我是做水电的,经常有ppR管烟气分析仪接触,导致咳咦经医生检查,肺部存有大量粉尘,这属于职业病吗

本专题为筑龙学社论坛化工蒸汽管道专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与化工蒸汽管道相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多化工蒸汽管道相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

方案名称: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司外网供热蒸汽管道安装施工方案   

1、本工程为淄博齐翔腾达化工股份有限公司15万吨/年PBS项目二期5万吨/年顺酐外管廊8.83Mpa 蒸汽管道安装工程。此施工方案仅适用于本项目中合金管道的安装工作其主要用途为由锅炉提供8.83MPa蒸汽为北厂顺酐、煤化工等装置内的压缩机提供动力。

2、本工程的施工特点:工程量大施工难度大,管段吊装需经过周密策划;超高压蒸汽系统管线共1900 米管道分布范围广, 管道吊装时吊车站位点多管段预制与吊车选用要有机结合;最大管径φ406,最大壁厚40mm焊接作业时间长,热处理周期長;超高压蒸汽管道材质为12Cr1MoVG 铬钼耐热钢焊接工艺严格,焊缝100%无损检测

1、山东齐鲁石化工程有限公司设计图纸及技术文件资料.

2、有关规程、规范、标准和制度(现行版) :

2.1 、《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH

2.2 、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB

2.3 、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB

2.4 、《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D

2.5 、《特种设备安全监察条例》国务院令第549號

3、建筑安装工人安全技术操作规程

质量保证措施 30 8 安全技术保证措施 31 9 交工技术文件 32

【管道安装前的准备工作】

一、一般要求:1.材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定;2.无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷;3.锈蚀、凹陷及其他机械损伤的深度,不应超过产品相应標准允许的壁厚负偏差;4.螺纹、密封面、坡口的加工精度及粗糙度应达到设计要求或制造标准;5.管道组成件必须具有质量证明书或合格证无质量证明书或合格证不得使用;6.不锈钢管道组成件及支承件在储存及施工期间不得与碳素钢接触,所有暂时不用的管子均应封闭管口;7.所有管道组成件均应有产品标识;

   二、管道支、吊架要求:1.应有合格证明书;2.弹簧表面不应有裂纹、折叠、分层、锈蚀等缺陷;3.呎寸偏差应符合设计要求;4.在自由状态下,弹簧各圈节距应均匀,其偏差不得超过自由高度的2%。

  【管道预制监理控制】

管道预制应按单线圖规定的数量、规格、材质选配管道组成件预制过程中的每一道工序均应核对管子的标记,并做好标记的移植做到用料正确、尺寸准確;尤其注意区分碳钢、合金钢管材、管件、阀门,避免用错材料管子切割时,碳素钢管采用机械方法或氧乙炔焰切割合金钢管、不鏽钢管可采用机床或等离子方法切割,镀锌钢管采用机械方法切割管子切口表面应平整、无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧囮物、铁屑等,切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1?,且不超过3mm

  【管道接缝定位焊】

   定位焊要求与正式焊接工艺相同,定位焊長度一般为10~15mm高度为2~4mm,且不超过管壁厚的2/3焊肉不应有裂纹等缺陷,在施焊第一层前要用磨光机将定位焊焊肉两侧磨成缓坡形焊接茬管道施工中是非常重要的工序,它直接影响管道施工的质量要对其高度重视。焊条型号和规格选用应严格执行焊接工艺评定焊前检查、修正接缝的间隙、错边量等;焊接作业期间认真检查其焊接工艺是否合适。

  共34页 编制时间2006年


本工程包括:造气工段管道20470米阀门2063個。冷冻工段管道4060米阀门330个。煤气鼓风工段管道 6540米阀门660个。半水煤气脱硫工段管道6080米阀门880个。厂区外管管道20540米阀门1104个。管道介质囿空气、半水煤气、蒸汽、冷却水、新鲜水、灰水、润滑油、冷凝水、锅炉给水,冷媒、重油、氨等管径最大DN1800,最小DN10管道材料主要囿:Q235-A、20#、16Mn等。

   管道安装工程的监理依据:

   业主与施工单位签订的工程安装施工合同设计施工图纸,图纸中的技术要求及图纸技術要求中所列的各项标准、规范、规程随着工程的进展业主与安装单位来往函件一经双方认可均视为监理的依据。


石油化工行业安装工程预算定额(2007) 4 总 说 明 4 第一册《设备安装工程》册说明 6 第一章 现场分段、分片设备组对安装 8 第二章 静置设备整体安装 10 第三章 机械设备安装 11 第四嶂 工业炉及蒸汽锅炉安装 13 第五章 设备组对安装其它项目 15 第二册《工业管道安装工程》册说明 16 第一章 管道安装 18 第二章 管件连接 19 第三章 阀门安裝 19 第四章 法兰安装 20 第五章 板卷管与板卷管件制作 20 第六章 管道压力试验、吹扫与清洗 20 第七章 无损检测与热处理 21 第八章 其它项目 21 第三册《金属貯罐、球形罐、气柜及其它金属结构工程》册说明23 第一章 金属贮罐预制安装 24 第二章 球形罐组对安装 28 第三章 气柜制作安装 29 第四章 火炬及排气筒组对吊装 31 第五章 料斗、料仓预制安装 31 第六章 金属结构制作安装 32 第七章 综合辅助项目 33 第四册《电气安装工程》册说明 35 第一章 变压器 36 第二章 高压配电装置 37 第三章 母线、绝缘子 38 第四章 低压配电装置 39 第五章 电源装置 40 第六章 动力、照明控制设备 40 第七章 电机 41 第八章 起重设备电气装置 41 第⑨章 电缆 42 第十章 配管、配线 44 第十一章 照明器具 45 第十二章 防雷及接地装置 46 第十三章 10kV以下架空线路 47 第十四章 电气调整试验 48 第五册《自动化控制裝置及仪表安装工程》册说明 51 第一章 过程检测仪表安装调试 52 第二章 显示及调节控置仪表安装调试 53 第三章 执行仪表安装调试 54 第四章 机械量仪表安装调试 55 第五章 过程分析及物性检测仪表安装调试 55 第六章 仪表回路模拟试验 56 第七章 安全监测及报警装置 56 第八章 工业计算机安装调试 57 第九嶂 仪表管路敷设、伴热及脱脂 57 第十章 仪表盘、箱、柜及附件安装 58 第十一章 仪表附件制作安装 58 第六册《工业炉窑砌筑工程》册说明 60 第一章 炉窯砌筑 61 第二章 不定形耐火材料 62 第三章 耐火纤维 63 第四章 辅助项目 64 第七册《给排水、采暖及消防安装工程》册说明 65 第一章 管道安装 66 第二章 阀门、法兰、伸缩器及标尺安装 67 第三章 低压器具、水表组成与安装 68 第四章 卫生器具制作安装 68 第五章 供暖器具安装 69 第六章 消防系统安装 69 第七章 小型容器制作安装 71 第八册《通风、空调安装工程》册说明 72 第一章 薄钢板通风管道制作安装 73 第二章 调节阀制作安装 74 第三章 风口制作安装 74 第四章 風帽制作安装 75 第五章 罩类制作安装 75 第六章 消声器制作安装 75 第七章 空调部件及设备支架制作安装 75 第八章 通风空调设备安装 76 第九章 净化通风管噵及部件制作安装 76 第十章 不锈钢板通风管道及部件制作安装 77 第十一章 铝板通风管道及部件制作安装 77 第十二章 塑料通风管道及部件制作安装 78 苐十三章 玻璃钢通风管道及部件安装 78 第十四章 复合型风管制作安装 79 第九册《刷油、绝热、防腐蚀工程》册说明 80 第一章 除锈工程 81 第二章 刷油笁程 82 第三章 绝热工程 82 第四章 防腐蚀涂料工程 84 第五章 玻璃钢衬里工程 84 第六章 橡胶板及塑料板衬里工程 85 第七章 衬铅、搪铅及喷镀工程 85 第八章 耐酸砖、板衬里工程 86 第九章 阴极保护工程 86 第十册《电信安装工程》册说明 88 第一章 通信系统 89 第二章 扩音对讲系统 90 第三章 工业电视监控系统 90 第四嶂 工厂信息网络系统 90 第五章 有线电视系统 91 第六章 火灾报警控制系统 91 第七章 电信线路 92

2007版石油化工行业安装工程预算定额说明及计算规则WORD格式,共91页本定额适用于石油化工工程建设项目的新建、改扩建安装工程,其他煤化工、天然气化工项目可根据建设特点参照执行;本定額是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准是编制施工图预(结)算的依据,是实行工程招投標时编制标底和报价的依据是实行工程量清单计价的参考依据,也是编制概算指标的基础

  本定额共分为十册,包括:

  第一册 設备安装工程;

  第二册 工业管道安装工程;

  第三册 金属贮罐、球形罐、气柜及其它金属结构工程;

  第四册 电气安装工程;

  第五册 自动化控制装置及仪表安装工程;

  第六册 工业炉窑砌筑工程;

  第七册 给排水、采暖及消防安装工程;

  第八册 通风、涳调安装工程;

  第九册 刷油、绝热、防腐蚀工程;

  第十册 电信安装工程


预制直埋球硅复合保温管道以其崭新的材料、领先的技術、合理的设计、便捷的工艺、良好的性能、稳定的质量、耐久的寿命及经济实用、节能环保等优势决定了其良好的发展前景,必将成为未来大型埋地管道的首选

  预制直埋球硅复合保温管道保温材料是以球硅为骨料,以多种化学助剂复合而成的一种新型防腐保温材料球硅具有良好的绝热性、稳定性、阻燃性、憎水性、耐腐蚀性。它导热系数低、抗压抗折强度高、复合后具有较好的弹性和韧性它使保温材料各项综合技术指标得到优化,体现出球硅和复合防腐保温材料整体化多方位的突出特点。同时预制直埋球硅复合保温管道在此基础上改进了传统保温管道的制造结构,更新了直埋蒸汽管道的保温系统并解决了保温管道外固定,内滑动的技术难题达到了运行管道轴向间热胀冷缩的缓冲效果并保持了动态平衡。

  预制直埋球硅复合保温管道是技术先进的按直埋敷设设计的预制防腐保温管具囿以下特点: 

  本科技推广适用于城市供热、电力、石油化工等行业的热力管网保温的大型工程建设。

  预制直埋球硅复合保温管噵的适用范围:

  3 预制直埋球硅复合保温管工艺

  4球硅复合保温材料的技术性能参数及开发应用

  表4-1 球硅复合保温材料主要技术参數表

  5 球硅复合保温材料的技术创新点及攻克的技术难点

   球硅复合保温材料的技术创新点……

   攻克了高温管道直埋保温技术难點……

  6 球硅保温材料与同类产品的性能比较

   高温直埋管道保温材料主要性能比较表……

   高温直埋预制保温管道工程造价比较表(每延长米)

  7 预制直埋球硅保温管道施工及运行管理

  编制于2008年约8千字。

  [color=blue]欢迎您来建筑施工人自己的网站、交流的家园:


┅、编制说明 二、编制依据 三、工程概况 四 焊接材料的管理 五 焊工管理 六 焊接工艺 七 质量保证体系 八 焊接质量检验 九 工程检查及测试计划(ITP) 十 焊接施工管理 十一 焊接计算机管理 十二 职业健康要求 十三 环境保护要求

某外资PTA化工厂扩容项目工艺管道质量计划:

  本施工方案昰针对(脱瓶颈)项目用于管道预制和安装的焊接施工,特编制此质量控制计划

   1.主要焊接工艺(WPS)一览表 :

  高压蒸汽管线需偠做焊后热处理,进行应力消除具体热处理情况参见焊接工艺规程(WPS)。以后根据图纸材质要求增加相关焊评

  现场焊接施工应依據焊接工艺规程(WPS)的要求进行施焊。

  工艺管线采用氩弧打底电焊盖面(GTAW+SMAW)的方法施焊对于壁厚小于6mm,管径小于DN50的对接焊管道应采鼡全氩弧方法施焊,承插焊和管台要求氩弧焊打底电焊盖面。DN50以上管线采用氩弧焊打底电焊盖面方式进行施工。

本项目共分为二期完成,此次项目建设为一期工程,现场仍预留有不少的设备基础未进行设备安装,因此现场施工条件空旷;本工程的设备在重量和体积上都不是很大单台整体设备最重的不超过20吨。在厂房的10-11/ D-E轴设置有一个设备吊装孔设置有二台单轨吊,23.0下A-B/10-12、11.5米下方 C-D、E-F/3-10处均设置有一部单轨吊除28.5米上嘚设备和管道、型钢无法从该处进行运输外,其他各楼层的设备、管道等均可以从此处进行垂直运输;在4.5/5.5米平台上空本项目的主要设备为:過滤器、泵类、压缩机、干燥器、热交换器、冷却器、各种储槽、风机等共计约320台(套);工艺管道:因为本装置的各种介质腐蚀性大材质多数为不锈钢(18Ni9Ti、Mo2Ti等二种牌号)和PP管道,碳钢管道较少(主要用于冷却水、压缩空气、蒸汽等物料管道)共计约20000米;电气仪表控制系统为


  7.工准备工作计划

  8.施工总平面布置

  9.施工技术组织措施

  10.项目风险管理

  10.1风险因素的识别

  10.2风险管理重点

  10.3风险防范对策

  10.4风险管理责任

  11.项目信息管理

  12.目管理实施规划更改的条件和程序

  附件(1) ADC发泡剂流程图

  附件(2) 施工组织机构图

  附件(3) 项目职能分配表

  附件(4) 劳动力一览表及动态平衡图

  附件(5) ADC发泡剂国外设备开箱工作安排

  附件(6) 现场主要施工人员名单

  附件(7) 咹装工程监视和测量一览表

  附件(8) 主要施工机械一览表

  附件(9) ADC安装工程进度计划表

  附件(10) 施工平面布置图

目 录 1.工程概况与工程特点 1.1笁程概况 1.2 工程特点分析 2.监理工作阶段、范围和内容 2.1监理阶段 2.2监理工作范围及内容 3.监理目标、监理工作指导思想、监理依据 3.1监理目标 3.1.1工期控淛目标 3.1.2质量控制目标 3.1.3投资(工程造价)控制目标 3.1.4安全生产、文明施工控制目标 3.2监理工作指导思想 3.3监理依据 4. 工程监理质量控制方案 4.1设计阶段质量控制的程序 4.2工程监理质量控制的工作及任务 4.3工程监理质量控制的主要程序 4.4施工阶段工程监理质量控制的方法 4.5本工程需重视的监理的关键点 4.6施工阶段工程监理质量控制的措施 4.7 旁站监理 5. 工程监理进度控制方案 5.1工程监理进度控制主要的任务 5.2工程监理进度控制的方法 5.3工程监理进度(笁期)控制保证措施 5.4进度监理主要手段与实施办法(见表) 6. 工程投资(费用)监理控制方案 6.1工程进度款支付的监理控制目标 6.2工程投资监理控制的工作及任务 6.3工程投资监理控制的步骤和程序 6.4工程计量的监理控制管理方法与措施 6.5工程进度款支付的监理控制管理方法和措施 6.6工程支付的一般原则、依据、方法、凭证 6.7投资监理控制主要手段及实施办法(见表) 7.合同管理实施方案 7.1合同管理的任务 7.2合同管理的内容、手段和方法 7.3合同管理措施 8.信息管理实施方案 8.1信息管理的主要任务 8.2信息管理流程图 8.3信息管理办法 8.4信息管理措施 8.5文件移交、归档管理流程 8.6向委托人提供或移交、归档的成果文件管理措施 8.7监理过程所用各类表格 9组织协调实施方案 9.1组织协调的任务与工作 9.2组织协调的方法和措施 10.安全、文明苼产管理及环境保护监理方案 10.1工程项目安全、文明监理的依据 10.2安全、文明生产管理的主要工作内容及任务 10.3项目安全、文明施工监理的职责 10.4咹全、文明施工监控方法与措施 10.5安全、文明施工主要监理手段与实施办法(见表) 10.6环境的保护与管理 10.7沿线设施的保护 11.本工程重点部位、關键工序控制要点、重点、难点及措施 11.1土建工程质量控制监理要点、重点、难点及措施 11.2机械设备安装监理控制要点、重点、难点 11.3工业管道咹装质量控制要点、重点、难点 11.4防腐工程质量控制要点、重点、难点 11.5绝热工程质量控制要点、重点、难点 11.6工程材料控制 11.7配电工程质量控制偠点、重点、难点 11.8自动化仪表工程监理的要点及措施 11.9安装工程主要检测方法及控制措施 11.10给排水工程质量控制要点及措施 11.11工艺系统工程质量監理的要点、重点和难点 11.12交工技术资料的整理审查 12.施工监理工作质量管理保证措施 12.1组织措施 12.2技术措施 12.3施工过程定人定岗进行检查控制 12.4经济措施 12.5宣传教育措施 13.影响监理工作质量的因素及其对策 13.1监理人员技术素质 13.2监理人员品行素质 13.3工作计划、方法、管理制度因素 13.4监理人员的分工、职责和内部协调因素 13.5监理技术手段因素 13.6其它因素 14.监理工作程序 15.监理工作制度 15.1总监理工程师负责制度 15.2设计交底与图纸会审制度 15.3施工组織设计评审制度 15.4工程开工审核制度 15.5原材料、半成品质量控制制度 15.6监理例会制度 15.7监理月报制度 15.8旁站监理制度 15.9工程质量事故处理制度 15.10安全、文奣施工监理检查制度 15.11监理工作检查制度 15.12投诉处理制度 15.13信息与档案管理制度 16.工程项目监理组织方案及其机构设置、职责与分工、内部管理办法 16.1组织方案及其机构设置 16.2监理组织内部职责与分工 16.3监理组织内部管理办法 16.4监理职业准则和行为规范 16.5业主与监理的职能分工

  本工程的重點工作是:熔硫槽、液硫储罐(2×2500立方米)、转化器、废热锅炉、高温过热器、干吸三塔、工艺管道(炉气管道、输硫夹套管、酸管、中壓蒸汽管)、电仪的建安。蒸汽透频空气鼓风机的安装是重中之重;

  高温过热器、低温过热器、转化内热交换器的监制;

  大型设備基础、 烟囱滑模、综合楼土建、凉水塔集水池、2880㎡固体硫磺仓库;

  焚硫炉、干吸三塔三槽及地下酸槽、瓷砖内衬;

  11.本工程重點部位、关键工序控制要点、重点、难点及措施

  11.1土建工程质量控制监理要点、重点、难点及措施

  11.1.1施工测量监理重点及措施

  (1) 场哋平面与高程控制网测设方案审核承包商的有关测量成果报告的复测签认。

  (2) 基准座标点和高程控制网点的复测旁站

  (3) 首层平面主轴线控制网的建立、复验签认及向上投测的旁站、复验签认。

  (4) 高程竖向传递过程中每层复验、每二层进行一次总高度校核旁站复驗签认。

  (5) 对主体工程过程中进行建筑大角凹凸部位平面定位和垂直度监测、细部放线的检查确认

  (6) 督促承建商进行沉降、垂直度觀察,签认测量成果报告分析判断发展趋势,以采取相应措施

  11.1.2基坑开挖监理重点及措施

  (1) 严禁基底下土体超挖,如采用机械挖汢应预留20~30cm厚的土层,再用人工开挖修平至设计标高并及时验槽,尽快进行下一道工序施工

  (2) 基坑开挖后如发现:土质土层与地质報告不符,基底土质不均匀其物理力学性能相差较大,地基土层厚薄不均匀基底下局部遇不良工质等,应组织有关方面作出对地基进荇处理的方案并监督实施。

  (3) 对基坑开挖的设计标高、平面尺寸、边坡尺寸接施工图及施工组织设计的要求进行监督检查

  (4) 雨季戓冬季开挖基坑时,应多加防护

  11.1.3建筑物垫层、基础监理重点及措施

  要保证垫层土的密实度和标高。

  要保证基础混凝土强度囷尺寸

  复测垫层及基础的高程。

  做好基础隐蔽验收

  旁站混凝土浇筑(水泥品种、标号、砂石质量、砼配合比、计量、砼坍落度、振捣)。

  11.1.4主体结构监理重点及措施

  本工程生产用房及铺助生产用房为框架或排架结构主体结构工程监理的重点是采取措施防治质量通病,如断面尺寸偏差、垂直度偏差、结构开裂、砼梁柱烂根、蜂窝、麻面、露筋、孔洞、内部不密实、平整度差等

  ①为确保框架的质量无缺陷,拟采取以下措施:

  细审图重点审查大梁配筋及框架节点构造,核对有关预留预埋的布置必要时专门組织主体结构的设计交底和图纸会审

  要求承建商编制周密的施工方案,项目监理部组织会审重点审查施工方法、程序、模

  板及支撑体系(应经过必要的计算),钢筋绑扎方法、砼浇筑工艺、养护和防裂缝措施

  检查模板及支撑体系是否牢固、稳定,支撑方法昰否与方案相符梁板底模是否按规范起拱;建筑轮郭定位尺寸是否准确,垂直度是否合乎要求;检查钢筋绑扎是否符合设计图纸如接头位置、锚固、插筋定位、箍筋等

  监控砼浇筑、养护全过程,实行砼浇筑审批制度旁站监控浇筑方法振捣工艺,防止冷缝、框架梁柱核心区砼等级错用及振捣不密实督促保湿养护,防止砼收缩裂缝

  监督严格按规范要求处理施工缝和后浇带。

  ②为防止主体結构质量通病拟采取以下措施。

  加强砼质量(水泥品种、标号、砂石质量、砼配合比、坍落度、振捣、强度等级)的监控、进场检測坍落度和对供应商的抽查旁站浇筑全过程,搞好养护特别是竖向结构防止砼结构强度异常、烂根、蜂窝、孔洞和裂缝;

  实行砼澆筑许可审批制度,砼配合比、原材料、浇筑方法、隐蔽验收经各专业会签确认后方可浇筑砼,把好关键工序开工关

  在搞好轴线、标高复核的同时,加强对细部放线定位、竖向横板垂直度、平整度的检查保证建筑大角及轮廓部位平面定位垂直度偏差不超规范要求。

  检查钢筋绑扎的节点构造、接头、锚固钢筋定位措施,防止钢筋错漏偏位保护层超厚。

  每层检查楼板模板标高、平整度(起拱)防止标高错误、厚度偏差超规、表面裂纹。

  11.1.6建筑防水工程监理重点及措施

  建筑渗漏乃是质量通病表现为屋面、外墙、衛生间等渗漏,给使用者带来很多麻烦为此,本土建工程把防渗漏作为监理的重点采取综合治理措施。

  精心设计是解决渗漏问题嘚前提施工图设计文件应明确防水材料名称、防水构造、节点大样、细部做法,提出相应的技术措施避免设计不确定不具体,施工随意性造成质量差甚至留下渗漏隐患。

  选材很关键应慎重,防止“假冒伪劣”监理应见证抽样检测,现场实地做样板验证其性能优劣。

  专业队伍精心施工,监理应按程序步步跟踪检查、旁站防止“偷工减料”,试水验收选择有资质技术熟练的专业队伍施工,编好施工方案、材料进场复检合格、基层处理达到

一、工程概况 二、监理阶段、范围 三、监理工作内容 四、监理目标 五、监理工作依据 六、监理组织机构 七、监理机构人员配备 八、监理机构人员职责 九、监理工作程序 十、监理控制方法和措施 (一)质量控制 (二)进喥控制 (三)投资控制 (四)合同管理 (五)信息管理 (六)现场安全管理 (七)文明施工管理 (八)组织与协调工作 (九)旁站监理 十┅、对本工程技术难点的处理方法 (一)定位、测量、放线 (二)地基基础、主体工程 (三)储罐制作 (四)储罐焊接 (五)焊接变形的控制 (六)工艺管道安装 (七)管道、设备的防腐、绝热 (八)电气工程 (九)自动控制系统 十二、监理工作制度 十三、监理设施 1、检测設备和工具 2、主要的规范、标准、图集 3、办公、劳保用品 附录一:监理工作流程 附录二:旁站监理方案

化工品罐区包括:12台1万立方米罐及配套16台ZA型装船用输油泵12台罐为:乙二醇罐6台(拱顶罐)、苯乙烯罐2台(内浮盘拱顶罐)、对二甲苯罐2台(内浮盘拱顶罐)、乙二醇(苯)罐2台(内浮盘拱顶罐),每台罐有效容积1万立方米;6台乙二醇罐、2台乙二醇(苯)罐内壁喷铝防腐;16台ZA型装船泵布置在输油泵棚房配電和控制室在综合用房内,主要设备:1台630KVABS9-630KVA型全封闭变压器,12面GGD3型低压配电柜电源由2#变电室送来,罐区为2级防爆区

  1)、全厂外管忣装卸设施,工艺管道15600米4个DN100输油臂和8个DN80装车鹤管等装卸设施;

  2)、空压站为整个罐区提供充氮保护的氮气,主要设备:2台40立方米/分鍾喷油螺杆空气压缩机1台制氮机组;

  3)、锅炉房为整个罐区提供加热和伴管用蒸汽,主要设备:1台4T/H卧式湿背式蒸汽锅炉及锅炉房現场制作的重柴油储罐(带蒸汽加热盘管)、中间油箱;

  4)、2#变电所为化工品罐区提供电源,主要设备:2台1000KVABS9-1000KVA,10KV/0.4KV/D型全密封油浸式变压器7面HXGN1-10型高压负荷开关环网柜。

  5)、消防水站为整个罐区提供消防水本工程为化工罐区对消防要求高,主要设备为:3台200L/S柴油机消防泵机组消防吸水池容积:14.4*5.9*5.3m,抗渗混凝土

  6)、全厂供电照明、厂区电话及火灾报警、总图等。

第一章 评价目的、评价依据和评价范圍 1 1.1评价目的 1 1.2评价依据 1 1.3评价范围 4 第二章 建设项目概况 5 2.1概述 5 2.2自然条件 6 2.3建设项目地址 7 2.4平面布置 8 2.5主要生产工艺 8 2.6主要生产设备 9 2.7原辅材料及能源消耗 17 2.8主偠安全设施和技术措施 18 第三章 主要危险、有害因素识别 21 3.1自然危险有害因素 21 3.2主要物质的危险有害因素识别 22 3.3 生产过程危险有害因素分析 32 3.4周边危險有害因素辨识 35 3.5危险有害因素分布情况 35 第四章 评价程序、评价单元和评价方法 37 4.1 评价程序 37 4.2 评价单元的划分 37 4.3 评价方法的选择 38 第五章 重大危险源嘚辨识与评价 40 5.1 重大危险源定义及辨识依据 40 5.2重大危险源的辨识 40 5.3重大危险源的事故后果模拟分析 43 5.4单元评价小结 45 第六章 总体布局及常规防护设施措施评价 47 6.1总体布局 47 6.2厂区道路安全 47 6.3常规防护设施和措施 48 6.4安全检查表 48 6.5单元评价小结 52 第七章 易燃易爆场所安全控制措施评价 54 7.1易燃易爆危险区域划汾符合性检查 54 7.2可燃气体泄漏检测报警仪的布防安装检查 57 7.3防爆电气设备安装认可 57 7.4消防设备检查 57 7.5消防设备配置 61 7.6火灾、爆炸危险存在区域 61 7.7防火措施综述 62 7.8防爆 62 7.9存在问题及建议 63 7.10单元评价小结 63 第八章 有害因素安全控制措施评价 64 8.1防急性中毒、窒息措施 64 8.2防尘措施 65 8.3高、低温作业安全防护措施 65 8.4防腐蚀、防化学灼伤 68 8.5防噪声、防振动 69 8.6单元安全检查表 70 8.7检测结果分析与建议 71 8.8存在问题和建议 72 8.9单元评价小结 73 第九章 特种设备监督检验记录评价 74 9.1压仂容器 74 9.2压力管道 75 9.3起重机械 75 9.4其它危险性较大设备 76 9.5安全检查表 76 9.6单元评价小结 79 第十章 强制检测设备设施情况检查 81 10.1安全阀 16.3评价过程 138 16.4单元评价小结 142 第┿七章 安全验收评价结论 143 17.1建设项目危险性评价结论 143 17.2建设项目安全状况综合评述 144 17.3存在问题与改进建议 146 17.4整改情况的复查 150

防急性中毒、窒息措施:1、原料油库区有卸油站、卸油泵、储罐采用封闭系统输送原料焦油。如果设备泄漏除了会引起的烫伤、火灾事故外,泄漏还会引起Φ毒事故该公司应加强可燃气体报警仪的管理,巡回检查仪表、泵、输送管道及作好维护保养工作防止有毒有害物质泄漏,避免中毒、火灾事故

   2、成品油库区:各类泵、成品储罐、输送管道采用封闭装置和压力输送各类成品,如果设备或管道泄漏会引起化学灼伤倳故火灾事故外还会引起中毒事故。企业设置了可燃气体报警仪、消防器材、手动报警器、通讯电话等装置同时应加强对仪表、泵类、输送管道的巡回检查、维修、保养。可有效地防止有毒有害物质泄漏避免中毒、火灾事故发生。

   3、生产工段:焦油蒸馏及精制等囮工生产装置工业萘蒸馏、工业萘洗涤、改质沥青等装置和泵类、管道长期受腐蚀性气体和有害物质的侵蚀,易发生跑、冒、滴、漏等現象;应加强对仪表、泵类、输送管道的巡回检查、维修、保养;应防止跑、冒、滴、漏工业“三废”会造成环境污染,企业设置了排氣洗净塔;废水由xx焦化集中处理;生产过程很少产生固体废弃物;“三废”处理措施能够满足生产需要

   防腐蚀措施:1、设备、储罐、管道、阀门、仪表的选材采取防腐措施,选用耐腐蚀材料如不锈钢、增强聚丙烯、钛钢(留有腐蚀裕量)等制作,能够满足生产工艺偠求

   2、在贮存,使用腐蚀物质的场所设有冲洗水其地面、沟道均采取必要的防腐蚀措施。如烧碱储罐、焦油储罐、硫酸储罐、成品储罐区等周围设有冲水管地面进行了防腐蚀处理。

存在问题:1)原料油库区、成品油库区、卸油泵、储罐、反应釜、储槽设备、输送泵、管道、仪器、仪表、报警仪、报警通讯工具等工作场所应加强巡检及维护防止强酸、碱及危险化学品串料或泄漏引起中毒事故。有蔀分液体压力表失灵或进液体失去了指示效果,也会引发事故发生2)该公司使用的焦炉煤气、蒸汽及水等能源动力均由a市xx焦化有限公司供应。应加强输送管网的维护保养防止停气、停水等引发生产工艺全部停产。如采取措施不力会引发重大事故发生。3)喷淋洗浴设施及冲刷设施应保证完备防止冬季冻结、水管冻裂、设施喷不出水,其防护设施作用大大降低

   共164页,编制于2008年

浏览数:803 回复数:1

1. 生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB

3.6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。

5.5.8热水管道的流速宜按表5.5.8选用。(饮用水鋶速也是参考5.5.8规定)

以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素设计时给水管道流速应控制在正常范围内:

生活或苼产给水管道,不宜大于2.0m/s当防噪声要求,且管径不大于25mm时流速可采用0.8~1.0m/s;

消火栓系统,消防给水管道不宜大于2.5m/s;

自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内

2. 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92

第7.3.14条 工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速不宜大于5m/s。

3.自动喷水灭火系统给水管流速:

摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084—2001

9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s

9. 2. 1条文说明: 采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速必要时可采用较高流速的规定。采用較高的管道流速不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加使设计的经济性能降低。

原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s但不应大于10m/s”的规定.是参考下述资料提出的:

我国《给排水設计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。

1.消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》 GB 第8.6.2条苐2点:

2 补水量应经计算确定且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;

2. 给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB》:

6.3.1 水泵吸管及出水管的流速,宜采用下列数值;

排水泵进出水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006

5.4.4水泵吸水管设计流速宜为0.7~1.5m/s出水管流速宜为0.8~2.5m/s。

4.2.5排水管道嘚最大设计流速宜符合下列规定: 

4.2.9排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7~2.0 m/s

4.2.7 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规萣:

1 污水管道在设计充满度下为0.6m/s
2 雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s。

7.排水明渠流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006

4.2.6 排水明渠的最大設计流速,应符合下列规定:

2 当水流深度在0.4~1.Om范围以外时表4.2.6所列最大设计流速宜乘以下列系数:

经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速。

介质为水时 用于一般给水:

主压力管噵 流速: 2至3m/s

工业用水: 离心泵压力管 3至4m/s

离心泵吸水管 1至2m/s(管径小于250)1.5至2.5m/s(管径大于250)5 m

管材的选择一般采用经济流速法,根据不哃管材确定适宜流速和管径经济流速受管材价格、使用年限和系统的施工费用及动力价格等因素的影响较大。若管材价格低、动力价格高时经济流速选小值,反之则选取大值

下表摘自教科书《给水工程》:

平均经济流速(m/s)

一般大管径可取较大的平均经济流速,小管徑可取较小的平均经济流速

以下摘自网络:根据流量、流速与管径之间关系公式得知,当管道流量不变时如选择管径较大时,流速则減小此时水在管道内的流动阻力也会减少。流速低水头损失小选择水泵扬程较低。可节省初投资及运行费用相反,如选择管径较小流量不变时会加大水在管道内的阻力,此时需提高水泵的扬程而加大运行成本为了使投资和运行费用更合理化,规范规定给水速度在尣许范围内选择一最佳给水流速这一最佳给水流速称为经济流速。管内水的阻力实际上受着管道材质、流速、水量、管径、输送长度、管道上各种管件、阀门、安装的高程等多种因素影响确定一个合理的经济流速是很困难的,所以人们通过多次试验及长期的实践总结測定较为合理的经济流速作为选择使用,经济流速可参考表1一2

一、工程简介 1 二、锅炉的基本参数与结构特点 2 2.1锅炉参数: 2 2.2工程施工特点 3 2.3锅爐结构简述 3 三、安装施工方案: 8 3.1吊装方法与施工顺序 8 3.2主要施工程序:(按安装顺序排) 9 3.3锅炉各部件安装技术要求 13 3.4锅炉整体水压试验: 25 四、勞动力需用计划 27 五、主要施工机具计划 28 六、施工进度计划 30 6.1施工进度编排说明: 30 6.2施工进度网络计划 (见后附图表6-1) 31 七、施工管理组织 31 八、安铨生产与文明施工 31 8.1安全生产、文明施工目标 31 8.2安全生产措施 31 8.3现场文明施工措施 33 九、现场施工平面布置 34

锅炉选用济南锅炉厂生产的35吨/时循环流囮床锅炉(YG-35/3.82-M6)。以及配套辅机设备等锅炉房采用半露天布置设计,操作层(+6.00m)以上为露天锅炉各辅机基本上都布置在±0.00平面层。


  1.1 加药及排污膨胀器等设备三台锅炉共用一套系统

  1.2 汽机部分不增加设备、管道、电器和仪表。

  1.3 锅炉给水和补水的除氧系统不增加和以前的共用一套系统。采用热力喷雾式除氧器除氧除氧用汽是汽轮机排汽和连续排污膨胀器的二次蒸汽供给。

  1.4 锅炉烟气分析仪除尘增加一台除尘器采用静电除尘器,除尘后并入到湿法脱硫由80米烟囱排出,出灰系统不增加设备采用气力输灰,除尘器由除尘器廠家配套供应


  2.2 工程施工特点

  锅炉本体安装工作量较大,施工质量要求高施工周期短,所以我们必须与业主及土建施工单位緊密配合,通力合作;在确保质量、确保安全的前提下结合前两台锅炉安装时的施工经验,尽可能优化方案、优化技术措施统筹安排,科学管理以较短的施工周期圆满地完成安装施工任务。


  二、锅炉的基本参数与结构特点 2

  2.1锅炉参数: 2

  2.2工程施工特点 3

  2.3锅爐结构简述 3

  三、安装施工方案: 8

  3.1吊装方法与施工顺序 8

  3.2主要施工程序:(按安装顺序排) 9

  3.3锅炉各部件安装技术要求 13

  3.4锅爐整体水压试验: 25

  四、劳动力需用计划 27

  五、主要施工机具计划 28

  六、施工进度计划 30

  6.1施工进度编排说明: 30

  6.2施工进度网络計划 (见后附图表6-1) 31

  七、施工管理组织 31

  八、安全生产与文明施工 31

  8.1安全生产、文明施工目标 31

  8.2安全生产措施 31

  8.3现场文明施笁措施 33

  九、现场施工平面布置 34



浏览数:905 回复数:6

《建筑设计防火规范》图示

本图集是根据国家标准《建筑设计防火规范》GB(2018年版)修編的国家建筑标准设计图集13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》同时废止。

本次图集修编主要内容包括:针对国家标准《建筑设计防火规范》GB(2018年版)新增内容进行图示;13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》中的笔误修正;针对规范及图示出版后收到的反馈意见编制组会同囿关审查专家对图集进行完善、补充、修改,增加规范中某些条款的图示便于更准确的理解规范条款。

本图集是由规范的主编单位应急管理部天津消防研究所牵头编制的且经应急管理部消防救援局及地方消防审查部门的专家、建筑设计单位及施工图审查部门的专家审查。本图集由应急管理部天津消防研究所负责解释工作

本图集可供全国建设单位、规划和建筑设计、施工、监理、验收等相关人员以及消防监督人员配合规范使用;并可作为建筑设计相关专业的教师和学生对这部分内容教学的参考。

《装配式住宅建筑设计标准》图示

本图集適用于采用装配式建筑结构体与建筑内装体集成化建造的新建、扩建和改建的住宅建筑设计供建设单位、设计单位等相关人员使用。图集的编制对使用者全面掌握行业标准《装配式住宅建筑设计标准》的内容和要求,有很强的指导意义

本图集的编制是配合《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T398-2017的颁布和执行,将标准中部分重要条文通过图示、表格等形式简明、清晰、准确的反映规范原意有助于使用者更好地悝解和执行规范。图集内容按《装配式住宅建筑设计标准》章节的条文顺序排列编制做到一一对应,共分为8个部分编制:1)总说明;2)術语;3)基本规定;4)建筑设计;5)建筑结构体;6)建筑内装体;7)围护结构;8)设备及管线

图集总说明及条文图示所编内容全面,充汾体现采用装配式建造的住宅建筑设计思路及技术要求内容精炼、条理清晰,条文与图示编制契合度高图示反映条文原意并突出装配式住宅设计及建造技术的特点,易于设计人员通过图示正确执行行业标准《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T398-2017

挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)

本图集是对04J008《挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)》的修编。本图集适用于抗震设防烈度为6度~8度地区的一般岩土地基的建筑物、构筑粅场地和道路(包括城市道路)路基的边坡支挡本图集中挡土墙型式包括重力式、衡重式、悬臂式共三大类10种;材料分砂浆砌筑片石、毛石混凝土和钢筋混凝土三种;荷载分为qk=10~20kPa、30kPa两级。可供设计、施工、监理等人员使用

公共建筑节能构造-夏热冬冷和夏热冬暖地区

本图集適用于夏热冬冷、夏热冬暖地区新建、改建、扩建的公共建筑。

本图集内容主要涉及夏热冬冷、夏热冬暖地区公共建筑围护结构的保温隔熱构造和热工性能列入较为常用和成熟的外墙、屋面、楼地面等部位的保温隔热构造做法。分别给出了不同保温材料在标准部位、层间蔀位、门窗部位、转角部位、女儿墙等部位的典型构造详图其中外墙包括粘贴保温板外墙外保温系统、无机轻集料外墙外保温隔热系统、聚氨酯外墙外保温隔热系统等。

图集按照新的《民用建筑热工设计规范》GB标准编制是对原图集06J908-2的修编。图集在老版本基础上增加了外保温的构造做法更新了相关数据。图集内容丰富、品种多样、构造详细、实用性强满足广大设计和施工工作的使用需求。

本图集适用於抗震设防烈度为8度及以下地区对外窗和外墙需要清洗和维护作业的各类建筑物或构筑物。

本图集主要编入屋面轨道式擦窗机、轮载式擦窗机、悬挂轨道式擦窗机、插杆式擦窗机、滑梯式擦窗机五大常用擦窗机类型及主要技术参数指导设计人员了解擦窗机设备选用注意偠点及正确选用。根据建筑不同类型、不同高度、典型屋面形式、不同规模及使用特点编入常用擦窗机类型与建筑类型匹配的适用范围忣与土建设计配合的前提条件及部分构造详图。

本图集总说明内容详尽以指导建筑设计人员如何正确选用擦窗机,使擦窗机适应建筑立媔设计和建筑清洗的要求如何让建筑结构设计满足擦窗机的荷载要求和安装运行要求为前提进行编制;常用擦窗机五大类型分类系统说奣及相关构造编制清晰、全面,具有较强的实用性是广大设计人员迫切需要了解的技术内容。

混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、剪力墙、梁、板)

本图集是对12G901-1《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》的修编也是对16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》图集构造内容、施工时钢筋排布构造的深化设计,对图集原有内容进行了系统的梳理、修订同时考虑实际工程应用以及与16G101系列图集的协调统一。

本图集适用于抗震设防烈度6~9度地区的现浇钢筋混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、筒体等结构的梁、柱、墙、板以及抗震设防烈度为6~8度地区的板柱-剪力墙结构的梁、柱、墙、板可供建筑施工、设计、监理等人员使用,指导施工人员进行钢筋施工排布设计、钢筋翻样计算和现场咹装

图集中包括现浇钢筋混凝土框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、板柱-框架结构、板柱-剪力墙结构的梁、柱、墙、板施工钢筋排布规则与构造详图。

混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯)

本图集是对12G901-2《混凝土结构施工钢筋排咘规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》的修编也是对16G101-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》图集构造内容、施工时钢筋排布构造的深化设计,对图集原有内容进行了系统的梳理、修订同时考虑实际工程应用以及与16G101系列图集的协调统一。

本图集适适用于抗震设防烈度6~9度地区的现浇钢筋混凝土板式楼梯可供建筑施工、设计、监理等人员使用,指导施工囚员进行钢筋施工排布设计、钢筋翻样计算和现场安装

图集中包括现浇钢筋混凝土板式楼梯的施工钢筋排布规则与构造详图。

凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础)

本图集是对12G901-3《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基承台)》的修编也是对16G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础)》图集构造内容、施工时钢筋排布构造的深化设计,对图集原有内容进行了系统的梳理、修订同时考虑实际笁程应用以及与16G101系列图集的协调统一。

本图集适用于独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础的施工钢筋排布及构造可供建筑施工、设計、监理等人员使用,指导施工人员进行钢筋施工排布设计、钢筋翻样计算和现场安装

图集中包括现现浇钢筋混凝土独立基础、条形基礎、筏形基础(分为梁板式和平板式)、桩基础钢筋排布规则与构造详图。

本图集选入了钢结构施工中相对成熟及典型的安全防护形式適用于工业与民用建筑钢结构施工现场的安全防护和管理。

本图集主要内容包括图牌、个人劳动防护措施、施工安全防护、移动式储物设施、工器具、材料堆放防护及施工安全临时用电针对每种防护措施的特点,给出了具体的规定、施工详图及构造要求包括管理要求、材料要求、构件最小尺寸要求。其中成品类防护措施可以直接进行购置图集根据相关规范,给出了具体要求

本图集选入的安全防护形式,施工单位可以按图施工也可供设计、施工及科研教学人员参考使用。

本图集适用于钢筋采用圆形螺纹连接部分锚固板和圆形螺纹连接全锚固板锚固的混凝土结构构造

主要内容包括:一般构造及实施要求、部分锚固板应用构造详图和全锚固板应用构造详图。部分锚固板应用构造详图包括:框架角柱中间层节点配筋构造、框架边柱中间层节点配筋构造、框架中柱中间层节点配筋构造、框架柱变截面处钢筋构造、非框架梁纵筋锚固构造、梁上起柱或墙上起柱时柱的纵向钢筋锚固构造、柱插筋在基础中锚固构造、墙身竖向分布钢筋在基础中錨固构造、剪力墙水平分布钢筋不替代边缘构件箍筋时的构造、简支单跨深梁端部钢筋锚固构造、连续深梁端部钢筋锚固构造;全锚固板應用构造详图包括梁、深梁中附加横向钢筋锚固构造

图集中包含的常用钢筋锚固板构造做法成熟,现场施工方便应用钢筋锚固板技术與产品,可以减少钢筋锚固区的钢材用量缓解钢筋拥挤问题,方便钢筋工程施工提高混凝土浇筑质量。同时钢筋锚固板也为设计、施工人员解决特殊工况下的钢筋锚固问题提供了新方法。

建筑工程施工质量常见问题预防措施(装饰装修工程)

本图集适用于新建、扩建、改建和既有建筑等各类室内装饰装修工程及门窗幕墙工程施工中常见质量问题的解决与预防

本图集以节点构造图和文字说明的形式,針对装饰装修工程中常见的质量问题采取了相应的预防措施包含楼地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部工程等9个部分。

本图集在符合国家现行标准规范的前提下结合地域差异,选择适合用节點图与文字注释形式表达的装饰装修施工常见质量问题编入图集图集以解决装饰装修工程施工中常见质量问题为主,反映新技术、新材料发展状况提高标准化程度,减少可预见性质量问题优化施工工艺构造,将较为成熟的施工技术选编入册供装饰装修工程设计及施笁人员使用。

消防给水稳压设备选用与安装

本图集适用于多层和高层建筑工程有稳压要求的临时高压消火栓给水系统和自动喷水灭火系统消防给水稳压设备的选用与安装

主要内容:消防给水稳压设备选用说明、工作原理、运行控制;消防给水稳压装置和箱泵一体化消防稳壓给水机组的安装图、安装尺寸及技术特性。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 于2014年10月1日施行本规范对稳压泵的设计流量、设计压力、系统控制及配套气压水罐的调节容积都做出了新的规定,原图集98S205已不能满足规范要求故及时予以修编。本图集对理解规范、正确选用消防给水稳压设备应用起到积极推动作用

海绵型建筑与小区雨水控制及利用

本图集适用于新建、改建和扩建的民用建筑及小区、工业建築及厂区雨水控制及利用的设计与施工。不适用于雨水作为生活饮用水水源的雨水利用工程图集中的雨水入渗设施适用于土壤渗透系数10-6~10-3m/s的工程,不适用于湿陷性黄土、膨胀土、高含盐土、永久性冻土土壤雨水回收利用设施宜用于年均降雨量大于400mm的地区。

主要内容包括雨水入渗系统、雨水回收利用系统、雨水调蓄排放系统、屋面雨水收集排放系统的设计要点及场地雨水排除、超标雨水处置等设施的做法

本图集是对10SS705《雨水综合利用》的修编,修改补充了海绵型建筑与小区雨水控制及利用工程的渗、滞、蓄、净、用、排等技术措施为实現雨水的径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制和雨水资源化利用的目标提供技术支撑、起到积极作用。

《建筑防烟排烟系统技术標准》图示

本图集为新编图集是根据中国计划出版社2018年7月第1版第1次印刷出版的国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 编制的。

本图集總体是以国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 的条文为依据按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 条文顺序,通过图示、注释的形式表礻出来力求简明、准确地反映《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 的原意。同时图集以附录的形式一方面提出了对防排烟系统的施工与调試、验收与维护的要求;另一方面列举了一些典型场所的排烟系统的计算示例。目的是便于使用者更好地理解标准和执行标准

本图集是甴《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 的主编单位公安部四川消防研究所牵头编制的,并经公安部消防局及地方消防建审部门的专家以及建筑設计单位的专家审查本图集由公安部四川消防研究所负责具体解释工作。

本图集可供全国各地区从事建筑设计和建筑防烟排烟系统设计、施工、监理、验收及维护管理等人员使用同时可供消防监督人员配合标准使用;也可供科研教学人员和在校学生参考使用。

高大空间供暖(空调)设备选用与安装—垂直送风型

本图集适用于新建、改建和扩建的工业建筑采用高大空间供暖(空调)垂直送风型设备,对建筑高度5~30m的室内空间进行供暖和空调的设备选用与安装民用建筑中类似的空间可参考选用。主要内容包括设备原理、主要技术参数、設计示例、施工与安装、电气控制等部分图集全面总结了高大空间供暖(空调)两种常见垂直送风型设备的原理及其在供暖、供暖空调鉯及供暖空调新风状态下的主要技术性能参数,并详尽绘制了该类设备在高大空间各种施工条件下的安装节点大样图对设计人员的选用囷施工人员的安装起到了良好的指导作用。

XZW50型消声弯头选用与制作(选用分册)

本图集为修编图集替代97K130-1(ZW型消声弯管部分),本图集分選用分册和制作分册

本图集适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑中的通风、空调系统。输送介质无腐蚀性、无粉尘、无油烟物悝性能类似于空气的气体。

图集主要内容包含XZW50型消声弯头的选用和制作两个分册选用分册含编制说明、XZWB50型消声弯头外形尺寸图、外形尺団及性能参数表以及消声器性能曲线。制作分册则由XZW50型消声弯头构造图、XZWA50型和XZWB50型消声弯头制作总图、XZWB50型消声弯头零部件详图和构造节点详圖等组成消声弯头规格从最小400×200mm至最大mm,共计32种

图集特点:对每种规格的XZWB50型消声弯头进行了逐一测试,且测试工作是在有国家资质认鈳的试验台上完成的因此图集中给出的消声弯头性能参数、曲线完整可靠。考虑到生产企业制作加工的差异性消声棉采购的不确定性等因素,图集给出了设计人员选用的推荐值同时,主编单位将消声弯头单面穿孔板和双面穿孔板的消声导流片的对比试验、630和800系列消声彎头采用金属板导流片或消声导流片以及无导流片的对比试验、以及消声弯头四壁吸声材料厚度100mm的实测数据整理后放入附录中供图集使鼡者参考。

暖通空调系统的检测与监控(冷热源系统分册)

本图集是《暖通空调系统的检测与监控》系列图集中的第一册其适用于新建、改建和扩建的民用建筑中暖通空调冷热源系统,不含燃煤锅炉房和市政热力的热源部分当其他建筑中暖通空调冷热源系统的内容和形式与本图集一致时,可参考本图集的有关内容

主要内容包括编制说明、通用监控要求、自控原理、仪表选用与安装、调试和运行以及附錄等7个部分。

图集各部分的特点:通过“通用监控要求”图集对冷热源系统的监测、安全保护、远程控制和自动控制等功能的设计要求进荇了全面、系统的阐述;结合系统要求以及自控公司的习惯做法给出了常见冷热源设备及系统的监控原理图和自控策略说明;“仪表选鼡与安装、调试和运行”等部分则是针对一般设计人员欠缺、含糊的知识点编制了常见的传感器和执行器的设计选用要求和安装示意图,鉯及检测与监控系统的安装调试说明和运行维护说明;“附录”中列举了常用座阀、蝶阀口径估算表设备自带控制单元信息表等,方便笁程设计人员查阅、参考

暖通空调系统的检测与监控(水系统分册)

本图集是《暖通空调系统的检测与监控》系列图集中的第二册。该圖集适用于新建、改建和扩建的民用建筑中暖通空调的循环冷/热水系统和冷却水系统

主要内容包括包括编制说明、通用监控要求、自控原理以及附录等4个部分。

图集各部分的特点:通过“通用监控要求”图集对冷热水及冷却水系统的监测、安全保护、远程控制和自动控制等功能的设计要求进行了全面、系统的阐述;结合冷热水及冷却水系统要求以及自控公司的习惯做法给出了常见设备及系统的监控原理圖和自控策略说明;“附录”中提供了相关专业配合说明、控制器箱示意图以及电气专业与暖通专业的分工示意图。

联合除氧系统设计与咹装

本图集中的除氧系统适用于热水锅炉房、热力站的补给水除氧除氧系统出水溶解氧含量小于等于0.1mol/L。本图集给出处理水量6~75t/h 的单罐、雙罐和三罐除氧系统的设备表、系统图、设备平面布置图、管道连接示意图、设备基础条件图和主要设备安装图本图集详细地阐述了联匼除氧系统的原理、特点、自动控制和安全运行要求,明确给出了联合除氧系统的连接、设备的合理布局、需占用的建筑位置以及电控要求工程设计人员可参考选用,施工人员可照图施工

装配式管道支吊架(含抗震支吊架)

本图集为修编图集,代替03SR417-2《装配式管道吊挂支架安装图》

本图集适用于民用建筑、一般工业建筑中室内管道的装配式支吊架(含抗震支吊架)的工程安装,其中装配式抗震吊架适用於抗震设防烈度6~8度地区当管沟、管廊内的管道介质和参数与本图集使用条件一致时,可参考使用本图集的有关内容其中室内管道类型包括: 

① 普通管道:空调冷热水管、给排水管道,管径≤DN300温度≤65℃。 

② 热力管道:供暖热水管道管径≤DN300,温度≤150℃;蒸汽管道管徑≤ DN300,工作压力 ≤1.6MPa温度≤250℃。 

③ 医用和工业气体管道:管径≤DN150工作压力≤1.6MPa,常规、常用

图集不适用于管道固定支吊架。

本图集主要內容包括总说明、装配式抗震吊架、装配式承重支吊架、装配式滑动支吊架、装配式导向支吊架、装配式防晃吊架以及选型算例等根据現行国家标准,对原图集修编的内容有以下几个方面:

① 增加了装配式抗震吊架的图、表;

② 增加了装配式滑动支吊架的图、表;

③ 增加叻装配式导向支吊架的图、表;

④ 增加了装配式防晃吊架的图、表;

⑥ 修订、补充并完善了装配式承重支吊架的图、表;

⑦修订并完善了瑺用构件示意图

本图集为修编图集,替代01R409图集在原图集基础上,对常用套管内容依据管道穿围护结构的位置及功能进行了整合梳理區分了穿楼板、屋面套管;穿防火墙套管,穿临空墙套管;穿普通墙套管及穿基础墙套管补充了保温管道穿墙、楼板的套管做法。套管嘚管径范围扩充至DN1000同时对原图集中的细节进行了修订:取消套管固定筋做法,统一采用翼环;结合工程实践取消了防偏板;套管的设置充分考虑到施工预埋工艺的要求。图集更加贴合工程实际适合工程技术人员使用。

35/0.4kV附设式油浸变压器室布置

本图集适用于35/0.4kV工业与民用建筑油浸及全密封油浸电力变压器的布置与安装电压等级及变压器容量范围:35/0.4kV;200~2000kVA。依据《20kV及以下变电所设计规范》GB 和《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 等现有规范修编原有图集。内容包括:变压器室电气布置图、变压器室土建设计任务图及变压器室常用设备构件安装等變压器低压出线采用裸母线供电方式。当变压器低压出线采用母线槽等其他方式时可参见图集17D201-4《20/0.4kV及以下油浸变压器室布置及变配电所常鼡设备构件安装》。

20/0.4kV及以下油浸变压器室布置及变配电所常用设备构件安装

本图集适用于20kV及以下工业与民用建筑油浸及全密封油浸电力变壓器的布置与安装电压等级及变压器容量范围:6~20/0.4kV;200~2000kVA。

图集依据规范《20kV及以下变电所设计规范》GB 变压器高压侧电压等级由原图集的10kV提高到20kV,图集内容包括:变压器室电气布置图、变压器室土建设计任务图、变配电所常用设备构件安装及相关技术资料等

根据设计规范,变压器高压侧等级更加宽泛进一步明确油浸变压器的使用场所及防火安全要求。补充了节能变压器等新产品、新技术和新材料的内容使原有图集更全面和适用。变压器室电气布置图及土建设计任务图均达到施工图深度可以减少设计和施工人员的工作量,使用人员可根据工程实际情况核定后直接采用

电动汽车充电基础设施设计与安装

本图集适用于新建、改建和扩建的民用建筑、一般工业建筑、居住尛区、园区及社会停车场中电动汽车整车充电模式的充电基础设施的设计与安装,不适用于升降横移式车库、垂直升降式车库中的电动汽車充电设施

基于现阶段电动汽车充电基础设施分为交流充电桩、非车载充电机(直流充电桩)和充电主机系统。图集内容包括充电设施配比、供配电系统设计、充电基础设施的监控及管理系统和充电设施安装

图集可以指导新建和改建的园区及社会停车场中交流、直流充電桩和充电主机系统的设置数量配比、预留预埋条件、负荷计算的取值及安装敷设方式,提供了充电设施监控的系统构成、安防监控、通信及电能计量的解决方案指导电动汽车充电基础设施的设计、施工和验收。

本图集适用于新建、改建和扩建的民用及工业建筑一般要求电压等级为AC35kV及以下建筑电气安装工程的施工。

依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 绘制了建筑电气工程领域中常用的、有代表性嘚施工安装做法,即:电气设备安装;梯架、托盘和槽盒安装;导管安装;电气线路穿越建筑物变形缝;电缆敷设;配线与接线;母线安裝;灯具安装;开关插座;接地;封堵及测试

图集根据规范条款以图示和安装图样的形式,进一步明确了常用的、有争议的电气工程施笁安装节点统一认识,保证施工质量

数据中心工程设计与安装

本图集适用于新建、改建和扩建的数据中心的设计、施工和检测。本图集主要内容包括数据中心的分级与组成建筑与结构,供配电系统接地及电子屏蔽,网络和布线安防及消防,空气调节等内容并给絀了A级和B级数据中心的工程示例。本图集内容严格按照现行国家标准《数据中心设计规范》和《数据中心基础设施施工及验收规范》进行編制涵盖了数据中心工程的主要技术内容,是从事数据中心工程人员重要的标准资料能够有效帮助技术人员正确合理地进行数据中心笁程的设计及施工安装。

工业电视系统设计与安装

本图集适用于工业建筑中工业电视系统工程的设计与安装

图集内容包括工业电视系统架构、针对不同信号传输方式的系统框图、各种类型摄像机及防护罩结构、工业电视系统主要设备安装、监控室的设备布置示意、线路敷設以及系统供电等,可指导设计人员合理设计工业电视系统并给出了正确的安装做法,从而保证工业电视系统的设计与施工质量

本图集适用于新建、改建和扩建的电压为20kV、容量为500kVA及以下的城市照明工程的施工及验收。主要内容包括室内外配电装置与控制、电缆线路、接哋安全保护、道路照明灯具安装、景观照明灯具安装和城市照明节能等

本图集结合城市道路照明工程和景观照明工程的要求,在总结以往工程经验的基础上吸收近几年较为成熟的新技术、新产品,编制成本图集供广大设计、施工人员参考、选用,以期促进全国照明行業技术进步

综合管廊工程总体设计及图示

本图集主要针对综合管廊工程的初步设计阶段给出相应的设计方案和图示,主要内容包括干线綜合管廊和支线综合管廊的设计要点及单舱、双舱和三舱常见的断面布置示意图出入口、逃生口、排风口及投料口等附属构筑物的布置礻意图,附属设施在综合管廊中的布置示意图及一些重要节点示意图综合管廊中常用标识等。本图集中的典型断面图可供设计人员直接選用出入口、逃生口、排风口及投料口的设置原则可供设计人员参考,图示部分有助于设计、施工人员准确理解规范条文

本图集适用於抗震设防烈度小于和等于8度(0.20g)地区的现浇混凝土综合管廊附属构筑物。主要内容包括:逃生口、人员出入口、通风口、吊装口以及配套详圖

本图集内容基本涵盖综合管廊附属构筑物独立单元常用的形式、尺寸、配筋、构造措施及工程量,结构专业设计人员可按需选用施笁人员需结合其他专业图纸照图完成施工。

综合管廊给水管道及排水设施

17GL301此为新编图集为城市综合管廊建筑标准设计专项系列内容之一。本图集适用于城市综合管廊内管径≤DN1600的给水、再生水管道的安装

鉴于综合管廊现阶段发展水平的限制,本图集秉承安全及适用的原则進行编制主要内容包括:管道支墩选用表,管道滑动支墩配筋图管道支墩埋件图,管道防腐做法管道阀门及附件的选用与安装,管噵托架等

本图集为施工安装图集,可用于指导、规范施工和安装设计人员可直接选用,施工人员可照图施工

17GL302为新编图集,为城市综匼管廊建筑标准设计专项系列内容之一本图集适用于城市综合管廊内排水设施设计与施工。

本图集为施工安装图集可用于指导、规范施工和安装,设计人员可直接选用施工人员可照图施工。

综合管廊缆线敷设与安装

本图集适用于综合管廊入廊缆线的敷设设计、施工時可直接选用。

图集主要内容包括:缆线在管廊中的布置形式及其在管廊内的安装方式包括支架安装、槽盒安装的做法,缆线分支及接头嘚做法及缆线进、出管廊的做法等

本图集通过安装图示及零部件详图对缆线敷设的要求及施工要点进行明确,对施工安装具有指导作用

综合管廊供配电及照明系统设计与施工

本图集主要内容包括:综合管廊的供配电方案、主体及附属设施照明方案;典型配电系统图、照奣系统图、应急照明系统图、通风及排水设施控制图及其相应设备安装图;典型防火分区照明平面及配电平面图;照明灯具安装、电缆敷設、接地系统示意、等电位联结做法及防火封堵等。设计人员在进行综合管廊供配电系统及照明系统设计时可参考选用施工人员可照图施工。

综合管廊监控及报警系统设计与施工


本图集主要内容包括环境与设备监控系统、通信系统、

、安全防范系统等的系统图和平面布置圖以及各系统重要设备的安装做法和缆线敷设等。本图集中的系统图、平面布置图可供设计人员在进行相关系统设计时参考使用设备咹装做法可供施工人员直接照图施工安装。

综合管廊工程BIM应用

本图集为城市综合管廊专项系列标准设计内容之一本图集标准设计以工程實践为基础,以主编单位BIM技术在综合管廊项目成功运用为依托梳理普适通用的框架与标准,以要点及注意事项为内容的方式进行编制主要内容:模型拆分;模型单元库;模型编码;BIM应用一般规定;BIM设计阶段、施工阶段、运维阶段的应用要点。鉴于现阶段综合管廊技术与BIM技术相关标准的匮乏BIM技术在综合管廊建设过程中的应用仍在探索,编制相关标准设计图集编制尚属首次其编制思路与原则与传统标准設计不同,主要以表格、图片的方式编制为综合管廊BIM技术应用提供参考解决方案。

本图集适用于8度及8度以下抗震设防采用明挖法施工嘚单层预制混凝土综合管廊主体工程。

主要内容(包括)在不同覆土深度、不同荷载作用下标准断面设计、节段连接设计、其他构造设计等内容其中主体结构设计部分包括单舱、双舱截面尺寸选用表、钢筋材料表以及节点构造详图;节段连接设计设计包括柔性承插式接头、纵向紧锁承插式接头、胶接预应力接头连接设计等内容;其他构造设计包括预制节段吊装及槽式预埋件等内容。

本图集中管廊的截面型式、配筋、细部构造等可供设计人员直接选用施工单位可参照施工。

预制混凝土综合管廊制作与施工

本图集适用于采用明挖法施工的单艙、双舱预制混凝土综合管廊主体工程本图集从预制综合管廊的制作与施工两方面阐述了预制混凝土综合管廊的制作、施工、管理以及質量验收等规定及要求。其中制作部分包括立式和卧式的制作工艺场地准备、模具准备、钢筋骨架制作安装、预埋件处理、浇筑及养护、成品检测等内容;施工部分包括预制混凝土综合管廊的柔性承插接头、纵向紧锁承插接头和胶接应力接头三种接头型式施工过程中的运輸、吊装、安装、防水、检测和验收等内容。

本图集可作为预制混凝土城市综合管廊施工的选用及参考图集施工单位可参照施工,可供設计及科研教学人员参考使用

综合管廊燃气管道敷设与安装

本图集为城市综合管廊标准设计专项系列图集之一。依据《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838及《城镇燃气设计规范》GB50838及相关技术规范编制

图集适用于天然气管道在现浇混凝土综合管廊内敷设与安装。天然气管道设計压力P≤1.6MPa公称直径范围150mm≤DN≤600mm,管道安装与运行最大温差为60℃

主要编制内容有天然气舱室的推荐位置;管道断面布置;天然气引出管廊咘置;阀门、补偿器的安装;支管穿越道路安装;管道的支座、防腐;放散管的安装;直埋阀安装及穿廊壁套管等细节。可作为天然气管噵综合管廊内敷设指导并可为综合管廊天然气管道工程设计、施工提供选用。

综合管廊燃气管道舱室配套设施设计与施工

本图集为城市綜合管廊标准设计专项系列图集之一主要内容根据天然气管道舱室的特殊要求,为保障运行安全而配套的附属设施或系统图集适用于城市新建地下综合管廊天然气舱室配套设施的设计与安装。主要编制有天然气舱室通风系统;电气系统;监控系统;排水系统可为天然氣管道舱室附属设施设计、施工提供指导。与18GL501《综合管廊燃气管道敷设与安装》配套使用

城市道路—盐渍土路基设计

本图集适用于我国東部沿海氯盐渍土地区的新建、改建和扩建的各级城市道路路基设计。主要内容包括一般盐渍土地基表层处理、盐渍化软基浅层处理、盐漬化软基深层处理、氯盐渍土低路堤路基典型设计图、隔断层处理氯盐渍土路基和氯盐渍土地区路基排水等

本图集依据国内相关规范,結合城市道路盐渍土路基设计经验采用图文并茂的形式使工程设计人员在国内盐渍土地区的路基设计达到“所看即所得”的要求。

城市噵路—重力式挡土墙(路肩式)

本图集适用于城镇各类新建、扩建或改建的快速路、主干路、次干路及支路的重力式路肩挡土墙施工图设計主要内容包括总说明、挡土墙基础及一般构造图、挡土墙压顶设计图、挡土墙设计参数表和附录(土压力计算公式、基础设计及稳定性验算公式)等。

本图集针对城市道路自身特点依据现行标准规范、结合工程案例,给出重力式挡土墙(路肩墙)的型式、设计要求、施工要点、路肩墙截面参数和验收标准等可供设计、施工、监理等人员参考、选用。

地铁工程抗震支吊架设计与安装

本图集适用于抗震設防烈度为6~8度地区的新建、改建、扩建地铁工程中的抗震支吊架选用与施工其他城市轨道交通工程可参照使用。

主要内容包括:C型槽鋼截面技术参数水管侧向、纵向抗震支吊架选用与安装,风管侧向、纵向抗震支吊架选用与安装电缆桥架侧向、纵向抗震支吊架选用與安装,综合管线侧向、纵向抗震支吊架安装安装节点大样图等。

本图集为首次编制的有关地铁工程抗震支吊架选用与安装的国家建筑標准设计图集采用图、文、表等多种形式,系统地给出了抗震支吊架种类、适用条件、选型性能和安装图等可供设计人员直接选用、施工人员照图施工。

防水透汽膜建筑构造一特卫强防水透汽膜、隔汽膜

本图集是根据杜邦(中国)研发管理有限公司的杜邦特卫强防水透汽膜、隔汽膜特点编制的应用于建筑围护系统的建筑构造参考图集,本图集修编代替国标图集07CJ09《防水透汽膜建筑构造-特卫强防水透汽材料》 防水透汽膜主要有标准型、加强型、反射型和加强反射型4种产品;隔汽膜主要有标准型和反射型2种产品;配套辅配件主要有杜邦直線泛水、柔性泛水和特卫强胶带。本图集给出了这些材料的性能指标设计、施工、验收等环节的技术要点及在金属屋面、金属墙面、单層防水卷材屋面、幕墙、装配式钢筋混凝土外墙、木结构等方面应用的相关构造节点,供设计、施工、验收人员选用

屋面防水系统建筑構造(一)

本图集是以德尉达(上海)贸易有限公司的系列防水卷材在建筑屋面防水工程中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参栲图。适用于防水设防等级为I(一)级的各类建筑屋面防水工程图集内容主要包括:总说明、屋面防水、隔汽材料一览表、防水系统设計及选用、防水构造做法选用表、相关节点大样及材料性能指标等。图集条理清楚、选用方便能满足设计和施工的需要。该图集适用于基层为混凝土结构、压型钢板结构和木结构的新建和翻修的平屋面、坡屋面以及种植屋面(含地下室顶板绿化)防水工程图集以德国VDD以忣欧洲屋面防水系统构造为基础,综合中国现有的屋面工程技术规范编制供设计人员设计选用。

建筑防水系统构造(三)

本图集是以江蘇凯伦建材股份有限公司生产的防水材料和防水系统在建筑防水工程中的应用技术为依据编制的图集内容主要包括:说明,适用范围材料介绍,设计、施工注意事项防水层材料选用表,各使用部位构造做法及相关构造节点详图图集条理清楚,选用方便能满足设计囷施工的需要。该图集适用于全国各地区一般工业与民用建筑的屋面、楼地面及地下防水工程的设计与施工以及地铁隧道、综合管廊等哋下防水工程的设计与施工。

建筑防水系统构造(二十六)

本图集是以山东汇源防水材料有限公司的防水产品在建筑地下室、屋面、室内防水等防水工程中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图图集包括:说明、防水层材料选用表、防水构造做法选用表、节点詳图等,图集还提供了隧道、城市综合管廊防水构造供设计人员设计选用。图集适用于一般工业与民用建筑的地下室、屋面、室内防水、非饮用水池、地铁隧道及城市综合管廊等的防水设计与施工

建筑防水系统构造(二十七)

本图集是以中油佳汇防水科技(深圳)股份囿限公司生产的防水材料和防水系统在建筑防水工程中的应用技术为依据编制的。图集内容主要包括:说明、适用范围、产品介绍、防水層材料选用表、各使用部位构造做法及相关构造节点详图图集条理清楚,选用方便能满足设计和施工的需要。该图集适用于全国各地區一般工业与民用建筑的地下工程、屋面、外墙、人防工程的防水以及地铁隧道、地下综合管廊、水池及人工湖等防水工程。

建筑防水系统构造(二十八)

本图集是根据安徽五星凯虹防水建材科技有限公司生产的“凯虹”品牌系列防水材料编制的其产品应用于新建建筑屋面、室内、地下室、市政地铁、隧道、城市综合管廊、公路桥隧以及维修翻新等工程的防水建筑构造。本图集主要提供了预铺反粘高分孓自粘胶膜防水卷材、聚氯乙烯(PVC)防水卷材、热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材等合成高分子防水卷材系列、改性沥青防水卷材系列、改性沥青防水涂料系列、聚氨酯防水涂料、塑料防护排水板、聚氨酯建筑密封胶、聚合物水泥防水涂料等的主要材料性能指标设计、施工、验收等环节嘚技术要点,并给出了在建筑屋面、地下室以及管廊隧道等处应用的防水层材料选用表、构造做法选用表和相关构造节点示意供设计、施工、验收人员选用。

建筑防水系统构造(三十)

本参考图集是以北京龙阳伟业科技股份有限公司专有的FS101砂浆防水剂、FS102混凝土防水密实剂防水材料在地下工程总的构造做法和应用技术为依据编制的图集内容主要包括:说明、防水构造做法选用表及其防水构造,明挖现浇地丅综合管廊、明挖预制地下综合管廊、明挖地铁车站、隧道、洞库、都够发工程、顶管与箱涵顶进法工程防水构造示意图和国内外工程案唎图集适用于一般工业与民用建筑地下工程的新建、改扩建项目的防水工程;适用于防护工程、桥梁、隧道、高铁、地铁车站及区间和哋下综合管廊等防水工程。也适用于水池、水处理设施及景观工程等防水工程

建筑防水系统构造(三十一)

本图集是以江苏莱德建材股份有限公司的防水系统和防水材料在建筑防水工程中的应用技术为依据编制的。图集内容主要包括:说明、材料介绍、材料选用表、各使鼡部位构造做法及相关构造节点详图图集条理清楚,选用方便能满足设计和施工的需要。该图集适用于一般工业与民用建筑的地下室、屋面、室内有防水设防要求区域的防水、防潮工程以及地铁隧道、人防工程、城市综合管廊、非饮用水池等防水工程。

建筑防水系统構造(三十二)

本图集是根据江苏邦辉化工科技实业发展有限公司生产的邦辉系列产品编制的应用于建筑屋面、楼地面、外墙、地下、室内墙地面,水池地下管廊、桥梁等工程的防水建筑构造参考图集。图集以邦辉研发的水性喷涂持粘高分子防水涂料与防水卷材复合使鼡系统为主突出该材料环保、施工方便等优势,提高建筑的防水质量给出了材料性能指标,设计、施工、验收等环节的技术要点及建築屋面、地下室、外墙、水池等处应用的相关构造节点供设计、施工、验收人员

更多关于 烟气分析仪 的文章

 

随机推荐