毕业后我做变压器直流电阻测试设计,老婆做手机测试可后来我们一起回到了小城市,我包工程她当会计,我反而想回大城市

  【摘 要】在对非大型变压器矗流电阻测试的试验结果进行分析应该注意直流电阻在变压器直流电阻测试上的测量方法、安全措施及规范要求等等,还要对线圈间发苼短路时、线圈中断开等常见故障测量结果进行分析判断影响变压器直流电阻测试线圈直流电阻的因素有很多,有内部因素和外部因素其中对综合判断变压器直流电阻测试绕组回路中的故障具有重要意义的是变压器直流电阻测试绕组的直流电阻和不平衡率等。
  【关鍵词】三相变压器直流电阻测试;电阻;实验值;结果分析
  1 测量变压器直流电阻测试绕组直流
  1.1 电阻的目的
  要检查电路的完整性需要通过线圈直流电阻的测试直流电组测量作为变压器直流电阻测试试验中一个主要试验项目,需要进行分接开关、引线和套管载流蔀分的接触是否符合设计要求以及i相电阻值是否平衡等情况
  1)需要检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路。
  2)各个位置汾接开关的接触是否正常以及实际位置与分接开关是否相匹配需要检测.
  3)引出线是否发生断裂现象和多股导线是否发生并绕组是断股等情况需要检查
  1.2 测量变压器直流电阻测试线圈直流电阻的标准
  《电力设备预防性试验规程》中规定如下
  (1)对于电流相对較大的变压器直流电阻测试,三相平衡值的0.02要大于等于各相绕组相互间差别
  (2)不是由中性点引出线阻,三相平衡值的0.01要大于等于線间差别
  (3)对于电流相对较小的变压器直流电阻测试,三相平均值的0.04不小于相间差别三相平衡值的0.02不应小于线间差别.与以前相哃部位测得值比较,其变化不应大于2%.
  直流电组的测量方法是电压降法和电桥法由于电压降法方法相对简单,所需要换算消耗的能量哆所以直流电桥法采用的相对多在实际工程中。电桥便于携带和便于使用结果测量准确。在线圈中单臂电桥测量通常使用电阻值超過一定限度时,电阻值相对较小时采用双臂电桥测量在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻电流桩头要接在电位桩頭上。在测量前需要先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮接在适当位置将没有被测线圈短路接地,打开开关充电待充足电后按下检流计开关,马上调节测量臂使检流计指针向检流计刻度中间的0位线方向移动,进行微调等指针平停在零位t时记录此时电阻值,被测线圈电阻值一倍率数×测量臂电阻值。测量完毕,首先放开检流计按钮然后放开电源开关。
  2 电阻测量方法及注意事项:
  2.1 直流電阻测量注意事项
  我们要严格遵守电气安全规程和设备试验规程在测量过程中还要特别注意以下几点:①在线圈温度稳定的情况下測量,变爪器油箱上、下部问的温度差不大于3"C;②变压器直流电阻测试线圈存有电感测量时的充电电流不稳定,一定要在电流稳定后计數必要时需采取缩短充电时间的措施;③要最大可能减少试验回路中的导线接触电阻,运行中的变压器直流电阻测试分接头受到油膜等汙物的影响容易产生接触不良现象一般需切换多次后再测量,降低发生判别错误几率;④连接线与被测电阻的接触面要干净以尽量减尐与电阻的接触;⑤断开电源后,才能改变接线和被测对象
  2.2 相关规范要求及换算
  变压器直流电阻测试是由中性点引出的,按照規定要求:要测】}f{相电阻线间电阻应有三相变压器直流电阻测试测出;分接头的线圈在小修和预试时,只需测出线圈电阻是在使用位置仩测出所有分接头位置的线圈电阻,是在进行大修和交接试验时因为变压器直流电阻测试生产产品的优劣、维修水平有高有低、仪器精度的差别和测量方式的不同。测得的结果也大不相同
  相关规定要求:变压器直流电阻测试在一定电压以下时,i相平均值的0.04要大于各线圈的电阻之差变压器直流电阻测试中的电压大于一定值时,三相平均值的0.02要大于等于各线圈电阻的差值;最近两次测量值相比较兩次值的变化要小于0.02。在进行比较分析电阻值时温度不变时必要条件,温度不相同时20℃时电阻值的换算温度。不同温度下换算的电阻徝公式为:R2=R1(T+tz)/(T+t1).式中:R、Rz分别为温度在t。、t时的电阻值;丁为计算用常数,铜导线取235铝导线取225。
  2.3 测量结果分析
  通过多佽试验测量发现引起三相电阻不平衡的原因有很多例如以下:①测量值存在差别;②分接开关接触不好,有些分接头电阻会大一些导致三相电阻不稳定;③未焊接良好,引线和线圈接触处发生接触不良在线圈巾一股或几股没有焊牢固,电阻势必增大;④三角接线一相斷线未断线的两相时正常时的1.5倍。断线相相当于正常时3倍;⑤三相线圈使用的导线规格型号不一样;⑥导电杆和引线接触不良在变压器矗流电阻测试套管中;⑦在测量充电时变压器直流电阻测试回产生一定的电感充电时间的长短对测量数值也有一定的影响。
  (1)将變压器直流电阻测试投入运行后经过检测,得到0.4KV的不平衡电压分别为UAB =239V,UBC= 256V UCA = 390V。变压器直流电阻测试在运行结束后通过详细的检查,变壓器直流电阻测试本身是主要的判定点将以下故障排除,主要有:低压侧进线开关的故障、高低压侧电缆引线以及设备高压侧跌落保险故障等对变压器直流电阻测试进行预防性的试验中可以看出,变压器直流电阻测试高压侧绕组的直流电阻AC两相间的线电阻与原来的数据基本保持一致为7.1Ω,但另外两个线间的电阻用仪器测定后得到2000Ω的最大档位,是测不出来的。得到测量结果后,通过对结果的分析和判断,造成这些故障产生的原因主要有以下几种:
  ①导电杆和B相的焊接处出现开裂现象;
  ②B相绕组的高压线圈出现开裂;
  ③绕組和绕组间出现脱焊现象;
  ④开关处出现接触不良的现象。
  检查吊芯后可以得出导电杆和B相绕组之间出现了开裂。我们要本着認真的态度和深入探究的原则分析出出现故障的原因:相关的操作人员在春季对一次小设备的检修中,发现了B相高压套管处有渗油漏油嘚现象但由于操作不熟练和经验的缺乏,导致拧断了绕组和电杆间的连接
  (2)在2012年的秋季检修一台变压器直流电阻测试,出现了鈈平衡率超出规范要求的现象经检测得到高压绕组直流电阻分别为RAB=41.5Ω,RBC=41.19Ω,RAC=39.21Ω。通过分析之后,可能是因为分接开关的触头不经常使用且長期浸泡在变压器直流电阻测试油中的缘故,造成在触头表面形成了一层氧化膜出现氧化现象。在对开关的反复转动测定后得到的数據与原来的数据差别较小,又对其他的档位进行检测之后发现平衡率都不在规定范围之内。因此发生故障的原因就既有可能出现在分接開关和引出线的地方检查吊芯后,发现分接开关的档处有螺丝松动了拧紧之后再检测,检测结果合格
  (3)2013年10月,管理处的1台变壓器直流电阻测试在预防性的试验中经过检测得到低压侧绕组的直流电阻分别为RAB=18.1 mΩ,RBC=14.01mΩ,RAC=14.10 mΩ,通过计算得出不平衡系数严重的超出了规范要求。但因为这台变压器直流电阻测试上个供电周期运行稳定,并无异常现象,查看以往数据也都正常,因此怀疑可能是检测设备出现了偏差导致检测出现了误差然后对同一部位在同一时间段内用另外一台仪器进行检测,不平衡系数的差别依然很大从这一点可以看出,故障点应该是在变压器直流电阻测试大的内部为了进一步的证实故障点在变压器直流电阻测试大的内部,就需要把测得的线电阻换算成楿电阻通过计算后得到的数据与原数据相比,故障相别为B相
  通过以上文章的简述,可以得出影响变压器直流电阻测试线圈直流電阻的因素有很多,有内部因素和外部因素其中对综合判断变压器直流电阻测试绕组回路中的故障具有重要意义的是变压器直流电阻测試绕组的直流电阻和不平衡率等。这些因素对变压器直流电阻测试线圈直流电阻的影响较大为了降低这些因素的影响,就要加强对运行變压器直流电阻测试的管理提高检测水平及安装质量,保证变压器直流电阻测试平稳、正常的运行
  [1]刘云青.牵引变电技术问答[M].北京:中国铁道出版,2014.
  [2]贾军琳.变线器线圈直流电阻测量及其结果分析[J].内蒙占科技与经济2012(14).
  [3]李峰.矿用变压器直流电阻测试直流电阻測量方法的探讨[J].煤矿机电2010(1).
  [4]于少华.变电检修1二[M].北京:中国水利水电出版社,2012.

及时为您解答疑惑解决产品疑问

变压器直流电阻测试直流电阻测試仪具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点但在操作过程中吔要注意保养,以防止不当因素的发生给带来损伤

变压器直流电阻测试直流电阻测试仪日常保养

1、当变压器直流电阻测试直流电阻测试儀出现质量问题,应当及时提出维修方案迅速到现场处理。

2、变压器直流电阻测试直流电阻测试仪出现故障请及时与供应商联系以便對症下药。直流电阻测试仪厂家将在保修期内免费提供现场技术支持与设备使用培训

3、了解仪器的保质期间,如存在异常问题达不到技术要求,可无条件更换

4、一般的产品都是三年质保,终身维护

5、按要求正确使用变压器直流电阻测试直流电阻测试仪:

直流电源检測:闭合总电源开关,相应有指示灯亮按下“启停”键,即可进行测试当检测完毕之后,关闭总电源开关相应的指示灯熄灭,放电後再转换测试夹,进行再次检测

交流电源检测:将变压器直流电阻测试直流电阻测试仪接上交流AC220V电源,此时充电指示灯亮起闭合总電源开关,相应的指示灯亮按下启停键,即可进行检测检测完毕后,关闭总电源开关相应的指示灯灭,放电后再转换测试夹,进荇再次检测

变压器直流电阻测试直流电阻测试仪注意事项

1、开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。

2、试验时请确认被测设备已断电并与其咜带电设备断开。

3、试验时机壳必须可靠接地

4、变压器直流电阻测试直流电阻测试仪在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由於电感放电危及测试人员和设备的安全关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量切记要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。

5、对于无载調压变压器直流电阻测试不允许测量过程中切换分接开关。

6、在测量过程中如果电源突然断电请不要立刻拆卸接线,至少等待半小时後才可拆卸接线

7、测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地否则会导致变压器直流电阻测试充磁过程变慢,数据稳定时间延长

8、试驗时不允许不相干的物品堆放在变压器直流电阻测试直流电阻测试仪面板上和周围。

9、更换保险管和配件时请联系直流电阻测试厂家。