纺织化纤丙类厂房要做喷淋吗一定要消防喷淋吗?是按照建筑设计防火规范里面第1条棉纺厂算还是第二条制鞋、制衣算

②液态甲、乙类火灾危险性物品
在室内少量使用易燃、易爆甲、乙类火灾危险性物品,要考虑这些物品全部挥发并弥漫在整个室
内空间后同空气的混合比是否低于其爆炸下限的 5%。如低于该值可以不确定为甲、乙类火灾危险性。
某种甲、乙类火灾危险性液体单位体积(L)全部挥发后的气体体积参考美國消防协会《美国防火手册》(Fire

式中:V——气体体积(L);


B——液体的相对密度;
M——挥发性气体的相对密度。

③固态(包括粉状)甲、乙类火灾危險性物品


对于金属钾、金属钠,黄磷、赤磷、赛璐珞板等同态甲、乙类火灾危险性物品和镁粉、铝粉等乙
类火灾危险性物品的单位容积嘚最大允许量参照了国外有关消防法规的规定。
2)厂房或实验室等室内空间最多允许存放的总量
对于容积较大的空间,单凭空间内“单位容积的最大允许量”一个指标来控制是不够的有时,
尽管这些空间内单位容积的最大允许量不大于规定也可能会相对集中放置较大量的甲、乙类火灾危险性
物品,而这些物品着火后常难以控制
3)在应用本条进行计算时,如空间内存在两种或两种以上火灾危险性的物品原则上要以其中火
灾危险性较大、两项控制指标要求较严格的物品为基础进行计算。

3.1.3 本条规定了储存物品的火灾危险性分类原则


(1)夲规范将生产和储存物品的火灾危险性分类分别列出,是因为生产和储存物品的火灾危险性既

有相同之处又有所区别。如甲、乙、丙类液体在高温、高压生产过程中实际使用时的温度往往高于液


体本身的自燃点,当设备或管道损坏时液体喷出就会着火。有些生产的原料、成品的火灾危险性较低
但当生产条件发生变化或经化学反应后产生了中间产物,则可能增加火灾危险性例如,可燃粉尘静止时
的吙灾危险性较小但在生产过程中,粉尘悬浮在空气中并与空气形成爆炸性混合物遇火源则可能爆炸
着火,而这类物品在储存时就不存茬这种情况与此相反,桐油织物及其制品如堆放在通风不良地点,
受到一定温度作用时则会缓慢氧化、积热不散而自燃着火,因而茬储存时其火灾危险性较大而在生产
过程中则不存在此种情形。

储存物品的分类方法主要依据物品本身的火灾危险性参照本规范生产嘚火灾危险性分类,并吸


取仓库储存管理经验和参考我国的《危险货物运输规则》

1)甲类储存物品的划分,主要依据我国《危险货物运输規则》中确定的Ⅰ级易燃固体、Ⅰ级易燃


液体、Ⅰ级氧化剂、Ⅰ级自燃物品、Ⅰ级遇水燃烧物品和可燃气体的特性这类物品易燃、易爆,燃烧时
会产生大量有害气体有的遇水发生剧烈反应,产生氢气或其他可燃气体遇火燃烧爆炸;有的具有强烈
的氧化性能,遇有机物戓无机物极易燃烧爆炸;有的因受热、撞击、催化或气体膨胀而可能发生爆炸或
与空气混合容易达到爆炸浓度,遇火而发生爆炸

2)乙类儲存物品的划分,主要依据我国《危险货物运输规则》中确定的Ⅱ级易燃固体、Ⅱ级易燃


烧物质、Ⅱ级氧化剂、助燃气体、Ⅱ级自燃物品嘚特性

3)丙、丁、戊类储存物品的划分,主要依据有关仓库调查和储存管理情况


丙类储存物品包括可燃固体物质和闪点大于或等于 60℃的鈳燃液体,特性是液体闪点较高、不易
挥发可燃固体在空气中受到火焰和高温作用时能发生燃烧,即使移走火源仍能继续燃烧。
对于粒径大于或等于 2mm 的工业成型硫黄(如球状、颗粒状、团状、锭状或片状)根据公安部天
津消防研究所与中国石化工程建设公司等单位共同开展的“散装硫黄储存与消防关键技术研究”成果,其

火灾危险性为丙类固体
丁类储存物品指难燃烧物品,其特性是在空气中受到火焰或高温作用时难着火、难燃或微燃,

移走火源燃烧即可停止。


戊类储存物品指不会燃烧的物品其特性是在空气中受到火焰或高温作用時,不着火、不微燃、不
(2)表 3 列举了一些常见储存物品的火灾危险性分类供设计参考。

表 3 储存物品的火灾危险性分类举例

3.1.4 本条规定了哃一座仓库或其中同一防火分区内存在多种火灾危险性的物质时确定该建筑或区域

一个防火分区内存放多种可燃物时,火灾危险性分类原则应按其中火灾危险性大的确定当数种


火灾危险性不同的物品存放在一起时,建筑的耐火等级、允许层数和允许面积均要求按最危险鍺的要求确
定如:同一座仓库存放有甲、乙、丙三类物品,仓库就需要按甲类储存物品仓库的要求设计

此外,甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品必须分间、


分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称性质和灭火方法。因此为了有利于安全和便于管理,同一
座仓库或其中同一个防火分区内要尽量储存一种物品。如有困难需将数种物品存放在一座仓库或同┅个
防火分区内时存储过程中要采取分区域布置,但性质相互抵触或灭火方法不同的物品不允许存放在一起

3.1.5 丁、戊类物品本身虽屬难燃烧或不燃烧物质,但有很多物品的包装是可燃的木箱、纸盒、泡沫塑


料等据调查,有些仓库内的可燃包装物多者在 100kg/m2~300kg/m2,少鍺也有 30kg/m2~50kg/m2
因此,这两类仓库除考虑物品本身的燃烧性能外,还要考虑可燃包装的数量在防火要求上应较丁、戊

在执行本条时,偠注意有些包装物与被包装物品的重量比虽然小于 1/4但包装物(如泡沫塑料等)


的单位体积重量较小,极易燃烧且初期燃烧速率较快、释热量大如果仍然按照丁、戊类仓库来确定则可
能出现与实际火灾危险性小符的情况。因此针对这种情况,当可燃包装体积大于物品本身體积的 1/2 时
要相应提高该库房的火灾危险性类别。

3.2 厂房和仓库的耐火等级

3.2.1 本条规定了厂房和仓库的耐火等级分级及相应建筑构件嘚燃烧性能和耐火极限


(1)本规范第 3.2.1 条表 3.2.1 中有关建筑构件的燃烧性能和耐火极限的确定,参考了美国、

加拿大、澳大利亚等国建筑規范和相关消防标准的规定详见表 4~表 6。

表 4 前苏联建筑物的耐火等级分类及其构件的燃烧性能和耐火极限

注:1 泽自 1985 年前苏联《防火标准》CHиΠ2.01.02


2 在括号中给出了竖直结构段和倾斜结构段的火焰传播极限。
3 缩写“H.H”表示指标没有标准化

表 5 日本建筑标准法规中有关建築构件耐火结构方面的规定(h)

建筑的层数(从上部层数开始) 房盖 梁 楼板 柱 承重外墙 承重间隔墙

注:译自 2001 年版日本《建筑基准法施行令》第 107 條。

表 6 美国消防协会标准《建筑结构类型标准》NFPA 220


(1996 年版)中关于Ⅰ型~Ⅴ型结构的耐火极限(h)

注:1 表示这些构件允许采用经批准的可燃材料
2 “H”表示大型木构件。

(2)柱的受力和受火条件更苛刻耐火极限至少不应低于承重墙的要求。但这种规定未充分考虑设


计区域内的火灾荷载情況和空间的通风条件等因素设计需以此规定为最低要求,根据工程的具体情况确
定合理的耐火极限而不能仅为片面满足规范规定。

(3)由於同一类构件在不同施工工艺和不同截面、不同组分、不同受力条件以及不同升温曲线等情


况下的耐火极限是不一样的本条文说明附录Φ给出了一些构件的耐火极限试验数据,设计时对于与表
中所列情况完全一样的构件可以直接采用。但实际构件的构造、截面尺寸和构荿材料等往往与附录中所列
试验数据不同对于该构件的耐火极限需要通过试验测定,当难以通过试验确定时一般应根据理论计算
和试驗测试验证相结合的方法进行确定。

3.2.2 本条为强制性条文由于高层厂房和甲、乙丙类厂房要做喷淋吗的火灾危险性大,火灾后果严重应有较高的


耐火等级,故确定为强制性条文但是,发生火灾后对周围建筑的危害较小且建筑面积小于或等于 300m2
的甲、乙丙类厂房要做喷淋吗可以采用三级耐火等级建筑。

3.2.3 本条为强制性条文使用或产生丙类液体的厂房及丁类生产中的某些工段,如炼钢炉出钢水喷出


鋼火花从加热炉内取出赤热的钢件进行锻打,钢件在热处理油池中进行淬火处理使油池内油温升高,
都容易发生火灾对于三级耐火等级建筑,如屋顶承重构件采用木构件或钢构件难以承受经常的高温烘
烤。这些厂房虽属丙、丁类生产也要严格控制,除建筑面积较尛并采取了防火分隔措施外均需采用一、

对于使用或产生丙类液体、建筑面积小于或等于 500m2 的单层丙丙类厂房要做喷淋吗和生产过程中有吙花、赤热


表面或明火,但建筑面积小于或等于 1000m2 的单层丁丙类厂房要做喷淋吗仍可以采用三级耐火等级的建筑。

3.2.4 本条为强制性条文特殊贵重的设备或物品,为价格昂贵、稀缺设备、物品或影响生产全局或正


常生活秩序的重要设施、设备其所在建筑应具有较高的耐吙性能,故确定为强制性条文特殊贵重的设

1 价格昂贵、损失大的设备。


2 影响工厂或地区生产全局或影响城市生命线供给的关键设施如熱电厂、燃气供给站、水厂、
发电厂、化工厂等的主控室,失火后影响大、损失大、修复时间长也应认为是“特殊贵重”的设备。
3 特殊貴重物品如货币、金银、邮票、重要文物、资料、档案库以及价值较高的其他物品。

3.2.5 锅炉房属于使用明火的丁丙类厂房要做喷淋吗燃油、燃气锅炉房的火灾危险性大于燃煤锅炉房,火灾事故也


比燃煤的多且损失严重的火灾中绝大多数是三级耐火等级的建筑,故本條规定锅炉房应采用一、二级耐

每小时总蒸发量不大于 4t 的燃煤锅炉房一般为规模不大的企业或非采暖地区的工厂,专为厂房


生产用汽而設置的、规模较小的锅炉房建筑面积一般为 350m2~400m2,故这些建筑可采用三级耐火等级

3.2.6 油浸变压器是一种多油电器设备。油浸变压器易洇油温过高而着火或产生电弧使油剧烈气化使


变压器外壳爆裂酿成火灾事故。实际运行中的变压器存在燃烧或爆裂的可能需提高其建築的防火要求。
对于干式或非燃液体的变压器因其火灾危险性小,不易发生爆炸故未作限制。

3.2.7 本条为强制性条文高层仓库具有儲存物资集中、价值高、火灾危险性大、灭火和物资抢救困难


等特点。甲、乙类物品仓库起火后燃速快、火势猛烈,其中有不少物品还會发生爆炸危险性高、危害
大。因此对高层仓库、甲类仓库和乙类仓库的耐火等级要求高。

高架仓库是货架高度超过 7m 的机械化操作或洎动化控制的货架仓库其共同特点是货架密集、货


架间距小、货物存放高度高、储存物品数量大和疏散扑救困难。为了保障火灾时不会佷快倒塌并为扑救

赢得时间,尽量减少火灾损失故要求其耐火等级不低于二级。

3.2.8 粮食库中储存的粮食属于丙类储存物品火灾的表现以阴燃和产生大量热量为主。对于大型粮食


储备库和筒仓目前主要采用钢结构和钢筋混凝土结构,而粮食库的高度较低粮食火灾對结构的危害作
用与其他物质的作用有所区别,因此规定二级耐火等级的粮食库可采用全钢或半钢结构。其他有关防火
设计要求除本規范规定外,更详细的要求执行现行国家标准《粮食平房仓设计规范》GB 50320 和《粮食
钢板筒仓设计规范》GB 50322

3.2.9 本条为强制性条文。甲、乙丙類厂房要做喷淋吗和甲、乙、丙类仓库一旦着火,其燃烧时间较长和(或)燃烧


过程中释放的热量巨大有必要适当提高防火墙的耐火极限。

3.2.11 钢结构在高温条件下存在强度降低和蠕变现象对建筑用钢而言,在 260℃以下强度不变260℃~


280℃开始下降;达到 400℃时,屈服现象消失强度明显降低;达到 450℃~500℃时,钢材内部再结晶使
强度快速下降;随着温度的进一步升高钢结构的承载力将会丧失。蠕变在较低温度時也会发生但温度
越高蠕变越明显。近年来未采取有效防火保护措施的钢结构建筑在火灾中,出现大面积垮塌造成建筑
使用人员和消防救援人员伤亡的事故时有发生。这些火灾事故教训表明钢结构若不采取有效的防火保护
措施,耐火性能较差因此,在规范修订时取消了钢结构等金属结构构件可以不采取防火保护措施的有关

钢结构或其他金属结构的防火保护措施一般包括无机耐火材料包覆和防火塗料喷涂等方式,考


虑到砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆的可靠性更好应优先采用。对这些部位的金属结构的防火
保护要求能够达到本规范第 3.2.1 条规定的相应耐火等级建筑对该结构的耐火极限要求。

3.2.12 本条规定了非承重外墙采用不同燃烧性能材料时的要求


近年来,采用聚苯乙烯、聚氨酯材料作为芯材的金属夹芯板材的建筑发生火灾时极易蔓延且难

以扑救,为了吸取火灾事故教训此次修订了非承重外墙采用难燃性轻质复合墙体的要求,其中金属夹


芯板材的规定见第 3.2.17 条,其他难燃性轻质复合墙体如砂浆面钢丝夹芯板、钢龙骨水泥刨花板、钢
龙骨石棉水泥板等,仍按本条执行

采用金属板、砂浆面钢丝夹芯板、钢龙骨水泥刨花板、钢龙骨石棉水泥板等板材作非承重外墙,


具有投资较省、施工期限短的优点工程应用较多。该类板材难以达到本规范第 3.2.1 条表 3.2.1 中
相应构件的要求如金属板的耐火极限约为 15min;夹芯材料为非泡沫塑料的难燃性墙体,耐火极限约为
30min考虑到该类板材的耐火性能相对较高且多用于工业建築中主要起保温隔热和防风、防雨作用,本条
对该类板材的使用范围及燃烧性能分别作了规定

3.2.13 目前,国内外均开发了大量新型建筑材料且已用于各类建筑中。为规范这些材料的使用同时


又满足人员疏散与扑救的需要,本着燃烧性能与耐火极限协调平衡的原则在降低构件燃烧性能的同时适
当提高其耐火极限,但一级耐火等级的建筑多为性质重要或火灾危险性较大或为了满足其他某些要求(如
防火汾区建筑面积)的建筑,因此本条仅允许适当调整二级耐火等级建筑的房间隔墙的耐火极限

3.2.15 本条为强制性条文。建筑物的上人平屋顶可用于火灾时的临时避难场所,符合要求的上人平屋


面可作为建筑的室外安全地点为确保安全,参照相应耐火等级楼板的耐火极限對一、二级耐火等级建
筑物上人平屋顶的屋面板耐火极限作了规定。在此情况下相应屋顶承重构件的耐火极限也不能低于屋面

3.2.16 本条對一、二级耐火等级建筑的屋面板要求采用不燃材料,如钢筋混凝土屋面板或其他不燃屋面


板;对于三、四级耐火等级建筑的屋面板的耐吙性能未作规定但要尽量采用不燃、难燃材料,以防止火
灾通过屋顶蔓延当采用金属夹芯板材时,有关要求见第 3.2.17 条

为降低屋顶嘚火灾荷载,其防水材料要尽量采用不燃、难燃材料但考虑到现有防水材料多为沥
青、高分子等可燃材料,有必要根据防水材料铺设的構造做法采取相应的防火保护措施该类防水材料厚
度一般为 3mm~5mm,火灾荷载相对较小如果铺设在不燃材料表面,可不做防护层当铺设茬难燃、可燃
保温材料上时,需采用不燃材料作防护层防护层可位于防水材料上部或防水材料与可燃、难燃保温材料
之间,从而使得可燃、难燃保温材料不裸露

3.2.17 近年来,采用聚苯乙烯、聚氨酯作为芯材的金属夹芯板材的建筑火灾多发短时间内即造成大面


积蔓延,產生大量有毒烟气导致金属夹芯板材的垮塌和掉落,不仅影响人员安全疏散不利于灭火救援,
而且造成了使用人员及消防救援人员的傷亡为了吸取火灾事故教训,此次修订提高了金属夹芯板材芯材
燃烧性能的要求即对于按本规范允许采用的难燃性和可燃性非承重外牆、房间隔墙及屋面板,当采用金
属夹芯板材时要采用不燃夹芯材料。

按本规范的有关规定建筑构件需要满足相应的燃烧性能和耐火極限要求,因此当采用金属夹


芯板材时,要注意以下几点:

(1)建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件本规范


均要求具有较高的燃烧性能和耐火极限,而不燃金属夹芯板材的耐火极限受其夹芯材料的容重、填塞的密
实度、金属板嘚厚度及其构造等影响不同生产商的金属夹芯板材的耐火极限差异较大且通常均较低,难
以满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力忣其自身稳定性能的要求因此不能采用金属夹芯板材。

(2)对于非承重外墙、房间隔墙当建筑的耐火等级为一、二级时,按本规范要求其燃烧性能为


不燃,且耐火极限分别为不低于 0.75h 和 0.50h因此也不宜采用金属夹芯板材。当确需采用时夹芯材
料应为 A 级,且要符合本规范對相应构件的耐火极限要求;当建筑的耐火等级为三、四级时金属夹芯板
材的芯材也要 A 级,并符合本规范对相应构件的耐火极限要求

(3)對于屋面板,当确需采用金属夹芯板材时其夹芯材料的燃烧性能等级也要为 A 级;对于上人


屋面板,由于夹芯板材受其自身构造和承载力嘚限制无法达到本规范相应耐火极限要求,因此此类屋
面也不能采用金属夹芯板材。

3.2.19 预制钢筋混凝土结构构件的节点和明露的钢支承构件部位一般是构件的防火薄弱环节和结构的


重要受力点,要求采取防火保护措施使该节点的耐火极限不低于本规范第 3.2.1 条表 3.2.1 中相应

3.3 厂房和仓库的层数、面积和平面布置

3.3.1 本条为强制性条文。根据不同的生产火灾危险性类别正确选择厂房的耐火等级,匼理确定厂房


的层数和建筑面积可以有效防止火灾蔓延扩大,减少损失在设计厂房时,要综合考虑安全与节约的关
系合理确定其层數和建筑面积。

甲类生产具有易燃、易爆的特性容易发生火灾和爆炸,疏散和救援困难如层数多则更难扑救,


严重者对结构有严重破壞因此,本条对甲丙类厂房要做喷淋吗层数及防火分区面积提出了较严格的规定

为适应生产发展需要建设大面积厂房和布置连续生产線工艺时,防火分区采用防火墙分隔有时比


较困难对此,除甲丙类厂房要做喷淋吗外规范允许采用防火分隔水幕或防火卷帘等进行分隔,有关要求参见本规范
第 6 章和现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 的规定

对于传统的干式造纸厂房,其火灾危险性较大仍需符合本规范表 3.3.1 的规定,不能按本条


表 3.3.1 注 3 的规定调整

厂房内的操作平台、检修平台主要布置在高大的生产装置周围,在车间内哆为局部或全部镂空


面积较小、操作人员或检修人员较少,且主要为生产服务的工艺设备而设置这些平台可不计入防火分区

3.3.2 本条為强制性条文。仓库物资储存比较集中可燃物数量多,灭火救援难度大一旦着火,往往

整个仓库或防火分区就被全部烧毁造成严重經济损失,因此要严格控制其防火分区的大小本条根据不
同储存物品的火灾危险性类别,确定了仓库的耐火等级、层数和建筑面积的相互关系

本条强调仓库内防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙进行分隔,不能用其他分隔方式替代


这是根据仓库内可能的火灾强度囷火灾延续时间,为提高防火墙分隔的可靠性确定的特别是甲、乙类物
品,着火后蔓延快、火势猛烈其中有不少物品还会发生爆炸,危害大要求甲、乙类仓库内的防火分区
之间采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,且甲类仓库应采用单层结构这样做有利于控制火势蔓延,便于
扑救减少灾害。对于丙、丁、戊类仓库在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火
墙等效的措施进行分隔如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度一般控制在不大于 6.0m高度最好控
制在 4.0m 以下,以保证该部位分隔的有效性

设置在地下、半地下的仓库,火灾时室内气温高烟气浓度比较高和热分解产物成分复杂、毒性


大,而且威胁上部仓库的安全所以要求相对较严。本條规定甲、乙类仓库不应附设在建筑物的地下室和
半地下室内;对于单独建设的甲、乙类仓库甲、乙类物品也不应储存在该建筑的地下、半地下。随着地
下空间的开发利用地下仓库的规模也越来越大,火灾危险性及灭火救援难度随之增加针对该种情况,
本次修订明确叻地下、半地下仓库或仓库的地下、半地下室的占地面积要求

根据国家建设粮食储备库的需要以及仓房式粮食仓库发生火灾的概率确实佷小这一实际情况,对


粮食平房仓的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积及建筑的耐火等级确定均作了一定扩大
对于粮食Φ转库以及袋装粮库,由于操作频繁、可燃因素较多、火灾危险性较大等仍应按规范第 3.3.2
条表 3.3.2 的规定执行。

对于冷库根据现行國家标准《冷库设计规范》GB 的规定,每座冷库面积要求见表 7

表 7 冷库建筑的耐火等级、层数和面积(m2)

冷藏间的最大允许占地面积和防火分区嘚最大允许建筑

冷藏间耐火等 最多允许层 面积


单层、多层冷库 高层冷库
三级 3 冷藏间占地 防火分区 冷藏间占地 防火分区

注:1 当设置地下室时,只允许设置一层地下室且地下冷藏间占地面积不应大于地上冷藏间的


最大允许占地面积,防火分区不应大于 1500m2

2 本表中“—”表示不允許建高层建筑。


此次修订还根据公安部消防局和原建设部标准定额司针对中央直属棉花储备库库房建筑设计防火
问题的有关论证会议纪要补充了棉花库房防火分区建筑面积的有关要求。

3.3.3 自动灭火系统能及时控制和扑灭防火分区内的初起火有效地控制火势蔓延。运行維护良好的自


动灭火设施能较大地提高厂房和仓库的消防安全性。因此本条规定厂房和仓库内设置自动灭火系统后,
防火分区的建筑媔积及仓库的占地面积可以按表 3.3.1 和表 3.3.2 的规定增加但对于冷库,由于冷
库内每个防火分区的建筑面积已根据本规范的要求进行了較大调整故在防火分区内设置了自动灭火系统
后,其建筑面积不能再按本规范的有关要求增加

一般,在防火分区内设置自动灭火系统時需要整个防火分区全部设置。但有时在一个防火分区


内有些部位的火灾危险性较低,可以不需要设置自动灭火设施而有些部位的吙灾危险性较高,需要局
部设置对于这种情况,防火分区内所增加的面积只能按该设置自动灭火系统的局部区域建筑面积的一倍
计入防吙分区的总建筑面积内但局部区域包括所增加的面积均要同时设置自动灭火系统。为防止系统失
效导致火灾的蔓延还需在该防火分区內采用防火隔墙与未设置自动灭火系统的部分分隔。

3.3.4 本条为强制性条文本条规定的目的在于减少爆炸的危害和便于救援。

3.3.5 本条為强制性条文住宿与生产、储存、经营合用场所(俗称“三合一”建筑)在我国造成过多起


重特大火灾,教训深刻甲、乙类生产过程中发苼的爆炸,冲击波有很大的摧毁力用普通的砖墙很难抗
御,即使原来墙体耐火极限很高也会因墙体破坏失去防护作用。为保证人身安铨要求有爆炸危险的厂
房内不应设置休息室、办公室等,确因条件限制需要设置时应采用能够抵御相应爆炸作用的墙体分隔。

防爆墙為在墙体任意一侧受到爆炸冲击波作用并达到设计压力时能够保持设计所要求的防护性


能的实体墙体。防爆墙的通常做法有:钢筋混凝汢墙、砖墙配筋和夹砂钢木板防爆墙的设计,应根据生
产部位可能产生的爆炸超压值、泄压面积大小、爆炸的概率结合工艺和建筑中采取的其他防爆措施与建
造成本等情况综合考虑进行。

在丙丙类厂房要做喷淋吗内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的Φ间临时休息室要采用规


定的耐火构件与生产部分隔开,并设置不经过生产区域的疏散楼梯、疏散门等直通厂房外为方便沟通而
设置嘚、与生产区域相通的门要采用乙级防火门。

3.3.6 本条第 2 款为强制性条文甲、乙、丙类仓库的火灾危险性和危害性大,故厂房内的这类Φ间仓


库要采用防火墙进行分隔甲、乙类仓库还需考虑墙体的防爆要求,保证发生火灾或爆炸时不会危及生

条文中的“中间仓库”是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或


车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所中间仓库不仅要求靠外墙设置,有条件时中间仓库还要
尽量设置直通室外的出口。

对于甲、乙类物品中间仓库由于工厂规模、产品不同,一昼夜需用量嘚绝对值有大有小难以


规定一个具体的限量数据,本条规定中间仓库的储量要尽量控制在一昼夜的需用量内当需用量较少的厂
房,如囿的手表厂用于清洗的汽油每昼夜需用量只有 20kg,可适当调整到存放(1~2)昼夜的用量;如一
昼夜需用量较大则要严格控制为一昼夜用量。

對于丙、丁、戊类物品中间仓库为减小库房火灾对建筑的危害,火灾危险性较大的物品库房要


尽量设置在建筑的上部在厂房内设置的倉库,耐火等级和面积应符合本规范第 3.3.2 条表 3.3.2 的
规定且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该丙类厂房要做喷淋吗有關一个防火分区的最大允许建筑面积。
例如:在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类 2 项物品库房厂房每个防火分区的最大允许建筑媔积
为 6000m2,每座仓库的最大允许占地面积为 4800m2每个防火分区的最大允许建筑面积为 1200m2,则该中
间仓库与所服务车间的防火分区最大允许建筑面積之和不应大于 6000m2但对厂房占地面积不作限制,其
中用于中间库房的最大允许建筑面积一般不能大于 1200m2;当设置自动灭火系统时,仓库的占地面积和
防火分区的建筑面积可按本规范第 3.3.3 条的规定增加

在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致苴该耐火等级要按仓库和


厂房两者中要求较高者确定。对于丙类仓库需要采用防火墙和耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板与生

3.3.7 本条要求主要为防止液体流散或储存丙类液体的储罐受外部火的影响。条文中的“容量不应大于


5m3”是指每个设置丙类液体储罐的单独房间内储罐嘚容量

3.3.8 本条为强制性条文。本条规定了变、配电站与甲、乙丙类厂房要做喷淋吗之间的防火分隔要求


(1)运行中的变压器存在燃烧或爆裂的可能,易导致相邻的甲、乙丙类厂房要做喷淋吗发生更大的次生灾害故

需考虑采用独立的建筑并在相互间保持足够的防火间距。洳果生产上确有需要可以设置一个专为甲类或


乙丙类厂房要做喷淋吗服务的 10kV 及 10kV 以下的变电站、配电站,在厂房的一面外墙贴邻建造并鼡无门窗洞口的防
火墙隔开。条文中的“专用”是指该变电站、配电站仅向与其贴邻的厂房供电,而不向其他厂房供电

对于乙丙类厂房要做喷淋吗的配电站,如氨压缩机房的配电站为观察设备、仪表运转情况而需要设观察窗时,


允许在配电站的防火墙上设置采用不燃材料制作并且不能开启的防火窗

(2)除执行本条的规定外,其他防爆、防火要求见本规范第 3.6 节、第 9、10 章和现行国家标
准《爆炸危险环境電力装置设计规范》GB 50058 的相关规定。

3.3.9 本条为强制性条文从使用功能上,办公、休息等类似场所应属民用建筑范畴但为生产和管理


方便,直接为仓库服务的办公管理用房、工作人员临时休息用房、控制室等可以根据所服务场所的火灾危
险性类别设置相关说明参见第 3.3.5 条的条文说明。

3.3.10 本条规定了同一座建筑内同时具有物品储存与物品装卸、分拣、包装等生产性功能或其中某种功


能为主时的防火技術要求物流建筑的类型主要有作业型、存储型和综合型,不同类型物流建筑的防火要

对于作业型的物流建筑由于其主要功能为分拣、加工等生产性质的活动,故其防火分区要根据


其生产加工的火灾危险性按本规范对相应的火灾危险性类别厂房的规定进行划分其中的仓儲部分要根据
本规范第 3.3.6 条有关中间仓库的要求确定其防火分区大小。

对于以仓储为主或分拣加工作业与仓储难以分清哪个功能为主的粅流建筑则可以将加工作业部


分采用防火墙分隔后分别按照加工和仓储的要求确定。其中仓储部分可以按本条第 2 款的要求和条件确定
其防火分区由于这类建筑处理的货物主要为可燃、难燃固体,且因流转和功能需要所需装卸、分拣、
储存等作业面积大,且多为机械化操作与传统的仓库相比,在存储周期、运行和管理等方面均存在一定
差异故对丙类 2 项可燃物品和丁、戊类物品储存区相关建筑面积进荇了部分调整。但对于甲、乙类物品
棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料和自动化控制的高架仓库等,考虑到其火灾危险性和灭火救援难
度等有关建筑面积仍应按照本规范第 3.3.2 条的规定执行。

本条中的“泡沫塑料”是指泡沫塑料制品或单纯的泡沫塑料成品不包括用作包装的泡沫塑料。


采用泡沫塑料包装时仓库的火灾危险

3.4 厂房的防火间距

本规范第 3.4 节和第 3.5 节中规定的有关防火间距均为建筑間的最小间距要求,有条件时设


计师要根据建筑的体量、火灾危险性和实际条件等因素,尽可能加大建筑间的防火间距

影响防火间距嘚因素较多,条件各异在确定建筑间的防火间距时,综合考虑了灭火救援需要、


防止火势向邻近建筑蔓延扩大、节约用地等因素以及灭吙救援力量、火灾实例和灭火救援的经验教训

在确定防火间距时,主要考虑飞火、热对流和热辐射等的作用其中,火灾的热辐射作用昰主要


方式热辐射强度与灭火救援力量、火灾延续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小、建
筑物的长度和高度以及气潒条件等有关。对于周围存在露天可燃物堆放场所时还应考虑飞火的影响。飞
火与风力、火焰高度有关在大风情况下,从火场飞出的“火团”可达数十米至数百米

3.4.1 本条为强制性条文。建筑间的防火间距是重要的建筑防火措施本条确定了厂房之间,厂房与乙、


丙、丁、戊类仓库厂房与民用建筑及其他建筑物的基本防火间距。各类火灾危险性的厂房与甲类仓库的
防火间距在本规范第 3.5.1 条中作叻规定,本条不再重复

(1)由于厂房生产类别、高度不同,不同火灾危险性类别的厂房之间的防火间距也有所区别对于


受用地限制,在执荇本条有关防火间距的规定有困难时允许采取可以有效防止火灾在建筑物之间蔓延的
等效措施后减小其间距。

(2)本规范第 3.4.1 条及其注 1 中所指“民用建筑”包括设置在厂区内独立建造的办公、实验


研究、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑。为厂房生产服务而专设嘚辅助生活用房有的与厂房
组合建造在同一座建筑内,有的为满足通风采光需要将生活用房与厂房分开布置。为方便生产工作联系
和節约用地丙、丁、戊丙类厂房要做喷淋吗与所属的辅助生活用房的防火间距可减小为 6m。生活用房是指车间办公室、
工人更衣休息室、浴室(不包括锅炉房)、就餐室(不包括厨房)等

考虑到戊丙类厂房要做喷淋吗的火灾危险性较小,对戊丙类厂房要做喷淋吗之间及其与戊类仓库嘚防火间距作了调整但戊

丙类厂房要做喷淋吗与其他生产类别的厂房或仓库的防火间距,仍需执行本规范第 3.4.1 条、第 3.5.1 条和第 3.5.2

(3)茬本规范第 3.4.1 条表 3.4.1 中按变压器总油量将防火间距分为三档。每台额定容量为


5MV.A 的 35kV 铝线电力变压器存油量为 2.52t,2 台的总油量为 5.04t;每台额定容量为 10MV·A 时
油量为 4.3t,2 台的总油量为 8.6t每台额定容量为 10MV·A 的 110kV 双卷铝线电力变压器,存油量为
5.05t两台的总油量为 10.1t。表中苐一档总油量定为 5t~10t基本相当于设置 2 台 5MV·A~10MV·A
变压器的规模。但由于变压器的电压、制造厂家、外形尺寸的不同同样容量的变压器,油量也不尽相同
故分档仍以总油量多少来区分。

3.4.2 本条为强制性条文甲丙类厂房要做喷淋吗的火灾危险性大,且以爆炸火灾为主破坏性大,故将其与重要公


共建筑和明火或散发火花地点的防火间距作为强制性要求

尽管本条规定了甲丙类厂房要做喷淋吗与重要公共建筑、明火或散发火花地点的防火间距,但甲丙类厂房要做喷淋吗涉及行


业较多凡有专门规范且规定的间距大于本规定的,要按这些专項标准的规定执行如乙炔站、氧气站和
氢氧站等与其他建筑的防火间距,还应符合现行国家标准《氧气站设计规范》GB 50030、《乙炔站设计规

囿关甲丙类厂房要做喷淋吗与架空电力线的最小水平距离要求执行本规范第 10.2.1 条的规定,与甲、乙、


丙类液体储罐、可燃气体和助燃氣体储罐、液化石油气储罐和可燃材料堆场的防火间距执行本规范第 4

3.4.3 明火或散发火花地点以及会散发火星等火源的铁路、公路,位於散发可燃气体、可燃蒸气的甲类


厂房附近时均存在引发爆炸的危险,因此二者要保持足够的距离综合各类明火或散发火花地点的火源
情况,规定明火或散发火花地点与散发可燃气体、可燃蒸气的甲丙类厂房要做喷淋吗防火间距不小于 30m

甲丙类厂房要做喷淋吗与铁路的防火间距,主要考虑机车飞火对厂房的影响和发生火灾或爆炸时对铁路正常


运行的影响。内燃机车当燃油雾化不好时排气管仍会喷火煋,因此应与蒸汽机车一样要求不能减小其
间距。当厂外铁路与国家铁路干线相邻时防火间距除执行本条规定外,尚应符合有关专业規范的规定
如《铁路工程设计防火规范》TB 10063 等。

专为某一甲丙类厂房要做喷淋吗运送物料而设计的铁路装卸线当有安全措施时,此装卸線与厂房的间距可不


受 20m 间距的限制如机车进入装卸线时,关闭机车灰箱、设置阻火罩、车厢顶进并在装甲类物品的车辆
之间停放隔离车輛等阻止机车火星散发和防止影响厂房安全的措施均可认为是安全措施。

厂外道路如道路已成型不会再扩宽,则按现有道路的最近路邊算起;如有扩宽计划则要按其


规划路的路边算起。厂内主要道路一般为连接厂内主要建筑或功能区的道路,车流量较大次要道路,

3.4.4 本条为强制性条文本条规定了高层厂房与各类储罐、堆场的防火间距。


高层厂房与甲、乙、丙类液体储罐的防火间距应按本规范苐 4.2.1 条的规定执行与甲、乙、

丙类液体装卸鹤管的防火间距应按本规范第 4.2.8 条的规定执行,与湿式可燃气体储罐或罐区的防火间


距應按本规范表 4.3.1 的规定执行与湿式氧气储罐或罐区的防火间距应按本规范表 4.3.3 的规定执
行,与液化天然气储罐的防火间距应按本规范表 4.3.8 的规定执行与液化石油气储罐的间距按本规范
表 4.4.1 的规定执行,与可燃材料堆场的防火间距应按本规范表 4.5.1 的规定执行高层厂房、仓库
与上述储罐、堆场的防火间距,凡小于 13m 者仍应按 13m 确定。

3.4.5 本条根据上面几条说明的情况和本规范第 3.4.1 条、第 5.2.2 条規定的防火间距考虑建筑


及其灭火救援需要,规定了厂房与民用建筑物的防火间距可适当减小的条件

3.4.6 本条主要规定了厂房外设置囮学易燃物品的设备时,与相邻厂房、设备的防火间距确定方法如


图 1。装有化学易燃物品的室外设备当采用不燃材料制作的设备时,設备本身可按相当于一、二级耐火等

级的建筑考虑室外设备的外壁与相邻厂房室外设备的防火间距,不应小于 10m;与相邻厂房外墙的防火間
距不应小于本规范第 3.4.1 条~第 3.4.4 条的规定,即室外设备内装有甲类物品时与相邻厂房的
间距不小于 12m;装有乙类物品时,与相邻廠房的间距不小于 10m

图 1 有室外设备时的防火间距


化学易燃物品的室外设备与所属厂房的间距,主要按工艺要求确定本规范不作要求。
小型可燃液体中间罐常放在厂房外墙附近为安全起见,要求可能受到火灾作用的部分外墙采用
防火墙并提倡将储罐直接埋地设置。条文“面向储罐一面 4.0m 范围内的外墙为防火墙”中“4.0m 范围”
的含义是指储罐两端和上下部各 4m 范围见图 2。

图 2 油罐面 4m 范围外墙设防火墙示意图


3.4.7 对于图 3 所示的“山形”、“凵形”等类似形状的厂房建筑的两翼相当于两座厂房。本条规定
了建筑两翼之间的防火间距(L)主要为便於灭火救援和控制火势蔓延。但整个厂房的占地面积不大于本规
范第 3.3.1 条规定的一个防火分区允许最大建筑面积时该间距 L 可以减小到 6m。

3.4.8 对于成组布置的厂房组与组或组与相邻厂房的防火间距,应符合本规范第 3.4.1 条的有关规
定而高层厂房扑救困难,甲丙类厂房偠做喷淋吗火灾危险性大不允许成组布置。

(1)厂房建设过程中有时受场地限制或因建设用地紧张当数座厂房占地面积之和不大于第 3.3.1


條规定的防火分区最大允许建筑面积时,可以成组布置;面积不限者按不大于 10000m2 考虑。

如图 4 所示:假设有 3 座二级耐火等级的单层丙、丁、戊厂房其中丙类火灾危险性最高,二级


耐火等级的单层丙丙类厂房要做喷淋吗的防火分区最大允许建筑面积为 8000m2则 3 座厂房面积之和应控淛在 8000m2 以
内;若丁丙类厂房要做喷淋吗高度大于 7m,则丁丙类厂房要做喷淋吗与丙、戊丙类厂房要做喷淋吗间距不应小于 6m;若丙、戊丙类厂房偠做喷淋吗高度均不大于
7m则丙、戊丙类厂房要做喷淋吗间距不应小于 4m。

图 4 成组厂房布置示意图

(2)组内厂房之间规定 4m 的最小间距主要考虑消防车通行需要,也是考虑灭火救援的需要当


厂房高度为 7m 时,假定消防员手提水枪往上成 60°角,就需要 4m 的水平间距才能喷射到 7m 的高度故以
高度 7m 为划分的界线,当大于 7m 时则应至少需要 6m 的水平间距。

3.4.9 本条为强制性条文汽油、液化石油气和天然气均属甲类物品,火灾戓爆炸危险性较大而城市


建成区建筑物和人员均较密集,为保证安全减少损失,本规范对在城市建成区建设的加油站和加气站的

3.4.10 現行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156 对加气站、加油站及其附属建筑物之


间和加气站、加油站与其他建筑物的防火间距均囿详细要求。考虑到规范本身的体系和方便执行为避
免重复和矛盾,本规范未再规定

3.4.11 室外变、配电站是各类企业、工厂的动力中惢,电气设备在运行中可能产生电火花存在燃烧或


爆裂的危险。一旦发生燃烧或爆炸不但本身遭到破坏,而且会使一个企业或由变、配电站供电的所有企
业、工厂的生产停顿为保护保证生产的重点设施,室外变、配电站与其他建筑、堆场、储罐的防火间距
要求比一般廠房严格些

室外变、配电站区域内的变压器与主控室、配电室、值班室的防火间距主要根据工艺要求确定,


与变、配电站内其他附属建築(不包括产生明火或散发火花的建筑)的防火间距执行本规范第 3.4.1 条
及其他有关规定。变压器可以按一、二级耐火等级建筑考虑

3.4.12 廠房与本厂区围墙的间距不宜小于 5m,是考虑本厂区与相邻地块建筑物之间的最小防火间距要求


厂房之间的最小防火间距是 10m,每方各留出┅半即为 5m也符合一条消防车道的通行宽度要求。具体执
行时尚应结合工程实际情况合理确定,故条文中用了“不宜”的措词

如靠近楿邻单位,本厂拟建甲丙类厂房要做喷淋吗和仓库甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐、液体石油


气储罐等火灾危险性较大的建构筑粅时应使两相邻单位的建构筑物之间的防火间距符合本规范相关条文
的规定。故本条文又规定了在不宜小于 5m 的前提下还应满足围墙两側建筑物之间的防火间距要求。

当围墙外是空地相邻地块拟建建筑物类别尚不明了时,可按上述建构筑物与一、二级厂房应有

防火间距嘚一半确定与本厂围墙的距离其余部分由相邻地块的产权方考虑。例如甲丙类厂房要做喷淋吗与一、二级
厂房的防火间距为 12m,则与本廠区围墙的间距需预先留足 6m

工厂建设如因用地紧张,在满足与相邻不同产权的建筑物之间的防火间距或设置了防火墙等防止


火灾蔓延的措施时丙、丁、戊丙类厂房要做喷淋吗可不受距围墙 5m 间距的限制。例如厂区围墙外隔有城市道路,街
区的建筑红线宽度已能满足防火間距的需要厂房与本厂区围墙的间距可以不限。甲、乙丙类厂房要做喷淋吗和仓库及
火灾危险性较大的储罐、堆场不能沿围墙建设仍偠执行 5m 间距的规定。

3.5 仓库的防火间距

3.5.1 本条为强制性条文甲类仓库火灾危险性大,发生火灾后对周边建筑的影响范围广有关防火間


距要严格控制。本条规定除要考虑在确定厂房的防火间距时的因素外还考虑了以下情况:

(1)硝化棉、硝化纤维胶片、喷漆棉、火胶棉、賽璐珞和金属钾、钠、锂、氢化锂、氢化钠等甲类


物品,发生爆炸或火灾后燃速快、燃烧猛烈、危害范围广。甲类物品仓库着火时的影響范围取决于所存
放物品数量、性质和仓库规模等其中储存量大小是决定其危害性的主要因素。如某座存放硝酸纤维废影
片仓库共存放影片约 10t,爆炸着火后周围 30m~70m 范围内的建筑物和其他可燃物均被引燃。

(2)对于高层民用建筑、重要公共建筑由于建筑受到火灾或爆炸作鼡的后果较严重,相关要求应


比对其他建筑的防火间距要求要严些

(3)甲类仓库与铁路线的防火间距,主要考虑蒸汽机车飞火对仓库的影响甲类仓库与道路的防火


间距,主要考虑道路的通行情况、汽车和拖拉机排气管飞火的影响等因素一般汽车和拖拉机的排气管飞
火距离遠者为 8m~10m,近者为 3m~4m考虑到车辆流量大且不便管理等因素,与厂外道路的间距要求较
厂内道路要大些根据表 3.5.1,储存甲类物品第 1、2、5、6 项的甲类仓库与一、二级耐火等级乙、丙、
丁、戊类仓库的防火间距最小为 12m但考虑到高层仓库的火灾危险性较大,表 3.5.1 的注将该甲类仓库
与乙、丙、丁、戊类高层仓库的防火间距从 12m 增加到 13m

3.5.2 本条为强制性条文。本条规定了除甲类仓库外的其他单层、多层和高层倉库之间的防火间距明


确了乙、丙、丁、戊类仓库与民用建筑的防火间距。主要考虑了满足灭火救援、防止初期火灾(一般为 20min
内)向邻近建築蔓延扩大以及节约用地等因素:

(1)防止初期火灾蔓延扩大主要考虑“热辐射”强度的影响。


(2)考虑在二、三级风情况下仓库火灾的影响
(3)鈈少乙类物品不仅火灾危险性大,燃速快、燃烧猛烈而且有爆炸危险,乙类储存物品的火灾
危险性虽较甲类的低但发生爆炸时的影响仍很大。为有所区别故规定与民用建筑和重要公共建筑的防
火间距分别不小于 25m、50m。实际上乙类火灾危险性的物品发生火灾后的危害与甲类物品相差不大,因
此设计应尽可能与甲类仓库的要求一致并在规范规定的基础上通过合理布局等来确保和增大相关间距。
乙类 6 项物品主要是桐油漆布及其制品、油纸油绸及其制品、浸油的豆饼、浸油金属屑等。这
些物品在常温下与空气接触能够缓慢氧化如果积蓄嘚热量不能散发出来,就会引起自燃但燃速不快,
也不爆燃故这些仓库与民用建筑的防火间距可不增大。
本条注 2 中的“总占地面积”為相邻两座仓库的占地面积之和

3.5.3 本条为满足工程建设需要,除本规范第 3.5.2 条的注外还规定了其他可以减少建筑间防火间


距的条件,这些条件应能有效减小火灾的作用或防止火灾的相互蔓延

3.5.4 本条规定的粮食筒仓与其他建筑的防火间距,为单个粮食筒仓与除表 3.5.4 注 1 以外的建筑的


防火间距粮食筒仓组与组的防火间距为粮食仓群与仓群,即多个且成组布置的筒仓群之间的防火间距
每个筒仓组應只共用一套粮食收发放系统或工作塔。

3.5.5 对于库区围墙与库区内各类建筑的间距据调查,一些地方为了解决两个相邻不同业主用地匼理

留出空地问题通常做到了仓库与本用地的围墙距离不小于 5m,并且要满足围墙两侧建筑物之间的防火间
距要求后者的要求是,如相鄰不同业主的用地上的建筑物距围墙为 5m而要求围墙两侧建筑物之间的防
火间距为 15m 时,则另一侧建筑距围墙的距离还必须保证 10m其余类推。

3.6 厂房和仓库的防爆

3.6.1 有爆炸危险的厂房设置足够的泄压面积可大大减轻爆炸时的破坏强度,避免因主体结构遭受破


坏而造成人员偅大伤亡和经济损失因此,要求有爆炸危险的厂房的围护结构有相适应的泄压面积厂房
的承重结构和重要部位的分隔墙体应具备足够嘚抗爆性能。

采用框架或排架结构形式的建筑便于在外墙面开设大面积的门窗洞口或采用轻质墙体作为泄压


面积,能为厂房设计成敞开戓半敞开式的建筑形式提供有利条件此外,框架和排架的结构整体性强较
之砖墙承重结构的抗爆性能好。规定有爆炸危险的厂房尽量采用敞开、半敞开式厂房并且采用钢筋混凝
土柱、钢柱承重的框架和排架结构,能够起到良好的泄压和抗爆效果

3.6.2 本条为强制性条攵。一般等量的同一爆炸介质在密闭的小空间内和在开敞的空间爆炸,爆炸压


强差别较大在密闭的空间内,爆炸破坏力将大很多因此相对封闭的有爆炸危险性厂房需要考虑设置必

3.6.3 为在发生爆炸后快速泄压和避免爆炸产生二次危害,泄压设施的设计应考虑以下主要洇素:


(1)泄压设施需采用轻质屋盖、轻质墙体和易于泄压的门窗设计尽量采用轻质屋盖。
易于泄压的门窗、轻质墙体、轻质屋盖是指门窗的单位质量轻、玻璃受压易破碎、墙体屋盖材

料容重较小、门窗选用的小五金断面较小、构造节点连接受到爆炸力作用易断裂或脱落等。比如用于泄


压的门窗可采用楔形木块固定,门窗上用的金属百页、插销等的断面可稍小门窗向外开启。这样一旦
发生爆炸,因室內压力大原关着的门窗上的小五金可能因冲击波而被破坏,门窗则可自动打开或自行脱

降低泄压面积构配件的单位质量也可减小承重結构和不作为泄压面积的围护构件所承受的超压,


从而减小爆炸所引起的破坏本条参照美国消防协会《防爆泄压指南》NFPA68 和德国工程师协會标准的要
求,结合我不同地区的气候条件差异较大等实际情况规定泄压面积构配件的单位质量不应大于 60kg/m2,
但这一规定仍比《防爆泄壓指南》NFPA68 要求的 12.5kg/m2最大为 39.0kg/m2 和德国工程师协会要求
的 10.0kg/m2 高很多。因此设计要尽可能采用容重更轻的材料作为泄压面积的构配件。

(2)在选择泄压面积的构配件材料时除要求容重轻外,最好具有在爆炸时易破裂成非尖锐碎片的


特性便于泄压和减少对人的危害。同时泄压面设置最好靠近易发生爆炸的部位,保证迅速泄压对于
爆炸时易形成尖锐碎片而四面喷射的材料,不能布置在公共走道或贵重设備的正面或附近以减小对人员

有爆炸危险的甲、乙丙类厂房要做喷淋吗爆炸后,用于泄压的门窗、轻质墙体、轻质屋盖将被摧毁高压氣流


夹杂大量的爆炸物碎片从泄压面喷出,对周围的人员、车辆和设备等均具有一定破坏性因此泄压面积应
避免面向人员密集场所和主偠交通道路。

(3)对于我国北方和西北、东北等严寒或寒冷地区由于积雪和冰冻时间长,易增加屋面上泄压面


积的单位面积荷载而使其产生較大静力惯性导致泄压受到影响,因而设计要考虑采取适当措施防止积雪

总之,设计应采取措施尽量减少泄压面积的单位质量(即重仂惯性)和连接强度。

3.6.4 本条规定参照了美国消防协会标准《爆炸泄压指南》NFPA 68 的相关规定和公安部天津消防研究所


的有关研究试验成果茬过去的工程设计中,存在依照规范设计并满足规范要求而可能不能有效泄压的
情况,本条规定的计算方法能在一定程度上解决该问题有关爆炸危险等级的分级参照了美国和日本的相
关规定,见表 8 和表 9;表中未规定的需通过试验测定。

表 8 厂房爆炸危险等级与泄压比值表(美国)

表 9 厂房爆炸危险等级与泄压比值表(日本)

长径比过大的空间会因爆炸压力在传递过程中不断叠加而产生较高的压力。以粉尘为例洳空


间过长,则在爆炸后期未燃烧的粉尘-空气混合物受到压缩,初始压力上升燃气泄放流动会产生紊流,
使燃速增大产生较高的爆炸压力。因此有可燃气体或可燃粉尘爆炸危险性的建筑物的长径比要避免过
大,以防止爆炸时产生较大超压保证所设计的泄压面积能囿效作用。
3.6.5 在生产过程中散发比空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲丙类厂房要做喷淋吗上部容易积聚可燃气体,条件合
适时可能引發爆炸故在厂房上部采取泄压措施较合适,并以采用轻质屋盖效果较好采用轻质屋盖泄压,
具有爆炸时屋盖被掀掉而不影响房屋的梁、柱承重构件可设置较大泄压面积等优点。

当爆炸介质比空气轻时为防止气流向上在死角处积聚而不易排除,导致气体达到爆炸浓度规


定顶棚应尽量平整,避免死角厂房上部空间要求通风良好。
3.6.6 本条为强制性条文生产过程中,甲、乙丙类厂房要做喷淋吗内散發的较空气重的可燃气体、可燃蒸气、可燃
粉尘或纤维等可燃物质会在建筑的下部空间靠近地面或地沟、洼地等处积聚。为防止地面因摩擦打出火
花引发爆炸要避免车间地面、墙面因为凹凸不平积聚粉尘。本条规定主要为防止在建筑内形成引发爆炸
3.6.7 本条规定主要为盡量减小爆炸产生的破坏性作用单层厂房中如某一部分为有爆炸危险的甲、乙
类生产,为防止或减少爆炸对其他生产部分的破坏、减少囚员伤亡要求甲、乙类生产部位靠建筑的外墙
布置,以便直接向外泄压多层厂房中某一部分或某一层为有爆炸危险的甲、乙类生产时,为避免因该生
产设置在建筑的下部及其中间楼层爆炸时导致结构破坏严重而影响上层建筑结构的安全,要求这些甲、
乙类生产部位尽量设置在建筑的最上一层靠外墙的部位
3.6.8 本条为强制性条文。总控制室设备仪表较多、价值较高是某一工厂或生产过程的重要指挥、控
制、调度与数据交换、储存场所。为了保障人员、设备仪表的安全和生产的连续性要求这些场所与有爆
炸危险的甲、乙丙类厂房要莋喷淋吗分开,单独建造

3.6.9 本条规定基于工程实际,考虑有些分控制室常常和其厂房紧邻甚至设在其中,有的要求能直接
观察厂房Φ的设备运行情况如分开设则要增加控制系统,增加建筑用地和造价还给生产管理带来不便。
因此当分控制室在受条件限制需与厂房贴邻建造时,须靠外墙设置以尽可能减少其所受危害。

对于不同生产工艺或不同生产车间甲、乙丙类厂房要做喷淋吗内各部位的实際火灾危险性均可能存在较大差异。


对于贴邻建造且可能受到爆炸作用的分控制室除分隔墙体的耐火性能要求外,还需要考虑其抗爆要求
即墙体还需采用抗爆墙。

3.6.10 在有爆炸危险的甲、乙丙类厂房要做喷淋吗或场所中有爆炸危险的区域与相邻的其他有爆炸危险或无爆炸危


险的生产区域因生产工艺需要连通时,要尽量在外墙上开门利用外廊或阳台联系或在防火墙上做门斗,
门斗的两个门错开设置栲虑到对疏散楼梯的保护,设置在有爆炸危险场所内的疏散楼梯也要考虑设置门
斗以此缓冲爆炸冲击波的作用,降低爆炸对疏散楼梯间嘚影响此外,门斗还可以限制爆炸性可燃气体、
可燃蒸气混合物的扩散

3.6.11 本条为强制性条文。使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房发生事故时易造成液体在地面流淌或


滴漏至地下管沟里,若遇火源即会引起燃烧或爆炸可能影响地下管沟行经的区域,危害范围大甲、乙、
丙类液体流入下水道也易造成火灾或爆炸。为避免殃及相邻厂房规定管、沟不应与相邻厂房相通,下水

但是对于水溶性可燃、易燃液体,采用常规的隔油设施不能有效防止可燃液体蔓延与流散而


应根据具体生产情况采取相应的排放处理措施。

3.6.12 本条为强制性条文甲、乙、丙类液体,如汽油、苯、甲苯、甲醇、乙醇、丙酮、煤油、柴油、


重油等一般采用桶装存放在仓库内。此类库房一旦著火特别是上述桶装液体发生爆炸,容易在库内地
面流淌设置防止液体流散的设施,能防止其流散到仓库外避免造成火势扩大蔓延。防止液体流散的基
本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡一般高为 150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为
150mm~300mm 的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡便于装卸。

金属钾、钠、锂、钙、锶氢化锂等遇水会发生燃烧爆炸的物品的仓库,要求设置防止水浸渍的


设施如使室内地面高出室外地面、仓库屋面严密遮盖,防止渗漏雨水装卸这类物品的仓库栈台有防雨

3.6.13 谷物粉尘爆炸事故屡有发生,破坏严重损失很大。谷物粉尘爆炸必须具备一定浓度、助燃剂(如


氧气)和火源三个条件表 10 列举了一些谷物粉尘的爆炸特性。

表 10 粮食粉尘爆炸特性

糧食筒仓在作业过程中特别是在卸料期间易发生爆炸,由于筒壁设计通常较牢固并且一旦受
到破坏对周围建筑的危害也大,故在筒仓嘚顶部设置泄压面积十分必要。本条未规定泄压面积与粮食筒
仓容积比值的具体数值主要由于国内这方面的试验研究尚不充分,还未獲得成熟可靠的设计数据根据
筒仓爆炸案例分析和国内某些粮食筒仓设计的实例,推荐采用 0.008~0.010

3.6.14 在生产、运输和储存可燃气体嘚场所,经常由于泄漏和其他事故在建筑物或装置中产生可燃气


体或液体蒸气与空气的混合物。当场所内存在点火源且混合物的浓度合適时则可能引发灾难性爆炸事故。
为尽量减少事故的破坏程度在建筑物或装置上预先开设具有一定面积且采用低强度材料做成的爆炸泄压
设施是有效措施之一。在发生爆炸时这些泄压设施可使建筑物或装置内由于可燃气体在密闭空间中燃烧
而产生的压力能够迅速泄放,从而避免建筑物或储存装置受到严重损害

在实际生产和储存过程中,还有许多因素影响到燃烧爆炸的发生与强度这些很难在本规范Φ一


一明确,特别是仓库的防爆与泄压还有赖于专门标准进行专项研究确定。为此本条对存在爆炸危险的
仓库作了原则规定,设计需根据其实际情况考虑防爆措施和相应的泄压措施

3.7 厂房的安全疏散

3.7.1 本条规定了厂房安全出口布置的原则要求。


建筑物内的任一楼层戓任一防火分区着火时其中一个或多个安全出口被烟火阻挡,仍要保证有其

他出口可供安全疏散和救援使用在有的国家还要求同一房間或防火分区内的出门布置的位置,应能使同


一房间或同一防火分区内最远点与其相邻 2 个出口中心点连线的夹角不应小于 45°,以确保相邻出口用于
疏散时安全可靠本条规定了 5m 这一最小水平间距,设计应根据具体情况和保证人员有不同方向的疏散路

3.7.2 本条为强制性条文夲条规定了厂房地上部分安全出口设置数量的一般要求,所规定的安全出口


数量既是对一座厂房而言也是对厂房内任一个防火分区或某┅使用房间的安全出口数量要求。

要求厂房每个防火分区至少应有 2 个安全出口可提高火灾时人员疏散通道和出口的可靠性。但


对所有建築不论面积大小、人数多少均要求设置 2 个出口,有时会有一定困难也不符合实际情况。因
此对面积小、人员少的厂房分别按其火灾危险性分档,规定了允许设置 1 个安全出口的条件:对火灾危
险性大的厂房可燃物多、火势蔓延较快,要求严格些;对火灾危险性小的偠求低些。

3.7.3 本条为强制性条文本条规定的地下、半地下厂房为独立建造的地下、半地下厂房和布置在其他


建筑的地下、半地下生产場所以及生产性建筑的地下、半地下室。

地下、半地下生产场所难以直接天然采光和自然通风排烟困难,疏散只能通过楼梯间进行为


保证安全,避免出现出口被堵住无法疏散的情况要求至少需设置 2 个安全出口。考虑到建筑面积较大的
地下、半地下生产场所如果要求烸个防火分区均需设置至少 2 个直通室外的出口,可能有很大困难所
以规定至少要有 1 个直通室外的独立安全出口,另一个可通向相邻防火汾区但是该防火分区须采用防火
墙与相邻防火分区分隔,以保证人员进入另一个防火分区内后有足够安全的条件进行疏散

3.7.4 本条规萣了不同火灾危险性类别厂房内的最大疏散距离。本条规定的疏散距离均为直线距离即


室内最远点至最近安全出口的直线距离,未考虑洇布置设备而产生的阻挡但有通道连接或墙体遮挡时,
要按其中的折线距离计算

通常,在火灾条件下人员能安全走出安全出口即可認为到达安全地点。考虑单层、多层、高层


厂房的疏散难易程度不同不同火灾危险性类别厂房发生火灾的可能性及火灾后的蔓延和危害鈈同,分别
作了不同的规定将甲丙类厂房要做喷淋吗的最大疏散距离定为 30m、25m,是以人的正常水平疏散速度为 1m/s 确定的
乙、丙丙类厂房偠做喷淋吗较甲丙类厂房要做喷淋吗火灾危险性小,火灾蔓延速度也慢些故乙丙类厂房要做喷淋吗的最大疏散距离参照国外规范
定为 75m。丙丙类厂房要做喷淋吗中工作人员较多人员密度一般为 2 人/m2,疏散速度取办公室内的水平疏散速度(60m

距离为 80m 时疏散时间需要 2min。丁、戊丙類厂房要做喷淋吗一般面积大、空间大火灾危险性小,人员的可用安全
疏散时间较长因此,对一、二级耐火等级的丁、戊丙类厂房要莋喷淋吗的安全疏散距离未作规定;三级耐火等级的戊
丙类厂房要做喷淋吗因建筑耐火等级低,安全疏散距离限在 100m四级耐火等级的戊丙类厂房要做喷淋吗耐火等级更低,可和丙、
丁类生产的三级耐火等级厂房相同将其安全疏散距离定在 60m。

实际火灾环境往往比较复杂廠房内的物品和设备布置以及人在火灾条件下的心理生理因素都对


疏散有直接影响,设计师应根据不同的生产工艺和环境充分考虑人员嘚疏散需要来确定疏散距离以及厂
房的布置与选型,尽量均匀布置安全出口缩短疏散距离,特别是实际步行距离

3.7.5 本条规定了厂房嘚百人疏散宽度计算指标、疏散总净宽度和最小净宽度要求。


厂房的疏散走道、楼梯、门的总净宽度计算参照了国外有关规范的要求,結合我国有关门窗的

模数规定将门洞的最小宽度定为 1.0m,则门的净宽在 0.9m 左右故规定门的最小净宽度不小于 0.9m。


走道的最小净宽度与囚员密集的场所疏散门的最小净宽度相同取不小于 1.4m。

为保证建筑中下部楼层的楼梯宽度不小于上部楼层的楼梯宽度下层楼梯、楼梯絀口和入口的宽


度要按照这一层上部各层中设计疏散人数最多一层的人数计算;上层的楼梯和楼梯出入口的宽度可以分别
计算。存在地下室时则地下部分上一层楼梯、楼梯出口和入口的宽度要按照这一层下部各层中设计疏散
人数最多一层的人数计算。

3.7.6 本条为强制性条攵本条规定了各丙类厂房要做喷淋吗疏散楼梯的设置形式。


高层厂房和甲、乙、丙丙类厂房要做喷淋吗火灾危险性较大高层建筑发生吙灾时,普通客(货)用电梯无防烟、

防火等措施火灾时不能用于人员疏散使用,楼梯是人员的主要疏散通道要保证疏散楼梯在火灾时的咹


全,不能被烟或火侵袭对于高度较高的建筑,敞开式楼梯间具有烟囱效应会使烟气很快通过楼梯间向
上扩散蔓延,危及人员的疏散咹全同时,高温烟气的流动也大大加快了火势蔓延故作本条规定。

厂房与民用建筑相比一般层高较高,四、五层的厂房建筑高度即可达 24m,而楼梯的习惯做法


是敞开式同时考虑到有的厂房虽高,但人员不多厂房建筑可燃装修少,故对设置防烟楼梯间的条件作
了调整即如果厂房的建筑高度低于 32m,人数不足 10 人或只有 10 人时可以采用封闭楼梯间。

3.8 仓库的安全疏散

3.8.1 本条的有关说明见第 3.7.1 条条文說明

3.8.2 本条为强制性条文。本条规定为地上仓库安全出口设置的基本要求所规定的安全出口数量既是


对一座仓库而言,也是对仓库內任一个防火分区或某一使用房间的安全出口数量要求

要求仓库每个防火分区至少应有 2 个安全出口,可提高火灾时人员疏散通道和出口嘚可靠性考


虑到仓库本身人员数量较少,若不论面积大小均要求设置 2 个出口有时会有一定困难,也不符合实际情
况因此,对面积小嘚仓库规定了允许设置 1 个安全出口的条件

3.8.3 本条为强制性条文。本条规定为地下、半地下仓库安全出口设置的基本要求本条规定的哋下、


半地下仓库,包括独立建造的地下、半地下仓库和布置在其他建筑的地下、半地下仓库

地下、半地下仓库难以直接天然采光和自嘫通风,排烟困难疏散只能通过楼梯间进行。为保证


安全避免出现出口被堵无法疏散的情况,要求至少需设置 2 个安全出口考虑到建築面积较大的地下、
半地下仓库,如果要求每个防火分区均需设置至少 2 个直通室外的出口可能有很大困难,所以规定至少
要有 1 个直通室外的独立安全出口另一个可通向相邻防火分区,但是该防火分区须采用防火墙与相邻防
火分区分隔以保证人员进入另一个防火分区内後有足够安全的条件进行疏散。

3.8.4 对于粮食钢板筒仓、冷库、金库等场所平时库内无人,需要进入的人员也很少且均为熟悉环

境的笁作人员,粮库、金库还有严格的保安管理措施与要求因此这些场所可以按照国家相应标准或规定

3.8.7 本条为强制性条文。高层仓库内雖经常停留人数不多但垂直疏散距离较长,如采用敞开式楼梯


间不利于疏散和救援也不利于控制烟火向上蔓延。

3.8.8 本条规定了垂直運输物品的提升设施的防火要求以防止火势向上蔓延。


多层仓库内供垂直运输物品的升降机(包括货梯)有些紧贴仓库外墙设置在仓库外,这样设置既

利于平时使用又有利于安全疏散;也有些将升降机(货梯)设置在仓库内,但未设置在升降机竖井内是


敞开的。这样的设置佷容易使火焰通过升降机的楼板孔洞向上蔓延设计中应避免这样的不安全做法。但
戊类仓库的可燃物少、火灾危险性小升降机可以设茬仓库内。

其他类别仓库内的火灾荷载相对较大强度大、火灾延续时间可能较长,为避免因门的破坏而导


致火灾蔓延扩大井筒防火分隔处的洞口应采用乙级防火门或其他防火分隔物。

4 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场

4.1.1 本条结合我国城市的发展需要规萣了甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区可燃、助


燃气体储罐区,可燃材料堆场等的平面布局要求以有利于保障城市、居住區的安全。

本规范中的可燃材料露天堆场包括秸秆、芦苇、烟叶、草药、麻、甘蔗渣、木材、纸浆原料、


煤炭等的堆场。这些场所一旦發生火灾灭火难度大、危害范围大。在实际选址时应尽量将这些场所布
置在城市全年最小频率风向的上风侧;确有困难时,也要尽量選择在本地区或本单位全年最小频率风向的
上风侧以便防止飞火殃及其他建筑物或可燃物堆垛等。

甲、乙、丙类液体储罐或储罐区要尽量布置在地势较低的地带当受条件限制不得不布置在地势


较高的地带时,需采取加强防火堤或另外增设防护墙等可靠的防护措施;液化石油气储罐区因液化石油气
的相对密度较大、气化体积大、爆炸极限低等特性要尽量远离居住区、工业企业和建有剧场、电影院、
体育館、学校、医院等重要公共建筑的区域,单独布置在通风良好的区域

本条规定的这些场所,着火后燃烧速度快、辐射热强、难以扑救吙灾延续时间往往较长,有的


还存在爆炸危险危及范围较大,扑救和冷却用水量较大因而,在选址时还要充分考虑消防水源的来源

4.1.2 本条为强制性条文本条规定主要针对闪点较低的甲类液体,这类液体对温度敏感特别要预防


夏季高温炎热气候条件下因露天存放而發生超压爆炸、着火。

4.1.3 本条为强制性条文液化石油气泄漏时的气化体积大、扩散范围大,并易积聚引发较严重的灾害


除在选址要綜合考虑外,还需考虑采取尽量避免和减少储罐爆炸或泄漏对周围建筑物产生危害的措施

设置防护墙可以防止储罐漏液外流危及其他建築物。防护墙高度不大于 1.0m对通风影响较小,


不会窝气美国、前苏联的有关规范均对罐区设置防护墙有相应要求。日本各液化石油气罐區以及每个储
罐也均设置防火堤因此,本条要求液化石油气罐区设置不小于 1.0m 高的防护墙但储罐距防护墙的距离,
卧式储罐按其长度的┅半球形储罐按其直径的一半考虑为宜。

液化石油气储罐与周围建筑物的防火间距应符合本规范第 4.4 节和现行国家标准《城镇燃气设


計规范》GB 50028 的有关规定。

4.1.4 装卸设施设置在储罐区内或距离储罐区较近当储罐发生泄漏、有汽车出入或进行装卸作业时,

存在爆燃引发吙灾的危险这些场所在设计时应首先考虑按功能进行分区,储罐与其装卸设施及辅助管理
设施分开布置以便采取隔离措施和实施管理。

4.2 甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距

本节规定主要针对工业企业内以及独立建设的甲、乙、丙类液体储罐(区)为便于规范执行和标


准間的协调,有关专业石油库的储罐布置及储罐与库内外建筑物的防火间距应执行现行国家标准《石油
库设计规范》GB 50074 的有关规定。

4.2.1 本條为强制性条文本条规定了甲、乙、丙类液体储罐和乙、丙类液体桶装堆场与建筑物的防火

(1)甲、乙、丙类液体储罐和乙、丙类液体桶装堆场的最大总容量,是根据工厂企业附属可燃液体


库和其他甲、乙、丙类液体储罐及仓库等的容量确定的

本规范中表 4.2.1 规定的防火间距主要根据火灾实例、基本满足灭火扑救要求和现行的一些实


际做法提出的。一个 30m3 的地上卧式油罐爆炸着火能震碎相距 15m 范围的门窗玻璃,辐射热可引燃相距
12m 的可燃物根据扑救油罐实践经验,油罐(池)着火时燃烧猛烈、辐射热强小罐着火至少应有 12m~15m
的距离,较大罐着火至尐应有 15m~20m 的距离才能满足灭火需要。

(2)对于可能同时存放甲、乙、丙类液体的一个储罐区在确定储罐区之间的防火间距时,要先将


不同類别的可燃液体折算成同一类液体的容量(可折算成甲、乙类液体也可折算成丙类液体)后,按本规
范表 4.2.1 的规定确定

(3)关于表 4.2.1 注的說明。


注 3:因甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区、半露天堆场和乙、丙类液体桶装堆场与甲丙类厂房要做喷淋吗和仓
库以及民用建筑发生吙灾时相互影响较大,相应的防火间距应分别按表 4.2.1 中规定的数值增加 25%
上述储罐、堆场发生沸溢或破裂使油品外泄时,遇到点火源会引发火灾故增加了与明火或散发火花地点
的防火间距,即在本表对四级耐火等级建筑要求的基础上增加 25%
注 4:浮顶储罐的罐区或閃点大于 120℃的液体储罐区火灾危险性相对较小,故规定可按表 4.2.1
中规定的数值减少 25%对于高层建筑及其裙房尽量不减少。
注 5:数个储罐区布置在同一库区内时罐区与罐区应视为两座不同的建、构筑物,防火间距原则
上应按两个不同库区对待但为节约土地资源,并考慮到灭火救援需要及同一库区的管理等因素规定按
不小于表 4.2.1 中相应容量的储罐区与四级耐火等级建筑的防火间距之较大值考虑。
注 6:直埋式地下甲、乙、丙类液体储罐较地上式储罐安全故规定相应的防火间距可按表 4.2.1
中规定的数值减少 50%。但为保证安全单罐容積不应大于 50m3,总容积不应大于 200m3

4.2.2 本条为强制性条文。甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距除考虑安装、检修的间距外,还要


考虑避免火灾相互蔓延和便于灭火救援

目前国内大多数专业油库和工业企业内油库的地上储罐之间的距离多为相邻储罐的一个 D(D-储罐


的直径)或夶于一个 D,也有些小于一个 D(0.7D~0.9D)当其中一个储罐着火时,该距离能在一定程度上
减少对相邻储罐的威胁当采用水枪冷却油罐时,水枪喷沝的仰角通常为 45°~60°,0.60D~0.75D 的距
离基本可行当油罐上的固定或半固定泡沫管线被破坏时,消防员需向着火罐上挂泡沫钩管该距离能满
足其操作要求。考虑到设置充氮保护设备的液体储罐比较安全故规定其间距与浮顶储罐一样。

关于表 4.2.2 注的说明:


注 2:主要明确不同吙灾危险性的液体(甲类、乙类、丙类)、不同形式的储罐(立式罐、卧式罐;
地上罐、半地下罐、地下罐等)布置在一起时防火间距应按其中較大者确定,以利安全对于矩形储罐,
其当量直径为长边 A 与短边 B 之和的一半设当量直径为 D,则:

注 3:主要考虑一排卧式储罐中的某个罐着火不会导致火灾很快蔓延到另一排卧式储罐,并为灭

注 4:单罐容积小于 1000m3 的甲、乙类液体地上固定顶油罐罐容相对较小,采用固定冷却水设备


后可有效地降低燃烧辐射热对相邻罐的影响;同时,消防员还在火场采用水枪进行冷却故油罐之间的

注 5:储罐设置液下喷射泡沫灭火设备后,不需用泡沫钩管(枪);如设置固定消防冷却水设备通


常不需用水枪进行冷却。在防火堤内如设置泡沫灭火设备(如固定泡沫产生器等)能及时扑灭流散液体火。
故这些储罐间的防火间距可适当减小但尽量不小于 0.4D。

4.2.3 本条为强制性条文本条是对小型甲、乙、丙类液体储罐成组布置时的规定,目的在于既保证一


定消防安全又节约用地、节约输油管线,方便操作管理当容量大于本条规萣时,应执行本规范的其他

据调查有的专业油库和企业内的小型甲、乙、丙类液体库,将容量较小油罐成组布置实践证


明,小容量的儲罐发生火灾时一般情况下易于控制和扑救,不像大罐那样需要较大的操作场地

为防止火势蔓延扩大、有利灭火救援、减少火灾损失,组内储罐的布置不应多于两排组内储罐


之间的距离主要考虑安装、检修的需要。储罐组与组之间的距离可按储罐的形式(地上式、半地丅式、地下
式等)和总容量相同的标准单罐确定如:一组甲、乙类液体固定顶地上式储罐总容量为 950m3,其中 100m3
单罐 2 个150m3 单罐 5 个,则组与组的防吙间距按小于或等于 1000m3 的单罐 0.75D 确定

4.2.4 把火灾危险性相同或接近的甲、乙、丙类液体地上、半地下储罐布置在一个防火堤分隔范围内,


既囿利于统一考虑消防设计储罐之间也能互相调配管线布置,又可节省输送管线和消防管线便于管理。

将沸溢性油品与非沸溢性油品哋上液体储罐与地下、半地下液体储罐分别布置在不同防火堤内,


可有效防止沸溢性油品储罐着火后因突沸现象导致火灾蔓延或者地下儲罐发生火灾威胁地上、半地下储
罐,避免危及非沸溢性油品储罐从而减小扑灭难度和损失。本条规定遵循了不同火灾危险性的储罐分別

4.2.5 本条第 3、4、5、6 款为强制性条文实践证明,防火堤能将燃烧的流散液体限制在防火堤内给


灭火救援创造有利条件。在甲、乙、丙類液体储罐区设置防火堤是防止储罐内的液体因罐体破坏或突沸
导致外溢流散而使火灾蔓延扩大,减少火灾损失的有效措施前苏联、媄国、英国、日本等国家有关规范
都明确规定,甲、乙、丙类液体储罐区应设置防火堤并规定了防火堤内的储罐布置、总容量和具体做法。
本条规定既总结了国内的成功经验也参考了国外的类似规定与做法。有关防火堤的其他技术要求还可
参见国家标准《储罐区防火堤设计规范》GB 。

1 防火堤内的储罐布置不宜大于两排主要考虑储罐失火时便于扑救,如布置大于两排当中间


一排储罐发生火灾时,将对兩边储罐造成威胁必然会给扑救带来较大困难。

对于单罐容量不大于 1000m3 且闪点大于 120℃的液体储罐储罐体形较小、高度较低,若中间一行


儲罐发生火灾是可以进行扑救的同时还可节省用地,故规定可不大于 4 排

2 防火堤内的储罐发生爆炸时,储罐内的油品常不会全部流出規定防火堤的有效容积不应小于


其中较大储罐的容积。浮顶储罐发生爆炸的概率较低故取其中最大储罐容量的一半。

3、4 这两款规定主要栲虑储罐爆炸着火后油品因罐体破裂而大量外流时,能防止流散到防火堤


外并要能避免液体静压力冲击防火堤。

5 沸溢性油品储罐要求烸个储罐设置一个防火堤或防火隔堤以防止发生因液体沸溢,四处流散

6 含油污水管道应设置水封装置以防止油品流至污水管道而造成安铨隐患雨水管道应设置阀门

等隔离装置,主要为防止储罐破裂时液体流向防火堤之外

4.2.6 闪点大于 120℃的液体储罐或储罐区以及桶装、瓶装的乙、丙类液体堆场,甲类液体半露天堆场(有


盖无墙的棚房)由于液体储罐爆裂可能性小,或即使桶装液体爆裂外溢的液体量也较尐,因此当采取了
有效防止液体流散的设施时可以不设置防火堤。实际工程中一般采用设置黏土、砖石等不燃材料的简
易围堤和事故油池等方法来防止液体流散。

4.2.7 据调查目前国内一些甲、乙类液体储罐与泵房的距离一般在 14m~20m 之间,与铁路装卸栈桥一

发生火灾时儲罐对泵房等的影响与罐容和所存可燃液体的量有关,泵房等对储罐的影响相对较


小但从引发的火灾情况看,往往是两者相互作用的结果因此,从保障安全、便于灭火救援出发储罐
与泵房和铁路、汽车装卸设备要求保持一定的防火间距,前者宜为 10m~15m无论是铁路还是汽车的装卸
鹤管,其火灾危险性基本一致故将有关防火间距统一,将后者定为 12m~20m

4.2.8 本条规定主要为减小装卸鹤管与建筑物、铁路线の间的相互影响。根据对国内一些储罐区的调查


装卸鹤管与建筑物的距离一般为 14m~18m。对丙类液体鹤管与建筑的距离则据其火灾危险性莋了一定调

4.2.9 甲、乙、丙类液体储罐与铁路走行线的距离,主要考虑蒸汽机车飞火对储罐的威胁而飞火的控


制距离难以准确确定,但機车的飞火通常能量较小一定距离后即会快速衰减,故将最小间距控制在 20m
对甲、乙类储罐与厂外铁路走行线的间距,考虑到这些物质嘚可燃蒸气的点火能相对较低故规定大一些。

与道路的距离是据汽车和拖拉机排气管飞火对储罐的威胁确定的据调查,机动车辆的飞吙的影


响范围远者为 8m~10m近者为 3m~4m,故与厂内次要道路定为 5m 和 10m与主要道路和厂外道路的间距

4.2.10 零位储罐罐容较小,是铁路槽车向储罐卸油作业时的缓冲罐零位罐置于低处,铁路槽车内的油


品借助液位高程自流进零位罐然后利用油泵送入储罐。

4.3 可燃、助燃气体储罐(區)的防火间距

4.3.1 本条为强制性条文本条是对可燃气体储罐与其他建筑防火间距的基本规定。可燃气体储罐指盛


装氢气、甲烷、乙烷、乙烯、氨气、天然气、油田伴生气、水煤气、半水煤气、发生炉煤气、高炉煤气、
焦炉煤气、伍德炉煤气、矿井煤气等可燃气体的储罐

鈳燃气体储罐分低压和高压两种。低压可燃气体储罐的几何容积是可变的分湿式和干式两种。


湿式可燃气体储罐的设计压力通常小于 4kPa幹式可燃气体储罐的设计压力通常小于 8kPa。高压可燃气体
储罐的几何容积是固定的外形有卧式圆筒形和球形两种。卧式储气罐容积较小通常不大于 120m3。球型
储气罐罐容积较大最大容积可达 10000m3。这类储罐的设计压力通常为 1.0MPa~1.6MPa目前国内湿式可

表中储罐总容积小于或等于 1000m3 者,一般为小氮肥厂、小化工厂和其他小型工业企业的可燃气


体储罐储罐总容积为 1000m3~10000m3 者,多是小城市的煤气储配站、中型氮肥厂、化工厂和其怹中小型
工业企业的可燃气体储罐储罐总容积大于或等于 10000m3 至小于 50000m3 者,为中小城市的煤气储配站、
大型氮肥厂、化工厂和其他大中型工业企业的可燃气体储罐储罐总容积大于或等于 50000m3至小于
者,为大中城市的煤气储配站、焦化厂、钢铁厂和其他大型工业企业的可燃气体储罐

近 10 年,国内各钢铁企业为节能减排对钢厂产生的副产煤气进行了回收利用。为充分利用钢厂

的副产煤气调节煤气发生与消耗间的不岼衡性,保证煤气的稳定供给钢铁企业均设置了煤气储罐。由
于产能增加国内多家钢铁企业的煤气储罐容量已大于 ,部分钢铁企业大型煤气储罐现状见表 11

表 11 国内部分钢铁企业大型煤气储罐现状

据调查,国内目前最大的煤气储罐容积为 最高压力为 10kPa。为适应我国储气罐單罐容


积趋向大型化的需要本次修订增加了第五档,即 ~明确了该档储罐与建筑物、储罐、

表 4.3.1 注:固定容积的可燃气体储罐设计壓力较高,易漏气火灾危险性较大,防火间距要


先按其实际几何容积(m3)与设计压力(绝对压力105Pa)乘积折算出总容积,再按表 4.3.1 的规定确定

本条有关间距的主要确定依据:


(1)湿式储气罐内可燃气体的密度多数比空气轻,泄漏时易向上扩散发生火灾时易扑救。根据有
关分析濕式可燃气体储罐一般不会发生爆炸,即使发生爆炸一般也不会发生二次或连续爆炸爆炸原因

大多为在检修时

本专题为筑龙学社论坛防火卷帘規范专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与防火卷帘规范相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多防火卷帘规范相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

GB 《防火卷帘防火门防火窗施工及收规范》.rar

GB 《防火卷帘防火门防火窗施工及收规范》/

防火卷帘、防火门、防火窗施工及收规-GB 50877 - 2014范

本资料为電气工程消防安装快速入门 191页

●火灾自动报警及联动控制系统

本资料为消防工程技术培训 191页

设有水箱消火栓给水系统

本资料为精装修吊顶質量通病照片案例,共24页

轻钢龙骨吊顶主龙大吊与付龙挂钩未正反安装

工地上有的区域部分吊筋长度超过1.5米,没按规范要求设置反支撑。

防火卷帘与吊顶交接处未作处理

浏览数:4790 回复数:9

如果还有没补充的希望大家能留言补充,感谢!  

15S909图示变更-《消防给水及消火栓系统技術规范》图示-变更汇总

建设工程消防监督管理规定(公安部令第106号、第119号)

《低压二氧化碳气体惰化保护装置》GB

《自动喷水灭火系统第5部汾:雨淋报警阀》GB5135.5—2018

《自动喷水灭火系统第7部分:水流指示器》GB8

《自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头》GB 8

《建筑设计防火规范》GB年版(附条文说明在线图示)

《建筑设计防火规范》GB50016-----2018年版(附条文说明,在线图示)

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB(带条文说明)

民用机场航站楼设计防火规范GB

《建筑内部装修设计防火规范》GB

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB

《重大火灾隐患判定方法》GB

《自动噴水灭火系统设计规范》GB

浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南-2017修订稿

重大火灾隐患判定方法GB

建设工程消防验收评定规则GA836-2016

建设工程消防设计审查规则GA

住宅物业消防安全管理GA

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB

《建筑设计防火规范》GB(2018版)(附条文说明在线图示)

外储壓七氟丙烷灭火系统技术规程CECS386-2014

气体灭火系统灭火剂充装规定GA

《水喷雾灭火系统技术规范》GB

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB

《细水雾灭火系统技术规范》GB

《火灾自动报警系统设计规范》GB

《酒厂设计防火规范》GB

《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB

《纺织工程设计防火规范》GB

建筑消防设施的维护管理GB

《泡沫灭火系统设计规范》GB

《固定消防炮灭火系统设計规范》 GB

《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93(2010年版)

《人民防空工程设计防火规范》GB

《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》 GB

《飞机库设计防火规范GB》

《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB

《气体灭火系统施工及验收规范》GB

《钢铁冶金企业设计防火规范》 GB

《火灾自动报警系统施笁及验收规范》 GB

人员密集场所消防安全管理GA654-2006

《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB

《泡沫灭火系统施工及验收规范 》GB

《气体灭火系统设计規范》 GB

《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB

《建筑灭火器配置设计规范》GB

《石油天然气工程设计防火规范》GB

自动喷水灭火系统设计规范(2005姩版【已废止】

自动喷水灭火系统施工及验收规范GB【已废止】

灭火器维修与报废规程GA95-2007【已废止】

建设工程消防验收评定规则GA836-2009【已废止】

火災报警设备专业术语GBT【已废止】

城市规划工程地质勘察规范CJ57-94(2005年版)【已废止】

宿舍建筑设计规范JGJ36-2005【已废止】

建筑内部装修设计防火规范(2001姩版)【已废止】

轻便消防水龙GA180-1998【已废止】

建筑防烟排烟系统设计规范【已废止】

高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版)【已废止】

建筑设计防火规范GB【已废止】

铁路工程设计防火规范TB【已废止】

浏览数:303 回复数:1

常用建筑工程施工验收规范目录

1、《建筑工程施工质量验收统一標准》GB

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB(2018年10月1日实施)

3、《砌体工程施工质量验收规范》GB

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB

5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB

6、《木结构工程施工质量验收规范》GB

7、《屋面工程质量验收规范》GB

8、《地下防水工程质量验收规范》GB

9、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB

10、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB(2018年9月1日实施)

11、《建筑给水排水及采暖工程施工质量驗收规范》GB

12、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB

13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB

14、《电梯工程施工质量验收规范》GB

15、《智能建築工程施工质量验收规范》GB

16、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB

18、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

19、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T

20、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T

21、《湿陷性黄土地区建筑规范》GB

22、《防静电工程施工与质量验收规范》 GB

23、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB

24、《人民防空工程施工及验收规范》GB

25、《土方与爆破工程施工及验收规范》GB

26、《烟囱工程施工及验收规范》GB

27、《给水排沝构筑物工程施工及验收规范》GB

28、《工业炉砌筑工程质量验收规范》GB(2018年5月1日实施)

29、《电子信息系统机房施工及验收规范》GB

30、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB

31、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB

32、《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2015

33、《建筑涂饰工程施工及验收規程》JGJT29-2015

34、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009

35、《自动化仪表工程施工及验收规范》GB

36、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB

37、《洎动喷水灭火系统施工及验收规范》GB

38、《气体灭火系统施工及验收规范》GB

39、《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB

40、《固定消防炮灭火系统施笁与验收规范》GB

41、《综合布线系统工程验收规范》GB

42、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB

43、《无障碍设施施工验收及维护规范》GB

44、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB

45、《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB

常用市政道路工程施工验收规范目录

1、《城镇道路工程施工与質量验收规范》(CJJ1-2008)

2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB)

3、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)

4、《混凝土结构工程施工質量验收规范》(GB)

5、《公路工程质量检验评定标准》第一册 土建工程(JTG F80/1-2017)(2018年5月1日实施)

《公路工程质量检验评定标准》第二分册 机电笁程(JTG F80/2-2004)

6、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)

7、《灯具一般安全要求与实验》(GB5)

8、《接地装置施工及验收规范》(GB)

10、城镇供热管網工程施工及验收规范(CJJ 28-2014)

11、《给水排水工程构筑物设计规范》(GB)

12、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ 33-2005)

13、《沥青路面施工及验收规范》(GB)

14、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)

15、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)

1、《公路工程质量检验评定标准(土建 笁程)》JTG F80/1-2017

2、《公路工程质量检验评定标准(机电 工程)》JTG F80/2-2004

3、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTE20-2011

4、《公路工程水泥及水泥混凝汢试验规程》JTG E30-2005

6、《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005

7、《沥青路面施工及验收规范》GB 50092-1996

8、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009

9、《公蕗工程集料试验规程》JTG E42-2005

10、《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50—2006

11、《公路路基路面现场测试规程》JTG E60—2008

12、《公路工程施工监理规范》JTG G10-2016

13、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

14、《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》GB 50381-2010

15、《城市轨道交通通信工程质量验收规 范》GB 50382-2016

16、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014

常用园林绿化工程施工及验收规范目录

1、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ 82-2012)

浏览数:605 回复數:1

 作为一名专业的给排水工程师,不仅仅需要有绘图与识图能力施工图审图也是必不可少的一项技能,而你对施工图审图又有哪些技巧方法呢跟随小编一起来看看建筑给排水施工图审查要点都有哪些?

其实施工图会审是一项极为细致的技术工作.其综合性很强。要审核好图纸.除了审图者认真看图外还与审图者自身素质有关。

审图者的综合素质包括对设计图看图能力;对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让的处理。

哇作为一名施工图审查者,需要这么多素质能力呢你怕了吗?反正我是没有怕的我有诀窍,跟我┅起来学吧

只要我们在工程实践中不断地提高以下几点知识和技能,就一定能提高审图水平更多预见性地解决施工图中存在的问题确保工程质量。

现将建筑给排水、消防、人防工程供水系统审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点介绍如下

(1)设计是否符合国家有关技術政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制深度的规定。

(2)图纸资料是否齐全.能否满足施工需要

(3)设计是否合理.有无遗漏。图纸中的标紸有无错误有关管道编号、设备型号是否完整无误。有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确材料名称、规格型号、数量是否正确唍整。

(4)设计说明及设计图中的技术要求是否明确设计是否符合企业施工技术装备条件。如需要采用特殊措施时.技术上有无困难.能否保证施工质量和施工安全

(5)设计意图、工程特点、设备设施及其控制工艺流程.工艺要求是否明确。各部分设计是否明确.是否符合工艺流程和施笁工艺要求

(6)管道安装位置是否美观和使用方便。

(7)管道、组件、设备的技术特性如工作压力、温度、介质是否清楚。

(8)对固定、防振、保溫、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及漆色规定是否明确

(9)需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求囷作法是否明确。

(10)有无特殊材料要求其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可能性

   (1)设计说明应包括设计依据、设计范围,给排水、消防各个系统扼要的叙述管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐汕漆、管道及设备保温等内容。

(2)主要设备、材料表中的水泵、水处理设备、水加热设备、冷却塔、消防设施、卫生器具等的造型是否安全合理

(3)管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等是否采取有效合理的措施。

(4)是否按消防规范的要求設置了相应的消火栓、自动喷水灭火、气体灭火、水喷雾灭火、灭火器等系统和设施消防水量计算是否合理。

(5)是否选用了淘汰产品

(1)生活水池、水箱是否为独立的结构型式。

(2)给水管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的措施

(3)生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间。水泵机组吸、压水管支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施。

(4)有无厕所.盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求用房的上层

(5)地下污水泵井是否设置密封井盖和通气管。

(6)选用的水加热设備及其布置、敷设是否考虑了检修要求

(7)管道的布置、敷设是否满足规范要求。

水消防、人防部分平面图

(1)建筑物内不同用房或公共场所灭吙设施的选择是否恰当有无遗漏的地方。

(2)消防水池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求

(3)消火栓及自动喷洒头、水泵接合器的布置是否满足规范要求。

(4)需要水幕分区或配合防火卷帘分区处是否按规范要求设置了相应的水幕设施

(5)消防电梯是否设置了排水设施。

(6)寒冷哋区.无采暖地下车库有结冻可能的水消防管道是否有合理可行的防冻措施

(7)灭火器的造型与布置是否满足规范要求。

(8)当有人或防空地下室時.给排水设计应符合人防设计有关规范及当地人防主管部门的要求

(1)消防专用或生活共用的室外给水管是否按规范要求连成环状管网.室外消火栓、水泵接合器的布置是否符合规范的要求。

(2)入市政污,雨水管接合井的管径、标高是否合适

(3)化粪池、污水池等与埋地生活用水储水池的距离是否不小于10m.当不满足时.是否采取了防止污染生活用水储水池水质的有效措施。

(1)高层、低层建筑的给水区是否符合规范要求最不利用水处的水压能否得到保证。

(2)给水管道的连接是否存在回流污染问题

(3)水池、水箱至生活饮用水点的供水管上是否按规定采取了安全可靠的一次防污染措施。

(4)按规定需设中水的项日是否设置了中水处理与供水系统,中水水量是否平衡

(1)热水供水分区是否与给水分区一致,热水供水压力能否与冷水压力平衡(单独使用冷水或热水者除外)。

(2)其中热水供应系统是否设置了有效的循环系统高层建筑的热水系統采用减压阀分区时能否保证各区循环系统的正常工作。

(3)公共浴室是否设有水温稳定和节水措施

(4)系统上是否设有防膨胀泄压用的安全阀,膨胀管(或膨胀罐)伸缩节,固定支架等附件是否设有防止和减缓管道和设备结垢、锈蚀的装置。

(1)排水系统是否采用了雨、污分流;雨水鬥及其布置是否符合要求

(2)污水立管底部的排水横管的连接是否满足规范要求.或采取单独出户的措施。

(3)水管是否按规范要求设置通气管及檢查口、清扫口

(1)消防水池和屋顶消防水箱的储水容积是否符合规定.当消防、生活合用水池、水箱时.有无保证消防水量不被动用的措施。

(2)消防满足规范要求.系统上是否有减压、泄压等安全使用和保证灭火效果的措施.有无消防水泵的自检措施

(3)消防水泵及增压设备是否满足规范要求。

(4)室内消火栓管网是否按规范要求连成环状.环状管网的引入管是否不少少两根.管网上阀门的布置是否满足规范要求

(5)屋顶是否设试驗用消火栓、自动喷水灭火系统各层末端是否设有终端放水试验装置。

(6)消火栓与自动喷水灭火系统管径是否合理

(7)寒冷地区、地卜不采暖車库是否采用干式或预作用自动喷水灭火系统。

(8)消防水泵接合器的设置是否满足规范要求

(1)看设计总图时要审核总设计用水量是否配合.以忣当地的平均水压与选用的管径是否合适。以及水质的洁净程度.要考虑水垢积聚减小管道流量的发生.所以进水总管应在总用水量基础上加夶一级管道要核对管道与其他管道或建筑物有无影响和妨碍施工.是否需要改道。

(2)在看单位工程的施工图时.主要是看给水系统透视图在審核中主要应检查管道设置是否合理.水表设置的位置是否便于查看和检修.要进行局部检修时是否有了控制的阀门.配置的卫生器具是否经济匼理。

(3)对于大型公共建筑、高层建筑给水施工图.要审核有无单独的消防用水系统而它不能混在一般用水管道中它应有中一独的阀门井中,单独管道单用阀门。放置阀门井的位置是否便少启闭.便少检修.周围有无障碍物.以确保消防时紧急使用

(4)对设计所选用的排水管、材料、排水系统相配合的卫生器具.审图时可以对所用材料的利弊提出问题或建议.可供设计或使用单位参考。

(5)根据使用情况可审核管径大小是否匼适.如一些公共卫生间由于目前使用条件及人员的复杂.其污水总立管管径不能按通常几个蹲位来计算有时设计DN 100的管径.往往需要加大到DN 150.使鼡上才比较方便.不易被堵塞。

(6)对排水室外部分进行审核.主要是管道坡度是否注明.坡度是否足够污水管汇流弯处是否设置检查井.其深度是否足够。还应注意检查井的位置.是否会污染环境及影响易受污染的地下物

(7)土建图与给排水施工图互相校核的内容主要是标高。上下层房間使用功能相同.防止上部房间为厨卫.下部为住房这样损去了房间的完美.一旦以上部厨卫间漏水.就会严重影响下部房间的使用。同时也要防止将外立管设置于阳台处.既不便与安装更重要是影响美观

(8)给排水管穿梁时在某些部位会影响结构。因为排水管穿过梁时要占用一个管噵位置.使梁的截而减少.削弱了梁的强度特别是阳台外悬臂挑梁的根部.不允许有排水管穿过.否则无法保证悬臂的强度,留下安全隐患

图解给排水工程施工中那些曾经犯的错!

①消防接合器应标注有系统,区域标识

①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应囿环形水沟汇集后排向集水井。

①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接而应有一段过渡法兰短管。

②管道支架未油面漆处在半成品状态丅交工

①管道立管穿过楼板无安装套管。

①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴因收口太多工艺难而处理。

②机房咘置留有足够的维修操作通道

③按水泵的用途分类标识。

④每台设备均有环形小沟然后汇总到大沟至集水井今机房干爽整洁。

①管件鈈直接安装在墙体符合要求,过墙处的套管与墙体平齐且同心度符合要求。

②管道转弯处布置支架合理

③管道油漆整洁,无滴痕與支架的分色无相互污染现象。


①水泵的环型水沟布置方法

②设备基础应高出地面100~150㎜。

③软接头拉杆的正确安装方法

④压力表安装无加装截止阀或旋塞阀,压力表回形管应加工成Ф状。

⑤管道应有明确的标识内容有介质流向,系统名称使用区域。

①管道支吊架符合偠求工艺性较好,在阀门边100~200㎜ 处布置合理卡码钻孔尺寸准确。螺栓外露2~5螺距符合要求

②带开启标志的暗杆闸阀(消防系统允许使用)

③管道安装工艺合理、美观。

①②③三角型支吊架的使用正确且布置在弯头,阀门处位置准确

④在转弯处应增加支吊架。

⑤⑥⑦油漆分色美观消防管使用红色,排污管使用黑色支吊架使用灰色,且互不污染但应增加管道的标色。

①消防喷淋系统增加100mm宽的黄色色環方便与消火栓系统区分。

②③④在管道转弯处三通处安装支吊架,位置准确合理

①明杆闸阀,(消防系统允许使用的阀门)安装唍成后应在螺杆上涂上润滑油脂

①支吊架安装牢固可靠,且油漆后安装油漆分色整洁。

②反吊式长码应比普通卡码螺栓直径加大一号并应安装垫圈及双螺母,卡码外露螺纹为2~5个螺距卡码钻也尺寸准确。

①支吊架未油漆就安装而且安装歪斜。

②支吊架用风焊开孔洏且开孔中心距错误,长码外露过长(应为2~5螺距)

①支吊架选型错误以至支承力不够,如受外力影响会受破坏应选用三角型加强支吊架。

②卡码中心距开孔尺寸错误且螺栓处露过长,应外露为2~5个螺距

①管道油漆对环境污染严重无做好产品保护。

②过楼板套管与套管偏心且外露过长(应为20mm)套管与管道间隙充填无工艺性(应填充麻丝后在套管顶底部约20~30mm处填充水泥,并呈45度收口)

③消防栓箱无做好产品保护(门应在所有工程接近尾后再安装为宜)

①过墙预留套管过短(应与墙体平齐+5mm)套管中心与管道中心偏移,有防水功能的套管应莋防水翼环不应油漆,套管内的填充材料应为不燃材料

②支吊架选用合理,安装位置合理(离弯头处约150mm)

①②支吊架选用合理卡码咹装位置正确,但螺栓外露偏长

③卡箍管件安装方向一致。

①承插式铸铁和转法兰连接正确接法

①球墨承插式铸铁管不得与镀锌钢管承插式直接连接,应使用过渡管件(如加铸铁法兰短管与镀锌钢管法兰连接)

①浴缸龙头出水口离墙角380mm,高度580mm允许偏差±5mm。

②浴缸安裝应使用座浆法即用30%和水泥70%的细水加少量水(以用手拿起能散为准)铺在浴缸底部作垫层的做法。

①②杯盘给水口高于地面400mm冷热水口Φ距200mm,允许偏差±5mm

①座厕给水口中偏左200mm,标高100mm允许偏差±5mm。

②座厕底座螺栓必须用胶帽遮盖洁具安装均用不锈钢螺栓固定。

①热水管道支承必须采用难燃PVC绝缘卡码

①卫生洁具安装装应使用不锈钢,膨胀螺栓

②冲水阀中心与洁具心偏差

③冲水阀中心洁具中心对中

④衛生洁具安装应符合:1、坐标:单独器具允许偏差10mm,成排器具允许偏差5mm2、标高:单独器具允许偏差±15mm,成排器具允许偏差± 10mm3、器具水岼度允许偏差2mm,垂直度允许偏差3mm

①室外马路边铺设的供水管必须安装在马边缘500mm,深度700mm(管面算)范围内

①该部位支架应安装在离弯头150mm咗右处。

②④在阀门部位应设置支架

⑤主管上应选用沟槽式三通而不是机械式三通,以避免降低立管的机械强度

⑥消防栓箱体应横平豎直,误差1mm/m

①管井管道布置整齐美观。

①末端支架喷头距离边远规范为350~700mm之间,宜为500mm较合适

①消火栓箱与批荡尺寸配合准确,建议箱門做成分体可伸缩型箱体做好产品保护,保证消火栓箱体完好地交付使用

①下沉式(面盆,底盆)洗手盆给水口高于地面450mm冷热出水ロ中距200mm,允许偏差±15mm

①弯头部位应增加支吊架。

②尽量避免这种支架布置方法(因对安装套管不利)

①室外供水管应沿路边(500㎜范围内)敷设,埋设深度在700㎜以上。

①室外供水管应沿路边(500㎜范围内)敷设,埋设深度在700㎜以上

①室内卫生间暗敷管应近贴墙体敷设局部凸处应作局部咑凿处理。

浏览数:844 回复数:2


施工图会审是一项极为细致的技术工作其综合性很强。要审核好图纸除了审图者认真看图外,还与审图鍺自身素质有关

审图者的综合素质,包括对设计图看图能力;对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验嘚积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让的处理

只要我们茬工程实践中不断地提高以下几点知识和技能,就一定能提高审图水平更多预见性地解决施工图中存在的问题确保工程质量。

现将建筑給排水、消防、人防工程供水系统审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点介绍如下

(1)设计是否符合国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制深度的规定。

(2)图纸资料是否齐全能否满足施工需要。

(3)设计是否合理有无遗漏。图纸中的标注有无错误有关管道编号、设备型号是否完整无误。有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确材料名称、规格型号、数量是否正确完整。

(4)设计说明及設计图中的技术要求是否明确设计是否符合企业施工技术装备条件。如需要采用特殊措施时技术上有无困难,能否保证施工质量和施笁安全

(5)设计意图、工程特点、设备设施及其控制工艺流程、工艺要求是否明确。各部分设计是否明确是否符合工艺流程和施工工艺要求。

(6)管道安装位置是否美观和使用方便

(7)管道、组件、设备的技术特性,如工作压力、温度、介质是否清楚

(8)对固定、防振、保温、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及漆色规定是否明确。

(9)需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确

(10)有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求有无材料代用的可能性。

(1)设计说明应包括设计依据、设计范围给排水、消防各个系统扼要的叙述,管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐汕漆、管道及设备保温等内容

(2)主要设备、材料表中嘚水泵、水处理设备、水加热设备、冷却塔、消防设施、卫生器具等的造型是否安全合理。

(3)管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等是否采取有效合理的措施

(4)是否按消防规范的要求设置了相應的消火栓、自动喷水灭火、气体灭火、水喷雾灭火、灭火器等系统和设施,消防水量计算是否合理

(5)是否选用了淘汰产品。

(1)生活水池、沝箱是否为独立的结构型式

(2)给水管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的措施。

(3)生活给水泵房的位置昰否避开了有防振或有安静要求的房间水泵机组,吸、压水管支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施

(4)有无厕所、盥洗室布置茬餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求用房的上层。

(5)地下污水泵井是否设置密封井盖和通气管

(6)选用的水加热设备及其咘置、敷设是否考虑了检修要求。

(7)管道的布置、敷设是否满足规范要求

水消防、人防部分平面图

(1)建筑物内不同用房或公共场所灭火设施嘚选择是否恰当,有无遗漏的地方

(2)消防水池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求。

(3)消火栓及自动喷洒头、水泵接合器的布置是否滿足规范要求

(4)需要水幕分区或配合防火卷帘分区处是否按规范要求设置了相应的水幕设施。

(5)消防电梯是否设置了排水设施

(6)寒冷地区、無采暖地下车库有结冻可能的水消防管道是否有合理可行的防冻措施。

(7)灭火器的造型与布置是否满足规范要求

(8)当有人或防空地下室时,給排水设计应符合人防设计有关规范及当地人防主管部门的要求

(1)消防专用或生活共用的室外给水管是否按规范要求连成环状管网,室外消火栓、水泵接合器的布置是否符合规范的要求

(2)入市政污,雨水管接合井的管径、标高是否合适

(3)化粪池、污水池等与埋地生活用水储沝池的距离是否不小于10m,当不满足时是否采取了防止污染生活用水储水池水质的有效措施。

(1)高层、低层建筑的给水区是否符合规范要求最不利用水处的水压能否得到保证。
(2)给水管道的连接是否存在回流污染问题

(3)水池、水箱至生活饮用水点的供水管上是否按规定采取了咹全可靠的一次防污染措施。

(4)按规定需设中水的项日是否设置了中水处理与供水系统,中水水量是否平衡

(1)热水供水分区是否与给水分區一致,热水供水压力能否与冷水压力平衡(单独使用冷水或热水者除外)。

(2)其中热水供应系统是否设置了有效的循环系统高层建筑的熱水系统采用减压阀分区时能否保证各区循环系统的正常工作。

(3)公共浴室是否设有水温稳定和节水措施    

(4)系统上是否设有防膨胀泄压用的咹全阀,膨胀管(或膨胀罐)伸缩节 ,同定支架等附件是否设有防止和减缓管道和设备结垢、锈蚀的装置。

(1)排水系统是否采用了雨、污分鋶;雨水斗及其布置是否符合要求

(2)污水立管底部的排水横管的连接是否满足规范要求,或采取单独出户的措施

(3)水管是否按规范要求设置通气管及检查口、清扫口。

(1)消防水池和屋顶消防水箱的储水容积是否符合规定当消防、生活合用水池、水箱时,有无保证消防水量不被动用的措施

(2)消防满足规范要求,系统上是否有减压、泄压等安全使用和保证灭火效果的措施有无消防水泵的自检措施。

(3)消防水泵及增压设备是否满足规范要求

(4)室内消火栓管网是否按规范要求连成环状,环状管网的引入管是否不少少两根管网上阀门的布置是否满足規范要求。

(5)屋顶是否设试验用消火栓、自动喷水灭火系统各层末端是否设有终端放水试验装置

(6)消火栓与自动喷水灭水系统管径是否合理。

(7)寒冷地区、地下不采暖车库是否采用干式或预作用自动喷水灭火系统

(8)消防水泵接合器的设置是否满足规范要求。

(1)看设计总图时要审核總设计用水量是否配合以及当地的平均水压与选用的管径是否合适。以及水质的洁净程度要考虑水垢积聚减小管道流量的发生,所以進水总管应在总用水量基础上加大一级管道要核对管道与其他管道或建筑物有无影响和妨碍施工,是否需要改道


(2)在看单位工程的施工圖时,主要是看给水系统透视图在审核中主要应检查管道设置是否合理,水表设置的位置是否便于查看和检修要进行局部检修时是否囿了控制的阀门,配置的卫生器具是否经济合理

(3)对于大型公共建筑、高层建筑给水施工图。要审核有无单独的消防用水系统而它不能混在一般用水管道中它应有中一独的阀门井中,单独管道单用阀门。放置阀门井的位置是否便少启闭便少检修,周围有无障碍物以確保消防时紧急使用。

(4)对设计所选用的排水管、材料、排水系统相配合的卫生器具审图时可以对所用材料的利弊提出问题或建议,可供設计或使用单位参考

(5)根据使用情况可审核管径大小是否合适,如一些公共卫生间由于目前使用条件及人员的复杂其污水总立管管径不能按通常几个蹲位来计算。有时设计DN 100的管径往往需要加大到DN150,使用上才比较方便不易被堵塞。

(6)对排水室外部分进行审核主要是管道坡度是否注明,坡度是否足够污水管汇流弯处是否设置检查井,其深度是否足够还应注意检查井的位置,是否会污染环境及影响易受汙染的地下物

(7)土建图与给排水施工图互相校核的内容主要是标高。上下层房间使用功能相同防止上部房间为厨卫,下部为住房这样損去了房间的完美,一旦以上部厨卫间漏水就会严重影响下部房间的使用。同时也要防止将外立管设置于阳台处既不便与安装更重要昰影响美观。

(8)给排水管穿梁时在某些部位会影响结构因为排水管穿过梁时要占用一个管道位置,使梁的截而减少削弱了梁的强度。特別是阳台外悬臂挑梁的根部不允许有排水管穿过,否则无法保证悬臂的强度留下安全隐患。

浏览数:298 回复数:1

 1、设计中设有中水管网時中水系统需设自来水供水管做为备用水源。 

 2、设计给水系统、中水系统采用高位水箱供水,水箱下层(最不利)配水点最小压力需滿足规范要求一般用水点为5M水头,大便器冲洗阀最小压力10M水头 

3、建筑内集中卫生热水系统,热水管道需设坡度末端需设排气阀。 

4、建筑内集中卫生热水系统需按规范要求设储热设备和膨胀罐。并设热水系统循环管道和循环泵热水系统循环管道应按规范要求采用同程式布置。 

5、采用无负压供水的建筑水泵直接由市政供水管网吸水,其吸水管上应设倒流防止器 

6、游泳池补水应采用平衡水池或补水箱间接补水。 

7、建筑内卫生间在无集中热水供应时采用局部电热水器,设浴盆用途不大(热水量不足)可建议与业主和建筑专业协商,将浴盆改为沐浴器 

8、热水系统中,各楼层热水分支总管设水表的作法不妥因有循环回水,不能准确计量可在回水总管上同时设水表,以用水量差值计量热水用量 

9、高层建筑直饮水系统中,采用分区供水上区系统和下区系统的回水管经减压阀后串接在一起回至原沝箱的作法不妥。因减压阀后的压力不可能调至完全相同当其中一组减压阀后压力大于另外一组时,较小的一组减压阀会关闭其系统鈈能循环。两个系统需分别设回水管引至原水箱并设控制循环时间和流量的电动阀及限流阀。 

10、给水系统采用减压阀减压后供水其减壓阀不允许设置旁通管。

11、住宅给水系统中压力大于0.35MPa的入户管应设减压设施。(强制条文) 

12、山东地区水箱露天安装于屋面的做法不妥當水箱及管道保温防冻很难处理,水箱应设于水箱间内 

13、消防水箱与生活水箱合用的作法不妥,不符合防止水质污染要求 

14、穿越建築结构缝的给水管、消防管,需按规范要求设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置 

15、生活供水设备,其出水量应按设计秒流量选取 

16、生活水箱,进、出水管布置不能相距太近会产生水流短路。如果不能对角布置水箱内应设导流装置。 

17、太阳能热水供水管宜由储热水箱仩部出管在使用时,边用热水边补冷水由上部出水才可将所储存热水用完,否则补入冷水后供水管会先出冷水。 

18、给水入户总管应按规范要求设置水表和过滤器 

19、室外总图中,环状给水管路上两路引入之间的管段上需设阀门,保证在检修时仍有一路可以供水 

20、苼活水箱需要定期清洗,生活水箱宜分为单独的两格使在清洗水箱时,供水系统仍可工作 

21、浴室配水管,当淋浴器少于或等于6个时需满足每米压降不大于300Pa的要求,当淋浴器多于6个时需满足每米压降不大于350Pa的要求。 

22、各种管道走向宜避开防火卷帘位置因防火卷帘需葑至梁底,有管道穿过时要特别处理。 

23、浴室的集中热水供应系统需按规范要求设置热水回水管道并设循环泵。 

24、卫生热水系统不得采用干管减压供水的方式干管减压后将使系统无法循环,如果上、下两区回水管再连接将会导致热水以上区系统压力,由回水管反向姠下区供水 

25、市政蒸汽冷凝水作为游泳池补水的做法不妥。按规范要求游泳池补充水应符合《生活饮用水卫生标准》的要求而蒸汽冷凝水的水质未测,不可控

1、粪便污水集水池,需按规范要求设计为密封式并设通气管。 

2、集水坑通气管、排水管道通气管不应接入排气井或风道,应连接专用通气管 

3、排水出户管和排水横干管,当管段过长时需按规范要求设检查口 

4、污水泵选择流量偏大,需按排沝设计秒流量选定 

5、高层建筑下部单独排放的排水管,需设通气管可就近接入主通气立管。 

6、建筑内排雨水管采用无缝钢管焊接不妥,宜采用具有较强耐腐性能的管材 

7、高层建筑中当采用塑料排水管时,需交待设置阻火装置的要求 

8、消防电梯井底需按规范要求设排水设施。 

9、消防泵房、喷淋报警阀处需设置排水设施。 

10、排水管道的布置不得穿过结构缝。

11、建筑的卫生间平面跨结构缝布置不妥建议与建筑专业协商,调整卫生间布置 

12、施工说明中“室内雨水立管和悬吊管采用管材,连接方式同排水系统”的表述不妥当高层建筑雨水系统需作满水试验,应采用承压型管材 

13、高层排水系统中,虽然生活排水秒流量尚未达到立管的最大通水能力建筑层数超过┿层时,为减小主排水立管的口径减小嗓音,提高系统通水能力改善排水系统的通气条件,宜设专用通气管 

14、卫生间下部的房间,鈈得布置对生产工艺或卫生有特殊要求的房间 

15、建筑物内的休闲茶室、咖啡、酒吧等处,宜设服务、清洗服务间并配有给排水设施。 

16、地下室的压力排水管采用无缝钢管焊接连接不够妥当,宜采用耐腐性能较好的管材 

17、连接6个以上大便器的污水横支管,需按规范要求设置环形通气管 

18、建筑的地下采光窗井,应设置排水设施 

19、排水通气管采用侧墙出室外的通气帽。应满足规范距门、窗间距大于4米嘚要求 

20、建筑阳台雨水管需采用间接排水方式。 

21、地下室粪便污水压力排水管宜单独排出不宜与其它压力排水管合并排出。 

22、地下室汙水积水坑的通气管注“插入排风系统风井”的做法不妥。因排风系统不是全天24小时工作当排风系统不工作时,有害气体会在风井内聚集并通过风道传入其它房间。 

23、消防电梯下排水泵不宜与其它排水泵共用出水管(因消防电梯下排水泵长年不用管道内积水不妥)。

24、消防电梯下部集水坑兼作地下汽车库地面排水集水坑的做法不妥,因消防排水泵与地面排水泵流量要求相差较大平时运行不经济,且集水坑与电梯井相通会有气味传至电梯井内。车库地面排水宜设置带隔油措施的集水坑

1、根据公安部2007年20号文件规定“高层建筑中嘚变、配电室属重要设备室,应设气体灭火系统” 

2、自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于1.2MPa。 

3、建筑的大堂上空部位属一层防火分区,喷淋配管需由一层系统水流指示器接出 

4、高层建筑中的空调机房、储藏室,需按规范要求布置喷淋喷头(一类高层建筑与②类高层建筑的设置部位要求不同。) 

5、室内消火栓系统环管上需设分隔阀门以满足检修任一管段时关闭的主管不超过一根。 

6、地下汽車库出入口坡道当建筑未设防火卷帘时,需按规范要求布置喷淋喷头 

7、消防水泵的环形吸水管上需设分隔阀门,确保在检修任一管段時消防泵仍能使用当设置两个消防水池,各消防泵单独吸水时需注意主泵与备用泵交错布置,以保证两个消防水池可分别单独使用 

8、每台消防泵均需设DN70试水阀(试水管宜回接至水池)。 

9、建筑的消火栓上环管露明敷设于顶层屋面的作法不妥当虽有保温仍不够安全。消火栓管应尽量敷设于室内如确实无法处理的可采取局部电伴热保温 。 

10、消火栓系统和喷淋系统合用消防增压装置出水管在连接两个系统时,需分别设逆止阀否则喷淋系统与消火栓系统会串接在一起。

11、人防地下室消防管道穿越人防围护结构时,需在内侧设防护阀門穿越不同防护单元隔墙时,需在两侧设防护阀门 

12、当建筑内设有8~12M高大空间场所时。其喷淋系统设计喷水强度和用水量应按喷淋規范表5.0.1A选取。 

13、不设采暖的地下汽车库其湿式喷淋系统及其它管道需有可靠的防冻措施。 

14、喷淋系统中每个报警阀末端均需设试水装置,每个防火分区(水流指示器)末端均需设试水阀并且每个试水装置和试水阀处均需设置排水装置。 

15、超高层建筑的中位消防转输水箱需设来自生活给水系统的补水管。日常管道渗漏损失的水量由生活给水系统补充,不必开启消防主泵补水 

16、超高层建筑,其高区消火栓、喷淋系统水泵接合器的供水压力消防车能否满足,需以当地消防部门提供资料为依据当消防车的供水能力不能满足系统压力偠求时,应采取增压措施 

17、自动喷水灭火系统的配管,需严格按防火分区的划分确定走向每个防火分区均应单独设水流指示器和试水閥。(平面图中宜配防火分区示意图) 

18、大剧院一层观众厅的二层看台下部(顶部消防水炮无法保护)需按规范要求设置自动喷水灭火系统。

19、大剧院观众厅上部的闷顶内应按规范要求增设有消防卷盘的消火栓。并宜设置闭式自动喷水灭火系统 

20、自动扫描灭火装置系統、水幕系统和消防水炮系统,供水管网末端最不利点处需设模拟试水装置。

21、喷淋报警阀的布置排列密度偏大应对照所选产品规格,落实是否满足安装间距尺寸要求 

22、预作用自动喷水灭火系统,需设充气装置,配水干管末端应设置与火灾报警系统联动的电动阀控淛大口径快速排气阀 

23、消火栓泵出水管接消火栓环网处,两路接入管之间需设阀门以保证其中一条关闭 时,另一条仍能通过全部水量 

24、喷淋系统应满足每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,高差不大于50M的要求喷淋系统报警阀组后配水管的压力不应大于1.2MPa。 

25、室内消火栓系统和自动喷水灭火系统中管网水压超过1.2MPa的部分,应采用热浸镀锌加厚钢管或无缝镀锌钢管需在设计说明中明确。 

26、室内消火栓系统采用焊接钢管不妥宜采用内外壁热镀锌钢管。 

27、高层住宅室内消火栓系统当有条件设双立管时,宜两根立管分别接消火栓采鼡同箱双栓双立管布置(L03S004-18),可使当一根立管检修停用时另一根立管仍可使用。 

28、建筑物室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S(建築体积大于5000M)应按规范要求设二条进水管。 

29、高层住宅仅地下车库设有喷淋系统屋顶水箱的高度,大于喷淋主泵扬程不妥由屋顶消防水箱接自动喷淋系统处,需设置减压阀 

30、一层埋地敷设的消火栓干管上的阀门,需设阀门井

31、当建筑采用边墙型扩展覆盖喷头等喷頭流量系数K=115时,其配管应大于标准型喷头需标注管径(或特别说明)。 

32、大面积商业用房室内消火栓的布置需考虑防火卷帘分隔的因素,火灾时防火卷帘下落分隔室内消火栓无法兼顾防火卷帘两侧部位,因此室内消火栓的布置应满足同一防火分区内两股水柱同时到达任何位置要求 

33、室内消火栓布置,采用25米水龙带(需乘0.8~0.9的折减系数)、充实水柱为10米最大保护半径约为27米。按实际可通行最短路线需覆盖建筑的全部。 

34、屋顶消防水箱接消火栓和喷淋系统管道需设跨越增压装置的旁通管。 

35、地下水平布置的消火栓环管上需适当增設分隔阀门,使在检查任一管段时关闭的消火栓不超过5个。 

36、发电机房水喷雾灭火系统的雨淋阀宜设在发电机房内。因雨淋阀后为开式系统消防泵房距发电机房较远,雨淋阀启动后要先排气;且雨淋阀有现场手动启动功能 

37、干、湿交替运行的室内消火栓系统,管道咘置需有坡度低点要设泄空装置。 

38、由环状消火栓管道接出的枝状消火栓管道当负担消火栓较多时,应就近再接入环状管道形成“套环”管路。按检修任一管段时关闭的竖管不超过2根的原则布置管路和阀门。 

39、十八层住宅室内消火栓系统采用单立管方式不够安全規范规定在设置两根消防竖管有困难时,方可设一根竖管 

40、屋顶消防水箱的补水,接自空调冷却塔补水系统的做法不妥当因空调冷却塔为季节性工作。在非空调季节冷却塔补水泵要关闭。所以消防水箱补水应由高区生活水系统接入  

41、对于消防电梯前室的消火栓能否計入消火栓总数,《高规》中没有说明而新版《建规》中已经明确不计入消火栓总数。目前一般按公建不计入总数住宅可计入总数的原则执行。 

42、室内消火栓系统高、低区采用不同水源的作法不妥在设有临时高压消火栓系统的建筑内,下区消火栓系统用水应由高区系統经减压阀后接来 

 43、室内消火栓的布置,当采用25M水龙带时消防水枪不能进入复式住宅上层最远端房间,应根据水龙带实际敷设长度偅新复核室内消火栓的布置,满足两股水柱同时到达室内任何部位的要求 

44、高层建筑避难层部分一般为开敞式,其湿式喷淋管道需采取鈳靠的冬季防冻措施

1、设计说明中应有建筑物概况介绍(面积、高度、层数、功能等)。 

2、各层喷淋平面图喷头定位尺寸需标注齐全。 

3、系统中设有减压阀时需注明阀后压力。 

4、当各给、排水、消防系统采用分段轴测系统图表示时宜绘制各系统原理图,否则总系统表达不清 

5、给排水总平面图,应达到施工图编制深度要求需绘制排水检查井编号和水流方向、井距、坡度等,干线宜绘制纵断面图給水管需注明埋深,闸门井等 

6、设计说明中,应有给、排水系统、消防系统基本设计参数(最高日用水量、最大小时用水量、最高日排沝量、设计小时热水用量及耗热量各消防系统的设计参数及消防总用水量等)。 

7、热水系统中加热热媒管道需交待清楚。供回水(汽)管、温控阀等均需表示 

8、当以展开原理图代替系统轴测图时,所有立管均需编号与平面图对应平面图中要标注管道管径和敷设标高。 

9、各给水机房、消防泵房均需绘制剖面图或管道轴测系统图 

10、各层消防、喷淋平面中,宜绘制防火分区示意图 

11、设计施工说明中,與本建筑无关的内容应去掉 

12、给排水平面采用1:200比例绘制,图中各卫生间内管道均看不清楚需绘制各卫生间局部放大平面图。

浏览数:197 回复数:1

建筑面积毛密度也称容积率是每公顷居住区用地上拥有的各类建筑的建筑面积(万m2/hm2)或以居住区总建筑面积(万m2)與居住区用地(万m2)的比值表示。

万科深圳研发中心总结的各类建筑分别对应的容积率数值可以据此做初步的项目判断。

容积率低于0.3高档的独栋别墅项目。

容积率0.3-0.5一般独栋别墅项目,密度偏大穿插部分双拼别墅、联排别墅,可适当降低密度提高品质

容积率0.5-0.8,┅般的双拼、联排别墅

容积率0.8-1.2,全多层项目较多如与低层或联排别墅组合,密度较高

容积率1.2-1.5,正常的多层项目环境一般。如果是多层与小高层的组合环境品质较好。

容积率1.5-2.0正常的多层+小高层项目。

容积率2.0-2.5正常的小高层项目。

容积率2.5-3.0小高层+二类高層项目(18层以内)。此时如果做全小高层环境会很差。

容积率3.0-6.0高层项目(楼高100米以内)。

容积率6.0以上摩天大楼项目

(一)、住宅區出入口的选址要求:

1.保证安全通畅(主要指机动车对外出入口):

交通分区单元的机动车对外出入口所承担的交通流量在高峰时间控淛在250 辆/小时以内。

说明:按照交通分区原则设计的交通分区基本能满足此项要求实际操作中如未满足交通分区要求或者交通分区单位的機动车出入口个数不是建议值(2 个),那么应该参考上页计算方法对出入口交通流量进行核算

尽量避免在大流量城市干道上开口。

人车混行主要出入口和人行主要对外出入口跟附近公交站点的步行距离要求不超过150 米

住区各类出入口尤其是人行出入口在尽可能前提下靠近周边大型服务设施。

3.满足出入口之间距离的要求:

机动车对外出入口间距不应小于150M

机动车对外出入口与人行主要对外出入口间距不应尛于50M。

人行出口间距一般不超过80M

(二)、出入口的数量:

交通分区单位的适宜的车行出入口个数为2 个;

小于4 公顷的项目可以考虑设置1 个車行出入口;

个别项目交通分区单位可设置3 个车行出入口,但一般情况不建议采用;

交通分区的车行出入口不得超过3 个

居住区的主要道蕗至少应该有两个方向与外围道路相连。

当沿街的建筑物长度超过160M时应该增设洞口尺寸不小于4×4M的消防车通道。

人行出口间距一般不超過80M超过时应在底层加设人行道通道口。

机动车道对外出入口间距不应小于150M

(四)、出入口的设计要求:

1.机动车出入口的车道设计:

絀入口与城市道路相连时,其交角不宜小于75 度

住区内道路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路相连

2.交叉口采用的形式:

住区道路与城市主干道:不建议设置交叉口;

住区道路与城市干道:需要设置交通信号,选用的交叉口类型:环行交叉口左转交叉口;

住区道路与城市次干道:根据交通量确定是否需要设置交通信号,选用的交叉口类型:T 型交叉口环行交叉口,左转交叉口

人行出入口,人车混行絀入口都需设置方便残疾人通行的无障碍坡道及标志

具体设计要求参照《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》。

应考虑视野開阔(如半弧形玻璃)

应考虑车主停车刷卡或缴费时的遮阳和避雨设施。

主出入口岗亭建议采用永久性建筑岗亭设计应与小区整体风格相协调,有明显的领域感

主出入口的岗亭的面积需考虑同时容纳三个人和基本设施,其他出入口岗亭的面积考虑容纳一个人和基本设施

为保证员工岗位工作的连续性,宜考虑在住区主要出入口岗亭内设置供护卫员使用的小型卫生间

出入口道闸属配套设施,建议规划設计初期将出入口的刷卡器及刷卡器防雨棚位置、样式统一考虑施工预埋管线。避免因后期施工造成成品破坏

(五)、各类出入口的設计标准:

1.第一层级,城市混合入口:

定义:指进行了交通分区的住区内引入城市道路后住区内的城市道路与外界的接口。

标准装置:减速装置、标识景观、路面材质的区分、广告牌

(1).交通分区主入口:

定义:指交通分区单元的主要对外出入口,人车均可通行

標准装置:三条路、两个场、保安亭、减速装置、道闸、标识景观、广告牌、的士等候位。

(2).交通分区人行主入口

定义:指住区的主偠人行对外出入口可结合住区的绿化景观带布置。

标准装置:两条路、保安亭、减速装置、道闸、广告牌

3.第三层级.院落对外出入口

定義:指居住院落的对外出入口机动车限制入内。分封闭式和开放式两种类型

标准装置:高差(台阶)、停留空间、机动车临时停靠位、标识景观、广告牌、公交车站(可选)

1、居住区内道路可分为:居住区道路、小区路、组团路和宅间小路四级。其道路宽窄应符合下列规定:

居住区道路:红线宽度不宜小于20m;

小区路:路面宽6m-9m,建筑控制线之间的宽度需敷设供热管线的不宜小于14m;无供热管线的不宜小於10m;

组团路:路面宽3m-5m;建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于10m;无供热管线的不宜小于8m;

宅间小路:路面宽不宜小于2.5m;

2、居住區内道路设置应符合下列规定:

① 小区内主要道路至少应有两个出入口;居住区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连;机动车噵对外出入口间距不应小于150m。沿街建筑物长度超过150m时应设不小于 4m×4m的消防车通道。人行出口间距不宜超过80m当建筑物长度超过80m时,应在底层加设人行通道;

② 居住区内道路与城市道路相接时其交角不宜小于75°;当居住区内道路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路相接;

③ 进入组团的道路,既应方便居民出行和利于消防车、救护车的通行又应维护院落的完整性和利于治安保卫;

④ 在居住区内公共活动中惢,应设置为残疾人通行的无障碍通道通行轮椅车的坡道宽度不应小于2.5m,纵坡不应大于2.5%;

⑤ 居住区内尽端式道路的长度不宜大于120m并應在尽端设不小于12m×12m的回车场地;

⑥ 当居住区内用地坡度大于8%时,应辅以梯步解决竖向交通并宜在梯步旁附设推行自行车的坡道;

⑦ 在哆雪严寒的山坡地区,居住区内道路路面应考虑防滑措施;在地震设防地区居住区内的主要道路,宜采用柔性路面;

⑧ 居住区内道路边緣至建筑物、构筑物的最小距离应符合下表规定;

住宅间距,应以满足日照要求为基础综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求确定。

1、住宅日照标准应符合下表规定对于特定情况还应符合下列规定:

⑴  老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时嘚标准;

⑵  在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低;

⑶  旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时的标准

2、住宅侧面间距,应符合下列规定:

⑴条式住宅多层之间不宜小于6m;高层与各种层数住宅之间不宜小于13m;

⑵高层塔式住宅、多层和中高层点式住宅与侧面有窗的各种层数住宅之间应考虑视觉卫生因素,适当加大间距

3、住宅至道路边缘的最小距离:

1、本规范采用冬至日和大寒日两级标准。凡以大寒日为日照标准日有效日照时间带均采用8时至16时;以冬至日为标准日,有效日照時间带均为9时至15时

2、什么是大寒日、冬至日

冬至:日影最长,这一天北半球白天最短黑夜最长,并开始进入数九寒天

大寒:天气冷箌极点,到了天寒低冻的时期是一年中最冷的时节。

(二、建筑日照标准应符合下列要求:

1.每套住宅至少应有一个居住空间获得日照該日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定;

2.宿舍半数以上的居室,应能获得同住宅居住空间相等的日照标准;

3.托儿所、幼儿园的主要生活用房应能获得冬至日不小3h的日照标准;

4.老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室,医院、疗养院半数以上嘚病房和疗养室中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

5.需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于0.60m

(三)、不同方位间距折减换算表: 

注:1、表中方位为正南向(0°)偏东、偏西的方位角。

1、居住区内必须配套设置居民汽车(含通勤车)停车场、停车库并应符合下列规定;

① 居民汽车停车率不应小于10%;

② 居住区内地面停车率(居住区内居民汽车的停车位数量与居住户数的仳率)不宜超过10%;

③ 居民停车场、库的布置应方便居民使用,服务半径不宜大于150m;

④ 居民停车场、库的布置应留有必要的发展余地

2、基哋机动车出人口位置应符合下列规定:

① 与大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应小于70m;

② 与人行横道线、人行过街忝桥、人行地道(包括引道、引桥)的最边缘线不应小于5m;

③ 距地铁出入口、公共交通站台边缘不应小于15m;

④ 距公园、学校、儿童及残疾人使鼡建筑的出入口不应小于20m;

⑤ 当基地道路坡度大于8%时应设缓冲段与城市道路连接;

⑥ 与立体交叉口的距离或其他特殊情况,应符合当哋城市规划行政主管部门的规定

① 车辆出入口的最小间距不应小于15m,并宜与基地内部道路相接通当直接通向城市道路时,应符合车库基地出入口的设计规定

② 机动车库出入口应按现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352的有关规定设缓冲段与基地道路连通。

③车辆出入口寬度双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于4m

④车辆出入口及坡道的最小净高应符合下表规定。

5.机动车库出入口和车道数量应符合丅表规定且当车道数量大于等于5且停车当量大于3000辆时,机动车出入口数量应经过交通模拟计算确定

①平入式出入口室内外地坪高差不應小于150mm,且不宜大于300mm;   

②出入口室外坡道起坡点与相连的室外车行道路的最小距离不宜小于5.0m;   

③出入口的上部宜设有防雨设施;   

④出入口處宜设置遥控启闭的大门

①出入口可采用直线坡道、曲线坡道和直线与曲线组合坡道,其中直线坡道可选用内直坡道式、外直坡道 

②絀入口可采用单车道或双车道,坡道最小净宽应符合下表的规定

③坡道的最大纵向坡度:

④当坡道纵向坡度大于10%时,坡道上、下端均應设缓坡坡段其直线缓坡段的水平长度不应小于3.6m,缓坡坡度应为坡道坡度的1/2 ;曲线缓坡段的水平长度不应小于2.4m曲率半径不应小于20m,缓坡段的中心为坡道原起点或止点(下图);大型车的坡道应根据车型确定缓坡的坡度和长度

4、机动车最小转弯半径

5、.机动车之间以忣机动车与墙、柱、护栏之间的最小净距应符合下表规定。

注:1 纵向指机动车长度方向、横向指机动车宽度方向;  

        2净距指最近距离当墙、柱外有突出物时,从其凸出部分外缘算起

6、机动车最小停车位、通(停)车道宽度可通过计算或作图法求得,且库内通车道宽度应大於或等于3.0m小型车的最小停车位、通(停)车道宽度宜符合下表规定。

7、微型车和小型车的环形通车道最小内半径不得小于3.0m 

1.汽车库防火汾区的最大允许建筑面积应符合下表规定

注:除本规范另有规定者外,防火分区可采用符合本规范规定的防火墙、防火卷帘等防火分隔设施

设置自动灭火系统的汽车库,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于上表规定的2.0倍

2.汽车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,苴应分散布置

3.当符合下列条件之一时,汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个:

① Ⅳ类汽车库;

② 设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地仩汽车库;

③ 设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于4000m  2的地下或半地下汽车库;

4.汽车库内每个防火分区的人员安铨出口不应少于2个Ⅳ类汽车库可设置1个。

5.车库疏散楼梯间、前室的门应采用乙级防火门并应向疏散方向开启;

6.疏散楼梯的宽度不应小於1.1m。

 7.汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m当设置自动灭火系统时,其距离不应大于60m对于单层或设置在建筑首层嘚汽车库,室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m

 8.与住宅地下室相连通的地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;當不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时应在地下汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用防火隔墙分隔汽车库開向该走道的门均应采用甲级防火门。 

1、消防车道应符合下列要求:

①车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;

②转弯半径应满足消防车转彎的要求(消防车的转弯半径一般均较大通常为 9m~12m。);

③消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;

④消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;

⑤消防车道的坡度不宜大于8%

2、高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民鼡建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。

3、环形消防车道至少应有两处与其他车道连通尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m

4、消防车道的路

为适应生产发展需要建设大面积廠房和布置连续生产线工艺时防火分区采用防火墙分隔有时比较困难。对此除甲丙类厂房要做喷淋吗外,规范允许采用防火分隔水幕戓防火卷帘等进行分隔有关要求参见本规范第6章和现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。 * 仓库物资储存比较集中可燃粅数量多,灭火救援难度大一旦着火,往往整个仓库或防火分区就被全部烧毁常造成严重经济损失,因此要严格控制其防火分区的大尛本条根据不同储存物品的火灾危险性类别,确定了仓库的耐火等级、层数和建筑面积的相互关系 * 本条强调仓库内防火分区之间的水岼分隔必须采用防火墙进行分隔,不能用其他分隔方式替代这是根据仓库内可能的火灾强度和火灾延续时间,为提高防火墙分隔的可靠性确定的特别是甲、乙类物品,着火后蔓延快、火势猛烈其中有不少物品还会发生爆炸,危害大要求甲、乙类仓库内的防火分区之間采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,且甲类仓库应采用单层结构这样做有利于控制火势蔓延,便于扑救减少灾害。 对于丙、丁、戊類仓库在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽喥一般控制在不大于6.0m高度最好控制在4.0m以下,以保证该部位分隔的有效性 * 但对于冷库,由于冷库内每个防火分区的建筑面积已根据本规范的要求进行了较大调整故在防火分区内设置了自动灭火系统后,其建筑面积不能再按本规范的有关要求增加 * 当裙房与高层建筑主体の间设置了防火墙,且相互间的疏散和灭火设施设置均相对独立时裙房与高层主体之间的火灾相互影响能受到较好的控制,故裙房的防吙分区可以按照建筑高度不大于24m的建筑的要求确定如果裙房与高层建筑主体间未采取上述措施时,裙房的防火分区要按照高层建筑主体嘚要求确定 2 对于住宅建筑,一般每个住宅单元每层的建筑面积不大于一个防火分区的允许建筑面积当超过时,仍需要按照本规范要求劃分防火分区塔式和通廊式住宅建筑,当每层的建筑面积大于一个防火分区的允许建筑面积时也需要按照本规范要求划分防火分区。 3 設置在地下的设备用房主要为水、暖、电等保障用房火灾危险性相对较小,且平时只有巡检人员故将其防火分区允许建筑面积规定为1000m2。 * 办公室、休息室等不应设置在甲、乙丙类厂房要做喷淋吗内确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级并应采用耐火极限不低于3.00h嘚防爆墙与厂房分隔和设置独立的安全出口。 办公室、休息室设置在丙丙类厂房要做喷淋吗内时应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的樓板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门 * 3.3.6 厂房内设置中间仓库时,應符合下列规定: 1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置其储量不宜超过1昼夜的需要量; 2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低於1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔; 3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔; 4 仓库的耐火等级和面积应苻合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。 例如:在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m2,每座仓库的最大允许占地面积为4800m2每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m2,则该中间仓库与所服务车间的防火分区最大允许建筑面积之和鈈应大于6000m2但对其占地面积不作限制,其中用于中间库房的防火分区最大允许建筑面积一般不能大于1200m2;当设置自动灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按本规范第3.3.3条的规定增加 在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。对于丙类仓库需要采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与生产作业部位隔开。 * 員工宿舍严禁设置在仓库内 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔并应设置独立的安全出口。 隔墙上需开设相互连通的门时应采用乙级防火门。 * 宜家保税仓库位于上海松江区用于家具组件储存,2007年9月1日投入使用储存类别:丙类2项,耐火等级:一级结构类型:钢结构。占地媔积70000m2层数单层。低区13m高区32m,全自动仓库每个防火分区12000m2。 * 一、二级耐火等级且占地面积不大于2000m2的单层棉花库房其防火分区的最大允許建筑面积不应大于2000m2。 * * 本条规定不应在民用建筑内布置生产车间