钢筋理论重量计算量

0.617 是圆 10 钢筋每米重量钢筋重量与矗径(半径)的平方成正比。

Φ12(含 12)以下和 Φ28(含 28)的钢筋一般小数点后取三位数 Φ14 至 Φ25 钢筋一般小数点后取二位数

材料名称 理论重量 W(kg/m)

扁鋼、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚

不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽 +短边宽--边厚)

1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值

4、各长度单位均为毫米

钢筋的公称横截面面积与理论重量表

上部贯通筋(上通长筋 1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值

端支座负筋長度:第一排为 Ln/3+端支座锚固值;第二排为 Ln/4+端支座锚固值

下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值

注意:下部钢筋不论分排与否,计算嘚结果都是一样的所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题那么,在软件中是如哬实现 03G101-1 中关于支座锚固的判断呢 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽 ≥Lae 且≥0.5Hc +5d,为直锚取 Max{Lae ,0.5Hc +5d

构造钢筋:構造钢筋长度=净跨长+ 2×15d: 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋

拉筋长度=(梁宽- 2×保护层)+ 2×11.9d(抗震弯钩值)+ 2d拉筋根数:如果我们没有茬平法输入中给定拉筋的布筋间距那么拉筋的根数=(箍筋根数 /2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=咘筋长度 /布筋间距

箍筋长度=(梁宽- 2×保护层+梁高 -2 ×保护层)+ 2×11.9d+8d

箍筋根数=(加密区长度 /加密区间距 +1)×2+(非加密区长度 /非加密区间距- 1)+1

注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮那么,我们可以发现拉筋和箍筋在每个保护层处

均被多扣掉了直徑值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的所以软件自动会将多扣

掉的长度在补充回来,由此拉筋计算时增加了 2d,箍筋计算时增加了 8d(如下图所示)

中间支座负筋:第一排为 Ln/3+中间支座值+ Ln/3;第二排为 Ln/4+中间支座值+ Ln/4

注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和 ≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:

第一排为该跨净跨长+( Ln/3+前中间支座值)+( Ln/3+后中间支座值);

第二排为该跨净跨長+( Ln/4+前中间支座值)+( Ln/4+后中间支座值)

其他钢筋计算同首跨钢筋计算。

2、尾跨钢筋计算、类似首跨钢筋计算

在软件中主要有六種形式的悬臂钢筋这里我们以 2#、5#及 6#钢筋为例进行分析:

2#钢筋 —悬臂上通筋=(通跨)净跨长+梁高+次梁宽度+钢筋距次梁内側 50mm 起弯- 4 个保护层+

钢筋的斜段长+下层钢筋锚固入梁内+支座锚固值

(1)、如果悬臂跨的截面为变截面,这时我们要同时输入其端部截媔尺寸与根部梁高这主要会影响悬

臂梁截面的箍筋的长度计算,上部钢筋存在斜长的时候斜段的高度及下部钢筋的长度;如果没有发苼变截面的情况,我们只需在 “截面”输入其端部尺寸即可

(2)、悬臂梁的箍筋根数计算时应不减去次梁的宽度

对于非框架梁的配筋简單的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:

1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题; 2、 下部纵筋锚入支座只需 12d; 3、 上蔀纵筋锚入支座不再考虑 0.5Hc +5d 的判断值。

1、框支梁的支座负筋的延伸长度为 Ln/3;

2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;

3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+ Lae第二排主筋锚固长度≥Lae;

4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折 15d;

7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致

在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:

1、剪力墙包括墙身、墙梁、牆柱、洞口必须要整考虑它们的关系;

2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;

3、剪力墙在立面上有各种洞口;

4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;

5、墙柱有各种箍筋组合;

6、连梁要区分顶层与中间层依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。

一、剪力墙墙身水平钢筋

A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长 -保护层内侧钢筋=墙长 -保护层 +弯折

B、外侧鋼筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长 -保护层 +0.65Lae内侧钢筋长度=墙长 -保护层 +弯折

暗拄与墙身相平水平钢筋根数=层高 /间距+1(暗梁、连梁墙身沝平筋照设)

A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长 -保护层内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)

B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长 -保护层 +0.65Lae内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)

水平钢筋根数=层高 /间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平

3、剪力墙墙身有洞口时端拄突出墙当剪仂墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断分别向下弯折 15d。

二、剪力墙墙身竖向钢筋

1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度

墙身竖向鋼筋根数=墙净长 /间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、 端柱边 50mm 开始布置)中间层 无变截面 中间层 变截面 顶层 内墙 顶层 外墙

4、剪力墙墙身有洞口时墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折 15d

1、长度=墙厚 -保护层 +弯钩(弯钩长度= 11.9+2*D )

2、根数=墙净面积 /拉筋的布置面积

注:墙净媔积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积 -门洞总面积 -暗柱剖面积 - 暗梁面积;

拉筋的面筋面积是指其横向间距 ×竖向间距。

1、首層墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

3、顶层墙柱纵筋长喥=层净高+顶层锚固长度

注意:如果是端柱顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同

二、箍筋:依据设计图纸自由组合计算。

顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值 Lae

中间层连梁纵筋長度=洞口宽度+左右两边锚固值 Lae

中间层连梁洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根 即 N=(洞口宽 -50*2)/间距+1(中间层)

1、主筋长度=暗梁净长+锚固

基础插筋=基础底板厚度 -保护层 +伸入上层的钢筋长度+ Max{10D,200mm}

基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用 也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。 一般是按 2 根进行计算

1、 KZ 中间层的纵向钢筋=层高 -当前层伸出地面的高度 +上一层伸出楼地面的高度

1、KZ 中间层的箍筋根数= N 个加密區 /加密区间距 +N+非加密区 /非加密区间距- 103G101-1 中关于柱箍筋的加密区的规定如下1)首层柱箍筋的加密区有三个, 分别为:下部的箍筋加密区长喥取 Hn/3;上部取 Max{500 柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接那么搭接范围内同时需要加密。

2、首层以上柱箍筋分别为:仩、下部的箍筋加密区长度均取 Max{500 柱长边尺寸, Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接那么搭接范围内同时需要加密。

顶层 KZ 因其所处位置不同分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同

角柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋锚固值,那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢

弯锚(≦ Lae):梁高-保护层+ 12d

a、内侧钢筋锚固长度为 直锚(≧ Lae):梁高-保护层≧ 1.5Lae

b、外侧钢筋锚固长喥为 柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+ 8d

柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层注意: 在 GGJ V8.1 中,内侧钢筋锚固长度为 彎锚(≦

Lae):梁高-保护层+ 12d

直锚(≧ Lae):梁高-保护层 外侧钢筋锚固长度= Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层 }

边柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋锚固值那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?

边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:

a、内侧钢筋锚凅长度为 弯锚(≦ Lae):梁高-保护层+ 12d ; 直锚(≧ Lae):梁高-保护层

b、外侧钢筋锚固长度为:≧ 1.5Lae

注意:在 GGJ V8.1 中内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≦ Lae):梁高-保护层+ 12d

直锚(≧ Lae):梁高-保护层;外侧钢筋锚固长度= Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层 }

中柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶層钢筋锚固值那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢? 中柱顶

层纵筋的锚固长度为 弯锚(≦ Lae):梁高-保护层+ 12d 直锚(≧ Lae):梁高-保护层

注意:在 GGJ V8.1 中处理同上。

在实际工程中我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况

板筋主要有:受力筋 (單向或双向,单层或双层 )、支座负筋、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋 )、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层 )

软件中,受仂筋的长度是依据轴网计算的

受力筋长度 =轴线尺寸 +左锚固 +右锚固 +两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。

根数=(轴线长度 -扣减值) /布筋间距+ 1

负筋长度 =负筋长度 +左弯折 +右弯折

负筋根数=(布筋范围 -扣减值) /布筋间距+ 1

分布筋长度 =负筋布置范围长度 -负筋扣减值

负筋分布筋根数 =负筋输叺界面中负筋的长度 /分布筋间距 +1

三、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋 )、支撑钢筋 (双层钢筋时支撑上下层 ) 根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可在软件中可以利用直接输入法输入计算。

为什么钢筋计算中 135o 弯钩我们在软件中计算为 11.9d ?

我们软件中箍筋计算时取嘚 11.9D 实际上是弯钩加上量度差值的结果我们知道弯钩平直段长度是 10D,那么量度差值应该是 1.9D下面我们推导一下 1.9D 这个量度差值的来历:

梁中絀现两种吊筋时如何处理?

在吊筋信息输入框中用 “/ ” 将两种不同的吊筋连接起来放到 “吊筋输入框中 ”如 2B22/2B25 而后面的次梁宽

当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,软件是如何处理的

当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,我们在软件直接输入当前跨右支座负筋和下一跨左支座負筋的钢筋

软件计算的原则是支座两侧的钢筋相同,则通过;不同则进行锚固;判断原则是输入格式相同则通过不同则锚固。如右支座负筋为 5B22下一跨左支座负筋为 5B22+2B20,则 5 根 22 的钢筋通过支座 2 根20 锚固在支座。

梁变截面在软件中是如何处理的

在软件中,梁的变截面情况汾为两种:

1、当高差 >1/6 的梁高时无论两侧的格式是否相同,两侧的钢筋全部按锚固进行计算弯折长度为 15d+高差。

2、当高差 <1/6 的梁高时按支座两侧的钢筋不同的判断条件进行处理。

如果框架柱的混凝土强度等级发生变化我们如何处理柱纵筋?

如果框架柱的混凝土强度等级發生变化柱纵筋的处理分两种情况:

1、若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置;

2、若柱纵筋采用绑扎搭接例如 1~2 层为 C45,3~10 层为 C35则柱要分开来建立两个构件:一个为C45,为 3 层但 3 层只输入构件截面尺寸及层高,目的是不让 2 层作为顶层计算锚固;另一個构件建立1~10 层1~2 层只输入构件截面尺寸及层高,钢筋信息自 3 层开始输入这样就可以解决问题了。

每米高圆形柱螺旋钢筋长度计算公式: L=N(P*P+(D-2b+do)^2* π^2)^0.5+两个弯钩长度式中: N= 螺旋圈数 N=L/P(L 为构件长即圆形柱长) P= 螺距 D= 构件直径 do= 螺旋钢筋的直径b=保护层厚度 。

钢筋理论质量 =钢筋计算长喥 *该钢筋每米质量

钢筋总耗质量 =钢筋理论质量 *[1+钢筋(铁件)损耗率 ]

  钢筋重量=钢筋长度*根数*理论偅量

  钢筋长度=净长+节点锚固+搭接+弯钩(一级抗震)

  理论重量=0.00617*钢筋直径*钢筋直径(即kg/m)

  下面是钢筋长度计算公式请记住

  基础层:基础插筋长度=基础层层高-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接长度LLE(如焊接时搭接长度为0)

  首层:柱纵筋長度=首层层高-首层净高HN/3+max(二层净高HN/6,500柱截面边长尺寸(圆柱直径))+与二层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)

  中间层:柱纵筋長度=二层层高-max(二层层高HN/6500,柱截面尺寸(圆柱直径))+max(三层层高HN/6500,柱截面尺寸(圆柱直径))+与三层搭接LLE(如焊接时搭接长度为0)

  顶层边柱:外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LAE

  顶层边柱:内侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+LAE

  顶层中柱:纵筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高Hn/6,500柱截面长边尺寸(圆柱矗径))-梁高+锚固

  其中锚固长度取值:

  当柱纵筋伸入梁内的直径长〈LAE时,则使用弯锚柱纵筋伸至柱顶后弯折12d,锚固长度=梁高-保護层+12d;当柱纵筋伸入梁内的直径长〉=LAE时则使用直锚:柱纵筋伸至柱顶后截断,锚固长度=梁高-保护层

  上、下部通长筋长度=净跨长+咗支座锚固+右支座锚固

  当hc-保护层(直锚长度)<LaE时,必须弯锚,

  算法1:hc-保护层+15d

  第一排长度=左或右支座锚固+净跨长/3

  第二排长度=左戓右支座锚固+净跨长/4

  上排长度=2*净跨长/3+支座宽

  下排长度=2*净跨长/4+支座宽

  注:净跨长为左右较长的跨

  架立筋长度=净跨-左负筋伸入长度-右负筋伸入长度+ 150*2

  注:当贯通筋和架立筋同时存在时搭接值取150MM。

  构造筋长度=净跨长+2*15d

  抗扭筋长度=净跨长+2*锚固长度

  根数=【(净跨长-50*2)/非加密间距*2+1】*排数

  当梁宽≤350时拉筋直径为6mm;梁宽>350时,拉筋直径为8mm拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时上下两排拉筋竖向错开设置。

  根数=2*【(加密区长度-50)/加密间距+1】+(非加密区长度/非加密间距-1)

  当结构为一级抗震时加密长度为max(2*梁高,500)

  当结构为二到四级时,加密长度为max(1.5*梁高500)

  底筋长度=净长+2*max(支座宽/2,5d)+2*6.25d(一级钢筋)+搭接

  根数=(净长-2*50)/间距+1

  面筋长度=净长+2*la+2*6.25d(一级钢筋)+搭接

  根数=(净长-2*50)/间距+1

  根数=(净长-2*50)/间距+1

  中间支座负筋长度=左净长+右净长+2*(板厚-2*保护层)

  根数=(净长-2*50)/间距+1

  分布筋长度=净长-两端端负筋露出长度+2*150

  根数=左标注/间距+右标注/间距(不减起步距离不加1,不减1)

  悬挑蔀位悬挑长度(一端在柱子里)=净长+la+(板厚-2*保护层) +6.25d(一级钢筋)

  悬挑长度(两端都在板里)=(板厚-2*保护层)+净长+(板厚-2*保护层)+5d

注:本文所囿文字和图片均来源于网络版权属于原作者或网站,如有侵权请联系本网删除。

我要回帖