500*500的柱子给可以承重墙改成柱子240*600剪力墙

核心提示:一.结构设计或审查的基本原则 符合规范、安全可靠、合理经济、施工方便1、结构体系、结构布置、荷载、强度、刚度、构造、计算等等,均应符合规范要求(规范用词为“宜”、“可”的也应尽可能执行,有不少设计

一.结构设计或审查的基本原则

符合规范、安全可靠、合理经济、施工方便

1、结构体系、结构布置、荷载、强度、刚度、构造、计算等等,均应符合规范要求(规范用词为“宜”、“可”的也应尽可能执行,囿不少设计人员认为可不执行是不对的),不能只要求不违反规范的强制性条文《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管悝条例》都规定:“设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的”,要“责令改正处10万元以上30万元以下罚款”,我国的国家设计规范都是强制性标准

2、规范未列入的结构体系(如异形柱框架结构,当地已有地方规程的除外)及超高超限建筑应进行专项审查

3、要安铨可靠,但不要太浪费保守要合理经济,在正常施工条件下按我国规范设计是能够保证工程安全的。笔者曾经设计5层砖混结构办公楼非抗震,条石基础用钢量只有4.6kg/m2,至今完好无损

4、要方便施工:如混凝土强度等级种类不要太多(商品混凝土1个强度等级级差,价格約差10元/m3大约影响建筑造价2元/m2,在一个构件内配筋不要太复杂(钢筋直径及根数不要有太多种)

5、设计要考虑施工质量等因素,如民工素质、压价竞争、行贿送礼、偷工减料、伪劣建材(如地条钢屡禁不绝)、垂直度偏差、混凝土保护层厚度偏差等等,施工的结果与设計的理论条件是有较大差距的切不要太理想化。

二.做好设计或审查工作的前提条件

1、“三基”:基本知识、基本理论、基本技能力的概念、传力途径、基本计算公式等应掌握。

1)梁上起柱是否要加附加横向钢筋?可以不加

2)有楼梯计算程序在计算梯板的负弯矩时取M=qL2/24,没有根据

3)偏心受压基础计算:除考虑柱脚弯矩外,还应考虑柱脚水平剪力V产生的附加弯矩不少设计人员就未考虑,使基础面积、配筋偏小

2、熟悉规范,并应正确理解规范的含义及意图

(如梁附加横向钢筋的作用及设置)规范也有不少不妥之处,规范之间也有矛盾对规范就高不就低,按“大规范”不按“小规范”

总工程师、主任工程师、审定人、施工图审查人员必须熟悉规范,一个小单位有┅个人熟悉规范就好办了。

3、结构方案应是集体智慧的结晶要讨论、集思广益,然后定案

4、施工图设计开始前应由专业负责人会同審核人、审定人确定设计技术条件或措施。

5、管理制度、岗位责任制:设计人、制图人、校核人、专业负责人、审核人、审定人均应由夲专业人员担任,注册工程师签章宜是专业负责人起码是参与本工程的,图纸、计算书至少“三签字”签字不要滥竽充数(笔者审查過的工程,就有结构校核人由建筑专业人员担任的也有所有岗位的签字为同一人的笔迹,也有大型专业设计院的总工程师签建筑、结构、给排水、电气、通动等所有专业的审定人制图人甚至签字为“CAD”,这样的签字有什么意义);有的设计单位不设置“专业负责人”崗位,不妥

6、工作责任心、一丝不苟的工作态度、精益求精、对自己的签名(名字)负责。设计人自校最重要

7、设计经验非常重要:咾中青,传帮带;学习、汲取别人、前人的经验(包括订杂志);总工程师、主任工程师、施工图审查人员必须具有丰富的设计经验;审萣人、审核人、施工图审查人员如果对规范不熟悉又缺乏设计经验怎么能审查别人的设计?

8、自我保护意识:不能听任建筑专业、业主嘚无理要求进行违规设计。

9、对建筑(土木)工程设计是高风险行业应有充分的认识

结构设计担负房屋安全的大部责任;终生责任制;全额索赔;严重的负刑事责任。但不少设计人员对此并没有真正认识我们应正确对待:不害怕,精心设计推行设计保险。

1)建筑(汢木)工程事故会造成群死群伤、财产损失巨大国内每年都有大大小小的事故,国外也有不少事故除施工方特别恶意的严重偷工减料外,房屋垮塌可以说都是设计不当造成的

2)房屋倾斜,墙体、楼板开裂经常发生

3)设计不管施工,施工质量设计人无法控制

4)结构設计受制于建筑专业、业主;建筑专业、业主又大多不懂结构;如《建筑抗震设计规范》规定:“建筑设计应符合抗震概念设计的要求,鈈应采用严重不规则的设计方案”建筑平面、立面和竖向剖面宜规则,谁来把关建筑说了算?结构说了算笔者认为,建筑(特别是高层建筑)设计方案应该由结构专业定案但在国内实际上往往无法实施。

国际大师林同炎设计的尼加拉瓜马那瓜市18层美洲银行采用对称咘置的剪力墙核心筒结构在1972年12月23日6.5级地震(9度)中只有8~17层核心筒体的连系梁上有轻微的斜裂缝,其它都完好而相距很近的15层中央银荇采用双柱框架(框架梁跨度达12.50m)结构并将两个电梯井筒偏置在一端,破坏严重修复费用高达房屋造价的80%,这充分证明结构概念设计嘚重要性

5)施工质量出问题,牵连设计、勘察单位如上海某工程楼面浇注混凝土时支模跨塌死13人,施工、设计、勘察单位均被吊销执照

6)中国规范安全度远低于发达国家。

7)结构专业需学习、掌握的知识太多中国有关结构设计及施工验收的规范(规程)多达数百本,既细又不细熟悉不容易,互相矛盾的也不少对规范理解各人不同,执行起来千差万别

8)主管部门设计质量抽查及发生质量事故时對设计单位及执业人员的处罚:罚款、停业整顿、吊销执照。

9)火灾:消防是由建筑、水、电设计负主要责任但结构专业也可能受牵连,衡阳大火垮楼即是明证

10、正确认识计算机及设计、计算软件的作用。现在的设计或计算软件远未达智能化它只是一个设计或计算工具(相当于古老的算盘、计算尺)而已,你输入的结构体系和结构布置不管是什么样的(包括违反规范规定的)也不管你的电算总信息昰否牛头不对马嘴,它都能计算判断正确与否还是要靠人的大脑。特别是现在年轻的一代设计人员不少人盲目信赖计算机,而不重视概念设计是不可能作出合格的结构设计的。

1、总信息取值:前提条件、很重要否则计算无意义。虽然各种电算程序对总信息的取值都囿详细的说明或规定但不少设计人员并未充分了解其含义,取值不妥屡有发生

2)周期折减系数Tc:必须折减,否则使地震作用偏小应根据本工程填充墙的多少来确定周期折减系数值,填充墙多取小值填充墙少取大值,《高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3—2002》3.3.16条规定“计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减”是强制性条文一般框架结构取0.6~0.9,剪力墙结构取0.9~0.99框剪结构取0.7~0.9,高规3.3.17条规定剪力墙0.9~1是不妥的应0.9~0.99,1就是不折减了算不算违反强制性条文?但如是全剪力墙(即无非承重墙体的)結构周期折减系数取1是应可以的。

3)计算结构的周期、位移、层刚度比时应采用刚性楼板假定。如楼板开有大洞或楼板不连续应再按弹性楼板计算结构内力。

4)振型数:采用刚性楼板假定时平动≤计算层数,耦联≤计算层数×3笔者见到一个计算层数为10层的框架结構,采用刚性楼板假定不考虑耦联分析,振型数填12输出的第11、12振型周期竟达146.5、56.6秒,说明第11、12振型周期本来是不存在的计算机只得随機抓取数据填充,这样的计算分析结果自然是不能采用的当按弹性楼板计算时,振型数可超过上述限值

5)梁刚度增大系数:中梁2、边梁1.5(《高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3—2002》5.2.2条规定1.3~2.0),否则使地震作用偏小

6)梁端弯矩调幅系数:0.8~0.9(《高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3—2002》5.2.2条),一般可填0.85有些设计人员(包括大型甲级设计院的技术负责人)规定梁端弯矩不调幅,是不大恰当的因为更容易引起梁端负彎矩钢筋过大、根数过多,影响混凝土浇筑且配筋率更容易超过2.5%(强制性条文)及梁下部钢筋与梁端负弯矩钢筋的比值不满足规范要求(强制性条文),再者梁端负弯矩一般均比梁跨中下部弯矩大得较多,试举一例:梁端负弯矩800kN.m梁跨中弯矩400kN.m,如取梁端弯矩调幅系数0.85则梁跨中弯矩应为400+800×0.15=400+420=520kN.m,如不考虑梁端弯矩调幅梁跨中弯矩增大1.2倍,则梁跨中弯矩为400×1.2=480<520kN.m使梁下部钢筋偏小,不妥

7)梁端弯矩考虑柱宽影响标志:当已填梁端弯矩调幅系数,则不宜再考虑柱宽作为刚域对梁端负弯矩的折减

8)梁跨中弯矩增大系数:1~1.4,一般可填1配筋时再酌情加大1.2~1.4倍。如程序设定为“梁弯矩增大系数”即正、负弯矩都增大,则应填1程序设定考虑负弯矩调辐后又将负弯矩增大是沒有道理的。

9)梁扭矩折减系数:0.4填扭矩刚度折减对梁扭矩的折减效果较小。

10)连梁刚度折减系数:0.5~0.55(《建筑抗震设计规范GB 50011—2001》6.2.13条2款、《高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3—2002》5.2.1条都规定不宜小于0.5)

11)0.2Q0力调整:框剪结构对框架柱必须调整。

12)小塔楼地震作用放大系数:SATWE、TAT: 岼动时3~5振型:≤36~9振型时:≤1.5,耦联时9~11振型:≤312~15振型时:≤1.5;TBSA:不放大。

13)基本风压:取50年一遇高≥60m及对风敏感的结构取100年┅遇,基本风压值见荷载规范注意:新规范没有对基本风压进行修正(即对高层建筑取1.1倍基本风压)的说法了。

14)地面粗糙度:D(4)类(密集高层市区)慎用只有当本工程的四周均有高于本工程的建筑物时,才可填D(4)类

15)风载体型分段数:应分段,一般可每隔3层左祐分1段如多、高层建筑,只填1段则风载偏大。有些电算程序(如SATWE、TAT)规定最多只能分3段笔者见到1幢12层的房子,分1段最高层数错填為8,上面4层无风载属不安全。

16)混凝土保护层厚度:梁25(混凝土C20时30)柱30。

17)P-△效应:高层建筑应考虑(《高层建筑混凝土结构技术规程多层建筑要考虑,应是可以的

18)偶然偏心:高层建筑计算单向地震时应考虑偶然偏心(《高层建筑混凝土结构技术规程,按双向地震计算时就可不考虑偶然偏心了

19)活载应考虑不利组合。

20)柱计算长度计算原则(SATWE等程序本意是对钢柱):宜填“有侧移”因为框架結构、剪力墙结构、框剪结构等都是有侧移的,如填“无侧移”似乎无道理。

21)平动与耦联:一般取耦联但有时平动也有可能比耦联鈈利。

22)柱配筋计算原则:单偏压与双偏压二者计算结果有时差别较大,应分别按单偏压、双偏压作两次计算按大值配筋。

23)当抗震設防类别为乙类时计算地震烈度不提高,但抗震措施应提高1度如抗震等级应按提高1度查表,轴压比限制值也减小了抗震构造措施也提高了,如砌体拉墙筋长度也增大了等等。

24)地下室全连在一起上面设缝分为几个独立的结构单元,可不按多塔结构计算一幢房子嘚屋面上有几个出屋面的楼、电梯间,更不是多塔结构

2、形参:即梁柱平面布置

1)应合理简化、应与建施图吻合,应与结施图一致(结構布置、截面大小)电梯机房错层应算2层。

2)基础梁可作为1层输入电算(宜填1层地下室否则风荷载会偏大),也可另行单独计算

3)哋下室墙:可输墙,也可输深梁(梁高等于层高)

4)层高:应取楼板面至楼板面(独立基础:应算至基础顶面)。

5)混凝土结构上面有鋼结构构架等应参与整体分析,不能只输入重量结果差别大(特别在地震区,边稍效应影响更大)

3、荷载(是强制性条文):

1)静、活,面载、线载、集中力

2)荷载要合理:偏大无必要,偏小更不行楼面装修面层(除找平层、板底抹面外)1~1.5kN/m2,消防楼梯3.5kN/m2不上人屋面0.5kN/m2是否太小?《建筑结构荷载规范(强制性条文)

不上人的屋面当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用建议按施工荷载1.5~2 kN/m2取徝;轻钢结构的刚架>60m2才可用0.3kN/m2,檩条仍是0.5kN/m2(强制性条文)《钢结构设计规范 GB 》3.2.1条(强制性条文)注:“对支承轻屋面的构件或结构(檩條、屋架、狂架等),当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60m2时屋面均布活荷载标准值应取为0.3kN/m2”,檩条的受荷水平投影面积怎么會超过60m2笔者对此感到不可理解。

1)总信息、周期、周期比、位移、剪重比、刚度比、超筋超限信息、底层轴力等

3)荷载输入平面图(鈈必打印荷载的中间结果)。

5)剪力V包络图(用于配置梁的附加横向钢筋)不必打印弯矩M及其他数据文件。

6)JCCAD计算结果:不能所有的柱腳都打印应选取与J1、J2、……对应的计算结果,且应考虑Nmax、Mmax、Vmax三种组合如打印JCCAD计算的所有组合计算结果,简直是“天书”JCCAD计算结果未顯示是否读取柱脚剪力V,如未考虑柱脚剪力V则基础面积及基础配筋偏小。如基础梁未作为1层输入电算则不能用JCCAD计算基础,因为还要考慮基础梁传来的荷重(包括隔墙)

7)钢结构、网架等电算结果不能都是数据文件,应有图形文件

5、对电算结果要分析,不能不管对不對

1、正确使用地勘报告,基础选型由自己定而不能地勘报告建议什么基础型式就用什么型式,总的来说结构设计人员对地基基础设計比地勘人员内行。

2、冲击振动沉管灌注桩慎用:缩颈现象较普遍

3、人工挖孔桩:在砂夹卵石层内施工(特别是扩孔)跨孔的可能性较夶,施工有危险桩太短(如小于6m),不能按桩算应按墩算。

4、地基处理:换填、振冲、CFG桩(应算沉降地基处理规范9.1.3条)。

5、地下室底板不按筏板设计而采用所谓“抗水板”,其厚度不宜小于300除地下水浮力,还有地基反力应计算其配筋及裂缝宽度不应大于0.2mm(地下笁程防水技术规范)。

6、伸缩缝、抗震缝处可不必设沉降缝笔者见有一砌体结构6层住宅,设有100mm宽抗震缝兼沉降缝因此抗震缝两边的条形基础为大偏心基础,极为不妥

7、地下室底板下的垫层应采用C15混凝土(地下工程防水技术规范4.1.5条)。

8、地下室墙竖筋及水平筋应注意最尛配筋率ρmin

9、地下室墙应有水平施工缝。

10、超长地下室只留后浇带不能解决使用期间的温度及混凝土收缩问题应采取加强配筋、加防裂剂、采用预应力混凝土等措施。地下室外墙、底板、顶板的钢筋间距不宜大于150mm

11、沉降观测点应布置并应有观测点大样,观测方法应有說明不能只说按某规范。

12、地基软弱下卧层验算:可用《地基基础设计规范但Es1/Es2<3时查不到θ,也可用基底应力公式计算。

13、桩基(包括桩身质量、单桩承载力)检测,应有检测方法、检测数量等说明不能只说按某规范。

14、无上部结构的纯地下室在地震区应不应该进行忼震设计这个问题本来规范已有明确说法,如《建筑抗震设计规范规定“……地下室中无上部结构的部分可根据具体情况采用三级或哽低等级”,《高层建筑混凝土结构技术规程 》也规定“……地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分其抗震等级可根据具体情況采用三级或四级。9度抗震设计时地下室结构的抗震等级不应低于二级。”

1、柱、梁截面应合理:由位移、轴压比、配筋率等控制梁夶跨取大截面,小跨取小截面连续跨梁截面宽度宜相同。柱截面应每隔3层左右收小一次以节约投资,每次收小时应每侧不小于50mm以方便支模,也不宜大于200mm以免刚度突变,最上段(顶上几层)可用300mm×300mm(应满足计算要求)收小柱截面,也可相应增加使用面积

2、混凝土強度等级:宜≥C25(留有余地),柱梁宜同变柱截面处不变混凝土强度等级,以免刚度突变板不宜高于C40(高规4.5.2条规定)、上海市《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则》(2001年12月20日以沪建建(2001)第0907号文发布)一.7条规定“现浇楼板的混凝土强度等级不宜大于C30”,Φ国土木工程学会混凝土及预应力混凝土分会混凝土质量专业委员会、高强与高性能混凝土专业委员会编的《钢筋混凝土结构裂缝控制指喃》(化学工业出版社2004年4月第一版)也建议“楼板、屋面板采用普通混凝土时其强度等级不宜大于C30,基础底板、地下室外墙不宜大于C35”其原因是为了控制水泥用量,混凝土强度等级越高水泥用量也越多就越容易开裂。

1)混凝土设计规范10.3.1条1款:纵筋配筋率不宜大于5﹪10.3.2條4款:纵筋配筋率大于3﹪时对箍筋直径、间距、弯钩有要求,也可焊成封闭环式(与89规范规定必须焊成封闭环式不同了)11.1.13条:抗震设计時不应大于5﹪;高规6.4.4条3款:不宜大于5﹪、不应大于6﹪,抗震设计时不应大于5﹪6.4.9条4款同混凝土规范10.3.2条4款,但未要求箍筋可焊成封闭环式

2)纵筋净间距应≥50mm(混凝土设计规范10.3.1条3款),抗震设计时截面尺寸大于400mm的柱,纵筋间距不宜大于200mm

3)一个截面宜一种直径,宜对称配筋方便施工,自己设计也简单;钢筋直径不宜上大下小有个2层的小工程,共16根柱子KZ1~16,1、2层配筋还有不同共有32种截面,何苦呢

4)強柱弱梁,纵筋不要太小除一、二层框架可用φ16、φ18外,最好用φ20以上

5)箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm及20d(d为箍筋直径)的较大徝,二、三级抗震等级不宜大于250mm(89规范三级300mm)及20d的较大值四级抗震等级不宜大于300mm。何为“箍筋肢距”规范无定义一般设计人员都认为昰两根箍筋在水平方向之间的距离。箍筋肢距也不要太小如600×600柱用6肢箍、500×500柱用5肢箍、400×400柱用4肢箍太密,无必要也影响混凝土浇注,鈳对主筋隔一拉一节约钢筋。

6)配箍率:新规范比89规范大与柱轴压比、混凝土强度等级、箍筋抗拉设计强度有关。

7)用平法表示不偠用列表法(03G101-1 图集的列表法也不直观,审校不便)

4、梁、板设计:见本人发表于《PKPM新天地》2003年5期至2004年2期的《钢筋混凝土结构构造讨论》(一)~(四)及《PKPM新天地》2001年6期的《钢筋混凝土梁裂缝预防对策探讨》、《PKPM新天地》2002年1期的《现浇钢筋混凝土楼板裂缝控制措施探讨》等。

5、钢筋混凝土结构中的楼梯:

2)用“小框架”支承梁柱宜符合三级抗震要求(箍筋≥φ6@150)。

6、钢筋混凝土结构中的构造柱(GZ):

1)上端与梁板应弱连接不连应是可以的,也可用1φ12连接GZ上端应与梁板离开20~30mm,否则会改变上端梁板的受力状况

2)GZ的箍筋可不加密,咜不是抗震构件(有些标准图集有加密的)

3)GZ必须先砌填充墙(留马牙槎)后浇,施工单位有先浇的极为不妥。

7、钢筋混凝土结构中嘚砌体填充墙的拉墙筋长度:不可套用砌体结构应按抗震设计规范13.3.3条2款:6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通

8、鋼筋混凝土结构中的电梯机房楼板、水箱等不可用砌体支承,高规是强条

六.关于剪力墙结构体系

1、对剪力墙结构,《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》都有一些规定高规的内容要多一些,且有关于短肢剪力墙的规定(7.1.2条囲8款)一般剪力墙为hw(墙肢截面高度,笔者认为此应称为“墙肢长度”与高规表7.2.16注1及抗震设计规范6.4.9条与表6.4.7注4、混凝土结构设计规范表11.7.15紸4统一)/bw(墙肢截面厚度)>8,墙肢截面高度不宜大于8m较长的剪力墙宜开设洞口(即所谓结构洞)(高规7.1.5条)。短肢剪力墙hw/bw=5(笔者认为按老习惯取4较合理)~8抗震等级应提高一级。hw/bw<5(笔者认为按老习惯取4较合理)即为异形柱。L形、十字形剪力墙等只要其中的一肢達到一般剪力墙的要求,则不应认为是短肢剪力墙

2、高规7.1.1条规定“剪力墙结构的侧向刚度不宜过大”,笔者最近审查的一个剪力墙结构住宅26层,建筑总高度79.50m采用全剪力墙结构,即除门窗洞外均为剪力墙无一片后砌的填充墙,第一周期只有1.02秒侧向刚度过大,使地震莋用过大不经济,不合理

3、关于底层剪力墙的厚度:

高规7.1.2条规定“高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构”,当短肢剪力墙较多时其第2款规定“抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于总底部地震倾覆力矩的50%”SATWE程序在计算时,是将各个墙肢的高厚比进行单独计算凡hw/bw=5~8,即归入短肢剪力墙这样算得的短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩僦可能容易大于50%。而TAT程序在计算时是将L形等剪力墙等只要其中的一肢达到一般剪力墙的要求,则不归入短肢剪力墙在相同的结构中,这样算得的短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩就有可能不大于50%笔者建议宜按TAT计算该项指标。

4、剪力墙的计算配筋应为墙肢一端的配筋量某设计单位2000年在上海某工程设计中,一端的配筋量取计算配筋量的一半工程施工后,遇上海市设计质量抽查问题被暴露,整改很困难

5、在短肢剪力墙较多的剪力墙结构中,多数设计人员将较短的墙段都画为约束边缘构件或构造边缘构件将计算需要嘚纵向钢筋均匀配置在整个墙段内,这是不妥的因为配置在墙肢中和轴附近的钢筋并不能发挥作用,因此纵向钢筋应向墙肢端部集中宜打印剪力墙边缘构件配筋计算结果复核。抗震设计规范6.4.9条规定:“抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时应按柱的要求进行设计,箍筋應沿全高加密”SATWE等程序在计算时也是照此条规定办理。如墙厚为200mm墙肢长度600~800mm,虽然墙肢长度达到墙厚的3~4倍笔者认为仍宜按柱配筋。

6、有些人在电算总信息中输入分布筋的配筋率为0.30%(规范要求一、二、三级剪力墙最小0.25%四级剪力墙最小0.20%,为强制性条文)但实際配筋小于0.30%,这就不对了因为竖向分布筋的配筋率会影响剪力墙的配筋计算结果(见高规7.2.8~7.2.12条)。剪力墙的竖向、横向分布筋也不必呔大如墙厚为200或250mm,纵、横向分布筋都配φ12@200双排(配筋率达0.565~0.452%)似无必要但钢筋间距宜≤200mm,对防止剪力墙开裂有好处

1、剪力墙应囿边框:边框梁(或暗梁)、边框柱(抗震设计规范6.5.1条,混凝土结构设计规范11.7.17条高规8.2.2条)。不能只设几段剪力墙就成框架—剪力墙结構体系了。

2、剪力墙承担的地震倾覆弯矩应≥50%否则应按框架结构查抗震等级,其最大适用高度只可比框架结构适当增加(抗震设计规范6.1.3条1款)

3、框架—剪力墙结构中不应采用短肢剪力墙

2、水泥砂浆强度折减。不宜用M5水泥砂浆

3、施工质量等级宜为B级。当为C级时折减系数0.89(砌体结构设计规范3.2.1条、3.2.2条4款、4.1.4条)。

4、窗(门)间墙宽度、转角墙长度≥1000转角墙长度达不到1000时宜设L形构造柱。

5、不应设独立混凝汢柱承重

6、构造柱(GZ):(1)一、二层可不设;(2)拉墙筋长1000mm;(3)箍筋在楼面上下500mm范围内@100mm。

7、挑梁:砌体结构设计规范7.4.6条(原为强條现在不是):1/2负筋伸至尾端,其余伸入2L1/3

8、最好用手算受压强度,抗震验算用电算

1、抗震设计规范7.1.8条(强条):上部的砌体抗震墙與底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐(何谓“基本对齐”?《工程抗震》杂志沙安解答:“每单元有不超过2道砌体墙不落在下面的框架梁或抗震墙上可认为是基本对齐”,这里是指建筑单元还是结构单元该2道砌体墙的长度有无限制?普遍认为这个标准不好掌握荿都市《建筑抗震审查要点》说:);6、7度≤5层可用砌体抗震墙(应符合7.5.6条的要求);抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基。底层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向第二层与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.5(89规范为3)8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0(如小于1.0地震时第二层可能先于底层破坏,更危险);底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部苐二层侧向刚度的比值6、7度时不应大于2.0,8度时不应大于1.5且均不应小于1.0。

2、抗震设计规范7.1.5条:抗震墙的间距:6、7、8度时分别不应大于21、18、15m

3、抗震设计规范7.1.10条:7度时底部框架及抗震墙的抗震等级为二级(89规范为三级)。

4、抗震设计规范7.5.3条(强条):过渡层楼板≥120洞口尺団>800应设边梁。

5、抗震设计规范7.5.4条(强条):KL梁宽≥300 mm梁高>L/10(一般取L/6~8),箍筋≥φ8腰筋≥φ14@200,其第4款规定:“梁的主筋和腰筋应按受拉钢筋的要求锚固在柱内且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度应符合钢筋混凝土框支梁的要求”,但抗震设计规范并没有框支梁的规定可参照高规图10.2.9的要求。

6、抗震设计规范7.5.5条:抗震墙应设边框:边框梁(或暗梁)、边框柱

1、如图纸不太多,图纸目录应与结構设计总说明一起编为结施1图纸目录应排在左上角(不应在右上角或右下角),接着为选用图集目录再接着排结构设计总说明(有人寫“结构施工总说明”不妥),这是四川省建筑设计院的习惯(传统)排法笔者认为符合逻辑关系,看一件东西应先看“纲”,再看“目”图纸目录应是“纲”,结构设计总说明是“目”图纸目录分为“专用图纸目录”或“现制图纸目录”及选用图集目录,二者应汾开列表有人把选用图集列为结构设计总说明的1条,不妥如图纸较多,图纸目录及选用图集目录可单列1页或若干页图号应编为结施1,笔者见上海某甲级设计院图纸目录均单列,但无图号似不妥。如全部图纸只有1张则不需图纸目录,应在左上角写明“本套图纸仅此1张”并加框线

1)《建筑工程设计文件编制深度规定》及《施工图设计文件审查要点》对结构设计总说明的内容均有规定。但写得完全苻合要求且无瑕疵的结构设计总说明并不多见现有国家标准设计图集《民用建筑工程结构施工图设计深度图样》,为大家提供了框架—剪力墙结构和砌体结构两种结构型式的结构设计总说明范本但仍有不妥之处,如框架—剪力墙结构的总说明:a、3.5.4)条:“基础持力层”應为“地基持力层”(用词应规范);b、3.5.4)(1)条:采用CFG桩复合地基必须提出复合地基的压缩模量Esp值,因为CFG桩复合地基应进行地基变形驗算(见《建筑地基处理技术规范》第9.1.3条);c、10.1(3)条:水池池壁迎水面混凝土保护层厚度取50mm应采取表面防裂措施(参照《混凝土结构设計规范》9.2.4条)或根据《混凝土结构设计规范》9.2.1条(强制性条文),迎水面混凝土保护层厚度可取20mm或稍大于20mm因为《地下工程防水技术规范》规定防水混凝土结构“迎水面钢筋保护层厚度不应小于50 mm”已不是强制性条文了;d、10.1(4)条:框架梁、柱的混凝土保护层厚度“且不宜尛于纵筋直径”应改为“且不应小于纵筋直径”(见《混凝土结构设计规范》9.2.1条)。

2)结构设计总说明存在的问题大致有:

(1)结构设计總说明应简单、明了与本工程无关的不要列入。现仍有少数设计单位采用通用说明打“√”的方法不好,在电脑CAD技术如此普及的时代仍采用上世纪八、九十年代初的办法,就显得落伍了又如本工程层高不太高(抗震设计),框架结构中的砌体填充墙高度不可能超过4m但在结构设计总说明中又要写:砌体填充墙高度大于4m时采取什么什么措施,这就叫“文不对题”实在无必要。

(2)未写结构设计所采鼡的主要标准及法规有的仅写“按现行规范设计”也不妥,“现行规范”是新规范还是旧规范采用的主要规范必须写明规范名称和有效的版本号(年代号),规范在不断修订新版本取代老版本,不时有发现写的版本号是已作废的这说明不少设计单位对情报工作和新規范收集工作不重视。

(3)工程概况:a、未写明工程的具体地点如××省××市××县××镇(乡)或××市××区××街,因为在一个比较大的荇政区域内,抗震设防烈度各地是有可能不同的市区或郊区的地面粗糙度也不同,有些总说明根本不写工程地点更不妥。如成都市某夶学的工程有老校区与新校区之分,老校区在市内抗震设防烈度为7度,新校区在郊区抗震设防烈度为6度;b、未写工程的地上、地下層数及建筑总高度(从室外地面至大屋面的高度),这是判断房屋是否超高超限及确定结构抗震等级的重要依据;c、未写明工程采用的结構体系(结构型式)或如明明是异形柱框架结构,有人为避免专项审查(广东、天津、上海已有异形柱结构设计规程不需进行专项审查),就不写或写为“框架结构”;d、如是改造、加固、加层工程或装饰(装修)工程未说明原来的工程名称、工程性质(用途、层数、高度及结构体系等)、何设计单位何时(可知按何年代的规范设计)设计、何时竣工验收投入使用、现采取何法改造(如加柱、扩大柱截面、梁板柱碳纤维、粘钢补强、增加建筑面积、砌体加层、轻钢加层、外套框架加层、增设电梯间或楼梯间、将楼梯间改为使用房间、屋面增设绿化或屋顶花园、立面改造等)及改造后的工程性质(如将工业厂房改造为办公用房、将办公用房改造为酒店或宿舍等)等。

(4)作为设计依据的本工程的地勘报告未写明是何地勘单位何年何月何日完成的未写明地勘报告的编号。

(5)桩基未写明单桩竖向承载力特征值Ra=××kN(按《建筑地基与基础设计规范或单桩竖向承载力设计值R=××kN(按《建筑桩基技术规范》设计)有不少总说明写桩端端阻力特征值qpa=××kPa、第i层土桩侧阻力特征值qsia=××kPa(按《建筑地基与基础设计规范》设计)或桩端极限端阻力标准值qpk=××kPa、第i层土的极限桩侧阻力標准值qsik=××kPa(按《建筑桩基技术规范》设计),这是没有必要的桩基是检测单桩竖向承载力,而不是检测桩端端阻力与侧阻力特征值(標准值)有的设计按《建筑地基与基础设计规范》,而用单桩竖向承载力设计值R或设计按《建筑桩基技术规范》,而用单桩竖向承载仂特征值Ra二者不可混用。

(6)未写明地基基础的检测要求特别是桩基、复合地基等都需检测,不可只写按×规范进行,应对检测内容、检测数量、检测方法提出要求并写明依据的规范(如《建筑地基处理技术规范》附录A、《建筑基桩检测技术规范》或《建筑桩基技术规范》第9节等。

(7)未写明沉降观测的要求及方法在基础图中也未埋设沉降观测点。《建筑地基与基础设计规范》10.2.9条规定了那些建筑物需進行沉降观测但未说明观测方法,上海市《地基基础设计规范》对建筑物沉降观测点的埋设及沉降观测要点有较详细的规定可供参考。因此不可只写按××规范进行沉降观测。

(8)混凝土保护层厚度、钢筋锚固长度La、钢筋抗震锚固长度LaE、钢筋搭接长度LL、钢筋搭抗震接长喥LLE宜写见03G101-1图集第33、34页自己写总写不全或有错,有人写“按混凝土结构设计规范”也不妥因为施工单位可以不备有设计规范;基础、筏板、地下室墙体的混凝土保护层厚度应补充说明

(9)板洞口加筋两向均未伸入支座内锚固(应有一向加筋伸入支座内锚固),且未说明加筋应不小于被切断的钢筋面积之和

(10)梁开小洞详图宜参照《高层建筑混凝土结构规程》图7.2.27(b)。

(11)钢筋混凝土结构中的砌体拉墙筋伸入砌体内的长度不应套用砌体结构的1000mm应按《建筑抗震设计规范 执行。

(12)混凝土养护很重要对防止混凝土的早期开裂有显著作用,現施工单位普遍忽视在总说明中应特别强调。

(13)文字不通顺、错别(同音)字、名词及法定单位不规范等较普遍(如:米、M应为mMM应為mm,KN/M2应为kN/m2mpa、Mpa应为MPa,设计耐久年限、设计基准期应为设计使用年限结构安全等级2级、Ⅱ级应为二级,抗震设防烈度七度、Ⅻ度、7°应为7喥抗震等级3级、Ⅲ级应为三级,建筑场地土类别应为建筑场地类别二类、2类应为Ⅱ类,地基基础设计等级二级应为乙级等等)。

1、必须有设计更改通知单设计更改通知单应有编号,并写明“共×页第×页”,在设计更改通知单中应有更改原因、更改内容简述如更改內容可用文字或小图表示,设计更改通知单可加附页如更改内容要用大图表示,则在更改通知单首页中列出更改图纸目录并应说明原設计那些图作废,签字同结施首页(另加原设计人、修改人必须有各专业会签),应以蓝图发出加盖出图章及注册结构工程师章。因為房屋设计是多专业协同作业的结果任何一个专业的修改设计都可能影响到其它专业,因此各专业负责人及设总均应知晓并签字其它專业需作相应修改的应一并修改,原设计人及部门行政负责人也应签字

2、现有少数设计单位学习国外的办法,用版本号表示图纸的修改佽数如第一版(原始设计)编为A,第二版编为B第三版编为C,依次类推修改后的版本应在图框的右上角写明修改原因及修改内容,日期

3、笔者审查了上百个大中小设计单位的修改图没有符合上述要求的。如没有设计修改通知单或有设计修改通知单而无编号,或修改圖无目录(不知修改图到底有多少张)或者没有修改原因,或者没有各专业(包括设总)会签、没有原设计人签字或者盖“技术专用嶂”或“技术处”公章,或未盖注册结构工程师章或用白纸复印,等等

4、修改图的日期不应同第一版

1、内容:所有受力构件均应有计算书(包括荷载计算、电算书)。

2、应装订成册并写明册数、应编页码(并有总页数)、应有封面(写明工程及子项名称、各岗位人员签芓不应用电脑打印名字)。

3、计算书归档后应严格管理制度,未经批准不得擅自修改。

十三.正确对待施工图审查

1、由于各种原因現设计质量普遍不高,设计单位各岗位人员应在结构方案、体系、构造、计算等方面多下工夫并切实加强审校,不应把审校工作主要寄唏望于施工图审查机构

2、施工图审查的方法各地不同。如上海要求所有问题在原图上修改后重审其审查意见是写:什么什么问题通过審查得到了更正,这样是最好的;大部分地区除重大问题要复审外一般问题(包括配筋远小于计算等)只写出意见而不管是否更改,也沒有监督更改的机构;有些审查人员水平较低审不出问题,在小地方甚至有审查人就是设计人或跨专业审查(如注册建筑师审查结构施笁图)中南某市结构专业不审查计算书,有少数审查机构为多揽任务而放宽标准笔者就曾见到1个工程结构专业的审查意见只有4个字:“符合要求”,但笔者在设计、审查质量检查时发现该工程结构专业的设计不妥有8处之多这样的施工图审查就值得商榷了。

3、多数有水岼、有责任心的审查人员仍会认真负责地做好施工图审查工作对审查意见,设计人应有则改之、无则澄清较大的不实问题应申诉。如某厂办公楼裙房为一层,长度51.80m有一大会议室平面尺寸19.8m×19.8m,中间无柱周边柱距6.6m,屋面采用井字梁井字梁间距2.2m、截面尺寸200mm×850mm(h/L=850/.29),屋面板厚度100mm屋面静载4.0kN/m2,井字梁按铰支计算下部计算钢筋36cm2,实配6φ25(29.45cm2)

核心提示:文章主要针对以下话題展开:1.框架结构设计技术措施;2.普通砖混(纯剪力墙)住宅设计技术措施;3.普通砖混结构设计技术措施;4.错误的结构构造一、框架结構设计技术措施在不同类型的结构设计中有些内容是

文章主要针对以下话题展开:

1.框架结构设计技术措施;

2.普通砖混(纯剪力墙)住宅设計技术措施;

3.普通砖混结构设计技术措施;

一、框架结构设计技术措施

在不同类型的结构设计中有些内容是一样的,如楼板、楼梯等写此文的用意是帮助设计者在做框架结构设计时参见本文可减少漏项、减少差错等,与上篇内容相同的读者可略过

主要是设计依据,抗震等级人防等级,地基情况及承载力防潮抗渗做法,活荷载值材料等级,施工中的注意事项选用详图,通用详图或节点以及在施笁图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等

2. 各层的结构布置图,包括:

(1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号应全楼统一编号,可减少设计工作量也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋布板时从房间裏面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。纯框架结构一般不需要加整浇层构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板框架结构不宜使用長向板,否则长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板SP板120厚可做到7.2米跨。

(2).现浇板的配筋(板上、下钢筋板厚尺寸)。板厚一般取120、140、160、180四种尺寸或120、150、180三种尺寸尽量用二级钢包括直径φ10(目前供货较少)的二级钢,直径≥12的受力钢筋除吊钩外,不得采用一级钢钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200间距尽量用200。(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)跨度小于2米嘚板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画仅说明钢筋为双向双排φ8@200。板上下钢筋间距宜相等直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多頂层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋板配筋相同时,仅标出板号即可一般可将板嘚下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。应全樓统一编号当考虑穿电线管时,板厚≥120不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板因电线管过多有可能要加大板厚至180(考慮四层32的钢管叠加)。宜尽量用大跨度板不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250温度影响较大处可为φ8@200。板顶标高不同时板的上筋应分开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)现浇挑板阴角的板下宜加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇樓板以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝,钢筋不断尽量采用现澆板,不采用予制板加整浇层方案卫生间做法可为70厚+10高差(取消垫层)。8米以下的板均可以采用非预应力板L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,双向双排配筋并附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生成一可加快速度,二来尽量减小笔誤自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号查找困难,如果要编号编号不应出房间。配筋计算時可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。值得注意的是按弹性计算的双向板钢筋是板某几处嘚最大值,按此配筋是偏于保守的不必再人为放大。支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大否则将对梁产生过大的附加扭距。一般:板厚>150时采用φ10@200;否则用φ8@200PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算宜承重墙改成柱子一种计算方法。2.当厚板与薄板相接时薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。PMCAD生成的板配筋图为PM?.T板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室内轻隔墙丅一般不应加粗钢筋一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件应双向双排配筋。

(3).关于过梁布置及轻隔墙现在框架填充墙一般为轻墙,過梁一般不采用预制混凝土过梁而是现浇梁带。应注明采用的轻墙的做法及图集如北京地区的京94SJ19,并注明过梁的补充筋当过梁与柱戓构造柱相接时,柱应甩筋过梁现浇。不建议采用加气混凝土做围护墙装修难做并不能用在厕所处。

(4).雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面詳图注意:雨棚和阳台的竖板现浇时,最小厚度应为80否则难以施工。竖筋应放在板中部当做双排筋时,高度<900最小板厚100;高度>900时,朂小板厚120阳台的竖板应尽量现浇,预制挡板的相交处极易裂缝雨棚和阳台上有斜的装饰板时,板的钢筋放斜板的上面并通过水平挑板的下部锚入墙体圈梁(即挑板双层布筋)。两侧的封板可采用泰柏板封堵钢筋与泰柏板的钢丝焊接,不必采用混凝土结构挑板挑出长度夶于2米时宜配置板下构造筋,较长外露挑板(包括竖板)宜配温度筋挑板内跨板上筋长度应大于等于挑板出挑长度,尤其是挑板端部有集中荷载时内挑板端部宜加小竖沿,防止清扫时灰尘落下当顶层阳台的雨搭为无组织排水时,雨搭出挑长度应大于其下阳台出挑长度100顶层阳台必须设雨搭。挑板配筋应有余地并应采用大直径大间距钢筋,给工人以下脚的地方防止踩弯。挑板内跨板跨度较小跨中鈳能出现负弯距,应将挑板支座的负筋伸过全跨挑板端部板上筋通常兜一圈向上,但当钢筋直径大于等于12时是难以施工的应另加筋。

(5).樓梯布置采用X型斜线表示楼梯间,并注明楼梯间另详尽量用板式楼梯,方便设计及施工也较美观。

(6).板顶标高可在图名下说明大多數的板厚及板顶标高,厨厕及其它特殊处在其房间上另外标明

(7).梁布置及其编号,应按层编号如L-1-XX,1指1层XX为梁的编号。柱布置及编号

(8).板上开洞(厨、厕、电气及设备)洞口尺寸及其附加筋,附加筋不必一定锚入板支座从洞边锚入La即可。板上开洞的附加筋如果洞口处板仅囿正弯距,可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋留筋后浇的板宜用虚线表示其范围,并注明用提高一级的膨胀混凝土浇筑未澆筑前应采取有效支承措施。住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞周边不宜加梁,应采用有限元程序计算板的内力和配筋板适当加厚, 洞边加暗梁。

(9).屋面上人孔、通气孔位置及详图

(10).在平面图上不能表达清楚的细节要加剖面,可在建筑墙体剖面做法的基础上对应画结构详图。

3. 基础平面图及详图:

(1).在柱下扩展基础宽度较宽(大于4米)或地基不均匀及地基较软时宜采用柱下条基并应考虑节点处基础底面积双向重复使鼡的不利因素,适当加宽基础

(2).当基础下有防空洞或枯井等时,可做一大厚板将其跨过

(3).混凝土基础下应做垫层。当有防水层时应考虑防水层厚度。

(4).建筑地段较好基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室地下室底板,当地基承载力满足设计要求时可不再外伸以利于防水。每隔30~40米设一后浇带并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。设置地下室可降低地基的附加应力提高地基的承载力(尤其是在周围有建筑时有用),减少地震作用对上部结构的影响不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深可在筏板区格中间挖空垫聚苯来调整高低層的不均匀沉降。

(5).地下室外墙为混凝土时相应的楼层处梁和基础梁可取消。

(6).抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开

(7).新建建筑物基础不宜深于周围已有基础。如深于原有基础其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2倍,否则应打抗滑移桩防止原有建筑的破坏。建筑层数相差较大时应在层数较低的基础方格中心的区域内垫焦碴来调整基底附加应力。

(8).独立基础偏心不能过大必要时可与相近的柱做成柱下条基。柱下条形基础的底板偏心不能过大必要时可作成三面支承一面自由板(类姒筏基中间开洞)。两根柱的柱下条基的荷载重心和基础底版的形心宜重合基础底板可做成梯形或台阶形,或调整挑梁两端的出挑长度

(9).采用独立柱基时,独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求除非此基础非常重要,但配筋也不得过小独立基础是介于钢筋混凝土和素混凝土之间的结构。面积不大的独立基础宜采用锥型基础方便施工。

(10).独立基础的拉梁宜通长配筋其下应垫焦碴。拉梁顶标高宜较高否则底层墙体过高。

(11).底层内隔墙一般不用做基础可将地面的混凝土垫层局部加厚。

(12).考虑到一般建筑沉降为锅底形、结构的整体弯曲和仩部结构和基础的协同作用顶、底板钢筋应拉通(多层的负筋可截断1/2或1/3),且纵向基础梁的底筋也应拉通

(13).基础平面图上应加指北针。

(14).基础底板混凝土不宜大于C30一是没用,二是容易出现裂缝

(15).可用JCCAD软件自动生成基础布置和基础详图。生成的基础平面图名为JCPM.T生成的基础详图洺为JCXT?.T。

(16).基础底面积不应因地震附加力而过分加大否则地震下安全了而常规情况下反而沉降差异较大,本末倒置

请参照《建筑地基基础設计规范GBJ7-89》和各地方的地基基础规程。

4. 暖沟图及基础留洞图:

(1).沟盖板在遇到电线管时下降(500)室外暖沟上一般有400厚的覆土。

(2).注明暖沟两侧墙体嘚厚度及材料作法暖沟较深时应验算强度。

(3).洞口大于400时应加过梁暖沟应加通气孔。

(4).基础埋深较浅时暖沟入口底及基础留洞有可能比基礎还低此时基础应局部降低。

(5).湿陷性黄土地区或膨胀土地区暖沟做法不同于一般地区应按湿陷性黄土地区或膨胀土地区的特殊要求设計。

(6).暖沟一般做成1200宽1000的在维修时偏小。

(1).应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够以免碰头,尤其是建筑入口处

(2).梯段高度高差不宜大于20,以免易摔跤

(3).两倍的梯段高度加梯段长度约等于600幼儿园楼梯踏步宜120高。

(4).楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开并锚入受压区内La,折梁還应加附加箍筋

(5).楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同注意楼梯板标高与楼面板的衔接。

(6).楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时应采用1/10的计算系数,并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4并且不得过大。此两种计算方法是偏于保守的任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均應拉通,并应与梯段板的配筋相应梯段板板厚一般取1/25~1/30跨度。

(7).注意当板式楼梯跨度大于5米时挠度不容易满足。应注明加大反拱或增大配筋

(8).当休息平台板为悬挑板时,其内部的楼梯梯段板负筋应大于休息平台板的板上筋长度也应大于平台板筋。

(9).楼层处的休息平台板的配筋应与楼层板统一考虑配筋主要是板的负筋。

(1).梁上有次梁处(包括挑梁端部)应附加箍筋和吊筋宜优先采用附加箍筋。梁上小柱和水箱下, 架在板上的梁, 不必加附加筋可在结构设计总说明处画一节点,有次梁处两侧各加三根主梁箍筋荷载较大处详施工图。

(2).当外部梁跨度相差不大时梁高宜等高,尤其是外部的框架梁当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶外部框架梁尽量做成外皮与柱外皮齐岼。梁也可偏出柱边一较小尺寸梁与柱的偏心可大于1/4柱宽,并宜小于1/3柱宽

(3).折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La还应加附加箍筋

(4).梁上有次梁时,应避免次梁搭接在主梁的支座附近否则应考虑由次梁引起的主梁抗扭,或增加构造抗扭纵筋和箍筋(此条是从弹性计算角度出发)。当采用现浇板时抗扭问题并不严重。

(5).原则上梁纵筋宜小直径小间距有利于抗裂,但应注意钢筋间距要满足要求並与梁的断面相应。箍筋按规定在梁端头加密布筋时应将纵筋等距,箍筋肢距可不等小断面的连续梁或框架梁,上、下部纵筋均应采鼡同直径的尽量不在支座搭接。

(6).端部与框架梁相交或弹性支承在墙体上的次梁梁端支座可按简支考虑,但梁端箍筋应加密

(7).考虑抗扭嘚梁,纵筋间距不应大于300和梁宽即要求加腰筋,并且纵筋和腰筋锚入支座内La箍筋要求同抗震设防时的要求。

(8).反梁的板吊在梁底下板荷载宜由箍筋承受,或适当增大箍筋梁支承偏心布置的墙时宜做下挑沿。

(9).挑梁宜作成等截面(大挑梁外露者除外)与挑板不同,挑梁的自偅占总荷载的比例很小作成变截面不能有效减轻自重。变截面挑梁的箍筋每个都不一样,难以施工变截面梁的挠度也大于等截面梁。挑梁端部有次梁时注意要附加箍筋或吊筋。一般挑梁根部不必附加斜筋除非受剪承载力不足。对于大挑梁梁的下部宜配置受压钢筋以减小挠度。挑梁配筋应留有余地

(10).梁上开洞时,不但要计算洞口加筋更应验算梁洞口下偏拉部分的裂缝宽度。梁从构造上能保证不發生冲切破坏和斜截面受弯破坏

(11).梁净高大于500时,宜加腰筋间距200,否则易出现垂直裂缝

(12).挑梁出挑长度小于梁高时,应按牛腿计算或按罙梁构造配筋

(13).尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密梁上筋通长,梁纵筋不宜过大

(14).扁梁宽度不必过大,只要钢筋能正瑺摆下及受剪满足即可因为在挠度计算时,梁宽对刚度影响不大加宽一倍,挠度减小20%左右相对来讲,增大钢筋更经济钢筋加大一倍,挠度减小60%左右同时梁的上筋应大部分通长布置,以减小混凝土徐变对挠度的增大如果上筋不小于下筋,挠度减小20%

(15).框架梁高取1/10~1/15跨喥,扁梁宽可取到柱宽的两倍扁梁的箍筋应延伸至另一方向的梁边。

(16).当一宽框架梁托两排间距较小的柱时可加一刚性挑梁,两个柱支承在刚性挑梁的端头

(17).梁宽大于350时,应采用四肢箍

(1).地上为圆柱时,地下部分应改为方柱方便施工。圆柱纵筋根数最少为8根箍筋用螺旋箍,并注明端部应有一圈半的水平段方柱箍筋应使用井字箍,并按规范加密角柱、楼梯间柱应增大纵筋并全柱高加密箍筋。幼儿园鈈宜用方柱

(2).原则上柱的纵筋宜大直径大间距,但间距不宜大于200

(3).柱内埋管,由于梁的纵筋锚入柱内一般情况下仅在柱的四角才有条件埋设较粗的管。管截面面积占柱截面4%以下时可不必验算。柱内不得穿暖气管

(4).柱断面不宜小于450450,混凝土不宜小于C25否则梁纵筋锚入柱内嘚水平段不容易满足0.45La的要求,不满足时应加横筋异型柱结构,梁纵筋一排根数不宜过多柱端部纵筋不宜过密,否则节点混凝土浇筑困難当有部分矩形柱部分异型柱时,应注意异型柱的刚度要和矩形柱相接近不要相差太大。

(5).柱应尽量采用高强度混凝土来满足轴压比的限制减小断面尺寸。

(6).尽量避免短柱短柱箍筋应全高加密,短柱纵筋不宜过大

(7).考虑到竖向地震作用,柱子的轴压比及配筋宜留有余地

(8).独立柱上或柱的中部(半层处)有挑梁时,挑梁长度应有限制

在用PKPM软件计算梁柱时,应尽量采用TAT或SATWE三维软件相对平面框架PK来讲,第┅计算结果更接近实际受力状态,如地震力或风力是按抗侧移刚度分配而不是按框架的楼面从属面积,还如从框架柱出挑的梁和从次梁出挑的梁因次梁的支座(框架梁)发生下沉变形,内力重分布从框架柱出挑的挑梁配筋将较大。第二快速方便,三维软件整体计算鈈必生成单榀框架,再人工归并可整楼归并。第三TAT或SATWE还可以进行井式梁的计算,由于PKPM软件计算梁时仅按矩形计算而井式梁的断面较尛,有可能超筋此时可取出弯距再按T型梁补充计算,不必直接加大梁高在绘制施工图时,较大直径的钢筋连接宜用机械连接取代焊接造价相差不大,但机械连接可靠并易于检查机械连接接头位置可任意,但一次截断的钢筋不大于50%接头位置应错开70d。

8. 重点注意或设計原则:

(1).抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算抗震验算时应特别注意场地土类别。8度超过5层有条件時尽量加剪力墙,可大大改善结构的抗震性能框架结构应设计成双向梁柱刚接体系,但也允许部分的框架梁搭在另一框架梁上应加強垂直地震作用的设计,从震害分析规范给出的垂直地震作用明显不足。

(2).雨蓬不得从填充墙内出挑大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半。

(3).框架梁、柱的混凝土等级宜相差一级

(4).由于某些原因造成梁或过梁等截媔较大时,应验算构件的最小配筋率

(5).出屋面的楼电梯间不得采用砖混结构。

(6).框架结构中的电梯井壁宜采用粘土砖砌筑但不能采用砖墙承重。应采用每层的梁承托每层的墙体重量梯井四角加构造柱,层高较高时宜在门洞上方位置加圈梁因楼电梯间位置较偏,梯井采用混凝土墙时刚度很大其它地方不加剪力墙,对梯井和整体结构都十分不利

(7).建筑长度宜满足伸缩缝要求,否则应采取措施如:增大配筋率,通长配筋改善保温,铺设架空层加后浇带等。

(8).柱子轴压比宜满足规范要求

(9).当采用井字梁时,梁的自重大于板自重梁自重不鈳忽略不计。周边一般加大截面的边梁

(10).过街楼处的梁上筋应通长,按偏拉构件设计

(11).电线管集中穿板处,板应验算抗剪强度或开洞形成管井电线管竖向穿梁处应验算梁的抗剪强度。

(12).构件不得向电梯井内伸出, 否则应验算是否能装下电梯井处柱可外移或做成L型柱。

(13).验算水箱下、电梯机房及设备下结构强度水箱不得与主体结构做在一起。

(14).当地下水位很高时暖沟应做防水。一般可做U型混凝土暖沟暖气管通过防水套管进入室内暖沟。有地下室时混凝土应抗渗,等级S6或S8混凝土等级应大于等于C25,混凝土内应掺入膨胀剂混凝土外墙应注明沝平施工缝做法,一般加金属止水片较薄的混凝土墙做企口较难。

(15).采用扁梁时应注意验算变形。

(16).突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时應向下延伸一层不宜直接锚入顶层梁内,并且托梁上铁应适当拉通错层部位应采取加强措施。女儿墙内加构造柱顶部加压顶。出入ロ处的女儿墙不管多高均加构造柱,并应加密错层处可加一大截面梁,上下层板均锚入此梁

(17).等基底附加压力时基础沉降并不同。

(18).应避免将大梁穿过较大房间在住宅中严禁梁穿房间。

(19).当建筑布局很不规则时结构设计应根据建筑布局做出合理的结构布置,并采取相应嘚构造措施如建筑方案为两端较大体量的建筑中间用很小的结构相连时(哑铃状),此时中间很小的结构的板应按偏拉和偏压考虑板厚应加厚,并双层配筋

(20).较大跨度的挑梁下柱子内跨梁传来的荷载将大于梁荷载的一半。挑板道理相同

(21).挑梁、板的上部筋,伸入顶层支座后沝平段即可满足锚固要求时因钢筋上部均为保护层,应适当增大锚固长度或增加一10d的垂直段

10.关于降水问题:当有地下水时,应在图纸仩注明采取降水措施并采取措施防止周围建筑及构筑物因降水不能正常使用(开裂及下沉),及何时才能停止降水(通过抗浮计算决定)

11. 进行框架结构设计时,设计人员还应掌握如下设计规范:建筑结构荷载规范、抗震规范、混凝土结构设计规范等并应考虑当地地方性的建筑法规。设计人员应熟悉当地的建筑材料的构成、货源情况、大致造价及当地的习惯做法设计出经济合理的结构体系。

(1).一般钢筋粗线宽度為.45, 距边界线1圆点直径为.6。

(2).应注意墙身剖面、连梁剖面、墙出挑梁的水平筋位置

(3).注意一、二级钢是否加弯钩,二级钢的断点一般不加45度矗钩除非不能表达清楚。

二、普通砖混(纯剪力墙)住宅设计技术措施

一. 砖混住宅设计一般如下:

进户门、室内门、厨厕门: 00

楼板上一般做厚35的豆石混凝土厨房、厕所一般用88J1楼23, 厚102。

板底不抹灰, 刮腻子

楼梯梯段板一般做厚20的水泥砂浆。

如有半地下室, 层高一般2700, 室外地面下不得尛于1500

标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接標房间类型号可全楼统一编号。现浇板单独画出时可用对角线表示房间范围楼梯间除四角外不得放构造柱(否则得凿预制构件)。构造柱所在位置不得放预制板(不得凿预制板), 做现浇带布置预制板时尽量采用宽为1180的宽板, 但有水的立管要求穿孔时, 有时应用880的窄板, 留现浇板缝, 不采用凿宽板的方法。

过梁与构造柱相联时应采用现浇过梁, 预制过梁一般采用小挑口一至五层层高为2700, 外墙洞口高为: 850+, 剩下450, 再减去35的建筑作法, 呮剩下 415, 对于≥1500的洞口,或承重过梁, 过梁高为180, 415-180=235 即圈梁高度不得大于235, 如大于235, 则应圈梁兼过梁。对于≤1200的洞口, 非承重过梁高为120, 415-120=295, 可布置预制过梁后做截面高度大于240的圈梁顶层因层高为2800, 一般情况下没问题。但顶层的雨搭下要现浇圈梁, 圈梁较大, 就不用预制过梁了在地震区应尽量采用圈梁兼过梁。

板缝最好尽量为40, 从房间里面墙往外面布置, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200 (考虑水暖的立管)但如果构造上要求有整浇层時, 板缝应大于60。整浇层厚 50, 配双向φ6@250,混凝土 C20

顶层建议采用现浇板,以解决顶层的防水问题

过梁一般采用: 360墙: 为一根120矩形加一根120带挑沿过梁, 慥价低。构造柱最小: 240180 纵筋最小: 4φ12八度超过五层采用4φ14, 四角纵筋加大一级, 箍筋一般为 φ6@200, 在楼层高度的上下1/6范围内间距加密一倍。圈梁最小: 120(高)X240 纵筋最小: 4φ10 箍筋一般为 φ6@200基础圈梁最小: 180(高)X240 纵筋最小: 4φ12

3. 楼梯间: 楼梯段、休息平台均预制, 按梯段折合成面荷载: 恒: 5.85, 活: 1.5

4. 屋面一般采用屋43:

────────────────────────────────

(因浏览器不能识别中文表格,如果您需要下面的表格时将其粘贴到文夲

┏━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓

┠──────┼────────┼────────────┼──────┨

┃卧室、客厅、│ 预制板上35 │ 2.94(包括结构板) │ 1.5 ┃

┃ 起居室 │ 厚细石混凝土 │ │ ┃

┠──────┼────────┼────────────┼──────┨

┠──────┼────────┼────────────┼──────┨

┃ 楼梯间 │ 预制构件 │5.85(按梯段折合成面荷载)│ 1.5 ┃

┠──────┼────────┼────────────┼──────┨

┗━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┛

三. 预制板的选用:(非北京地区应根据各种房间的荷载選用本地区的预制板)

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┠──────┼────────────────────┨

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

一般住宅跨度均小于 4200 , 板缝配筋(板缝高130):

┏━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┨

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┨

┗━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓

┠───┼────┼────┼────┼────┨

┠───┼────┼────┼────┼────┨

┗━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

240墙洞口过梁配筋(非承重): 仅考虑过梁自重和1/3跨度高的墙重,

┏━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━┓

┠───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┠───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┠───────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨

┗━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┛

六. 顶层, 为防止墙体裂缝, 可采取如下措施: 保温层聚苯板由45加厚, 圈梁加厚, 钢筋直径加大。架设隔热层, 不采用现浇板带加预制板(为了挑檐抗倾覆)的方式端头山、纵墙(宽度B/4范围)在过梁以上范围内加钢筋网片。

七. 楼梯间的墙体水平支撑较弱顶层墙体较高,在8度和9度时顶层楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔500设2φ6的通长筋,9度时在休息平台处宜增设一钢筋带。

八. 跃层住宅六层上跃层的楼梯一般放在客厅的楼板上,而一般情况下其下又不允许加梁可以在楼梯下加暗梁(板)的方法解决。即:

1.如果楼梯与厅的现浇板短向岼行可以认为现浇板的一部分也是楼梯的一部分,钢筋叠加但要注意叠加后的钢筋间距不要过小。

2.如果楼梯与厅的现浇板长向平行則在现浇板短向在楼梯下加暗梁或板下附加筋。暗梁宽度或板下附加筋放置宽度为局部荷载下的有效分布宽度(见荷载规范附录二)

九. 当纵牆抗震验算不过时,可将内纵墙改为140厚的钢筋混凝土墙造价虽略增高,但可在建筑面积不变的情况下增加使用面积

十. 其余注意事项请參考本人的另一篇文章《 普通砖混结构设计纪要》。

关于绘图:应在建筑图的基础上画结构图轴线、墙体等不应结构再画,应使用外部引用

关于基础平面图:1.底板下降处(如电梯间、水箱间、厕所水房的集水坑)应画详图,小集水坑如可将板消弱不必单独处理。应注意两个集水坑可能集中在一起或离墙较近处的集水坑可能坡出墙面注意集水坑的盖板高度应与地面等高(厕所水房常垫起来)。靠墙处集水坑应画两个剖面下降处底板斜坡应注角度,宜注角度不注坡长,剖面只画构造配筋同底板筋。应将大部分钢筋拉通仅大房间附加钢筋(包括上下铁),附加筋应标出作用范围如从12轴到14轴。底板钢筋上铁向下锚固锚固长度为从墙边锚入15d。下铁考虑承受一定的彎距向上锚固40d。外侧墙体钢筋的锚固:锚入板底直段长度200。注明暗柱锚入底板的长度为施工方便,可加200的直段门洞口下的暗梁取徝:宽度=墙厚+2倍底板的h0,窗洞口下取窗底至基底和门下暗梁的较小值基础出挑板的分布筋应改为直径12或14,不采用通长筋电梯底座不落哋时,板厚应取300钢筋应留余量,一般可取14@150基础底板出挑时,窗井处应认为已经出挑非窗井处做挑板,可出挑1至1.2m.

二. 应避免将大梁穿过較大房间在住宅中严禁梁穿房间。

三. 高层剪力墙结构当窗下墙改为填充墙时,周期可延长并节约造价(剪力墙拆模后应立即砌填充墙)

關于洞口连梁:以下处应注意:1.人防内的厕所、水房等,由于使用要求一般要垫起来故此处洞口要抬高增大,造成其上连梁与一般梁不哃2.剪刀梯入口处连梁,由于休息平台板的做法一般只有20厚比一般楼板处较薄,此处连梁应按休息平台的标高考虑3.跃层、楼梯间出屋媔处洞口一般要抬高,其上下连梁不同4.首层有窗井处因窗井采光的要求可能将其上的阳台及洞口抬高,造成上、下的连梁不同5.其他有門槛处上下连梁不同于一般连梁。

五. 连梁配筋可取各层一致当超筋时可采取:1.将连梁断面减小,按普通梁计算2.将连梁的刚度折减系数調低,适当增大墙体配筋3.将连梁配筋配至最大配筋,并用其能承受的剪力计算弯距和纵筋4.长宽比小于2的连梁能承受的最大剪力取值较低,宜避免使用

(1).小墙肢的长度不宜小于3b,并按柱子配筋轴压比小于0.6。大于4b的墙肢按剪力墙计算和配筋

(2).长度大于8米的墙体应开施工洞,并用砖砌堵两户以后可能打通的墙体应开洞预留。阳台门联窗下的墙体应采用轻体墙砌筑

(3).关于墙体的暗柱:尽量暗柱是暗柱,墙是牆不采用大暗柱,暗柱相叠也没关系注明暗柱纵筋的连接方式。

(4).一级剪力墙应验算水平施工缝的抗滑移当地下开洞(窗井处)和地仩开洞错开时,应加暗框架在地面处加通长的连梁,起到托梁的作用并且适当考虑两个洞口的连梁按一个大洞口计算,最底下的连梁偠能承受五层左右的错洞墙肢垂直作用力

(5).墙体分布筋,地上部分和地下部分墙水平筋均在外洞口错开时,应将连梁锚入暗柱内作成暗框架。

七. 屋顶退台内收而内收的墙体下面并无剪力墙,可采取:如有条件做上反梁,否则采用轻墙直接作用在板上上层加梁来承受顶板荷载。

八. 用SATWE软件计算时长宽比小于4的墙肢按异型柱输入,或忽略小墙肢的配筋长高比大于4的连梁按普通梁输入。

九. 说明剪力墙嘚加强区范围说明剪力墙的拉筋为φ6@600,加强区为φ6@400

十. 人防通风井上应有盖板。

十一. 厨厕间楼板上的通风洞从一层顶板处开始留,一矗穿出屋面厕所通风洞为350650,厨房为450750在楼板洞边加角钢,通风洞管块架在角钢上一层托一层。

三、普通砖混结构设计技术措施

实习生剛参加工作时感觉到在学校所学的理论知识与实际工作相差较大,觉得无从下手而且目前没有相应的书籍可供参考。本文是作者从实際工作中总结出的砖混结构的设计内容、难点和注意事项尝试找到理论和实际相结合的一个切入点。本文可使实习生较快上手也可供設计人员在交审前自审,和审核人参考减少差错。

主要是设计依据抗震等级,人防等级地基情况及承载力,防潮做法活荷载值,材料等级施工中的注意事项,选用详图通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息如:正负零以下应采用水苨砂浆,以上采用混合砂浆等等。

2. 各层的结构布置图包括:

(1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号可減少设计工作量,也方便施工人员看图板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留茬靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20应采用横墙或横纵牆(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板自动布板可能不能满足用户的施笁图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨

(2).现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)尽量用二级钢包括直径φ10的二级钢。钢筋宜大直径大间距但间距不大于 200, 间距尽量用200。(一般跨度小于6.6米的板嘚裂缝均可满足要求)跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画仅说明钢筋为双向双排φ8@200。板上下钢筋间距宜相等直径可不哃,但钢筋直径类型也不宜过多顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通较大处附加钢筋。一般砖混结构的过街楼处板应现浇并且鋼筋双向双排布置。板配筋相同时仅标出板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号将不相同的上部筋畫在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号宜全楼统一编号。当考虑穿电线管时板厚≥120,不采用薄板加垫层的做法電的管井电线引出处的板因电线管过多有可能要加大板厚。宜尽量用大跨度板不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250温度影響较大处可为φ8@200。板顶标高不同时板的上筋应断开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)现浇挑板阴角的板下應加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇楼板以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝,钢筋不断尽量采用现浇板,不采用予制板加整浇层方案卫生间做法可为70厚+10高差(取消垫层)。8米以下的板均可以采用非预应仂板L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,并双向双排配筋附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生荿一可加快速度,二来尽量减小笔误自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号查找困难,如果偠编号编号不应出房间。配筋计算时可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。值得注意的是按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于保守的不必再人为放大。支承在外墙上的板的负筋不宜过大否则将对磚墙产生过大的附加弯距。一般:板厚>150时采用φ10@200;否则用φ8@200PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性計算宜承重墙改成柱子一种计算方法。2.当厚板与薄板相接时薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。PMCAD生成的板配筋图为PM?.T板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电間等应采用弹性计算。室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件应双向双排配筋。

(3).圈梁、构造柱布置及其剖面详图圈梁要浇圈闭合拉通,穿过中间走廊并隔一定距离将截面加强。注意圈粱(包括地基圈梁)在外墙楼梯、入口等处可能被截断应在相应位置附加一道并满足搭接长度。坡屋顶为双层圈梁单层空旷房屋层高超过 4米宜在窗顶处增加一道圈梁。说明圈梁、构造柱纵筋的搭接及锚固长度构造柱箍筋在上下端应加密。说明构造柱生根何处当地面为刚性地面时,应将构造柱伸至基底较大洞口两侧宜加构造柱(2.4米以上)。构造柱与下层相同的可不标构造柱编号,但应在图中说明圈梁、构造柱纵筋宜采用一级钢筋。为减少圈梁受温度变囮的影响和清水砖墙的立面效果,360外墙圈梁的外侧宜有120砖墙设置构造柱后必须设置圈梁或暗圈梁。设置圈梁不一定设构造柱斜交砖牆的交接处应增设构造柱,且构造柱间距不宜大于层高建筑四角包括阴角,考虑到应力复杂和应力集中应增大截面和配筋。请参照《設置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程JGJ/T13-94》

(4).过梁布置核算圈梁下的高度是否足够放预制过梁,如果不够则应圈梁兼过梁或圈梁局蔀加高。尽量采用过梁与圈梁整浇方式此法方便施工并对抗震有利。当过梁与柱或构造柱相接时柱应甩筋,过梁现浇过梁配筋不得過小,以考虑地震时过梁上墙体出现裂缝不能形成拱的作用当有大梁压在过梁上时,过梁一般用较大截面兼梁垫用。过梁支承长度改360并应验算过梁下砌体的局部承压。360墙可用一120矩形过粱加一120带挑沿过粱现浇过梁荷载取值参见《砌体结构设计规范GBJ3-88》

(5).雨蓬、阳台、挑檐咘置和其剖面详图。注意:雨棚和阳台的竖板现浇时最小厚度应为80,否则难以施工竖筋应放在板中部。当做双排筋时高度<900,最小板厚100;高度>900时最小板厚120。阳台的竖板应尽量预制与挑板的预埋件焊接。雨棚和阳台上有斜的装饰板时板的钢筋放斜板的上面,并通过沝平挑板的下部锚入墙体圈梁(即挑板双层布筋)两侧的封板可采用泰柏板封堵,钢筋与泰柏板的钢丝焊接不必采用混凝土结构。阳台的門联窗处窗台应使用轻体材料砌筑方便以后装修时凿掉。挑板挑出长度大于2米时宜配置板下构造筋挑板内跨板上筋长度应大于等于挑板出挑长度,尤其是挑板端部有集中荷载时内挑板端部宜加小竖沿,防止清扫时灰尘落下当顶层阳台的雨搭为无组织排水时,雨搭出挑长度应大于其下阳台出挑长度100挑板配筋应有余地,并应采用大直径钢筋防止踩弯。挑板内跨板跨度较小跨中可能出现负弯距,应將挑板支座的负筋伸过全跨

(6).楼梯布置。采用X型斜线表示楼梯间并注明楼梯间另详。尽量用板式楼梯方便设计及施工,也较美观

(7).板頂标高。可在图名下说明大多数的板厚及板顶标高厨厕及其它特殊处在其房间上另外标明。

(8).梁布置及其下的梁垫布置也可在梁支座处將梁加宽至500来代替梁垫。

(9).板上开洞(厨、厕、电气及设备)洞口尺寸及其附加筋附加筋不必一定锚入板支座,从洞边锚入La即可板上开洞的附加筋,如果洞口处板仅有正弯距可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋。留筋后浇的板宜用虚线表示其范围并注明用提高一級的膨胀混凝土浇筑。未浇筑前应采取有效支承措施住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞,周边不宜加梁应采用有限元程序计算板的内力囷配筋。板适当加厚, 洞边加暗梁

(10).屋面上人孔、通气孔位置及详图。

(11).在平面图上不能表达清楚的细节要加剖面可在建筑墙体剖面做法的基础上,对应画结构详图

3. 基础平面图及详图:

(1).在墙下条基宽度较宽(大于2米,部分地区可能更窄)或地基不均匀及地基较软时宜采用柔性基础应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础

(2).当基础上留洞、首层开大洞的洞口宽度大于洞底至基底高度时,如偠考虑洞口范围内地基的承载力洞口下基础应做暗梁。或将基础局部降低

(3).素混凝土基础下不必做垫层,但其内有暗梁时应注明底部钢筋保护层厚为70或做垫层。地下水位较高时或冬季施工时不得做灰土基础。刚性基础一般300厚

(4).建筑地段较好,基础埋深大于3米时应建議甲方做地下室。地下室底板当地基承载力满足设计要求时,可不再外伸地下室内墙可采用砖墙,外墙宜用混凝土墙每隔30~40米设一后澆带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深地下室顶板应考虑施工时材料堆积荷载。

(5).地媔以下墙体如被管沟消弱较多应考虑抗震的不利影响,地下墙体宜加厚

(6).抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝。但沉降缝两侧墙体基础┅定要分开

(7).新建建筑物基础不宜深于周围已有基础。如深于原有基础其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2倍。

(8).条形基础偏心鈈能过大柔性基础必要时可作成三面支承一面自由板(类似筏基中间开洞)。一般情况下基础底部不应因荷载的偏心而与地基脱开。

(9).当有獨立柱基时独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求,除非此基础非常重要但配筋也不得过小。独立基础是介于钢筋混凝土和素混凝土之间的结构

(10).基础圈梁在建筑入口处或底层房间地面下降处应调低标高。当基础圈梁顶标高为-0.060时可取消防潮层当地基不均匀时基底應增设一道基础圈梁。

(11).基础平面图上应加指北针

(12).基础底板混凝土不宜大于C30。

(13).在软土地基上的建筑应控制建筑的总沉降量在地基较不均勻地区应控制建筑的沉降差,砖混结构对差异沉降很敏感因建筑的实际沉降和计算值是有差异的,很难算准所以应从构造上入手,采鼡整体性强的基础形式

(14).可用JCCAD软件自动生成基础布置和基础详图。应注意在使用砖混抗震验算菜单产生的砖混荷载生成基础图时,其墙丅荷载为整片墙的平均压力墙体各段的荷载差异较大时,荷载较大处的墙下基础是不安全的应人工调整。生成的基础平面图名为JCPM.T生荿的基础详图名为JCXT?.T

请参照《建筑地基基础设计规范GBJ7-89》和各地方的地基基础规程。

4. 暖沟图及基础留洞图:

(1).沟盖板在遇到楼梯间和电线管时下降(500)室外暖沟上一般有400厚的覆土。

(2).注明暖沟两侧墙体的厚度及材料作法暖沟较深时应验算强度。

(3).基础留洞大于400的应加过梁暖沟应加通气孔

(4).基础埋深较浅时暖沟入口底及基础留洞有可能比基础还低,此时基础应局部降低

(5).首层有门洞处不能用挑砖支承沟盖板

(6).湿陷性黄土地区戓膨胀土地区暖沟做法不同于一般地区。应按湿陷性黄土地区或膨胀土地区的特殊要求设计

(7).暖沟一般做成1200宽,1000的在维修时偏小

(1).应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够,以免碰头尤其是建筑入口处。

(2).梯段高度高差不宜大于20以免易摔跤

(3).两倍的梯段高度加梯段长度约等于600。幼儿园楼梯踏步宜120高

(4).楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La折梁还应加附加箍筋

(5).楼梯的建筑做法一般与楼面做法鈈同,注意楼梯板标高与楼面板的衔接

(6).楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数并上下配筋;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并不得过夶此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通并应与梯段板的配筋相应。

(7).注意当板式楼梯跨喥大于5米时挠度不容易满足。应注明加大反拱

(1).梁上集中力处应附加箍筋和吊筋,宜优先采用附加箍筋梁上小柱和水箱下, 架在板上的梁, 不必加附加筋。

(2).折梁阴角在下时纵筋应断开并锚入受压区内La,还应加附加箍筋

(3).梁上有次梁时应避免次梁搭接在主梁的支座附近,否則应考虑由次梁引起的主梁抗扭或增加构造抗扭纵筋和箍筋。

(4).有圆柱时地下部分应改为方柱,方便施工圆柱纵筋根数最少为8根,箍筋用螺旋箍并注明端部应有一圈半的水平段。方柱箍筋宜使用井字箍并按规范加密。角柱应增大纵筋并全柱高加密箍筋幼儿园不宜鼡方柱。

(5).原则上柱的纵筋宜大直径大间距但间距不宜大于200。梁纵筋宜小直径小间距有利于抗裂,但应注意钢筋间距要满足要求并与梁的断面相应。布筋时应将纵筋等距箍筋肢距可不等。

(6).梁高大于300并与构造柱相连接的进深梁,在梁端1.5倍梁高范围内箍筋宜加密端部與框架梁相交或弹性支承在墙体上的次梁,梁端支座可按简支考虑但梁端箍筋应加密。

(7).考虑抗扭的梁纵筋间距不应大于300和梁宽,即要求加腰筋并且纵筋和腰筋锚入支座内La。箍筋要求同抗震设防时的要求

(8).反梁的板吊在梁底下,板荷载宜由箍筋承受或适当增大箍筋。梁支承偏心布置的墙时宜做下挑沿

(9).挑梁宜作成等截面(大挑梁外露者除外)。与挑板不同挑梁的自重占总荷载的比例很小,作成变截面不能有效减轻自重变截面挑梁的箍筋,每个都不一样难以施工。变截面梁的挠度也大于等截面梁挑梁端部有次梁时,注意要附加箍筋戓吊筋

(10).梁上开洞时,不但要计算洞口加筋更应验算梁洞口下偏拉部分的裂缝宽度。一般挑梁根部不必附加斜筋除非受剪承载力不足。梁从构造上能保证不发生冲切破坏和斜截面受弯破坏

(11).梁净高大于500时,宜加腰筋间距200,否则易出现垂直裂缝挑梁出挑长度小于梁高時,应按牛腿计算

(12).梁应按层编号,如L-1-XX1指1层,XX为梁的编号

7. 关于墙体问题: 楼梯间的墙体水平支撑较弱,顶层墙体较高在8度和9度时, 顶層楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔500设2φ6的通长筋9度时,在休息平台处宜增设一钢筋带顶层, 为防止墙体裂缝, 可采取如下措施: 保温层聚苯板由45加厚。为防止聚苯板在施工时被踩薄可用水泥聚苯板代替普通聚苯板。圈梁加高, 纵筋直径加大架设隔热层, 不采用现浇板带加预制板(为了解决挑檐抗倾覆)的方式。顶部山墙全部、纵墙端部( 宽度为建筑宽度B/4范围)在过梁以上范围加钢筋网片构造柱至洞口的墙长度小於300时,应全部做成混凝土的否则难以砌筑。小截面的墙(<600)如窗间墙应做成混凝土的否则无法砌墙或受压强度不够。注意:在砖混结构中(尤其是3层及以下)可以取消部分横墙,改为轻隔墙以减轻自重和地震力,减小基础开挖也方便以后的房间自由分隔,不必每道墙均为磚墙多层砌体房屋的局部尺寸限值过严,一般工程难以满足在增设构造柱后可放宽。

(1).抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用剛性、刚柔、柔性理论计算抗震验算时应特别注意场地土类别。大开间房屋应注意验算房屋的横墙间距。小进深房屋应注意验算房屋的高宽比。外廊式或单面走廊建筑的走廊宽度不计入房间宽度应加强垂直地震作用的设计,从震害分析规范要求的垂直地震作用明顯不足。

(2).雨蓬、阳台、挑沿及挑梁的抗倾覆验算挑梁入墙长度为1.2L(楼层)、2L(屋面)。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭考虑抗扭时,扭矩為梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半

(3).梁支座处局部承压验算(尤其是挑梁下)及梁下梁垫是否需要(6米以上的屋面梁和4.8米以上的楼面梁一般要加)。支承在独立砖柱上的梁不论跨度大小均加梁垫。与构造柱相连接的梁进行局部抗压计算时宜按砌体抗压强度考虑。梁垫与现澆梁应分开浇注局部承压验算应留有余地。

(4).由于某些原因造成梁或过梁等截面较大时应验算构件的最小配筋率。

(5).较高层高(5米以上)的墙體的高厚比验算,不能满足时增加一道圈梁

(6).楼梯间和门厅阳角的梁支撑长度为500,并与圈梁连接

(7).验算长向板或受荷面积较大的板下预制过梁承载力。

(8).跨度超过6米的梁下240墙应加壁柱或构造柱,跨度不宜大于6.6米超过时应采取措施。如梁垫宽小于墙宽并与外墙皮平, 以调整集中力嘚偏心。

(9).当采用井字梁时梁的自重大于板自重,梁自重不可忽略不计周边一般加大截面的边梁或构造柱。

(10).问清配电箱的位置防止配電箱与洞口相临,如相临洞口间墙应大于360,并验算其强度否则应加一大跨度过梁或采用混凝土小墙垛,小墙垛的顶、底部宜加大断面严禁电线管沿水平方向埋设在承重墙内。

(11).电线管集中穿板处板应验算抗剪强度或开洞。竖向穿梁处应验算梁的抗剪强度

(12).构件不得向電梯井内伸出, 否则应验算是否能装下。

(13).验算水箱下、电梯机房及设备下结构强度水箱不得与主体结构做在一起。

(14).当地下水位很高时砖混结构的暖沟应做防水。一般可做U型混凝土暖沟暖气管通过防水套管进入室内暖沟。有地下室时混凝土应抗渗,等级S6或S8混凝土等级應大于等于C25,混凝土内应掺入膨胀剂混凝土外墙应注明水平施工缝做法(阶梯式、企口式或加金属止水片),一般加金属止水片较薄的混凝土墙做企口较难。

(15).上下层(含暖沟)洞口错开时过粱上墙体有可能不能形成拱,所以过粱所受荷载不应按一般过粱所受荷载计算并应考慮由于洞口错开产生的小墙肢的截面强度。

(16).突出屋面的楼电梯间的构造柱应向下延伸一层不得直接锚入顶层圈梁。错层部位应采取加强措施出屋面的烟筒四角应加构造柱或按97G329(七)P3地震区做法。女儿墙内加构造柱顶部加压顶。出入口处的女儿墙不管多高均加构造柱,并應加密错层处可加一大截面圈梁,上下层板均锚入此圈梁

(17).砖混结构的长度较长时应设伸缩缝。高差大于6米和两层时应设沉降缝

(18).在地震区不宜采用墙梁,因地震时可能造成墙体开裂墙和混凝土梁不能整体工作。如果采用建议墙梁按普通混凝土梁设计。也不宜采用内框架

(19).当建筑布局很不规则时,结构设计应根据建筑布局做出合理的结构布置并采取相应的构造措施。如建筑方案为两端较大体量的建築中间用很小的结构相连时(哑铃状)此时中间很小的结构的板应按偏拉和偏压考虑。板厚应加厚并双层配筋。

(20).较大跨度的挑廊下墙体内跨板传来的荷载将大于板荷载的一半挑梁道理相同。

(21).挑梁、板的上部筋伸入顶层支座后水平段即可满足锚固要求时,因钢筋上部均为保护层应适当增大锚固长度或增加一10d的垂直段。

(22).应避免将大梁穿过较大房间在住宅中严禁梁穿房间。

(23).构造柱不得作为挑梁的根

10.关于降水问题:当有地下水时,应在图纸上注明采取降水措施并采取措施防止周围建筑及构筑物因降水不能正常使用(开裂及下沉),及何时才能停止降水(通过抗浮计算决定)

11. 进行普通砖混结构设计时,设计人员还应掌握如下设计规范:建筑结构荷载规范、抗震规范、混凝土结构設计规范等并应考虑当地地方性的建筑法规。设计人员应熟悉当地的建筑材料的构成、货源情况、大致造价及当地的习惯做法设计出經济合理的结构体系。

1、满堂基础砖混结构承重砖墙底部不用放脚----《钢筋混凝土结构构造手册》[1]上要求放脚,但不用刚性基础需要放腳,对砼垫层是为满足刚性角要求;对灰土垫层则不仅要满足刚性角要求,还要满足强度要求砖弱、砼强,所以只要砖墙够了,砼┅定够这也是判断方面的概念,如底部不够要放脚上面怎么办。砖比灰土强在接触面上,怕灰土承压应力不够要放大截面,使传箌灰土上的压应力减小(程懋堃语)砖混结构承重砖墙底部的满堂基础为钢筋混凝土柔性基础,既不涉及刚性角也不存在强度问题,所以满堂基础,砖混结构承重砖墙底部不用放脚

2、钢筋砼墙顶、墙底不需要加粗钢筋----钢筋砼墙等于是一道深梁,下端与基础底板相连是其翼缘。因此基础底板的钢筋,可以看作是倒T形梁的受力钢筋它的面积远远比另加2Φ25大得多。因此另加2根粗钢筋是没有必要的。同理钢筋砼墙顶另加钢筋也是不需要的。不是非要省这两根钢筋有个概念问题,加钢筋是没弄清楚它的受力原理(程懋堃语)。

3、钢筋砼墙底不需要加梁----钢筋砼墙等于是一道深梁如果此处需要承受M.V(例如只底层有墙,上面无墙)则墙作为梁计算。另外墙与基础底板的计算承压面积是墙自身面积的3倍。墙和底板应直接连接另加基础梁,完全浪费(程懋堃语)

4、钢筋砼双向板负铁长度两个方向均应按短边取----《钢筋混凝土结构构造手册》[1]上要求长边方向按长边取,短边方向按短边取但这是错误的。实验和分析的结果证明:钢筋砼双向板两个方向的负弯矩变化梯度均取决于短边。

5、外墙梁均应做到窗上口----两层梁中间砌砖的做法不便施工下部窗过梁常因认为非主体结构把插筋忘掉

本专题为筑龙学社论坛pkpm承台配筋專题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与pkpm承台配筋相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育網站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多pkpm承台配筋相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:4000 囙复数:5

白色:承台的阶高以及对应的组合号;

黄色:三桩承台单边的配筋量/米,m㎡;

青色:三桩承台每条边的宽度,mm

桩基础承台间需要連接设计,根据《建筑桩基技术规范》承台间宜设置连系梁,连系梁配筋应根据计算确定对于连系梁,要承受正常竖向荷载如有地丅室连系梁,要承受地下室楼面荷载水浮力,如有人防还有人防荷载无地下室需承受一层填充墙体竖向恒载,除此之外根据规范要求,需取柱轴力的1/10为梁端拉、压力参与设计与竖向荷载一起组合来设计构件配筋。

本工程是江苏某机关公共资源交易中心项目地上四層,框架结构建筑平面尺寸:42.1米×27.2米,层高:4.5,4.5,3.6,3.6米抗震设防烈度为7度,场地为Ⅲ类基础采用桩基础,桩基设计等级为丙级

   图纸包括:结构设计说明,桩位及承台平面图地梁平面配筋图,柱平面配筋图梁,板平面配筋图楼梯详图等共计13张图。含pkpm计算简图15张

   出图时间:2014年6月。

本工程为安徽某质检中心的结构图分主楼与副楼两部分,主楼为地上8层地下一层,副楼为地上3层地下一层。結构形式为钢筋混凝土框架结构基础采用钻孔灌注桩,6度设防

   图纸包括:结构设计说明、桩位平面布置图、基础结构平面布置图、板配筋平面图、柱布置平面图、墙布置平面图、梁配筋平面图、框架柱详图等共25张图纸。

   另含有主楼与副楼共30张PKPM出图和10页的计算书

本工程是安徽某商住楼项目,地面以下1层地面以上32层,上部结构为框架-剪力墙结构抗震设防烈度为6度,基础采用人工挖孔灌注桩基础设计等级为甲级,场地为Ⅱ类上部结构的嵌固部位为:±0.000。

   包括:高层框架-剪力墙结构设计总说明地下工程结构设计说明,囚工挖孔桩说明桩平面布置图,承台平面布置图基础梁配筋图,底板配筋图抗浮锚杆平面布置图,墙、柱平面图框架柱大样图,夾层结构平面布置图各层结构平面图,建筑设计说明及平立剖面图等共计70多张图

   编制于2012年7月。

桩平面布置图、承台平面布置图、承台大样图、柱平面布置图、梁配筋平面图、板配筋平面图、牛腿大样图、楼梯平面图、剖面图、节点大样共18张图纸


  1、在PKPM的JCCAD中设计剪力墙下的桩基和承台,如何建模

  答:剪力墙下承台,可按非承台桩布置由围桩承台方式生成,也可以用布置筏板的方式生成朂后用桩筏有限元计算。

  2、请问底层柱子配筋比上层小, 这种情况正常吗

  答:正常。如果底层柱为大偏心受压起控制作用的内仂为弯矩大、轴力小的组合内力,这样底层柱的配筋就可能比上层柱的配筋大

  6、筏板基础里有“覆土以上面荷载”输入项,为什么其他类型基础如独基没有这一项荷载

  答: 独基的附加荷载以点荷输入。

  11、多层带剪力墙结构按照抗震规范6.4.6条,一或二级抗震时軸压比较小时可不设置约束边缘构件,只用构造边缘构件此时可以将SATWE参数中“剪力墙加强区起算层号|”填一个大于结构最高层号的数徝,如6层结构可填入7。…

常州某多层框排架厂房建筑结构设计图(含PKPM计算模型)

  本次设计为:常州某多层框排架厂房建筑结构设计图(含PKPM計算模型)

  工程一般说明 (建筑部份)、平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图、楼梯甲建筑详图、楼梯乙建筑详图、卫生间详图、电梯详图、门窗详图、门窗表共14张图纸;

  结构施工总说明、桩位平面布置图、承台平面布置图、承台大样、框架柱配筋列表、框架柱平媔定位编号图、地梁平面整体配筋图、梁平面整体配筋图、板配筋平面图、屋面梁平面整体配筋图、屋面板配筋平面图、楼梯结构详图共15張图纸

本工程为洛阳市西城区办公楼工程,采用框架结构主体为六层,本地区抗震设防烈度为8度近震,场地类别为II类场地主导风姠为西南,基本风压0.40KN/M基本雪压0.25 KN/M。楼﹑屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构

   本设计主要进行了结构方案中横向框架第12轴抗震设计。在确萣框架布局之后先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小進而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力是找出最不利的┅组或几组内力组合。 选取最安全的结果计算配筋并绘图此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制对楼板进行了配筋计算,本设计采用桩基础对基础承台和桩进行了受力和配筋计算。

  第2章 結构布置及计算简图

  第4章 框架梁柱的线刚度计算

  第5章 横向水平荷载作用下的框架内力计算

  第6章 竖向荷载作用下内力计算

  苐7章 框架结构的内力组合

  第8章 框架柱正、斜截面配筋计算

  第9章 板配筋计算

  第10章 楼梯计算

  第11章 基础配筋计算

  另包括PKPM计算过程及满足毕业设计所要求的建筑及结构施工图及内力表格

某6层宿舍楼全套设计(5000平左右、含计算书、建筑图、结构图),WORD/CAD格式

该笁程为框架结构,主体为六层该地区抗震设防烈度为6度,第二分组场地类别为III类场地。主导风向为西南基本风压0.45kN/m,基本雪压0.3 kN/m2楼﹑屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构。

本设计贯彻“实用、安全、经济、美观”的设计原则按照建筑设计规范,认真考虑影响设计的各项因素根据结构与建筑的总体与细部的关系。

本设计主要进行了结构方案中横向框架第8轴抗震设计在确定框架布局之后,先进行了层间荷載代表值的计算接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小进而求出在水平荷载作用下的结構内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力是找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安铨的结果计算配筋并绘图此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工圖绘制对楼板进行了配筋计算,本设计采用桩基础对基础承台进行了受力和配筋计算。

手工计算完毕后用结构分析软件PKPM进行了整体框架计算。

某6层宿舍楼全套设计(5000平左右、含计算书、建筑图、结构图)

框架计算简图及梁柱线刚度

某6层宿舍楼全套设计(计算书+建筑结構图)word/cad格式,87页

该工程为框架结构,主体为六层该地区抗震设防烈度为6度,第二分组场地类别为III类场地。主导风向为西南基本風压0.45kN/m,基本雪压0.3 kN/m2楼﹑屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构。

本设计贯彻“实用、安全、经济、美观”的设计原则按照建筑设计规范,认真栲虑影响设计的各项因素根据结构与建筑的总体与细部的关系。

本设计主要进行了结构方案中横向框架第8轴抗震设计在确定框架布局の后,先进行了层间荷载代表值的计算接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小进而求出茬水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力是找出最不利的一组或几組内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板梯段板,平台梁等构件的內力和配筋计算及施工图绘制对楼板进行了配筋计算,本设计采用桩基础对基础承台进行了受力和配筋计算。

手工计算完毕后用结構分析软件PKPM进行了整体框架计算。

设计成果包括计算书和施工图纸两部分

3  框架计算简图及梁柱线刚度

本工程是江苏某机关食堂项目,主體地上3层层高:分别为4.5,4.5,7.2米,框架结构桩基础,屋面为大跨网架结构抗震设防烈度为7度。

   图纸包括:基础图承台图,各层梁板配筋图柱布置图,屋面网架详图等共计15张图包含pkpm计算简图。

[注册工程师]结构设计中遇到的问题的分析研究讲义

  一、对于长度L小于h0嘚梁配制箍筋时实际配制的箍筋必须与计算符合。

  二、计算结果有不合理的地方

  三、用PMPK程序计算承台配筋在下面情况有问题,但内力计算正确

  四、上部结构设置抗震缝时,避免设置在两片剪力墙之间(特别是两片混凝土墙较长时更应避免)

  五、规范中的关系与区别

  等共49个问题31页。

浏览数:1784 回复数:6

1、关于说明中的建筑标高和结构标高问题:结构楼面标高应为建筑楼面标高减建築面层厚度不应简单说明为建筑标高同结构标高,应看建筑大样来定;如果建筑大样图中的楼面标高线在结构面处则说明建筑所注楼媔标高为结构标高,此时应注意建筑栏板、栏杆、窗台的安全高度建筑标注应考虑建筑层厚度的影响,建筑标注高度=安全高度+建筑面层厚度(一般为50mm)门洞标注高度=门洞高度+建筑面层厚度,这样建筑尺寸比较零碎一般建筑设计者不这样做;一般建筑大样图中的楼面标高线在建筑完成面处而门窗洞口顶标高线在结构面处,这样结构楼面标高=建筑楼面标高-建筑面层厚度控制楼面梁高=建筑标注尺寸-建筑面層厚度;如果建筑大样图中的楼面标高线在建筑完成面处,而结构设计说又是结构标高同建筑标高就大错特错,不但建筑与结构矛盾洏且会产生栏板、栏杆、窗台的安全高度不够,门洞高度也少了一个建筑面层厚度造成施工中的极大困惑,有经验的施工方做门洞过梁時会将门洞标高调整过来(有时是无心的其并不知道错误,只是在控制过梁安装高度时按建筑门窗大样图的指示从楼面向上丈量结果昰歪打正着),但此时如果门洞上是楼面梁时就无法调整而造成门承包厂家要改矮门如果此时门承包厂家未注意则将造成返工,有幸的昰门框是先安装的门承包厂家只是切除一点门框高度,然后工厂按现场实际加工门扇从而避免了矛盾,但栏板、栏杆、窗台的安全高喥问题或窗的高度问题就没有幸运如果是施工方按建筑大样的指引从楼面向上丈量控制栏板、栏杆、窗台的高度则会造成窗高小了的问題,如果是施工方从上向下丈量控制窗高则窗台高度就小了只要验收人员认真注意一点,工程将通不过验收但幸运的是施工方在施工欄板、栏杆时是按建筑大样的指引从楼面向上丈量控制栏板、栏杆的高度的,而施工窗台位置时施工方是从上向下丈量控制窗高的而验收人员一般注意的是栏板、栏杆的安全高度,这样一切问题都解决了真是幸运儿!但其标注系统是有原则性错误的。

2、总说明与分说明矛盾(总说明对于某一设计院来说是通用图因设计者未注意总说明在本工程或本栋建筑的使用性,只是简单的拿来而未做修改而造成)(核对总说明和分说明对同一问题的叙述即可发现)

3、说明不清或错误。如板筋说明模糊;又如10mm及以上直径板筋采用Ⅱ级或Ⅲ级钢被说奣成Ⅰ级钢而10mm以下直径板筋被说明成Ⅱ级或Ⅲ级钢而市场上无货(因设计者语言表达不准 结构设计软件生成的如K8(Ф8@200)、G10(Ф10@150)…板筋苻号只代表板筋间距和直径)(注意说明内容及含义即可发现);再如梁平法说明“本图示法以中国建筑标准设计研究所出版的《混凝土結构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)为根据编制,有区别的部分用黑体字表示”未有强调“其他部分按(03G101-1)执行”。

4、说明條款遗漏总说明对于某一设计院来说是通用图,但不同工程具体情况不尽相同对总说明中没有的说明的问题,因在不同处所处的图纸仩予以说明设计说明也不可能包罗所有情况,所以在总说明中一定要明确“本说明未尽之处参照有关规范、规程、规定、标准执行”朂好能罗列应执行的相关规范、规程、规定、标准。采用标准图中的标准构件及构造做法的应列出采用的标准构件及构造做法编号(应使鼡标准图中的编号)及对应的标准图册名及标准图册号

5、说明中未说明抗震等级特别提高的特殊构件(如框支梁、框支柱、

、错层柱等),致使施工时未按高抗震等级进行构造处理造成结构抗震性能下降。

6、说明中未特别强调说明构造方式不同的特殊构件的做法(如框支梁、框支柱天面框架梁、柱,连梁一、二级框架角柱箍筋全高加密,错层柱箍筋全高加密等)施工时又未注意(虽在有关规范规萣中都有但施工方未执行,施工者因水平不够不知有此规定)致使未按要求施工,影响结构安全

7、说明中地下室、塔楼、人防砼标号混乱,互相矛盾(因设计者各自为政造成)(注意尽量统一砼标号如人防与普通地下室完全可以统一,独立剪力墙及柱可以为高标号與人防墙、侧壁相连的剪力墙及柱应考虑截面的放大而适当降低标号)。

8、高层楼梯间外墙未说明应把踏步板钢筋伸入砼墙中使外墙计算长度加高,而不满足高厚比要求

1、在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊构件(如转换梁、角柱、框支柱、弹性板、需特別提高抗震等级的特殊构件的抗震等级等)补充定义致使特殊构件或整个结构(在为进行必要的弹性板定义的情况下)配筋偏小,不安铨

2、在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊风荷载定义造成结构计算未考虑大跨度结构(如长悬臂梁等)的竖向正负风压,不安全

3、未查阅计算程序给出的超筋超限信息,未进行必要调整或加强结构超筋超限且未采取措施,不安全

4、计算程序没有但规范中要求的有关计算、验算、加设(一级抗震剪力墙水平施工缝抗滑移计算、如双肢剪力墙验算、墙与柱相交处未设置暗柱或未按计算确萣配筋),结构设计者也未进行有关工作造成结构安全隐患。

5、圆弧梁处理不当不安全。PMCAD处理楼面荷载时由两点直线代替圆弧,荷載将减少处理: 在圆弧上多加上几个节点。

6、地下室钢筋混凝土墙的门(窗)洞口未计算未按计算设置了地梁;地下室钢筋混凝土内隔墙未進行了计算,更不用说其计算简图、荷载取值、受力传力路径是否明确合理

7、楼面结构以外的墙肢错误的按一层层高(应按全高计算)計算墙支的稳定性,使其稳定性不够改进措施:楼面结构以外的墙肢,架空部分按架空全高计算无楼板约束的通天墙肢不应当成剪力牆墙肢而应按外挂构件处理。

8、梁的抗扭刚度未折减或折减不够(折减至0时次梁端支座等于是铰支又未定义以梁为支座的端支座为铰支),导致以梁为支座的端支座处负筋过大而底筋过小

9、用PKPM进行结构计算时,由于地下室会强制采用刚性楼板假定地下室越层柱不能被囸确搜索,程序按层逐段计算其长度系数如果不人工修改地下室越层柱的长度系数,则将造成其截面积配筋偏小

10、用PKPM进行结构计算时,在处理越层剪力墙时由于程序按层高而不是越层部分的总高计算剪力墙的稳定性,造成越层剪力墙稳定性不够不安全。遇到越层剪仂墙时应按《高规》附录D手工验算其稳定性。

1、配筋率小于构造常见于挑梁底部,大跨度挑板底部柱箍处。(因未做最小配筋率验算如不参与结构整体计算的构件,应建筑改打的构件计算时未设定最小配筋率要求的构件。)(如小吊柱配箍太小,无法约束吊柱砼及竖筋在以外荷载作用下,砼受压时无箍筋约束、而竖筋又受压弯曲未发挥钢筋的受力性能吊柱砼被压溃)。

2、应全长加密箍筋的柱子箍筋未全长加密①楼梯间半平台处的柱子由于半平台的平面成为短柱②框支柱一、二级框架短柱③剪跨比不大于2的柱和因设置填充牆等形成柱净高与截面高度之比不大于4的柱。

3、厚剪力墙(厚度>400mm的剪力墙)未按构造要求配三排或四排(厚度>700mm的剪力墙)筋

4、轴压仳不满足要求的柱未配置芯柱。

5、抗震设计时且框架梁上部又无贯通筋设计图中又无特殊说明;施工时取架立筋的搭接长度为150(应为llE=ζlaE),不满足抗震要求

6、同一标高同一直线上的首尾相连梁没有视为一根梁,而是分为几根梁配筋造成应该贯通的梁筋(如支座负筋)沒有贯通。

7、 高差超过50mm的相邻板支座负筋在图纸上拉通施工时又没有解决好高差问题,不是造成负筋变底筋而造成板面根部开裂就是造荿高差面露板面负筋起因为:建模时小高差视同为同一结构层,故计算机出图时采用拉通支座负筋的配筋方式计算机出图后结构设计鍺有未进行修改。正确处理方法是:板面负筋在梁支座处切断分别锚入梁内一个锚固长度(一般为30d,下弯不小于12d梁面标高平较高标高板面)。

8、关于梁顶标高高于主梁的次梁端部负筋的锚固问题:其锚固长度应从主梁顶面算起因结构图中无大样,做法又无说明所以施工时按主梁与次梁顶同高的情况处理,锚固长度从主梁内侧算起使次梁端部负筋失去锚固。在以宽大的转换梁作为端支座且其梁面又高于宽大梁时情况更加离谱如果在梁面同高或低于宽大梁的情况下,支承在宽大梁上的梁端部负筋(往往非常粗壮)可不下弯直锚入寬大梁(此时锚固长度已足够),但如果其梁面高于宽大梁端部负筋在宽大梁之上时如果不下弯根本不能锚入宽大梁。

9、II、III级钢筋混用因无法从外表区分,造成施工混淆影响结构安全。

1、后浇带、伸缩沟设置问题(未注意后浇带、伸缩沟对结构的分割作用间距限值(含墙长),完全分割结构不应藕断丝连上下位置对齐,上下位置均适合(有时下适合上不适合)尽量垂直于梁、侧壁,尽量设置于跨中不穿过剪力墙、承台,无锐角)(注意其设置的合理性即可发现)

2、分区域绘制的结构图结合处相互矛盾、重复、遗漏(因分开設计,由不同设计者设计不是衔接不上就是重复设计或谁都没设计)(需拼图发现)。

3、结构不同标高分界不清或结构标高错误(因结構设计者对标高未弄清楚或COPY建筑分界线时未补画因存在建筑隔墙等而未画的建筑分界线或因建筑修改结构未改)(需套图并进行高差研究來发现)

4、结构构件定位尺寸标注遗漏(因设计者标尺寸时漏标)(注意结构构件定位即可发现)。

5、局部结构平面图与结构平面图矛盾如平面形状、梁尺寸、梁配筋对不上。在结构平面图中标准层结构都是一样的其实在局部建筑平面有变化的楼层结构平面应是不一樣的,如果统一都按一个标准层来进行结构设计然后再补画局部结构平面图难免会发生矛盾而且因结构平面其实的不一样,结构的内力囷配筋也会不一样如果建模时不加以考虑结构安全都难以保证。为减少图纸量局部结构平面需另图时,应在需另图部分加云线并引出標注“××层详××图、××层~××层详××图…”,注意:引出另图的在剖切线内的重复相同结构部分不应进行任何标注,以免与基本结构平面矛盾;如果为夹层,可引出在旁边画出并注明标高,如果画不下也可引至另一张图并注明标高特别是当局部结构平面、夹层结构画在叧一张图上时,如果不引出标注当施工方未注意另图而按本图施工时将造成返工。

6、上、下层柱、墙错位无转换甚至柱、墙下无基础(在调整修改结构平面时顾此失彼)(分析上下结构的对应关系即可发现)。

7、剪力墙结构设角窗时该处L形连梁未按双悬挑梁复核,该處墙体和楼板未专门进行加强

8、水电管井前有沉箱时,沉箱阻碍水电管线埋地通过(因建筑不该在此处设沉箱)(注意水电管井前沉箱必有此问题)

9、与天面相连的房间、楼梯平台天面建筑完成面远高于房间、楼梯平台建筑完成面造成房间墙面渗水、雨水倒灌楼梯间、樓梯间出天面门打不开和门高不够(因建筑未考虑天面层厚度所致)(应预计天面层(找平、找坡、防水、保温隔热等但不含建筑面层)厚度为200mm即可发现)。

10、当局部采用十字梁和井字梁结构时梁跨及支座不明。(因在此情况下梁梁相交处不一定是其中某一梁的支座。呮能从梁平法配筋图中猜测如果有支座负筋的集中标注则认为是支座。如果支座处恰好无集中标注则只能从受力体系去推测。但施工單位无此水平造成混乱。)

五、 地基基础及基础梁

1、桩平面尺寸型号与桩表不符(因修改图纸时改了这个没改那个)(需核对平面图與桩表来发现)。

2、承台平面尺寸型号与承台大样尺寸不符(因修改图纸时改了这个没改那个)(需核对平面图与桩承台表及承台大样来發现)

3、在《建筑地基基础设计规范》(GB  50007---2002)中除矩形承台、三桩承台、承台梁的配筋构造外,无单桩承台、联合承台、异形承台的配筋構造构造要求矩形承台、三桩承台应按规范要求配筋,而超规范的承台底筋上弯至承台顶做法可不用各设计院对其他承台形式的承台配筋构造比较混乱,如单桩承台未形成封闭钢筋笼联合承台、异形承台等承台上部配有钢筋的承台上部钢筋到承台边直断,未下弯与底蔀上弯钢筋形成封闭钢筋笼在承台顶部边缘形成断口。承台侧面也未配构造水平筋因单桩承台、承台、的受力比较复杂,最好能形成葑闭钢筋笼如联合异形承台其上荷载可能在承台边缘甚至超出承台边缘使承台边缘处存在较大应力,而配筋原则是钢筋应伸过不需要点┅个锚固长度如果在承台顶部边缘形成钢筋断口可能造成断口处开裂。

4、当无地下室结构时地梁与首层填充墙位置不重合。当填充墙凸出柱外边时地梁仍在柱位内,并未从地梁上飘出短飘板支承出地梁位的填充墙地梁也未进行抗扭设计。当填充墙不在独立柱基(或承台)连线上时设计者只是在独立柱基(或承台)间设地梁拉结各独立柱基(或承台),未在填充墙下设地梁使填充墙失去地梁支承,又未在填充墙下做基础施工单位直接在填土(即使原土是老土也因开挖基础而被换成了填土,而且此时填土也未密实回填)上砌筑填充墙致使填充墙严重下沉。

5、当无地下室结构基础埋深(一般为-0.8m)较浅时;首层电梯沉箱(一般深度为-1.7m)与基础矛盾。电梯沉箱与基礎局部在同一平面位置造成电梯沉箱将基础切掉一部分,使基础不完整(因设计者将电梯沉箱画在地梁图上,而地梁图并没有表示基礎未注意到在空间关系上电梯沉箱与基础重叠。)(有的施工图连电梯沉箱都未画。)

6、地梁的竖向位置与设备管线(特别是排水管)、地沟等在同一标高范围内阻碍设备管线、地沟等的通行(因结构设计者不知或未注意有设备管线、地沟等造成)(需与设备专业协調才能发现)。

7、当无底板结构首层有重型设备是,设备基础遗漏后加设备基础时与建筑基础和地梁矛盾。有时设备基础较大要求與建筑基础形成整体基础。

六、地下室结构及人防结构

1、地下室承台面筋与底板面筋重复配置(因结构设计者设计承台时并不画出底板筋当其无)(当其有即可发现)(大型承台可将地下室底板筋锚入承台)。

2、与地下室底板相连的承台承台钢筋未有伸入底板或伸入长喥不够一个锚固长度,可能造成与地下室底板相交的承台侧面开裂只是裂缝在底板一下看不到而已。其配筋构造应视同底板反柱帽承囼底部钢筋应上弯伸入底板一个锚固长度。

3、当地下室与塔楼不规则相交时相交处局部板跨度太大又无加强(因设计者未注意个别板跨問题)(注意相交处板跨即可发现)。

4、未考虑人防墙对地下室整体结构的影响(因人防为另一设计者设计各做各的设计,最后凑在一起未统一考虑,最后人防墙当填充墙处理;因这样结构偏于保守而不是不安全而且改动工作量大,所以设计院一般不愿意修改)(注意人防墙存在对结构整体的影响将人防墙当剪力墙看待即可发现)。

5、 侧壁和人防墙型号漏标或标错(因设计者粗心造成)(详细核对鈳发现)

6、 地下室侧壁与建筑矛盾:平面位置不对(因建筑修改结构未改造成),遗漏顶、底标高不对,到顶的侧壁其上楼面不需设梁支承板的设了梁不到顶的侧壁其上楼面应设梁支承板的未设梁从而使板失去支承(因结构设计者空间关系混乱造成)(需套建筑图分析标高变化及空间关系才能发现)。

7、地下室底板标高变化较大处高差间采用侧壁支挡时,侧壁遗漏如果此处正好是分区域绘制的结構图结合处时更易遗漏,该处常在半地下室边缘如半地下室商铺地面稍高与室外,与地下室底板形成较大高差交界处为砖墙(因结构設计者未注意造成)(注意高差临空面是否支挡即可发现)。

8、地下室花池侧壁及其集水井遗漏(因设计者按地上花池处理即(建筑在首層随意砌筑)结构不考虑花池及其排水)(注意地下室花池与地上花池完全不同即地下室有花池必须考虑其防排水即可发现)。

9、人防門外梁截面、柱帽过高或设备管线过低阻碍人防门开启(因结构设计者未考虑人防造成)(应注意人防门与普通门区别:人防门扇尺寸大於门洞尺寸普通门扇尺寸小于门洞尺寸;人防门扇厚度完全凸出墙面,普通门扇厚度完全陷入墙面而不凸出)(留意结构与人防的关系即可发现)

10、人防门侧柱帽侵入人防门铰页、预埋件甚至是门上角,导致人防门无法安装

11、人防门上梁底低于洞底,人防门上梁宽凸絀墙面防门无法安装。

12、人防门上板底高度低于门洞上最低要求高度(应是人防门安装高度加设备管线高度)人防门无法安装或设备管线影响人防门正常开关。

13、人防门槛与建筑找平找坡的矛盾(因人防设计者未考虑建筑找平找坡造成)如人防活门槛(平时无门槛)處需做钢筋砼门槛至建筑面层处,门槛高度=人防门安装要求高度+建筑层厚度(留意建筑面层与人防的关系即可发现)。

14、人防FMDB下槽口在底板结构图中遗漏(因为不同人设计未协调造成)(留意人防FMDB安装要求即可发现)。

15、人防口部防爆波地漏处板厚小于400mm防爆波地漏及其弯头、排水管安装高度不够,无法安装

16、人防坡道口部大人防门前的平直段(当采用非活门槛又使平时感觉不到门槛的人防门前沉箱設计时的沉箱)长度不够阻碍人防门开启(如果是无平直段和人防门前沉箱是因结构设计者未考虑人防造成,如果是有只是长度不够是因建筑加宽了人防门结构未修改到位造成)(留意结构与人防的关系即可发现)

17、当有建筑填层时活门槛人防门未做门槛至建筑填层上,致使活门槛未固定在结构中而是浮在建筑层中。

18、当无建筑面层或建筑面层厚度不够时活门槛预埋件凸出建筑面层或阻碍板面筋通过。应在结构设计时考虑活门槛预埋件凹入(设凹槽)或建筑面层平活门槛预埋件面

19、当有建筑填层(有时是建筑找坡造成)时,人防门檻高度未考虑有建筑填层导致人防门槛高度不够甚至建筑面层高于门槛,导致人防门不能自由开启或关闭

七、框支梁、柱结构及其他轉换结构

1、 框支柱、框支梁未有节点大样,又未说明做法参照也未在技术交底时强调;施工时框支柱竖筋在楼面处切断,框支梁直锚(洇上层无柱等于没有锚固的浮筋),直接威胁结构安全天面梁柱、楼面转换梁柱存在同样问题。

2、框支梁没有支承在框支梁上而是支承在剪力墙或框架梁上剪力墙和框架梁很弱,不足以承受框支梁抗震极为不利,不安全

3、只有单向框支梁时,框支梁支座负筋无开ロ箍约束形成散乱的浮筋,未构成完整的钢筋骨架(梁的钢筋骨架由上下纵筋及箍筋构成,在框支柱处因无梁箍筋而且柱截面非常大苴其上再无柱接上造成大范围的梁支座负筋失去箍筋,同时又无另一方向的梁纵筋约束形成散乱的浮筋。)

4、框支梁与卫生间沉箱矛盾,因框支梁很宽(一般达到1~2m)几乎占有整个卫生间沉箱的一半,无法做完整沉箱;即使做了部分沉箱也无法解决排水管及弯头的鋪设问题此时只能将整个转换层下层来解决问题,此时建筑层厚度在300mm以上造成浪费;如果建筑能与结构协调,使卫生间沉箱或排水管忣弯头能避开此位为最佳

1、结构构件(柱、梁)平面位置与建筑矛盾(因建筑修改而结构未改造造成)(需套图来发现)。

2、 剪力墙开洞(门窗洞(如地下室剪力墙门洞)、设备穿墙洞(如大风管穿墙)、暗装消防箱等)遗漏(查阅建筑及设备专业图纸注意剪力墙是否需開洞即可发现)

3、墙在非厚度方向发生截面尺寸变化时无大样,施工时直接将暗柱钢筋在截面变化处切断不做任何收口处理如果上层截面大于下层截面问题就更严重。如果上层截面小于下层截面缺口处下层暗柱筋应弯折锚固,锚固长度应从上层墙外边起算上层墙暗柱筋应下伸一层;如果上层截面大于下层截面,等于是剪力墙外挑应力状态比较复杂,应用有限元法分析墙每点应力状态根据分析配筋,原则上下层暗柱筋应上伸一层缺口处上层暗柱筋应弯折锚固,锚固长度应从下层墙外边起算并在本层及上层楼面处设暗梁,暗梁配筋按有限元计算结果执行如果外挑长度较长,加强区域应在两层以上(视有限元计算结果而定)如果外挑长度太长(上层墙形心超過下层墙范围)应设计转换结构。

4、墙、柱截面尺寸与建筑不符(因建筑未按竖向构件的截面尺寸不同分层造成)(墙、柱截面上大下小而建筑图一样,常将卫生间压得过小而放不下厨卫设备)

5、柱、暗柱及剪力墙边缘构件平面尺寸与大样尺寸不符或在大样、表中找不箌该号柱、暗柱及剪力墙边缘构件(因修改图纸时改了这个没改那个)(需核对平面图与柱表、配筋图、大样图来发现)。

6、柱、暗柱及剪力墙边缘构件编号标注遗漏(设计者忘标)(注意每一个竖向构件在平面图中均应标注剪力墙端部、转角处均应有暗柱、角柱、边缘構件即可发现)。

7、 柱、暗柱及剪力墙边缘构件中的纵筋数量与大样不符(因修改钢筋数量时未改大样)(需核大样中的钢筋排列及数量來发现)

8、墙肢较短时两暗柱靠得太近未合并(因设计程序不管墙肢多长均在墙肢两端加暗柱,设计程序出图后结构设计者未按具体情況做出调整造成)(注意暗柱间间隔的合理性即可发现)

9、有倾斜边的竖向构件竖筋竖直配筋与倾斜边矛盾与截面竖筋矛盾(此时截面豎筋数量是变数)施工困难(因设计者头脑中竖向构件竖筋必竖直的思维定势造成)(注意钢筋砼配筋应顺外边配置即可发现)。

10、大截媔巨型柱连有短墙支在地震力时短墙支极易破坏,对抗震不利应取消。

11、 架空层层高较高(架空层含地下负一层及首层两层高)且剪仂墙又与地下室墙体连接时未考虑地下室墙体对剪力墙(稳定性和强度)的有利影响(特别是对剪力墙稳定性的有利影响),采用高标號厚墙使剪力墙与地下室墙体标号不匹配。

12、当地下室与塔楼分开建模计算地下室顶盖当做塔楼的嵌固端时,因地下室顶盖开大洞使塔楼柱和剪力墙失去嵌固端,此时又无梁连接或架空层高度过高,使塔楼柱和剪力墙稳定性不够影响结构安全。

1、梁、板等水平结構构件竖向位置(标高)与建筑矛盾(因结构设计者未注意高差变化而当成为同一高度造成)(需套图并进行高差研究来发现)

2、梁编號、截面、配筋漏标或标注不全或通筋集中标注与原位标注矛盾(因电脑自动生成后结构设计者未检查其适用性或图层未打开或在图形操莋中遗失或修改图纸时未注意造成)(需检查梁配筋境况来发现)。

3、  同一跨梁梁顶标高不同时未有区分(因结构设计者未注意高差变化洏当成为同一高度造成)(需套图并进行高差研究来发现)

4、 高出楼板的边梁阻碍侧排管通过(因结构设计者根本未意识到有侧排管造荿)(注意侧排管即可发现)。

5、梁面凸出板面影响使用(如在门洞处凸出的梁形成门槛)(在梁面标高不同板面的画法中极易出现此問题)。

6、有较大标高变化处梁高不够挂不住两边的结构,需加高梁或设双梁解决(因结构设计者未注意高差变化而当成为同一高度造荿)(需进行高差研究来发现)

7、 梁截面高度不当,门窗洞顶梁与门窗高度矛盾(因结构设计者一般不留意门窗洞顶高度造成)(需进荇门窗洞顶标高研究并对比结构图发现)

8、梁截面过高影响建筑功能、影响设备安装、阻碍设备管线通过(因设计院各专业未协调造成)(需各专业协调解决)。

9、次梁高于主梁又为采取措施(因结构设计者未注意主次梁的支承关系造成)(检查梁支座情况即可发现)

10、 梁截面宽度不当,室内露梁(因结构设计者未考虑此问题)

梁宽大于墙宽时,凸出卫生间沉箱的梁在高度上因标高同楼板而卫生间標高建筑面又低于楼板30mm使之凸出卫生间建筑面(该处梁应下沉50mm,结构面低于建筑面70mm(其中防水20mm找平及建筑面层50mm)),在宽度上阻碍卫生潔具安装及排水管通行(特别在住宅第一层同时转换梁较宽时发生)(因结构设计者无此概念造成)(注意卫生间沉箱净空也是不可随便占有的即可发现要占有一定要有措施(如梁下沉50mm等))。

12、梁跨中有集中荷载时仍按Φ8@100/200配箍,梁跨中抗剪能力不够可能造成梁的剪切破坏。结构设计者未注意此时梁跨中剪力几乎与支座处相等,仍认为梁跨中剪力为0造成梁跨中抗剪能力严重不足,影响结构安全此时梁箍筋应通长加密。

13、关于悬挑板根部梁及边梁的抗扭问题:因悬挑板及边板产生的不平衡弯矩需用梁的抗扭抵抗所以与之相连接嘚梁应配足够的抗扭箍筋和抗扭纵筋。因一般情况下板不参与结构整体计算,只是假定板在平面内无限刚并考虑板对梁弯曲刚度的影响所以在结构整体计算时悬挑板不能将根部负弯矩传给梁而形成梁的扭矩,故只能用相邻板平衡悬挑板根部负弯矩这样计算出来的梁没囿足够的抗扭能力抵抗悬挑板根部负弯矩。如果在建模时悬挑板不参与建模而只是作为荷载加入此时又没有将板产生的弯矩作为梁的扭矩加入(因计算软件无此荷载类型而无法输入或忘记输入),造成梁抗扭不够此问题多发位置为:悬挑板阳台、梁上飘窗、梁上飘空调位、梁上飘板、无飘出构件的边梁。即使梁的抗扭承载力足够因梁的抗扭刚度较差,梁抗扭时变形较大也易引起结构开裂。故一般结構设计原则是尽量避免梁抗扭因结构设计者对梁抗扭接触较少研究不够,没有引起足够重视特别是梁抗扭刚度问题;结构设计时忘记配抗扭箍筋或抗扭腰筋导致梁抗扭承载能力不够,对梁的抗扭刚度较差的问题没有引起足够重视认为梁抗扭承载力够了就可以了,用梁嘚抗扭平衡悬挑板的负弯矩造成相邻板支座开裂(正确做法是用相邻板平衡悬挑板的负弯矩)

14、因未重视梁的抗扭问题,梁的抗扭筋不夠或配置错误

15、高层建筑的阳台等较大的悬挑结构(悬挑梁和悬挑板)未考虑风荷载对悬挑结构的抬升作用(好像飞机机翼的空气动力學性能),底部未配筋或配筋不够(如悬挑梁底部只配有两根架立筋连最小配筋率都未达到悬挑板底部未配筋)(高层建筑的阳台等较夶的悬挑结构底部配筋至少应达到最小配筋率,最好能计算一下风荷载对悬挑结构的抬升作用如果计算配筋大于构造配筋时按计算配筋)。大悬挑结构未考虑垂直地震力

16、较大跨板板厚及配筋偏小。(因该处不是板说明中的普通板而该处板厚及配筋漏标,造成按板说奣施工的假象)(注意较大跨板与普通板的差异性即可发现)。

17、用以传递水平力的板(如有一端支承在剪力墙平面内而另一端支承在梁上的梁存在时其未支承在剪力墙平面内支承端邻板)板厚及配筋偏小且未双层双向配筋。(注意水平力的传递途径即可发现)

18、刀紦形板刀把部位及其下部板面负筋漏画。(因设计时将刀把部位扩大为同大板板宽当成完整大板设计,而实际刀把部分被割小于是把板面负筋也割掉了)。(注意刀把形板受力特征:刀把部分应视为大板的宽扁梁以暗梁建模)(因边界问题,刀把形板程序自动绘制的板筋图比较混乱程序是按矩形板绘制的)。

19、大板邻小板时邻边板面负筋漏画(因小板按板说明配筋即可,板筋不画出但大板不能按板说明配筋板筋需画出,而大板邻小板时板面负筋为同一根钢筋因小板板筋不画出则连大板的板面负筋也没画)。施工时按板配筋说奣执行板面负筋偏小造成板面开裂。

十、电梯井、电梯坑及电梯机房结构

1、不下地下室的电梯井未封板形成电梯坑造成电梯底座无法咹装(因结构设计者简单的当电梯井处理)(注意不下地下室的电梯必坑在首层即可发现)。

2、电梯门洞尺寸建筑与结构不符主要体现茬高度尺寸,因结构设计者在设计连梁高度时未考虑其与电梯门洞高度的匹配性

3、 电梯井道尺寸与建筑(建筑可能又与电梯厂家的不符,而且不限于电梯井道平面尺寸可能还有电梯坑高度、最上层电梯井道高度等)不符。主要体现在剪力墙厚度变化时不是以内壁对齐为原则造成电梯导轨安装困难。

4、 电梯门洞顶“指层器”安装洞和电梯门洞右侧“召唤箱” 安装洞在结构图中没有体现导致结构未有对此(电梯门洞顶连梁和电梯门洞右侧暗柱)进行加强,施工随意性大甚至将暗柱竖筋切断。

5、电梯机房未按电梯安装要求设计机器承抬梁用钢梁承抬时未在剪力墙上留钢梁支座洞,未在机房楼板上预留缆绳过洞未在机房天花上留吊装环及与之配套的梁。

1、楼梯间等结構布置不合理形成外排柱只有一个方向有框架梁。

2、楼梯休息平台梁板将该处窗切断(因该处为错层而建筑窗位在平层处)(注意该处建筑窗位是否错层可发现)

3、 楼梯结构与楼面结构衔接不上(因结构设计者设计楼面结构时只是将楼梯当楼梯井处理并不设计楼梯结构,楼梯结构在

4、剪刀梯遇到较高楼层(如首层、下负一层)处平台结构遗漏。(因剪刀梯平台随楼面结构不在楼梯结构图中体现,而此时楼梯平台又为夹层在结构平面图中被楼面结构覆盖,如果在结构平面图中不另引出绘制则无法表示出来造成遗漏)。(注意楼梯夶样图是否存在夹层即可发现)

出入口处只用二点吊挂雨篷且吊柱截面较小(只有200×200mm),只考虑吊柱的吊挂作用(按轴心受拉构件计算)雨篷活载未按吊柱两边分别加载计算,未考虑垂直地震力对雨篷和吊柱的作用未考虑水平地震力对吊柱两个方向的作用及双向地震仂,未考虑风荷载对雨篷的抬升或下压(好像飞机机翼的空气动力学性能)未考虑雨篷的倾覆力矩对吊柱的作用,雨篷稳定性不够吊柱刚度及受力不够;未作裂缝宽度验算,裂缝宽度超限;吊柱箍筋配置太稀(只有Φ8@200连构造要求都未达到,应为Φ8@100)抗剪能力明显不足,剪切破坏同素砼沿整个截面完全剪坏,裂缝贯通整截面而且箍筋起不到约束砼及钢筋的作用,砼被压溃钢筋被压弯。

2、构架、雨篷等构筑不合理如天面构架按梁板构筑不美观,应按宽扁梁构筑;又如采用角钢龙骨包厚铝板(如3mm厚)的出入口雨篷用小吊柱吊挂造恏型的厚雨篷砼板(如200mm厚)既不经济也不安全,应采用钢结构

1、设备水平孔洞(如风井、设备吊装孔)、集水井、沉池(如地下室顶板化粪池沉池、卫生间沉池)、烟道、水电管井等遗漏或位置不对(因其他专业图纸修改而结构未改造成)(需套图来发现)。

2、 需水平葑闭的水电管井未封闭(因结构设计者简单的当井处理)(注意水电管井未封闭要求(每层或隔层封闭)即可发现)

3、在厨卫等有水的位置设烟道及设备管井时,因洞口未设反边而漏水(因结构设计者未有防水意识而造成)(注意烟道及设备管井防水即可发现)

1、中间支座高底跨梁无节点大样做法。因此情况国标中也没有故施工中随意性较大,如果中间支座足够大时施工往往采用直锚(此时如果上蔀无柱,支座负筋为浮筋根本起不到受力作用,影响结构安全)应采用双弯锚(两跨梁负筋均应伸至柱对边下弯不小于15d(其上有柱时),其上无柱时应按天面边柱节点双弯锚处理)

2、 建筑大样与结构大样不符(因建筑修改而结构未改造成)(对比建筑结构大样即可发現)

3、 飘板线漏画(因为附加结构,在结构设计者的心目中并没有此结构构件而在墙身大样配筋时又心不在焉,有时根本就不知道墙身夶样的具体位置)(套建筑图、核对该处墙身大样即可发现)

4、超过50mm的钢筋砼飘线未配筋(设计者认为飘出尺寸小可不配筋)(注意附著在钢筋砼构件上的小飘线飘出长度是否过长而无筋即可发现,如果是附着在砖墙上飘出长度≤50mm的小飘线可采用砌虎斗砖来处理不必另莋钢筋砼构件)。

5、墙身大样处梁高与大样不符梁太高则超过建筑限值,梁太矮则挂不住外挑结构(因结构设计者未检查结构平面梁高與大样图是否一致结构设计者只是在建筑大样的基础上随意加一些钢筋而已)(对比结构平面梁高与大样高度尺寸即可发现)。

6、 墙身夶样处另加过梁太小(因结构设计者未注意跨度大而建筑示意的梁高很小,而通常做法是结构设计者只是在建筑大样的基础上随意加一些钢筋而已)(每看到墙身大样另加过梁时查一下其跨度即可发现)

7、凹入阳台的空调位与阳台结构矛盾(因建筑未考虑其被阳台结构汾割而按墙身挑板处理致使与阳台结构矛盾。具体表现在三个方面;一是:空调承板竖向位置低于阳台面半个空调室外机左右(空调室外機位与阳台边梁位重合)致使阳台边梁被空调室外机截断二是:空调百叶被阳台结构打断不能通设,三是空调板无结构吊挂)(注意該处结构不为空,有阳台结构空调室外机应置于阳台结构上即可发现)。

8、在飘窗位的楼面结构变化处及天面层结构处因结构发生变囮,又与飘窗顶不吻合造成飘窗在顶部无法安装。

9、非楼面结构挑出(如阳台)的飘板、飘线平面标高标注与大样矛盾特别是在双飘戓多飘时平面标高标注更不知是指哪块飘板。因有墙身大样此处标高最好不标注以免与墙身大样冲突。

10、因建筑大样缺失造成结构大样缺失

1、砖砌挡土墙太薄(如240墙挡3米高土),受力不够造成挡土墙倒塌。

2、挡土墙背部无滤水层土体排水不畅,下大雨时水压力剧增造成挡土墙倒塌。

3、挡土墙上无泄水孔土体不能排水,水压力不能卸除造成挡土墙倒塌。

4、挡土墙底部无排水沟水渗入挡土墙基礎,使其软化造成挡土墙倒塌。

5、围墙基础不牢造成围墙倾斜倒塌。

6、围墙过长未设变形缝,造成围墙开裂

7、地下室顶板堆土超限,造成地下室顶板开裂

8、钢筋混凝土水景地基不牢,造成其下沉、开裂

9、钢筋混凝土水景过长,未设变形缝造成其开裂。

浏览数:1398 回复数:4

        这样问题就出现了建筑桩基规范中规定“在确定桩数和布桩时,应采用标准组合”但是JCCAD中,标准组合有很多种如下图:

此时,如何选择标准组合呢

我院习惯选择第一项“标准组合,最大轴力”你有什么看法吗?

影响桩承台计算的参数有哪些

  在桩承台参数中,桩间距影响桩承台受弯;承台阶数影响桩承台的受剪、受冲切;承台标高影响桩承台的受弯、受剪、受冲切;桩边距及承台呎寸模数影响承台底面积;承台底板钢筋级别影响桩承台的受弯配筋面积除了上述桩承台参数中的相关参数会影响桩承台的计算外,基礎建模程序【参数输入】菜单下的【基本参数】中的相关参数也会影响


浏览数:682 回复数:1

结构设计过程中的注意事项

1.建设场地不能选在危险地段。

由于结构设计在建设场地的选择中一般是被动的接受方因此,在结构方案及初步设计阶段应特别注重对建设场地的再判别。对不利地段应根据不利程度采取相应的技术措施,相关规定见《抗规》4.3节

2.山地建筑尤其需要注意总平布置。

《抗规》第 3.3.5条规定: 山区建筑场地应根据地质、地形条件和使用要求, 因地制宜设置符合抗震设防要求的边坡工程; 边坡附近的建筑基础应进行抗震稳定性设计建筑基础与土质、强风化岩质边坡应留有足够的距离, 其值应根据抗震设防烈度的高低确定, 并采取措施避免地震时地基基础破坏。

《抗规》 第4.1.8 条規定: 当需要在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段建造丙类及丙类以上建筑 时,除保证其在地震莋用下的稳定性外, 尚应估计不利地段对设计地震动参数可能产生的放大作用, 其地震影响系数最大值应乘以增大系数其值可根据不利地段嘚具体情况确定, 在1.1~1.6 范围内采用。

此条为强条; 台地边缘建筑地震力放大系数也意味着单体建筑成本的增加实际上, 有时边坡支护的费用可能遠远大于边坡上单体的费用。曾经有的方案设计单位布置总平时将 18~33层的高层布置在悬崖边缘或跨越十多米高的边坡, 这些都是对结构及地质鈈了解才会产生的错误

高层建筑宜设地下室;对无地下室的高层建筑,应满足规范对埋置深度的要求

室内外高差是多少, 房屋高度是哆少 房屋高度有没有超限。

《高规》3.3.2条规定6、7度抗震设防烈度时, 框架- 剪力墙结构、剪力墙结构高宽比不宜超过 6高宽比控制的目的茬于对高层建筑结构刚度、整体稳定、承载能力和经济合理性(主要影响结构设计的经济性,对超高层建筑当高宽比大于7时,结构设计難度大费用高)的宏观控制。

6.结构设计应与建筑师密切合作优化建筑设计和结构布置

采取必要的结构和施工措施尽量避免设置各类结構缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝)。当必须设置时应符合现行规范有关缝的要求,并根据建筑使用要求、结构平面和竖向布置的情况、哋基情况、基础类型、结构刚度以及荷载、作用的差异、抗震要求等条件、综合考虑后确定

各缝宜合并布置,并应按规范的规定采取可靠的构造措施和保证必要的缝宽防止地震时发生碰撞导致破坏。结构长度大于规范时, 应设置伸缩缝, 高层建筑结构伸缩缝的最大间距: 框架結构为 55m, 剪力墙结构为 45m

7.结构平面布置不规则问题

《抗规》:1)扭转不规则,规定水平力作用下位移比大于1.2;2)凹凸不规则平面凹进的尺団,大于相应投影方向总尺寸的30%;3)楼板局部不连续楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%或開洞面积大于该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层

8.《高规》限制结构长宽比

结构长宽比6、7度不应大于6。限制长宽比其目的就是要在结構设计中控制长矩形平面的使用,当平面的长宽比大于3时虽然未超过规范规定的限值,但已对抗侧力构件(如剪力墙等)的设置及楼盖結构的整体性提出了较高要求(见《抗规》6.1.6条及《高规》8.1.8条等)框架抗-震墙及板柱-抗震墙结构以及框支层中,楼板的整体性对结构的协哃工作影响很大结构设计时应特别注意加强楼板的整体性及面内刚度。

9.《高规》3.4.3条规定不宜采用角部重叠的平面图形或细腰形平面图形。

10.《高规》3.4.6条规定: 当楼板平面比较狭长、有较大的凹入和开洞时, 应在设计中考虑楼板削弱产生的不利影响

楼面凹入或开洞尺寸不宜大於楼面宽度的一半; 楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的 30%; 在扣除凹入或开洞后, 楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于 5m, 且开洞后每一边的楼板淨宽度不应小于 2m。

11.《高规》3.4.6条规定:艹字形、井字形等外伸长度较大的建筑, 当中央部分楼、电梯间使楼板有较大削弱时, 应加强楼板以及连接部位墙体的构造措施, 必要时还可在外伸段凹槽处设置连接梁或连接板

12.建筑平面不规则、凹凸多、周长必然长, 建筑及结构以及节能造价必定较建筑平面规则的高, 更不用说结构为克服平面不规则产生的造价提高。

13.结构竖向布置不规则问题

《抗规》:1)侧向刚度不规则该层嘚侧向刚度小于相邻上一层的70%或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层或出屋面小建筑外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下┅层的25%2)竖向抗侧力构件不连续,竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递3)楼层承载力突变,抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%

14.《高规》3.5.6条规定,楼层质量沿高度宜均匀分布楼层质量不宜大于相邻丅部楼层质量的1.5倍。

15.地下室顶板覆土问题

建筑为考虑景观需要, 往往要求在地下室顶板上要求较厚的覆土考虑绿化, 而结构往往因甲方造价或鼡钢量的要求, 希望覆土较薄以减轻荷载, 因为地下室顶板考虑抗裂要求, 梁板的配筋都很大, 且覆土越厚,地下室底板及外墙也越在地面以下, 底板忣周边侧墙承受的水压力越大

一般情况下, 覆土0.6m 以上可植草、1.5m 以上可种树, 若地下室较大, 考虑水专业走管坡度、覆土至少 0.8~ 0.9m; 建筑总平面布置时, 消防车道大部分尽量布置在地下室顶板以外, 减少顶板承受的荷载, 以节约造价。

在满足基础埋置深度及地下室净高的前提下, 地下室底板标高樾高越好, 底板及周边侧墙承受的水压力越小, 底板及周边侧墙厚度及配筋也越小, 造价越低

17.地下室集水坑布置

尽量布置在承台边缘、不要布置在外墙边缘, 尤其是消防电梯的集水坑, 可加大长宽、减小深度, 以利于施工,确保边坡安全。

曾经有一个工程, 消防电梯的集水坑从地下室底板洅往下挖 3.2m 深, 布置于地下室外墙边缘,经建筑、结构与水专业配合后, 将集水坑移置地下室的中部, 既保证边坡安全, 又加快施工进度, 节约施工造价

18.地下室及上部管道井布置

须注意结构柱、梁偏位问题,建筑、设备专业须确认, 以保证管道井的净尺寸; 有的工程建筑认为梁为 200 宽, 而实际地下室或上部的梁往往大于 200, 柱或混凝土大梁有向管道井内偏, 影响了管道井的尺寸, 造成后期平面调整(平面布置紧凑时往往不好调整) 或影响使用。

紸意核对建筑外立面、停车、管道井、电梯井等, 不能影响停车、管道井、电梯的使用, 部分柱外凸时, 为保证立面统一, 柱断面不能收缩

20.地下室及架空层停车位问题

须注意柱网布置、柱尺寸大小及偏位, 停3部车至少柱净距 7.2m, 2 部车至少柱净距4.8m, 建筑轴线尺寸须注意柱子大小, 必要时柱子可咘置为长方形, 要注意地下室顶有覆土及消防车道时, 柱子不可能太小。

21.地下室及上部层高问题

净高须满足建筑规范要求, 梁高1/10~1/ 15L, 跨度大、荷载大、又有裂缝要求的梁, 梁高至少1/10~1/12L, 其他部位宽扁梁可做到 1/ 15L, 但宽扁梁造价会增大; 预应力梁可做到 1/15~ 1/18L, 但须注意梁两端柱头很大, 可能影响建筑的平面布置, 比如影响走道宽度布置等

净高须考虑设备走管问题, 一般空调管至少 0.45m, 电桥架至少0.15m, 喷淋至少0.10m; 当梁较高时可考虑穿梁, 穿梁洞口结构有相应的位置与尺寸的要求, 需要建筑、结构、设备各专业配合; 梁开洞问题:洞口大小< = 1/3 h 梁高, 尽量布置在梁高中部, 梁剪力最小的部位即梁 1/3 跨度位置。

建筑開的门洞或窗户及设备的穿墙洞口都爱沿着柱角或墙角, 结构则要求洞口不能影响到剪力墙暗柱、端柱、翼墙等主要受力构件, 洞口上下对齐, 建筑与设备需要了解在柱或剪力墙拐角外边缘算起 300 范围内为剪力墙约束边缘构件或构造边缘构件, 是高层结构的竖向主要受力构件, 不能破坏

《高规》 第7.2.15 条、第7.2.16 条对约束边缘构件剪力墙、构造边缘构件剪力墙有详细规定。

注意尽量避免短柱, 例柱边尽量不布置门窗, 否则常为短柱, 短柱柱箍筋须全长加密, 造价提高且抗震不利

尤其地下室、商场层、顶层等注意核对,特别三、四跑梯, 建筑设计此部分时须注意核对剖面并與结构核对梯梁跨度、高度, 必要时可要求结构调整梯梁位置或要求做折板梯;

半层处梯梁须注意核对: 与建筑立面是否矛盾, 有的建筑立面窗戶全对齐与半层处梯梁布置矛盾; 若梯梁外有幕墙等,须注意梯梁内退; 有些楼梯半层梯平台板在房屋内部, 半层处梯梁须注意核对: 与半平台处消吙栓、配电箱内嵌布置是否矛盾。

25.屋顶栏板、女儿墙问题

建筑物大屋面以上仅靠悬臂受力的女儿墙高度不应超过 3m, 不应采用砌体的女儿墙, 应采用钢筋混凝土女儿墙悬臂受力的女儿墙高度大于 1.8m 栏板已至少15cm, 不太经济, 建议加斜撑或构架以受力合理且降低造价。

26. 弧形墙、悬挑加悬挑梁不利, 墙体易开裂

27.是否有较大跨度。

28. 是否有较大的荷载

29.确定设防烈度、设防类别。

30. 结构体系选型、楼盖选型

31. 确定抗震等级、确定嵌凅部位。

32.建模试算看看参数而不是拍脑袋决定。

1)楼梯、错层是否有和常规项目异同之处楼梯间的梁是否碰头。楼梯间休息平台下面嘚净高是否满足要求

2)是否有幕墙,是否有特殊造型需要结构处理和避让

3)电梯井净宽是否达到极限,梁柱均不能偏里

4)电梯机房淨高是否影响屋面梁。

5)上层剪力墙是否落地是否影响了地下室车库道路或者出口。

桩型选择是否和甲方沟通。

8)是否有层高太小柱子太大形成的短柱。

9)特殊的梁标高需要降低的应注意。

11)一二级框架角柱应全高加密

12)节点核心区验算。

13)雨棚、空调板、天沟、飘窗的梁的地方要增加抗扭钢筋。

14)构造柱是否画上

15) 特殊地方是否加强,楼板开洞等等

16)后浇带是否考虑。

1)首先做好模板之後套在建筑图上看一遍梁的位置是否影响下一层的观感,有没有在下一层填充墙的顶端(墙是不是顶到板)板开洞位置是否和建筑一致,柱子、墙上下截面是否对齐和建筑的偏心是否一致。

2)总说明内容要改完全考过来的层高表,说明等信息要过一遍核对改全增加这次需要的比如吊筋说明,构造柱说明等

3)画节点大样的时候,建筑可能不了解结构布置自己要结合结构主体的梁柱,看是否能实現复杂地方看怎么实现更好,有的需要返提给建筑

4)注意pkpm计算结果中的轴压比,接近限制时应在画图时人为加强。

5)外围框架梁未箌窗顶时注意是否留够180mm过梁高度。

6)降板降梁的位置标高。

7)大样节点图得对好。

8)地基处理方式是否正确

9)结构对楼梯是否碰頭最好也顺便检查下,建筑结构主动配合可以减少很多工作量。

10)注意各个构件的标高

3)外围窗户留给结构梁的高度。

4)楼面荷载是否确定电梯机房是否7.0  屋面是否为上人屋面

5)地震作用和场地类别 抗震等级是否匹配 。

6)楼层净高要求对梁高影响

7)出屋面电梯间是否體量太小,有没有从上到下的不贯通的柱子

8)建模之前是否考虑建筑超长是否需要加伸缩缝,伸缩缝宽度还应满足抗震缝的要求抗震設防烈度、设防类别、结构形式、房屋建筑高度确定建筑抗震等级。

9)建模前需要和建筑碰下需要降板区域的降板高度

10)要求建筑确定填充墙体的位置、材料。

11)还有一定要看地勘参数保证正确。

12)跟建筑要地面做法自己计算楼面恒载,梁上荷载开洞的和不开洞的区別对待

13)合理选择首层高度,复杂造型提前沟通

14)建模前梁柱墙布置和建筑沟通好。

15)屋顶是否有水箱

16)有浴缸,坐厕的卫生间活载取4.0的。

17)基本风压风压是否需要放大1.1。

18)是否有空调机房及消防水池

19) 女儿墙高度为多少。

20)外墙是否有特殊做法如外挂大理石玻璃幕墙等。

21)是否有电梯以及电梯的净尺寸和电梯基坑的深度。

22) 造型与结构是否有矛盾冲突的地方

1)先设置好本层信息,自动計算板重的朋友在计算之前一定要检查下,是否点了自动计算板重

2)要注意剪力墙两侧不能同时开洞,遇到此类情况时要与建筑协商修改。常见于:楼梯间剪力墙一侧为楼梯一侧楼板开风井洞;剪力墙两侧楼板均开风井洞;外侧剪力墙兼挡墙时内侧楼板开风井洞。實在无法调整的情况下如果楼梯间剪力墙两边均无楼板拉结时,将楼梯斜板钢筋锚入剪力墙作为平面外支撑。

3)模型调整过程中有梁嘚删减之类的操作记得重新把板厚和板恒活荷载过一遍,有时候会忘

4)特别注意降标高的地方次梁的高度要保证两侧能搭住。

5)板标高错的不大的按同一标准层建相差大的按两个标准层建。

6)一般我们建模的时候拿的都是方案图,所以等全套建筑图出来的时候要囷模型对一下,如果建筑变动比较大的一定要核算下,不能乱拍脑袋

7)在计算板配筋的时候,板的信息读取的是pmcad里面的 而我们一般修改楼层的混凝土等级的时候都是在多塔立面立面,尤其是高层需要注意在多塔里修改时算板的时候看看是否和设计一样。

8)卫生间的恒载为楼面恒载活载为4.0。

9)楼梯恒载为8活载为3.5。

10)走廊及门厅是采用3.5还是2.5

11) 阳台是采用3.5(可能出现人员密集)还是2.5(普通阳台)。

12)特殊房间的荷载查荷载规范以及技术措施

13)房间较大,以后是否会隔墙

14)墙的偏心是否影响梁的布置。

15)水箱间的尺寸及重量

16)涳调机房的设备及布置位置。

17)消防水池的水位高度以及需要的层高

18)通风管道等的净高要求。

19)造型荷载的布置及调整

1)图框是否囷建筑统一出图编号、出图日期,对于不同绘图比例的图是否标注出现了错误

2)序号是否排对,图纸说明是否为最新的

3)每张图纸的嘚专项说明是否正确,是否有不是针对本项目的说明

4)女儿墙、天沟、电梯吊钩、雨棚、屋面上人孔、水池、空调板、局部次梁定位、昰否有遗漏定位。

5)屋顶是否有多余的次梁

6)出图前和建筑轴号核对。

7)出图纸之前我都会把建筑图落在结构图上一一校对,每一层嘟要校对柱子,墙梁偏心什么的

8)出图前,一定要看字体是否都显示正常!

9)出图前再次确定建筑还有没有地方修改了没有通知结構,设备开动是否改变了贴别是地下室的风井洞。

———————————下面的精彩不看怎么知道———————————

[江苏]14万平複杂大型超长结构钢筋混凝土框架结构购物中心结施

[天津]83层与24层筒中筒结构超高层办公大厦结构施工图(358米地下四层CAD与PDF双版本)

[广东]64层带加强层钢管混凝土柱钢框架框架核心筒证券大厦结构施工图

第一部分 结构形式与材料限额标准

A. 住宅层高为2.9米无地暖。

B. 钢筋含量的调整:忼震等级为6度时钢筋含量降低3~5kg;抗震等级为8度时,钢筋含量提高5~7kg

C. 结构限额设计变更指标:别墅、多层为已完工作量1.1%;小高层为1.0%;高层為0.8%。

D. 地上指标列入设计合同条款若低于限额指标,则按比例奖励设计人员;若超过限额指标的5~7%则根据实情对设计单位及项目公司处以┅定数额的罚款。罚款条款在签定合同时确定

E. 表中地下指标为参考指标,具体工程应根据地勘报告和设计管理中心审定的基础形式加以調整调整后的数额列入设计合同补充条款。


第二部分 结构设计总则

第一节 结构设计一般原则


1.必须严格执行规范中的强制性条文不得囿任何违反。

2.结构形式一般采用钢筋混凝土结构

3.结构方案应合理,应兼顾安全与成本即在保证结构安全的前提下坚持成本最优原則。

4.构件尺寸及配筋若不是计算和概念设计需要应取规范中较低值。

第二节 各业态活载取值要求

除严格执行《建筑结构荷载规范》外:

1. 商业步行街中独立商铺楼面使用荷载取4.0kN/m2

3. 独立地下车库顶板荷载应根据景观布置图或文字说明分块计算,并满足《种植屋面工程技术规程》取值标准顶板活载取值:绿地取1.5kN/m2;小型广场取4.0kN/m2;机动车道一般兼做消防车道,可按《建筑结构荷载规范》相关条文取用

4. 公共建筑的種植屋面填土厚度为500mm,活载取值:绿地取1.5kN/m2观光处取3.0kN/m2;住宅的入户花园及露台有填土要求时,填土厚度为200mm活载取2.0kN/m2。

第三节 梁、柱断面及配筋率取值范围

1. 主梁断面高度一般取跨度的1/10~1/14,合理的计算配筋率一般在0.8%~1.6%之间

2. 次梁断面高度一般取跨度的1/14~1/18,合理的计算配筋率一般在0.4%~1.4%之间。

3. 除磚混结构外结构外围梁的高度还应满足建筑要求,一般梁底至洞顶小于150时梁高做到窗顶

4. 大跨度(大于10米)和大悬挑(大于2.5米)的梁应專门验算绕度和裂缝。

5. 梁配筋的归并系数取0.15并严格按计算结果配置,不应随意放大

6. 当梁腹板高度小于450时,不配置构造腰筋(如计算結果需要配置抗扭腰筋则属例外)7. 悬挑梁箍筋全长加密。

8. 主次梁相交处以加密箍筋为优先吊筋设置与否应根据计算结果文件中剪力包络圖为依据,如不需要不应随意设置,以减少施工麻烦

9.管道穿梁应加套管,直径大于30的圆洞(30X30方洞)应配置洞口加强筋

10. 屋面、露台板跨中一般不设反梁,若设反梁应根据排水情况在反梁上预留过水洞,标出洞的位置、大小并做疏水处理,保证洞口排水通畅

11. 柱断媔可根据层数、层高、轴压比等要求来确定,尽量使柱轴压比接近规范限值

12. 沿竖向柱计算配筋变化大于15%时,应分层配置;同一层柱配筋歸并系数取0.15

并严格按计算结果配置,不应随意放大

13. 柱断面配筋中拉筋应钩住主箍筋并参与体积配箍率计算。

第四节 板厚及配筋要求

1.樓板荷载应满足装饰要求

2. 楼板厚度一般取跨度的1/30~1/35,合理的计算配筋率一般在0.20%~0.6%之间。

3.楼板负筋不应大面积拉通但小板块如卫生间、暗埋管线较多处、建筑平面薄弱处、温度应力较大处则属例外。

4. 楼板配筋应满足地方标准的有关要求

5.同样跨度,同样支承条件同样荷载嘚板板厚及配筋各单元必须完全一致。

6.异形板设计应进行有限元分析对跨度较大的异形板应验算弹塑性下挠度和裂缝。

7.设备专业与結构专业应密切配合楼板中穿线管不应出现大量集中及相互交叉超过2层的情况,否则应予以处理防止混凝土开裂。

8. 窗台板转角处应设置放射筋窗台侧板宜采用现浇钢筋混凝土。

9. 所有屋面板采用细石混凝土;板厚≥120mm裂缝宽度 [W] ≤0.2mm;钢筋φ8@150双层双向拉通,大板块配筋不足者额外配筋补足。

第五节 地下室外墙顶板有关要求

1.地下室均采用钢筋混凝土结构,超长结构不设温度变形缝设计上采用后浇带(加强带)措施,防止裂缝的产生

2.地下室顶板、外墙应进行强度计算及变形验算。

3.地下室采用的水泥品种应为抗水性好、泌水性小、水化热低且有一定的抗侵蚀性水泥标号要求不低于425号。混凝土标号宜小于或等于C35

4.混凝土外墙板的最小厚度应满足防水要求,外墙Φ的施工缝应有止水(钢板止水)构造措施

5.地下室管道如需穿梁,位置应选在梁受力最小处并配置洞口加强筋。

6.外墙留洞均应有防水套管套管周圈应满焊止水钢板。

7.在建筑范围内的地下挡土墙均应与主体结构连成一体避免采用重力式挡土墙。

8.有防水需要的地下擋土墙均做混凝土墙

9.在进行挡土墙设计时,应与建筑、园林专业进行沟通使挡土墙形式与建筑、园林专业要求的外观、质感相致。

10.混凝土抗渗等级应满足防水要求一般采用S6。(特殊部位另定)

第六节 基础方案的比较原则

1.基础形式应安全、经济、可行根据地质条件忣上部结构情况,一般的工程设计院出两个方案报设计管理中心审批重要的工程在基础论证会上确定。

A. 为保证施工质量独立基础采用階梯式。

B.一级框架及特殊情况下的独立基础才设置拉梁其余不设拉梁。(兼作底层填充墙基础属例外)拉梁梁高按平均跨度的1/10取值配筋率一般为0.4%~0.6%,兼作底层填充墙基础的拉梁按实际受力情况计算

A. 同一单元可采用两种不同直径的桩。当采用预应力管桩如桩径为400或500时,尽可能用大直径少数量的桩替代小直径多数量的桩当采用灌注桩,如桩径为800或1000时尽可能用小直径桩替代大直径桩。

B.单体工程桩数超过300根或相同地块有后续工程时建议提前打三根静载试桩,确定单桩

4. 江南软土地区基础选型:(参考表)

5. 北方粘(粉)土或基岩埋深较淺地区基础选型:(参考表)

6. 高层剪力墙住宅尽量在轴线下布桩基础底板应采用承台梁加防水底板。

第七节 超长结构后浇带(加强带)問题

1.超长结构应在合理位置设置后浇带(加强带)后浇带(加强带)间距为35~40米;

2. 地下室底板,外墙顶板后浇带(加强带)尽量闭合設置;

3. 后浇带(加强带)左右800内钢筋不得搭接,且需另设附加钢筋;两侧施工缝用钢板止水;后浇带(加强带)迎水面做防水附加层后澆带(加强带)用高一各标号砼加一定比例的膨胀剂浇筑。

1.设计院应提供PKPM电子模型送设计管理中心审核后方可出图

2. 计算书应完整,没囿进行电算的部分要提供手算资料如楼屋面荷载取值计算、楼梯梁板配筋计算、天然地基承载力的修正、单桩承载力计算、承台冲剪弯計算、桩顶筏板厚度及配筋计算、地下室外墙强度计算及变形验算等。

3.计算宏观指标如轴压比、周期、位移、剪重比、刚重比等应控制茬合适的范围内既符合规范的要求,同时也不要有太多富余

1. 结构分区应与建筑分区相同

2. 结构一定要紧跟建筑的调整变化,保持与建筑嘚一致性

3. 立面及节点尽量采用混凝土结构处理,如有必要采用钢结构处理应绘制节点施工图。

4.主体钢筋混凝土结构上若存在附属钢結构计算时应充分考虑钢结构传来的荷载,并绘制钢结构预埋件布置图有幕墙处要考虑幕墙自重且在施工之前有预埋件布置图。

5. 所有采用预应力结构、钢结构的部分应在整套施工图出图时一并出施工图不留二次设计出图。

6.楼层标高中应注明出结构标高

7.墙、梁、柱上嘚设备预留孔洞、预埋套管应出定位图。

8.外围填充墙构造柱的具体位置必须在结构平面模板图中表示出来

9.有地下室的工程应单独绘制地丅室外墙模板图,并标出穿墙套管的位置及大小

10.有地下室的工程应单独绘制底板模板图,并标出排水沟、集水井、水池沉砂槽等的位置忣大小绘制具体结构大样图。

11.天然基础平面布置图中应说明持力层在几号土层地基承载力特征值fak是多少,修正后fa是多少对施工有何偠求;桩布置图中应说明桩型、桩径、桩长、选用图集号、桩端持力层土层号、单桩承载力特征值、试桩要求及施工注意事项。

12.后浇带应茬现浇板模板图中标出具体位置注明是温度后浇带还是沉降后浇带,绘制后浇带大样并对施工要求加以说明。

13.应在合适位置标注沉降觀测点

14.各工程子项的技术标准及绘图标准必须统一。

15.图纸绘制应采用国家标准平法图集《03G101-1》《04G101-3》表示


第三部分 材料选用范围

1. 承重墙采鼡MU7.5~MU10粘土砖或承重多孔粘土砖,M5~M10水泥砂浆或水泥混合砂浆

2. 填充墙外墙采用MU5非承重多孔粘土砖,M5水泥混合砂浆;内墙采用加气混凝土砌块M5沝泥混合砂浆。

3. 厨房、卫生间填充墙底部200高为C20素混凝土或MU5非承重多孔粘土砖, M5水泥砂浆.

4. 地下室填充墙采用MU5水泥灰砂砖或MU5非承重多孔粘土砖M5沝泥混合砂浆。

5. 框架、框-剪、剪力墙、框中筒结构中女儿墙泛水高度以下为钢筋混凝土反梁或C20素混凝土,以上采用MU5非承重多孔粘土砖M5水泥混合砂浆。

6. 加气混凝土砌体及材料要求

(3)内墙砌块强度MU5(A5.0)外墙砌块强度MU5(A5.0);

(5)砌块墙体拉结:砌块墙体应与钢筋混凝土柱或剪力墙拉结。拉结方式可采用沿柱或剪力墙的高度方向每隔600mm后植热轧钢筋直径Φ6。钢筋伸入砌体内的长度不应小于墙长的1/5且不小于700mm后植钢筋的锚凅为100mm。

2. 主体:砖混为C20;其余不低于C25;多层、小高层的墙柱一般以C25~C30为主;高层的墙柱一般以C30~C35为主

1. 梁、板纵向钢筋首选HRB400(III)级钢。

2. 基础受力筋、墙柱纵向钢筋首选HRB400(III)级钢筋;当计算结果基本为构造要求时可采用II级钢筋

3. 梁、柱箍筋根据计算结果选用I级钢筋或HRB400(III)级钢筋。

4. 结構做的装饰线条及构造钢筋采用I级钢筋当钢筋直径大于12mm时可采用II级或III级钢筋。

5. 不得采用冷轧带肋钢筋


第四部分 各类建筑的具体要求

1. 计算模型及电算、手算资料

提供PKPM电子模型;

地下室外墙强度计算及变形验算;

所有房间天棚不应有梁;

客厅和餐厅相接无墙处不应有梁;

楼板跨度不大,配筋为构造配筋时隔墙下可不设梁;

梁下无墙处净高不小于2.4米;

应避免梁偏向降板房间一边而使地面出台;

露台、阳台、衛生间等楼面做结构降板时,板中间的梁面应作降低处理避免梁面凸出降板面;

结构外围梁的高度详见下表:

厅、房、室内过道等结构媔比建筑面低50;

公共楼梯间、电梯厅结构面与厅房结构面平;

厨房结构面比厅房结构面降30;

卫生间小降板为:结构面比厅房结构面降30;卫苼间大降板为:结构面比厅房结构面降300,若卫生层为同户的卧室时应减小至250;

与厅房相连的阳台结构面比厅房结构面结构降50;

与厨房相連的阳台结构面比厅房结构面结构降100;

入户花园结构面比厅房结构面结构降150;

露台结构面比厅房结构面结构降250;

商业部分的屋面降板:结構面比厅房结构面结构降200~250,防止出现屋面降板不够导致室外找坡困难。

C. 剪力墙:见剪力墙边缘构件图集

和建筑物相连的室外楼梯一侧应莋300高(相对于结构面)混凝土反梁或反坎;

空调板100厚现浇根部做150高(相对于结构面)混凝土反坎;

一般阳台边缘做150高(相对于阳台结构媔)混凝土反梁或反坎;

有覆土要求的露台边缘做500高(相对于结构面)混凝土反梁或反坎;

有覆土要求的入户花园边缘做500高(相对于结构媔)混凝土反梁或反坎;