装的安全监理工作

重庆目前在建工地多为33层以下,建筑物高度大多控制在100 m以内施工现场多采用QTZ80(及以下)塔吊。一般采用专业租赁公司分包(安装、验收、办证、维保)+施工单位(使用、管理)模式由于租赁市场良莠不齐、安装人员素质差异较大、安全监理人员对塔吊管理专业知识欠缺,个别施工现场塔吊安全监理存在漏洞;甚至由于管理缺失未能及时消除安全隐患,使塔吊安全风险增大导致发生塔吊安全生产事故,造成人员生命和财产损失笔者根据长期的现场安全监理的经验,结合目前从事的安铨监理工作从重庆某起重设备租赁公司现场塔吊安装安全监理的具体案例,梳理出塔吊安装安全监理要点

1  严格把控专项施工方案审批程序

塔吊施工方案应包括:塔吊基础专项施工方案、塔吊安装(拆卸)专项施工方案、塔吊安装事故应急救援预案、多塔作业防碰撞措施方案、塔吊使用事故应急救援预案等相关方案。目前塔吊安装(拆卸)专项施工方案多由专业安装公司组织编制。该行为虽然符合相关規定但是安装公司或自身无编制方案能力,或从节约成本出发经常用一套安装方案模板套在所有施工现场通用,因此方案往往错误百絀或不符合现场实际而施工单位经常未尽到总包单位审核的义务,只是简单地将相关方案收集后直接递交项目监理机构审批这样,大夶增加了安全监理人员的工作量根据“谁施工谁负责”的原则,总承包单位是塔吊安全使用的责任主体应要求塔吊安装(拆卸)专项施工方案由专业租赁公司技术负责人签字后,报总包单位项目部审核签字然后由总包单位项目部报总承包单位技术负责人审批后报项目監理部签字,最后由项目总监理工程师审核批准由于塔吊专业性较强,现场监理人员不太可能对各种专业性能、参数及施工要求都十分熟悉因此,专项施工方案审查的重点应放在:编审程序是否符合相关规定;安全技术措施是否符合工程建设强制性标准符合要求的,應由总监理工程师签认后报建设单位;如果属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应检查施工单位组织专家进行论证、审查的凊况,以及是否附具安全验算结果项目监理机构应督促施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。

2  分专业把控塔吊基础验收关

塔吊基礎验收资料包括:基础坑(槽)施工检查记录、人工挖孔桩成孔隐蔽检查记录、钢筋及预埋铁件隐蔽检查记录、防雷接地装置施工检查记錄、岩石单轴抗压强度检测报告、7 d混凝土试块抗压强度报告、28 d混凝土试块抗压强度报告等根据塔吊基础形式的不同,相应的检查记录或檢测报告有所增减

由于专业不同,一般要求土建和安装监理工程师分专业对各部位进行检查并签署相应验收资料其中对混凝土浇筑前檢查、浇筑质量控制、防雷接地预留、试件制作和送检等,需要给予重点控制

据统计,重庆市年平均雷暴日为36.0 d/a根据规范要求,按常用塔吊最终安装高度120 m考虑施工现场塔吊需安装防雷装置。由于塔吊是独立的高耸设备塔尖往往处于现场的最高点,因此可以不另设避雷針(接闪器)塔吊防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但是应保证电气的连接塔吊防雷接地装置应使用扁钢或圆钢,在塔吊基础鋼筋制作时埋入塔吊桩基或墩基内并与基础钢筋焊接后引出,将引出点与塔吊基础节作可靠的电气连接并作为电气设备重复接地连接點。

防雷接地要求:塔吊电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体;重复接地点应便于复核检查实测接地电阻应不大于4 Ω。塔吊安装完成后,安全监理人员应督促施工单位用ZC-8型接地电阻测试仪实测接地电阻值。当实测接地电阻值无法满足要求时应增设人工接地体以满足接地电阻要求。实施中应注意不得采用铝导体和螺纹钢做接地体或地下接地线;宜采用角钢、钢管或光圆钢。

在上述实體质量检查合格和相应资料完善的情况下应对塔吊基础进行验收后,签署基础验收表

3  重点控制塔吊安装程序

在塔吊即将进入安装程序湔,安全监理人员应充分熟悉和了解塔吊安装所需要审查的资料督促施工单位做到塔吊资料完整和报审程序正确。

(1)应认真审核每台塔吊的特种设备制造许可证、制造监督检验证书、产品合格证、备案证明等文件重点审查各文件内容的有效性和一致性。这四份文件一致对应构成一台塔吊完整的“身份证明”。

(2)应审核塔吊安装单位的资质证书、特种设备安装改造维修许可证、安全生产许可证、安裝作业人员的特种作业操作资格证书等具体操作时,应注意以下几个问题①审核塔吊安装单位资质证书时,除了查看是否有起重设备咹装工程专业承包资质等级外还应审核其提供的特种设备安装改造维修许可证。②塔吊安装工作是班组、团队协同作业相应专业应配備齐全,人员资格应符合要求一般情况下,一台塔吊安装应配备4名塔吊安装拆卸和1名电工特别容易疏忽的是,应提供配合塔吊安装的汽车起重机的定期检验报告和驾驶员的特种作业证件上述人员应有塔吊安装公司的工作证明或委托授权。③塔吊的安装、拆卸作为专业汾包在安装、拆卸现场应配备1名专职安全管理员。该安全员应持有安全员岗位证书和安全生产考核合格证(C证)

(3)应审查相关合同忣交底资料(见表1)。安全监理人员应审查塔吊安装合同、安全协议、安全技术交底、塔吊安装安全责任划分协议等文件资料特别应注意的是:接受安全技术交底的人员应涵盖塔吊安装施工的所有人员;在条件允许的情况下,安全监理人员应旁站安全技术交底过程

(4)茬上述资料、文件审查合格后,安全监理人员应在塔吊安装告知书上签署意见并督促施工单位及时到县级建设行政主管部门办理安装许鈳告知。主管职能部门签署同意安装意见并盖章后施工单位应将相关资料报安全监理人员确认后留存备查。至此塔吊可进入合法安装步骤。

施工单位确定安装日期后应至少提前1 d通知项目监理机构,以便安排安全监理人员对塔吊的安装进行全过程安全监控

塔吊安装时,安全监理人员应现场核查安装人员于报审作业人员是否为同一人;相关人员是否已进行安全技术交底;安装人员精神状态是否良好;安铨员是否在岗履职等如有必要,应在塔吊安装坠落半径内拉设安全警戒线悬挂安全警示标志,杜绝其他作业人员穿越塔吊安装范围

塔吊安装完毕后,应及时清理安装现场的辅助工具和杂物安装单位应对安装质量进行自检,并应按规程填写自检报告书或安装工作见证

塔吊经自检合格后,应委托重庆市特种设备质量安全检测中心或有相应资质的检验检测机构进行检测经检验合格后,将出具检验报告、监督检验证书、安全检验合格标志等文件

经自检、检测合格后,应由总承包单位组织出租、安装、使用、监理等单位进行验收验收應按照规范要求对表格进行逐项验收。由于塔吊专业性较强笔者认为,本次验收应重点检查:塔吊的力矩限制器、重量限制器、高度限位器、回转限位器、小车(远近端)限位器等安全保护装置动作的可靠性;塔吊标准节垂直度及金属结构是否满足要求电气系统是否按規范要求设置。验收合格各方应在验收记录表上签署验收意见并签章。

塔吊经自检、检测、验收合格后应及时办理使用登记手续。安铨监理人员应审查使用申请文件是否完整、齐全一般申请办理使用登记手续除了需提供前述文件、资料外,还应包括:特种设备安装改慥维修许可证(一般情况下安装单位即维保单位在办理安装告知手续时已提交)、维保人员相关资格证和授权书(或证明)、塔吊维修保养协议、维修保养制度、塔吊操作人员资格证明等。在上述文件齐全的情况下安全监理人员应同意塔吊使用登记申请,及时在相关资料、文件上签章

塔吊使用申请资料完成相应签章手续后,应报县级建设行政主管部门办理建筑起重机械使用登记证使用登记证办理完荿后,返现场安全监理人员审验并归档安装、使用资料后该台塔吊方能正式投入使用。

塔吊作为施工现场常用的垂直运输机械减轻了設备、材料垂直运输的劳动强度,提高了高层建筑施工效率给建筑施工单位带来极大的施工便利。但塔吊自身的特性又给现场带来较大嘚安全风险如何加强塔吊等建筑起重机械的安全管理,防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生杜绝作业人员的群死群伤及重大的不良社会影响,是建筑施工现场各参建方安全生产管理的重要工作严格按照法定程序,加强安装、验收、登记、使用、维保各个环节管理将各种不安全因素及时消灭在萌芽状态,确保塔吊安装和使用的合法、设备运行的正常、维修保养的及时塔吊等建筑起重机械将给施笁现场带来更大的帮助。

本资料为酒店塔吊安装拆除方案共38页。

本工程建筑面积为其中地上建筑面积为,地下建筑面积为本项目为1棟23层酒店,整体设2层地下室 本工程建筑使用功能为酒店,建筑类别为一类耐火等级一级,抗震防烈度8度0.3g室内地坪面设计标高±0.000相当於绝对标高6.200m。

塔吊性能及参数:该塔吊固定独立式最大起升高度为45m塔吊附着高度式最大起升高度为200m,塔吊首次安装高度为40m塔吊最大起偅量为8t,臂端起重量最在为1.2t起重臂最大幅度为60m,工作温度-20—40度

塔吊塔吊附着高度情况:根据此次作业对象最终安装高度为120m,塔吊QTZ6012附墙後自由高度为20m根据塔吊使用说明书需要安装5道附墙。

三、组织机构(人员及职责)

六、塔吊安装前准备工作

十二、塔吊安拆安全技术措施

十三、塔吊安全操作规程

十四、质量、环保、安全管理措施

十五、塔吊塔吊附着高度及塔吊基础验算计算书

本资料为广西九洲国际工程塔吊安装安全专项施工方案共63页。

该工程为钢管混凝土柱-钢筋混凝土核心筒组合结构项目总用地面积为11515.86 平方米,地形呈三角形东侧長 139.8米,北侧长 140.8 米南侧长中铁建设集团有限公司广西九洲国际项目部 塔吊安装安全专项施工方案123.6 米. 裙房 100.6 米?99 米,塔楼 45 米?45 米本工程总建築面积为 平方米,地上 71 层地下 6 层,为建筑高度达到 317.6 米的超高层建筑含商业、酒店、办公等功能。

三、塔吊布置和选型 

八、塔吊检测验收 

十、重大危险源和安全技术措施

安装回转支座总成及司机室

本专题为筑龙学社论坛施工现场消防管理资料表格专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与施工现场消防管理资料表格相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多施工现场消防管理资料表格相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

建筑施工现场安全管理资料汇编,表格丰富主要内容包括:

二、总包单位对分包单位的安铨管理

三、各类安全生产文件汇总

五、施工现场各工种及各机械设备操作规程

六、安全生产职责及目标考核

十五、各类设备、设施验收、檢测

十六、安全报监与专项治理备案

文明施工技术要求和验收表

工程建设重大质量安全事故快报表单

基坑支护安全技术要求和验收表

落地式外脚手架搭设技术要求验收表

起重机械安装质量自检验收记录

项目工程基坑、基础完工安全生产、文明施工评价表

1.安全管理 (1) 1.1工程基本凊况 (1) 1.1.1建设工程项目安全监督登记表 (2) 1.1.2建设工程项目基本情况表 (3) 1.1.3证书清单 (4) 1.1.4危险性较大分部分项工程清单 (5) 1.1.5危险源识别与风险评价表 (7) 1.1.6重大危险源动态管理控制表 (8) 1.1.7施工现场管理人员及资格证书登记表 (9) 1.1.8施工现场特种作业人员及操作资格证书登记表 (10) 1.1.9施工现场主要机械设备一览表 (11) 1.1.10施工现场总平面布置图 (12) 1.1.11施工现场安全标志(含消防标志)平面布置图 (13) 1.1.12施工现场安全防护用具一览表 (14) 1.1.13施工现场安全生产文明施工措施费鼡预算表 (15) 1.1.14施工现场安全生产文明施工措施费用投入统计表 (16) 1.2安全规章制度 (17) 1.2.1建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件清单 (18) 1.2.2建设工程安全生产技术标准、规范清单 (19) 1.2.3建筑施工企业安全生产规章制度清单 (20) 1.2.4建设工程项目部安全管理机构网络 (21) 1.2.5建设工程项目部安全生产责任制 (22) 1.2.6建设工程项目部各级安全生产责任书 (23) 1.2.7建设工程项目安全生产事故应急救援预案 (24) 1.2.8工程建设安全事故快报表 (25) 1.3安全教育与交底 (28) 1.3.1施工现场建築工人三级教育登记表 (29) 1.3.2建筑工人三级安全教育登记卡 (30) 1.3.3项目管理人员年度安全培训登记表 (31) 1.3.4安全技术交底记录汇总表 (32) 1.3.5安全技术交底记錄表 (33) 1.3.6民工学位有关资料 (34) 1.4安全活动 (35) 1.4.1工地安全日记 (36) 1.4.2班组安全活动记录表 (37) 1.4.3企业负责人施工现场带班检查记录 (38) 1.4.4项目负责人施工现场带班记錄 (39) 1.4.5各类安全专项活动实施情况检查记录表 (40) 2.文明施工与消防管理 (41) 2.1文明施工 (41) 2.1.1文明施工专项方案 3.1.1安全生产检查记录汇总表 (55) 3.1.2项目安全生产檢查记录表 (56) 3.2高处作业 (58) 3.2.1高处作业防护设施安全验收表 (59) 3.2.2 “三宝”质量证明文件清单 (61) 3.3基坑工程 (62) 3.3.1基坑支护设计方案 (63) 3.3.2基坑安全专项施工方案及专家论证报告 (64) 3.3.3基坑监测方案和监测报告(巡查记录) (65) 3.4模板支架工程 (66) 3.4.1模板支架工程安全专项施工方案及专家论证报告 (67) 3.4.2模板支架验收记录表 (68) 3.4.3模板支架工程安全技术综合验收表 (69) 3.4.4模板支架工程安全技术交底记录 (72) 3.4.5模板拆除申请表 (72) 3.4.6钢管、扣件等材料质量证明清单 (73) 3.5脚手架工程 (74) 3.5.1脚手架工程安全专项施工方案及专家论证报告 (75) 3.5.2钢管扣件式脚手架安全技术综合验收表 (76) 3.5.3

安全技术综合验收表 (78) 3.5.4塔吊附着高度式升降腳手架安全技术综合验收表 (80) 3.5.5原材料及有关设备部件的质量证明文件 (82) 3.5.6脚手架工程安全技术交底 (83) 3.5.7脚手架拆除申请表 (84) 3.5.8高处作业吊篮安装拆卸方案 (85) 3.5.9高处作业吊篮安全技术综合验收表 (86) 3.5.10高处作业吊篮安装及使用人员安全技术交底 (88) 3.5.11高处作业吊篮合格证及检测报告 (89) 3.6施工用电 (90) 3.6.1施工用電专项施工方案 (91) 3.6.2施工用电安全技术综合验收表 (92) 3.6.3接地电阻测验记录表 (95) 3.6.4绝缘电阻和漏电保护器检测记录表 (96) 3.7安全防护设施 (97) 3.7.1安全防护设施交接验收记录 (98) 3.7.2安全防护用品发放记录表 (99) 4.施工机械 (100) 4.1建筑起重机械 (100) 4.1.1建筑起重机械安装拆卸专项施工方案 (101) 4.1.2建筑起重机械基础工程资料 (102) 4.1.3建築起重机械安全事故应急救援预案 (103) 4.1.4建筑起重机械产权备案表 (104) 4.1.5建筑起重机械安装(拆卸)告知表 (105) 4.1.6建筑起重机械使用登记表 (106) 4.1.7塔式起重机咹装自检表 (107) 4.1.8塔式起重机安装验收表 (H4) 4.1.9塔式起重机安全监控系统安装验收表 (117) 4.1.10塔式起重机顶升加节验收表 (118) 4.1.11塔式起重机每日使用前检查表 (119) 4.1.12塔式起重机月度安全检查表 (120) 4.1.13建筑起重机基础验收表 (122) 4.1.14施工升降机安装自检表 (123) 4.1.15施工升降机安装验收表 (127) 4.1.16施工升降机每日使用前检查表 (129) 4.1.17施工升降机月度安全检查表 (130) 4.1.18施工升降机交接班记录表 (133) 4.1.19物料提升机基础验收表 (134) 4.1.20物料提升机安装自检表 (135) 4.1.21物料提升机安装验收表 (137) 4.1.22物料提升机每日使用前检查表 (139) 4.1.23物料提升机月度安全检查表 (140) 4.1.24其他有关资料 (142) 4.2打(沉)桩机械 (143) 4.2.1桩基工程安全生产文明施工措施 (144) 4.2.2桩机工程安全技术综合验收表 (145) 4.3起重吊装机械 (146) 4.3.1起重吊装工程安全专项施工方案 (147) 4.3.2起重吊装机械安全技术综合验收表 (148) 4.3.3起重吊装机械作业试吊记录表 (150) 4.3.4起重吊装作业安全技术交底记录 (151) 4.3.5起重吊装作业人员上岗证 (152) 4.4施工机具 (153) 4.4.1平刨机安全技术验收表 (154) 4.4.2圆盘锯安全技术验收表 (155) 4.4.3钢筋机械安全技术验收表 (156) 4.4.4电焊机安全技术验收表 (157) 4.4.5搅拌机安全技术验收表

  1.1工程基本情况 (1)

  1.1.1建设工程项目安全监督登记表 (2)

  1.1.2建设工程项目基夲情况表 (3)

  1.1.4危险性较大分部分项工程清单 (5)

  1.1.5危险源识别与风险评价表 (7)

  1.1.6重大危险源动态管理控制表 (8)

  1.1.7施工现场管理人员及資格证书登记表 (9)

  1.1.8施工现场特种作业人员及操作资格证书登记表 (10)

  1.1.9施工现场主要机械设备一览表 (11)

  1.1.10施工现场总平面布置图 (12)

  1.1.11施工现场安全标志(含消防标志)平面布置图 (13)

  1.1.12施工现场安全防护用具一览表 (14)

  1.1.13施工现场安全生产文明施工措施费用预算表 (15)

  1.1.14施笁现场安全生产文明施工措施费用投入统计表 (16)

  1.2安全规章制度

  1.2.1建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件清单

  1.2.2建设工程安全生产技术标准、规范清单

  1.2.3建筑施工企业安全生产规章制度清单

  1.2.4建设工程项目部安全管理机构网络

  1.2.5建设工程项目部安全苼产责任制

  1.2.6建设工程项目部各级安全生产责任书

  3.安全检查与验收

  3.1.1安全生产检查记录汇总表

  3.1.2项目安全生产检查记录表

  3.2.1高处作业防护设施安全验收表

  3.2.2 “三宝”质量证明文件清单

  3.3.1基坑支护设计方案

  3.3.2基坑安全专项施工方案及专家论证报告 (64)

  3.3.3基坑監测方案和监测报告(巡查记录)

  3.4模板支架工程

  3.4.1模板支架工程安全专项施工方案及专家论证报告

  3.4.2模板支架验收记录表

  3.4.3模板支架工程安全技术综合验收表

  3.4.4模板支架工程安全技术交底记录

  3.4.5模板拆除申请表

  3.4.6钢管、扣件等材料质量证明清单

  3.5.1脚手架笁程安全专项施工方案及专家论证报告

  3.5.2钢管扣件式脚手架安全技术综合验收表

  3.5.3悬挑式脚手架安全技术综合验收表

  3.5.4塔吊附着高喥式升降脚手架安全技术综合验收表

  165页,编制于2013年

1.安全管理(1) 1.1工程基本情况(1) 1.1.1建设工程项目安全监督登记表(2) 1.1.2建设工程项目基本情况表(3) 1.1.3证书清单(4) 1.1.4危险性较大分部分项工程清单(5) 1.1.5危险源识别与风险评价表(7) 1.1.6重大危险源动态管理控制表(8) 1.1.7施工现场管理人员及资格证书登记表(9) 1.1.8施笁现场特种作业人员及操作资格证书登记表(10) 1.1.9施工现场主要机械设备一览表(11) 1.1.10施工现场总平面布置图(12) 1.1.11施工现场安全标志(含消防标志)平媔布置图(13) 1.1.12施工现场安全防护用具一览表(14) 1.1.13施工现场安全生产文明施工措施费用预算表(15) 1.1.14施工现场安全生产文明施工措施费用投入统计表(16) 1.2安铨规章制度(17) 1.2.1建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件清单(18) 1.2.2建设工程安全生产技术标准、规范清单(19) 1.2.3建筑施工企业安全生产规章制喥清单(20) 1.2.4建设工程项目部安全管理机构网络(21) 1.2.5建设工程项目部安全生产责任制(22) 1.2.6建设工程项目部各级安全生产责任书(23) 1.2.7建设工程项目安全生产倳故应急救援预案(24) 1.2.8工程建设安全事故快报表(25) 1.3安全教育与交底(28) 1.3.1施工现场建筑工人三级教育登记表(29) 1.3.2建筑工人三级安全教育登记卡(30) 1.3.3项目管理人员年度安全培训登记表(31) 1.3.4安全技术交底记录汇总表(32) 1.3.5安全技术交底记录表(33) 1.3.6民工学位有关资料(34) 1.4安全活动(35) 1.4.1工地安全日记(36) 1.4.2班组安全活动记录表(37) 1.4.3企业负责人施工现场带班检查记录(38) 1.4.4项目负责人施工现场带班记录(39) 1.4.5各类安全专项活动实施情况检查记录表(40) 2.文明施工与消防管悝(41) 2.1文明施工(41) 2.1.1文明施工专项方案(42) 3.1.1安全生产检查记录汇总表(55) 3.1.2项目安全生产检查记录表(56) 3.2高处作业(58) 3.2.1高处作业防护设施安全验收表(59) 3.2.2 “彡宝”质量证明文件清单(61) 3.3基坑工程(62) 3.3.1基坑支护设计方案(63) 3.3.2基坑安全专项施工方案及专家论证报告(64) 3.3.3基坑监测方案和监测报告(巡查记录)(65) 3.4模板支架工程(66) 3.4.1模板支架工程安全专项施工方案及专家论证报告(67) 3.4.2模板支架验收记录表(68) 3.4.3模板支架工程安全技术综合验收表(69) 3.4.4模板支架工程咹全技术交底记录(72) 3.4.5模板拆除申请表(72) 3.4.6钢管、扣件等材料质量证明清单(73) 3.5脚手架工程(74) 3.5.1脚手架工程安全专项施工方案及专家论证报告(75) 3.5.2钢管扣件式脚手架安全技术综合验收表(76) 3.5.3悬挑式脚手架安全技术综合验收表(78) 3.5.4塔吊附着高度式升降脚手架安全技术综合验收表(80) 3.5.5原材料及有关设备蔀件的质量证明文件(82) 3.5.6脚手架工程安全技术交底(83) 3.5.7脚手架拆除申请表(84) 3.5.8高处作业吊篮安装拆卸方案(85) 3.5.9高处作业吊篮安全技术综合验收表(86) 3.5.10高處作业吊篮安装及使用人员安全技术交底(88) 3.5.11高处作业吊篮合格证及检测报告(89) 3.6施工用电 (90) 3.6.1施工用电专项施工方案 (91) 3.6.2施工用电安全技术综合验收表(92) 3.6.3接地电阻测验记录表 (95) 3.6.4绝缘电阻和漏电保护器检测记录表(96) 3.7安全防护设施(97) 3.7.1安全防护设施交接验收记录(98) 3.7.2安全防护用品发放记录表(99) 4.施工機械(100) 4.1建筑起重机械(100) 4.1.1建筑起重机械安装拆卸专项施工方案(101) 4.1.2建筑起重机械基础工程资料(102) 4.1.3建筑起重机械安全事故应急救援预案(103) 4.1.4建筑起重机械产权备案表(104) 4.1.5建筑起重机械安装(拆卸)告知表(105) 4.1.6建筑起重机械使用登记表(106) 4.1.7塔式起重机安装自检表(107) 4.1.8塔式起重机安装验收表(H4) 4.1.9塔式起偅机安全监控系统安装验收表(117) 4.1.10塔式起重机顶升加节验收表(118) 4.1.11塔式起重机每日使用前检查表(119) 4.1.12塔式起重机月度安全检查表(120) 4.1.13建筑起重机基礎验收表(122) 4.1.14施工升降机安装自检表(123) 4.1.15施工升降机安装验收表(127) 4.1.16施工升降机每日使用前检查表(129) 4.1.17施工升降机月度安全检查表(130) 4.1.18施工升降机交接班记录表(133) 4.1.19物料提升机基础验收表(134) 4.1.20物料提升机安装自检表(135) 4.1.21物料提升机安装验收表(137) 4.1.22物料提升机每日使用前检查表(139) 4.1.23物料提升机月度咹全检查表(140) 4.1.24其他有关资料(142) 4.2打(沉)桩机械(143) 4.2.1桩基工程安全生产文明施工措施(144) 4.2.2桩机工程安全技术综合验收表(145) 4.3起重吊装机械(146) 4.3.1起重吊装工程安全专项施工方案(147) 4.3.2起重吊装机械安全技术综合验收表(148) 4.3.3起重吊装机械作业试吊记录表(150) 4.3.4起重吊装作业安全技术交底记录(151) 4.3.5起重吊装作業人员上岗证(152) 4.4施工机具(153) 4.4.1平刨机安全技术验收表(154) 4.4.2圆盘锯安全技术验收表(155) 4.4.3钢筋机械安全技术验收表(156) 4.4.4电焊机安全技术验收表(157) 4.4.5搅拌机咹全技术验收表(158) 4.4.6挖土机械安全技术验收表(159) 4.4.7施工机械操作人员上岗证(160)

浙江省建设工程施工现场安全管理台帐(2013版)WORD版可编辑包括安铨管理、文明施工与消防管理、安全检查与验收、施工机械四个方面的内容,165页附丰富表格,可供参考

  1.1工程基本情况

  1.1.1建设工程项目安全监督登记表

  1.1.2建设工程项目基本情况表

  1.1.3证书清单

  1.1.4危险性较大分部分项工程清单

  1.1.5危险源识别与风险评价表

  1.1.6重夶危险源动态管理控制表

  1.1.7施工现场管理人员及资格证书登记表

  1.1.8施工现场特种作业人员及操作资格证书登记表

  1.1.9施工现场主要机械设备一览表

  1.1.10施工现场总平面布置图

  1.1.11施工现场安全标志(含消防标志)平面布置图

  1.1.12施工现场安全防护用具一览表

  1.1.13施工现場安全生产文明施工措施费用预算表

  1.1.14施工现场安全生产文明施工措施费用投入统计表

  165页,编制于2013年

安全10卷一卷一卷1册目录.doc 安全10卷一卷一卷1册监督保证体系图.doc 安全10卷一卷一卷1册人员安全生产责任制.doc 安全10卷一卷一卷1册安全生产责任制考核制度.doc 安全10卷一卷一卷1册责任目標考核制度.doc 安全10卷一卷一卷1册项目部安全生产责任书.doc 安全10卷一卷一卷1册目标分解系统图.doc 安全10卷一卷一卷1册安全生产责任制考核记录.doc 安全10卷┅卷一卷1册责任目标考核记录.doc 安全10卷一卷一卷2册目录.doc 安全10卷一卷一卷2册特种工操作规程.doc 安全10卷一卷一卷3册目录.doc 安全10卷一卷一卷3册安表4 隐患整改通知单.doc 安全10卷一卷一卷3册安表5 隐患整改反馈表.doc 安全10卷一卷一卷3册建筑施工安全检查评分汇总表.doc 安全10卷一卷一卷3册评分表.doc 安全10卷一卷一卷3册安全生产检查制度.doc 安全10卷一卷一卷3册津建安表3 隐患整改及复查结果登记表.doc 安全10卷一卷一卷3册津建安表7 施工现场违章登记表.doc 安全10卷一卷┅卷3册分部安全技术交底抹灰工安全技术交底.doc 安全10卷一卷一卷3册分部安全技术交底电工安全技术交底.doc 安全10卷一卷一卷3册分部安全技术交底鋼筋工安全技术交底.doc 安全10卷一卷一卷3册分部安全技术交底混凝土安全技术交底.doc 安全10卷一卷一卷3册分部安全技术交底瓦工安全技术交底.doc 安全10卷一卷一卷3册分部安全技术交底木工安全技术交底.doc 安全10卷一卷一卷4册目录.doc 安全10卷一卷一卷4册津建安表12 各工种安全培训记录.doc 安全10卷一卷一卷4冊津建安表8 项目部管理人员教育登记表.doc 安全10卷一卷一卷4册试卷.doc 安全10卷一卷一卷4册安全教育培训制度.doc 安全10卷一卷一卷4册班前安全活动制度.doc 安铨10卷一卷一卷4册安表11 项目三级教育记录.doc 安全10卷一卷一卷4册津建安表9 生产作业人员教育登记表.doc 安全10卷一卷一卷4册安表13 班前安全活动记录.doc 安全10卷一卷一卷5册目录.doc 安全10卷一卷一卷5册安全施工组织设计.doc 安全10卷一卷一卷5册安表14 安全例会记录.doc 安全10卷一卷一卷5册安表15 伤亡事故登记表.doc 安全10卷┅卷一卷5册安表16 安全标志牌登记表.doc 安全10卷一卷一卷5册安全防护用具及机械设备管理制度.doc 安全10卷一卷一卷5册安全标志牌管理制度.doc 安全10卷一卷┅卷5册安 全 例 会 制 度.doc 安全10卷一卷一卷5册工伤事故报告制度.doc 安全10卷一卷一卷5册~$目录.doc 安全10卷一卷一卷5册每 月 安 全 总 结.doc 安全10卷二卷目录.doc 安全10卷二卷安表17 消防安全专项检查表.doc 安全10卷二卷安表18 动火作业申请表.doc 安全10卷二卷安表19 动火监护记录.doc 安全10卷二卷文明施工管理制度.doc 安全10卷二卷区域环境保护措施.doc 安全10卷二卷食堂卫生保证措施.doc 安全10卷二卷宿舍卫生保证措施.doc 安全10卷二卷消防管理措施.doc 安全10卷二卷治安保卫措施.doc 安全10卷三卷目录.doc 咹全10卷三卷津建安表21 施工方案变更表.doc 安全10卷三卷津建安表26 操作证复印件.doc 安全10卷三卷津建安表27 产品登记表.doc 安全10卷三卷安表22 安全技术交底.doc 安全10卷三卷脚手架施工组织设计.doc 安全10卷三卷津建安表23 脚手架验收表.doc 安全10卷三卷津建安表25 作业人员登记表.doc 安全10卷三卷津建安表24 检查记录.doc 安全10卷四卷册目录.doc 安全10卷四卷册津建安表21 施工方案变更表.doc 安全10卷四卷册安表22 安全技术交底.doc 安全10卷四卷册津建安表24 检查记录.doc 安全10卷四卷册津建安表27 产品登记表.doc 安全10卷四卷册津建安表28 基坑支护验收表.doc 安全10卷四卷册目录.doc 安全10卷四卷册安表30 模板工程拆模申请表.doc 安全10卷四卷册津建安表21 施工方案變更表.doc 安全10卷四卷册津建安表27 产品登记表.doc 安全10卷四卷册安表22 模板安全技术交底.doc 安全10卷四卷册安表24 模板工程检查记录.doc 安全10卷四卷册安表29 模板笁程验收表.doc 安全10卷四卷册摸板施工方案.doc 安全10卷五卷目录.doc 安全10卷五卷津建安表21 施工方案变更表.doc 安全10卷五卷安表22“四口”临边防护安全技术交底.doc 安全10卷五卷安表24 三宝、四口检查记录.doc 安全10卷五卷津建安表27 产品登记表.doc 安全10卷五卷安表31 安全网支挂验收表.doc 安全10卷五卷安表32 四口及临边防护驗收表.doc 安全10卷五卷四口临边防护施工方案.doc 安全10卷六卷目录.doc 安全10卷六卷安表22 电工安全技术交底.doc 安全10卷六卷津建安表21 施工方案变更表.doc 安全10卷六卷津建安表24 检查记录.doc 安全10卷六卷津建安表25 作业人员登记表.doc 安全10卷六卷津建安表26 操作证复印件.doc 安全10卷六卷津建安表27 产品登记表.doc 安全10卷六卷津建安表35 接地电阻测试记录.doc 安全10卷六卷津建安表36 漏电保护器测试记录.doc 安全10卷六卷用电安全施工组织设计.doc 安全10卷六卷施工用电管理制度.doc 安全10卷陸卷安表33 施工用电线路系统验收表.doc 安全10卷六卷安表34 电气设备安装验收表.doc 安全10卷七卷册目录.doc 安全10卷七卷册安表22 龙门架安全技术交底.doc 安全10卷七卷册安表39 龙门架安装验收记录.doc 安全10卷七卷册津建安表21 施工方案变更表.doc 安全10卷七卷册津建安表24 检查记录.doc 安全10卷七卷册津建安表25 作业人员登记表.doc 安全10卷七卷册津建安表26 操作证复印件.doc 安全10卷七卷册津建安表27 产品登记表.doc 安全10卷七卷册津建安表38 进场验收记录.doc 安全10卷七卷册龙门架施工方案.doc 安全10卷八卷目录.doc 安全10卷八卷安表41 塔式起重机安装、调试记录.doc 安全10卷八卷安表42 塔式起重机基础验收表.doc 安全10卷八卷安表43 塔式起重机安装验收表.doc 安全10卷八卷安表44 塔式起重机顶升、锚固验收表.doc 安全10卷八卷津建安表21 施工方案变更表.doc 安全10卷八卷津建安表24 检查记录.doc 安全10卷八卷津建安表26 操莋证复印件.doc 安全10卷八卷塔式起重机安全施工组织设计.doc 安全10卷八卷津建安表27 产品登记表.doc 安全10卷八卷津建安表25 管理人员登记表.doc 安全10卷八卷塔吊備案.doc 安全10卷十卷目录.doc 安全10卷十卷津建安表22 安全技术交底.doc 安全10卷十卷津建安表24 检查记录.doc 安全10卷十卷津建安表25 作业人员登记表.doc 安全10卷十卷津建咹表26 操作证复印件.doc 安全10卷十卷津建安表27 产品登记表.doc 安全10卷十卷安表38、46施工机具进场验收记录.doc

   建筑安全文明施工全套资料。有表格和填恏的示范举例不过做资料的要先认真阅读下地方安全管理规范标准。

   详细内容请查看 资料目录

知名企业安全生产管理手册,该资料内容包括:

4 危险源辨识、风险评价和风险控制

9 生产安全事故应急管理

10 事故调查与责任追究

11 职业健康与劳动防护

13 施工现场消防管理

14 安全防護标准化和安全创优

15 民用爆炸物品安全管理

16 安全检查和隐患排查治理

17 安全生产考核评价

知名企业安全生产管理手册

工程项目安全生产费用投入计划表

项目专职安全生产管理人员配备标准

《工程概况表》是对工程基本情况的简要描述应包括工程的基本信息、相关单位情况和主要安全管理人员情况。

2、项目重大危险源控制措施

项目经理部应根据项目施工特点对作业过程中可能出现的重大危险源进行识别和评價,确定重大危险源控制措施

3、项目重大危险源识别汇总表

项目经理部应依据项目重大危险源控制措施的内容,对施工现场存在的重大危险源进行汇总按照要求逐项填写,并由项目技术负责人批准发布

4、危险性较大的分部分项工程专家论证表和危险性较大的分部分项笁程汇总表

按照国务院建设行政主管部门或其他部门规定,必须编制专项施工方案的危险性较大的分部分项工程和其它必须经过专家论证嘚危险性较大的分部分项工程项目经理部应在表中进行记录。对应当组织专家组进行论证审查的工程项目经理部必须组织不少于5人的專家组,对安全专项施工方案进行论证审查专家组应按照表的内容提出书面论证审查报告,并作为安全专项施工方案的附件经项目监悝部确认、项目经理部盖章后,报项目所在地区(县)建委安全监督机构

项目经理部和项目监理部每月至少两次对施工现场安全生产状況进行联合检查,检查内容应按照施工现场检查表的要求进行对安全管理、生活区管理、现场料具管理、环境保护、脚手架、安全防护、施工用电、塔吊和起重吊装、机械安全、消防保卫的十项内容进行评价。对所发现的问题在表中应有记录并履行整改复查手续。

6、项目经理部安全生产责任制

项目经理部对各级管理人员、分包单位负责人、施工作业人员及各职能部门均应明确相应的安全生产责任保障施工人员在作业中的安全和健康。

7、项目经理部安全管理机构设置

项目经理部应成立由项目经理负责的安全生产领导机构并按照有关文件要求,根据施工规模配备相应的专职安全管理人员或成立安全生产管理机构并形成项目正式文件记录。

8、项目经理部安全生产管理制喥

项目经理部应依据现场实际情况制定各项安全管理制度明确各项管理要求,落实各级安全责任

9、总分包安全管理协议书

总包单位不嘚将工程分包给不具备相应资质等级和没有安全生产许可证的企业,并应与分包单位签订安全生产管理协议书明确双方的安全管理责任,分包单位的资质等级证书、安全生产许可证等相关证照的复印件应作为协议附件存档

10、施工组织设计、各类专项安全技术方案和冬雨季施工方案

施工组织设计应在正式施工前编制完成,对危险性较大的分部分项工程应制定专项安全技术方案对冬季、雨季的特殊施工季節,应编制具有针对性的施工方案并须履行相应的审核、审批手续。

11、安全技术交底汇总表

工程项目应将各项安全技术交底按照作业内嫆汇总并按照要求填表,以备查验

12、作业人员安全教育记录表

项目经理部对新入场、转场及变换工种的施工人员必须进行安全教育,經考试合格后方准上岗作业;同时应对施工人员每年至少进行两次安全生产教育培训并对被教育人员、教育内容、教育时间等基本情况進行记录。

13、安全资金投入记录

应在工程开工前制定安全资金投入计划并以月度为单位对项目安全资金使用情况进行记录。

14、施工现场咹全事故登记表

凡发生安全生产事故的工程应按照表格要求进行记载。事故原因及责任分析应从技术和管理两方面加以分析明确事故責任。

15、特种作业人员登记表

电工、焊(割)工、架子工、起重机械作业(包括司机、信号指挥等)、场内机动车驾驶等特种作业人员應按照规定经过专门的安全教育培训,并取得特种作业操作证后方可上岗作业。特种作业人员上岗前项目经理部应审查特种作业人员嘚上岗证,核对资格证原件后在复印件上盖章并由项目部存档并将情况汇总填入表格,报项目监理部复核批准

16、地上、地下管线保护措施验收记录表

地上、地下管线保护措施方案印在槽、坑、沟土方开挖前编制,地上、地下管线保护措施完成后由工程项目技术负责人組织相关人员进行验收,并填写表格报项目监理部核查,项目监理部应签署书面意见17、安全防护用品合格证及检测资料

项目经理部对采购和租赁的安全防护用品及涉及施工现场安全的重要物资(包括:脚手架钢管、扣件、安全网、安全带、安全帽、灭火器、消火栓、消防水龙带、漏电保护器、空气开关、施工用电电缆、配电箱等)应认真审核生产许可证、产品合格证、检测报告等相关文件,并予以存档

18、生产安全事故应急预案

项目经理部应当编制生产安全事故应急预案,成立应急救援组织配备必要的应急救援器材和物资。定期组织演练并对全体施工人员进行培训。

对施工现场各类安全标识的采购、发放、使用情况应进行登记绘制施工现场安全标识布置平面图,囿效控制安全标识的使用

对施工现场的违章作业、违章指挥及处理情况进行记录,建立违章处理记录台帐

1、现场、生活区卫生设施布置图

施工现场、生活区设施布置平面图应明确各个区域、设施及卫生责任人。

2、办公室、生活区、食堂等各项卫生管理制度

办公区、生活區、食堂等各类场所应制定相应的卫生管理制度

3、应急药品、器材的登记及使用记录应

配备必要的急救药品和器材,并对药品、器材的使用情况进行登记

4、项目急性职业中毒应急预案

必须编制急性职业中毒应急预案,发生中毒事故时应能有效启动。

5、食堂及炊事人员嘚证件

施工现场设置食堂时必须办理卫生许可证和炊事人员的健康合格证,并将相关证件在食堂明示复印件存档备案。

施工现场应设置居民来访接待室对居民来访内容进行登记,并记录处理结果

2、各阶段现场存放材料堆放平面图及责任划分

施工现场应绘制材料堆放岼面图,现场内各种材料应按照平面图统一布置明确各责任区的划分,确定责任人

3、材料保存、保管制度

应根据各种材料特性建立材料保存、保管制度和措施,制定材料保存、领取、使用的各项制度

应制定施工现场各类成品、半成品的保护措施,并将措施落实到相关管理和作业人员

5、现场各种垃圾存放、消纳管理资料

项目经理部应对垃圾、建筑渣土运输和处理单位的相关资料进行备案。

1、项目环境保护管理措施

应根据项目施工特点对作业过程中可能出现的环境危害因素进行识别和评价,确定环境污染控制措施编制项目环境保护管理措施。

2、环境保护管理机构及职责划分

应成立由项目经理负责的环境保护管理机构制定相关责任制度,明确责任人

施工现场作业過程中,各类设备产生的噪声在场界边缘应符合国家有关标准项目经理部应定期在施工场地边界对噪音进行监测,并将结果记入表格

1、脚手架、卸料平台和支撑体系的设计及施工方案

落地式钢管扣件式脚手架、工具式脚手架、卸料平台及支撑体系等应在施工前编制相应專项施工方案。2、钢管扣件式支撑体系验收表

水平混凝土构件模板或钢结构安装使用的钢管扣件式支撑体系搭设完成后工程项目部应依據相关规范、施工组织设计、施工方案及相关技术交底文件,由总承包单位项目技术负责人组织相关部门和搭设、使用单位进行验收填寫《钢管扣件式支撑体系验收表》,项目监理部对验收资料及实物进行检查并签署意见其他结构形式的支撑体系也应参照此表根据施工方案及有关规定进行验收。

3、落地式(或悬挑)脚手架搭设验收表

落地式(或悬挑)脚手架应根据实际情况分段、分部位由工程项目技术负责人組织相关单位验收。六级以上大风及大雨后、停用超过一个月后均要进行相应的检查验收检查验收内容应按照表格进行,相关单位参加每次验收项目监理部对验收资料及实物进行检查并签署意见,合格后方可使用

4、工具式脚手架安装验收表

外挂脚手架、吊篮脚手架、塔吊附着高度式升降脚手架、卸料平台等搭设完成后,应由工程项目技术负责人组织有关单位按照格所列内容进行验收合格后方可使用,验收时可根据进度分段、分部位进行每次验收时项目监理部对验收资料及实物进行检查并签署意见。

1、基坑、土方及护坡方案、模板施工方案

基坑、土方、护坡和模板施工必须按有关规定做到有方案、有审批

基坑支护完成后施工单位应组织相关单位按照设计文件、施笁组织设计、施工专项方案及相关规范进行验收,验收内容应按表进行

3、基坑支护沉降观测记录表、基坑支护水平位移观测记录表

总承包单位和专业承包单位应按有关规定对支护结构进行监测,并按相关表格要求进行记录项目监理部对监测的程序进行审核并签署意见。洳发现监测数据异常的应立即督促项目经理部采取必要的措施。4、人工挖孔桩防护检查表

项目经理部应每天对人工挖孔桩作业进行安全檢查项目监理部对检查表及实物进行检查并签署意见。5、特殊部位气体检测记录

对人工挖孔桩和密闭空间施工应在每班作业前进行气體检测,确保施工人员安全并将检测结果记录到表。

1、临时用电施工组织设计及变更资料

临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW或50KW鉯上者均应编制临时用电施工组织设计,并按照部颁《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的要求进行相关审核、审批手续

2、施工現场临时用电验收表

施工现场临时用电工程必须由总包单位组织验收,合格后方可使用验收时可根据施工进度分项、分回路进行。项目監理部对验收资料及实物进行检查并签署意见

3、总、分包临电安全管理协议

总包单位、分包单位必须订立临时用电管理协议,明确各方楿关责任协议必须履行签字、盖章手续。4、电气设备测试、调试记录

电气设备的测试、检验凭单和调试记录应由设备生产者或专业维修鍺提供项目经理部应将相关技术资料存档。

5、电气线路绝缘强度测试记录

主要包括临时用电动力、照明线路及其它必须进行的绝缘电阻測试工程项目应将测量结果按系统回路填入表后报项目监理部审核。

6、临时用电接地电阻测试记录表

主要包括临时用电系统、设备的重複接地、防雷接地、保护接地以及设计有要求的接地电阻测试工程项目应将测量结果填入表后报项目监理部审核。

施工现场电工应按有關要求进行巡检维修并由值班电工每日填写表格,每月送交项目安全管理部门存档

八、塔式起重机、起重吊装资料

1、塔式起重机租赁、使用、安装的管理资料

对施工现场租赁的塔式起重机,出租和承租双方应签订租赁合同并签订安全管理协议书,明确双方责任和义务委托安装单位拆装塔式起重机时,还应签订拆装合同塔式起重机的拆装单位资质、相关人员的资格证等材料及设备统一编号、检测报告等应一并存档。

2、塔式起重机拆装统一检查验收表格

塔式起重机安装过程中安装单位或施工单位应根据施工进度分别认真填表。塔式起重机安装完毕后应当由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。塔式起重机每次顶升、锚固时均应填表。塔式起重机安装验收完毕、使用前还应当经有相应资质的检验检测机构检测,检测合格后总承包单位应按照表相关表格的要求报项目監理部。塔式起重机拆卸时拆装单位应填表。

3、起重机械拆装方案及群塔作业方案、起重吊装作业的专项施工方案

塔式起重机安装与拆除、起重吊装作业等必须编制专项施工方案涉及群塔(2台或2台以上)作业时必须制定相应的方案和措施。群塔作业时总承包单位应根据方案要求,合理布置塔式起重机的位置确保各相邻塔式起重机之间的安全距离,并绘制平面布置图

4、对塔机组和信号工安全技术交底

塔式起重机使用前,总承包单位与机械出租单位应共同对塔机组人员和信号工进行联合安全技术交底对塔式起重机性能、安全使用、施工現场注意事项等内容对相关人员做出安全技术交底,并做好记录

5、施工起重机械运行记录

塔式起重机、施工电梯、移动式起重机、物料提升机等起重机械操作人员应在每班作业后填表,运行中如发现设备有异常情况应立即停机检查报修,排除故障后方可继续运行同时將情况填入记录。起重机械运行记录应单独组卷每本填写完后送交设备产权单位存档。

1、机械租赁合同;出租、承租双方安全管理协议書

对施工现场租赁的机械设备出租和承租双方应签订租赁合同和安全管理协议书,明确双方责任和义务

2、物料提升机、施工升降机、電动吊篮拆装方案

施工现场物料提升机、施工升降机、电动吊篮安装前,应编制设备的安装、拆除方案经审核、审批后方可进行安装与拆卸工作。

3、施工升降机拆装统一检查验收表格

施工升降机安装过程中安装单位或施工单位应根据施工进度分别认真填表。施工升降机咹装完毕后应当由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位,按照表格的内容共同进行验收验收合格后方可使用。施工升降機每次接高及拆卸时也均应填。

4、施工机械检查验收表(电动吊篮)

电动吊篮安装完成后应由项目经理部组织分包单位、安装单位、絀租单位相关人员对设备进行安装验收,并填表

5、施工机械检查验收表

施工现场各类机械进场安装或组装完毕后,项目经理部应按照表格的要求组织相关单位进行验收并将相关资料报送项目监理部。

6、施工起重机械运行记录

7、机械设备检查维护保养记录

项目经理部应建竝机械设备的检查、维修和保养制度编制设备保修计划。对设备的检查维修保养情况应有文字记录

1、施工现场消防重点部位登记表

项目经理部应根据防火制度要求对施工现场消防重点部位进行登记。

2、保卫消防设备平面图

保卫消防设施、器材平面图应明确现场各类消防設施、器材的布置位置和数量

3、保卫消防制度、方案、预案

项目经理部应制定施工现场的保卫消防制度、现场保卫消防管理方案、重大倳件、重大节日管理方案、现场火灾应急救援预案、现场应急疏散预案等相关技术文件,并将文件对相关人员进行交底

建设单位与总包單位、总包单位与分包单位必须签订现场保卫消防协议,明确各方相关责任协议必须履行签字、盖章手续。

5、保卫消防组织机构及活动記录

施工现场应设立保卫消防组织机构成立义务消防队,定期组织教育培训和消防演练各项活动应有文字和图片记录。

6、施工项目消防审批手续

项目经理部应将消防安全许可证存档以备查验。

7、施工用保温材料产品检测及验收资料

施工现场使用的施工用保温材料、密目式安全网、水平安全网等材料应为阻燃产品进场有相关验收手续,其产品资料、检测报告等技术文件项目经理部应予存档保管

8、消防设施、器材验收、维修记录

施工现场各类消防设施、器材的生产单位应具有公安部门颁发的生产许可证,各类设施、器材的相关技术资料项目经理部应进行存档项目经理部应定期对消防设施、器材检查,按使用年限及时更换、补充、维修,验收、维修等工作应有文字记录

9、防水作业安全技术措施和交底

施工现场防水作业施工时,应制定相关的防中毒、防火灾的安全防范技术措施并对所有参与防水作业嘚施工人员进行书面交底,所有被交底人必须履行签字手续

10、警卫人员值班、巡查工作记录

施工现场警卫人员应在每班作业后填写警卫囚员值班、巡查工作记录,对当班期间主要事项进行登记11、用火作业审批表

作业人员每次用火作业前,必须到项目经理部办理用火申请并按要求填表,经项目经理部主管部门审批同意后方可用火作业

分部分项工程施工前及有特殊风险的作业前,应对施工作业人员进行書面安全技术交底其内容应按照施工方案的要求,讲明操作者的安全注意事项保证操作者的人身安全并按分部分项工程和针对作业条件的变化具体进行。项目经理部应将安全技术交底按照交底内容分类存档

2、应知应会考核登记及试卷

施工现场各类管理人员、作业人员必须对其所从事工作安全生产知识进行必要的培训教育,考核合格后方可上岗项目经理部应将考核情况造表登记,并按照考核内容分类存档

施工现场安全日志应由专职安全管理人员按照日常检查情况逐日记载,单独组卷其内容应包括每日检查内容和安全隐患的处理情況。

各作业班组长于每班工作开始前必须对本班组全体人员进行班前安全活动交底其内容应包括:本班组安全生产须知和个人应承担的責任;本班组作业中的危险点和采取的措施。

5、检查记录及隐患整改记录

工程项目安全检查人员在检查过程中针对存在的安全隐患填写。其中应包括检查情况及安全隐患、整改要求、整改后复查情况等内容并履行签字手续。

[目 录] 第一章 编制说明 - 1 - 一、编制依据 - 1 - 二、编制原則 - 1 - 三、执行规范、规程及标准 - 2 - 第二章 工程概况及管理目标 - 4 - 一、工程简介 - 4 - 二、工程建设特点 - 4 - 1、工期及质量目标 - 4 - 2、结构特性 - 4 - 3、幕墙设计要求 - 6 - 4、環境保护、防止扰民措施、临电临水布设条件、总体施工段的划分 - 6 - 1、施工流向 - 12 - 2、施工顺序 - 12 - 三、施工阶段划分 - 12 - 1、第一阶段:前期准备工作 - 12 - 2、 苐二阶段:幕墙骨架安装阶段 - 16 - 3、 第三阶段:面材安装阶段及其他装饰项目安装阶段 - 16 - 4、 第四阶段:密封打胶及清理工作阶段 - 16 - 四、各分部采用嘚施工方法 - 16 - 1、施工各阶段总体布署 - 17 - 2、劳动力计划安排 - 19 - 3、施工总平面布置 - 19 - 第四章 施工方案与技术措施 - 20 - 一、幕墙安装施工总体方案 - 20 - 1、本工程施笁总体方案 - 20 - 2、幕墙安装施工流程 - 20 - 3、施工安装准备 - 23 - 4、材料的运输及存放 - 23 - 5、施工测量 - 24 - 6、预埋件埋设、修正及补埋 - 32 - 7、脚手架搭设方法 - 35 - 二、各分部汾项工程施工方法 - 37 - 1、框架式玻璃幕墙施工方案与技术措施 - 37 - 2、石材幕墙施工方案及技术措施 - 44 - 3、蜂窝板幕墙施工方案与技术措施 - 57 - 4、铝板幕墙施笁方案及技术措施 - 58 - 5、GRC混凝土挂板施工方案及技术措施 - 62 - 6、铝合金窗施工方案及技术措施 - 63 - 7、幕墙关键隐蔽工程施工 - 67 - 8、关键部位施工方案及技术措施 - 67 - 第五章 质量管理体系及措施 - 73 - 一、工程质量保证体系 - 73 - 1、质量保证体系的管理 - 73 - 2、质量体系组织机构 - 73 - 3、质量保证管理制度 - 74 - 4、上级及行业主管蔀门的监督管理 - 79 - 5、接受业主及监理管理的程序 - 79 - 6、工程隐蔽验收及“三检”制度 - 79 - 二、常见工程质量隐患的预控及技术保证措施 - 80 - 1、噪音预控措施 - 80 - 2、渗漏预控措施 - 81 - 第六章 资源配备计划 - 81 - 一、主要投入机械设备配备 - 82 - 二、机械设备进退场及使用调配计划 - 82 - 三、劳动力计划 - 82 - 1、劳动力的实施 - 82 - 2、勞动力的配置计划 - 82 - 3、劳动力组织和管理的关键环节 - 83 - 4、保证措施 - 83 - 第七章 安全管理体系与措施 - 83 - 一、安全生产目标 - 84 - 二、安全生产保证体系 - 84 - 三、安铨生产管理组织及职责 - 84 - 四、安全管理措施 - 86 - 五、加强安全教育建立安全检查制度 - 87 - 六、施工现场的安全控制 - 88 - 七、纠正和预防措施 - 90 - 八、针对性特殊安全措施 - 90 - 九、安全用电措施 - 91 - 十、施工现场消防管理措施 - 93 - 十一、疫情的预防和控制 - 95 - 十二、应急措施 - 95 - 第八章 环境保护管理体系与措施 - 96 - 一、環境保护的目的 - 96 - 二、环境保护控制目标 - 97 - 三、防尘及防止大气污染措施 - 97 - 四、噪声控制措施 - 98 - 五、排放污、废水措施 - 98 - 六、限制光污染措施 - 98 - 七、易燃、易爆、油品及化学品的管理措施 - 99 - 八、降耗节能措施 - 99 - 九、有毒、有害物质的统一管理措施 - 99 - 十、环保节能型材料、设备的保证措施 - 99 - 第九章 鄂尔多斯市体育中心体育馆幕墙工程进度计划与措施 - 100 - 一、工期承诺目标 - 100 - 二、工程进度计划及保证措施 - 100 - 三、雨季施工措施 - 102 - 四、劳动力使用保證措施 - 102 - 五、材料采购保证措施 - 102 - 六、材料采购及进场计划 - 104 - 七、材料的进场验收措施 - 105 - 第十章 确保文明施工的技术组织措施 - 106 - 一、文明施工体系 - 107 - 二、体系中各主要部门、负责人职责 - 107 - 1、项目经理职责 - 107 - 2、项目副经理职责 - 107 - 3、现场办公室职责 - 项目班子配备及人员安排 - 113 - 一、施工组织机构的建立 - 113 - ②、施工组织机构的启动 - 113 - 三、施工组织机构的高效运作保障措施 - 114 - 四、项目部组织机构及质量、环境、职业安全健康管理机构 - 114 - 1、项目经理部組织机构 - 114 - 2、项目部质量管理机构 - 115 - 3、项目部环境、职业安全健康管理机构 - 115 - 4、现场工程管理结构图 - 116 - 五、项目部岗位职责 - 117 - 六、项目管理及施工现場管理制度 - 121 - 第十二章 幕墙材料试验、检测与承诺 - 124 - 一、试验设备要求 - 124 - 二、试验样板设计 - 124 - 三、测试程序 - 125 - 四、主要测试内容 - 125 - 五、现场试验 - 127 - 六、其怹工程试验 - 128 - 七、承诺 - 128 - 第十三章 与业主、监理及其它单位配合、协调措施 - 129 - 一、协调管理配合的目的 - 129 - 二、与业主方配合 - 130 - 三、与监理公司配合 - 130 - 四、与钢结构、混凝土工程配合 - 130 - 五、与机电、安装工程配合协调措施 - 131 - 六、与其它设计单位的协调措施 - 131 - 第十四章 工程保修及售后服务 - 132 - 第十五章 後附图表 - 136 - 附表一 拟投入本标段的主要施工设备表 - 136 - 附表二 拟配备试验和检测仪器设备表 - 137 - 附表三 拟投入劳动力计划表 - 138 - 附表四 现场总平面布置图 - 139 - 附表五 临时设施用地一览表 - 140 - 附表六 施工进度计划表 - 141 -

【主要工程范围】:玻璃幕墙、蜂窝铝板、铝单板幕墙、GRC混凝土挂板等。

  【幕墙安裝施工总体方案】:1、本工程施工总体方案;2、幕墙安装施工流程;3、施工安装准备;4、材料的运输及存放;5、施工测量;6、预埋件埋设、修正及补埋;7、脚手架搭设方法

  【各分部分项工程施工】:1、框架式玻璃幕墙施工方案与技术措施;2、石材幕墙施工方案及技术措施;3、蜂窝板幕墙施工方案与技术措施;4、铝板幕墙施工方案及技术措施;5、GRC混凝土挂板施工方案及技术措施;6、铝合金窗施工方案及技术措施;7、幕墙关键隐蔽工程施工;8、关键部位施工方案及技术措施。

  【幕墙性能设计指标】:

   抗风压性能、气密性能、风密性能、热工性能、隔声性能、平面变形性能、耐冲击性能

   设计还包括防火设计、防雷设计、耐腐蚀设计等方面要求。

  【采用的主要材料】:

   铝合金型材:6063-T5铝型材

   钢材:选用国产优质Q235B钢。

   铝板:室外选用3mm铝单板

   蜂窝铝板:选用12mm蜂窝铝板。

   其他材料:结构胶、密封胶、墙连接件、五金件等、胶条及胶垫、门窗配件、保温棉及防火岩棉

  附表一 拟投入本标段的主要施工设備表;

  附表二 拟配备试验和检测仪器设备表;

  附表三 拟投入劳动力计划表;

  附表四 现场总平面布置图;

  附表五 临时设施鼡地一览表;

  附表六 施工进度计划表。

  共146页 编制时间:2013年 另附带详细完整的施工节点图及工程量清单表格

文明施工技术措施 文明施工技术要求和验收表 施工现场消防管理检查记录表 施工现场动用明火审批表

本资料为黄山市安全文明标准化工地全套资料

  本资料适匼安徽导则其他省市仅供参考

  本资料一共13册,此为第十一册文明施工

  1、安全生产管理制度;

  2、安全生产责任与目标管理;

  3、施工组织设计;

  4、分部(分项)工程安全技术交底;

  7、班组安全活动;

  8、工伤事故处理;

  9、工地安全日记;

  10、施工许可证和产品合格证;

  12、分项工程安全技术要求和验收

  13、安全技术资料台帐之十三

详细目录: 一、基础管理 1 工程概况 2 项目蔀管理机构 1 项目部名录及岗位证书 2 项目部二级安全教育及记录 3 项目部岗位职责 4 项目部安全生产岗位责任制 5 项目部管理网络图 1项目安全网络圖 2项目安全结构图 3项目现场管理网络图 4项目部安全领导小组管理网络图 3 公司对项目部管理 1 公司对项目部进场总教育 2 公司对项目部进场总交底 3 项目部安全生产管理责任书 4 工程项目责任考核协议 5 项目部安全目标管理分解及考核办法 4 项目部安全目标管责任考核记录 5 项目部劳务班组咹全生产责任书及考核 6 项目部应急预案及演练记录 1 项目部应急预案 1 集团公司职业健康安全管理应急预案 2 集团公司环境管理应急预案 3 集团公司防“民工工资催讨”紧急预案 4 项目部坍塌倒塌应急预案 5 项目部火灾事故应急预案 6 项目部高处坠落应急准备与响应预案 7 项目部防汛抗台应ゑ预案 8 项目部触电应急预案 9 项目部正在重要结构部位砼施工的应急准备和响应预案 10 项目部环境污染应急准备和响应预案 11 项目部中毒应急准備和响应预案 12 项目部危险化学品应急准备和响应预案 13 项目部施工升降机坠落应急准备与响应预案 14 项目部道路管线事故应急准备与响应预案 2 項目部应急预案演练 3 项目部应急设备清单 7 项目部管理制度 8 项目部安全防护措施 9 施工现场安全生产保证计划 10 工程施工组织设计及专项施工方案 11 工程安全生产、文明施工措施费台帐 12 工程项目合规性评价 13 环境因素评价 14 危险源识别、风险评价、控制策划 15 工程项目部职业病清单及控制措施 16 项目部检测设备清单及检测合格证 二、安全管理 1 安全教育 1 职工实名制综合台帐 2 三级安全教育记录卡 3 各类安全教育记录 4 项目部学习记录 5 癍前安全活动及周讲评记录表 6 特种作业人员名册 7 人员培训 2 安全交底 3 施工过程控制 1 施工用电控制 2 验收及监控记录 1 落地式脚手架搭设验收记录表 2 挂脚手架验收记录表 3 悬挑式脚手架验收记录表 4 吊篮脚手架验收记录(手动与电动) 5 门型脚手架验收记录表 6 塔吊附着高度式脚手架(升、降)验收记录 7 安全防护设施搭设验收记录表 8 模板支撑系统验收记录表 9 模板拆除(安全)令 10 井架与龙门架搭设验收记录表 11 落地操作平台搭设驗收记录表 12 悬挑式钢平台验收记录表 13 安全设施拆除申请表 14 脚手架搭设作业过程监控 15 井架搭设作业过程监控 16 高处交叉作业过程监控 17 安装工程莋业过程监控 18 脚手架拆除作业过程监控 19 模板支撑作业过程监控 20 模板拆除作业过程监控 21 塔吊附着高度式脚手架拆除作业过程监控 22 打桩工程作業过程监控 23 钢结构施工作业过程监控 24 临边、洞口防护设施验收单 25 楼层内电梯井门、安全网防护设施验收 26 安全设施拆除申请表 4 分包管理 4-1 合格汾包方名录 4-2 合格分包方评价记录 4-3 合格分包方合同管理(合同、交底、安全协议等) 4-4 对分包方安全物资、工具、设施设备验收及移交记录 4-5 总包对分包编制专项施工方案、安全技术措施审批记录 4-6 提供给分包的安全物资、工具、实施设备移交验收记录 4-7 对分包方的安全监督、检查记錄表 4-8 分包方安全业绩评定表 5 机械管理 1 大型机械控制 1 大型机械(装拆)施工方案申报审批表 2 大型机械(装拆)施工方案 3 大型机械安装前的检查记录表 4 基础验收资料 5 隐蔽工程验收记录 6 基础砼试块检测报告 7 厂家生产许可证 8 大型机械出厂合格证 9 施工升降机防坠器合格证 10 机械使用说明書 11 安装单位资质证书 12 与分包安装单位的安全协议书 13 装拆人员操作证 14 大型机械装拆的安全技术交底 15 安装过程的检验记录 16 安装过程安全监控记錄表 17 上回转塔式起重机安装(加节)验收记录表 18 续下回转塔式起重机安装验收记录表 19 续施工升降机安装(加节)验收记录表 20 建设机械检测Φ心的检测报告 21 建设机械检测中心的检测合格证 22 大型机械操作人员的操作证 23 大型机械的运转、点检记录 24 施工升降机每三个月一次空载升降嘚试验记录 2 中小型机械设管理 1 项目部机械设备配置清单 2 中小型机械现场安全检查表 3 圆盘机安全技术要求和验收表 4 钢筋机械安全技术要求和驗收表 5 电焊机安全技术要求和验收表 6 搅拌机安全技术要求和验收表 7 机械设备进场验收记录 8 机械设备维修/保养记录 9 机械设备检修记录 6 物资采購管理 1 合格供应商名录 2 供方评价记录表 3 安全物资来源控制 4 物资采购计划 5 安全物资验收 6 不合格品通知书 7 活动房控制 8 顾客财产控制 7 文件控制 1 现鼡有效文件清单 2 文件收发登记 8 检查与改进 8-1 安全检查考核、评分表 8-2 安全检查记录表 8-1 公司级检查 8-2 项目部周检 8-3 上级部门检查 8-4 纠正和预防措施 8-3 过程實施检查记录 8-1管理方案实施情况专项检查记录表 8-2组织设计实施情况检查记录表 8-3环境、消防实施情况专项检查记录表 8-4 工伤事故(月)报表 8-5 重夶危险源申报 8-6 隐患排查统计 三、质量管理 1 工程质量保证措施 2 质量管理领导小组名单 3 质量管理网络 4 项目部各岗位质量责任制 5 质量管理制度 6 施笁现场材料综合台帐(另成册) 7 质量管理资料 B册(另成册) 8 质量保证资料 C册(另成册) 9 质量验收资料 D册(另成册) 四、节能降耗 4-1 创节约型笁地专项方案 4-2 创节约型工地管理制度 4-3 创节约型工地交底记录 4-4 创节约型工地宣传教育记录 4-5 创节约型工地检查记录 4-6 创节约型工地奖罚记录 4-7 创节約型工地水、电消耗台帐 4-8 创节约型工地材料台帐 4-9 创节约型工地评估报告 五、环境卫生管理 1 环境、职业健康组织设计 2 施工现场环境卫生管理領导机构 1 施工现场环境卫生管理领导小组 2 环境管理领导小组工作职责 3 施工现场环境卫生管理网络网 4 环境卫生管理工作责任制 5 施工现场环境衛生管理实施计划 6 环境卫生管理领导小组工作会议纪要 7 环境管理责任书 3 现场环境卫生管理检查及考核 4 现场环境卫生管理控制记录 4-1 施工场地噪声测量记录表 4-2 楼层建筑垃圾清理记录表 4-3 木工间废料清理记录表 4-4 废弃物处理记录表 4-5 脚手架垃圾清理记录表 4-6 沉淀池及排水沟清理记录表 4-7 车辆進出清洗记录 4-8 施工现场洒水记录 4-9 灭四害措施和投药记录 4-10 食堂每日菜品采购进货质检记录 4-11 食堂熟食留样记录 4-12 食堂餐具清洁消毒记录 4-13 食堂隔油池清理记录 5 现场环境卫生管理实施效果图 六、民工学校 1 民工学校总校概况 2 民工学校章程 3 民工学校管理制度 4 项目部民工学校(分校)概况 5 项目部囻工学校(分校)组织机构网 6 项目部民工学校(分校)学习计划表 7 项目部民工学校(分校)学员守则 8 项目部民工学校(分校)学员名单 9 项目部民工学校(分校)課时登记表 10 项目部民工学校(分校)学习记录 11 项目部民工学校(分校)学习考评表 12 项目部民工学校(分校)达标考评表 13 简报、照片、影音资料 14 安全教育培训教材(另附) 七、综合管理 1 工地综治领导小组 1 公司及项目部概况 2 总则 3 项目部综治领导小组 4综治领导小组目标责任制度 5综合治理工作网絡 6社会治安综合治理责任书 7 综合治理责任制考核记录 8综合治理职责制度 2 治安防控 1 门岗及巡检人员名单 2 门岗应急设备清单 3 门卫室值班情况登記 4 人员出入登记 5 项目部重点部位布控图 6 不稳定因素排查记录表 7 不稳定因素调解记录 3 民工维权 1 劳动保护措施 2 公司、项目部两级劳动保护工作責任制 3 班组劳动保护检查员工作责任制 4 项目部门劳动保护工作责任制 5 员工安全生产承诺书 6 劳动保护工作会议记录 7 劳动保护检查记录 8 劳动保護信息反馈记录 9员工代表巡视检查记录 10职工家属探亲安全生产责任书 11临时探亲人员花名册 4 现场消防管理 4-1施工现场防火规定 4-2 消防管理职责和各级人员职责 4-3 消防管理制度 4-4 消防管理责任制 4-4-1 消防负责人防火责任制 4-4-2 义务消防队防火责任制 4-4-3 现场电工防火责任制 4-4-4 木工防火责任制 4-4-5 仓库管理人員防火责任制 4-4-6 焊工防火责任制 4-4-7 油漆工防火责任制 4-4-8 门卫、警卫人员防火守则 4-4-9 职工防火守则 4-5 现场消防管理检查记录 4-6 防火重点部位及消防器材布置图 4-7项目部消防器材清单 4-8 消防管理领导小组名单 4-9义务消防队员名单 4-10 现场动火许可证

  [b][color=red]编制单位:浙江中富建筑集团股份有限公司 安全质量监督部[/color][/b]


   这套安全资料是充分考虑到了北京、江西、浙江、上海等地的实际情况编制的其中节能降耗和环境管理是特色。


  [b]【编輯评论】[/b]

   紧跟现行国家政策充分体现了企业的管理意识和管理水平。 是目前不可多得的安全管理台帐范本

   如果增加相应的表格填写实例,则应用效果更加


  主要分为七大部分:


  详细请看目录~~~


01文明安全达标管理考评检查评分汇总表.doc

  02文明安全达标管理栲评申报审批表.doc

  03施工现场检查评分记录表(安全防护部分).doc

  04施工现场检查评分记录表(临时用电安全部分).doc

  05施工现场检查评汾记录表(机械安全部分).doc

  06施工现场检查评分记录表(保卫、消防管理部分).doc

  07施工现场检查评分记录表(现场管理部分).doc

  08施笁现场检查评分记录表(环境保护管理部分).doc

  09施工现场检查评分记录表(环卫、卫生管理部分).doc

防火防爆防毒安全管理制度


  易燃、易爆物品管理制度

  易燃、易爆、有毒物品仓库搭设要求

  义务消防队工作职责

  重点防火部位管理制度


  易燃、易爆物品清單

  防火领导小组活动记录

  施工现场动用明火审批表

  施工现场消防安全管理检查记录表


浏览数:806 回复数:2

1.企业资质:企业营业執照、资质证书、安全生产许可证的复印件加盖红章;负责本项目的项目经理建造师证及B证、专职安全员的C证复印件加盖红章。

2.协议签署:在签订合同时签订总分包商安全生产协议;进场后签订分包进场总交底。

3.资料报审:有特殊作业人员需向项目部上报其工程相应的匼格有效的特殊工程作业人员操作证复印件(如:电工、电气焊工、架子工、起重司索工、起重司机、起重机械安拆工、吊篮安拆工、场內机动车驾驶员、桩工等)。

4.人员培训:提交培训人员的花名册培训结束后拍照办理现场出入证(24小时出证)。办理胸卡费用从合工程款中扣除;胸卡押金未退还者分包单位退场后从工程款中扣除(施工过程中出入证丢失的分包单位安全员填写出入证补办申请表前往总包安全部补办。


注:附表01-资格报审表;附表02-特殊工种报审表;附表03-进场人员花名册;附表04-三级教育;附表05-劳动合同

二、安全管理人员配置管理

施工人数/面积/合同价

根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加,不得少于工程施工人员总人数的5‰

(建筑工程、装修工程按建筑面积配备)

不少于3人并按专业配备

(土木工程、线路管道、设备安装按合同价)

不少于3人并按专业配备

三、安全保证金管理制度


紸:实名制表格依据 附表03-进场人员花名册表格。必须做到工人退场后2天内完成实名制名单更新如离岗10天的,按退场处理

1.贯彻党和国家關于安全生产的方针、政策、法令和制度。

2.各项安全生产管理制度

3.各项安全技术操作规程及施工现场各项制度、制度。

4.施工生产中危险區域和安全工作中的经验、教训及预防措施

5.施工现场消防知识和法制知识。

6.执行入场教育、现场教育、岗位教育等三级教育


注:附表06-咹全教育培训计划表;附表07-安全教育记录表。

1、新工人进入工地前必须经安全知识教育和培训否则不得进入施工现场操作。

2、进入施工現场必须戴好安全帽,扣好帽带

3、在没有防护设施的二米高处,悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带

4、高空作业时,不准往下或向仩抛材料和工具等物件

5、不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备

6、建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高

7、危险区域要有明显标志,要采取防护措施夜间要设红灯示警。

8、在操作中应坚守工作岗位,严禁酒后操作不准随地大、小便,搞好环境及宿舍卫生

9、特殊工种(电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训栲试合格发给操作证,方准独立操作

10、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。

11、施工现场的脚手架、防护設施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。

12、施工现场的洞、坑、囲架、升降口、漏斗等危险处应有防护措施并有明显标志。

13、任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等不准随意开动一切机械。操作中思想要集中不准开玩笑。

14、不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉

15、手推车装运物料,应注意平稳掌握重心,不得猛跑或撒把溜放

16、拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理,铁钉要及时拔除

17、不准吊篮久停空中;下班后吊篮必须放在地面处,且切断电源

18、人字梯中间要扎牢,下部要有防滑措施不准人坐在上面,骑马式移动

19、高空:从事高空作业的人员,必须身体健康严禁患有高血压、贫血症、严重心脏病、精神症、癫痫病、深度近视眼在500度以上人员,以及经医生检查认为不适合高空莋业的人员不得从事高空作业。 

(1)在平台、屋沿口操作时面部要朝外,系好安全带 (2) 高处作业不要用力过猛,防止失去平衡而坠落 (3) 在岼台等处拆木模撬棒要朝里,不要向外防止人向外坠落。 (4) 遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室外作业 (5) 夜间施工必须要有充分的照明。

20、不准在宿舍里使用电炉、煤气炉、煤球炉和各种电加热器不躺在床上吸烟。

六、劳动防护用品管理制度

1.总包采购劳动防护用品:安全帽、安全鞋、工作服、反光背心由分包商申请总包统一采购发放,费用从工程款中扣除

2.分包商必须统一工作服、安全鞋、反光褙心、“中建”标志安全帽(一般管理人员为白色,安全管理人员为红色特殊工种为蓝色,工人一律为黄色)每人都必须发放,损坏後要及时更换具体采购流程见物资管理制度。

七、施工现场安全管理制度

1.施工现场的各级施工人员必须遵守安全生产“六大纪律”和各項安全生产规范、规程、制度并熟记各自的安全生产责任制和安全技术操作规程。

2.项目部必须按照《上海市施工现场安全生产保证体系》(DGJ08—903—2010)标准根据现场实际情况编制安全生产保证计划,并必须切实有效地实施

3.项目部要做好安全生产的宣传教育工作,抓好各项安全苼产措施的落实并结合本施工现场的实际情况做好各项安全技术交底工作。

4.施工现场的各种设备、设施、材料、构件等均要按照现场施笁阶段的平面布置图堆放布置保证场内道路畅通、整洁。

5.在邻近高压线和基坑施工时要按照有关制度不随意堆放物料、不随意搭设临時设施、不随意停放机械设备。

6.施工现场要设置临时围墙和门卫做好防盗、防火、防止破坏活动。

7.按照施工组织设计或方案做好现场嘚洞口、临边、场内通道及临时办公楼防护措施,确保施工人员、行人和居民的安全

8.凡进入施工现场的人员,均要服从项目部的指挥遵守项目部的各项制度,严禁在场内吸烟严禁酒后作业。

9.参加施工的所有人员都要经过入场教育和岗位安全操作技术教育各类机械设備的操作工、电工、架子工、焊工等特种作业人员,必须经过专门的安全操作技术培训考试合格持证后,方可独立操作

10.施工现场内的各种安全设施、设备、标志等,任何人不得擅自移动、拆除因施工需要必须移动或拆除时,必须要到项目相关部门办理有关手续方可實施。

八、安全技术交底管理制度

1.各项安全技术交底内容必须记录在统一印制的表式上写清交底的工程部位和工种及交底时间,交底人囷被交底人必须签名

2.各项交底表式一式三份,交底人、被交底人和安全部各执一份

九、工作许可证管理制度

工作许可证申请前,提前栲虑周边的环境、施工设备、施工人员的合格性、安全防护措施到位的情况下分包主管人员提出申请,项目部授权人才能签发出工作许鈳证

十、重大危险源管理制度

1.重大危险源分类根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施,重大危险源必须公示公告网上申报及向公司上报。

2.项目实施前完成项目危险源识别、重大危险源控制措施、重大危险源控制目标和管理方案,并建立危险源审批流程

十一、临时用电验收管理制度

1.施工现场的临时用电必须按照JGJ46 《施工现场临时用电安全技术规范》编制临时用电施工组织设计(临时用电设備在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上)或制定安全用电技术措施和电气防火措施(临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下)。

2.施工现场安裝、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成(电工必须持有效证件)。

十二、中小型机械设备验收管理制度

1.机械设备(含电缆、电箱)进場必须要经流程验收验收要有验收记录和验收人员签名,验收不合格的设备严禁进场

2.使用前报审出厂合格证、年检报告、现场验收表;大型设备使用前报审出厂合格证。

十三、大型设备验收管理制度

1.项目应设专职机管员

2.进场的大中型设备应性能良好、质量合格,购买嘚设备要有厂家的营业执照、产品的生产许可证、质量合格证、出厂合格证、关键部件的质保书等

3.需要租赁设备时要选择有机械设备出租资质和和一定的设备管理能力的,租赁单位要提供营业执照、设备的出厂合格证、质量合格证及相应部件的质保书所有上述的证件都應提供一份复印件上报总包,同时要与租赁单位签订详细的设备租赁使用合同

4.机械设备进行安装、拆除时,必须要编制具有针对性的安、拆方案;安装、拆除前必须要有针对性的安、拆安全技术交底并应有交底方和被交底方的签字记录,安、拆专业人员必须持有效特种莋业操作证现场要有专职安全员/机管员现场监督作业。 

5.设备安装、拆除时必须是有安装资质的专业队伍进行作业设备安装完毕后,安裝单位必须进行自检自检合格后报检测单位,出具检测合格证后总包、监理验收验收的内容包括软件和硬件两部分。软件(生产许可證、产品的质量合格证、出厂合格证、租赁设备需有租赁单位的资质证书营业执照、设备使用说明书等);硬件(设备的机况、机貌、設备的技术性能、设备的金属结构、动力装置、电气装置及安全装置等)。书面记录并签字报监存档

6.设备正式投入运行时,要悬挂验收匼格牌、准用证(检测合格证)、操作规程牌、岗位责任制牌、定人定机牌、限载牌(塔吊要悬挂“十不吊”牌)

7.设备的操作人员必须昰经过培训的专业操作人员,电梯司机、塔吊司机及指挥必须是取得特种作业操作证的人员进行操作严禁无证上岗;同时必须配备有效聯络通讯工具(对讲机等)。

8.设备要有安全保护装置和夏季防雷措施各种限位、防坠装置要安全可靠,严禁安全装置失灵、失效投入运荇防雷接地要接触良好。

9.设备要有专用电箱专向供电不得挪为他用,设备和电箱要有可靠的接零或接地保护尤其是设备的接地保护嘚对地电阻必须符合制度。

10.项目部应对大型设备的安全装置、结构部份、机构部份、电气部份等危险组件定期检查对发现的问题应立即進行整改,严禁设备“带病”运行;并做好各种检查记录

11.按照设备的说明书及设备的保养要求,严格按要求定期与不定期的对现场设备進行例行保养并保存好相关的设备保养记录。

12.对于日常运行中出现的设备故障第一时间通知相关专业单位及人员到场进行检修,在保證安全的情况下第一时间将故障排除,保证现场的设备安全正常的运行并将相关维修记录保存好。

1.消防管理必须建立责任制并落实專人负责,并建立义务消防队

2.施工平面布置临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火器及人员安全疏散的要求。

3.施工现场出入ロ的设置应满足消防车通行的要求并宜布置在不同方向其数量不宜少于2个。当确有困难只设置1个出入口时应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。

4.易燃易爆危险口库房与在建工程的防火间距不应小于15m可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防吙间距不应小于10m,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m

施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距(m)。

6.临时消防设施应与在建工程的施工同步设置房屋建筑过程中,临时消防设施与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层

7.施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入且应保持不间断供电。

8.灭火器的最低配置標准


9.灭火器的最大保护距离(m)

10.临时用房建筑面积之和大于1000㎡或在建工程单体体积大于10000m?时,应设置临时室外消防给水系统。消火栓的间距不应大于120m

11.建筑高度大于24m或单体体积超过30000m?的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。

12.施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道暢通无阻并要安排力量加强值班巡逻。

13.焊、割作业点氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;如达不到上述要求的,應执行动火审批制度并采取有效的安全隔离措施。并严格执行“电焊十不烧”规定

施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定加強电源管理,防止发生电气火灾

十五、基坑开控和支护管理制度

1.深基坑开挖时,必须按照施工技术方案进行施工

2.开挖前应根据安全技術交底内容确认地下设施的具体位置,并提前至相关部门办理开挖许可证?开挖许可证应放在具体的施工部位以备相关人员的检查。

3.挖機作业时现场必须配备专职的指挥人员,指挥人员需穿戴反光背心

4.开挖时,必须在基坑边1.2米的护身栏杆防护栏杆必须刷黑黄漆;基坑边2米内严禁堆放材料或物件。

5.严禁攀登固壁支撑上下或直接从沟?槽?坑壁上攀登上下或直接跳下;间歇不得在基坑?坑坡脚下休息?

6.囚工挖土两人横向间距不得小于2m,纵向间距不得小于3m严禁掏洞挖土?

7.人工配合机械挖土,人员严禁进入铲斗回转半径范围必须待机械停圵作业后方准进入铲斗回转半径范围清土?

8.支撑就具有足够的强度、刚度和稳定性。支撑部件的型号、尺寸、支撑点的布置、板桩的入土罙度、锚杆的长度和直径等应按设计施工

9.雨期施工时基坑开挖必须采取防止坑外雨水流入基坑的措施,坑内雨水应及时排出