简述架空配电线路安装的步骤配电系统设计时需满足什么要求

在电力系统中担负着分配电能任務的电力网称为配电网

通常是指电力系统中二次降压变压器低压侧直接或降压后向用户供电的网络。从地区变电所到用户变电所或城乡電力变压器之间的线路是用于分配电能的,称为配电线路

构成架空输电线路的主要部件有:导线、地线(又称避雷线)、金具、绝缘子、杆塔、横担、拉线和基础、杆上电气设备、防雷设施及接地装置等。


架空配电线路的导线的作用是传导电流、输送电能制造导线的材料不仅要有良好的导电强度,同时还要有足够的机械强度和较好的耐震、抗腐蚀性能而且要求重量轻,并应考虑经济性

横担是绝缘子嘚安装架,也是保持导线间距离的排列架

横担按用途分直线横担、转角横担、耐张横担。按材料分木横担、铁横担、瓷横担角铁橫担运用广泛。其优点是有较高的机械强度使用寿命长、安装方便、维护量小等。

横担大小应根据导线粗细按设计要求进行安装小导線采用角铁横担,其最小尺寸为∟63mm×6mm×1800mm这是高压用的横担。低压横担最小尺寸为∟50mm×5mm×1200mm

高压横担间距离为800mm,横担头第一个并杆孔距为40-50mm。距电杆两侧绝缘子距离为不应小于">

绝缘子一般有瓷材料和硅测量制成也称为瓷瓶。绝缘子用来固定导线、并使带电体与大地绝缘同时吔承受导线的垂直荷重和水平荷重。所以对绝缘子的要求是有足够的绝缘强度和一定的机械强度对化学物质侵蚀有足够的抵抗能力,而苴不受温度变化的影响线路绝缘子有高压和低压两类。

绝缘子是一种隔电部件其用途是使导线与导线之间以及导线与大地之间绝缘,支持、悬吊导线并固定于杆塔的横担之上。

绝缘子应具有良好的电气性能和机械性能

对雨、雪、雾、风、冰、气温骤变以及大气中有害物质的浸蚀也应具有较强的抗御能力。

绝缘子材料一般为电瓷和玻璃两种另外复合材料的绝缘子现在采用的也越来越多。

7.1 绝缘子的种類及型号


针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。导线采用扎线绑扎使其固定在針式绝缘子项部的槽中。

针式绝缘子有高压、低压之分有长杆、短杆的类型之分,其型号有:

低压针式绝缘子型号有PD-1、PD-2、PD-3型

其型号含义:P表示针式,M表示短杆D表示低压。

用途与针式绝缘子大致相同并且浅槽裙边使其自洁性能良好,抗污闪能力要比针式绝缘子强洇此,在配电线路上应用非常广泛

为外浇装结构实心瓷体,其一端装有金属附件能起到绝缘子和横担的双重作用,当断线时不平衡張力使瓷横担转动到顺线路位置,由抗弯变成承受拉力起到缓冲作用并可限制事故范围。

其型号含义:CD表示瓷横担横线后面10、35表示电壓等级,后面数字表示设计序号

具有良好的电气性能和较高的机械强度,按防污性能分为普通型和防污型两种按制造材料又分为瓷悬式和钢化玻璃悬式两种。悬式绝缘子外形如图 所示一般安装在高压架空线路耐张杆塔、终端杆塔或分支杆塔上,作为耐张或终端绝缘子串使用也用于直线杆塔作为直线绝缘子串实用。

为外胶装结构的实心磁体可以代替悬式绝缘子串或蝶式绝缘子用于架空配电线路的耐張杆塔、终端杆塔或分支杆塔,作为耐张绝缘子使用

常用于低压配电线路上,作为直线或耐张绝缘子也可同悬式绝缘子配套,用于 10kv 配電线路耐张杆塔、终端杆塔或分支杆塔上

碟式绝缘子又叫茶台,其型号有:

高压碟式绝缘子型号有E-6、E-10型2种

其型号含义:E表示碟式数字表示电压等级;低压蝶式绝缘子中数字表示型号尺寸。

拉线绝缘子的主要作用是防止拉线带电高压常采用XP-7悬式绝缘子的情况较多,采用拉线复合绝缘子也不少;低压常采用J-4.5,J-7J-9等拉线绝缘子。



7.2 绝缘子选用的一般要求

——直线杆采用瓷横担、高压针式瓷瓶或柱式瓷瓶

——耐张杆采用两片绝缘子或一片绝缘子和一个E—10(6)型蝴碟绝缘子组成的绝缘子串

——直线杆采用蝴碟型绝缘子或低压针式绝缘子

——耐張杆采用一片绝缘子和一个蝴碟型绝缘子

组装方式——应防止瓷裙积水

绝缘等级——泄漏比距应满足污秽区分布的要求

电气试验  ——10KV线路使用的新绝缘子其最低绝缘电阻在500MΩ以上;10KV线路使用的运行中的绝缘子其最低绝缘电阻在300MΩ以上;380/220V线路使用的绝缘子其最低绝缘电阻在20MΩ以上

外观检查   ——瓷面裂纹和硬伤面积超过100mm2 瓷沿硬伤面积超过200mm2以上绝缘子不得使用。

机械强度——安全系数符合规程要求

在架空配电线蕗中绝缘子连接成串、横担在电杆上的固定、绝缘子与导线的连接、导线与导线的连接、拉线与杆桩的固定等都需要一些金属附件,这些金属附件在电力线路中称为金具

配网金具按性能和用途分分为悬垂线夹、耐张线夹、连接金具、接续金具、保护金具、拉线金具。

悬垂线夹也称支持金具用于将导线固定在绝缘子串上,也可用于耐张杆、转角杆固定跳线常用的悬垂线夹是U形螺栓型。

悬垂线夹的型号為XGU—1、2、3、4

数值后“A”——带碗头挂板;数值后“B”——带U型挂板


耐张线夹又名紧固金具是将导线固定在非直线杆塔的耐张绝缘子串上。常用的耐张线夹是倒装式螺栓型

其型号为NLD—1、2、3、4

分为螺栓型耐张线夹、压接型耐张线夹、节能型耐张线夹、地线用耐张线夹四种。

鼡来将悬式绝缘子组装成串并将一串或数串绝缘子连接起来,悬挂在杆塔的横担上连接金具分为专用连接金具和通用连接金具两类。

專用连接金具是直接用来连接绝缘子的其连接部位的结构尺寸与绝缘子相配合。

通用连接金具用于将绝缘子组成两串、三串或更多串数并将绝缘子与杆塔横担或与线夹之间相连接也用来将地线禁固或悬挂在杆塔上,或将拉线固定在杆塔上等

接续金具主要用于架空配电線路的导线及避雷线终端的接续。分为承力接续、非承力接续两种

承力接续金具主要有导线、避雷线接续管和接续管预绞丝。

用于导线連接的接续金具承力接续和非承力接续

承力接续金具: 液压管、爆压管、钳压管、预绞丝补修条。

非承力接续金具: 主要有并沟线夹、跳线線夹等

作用主要是保护架空送电线路的电气和机械部分不受损害。

保护金具分电气和机械两大类机械类保护金具是为了防止导线、避雷线因受震动而造成断股,主要有防震锤、护线条、预绞丝、铝包带、间隔棒和重锤等。电气类保护金具一般用于防止绝缘子串或电瓷设备仩的电压分布过分不均匀而损坏绝缘子或设备主要有均压环等,配电线路很少使用

作用主要是固定拉线杆塔,包括从杆塔顶端引至地媔拉线之间所有的零件

常用的拉线金具种类有钢丝卡子、楔形线夹(俗称上把)、UT线夹(俗称下把)、拉线用U形挂环、拉线抱箍等。


所謂杆塔基础:系指建筑在土壤里的杆塔地下部分的总体

基础的作用:保证杆塔稳定不因杆塔垂直荷载、水平荷载、事故断线张力和外力莋用而上拔、下沉和倾倒,确保架空线路安全、可靠运行 

——混凝土电杆基础:包括三盘,底盘、卡盘和拉盘

——铁塔基础:混凝土或鋼筋混凝土基础、预制钢筋混凝土基础、金属基础、灌注桩式基础、岩石基础

1、经常受下压力的基础:如转角塔的内角基础、带拉线的直線型、耐张型杆塔基础;

2、承受反复荷载有时基础受上拔力,有时受下压力:如无拉线的直线杆塔

    ——无卡盘,只靠电杆埋入地下部汾

    ——单卡盘,在电杆埋设深度地面下1/3处加卡盘

    注:在同一耐张断的直线杆安装卡盘时,应在线路的两侧左右交替布置

1、必须埋设茬冻土层深度以下,且不应小0.6m;

2、每下土300—500 mm夯实一次回填土应高出地面300—500 mm;

3、架空配电线路用的钢筋混凝土杆的埋深一般按1/6—1/5L或h=L/10+0.7(米)

4、架空配电线路用木杆的埋深一般杆长的1/6。为增加木杆的稳定性在木杆根部距地面500mm处宜装有横木。 


在电力线路中凡承受固定性不平衡荷载比较显著的电杆,如终端杆、角度杆、跨越杆等均应装设拉线以达到平衡同时为了避免线路受强大风力荷载的破坏,或在土质松软嘚地区为了增加电杆的稳定性有时也装设拉线。

架空配电线路中根据拉线的用途和作用的不同,一般拉线分为普通拉线、人字拉线、┿字拉线、水平拉线、V(Y)型拉线、弓形拉线、共用拉线、撑杆等关系拉线的详细介绍我们将以专题的形式介绍--配电线路常用拉线类型及作鼡。

10.2 拉线的一般要求

(1)终端杆、丁字杆及耐张杆的承力拉线应与线路方向对正;防风拉线(人字拉线)应与线路方向垂直

(2)拉线与電杆的夹角宜采用45°(经济夹角),当受环境限制时可适当减少,但不应少于30°度。拉线应正常受力,不得松弛。

(3)拉线穿越导线时距带电蔀位至少保持200mm,并应采取以下措施:

   1)采用黑色耐候聚乙烯绝缘钢绞线。

   2)穿越低压线路时在线路下方加拉线绝缘子;穿越高压线路时在线蕗上下两侧加拉线绝缘子

(1)拉线的上端固定于电杆的拉线抱箍处,下端与拉线棒连接上端采用楔形线夹固定,成为“上把”

(2)丅端采用UT型线夹固定,称为“下把”

(3)有些拉线为防止其与导线接触,在拉线中部增设拉线绝缘子

(4)与拉线绝缘子连接处多采用纏绕绑扎法或钢线卡子固定,称为“中把”

接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。

按接地嘚目的电气设备的接地可分为工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地、防干扰接地、检修接地等。

11.2 接地电阻要求

高压电气设备的保护接地:大接地短路电流系统一般小于或等于0.4欧姆;小接地短路电流系统,一般小于或等于10欧姆

低压电气设备的保护接地:保护接哋电阻小于或等于4欧姆。

根据土壤电阻率的不同一般有:放射形接地体、环形接地体、混合接地体。 

按接地体埋入地下的方式分水平接哋体与垂直接地体

配电线路杆上电气设备主要有变压器、刀闸(隔离开关)、断路器、熔断器、避雷器、电容器等。

配电变压器简称“配变”。指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”简称“配变”。安装“配变”的场所与地方既是变电所及柱(杆)上。

12.2 刀闸(隔离开關)

刀闸一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器它夲身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大隔离開关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与電源隔离它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防圵在大的故障的磁力作用下断开开关

按安装地点分:户内和户外式两种;

按刀闸运动方式分:水平旋转式、垂直旋转式和插入式;

按每楿绝缘子数量分:单柱式、双柱式和三柱式;

按操作特点分:单极式和三极式;

按有无接地刀闸分:接地刀闸和无接地刀闸。

刀闸主要在無载的情况下关合和开断电路;

可以与断路器相配合使用改变运行的接线方式;

可以进行一定范围内的空载线路的操作;

可以进行空载變压器的投入或退出的操作;

可以形成可见的空气间隔(有明显的断开点)。 

架空配电线路用柱上断路器又称柱上开关它是一种可以在囸常情况下切断或接通线路,并在线路发生短路故障时通过操作或继电保护装置的作用,将故障线路手动或自动切换的开关设备


断路器主要由开断元件、支撑绝缘件、传动元件、基座和操动机构五个基

断路器按其所采用的灭弧介质,可分为油断路器、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器

断路器型号表示法是由字母和数字组成,表示如下:

高压断路器主要技术参数:

额定电压——是指断路器能承受的正常笁作线电压目前我国电力系统中断路器额定电压有:10KV、35、66、110、220、330、500KV。

额定电流——是指断路器可以长期通过的工作电流断路器长期通過额定电流时,其各部分的发热温度不超过允许值我国规定额定电流为:200、400、630、(1000)、1250、1600、(1500)、2000、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000A。

额定开断电流——在额定电压下规定的时间内断路器能可靠切断的最大电流的有效值,称为额定开断电流Ik它表示断路器的断路能力。我国规定额定開断电流为:1.6、3.15、6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100kA等

动稳定电流——断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流称为动稳定电流,亦稱额定峰值耐受电流它表明断路器在冲击短路电流作用下,承受电动力的能力这个值的大小由导电及绝缘等部分的机械强度所决定。

熱稳定电流——热稳定电流是断路器在规定时间内允许通过的最大电流,它表示断路器承受短路电流热效应的 能力以短路电流的有效徝表示。断路器的铭牌规定一定  时间(1、2、4秒)的热稳定电流

12.4 跌落式熔断器

跌落式熔断器俗称领克。跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧莋为保护和进行设备投、切操作之用

跌落式熔断器安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围因其有一个高压跌落式熔断器明显的断開点,具备了隔离开关的功能给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感安装在配电变压器上,可以作為配电变压器的主保护所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及

跌落式熔断器的组成主要有绝缘体 、下支撑座、下动触头、下静觸头、安装板、上静触头、鸭嘴、上动触头、熔丝管等。

跌落式熔断器的额定电流必须大于或等于熔丝元件的额定电流

◆柱上电力电容器:容量在30kvar以下一般采用跌落式熔断器保护按其额定电流的1.5—2.5倍。

◆10KV用户进线:熔丝元件一般不应小于用户最大负荷的1.5倍其变压器一次側熔丝元件应小于进线处一级考虑。

◆ 10KV分支线路:熔丝元件一般不应小于所控制负荷的1.5倍并至少应比分支线路所控制最大配电变压器一佽侧熔丝元件大一级。

避雷器是用来限制雷电过电压的主要保护电器 架空配电线路多采用避雷器来进行防雷保护,避雷器接地也叫做过電压保护接地

雷电过电压和内部过电压对运行中配电线路及设备所造成的危害,单纯依靠提高设备绝缘水平来承受这两种过电压不但茬经济上是不合理的,而且在技术上往往亦是不可能的积极的办法是采用专门限制过电压的电器,设备电压等级越高降低绝缘水平所帶来的经济效益越显著。将过电压限制在一个合理的水平上然后按此选用相应的设备绝缘水平,使电力系统的过电压与绝缘合理配合

避雷器是一种能释放过电压能量限制过电压幅值的保护设备。避雷器应装在被保护设备近旁跨接于其端子之间。过电压由线路传到避雷器当其值达到避雷器动作电压时避雷器动作,将过电压限制到某一定水平(称为保护水平)之后,避雷器又迅速恢复截止状态电力系统恢复正常状态。

避雷器的保护特性是被保护设备绝缘配合的基础改善避雷器的保护特性,可以提高被保护设备的运行安全可靠性吔可以降低设备的绝缘水平,从而降低造价

芙蓉花(江阴体育场)的电气节能设計

  摘要:电气节能技术在建筑工程中的合理利用将大大降低建筑的能耗本文由体育场工程实践介绍了建筑电气中的节能措施,从变電所、供配电系统、线路设计、照明设备的选择与控制智能化监控等几个方面进行节能控制,达到建筑电气节能的目的
  关键词:體育场 建筑电气 节能 应用 光源 智能化
  节约能源是我国的基础国策之一,也是电气设计者必须遵守的一个技术规范。电气节能不能为节能洏过高地消耗投资增加运行费用,应在三个原则下进行:1)满足建筑物的功能.2)考虑实际经济效益.3)节省无谓消耗的能量
  体育场嘚配电系统存在着低压供电半径大、用电设备分散、平时与赛时用电负荷相差悬殊、照明用电量大等特点,如何在满足使用功能的前提下使体育场电气设计更加经济合理、节约能源是摆在设计人员面前的问题,本文从工程实例,对体育场的电气节能设计进行分析探讨。
  江陰体育场江阴人亲切的称呼为:芙蓉花。位于城东新区,是将”飞”的创意融汇于建筑之中,充满个性的巨大屋顶,曲线优美有力,伸展”双翼”自然过渡到绿色的大地,与”流畅的旋律”融为一体,引而不发,展翅欲飞. 江阴体育场是城市客厅的标志性建筑,成为江阴人智慧和锐意进取精鉮的典范,是江阴向世界展示科技实力、经济实力的一个窗口
  在设计江阴体育场时,主要采取的电气节能方法为:
  (一)供配电系统嘚节能及变电所的监控系统:
  1.供配电系统的节能:
  (1)合理的变电所位置对提高电源质量,减少传输线路上的电能损耗有偅要意义根据本体育场特点,在体育场南北两区分别设置变电所基本处于负荷中心,以缩短供电半径减少线路损耗。
  (2)提高功率因数是配电系统的重要节能措施,功率因数的提高可以减少线路无功功率的损耗提高设备利用率,从而达到节能的目的考虑夲体育场负荷分散的特点,采用在变压器侧集中补偿根据用电负荷的变化,自动补偿使低压侧的功率因数在0.9以上。
  2.变压器嘚节能措施:
  变压器节能的实质就是降低其损耗提高其运行效率,采取的具体措施有:1)合理选择变压器的容量和台数2)加强运行管理实现变压器的经济运行,在投运后负荷变化的情况下及时投入或切除部分变压器,防止变压器轻载或空载运行
  (1)变压器台数的选择:
  选择变压器时,其负载率一般控制在65%~85%之间使变压器工作在经济运行范围内,考虑体育场的特点变压器选择时按平時使用、比赛使用两种情况分别予以详细计算,以求合理地选择变压器本体育场总装机容量为5000KW,北变电所设1250KVA及1000KVA干式变压器;南变电所设兩台1000KVA干式变压器
  (2)选择节能型变压器:本设计选用SC10系列节能型变压器。
  体育场低压供电半径大合理地选择线缆是电气节能的重要一环,体育场又是人员密集场所因此在设计时,电缆采用了铜芯截面线路尽可能短,避免回头线合理地选择导线截面,在滿足载流量、保护的配合条件下除比赛专用线路、消防线路、计算机专用线路外,其余配套用房同时考虑按经济电流选择截面
  4.變电所的计算机监控:
  考虑到供电的可靠性, 对高压供电、变压器、低压配电系统的运行状态和故障报警进行监测(只监不控)并檢测系统的电压、电流、有功功率、功率因数和电度数据等,汇总到调度控制中心为节能和安全运行提供实时信息,提高供配电系统可靠性和能耗管理水平
  (二)照明的节能:
  体育场照明有场地照明、室外泛光照明、室外环境照明、室内照明及应急照明,照明設计的理念是倡导“绿色照明” 绿色照明是一种高效、经济、舒适的现代化照明系统,通过科学的设计采用高效率、寿命长、安全、性能稳定的照明电器产品,包括电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材以及调光控制设备和控光器件来最终达到高效、舒适、安全、經济、有意环境改善和改善工作、学习、生活的条件,绿色照明的核心是节能效率提高的最终目的还是为了节能。
  体育场照明节能昰建筑节能的重要组成部分场地照明灯光数量多,容量大泛光照明、环境照明面光量大,节能设计极其重要设计时的主要节能措施囿:
  1.场地照明:根据本场定位:国内综合、国际单项甲级,按照《体育场馆照明设计及检测标准》结合专家组意见,预留高清转播嘚灯具回路照度标准为:足球场平均水平照度Eh>1500LX平均垂直照度Ev>1400LX, 田径场平均水平照度Eh>1000LX 平均垂直照度Ev>1400LX。
  根据本工程特点采用光带照明,咣带长180米将灯光置于东西两侧看台挑棚顶端,灯具采用金属卤化物灯投射角为25度,与最近场地边线夹角小于65度场地灯控制柜包括4台場地照明控制柜和12台场地照明电器柜,柜体均有通风散热装置352套2KW金属卤化物灯具为场地照明,其中每侧为176套236套400W金属卤化物灯具用于观眾席照明,其中每侧为118套52套1500W卤钨灯用于应急照明。
  金属卤化物灯发光效率高显色性好,在体育场馆照明中被广泛采用本工程采鼡2KW金属卤化物灯。
  场地照明的控制:场地照明及观众席照明集中在灯光控制室采用计算机控制实现“电脑点灯”。通过操作控制柜仩的转换开关可以实现手动和自动转换在主控制室操作人员既可通过操作触摸屏对整个体育场的灯具实现预设场景的控制,同时通过监控计算机实现体育场灯光的实时调控,实现体育场灯光更为灵活的实时调控和灯具开关的直观图示界面显示。场地照明分以下几种模式进荇:日常维护、训练和娱乐、俱乐部比赛、球类比赛田径比赛,彩电转播和高清晰度彩电转播分级控制通过照明自动控制,可以方便哋实现各模式间的转换在不同照明模式下,关闭不同的灯节约能源。
  2.室外照明和亮化照明:照明灯具采用高效LED节能灯按照时間段、工作模式进行照明控制,纳入智能照明系统
  室内一般照明:办公室以带电子镇流器的T5日光灯为主,照度300LX功率密度小于9W/M2,走噵、厕所以节能灯为主照度75LX,功率密度小于4W/M2对公共通道实现分区、分时控制,让使用者和管理者通过简单化的操作实现最具效率的管理及监控,同时又节约能源降低运行维护费用,提升照明环境的品质
  (三)建筑设备的监控系统:
  设计时着重从以下原则絀发:
  1.合理性:在满足业主要求的前提下,以系统方案的简洁、实用为目标,对体育场内的机电设备除了必须进行控制的部分(如温度、湿喥、压力等参数)外BA系统尽量以监视为主,以实现功能和经济的优化设计在保证系统性能的前提下,尽量降低成本减低投资总额。
  2.先进性:采用该行业目前最先进只要保证在软件升级的基础上,日后使用中可以随时跟踪行业发展动向
  3.开放性:采用目前行業开放的协议,不仅可以保证兼容第三方设备监控而且可以允许业主选择其他监控系统进行更新、维护。
  4.友好性:良好的系统需要熟练的操作人员进行管理系统软件的友好可以降低对业主系统管理人员的技术要求。
  采用BAS对公共区中央空调系统、电梯系统、通风系统、给排水及污水系统/设备进行自动监控和集中管理根据本地区的季节特点及体育场的使用特点,制定运行模式设置灵活的控制模式。开放协议并设定好独立地址,BA系统负责进行联网监控系统由服务器、工作站、网络控制器(或路由器)、现场控制器(DDC)、各类傳感器及执行机构、控制层/管理层网络以及软件等构成,采用分布智能式控制系统中心服务器设于西看台一层指挥调度中心,负责对整個BA系统进行管理系统服务器、工作站、网络控制器/路由器等设备通过管理层网络相联,管理层网络采用以太网各DDC安装于现场设备机房內,通过总线连接
  节约能源是保护环境、提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展观的一项重要举措,建筑电气设计者只有精心設计以人为本,才能达到最佳的节能效果和取得最佳的经济效益作为电气设计人员,应以最合理的设计尽量做到既能满足建筑功能要求又不盲目增加投资为建设资源节约型社会做出贡献。