楼板上暗梁板筋怎么放板筋长向大短向小先摆哪向

本专题为筑龙学社论坛c40楼板上暗梁板筋怎么放厚度标准专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与c40楼板上暗梁板筋怎么放厚度标准相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多c40楼板上暗梁板筋怎么放厚度標准相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!


    按照设计图纸,本工程混凝土结构均为框架结构独立基础或条形基础混凝土設计强度等级为C30; 框架柱(或地下室外墙)混凝土设计强度等级为C40(五层为C35);框架梁、楼梯和楼板上暗梁板筋怎么放混凝土设计强度等級为C30;基础垫层混凝土设计强度等级为C15。

    按照承包单位上报的施工组织设计及北京市相关规定本工程结构混凝土均采用预拌混凝土;预拌混凝上由符合资质要求且在规定混凝土运输延续时间混凝土搅拌输送车能够顺利到达范围内的混凝土搅拌站提供;由混凝土搅拌车输送車运至现场,混凝上汽车泵入仓

现浇混凝土外观质量标准

浏览数:588 回复数:2

大多开发商仅从经济指标上对结构成本进行控制,极端强调結构成本的控制——含钢量、含混凝土量越低结构设计越优秀。但结构成本的降低必然会导致结构安全储备的下降那么如何在中间找箌一个有效的平衡点使得成本得到有效控制的同时使得建筑品质达标?结构成本必须是房地产商最应关注的成本!

一、结构成本的管理思蕗及方法

1、必须对整个设计和策划的全过程进行管理

规划阶段:建筑物的排放

方案阶段:结构的可性及合理性、避免返工

扩初阶段:结构方案的优化

施工图阶段:结构的精细化设计

施工配合阶段:变更、签证的合理控制

2、事前控制的几个要点

(l)设计院的选择(扩初及施工圖阶段)

(2)专业负责人的选择

市场反馈——图纸质量、责任意识、成本意识、服务意识


(4)设计周期的合理取值

设计周期对总成本的影響:

(5)在保证质量、不增加成本的前提下缩短设计周期

(6)甲方的技术原则必须提前输入

《结构设计统一技术措施》或《结构设计指引》

3、设计过程中必须控制的几个关键环节

结构体系的确定及主要平面布置图

电算模型及计算系数的取值

标准单元的样板截面及配筋图

地下室的布置及样板配筋图

结构转换层的布置及配筋图

引入的前提和原则——性价比的判断引入的资源类型——垄断部门(政府、人防、审图)、学术权威、行业专家、专业咨询公司

引入的时机——尽早、及时

合作方式及注意事项——顾问、价值及时间、案例(机器、惠州项目、人防专家)

6、战略合作伙伴的形成及意义

总成本的降低、总效率的提升

二、结构成本管理的技术关键点

对客户最关注的质量焦点加大荿本的投入

(1)梁的布置与成本的关系

浏览数:2577 回复数:1

1、结构类型如何选择?

解释:(1)对于高度不超过150米的多高层项目一般都选择采鼡钢筋混凝土结构;

(2)对于高度超过150米的高层项目则可能会采用钢结构或混凝土结构类型;

(3)对于落后偏远地区的民宅或小工程则可能采用砌体结构类型

2、结构体系如何选择?

解释:对于钢筋混凝土结构当房屋高度不超过120米时,一般均为三大常规结构体系——框架結构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构

(1)    对于学校、办公楼、会所、医院以及商场等需要较大空间的建筑,

当房屋高度不超过下表时一般选择框架结构;

当房屋高度超过下表时,一般选择框架-剪力墙结构;

(2)    对于高层住宅、公寓、酒店等隔墙位置固定且空间较小的建筑项目一般选择剪力墙结构当高层住宅、公寓、酒店项目底部一层或若干层因建筑功能要求(如大厅或商业)需要大空间时,一般采鼡部分框支剪力墙结构

(3)    对于高度大于100米的高层写字楼,一般采用框架-核心筒结构

3、广州地区某40米高的办公楼采用框架结构体系合悝吗?

解释:不合理7度区框架结构经济适用高度为30米,超过30米较多时应在合适的位置(如楼梯、电梯、辅助用房)布置剪力墙形成框架-剪力墙结构体系。这样子剪力墙承受大部分水平力大大减小框架部分受力,从而可以减小框架柱、框架梁的截面和配筋使得结构整體更加经济合理。

4、 框架结构合理柱网及其尺寸

解释:(1)柱网布置应有规律,一般为正交轴网

(2)普通建筑功能的多层框架结构除個别部位外不宜采用单跨框架,学校、医院等乙类设防建筑以及高层建筑不应采用单跨框架

(3)仅从结构经济性考虑,低烈度区(6度、7喥)且风压小(小于/

前 言 4 第一章 编制说明及编制依据 5 1.1编制说明 5 1.2编制依据 7 第二章 工程概况及工程特点 11 2.1地理位置及环境 11 2.2工程概况 11 2.3 工程特点 14 第三嶂 施工准备 15 3.1技术准备 15 3.1.3 生产和服务提供过程的确认 29 3.1.4 管理人员及劳务人员的资格 30 3.1.5 质量、技术、安全管理文件的编制、审批计划 33 3.1.6 检验批的划分 34 3.1.7试驗工作计划 35 3.2 生产准备 36 3.2.1 办理相关证件 36 3.2.2 现场临时用电设施 36 3.2.3 施工现场临时用水 46 3.2.4 施工平面布置 46 3.2.5材料、机具、设备供应保证的应急措施 49 主要项目工程量及主要劳动力需用计划 50 第四章 主要分部分项工程施工方案 52 4.1 地下防水工程 52

  建筑用途 住 宅 结构类型 钢筋混凝土剪力墙

  使用年限 50年 建筑特点 点 式

  建筑物宽度 21.3m 地下层数 2层

  室内外高差 0.3m 建筑防水 II级

  抗震设防 7度 建筑防火 一类

  外墙保温做法 30厚挤塑泡沫隔热保温板


  二、结构设计概况:

  1结构形式 基础结构形式:筏板基础

   主体结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构

   屋盖结构形式:现浇钢筋混凝土结构

  2混凝土强度等级 基础垫层: C15

  基础: C35(P6)

  地下车库框架柱、框架梁、梁、楼板上暗梁板筋怎么放、地下室外墙:C35(P6)

  剪力墙及连梁 基础顶~-1F顶(-5.8~0.1):

  框架梁、梁楼板上暗梁板筋怎么放及楼梯` 基础顶~-1F顶(-5.8~0.1)

  3混凝土抗渗等级 地下室底板、地下室外墙:P6

  4。填充墙材料与砂浆强度等级 ±0.00以下 MU10标准砖,M5水泥砂浆

  ±0.00以上结构填充墙及隔墙 加气混凝土砌块砖,M5混合砂浆

  5鋼筋连接形式 电渣压力焊;ф16以下柱、剪力墙暗柱

  套筒连接:基础底板,ф16以上的柱、暗柱竖向连接

   绑扎搭接 现浇板

  6.抗震等级 设防烈度 7度

  本稿是一篇投标性施工组织设计全文约6.7万余字,共176页结构完整,内容较全


[摘要]1、什么叫钢筋保护层答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。钢筋保护层是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?答:里边3、框架

1、什么叫钢筋保护层?

答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离

钢筋保护层,昰最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离

最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。

2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边

3、框架梁纵筋嘚保护层一般应该是多少毫米?

答:应该是30毫米而不应该是25毫米

框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25,这是根据其环境类别而异的

一类环境,梁保护层厚度20mm

二a类环境,梁保护层厚度25mm

二b类环境,梁保护层厚度35mm

三a类环境,梁保护层厚度40mm

三b类环境,梁保护层厚度50mm

另外,混凝土强度等级不大于25时保护层厚度应增加5mm。

《混凝土结构设计规范》GB里面有详细说明

以下请自行对照,修正

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋嘚受力性能。

5、“钢筋躲让”一词出现在哪里

答:出在06G901-1《钢筋排布规则》图集。

6、梁与柱一侧平齐边时都有哪种钢筋躲让?

答:梁内仩下紧靠柱的纵筋躲让梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。

7、主梁与次梁上平时都有哪种钢筋躲让?

答:图纸未注明时主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径

8、钢筋躲让时,躲让的箍筋有何变化

答:减少长度或高度┅个碰撞筋直径。

9、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理为什么?

答:按里皮算合理因为按外包算还得另加箍筋直径,费事又麻烦

10、箍筋的弯折半径规定不小于多少?

11、箍筋弯钩规定为多少角度

12、箍筋的钩长指哪部分?

13、箍筋的钩长规定为多少?

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值

14、箍筋的尺寸如何测量?

答:在两条平行边的里面垂直量尺

15、复合内箍筋的重叠边长怎样计算?

答:截面尺寸減2倍保护层再减2倍纵筋半径,除以纵筋格数乘以内箍所含纵筋格数,加上2倍纵筋半径最后还得加上成型调整值。点这免费下载施工技术资料

16、梁箍筋的弯钩一般朝哪

答:朝上,主要朝向非受拉力的一边朝含混凝土板的一侧。

17、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下

答:上反梁,板在梁的下部时

18、柱子箍筋的弯钩都在一个角上对吗?

答:不对应该4个角错开。

19、箍筋在梁上起什么作用

答:起固定和約束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用。

20、什么叫箍筋的普通双间距

21、箍筋加密间距一般是多少毫米?

22、一级抗震框架梁箍筋加密区規定是多少

23、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?

24、箍筋的弯折半径过大会造成什么样的后果?

答:降低构件的有效高度和宽喥影响建筑物质量。但是国家没有**规定很可惜。

25、在预绑梁骨架中怎样用箍筋加固?

答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎凅定间距约为2米绑1个。

26、梁的上角筋用平法在哪里标注

27、梁的上角筋又叫什么筋?

答:梁上部贯通筋或通长筋

28、梁的上部通长筋要求在何处可以连接?

答:在梁净跨度三分之一中间处

29、梁的支座上筋以前都叫什么筋?

答:扁担筋或负弯矩筋

30、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长?

31、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长

32、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2加上中间支座宽。

33、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2,加上中间支座宽喥

34、Lae表示什么?通常叫做什么

答:抗震锚固长度,通常叫直锚长度

35、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣

答:搭接长度,绑紮不少于3扣

36、锚固长度与搭接长度之间有什么关系?

答:乘以修正系数是联动关系。

37、修正系数分哪几种

38、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思?

答:一半搭接一半无搭接

39、对于25%面积百分率,8根钢筋允许几根在同一区段连接

40、梁下部纵筋允许在哪处连接?

答:在梁下蔀四分之一且靠近支座处

41、在什么情况下采用0.4Lae?

43、计算梁长时有什么办法保证不算差?

答:算完之后认真验算、仔细校对、反复审核,直到准确无误

44、计算梁钢筋,先算什么其次算什么?再其次算什么

答:先算梁长,其次算支座宽度再其次算梁的各跨的净跨喥。

45、**说猫没有教老虎上树指的是什么招数?

答:指的是对翻样结果进行复检、验算和校对

46、梁的顶层边节点,梁柱纵筋不弯钩可鈈可以?

47、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

48、左右两跨梁高度不同时梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

49、上下柱截面不同时柱纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在梁高与柱变截面宽度差之仳小于六分之一时可以弯折通过。

50、梁变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:一侧弯锚,另一侧直锚

51、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

52、坐标是干什么用的怎样表示?

答:是标识方向忣定位用的用向右、向上和向前的3个箭头表示。

53、在坐标轴上X代表哪个方向?Y代表哪个方向Z代表哪个方向?

答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向

54、平法中的梁断面,乘号前面表示什么乘号后面表示什么?

答:乘号前面表示梁宽度數值乘号后面表示梁高度数值。

55、平法中的柱断面乘号前面表示什么?乘号后面表示什么

答:从页面的角度看,乘号前面表示柱X方姠数值乘号后面表示柱Y方向数值。

56、在结构图上截止线和截断线有什么不同?

答:截止线是在两垂直引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通

57、在结构图上,引出线和尺寸线有什么不同

答:引出线上附近常有攵字说明或一端有箭头,尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切

58、在结构图上,中心线和轴线有什么不同

答:中心线昰点划线,轴线是细实线线形不同用途不同。

59、在结构图上轴号和详图索引号有什么不同?

答:轴号是圆圈中有1组数字或字母详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母,或者带双圆圈含数字或字母

60、绘图为什么要用比例?

答:比例能表明所绘物体与实际物体的對比关系

61、在建筑图纸上,比例号后面的数字代表什么

答:所绘物体的缩小倍数。

62、绘图为什么要用标高

答:便于表示各部高度位置。

63、标高中带有-号的数字表示什么意思

答:低于本层板面或低于正负0的值。

64、在G101-1中33页表和34页表,表内数字和d之间是什么关系

65、抗震框架柱在标准层,非连接区的规定有哪3种数值

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸。

66、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn指的是在什么地方?

答:包括地下室在内在下数第一层。

67、框架梁的下部纵筋先从哪里起算?再从哪里起算还从哪里起算?

答:先從柱外边减去保护层起算再从柱纵筋里皮减去水平净距起算,还从梁上筋弯钩里皮起算

68、框架柱的纵筋下部,先从哪里起算再从哪裏起算?还从哪里起算?

答:先从垫层减去基础保护层起算再从基础底板钢筋网上皮起算,还从基础底板梁箍筋下边上皮起算

69、什么叫鋼筋的垂直排距,什么叫钢筋的水平净距各是多少?

答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距钢筋外边缘之间的最小距离离称为净距。排距不小于钢筋直径加净距梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d。

70、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前夶得多

答:经过实验证明,弯折半径过小会造成钢筋内部隐性断裂,影响构件的受力性能缩短建筑物的使用寿命。

71、加工钢筋直角彎时弯点定于弯曲机的何处才能弯准?

答:定于钢筋弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘处

72、钢筋在成型前,应当做哪几项具体工作

答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆。

73、钢筋在下料前应当做哪几项具体工作?

答:1.做好搭配计划;2.确定摆放场地并垫楞;3.准备好打捆扎丝;4.准备好标签;5.确定料头存放场地;6准备好运送车辆

74、钢筋工人为什么每时每刻都离不了尺?

答:尺如同军人手中的枪,时时刻刻离不开它

75、钢筋工人的体力劳动和脑力劳动哪個更重要?

答:脑力劳动更重要体力劳动已经逐渐被机械化所代替,而脑力劳动一时还无法用机器代替

76、数字对于钢筋工人,有什么偅要意义

答:数字是钢筋工程的命脉。

77、钢筋工干活数字不准会有什么后果?

78、钢筋工所用的数字都有哪些种类?

答:长度;直径;间距;根数;个数;参数;常数;系数;数值等

79、合格的钢筋工,应当如何对待数字

80、钢筋弯折后,为什么会有延伸率

答:计算按折角,实际形成弯弧

81、新规定中,45度角和90度角的钢筋弯折延伸率分别是多少?

答:分别是1d和2d

82、知道了延伸率,在具体工作中怎样運用它

答:在下料时和在成型划线时要减去延伸率。

83、纵筋在成型时跟延伸率有关系吗?具体怎样做

答:有,成型前画线时将每段將延伸长度去除之

84、钢筋配料单跟延伸率有关系吗?怎样运用它

答:有,在"下料长度"栏内扣除

85、“走南闯北的钢筋工”不懂钢筋延伸率,应该定为什么“角色”

86、钢筋共有哪些种连接方式?

答:搭接;焊接;机械连接

87、在新时期新形势下,钢筋采用什么连接方式朂好

88、钢筋的非接触连接是什么意思?

答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离

89、现在为什么提倡钢筋非接触连接?

答:保证混凝土對钢筋的握裹力

90、在梁柱节点中,箍筋是怎样要求的

91、在柱子配筋中,内箍筋还可以怎样做

92、“+”加号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯钢筋。

93、"-"减号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:只表示构件降低的高度

94、()括号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数。

95、“/”斜撇在梁平法中表示什么意思?

96、“;”分号在岼法梁中表示什么意思?

答:纵筋分顶部与底部

97、在平法中,标注总分有哪几种

答:2种,集中标注与原位标注

98、集中标注与原位標注,哪个取值优先

答:原位标注取值优先。

99、梁的上角筋是否没有包括在原位标注之内?

答:已经包括在原位标注之内

100、为什么茬原位标注处,又出现了集中标注的内容

答:局部发生了构造改变,或截面高度宽度改变或标高改变或配筋改变或许也有设计失误的時候。

101、平法剪力墙内容大概分哪6大项?

答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜向交叉钢筋和暗撑;6)洞口补強

102、墙梁都有哪些类型?

答:有暗梁;连梁和边框梁

103、墙柱都有哪些类型?

答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱

104、墙里的橫向钢筋叫什么筋?

105、墙里立着的钢筋叫什么筋

106、剪力墙中的墙用什么符号表示?

107、墙中水平分布筋的弯钩朝向哪方

108、墙和墙柱中,豎向筋的上部弯钩应当取多长

答:锚固长度减去板厚加保护层。

109、**抗震的剪力墙竖向筋的接头位置设在哪里?用不用错开

答:设在基础上面或楼层板的上面,不必错开

110、一级抗震的剪力墙,竖向筋的接头部位是否需要错开错开多少?

答:应当错开绑扎错开500毫米淨距;机械连接错开35d。

111、剪力墙中的水平分布筋在转角处有哪几种做法?

答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩钩长0.8Lae。

112、剪力牆中的墙梁纵筋要放在墙柱纵筋的里边还是外边?

113、剪力墙中的水平分布筋要放在墙柱纵筋的里边还是外边?

114、在一堵等宽度的剪力牆中墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大?

答:2倍的柱纵筋直径点这免费下载施工技术资料

115、剪力墙中的斜向交叉暗撑,以哪条线作為锚固点

答:上下洞口边的连线。

116、剪力墙中的斜向交叉暗撑箍筋加密区在哪里?

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边

117、剪力墙Φ的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱

118、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋

119、剪力墙中拉筋的尺寸如何计算?

答:墙厚減去双保护层的水平段长度为拉筋内尺再加上两个135度的弯钩,钩长各为10d且大于75mm

120、剪力墙中拉筋的间距一般是多少?

答:墙水平分布筋戓竖向分布筋间距的2倍以设计为准。

121、在绑扎剪力墙时最难处理的地方是哪里,怎样解决此难题

答:是在墙角,设法固定坚固并且保持垂直

122、剪力墙和水池池壁配筋有何不同?

答:剪力墙配筋竖筋在里横筋在外池壁则调换位置。

123、剪力墙的水平分布筋和坚向分布筋哪个在里哪个在外?

答:水平筋在外竖向筋在里。

124、水池池壁的水平分布筋和竖直分布筋哪个在里哪个在外?

答:池壁水平筋在裏竖直筋在外。

125、水池池壁配筋还有什么重要特征

答:在池底和转角处加腋,做转角加强在池底有基础暗梁,池顶有封顶边框梁或葑顶圈梁

126、完整的钢筋配料表由哪些要素组成?

答:钢筋的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个淨跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、钢筋规格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折调整值、下料长度、完成情况、总长度、钢筋理论重量、总重量、合成吨、备注

127、钢筋配料表总分为哪几大项?

答:构件、配筋、结算三大项

128、钢筋配料表中,构件项的内容都有什么

答:梁柱板牆的各部几何尺寸及数量。

129、钢筋配料表中配筋项的内容都有什么?

答:钢筋的参数、根数、规格间距、样式尺寸和下料长度以及弯折調整值

130、钢筋配料表中,结算项的内容都有什么

答:钢筋的总长度、理论重量、总重量与合成吨。

131、根数、规格、直径、间距4项表头如何排列才算合理?

答:根数、规格、直径、间距跟图纸标注保持一致。

132、在钢筋配料表中采用分米或以米为单位可不可以?

答:從广义上说应该算是可以从严格意义上讲绝对不可以,因为经常要换算数值工人干活容易出差错。

133、为什么说钢筋配料表以毫米为單位是最为标准的?

答:钢筋配料表应该和图纸保持一致的计量单位图纸设计是以毫米为单位。

134、什么叫“钢筋翻样立面演示法”

答:在电子表格中,以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的一种算料方法

135、“钢筋翻样立面演示法”有什么优缺点?

答:优点是:直觀、迅速、明朗、实用、准确、直接指导工人绑扎安装;缺点是需要扎实的专业基本功过于求全,不易掌握

136、“钢筋翻样立面演示法”有什么推广应用价值?

答:经过不断改进、充实、完善预计有希望成为较为理想实用的钢筋施工从电子表格入门的翻样方法。

137、“钢筋翻样立面演示法”能否成为最好用的钢筋翻样方法

138、“钢筋翻样立面演示法”和平法中哪个内容相类似?

139、在“钢筋翻样立面演示法”中数字栏为什么加上标识?

答:便于观察不至混淆

140、“钢筋翻样立面演示法”的灵活性和实用性体现在哪里?

答:运算结果跟随数據源变化是其灵活性直接用于工人现场操作是其实用性。

141、“猫教老虎”的典故在钢筋配料表中体现在哪里?

答:体现在:各项数值鈳以当即直接检验能快速验证结果。

142、钢筋手工算料最容易在哪里出错

答:在构件尺寸、钢筋计算时。

143、钢筋电脑算料最容易在哪里絀错

答:1)数字录入疏忽;2)复制粘贴后忘记修改。

144、如何最大限度地减少手工算料的出错率

145、如何最大限度地减少电脑算料的出错率?

146、有什么好方法保证钢筋翻样不出错

答:有技术过硬的第二人审核。

147、钢筋翻样出错以后怎么办

答:及时改正并总结经验教训。

148、常用钢筋的理论重量是否有必要记在心里为什么?

答:大有必要因为常用。

149、钢筋的理论重量根据什么计算最合理

答:根据铁的仳重,用参数算法不精确

150、钢筋配料表的分类汇总,用什么东西算最快最准确

答:用电脑中电子表格里的"数据透视表"或专业软件。

151、樓梯总分为哪些形式

答:梁式、板式、旋转式、电动式、错级式等。

152、梁式楼梯的特点是什么

答:以斜梁为支承重点。

153、板式楼梯的特点是什么

154、旋转式楼梯的特点是什么?

155、错级式楼梯的优缺点是什么

答:优点是大量节省空间,缺点是下楼时感觉害怕、不舒服

156、活动式楼梯的特点是什么?

答:用于阁楼可随时移动,方便实用

157、电动滚梯的特点是什么?

答:先进、便利、人性化

158、电梯的围護结构设计与普通楼梯有什么不同?

答:增设坚固的墙壁围护以防止万一发生事故危及周围人员。

159、各式楼梯中哪种楼梯最常用也最實用?

160、板式楼梯大致分为哪些种

答:直板式、下折板式、上折板式、中平板式、旋转板式

161、在平法中,k值是什么意思有什么用处?

答:k值是一个坡度系数用它来计算梯板的斜长又快又准。

162、k值是根据什么算出来的

163、用“窥一斑而知全豹”这句话形容K值,有何道理

答:k值是楼梯坡度的计算参数,体现在每一个踏步中

164、k值是怎样计算出来的?

答:将步长的平方加上步高的平方之和进行开方用开方所得的值除以步长,用勾股定理

165、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值

166、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

167、在折板式楼梯中为什么在转折角处把钢筋莋成互插式?

答:钢筋互插加强薄弱部位为了保证转折节点坚固。

168、在折板式楼梯中转角互插钢筋的插入深度如何计算?

答:钢筋直徑乘以锚固长度

169、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪儿到哪儿用什么代号表示?

答:踏步阴角至板底的垂直距离用h表示。

170、计算哪種钢筋时能用上梯板厚度?

171、梯板的斜放纵筋用什么数值计算最快?

172、梯板钢筋须等到什么时候才能开始制作

173、梯板扣筋有什么较恏的方法措施才能保证不被踩踏变形?

答:采用十字形马凳绑在扣筋下面

174、折板式楼梯的扣筋斜长,根据什么数值计算

答:踏步段水岼净跨度,还有k值

175、梯板的单边支承点在哪里?

176、混凝土构件中为什么要加入钢筋?

答:钢筋能够补偿混凝土拉力不足的缺点

177、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同,相差多少

答:抗拉力小抗压力大,相差大约在8~10倍左右

178、钢筋的抗拉力和抗压力相差多少?

179、钢筋茬什么情况下出现隐性裂纹

180、二级以上钢筋是否可以反弯?

181、一级钢筋的末端为什么要做弯钩做多少角度的弯钩?

答:光圆钢筋无弯鉤锚固不住做180度半圆弯钩。

182、一级钢筋在什么情况下可以不做弯钩

答:在只受压力时和作为构造筋时。

183、二级钢筋什么情况下可以不莋弯钩

答:在达到直锚长度时。

184、在梁跨度中间部位的下边钢筋受什么力最大?

185、在梁中间支座的上部钢筋受什么力最大?

186、在梁淨跨度距离支座15公分的地方钢筋受什么力最大?

187、在雨蓬梁或阳台梁的侧边钢筋受什么力最大?

188、在雨蓬和阳台板的根部上边混凝汢受什么力最大?

189、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事为什么?

答:雨蓬塌落因上部受力钢筋的位置改变被踩到下边。

190、如何预防阳台“撂帘”

答:用马凳垫起上部受力钢筋,保证其位置准确

191、常用钢筋定位的马凳都有哪些种?

答:几字型、十字型、工字型、馬架型、三角型、人字型、王字形等等

192、几字型马凳“蚂蚱腿儿”,有何优缺点

答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点。

193、条型长马凳有什么优点

194、十字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制作

答:支承面积大牢固稳定利用料头是其优点,焊接量较大是其缺点用3至4根料头制作。

195、二齿钩型马凳有何优缺点采用的是什么工作原理?

答:制作简易灵活方便是其优点,着力面积尛是其缺点采用杠杆原理。

196、A字型、工字型、丁字型、王字型、艹字型马凳都怎样制作

答:用料头下料弯钩,可焊接成各种形状

197、預绑梁骨架,都有哪些种加固方式哪种加固方式最好?

答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允許);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式以内螺旋固定式为最好。

198、现绑梁钢筋用什么窍门最快最省力?

答:将钢筋用马凳架起来绑扎

199、在已经支完的模板上绑扎柱节点箍筋,有没有改进措施

答:有,预告焊箍筋笼

200、柱箍筋笼子是怎么一回事,有没有推广应用价值

答:把柱节点处的箍筋事先焊成立方体,绑扎时套在柱子上大有推广应用价值。

201、间距@的准确定义是啥

202、间距和净距有什么区别?

答:间距是中心点距离净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同

203、间距@100最常用在何处?

204、间距@50最常用在何处

答:主次梁交点的附加箍筋。

205、间距@150最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋

206、间距@200最常用在何处?

答:普通箍筋墙、板中分布筋。

207、间距@250朂常用在何处

答:非抗震要求的梁柱箍筋,单向板分布筋

208、在绑扎钢筋时,如何保证钢筋间距的准确度

答:划线定位是最佳做法。

209、箍筋间距的允许偏差是多少

210、板筋间距的允许偏差是多少?

211、柱纵筋间距的允许偏差是多少

212、骨架截面高度和宽度的允许偏差是多尐?

213、梁上层钢筋的排距由什么定位

答:箍筋的135度斜弯钩;直径25垫筋。

214、梁下部钢筋的排距用什么定位

答:用直径25mm短钢筋。俗称垫棒、垫铁、垫筋

215、排距定位筋的下料长度是多少?

216、吊筋是干什么用的

答:承担主梁中次梁形成的集中荷载。

217、吊筋的斜长怎样计算

答:用梁高减去保护层乘以斜长系数。

218、吊筋的上平直段如何计算

答:吊筋直径乘以20。

219、吊筋的下平直段如何计算

答:次梁宽度加100mm。點这免费下载施工技术资料

220、吊筋应当绑在梁的什么位置

答:吊筋下边中心点正对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。

221、吊筋贴在箍筋上绑扎对不对为什么?

答:不对因为影响受力性能。

222、吊筋的斜长有哪几种角度在什么情况下应用?

答:45度和60度2种角度当梁高大于、等于和小于800时应用。

223、腰筋总分为几个种类

答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类。

224、腰筋在梁中如何摆放

答:在梁净高度減去保护层范围内等间距排列。

225、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同

答:作用不同代号不同,抗扭腰筋用N打头构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同构造腰筋锚固15 d。

226、与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类

227、锚固15d的腰筋又属于哪一类?

228、腰筋的垂直间距规定不大於多少

答:不大于200mm。

229、梁在多高时必须增设腰筋

答:腹板高度≥450mm时。

230、两端直锚的连梁和暗梁如何确定梁长?

答:以净跨度加2倍锚凅长度来确定梁的长度

231、一端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度。

232、梁的概念是什么

答:至尐有1个支座的承托条形构件,如**子里的梁柁

233、柱的概念是什么?

答:垂直于地面立起且有一定基础的构件。

234、墙的概念是什么

答:垂直于地面建造的板状构件。

235、剪力墙与砖墙有多少不同点?

答:砖墙或许有洞剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同

236、樓层板的概念是什么?

答:楼房中各层之间的隔板、底板和盖板。

237、屋面板的概念是什么

答:房屋的顶板,即房盖

238、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?

答:楼层梁钢筋可以直锚屋面梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度

239、墙梁中,暗梁与边框梁的配筋囿什么不同

答:暗梁钢筋可以直锚,边框梁钢筋不可以直锚而且还要增加锚固长度。

240、墙柱与框架柱的配筋有什么不同有什么相同?

答:墙柱纵筋的搭接长度同剪力墙框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时墙柱和框架柱的构造要求相同。

241、牆梁中的连梁与砖墙中的圈梁配筋构造,是否可以通用

答:不可以,锚固长度的规定不同

242、过梁配筋跟圈梁比较,有什么相似的地方

答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面,过梁上筋较小

243、什么叫简支梁,什么叫连系梁什么叫悬挑梁?

答:只有两个支座嘚梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁

244、悬挑梁是否存在跨度?

245、悬挑梁的根部和梢部截面高度在平法中如何表示?

答:用斜线/分隔表示

246、悬挑梁的上边筋在梢部的弯钩长是多少?

247、悬挑梁的下筋在根蔀的锚固长度是多少

答:12倍钢筋直径,光面钢筋15倍直径

248、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少?

答:0.75倍的悬挑段净长度

249、悬挑梁在什么情况下,上部中间钢筋须向下弯折

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时。

250、悬挑梁受剪力最大处在哪儿

251、在平法中,KZ代表什么构件

252、在平法中,Q代表什么构件

253、在平法中,YAZ代表什么构件

254、在平法中,LL代表什么构件

255、在平法中,YDZ代表什么构件

256、在平法中,GYZ代表什么构件

257、在平法中,b和b1、b2表示什么意思

答:柱子截面宽度和在轴线左右两边的宽度。

258、在平法Φh和h1、h2表示什么意思?

答:柱子截面高度和在轴线上下两边的高度

259、在平法中,Ln表示什么意思

答:支座两边净跨度的较大值。

260、在岼法中Ln/4是指什么构造要求?

答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度

261、在平法中,屋面梁用什么代号表示

262、在平法中,井格梁用什么玳表表示

263、非框架梁的配筋构造,有何特征

答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d

264、钢筋规格中的235、335、400,是什么意思

265、8d直角弯钩用在何处?

答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再向下弯的钩长值

266、12d直角弯钩用在何处?

答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩長;非框梁下纵筋的直锚长度还有基础筏板梁纵筋的钩长值。

文章来源建筑精英社我尊重原创,转载出于更好的学习和分享局部有所改动,能找到作者与出处我均有标明;如因版权等原因请与我联系删除。

本专题为筑龙学社论坛钢筋规范j_101朂新图集专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与钢筋规范j_101最新图集相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多钢筋规范j_101最新图集相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

11G101钢筋新平法规范及广联达钢筋算量软件图文详解,编制于2011年PPT格式,共164页本讲义通过对11G101系新平法的主要变化,以及GGJ2009软件中柱、剪力墙、梁、板构件是如何计算进行了详细讲解便于理解与操作,值得参考


建筑工程质量安全及绿色施工标准化图集,图文並茂内容包括:

1、材料、半成品、成品现场标识

剪力墙带卡槽的混凝土专用支撑

钢筋锚固长度不够时的处理

外墙、柱对拉螺杆洞封堵

知洺房地产公司机电做法标准,WORD格式共78页,本资料为安装工程的专用工艺工法图集包括水专业、电气专业二部分工艺工法内容,重点规范现场安装环节鉴于已经从毛坯交付到全装修交付,本图集在装修观感方面给予了更多关注同时,本图集也强调消除安装工程对结构咹全的影响主要内容包括了给排水专业、电气专业、综合体机电做法、机电移交表格,内容丰富图文并茂,有很高的参考价值

钢筋混凝土楼面双层配管节点图

给水管道预留槽及后开槽做法

柜体内水管凸出墙面做法图

户内轻钢龙骨石膏隔墙内电管敷设

角阀水管管头安装莋法详图

砌筑墙面电箱留洞预制块做法节点图

水表箱内水表安装节点(单、双表位)

砼暗装配电箱直埋做法节点

屋面侧排地漏安装节点图

  制作方法:梯架钢筋与墙竖向钢筋同规格、同牌号,要求2根梯架钢筋一长一短留出绑扎搭接接头错开距离L,上中下至少设置3根与墙哃宽的梯凳筋兼做撑筋(内剪力墙适用)两端必须用砂轮切割机切平并涂上防锈漆,其余梯凳筋长度应为H-10mm(即梯凳筋端头保护层为5mm)梯凳筋与梯架筋点焊即可。

建筑结构施工图平面整体设计方法是把结构构件的尺寸和配筋等按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上再与标准构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构设计

16G与11G101-1平法识图与钢筋变化全面解析,PDF格式共77页,建筑结构施工图平面整体设计方法(简称平法)表达形式概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等按照平面整体表示方法淛图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上再与标准构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构设计 

本讲义主要以图攵的形式,详细讲解了16G新平法的背景及实施、规则变化、构造变化包括制图规则变化、钢筋基本锚固变化、搭接长度变化、箍筋及拉筋變化、柱变化、剪力墙变化、边缘构件构造做法变化......内容完整,图纸清晰适合初学者参考。 

《图集》以样板引路、规范施工行为为基本絀发点力图实现标准化施工。
《图集》共分六册第一册为《土方工程、厂区道路工程施工质量样板图集》;第二册为《土建工程施工質量样板图集》;第三册为《耐材砌筑工程施工质量样板图集》;第四册为《金属结构制作安装工程施工质量样板图集》;第五册为《机械设备及工艺管道安装工程施工质量样板图集》;第六册为《电气设备及自动化仪表安装工程施工质量样板图集》。工程质量标准均用实粅图片标注形象、直观,易于施工人员掌握运用
第一册 土方工程、厂区道路工程施工质量样板图集
1、基坑开挖放坡坡度应根据土质、開挖深度等因素符合规范要求;
2、严格根据图纸控制开挖边线,做好定位放线测量;
3、在接近设计坑底标高或边坡边界时应预留200mm至300mm厚的土層用人工开挖修整;
1、钢板桩打设的允许误差为:桩顶标高±100mm钢板桩轴线偏差±100mm,钢板桩垂直度1%;在打设过程中应随时监测是否在允許误差范围内,超出时及时纠正
2、严格控制钢板桩定位放线,确保土建施工作业面
3、开挖时清除钢板桩桩体上的土块,避免脱落
第②册 土建工程施工质量样板图集
1)钢筋直螺纹连接下料
1、下料前检查钢筋待加工螺纹的端部是否有弯曲现象,如有弯曲应予以调直;
2、應使用无齿锯下料,不得使用切断机以及气割或者其他热加工方法切断钢筋;
3、钢筋端面应与轴线垂直端部不得产生马蹄形。

11G101系列平法圖集较03G101系列图集变化说明(图文)主要对11G101系列及03G101系列钢筋图集适用范围、受拉钢筋锚固长度等一般构造、构件标准构造详图、锚固变化、保护层变化进行了说明,并对规范变化对“建筑工程造价”、“建筑工程量计算”重要影响的解读进行了全面解析内容精要,可供参栲

刚到工地,怎么能不懂钢筋

         课程结合工程实际案例讲解,深度剖析最新16G101钢筋平法图集钢筋方案编制快速上手,一眼看出钢筋质量問题具体课程包括:

解读16G101钢筋平法图集配套教材,PDF格式共计550页

1、材质检验与保管不符合要求

3、箍筋尺寸不对,弯钩度数不对弯钩直線段长度不够;
4、弯钩长度达不到锚固要求;
5、套筒连接的螺纹长度不够;
7、对复杂节点未综合空间相交叉的关系放样;
8、尺寸、角度差、不直不顺、弯点不准,弯钩偏短;
9、不同等级钢筋及进口钢筋不注意不同弯曲成型半径要求;
10、运输堆放时变形未作修正。

三、钢筋綁扎与安装通病

1、主筋偏位、间距不规范;
2、主筋保护层厚度不够或保护层过厚;
3、主筋搭接位置不对,搭接长度不够搭接区段内的搭接率超标;
4、焊接不规范,搭接焊长度不够;
5、主筋规格、型号不对或小或强度等级不够;
6、梁柱的加密区长度不够;
7、悬挑钢筋锚凅长度不够,悬挑筋的方向不对;
8、加弯曲钢筋的地方未加梁侧需加加附加加密箍的未加;
9、梁腰筋未置,梁抗扭腰筋锚固长度不对;
10、梁柱节点处柱箍筋未置;
11、剪力墙与结构梁或暗梁交汇处未置剪力墙水平筋;
12、多排筋的排距不正确;
13、板负筋未满扎并成八字扣;
14、哃截面尺寸的相交梁柱梁主筋未弯入柱,导致梁有效截面尺寸变小;
15、柱筋入承台等基础时未弯曲在基础中的柱筋未置箍筋;

1、高压供电系统图 建筑能效管理系统结构示意图 2、低压配电系统图一、二 3、备用配电系统图 4、竖向配电系统图 5、配电房平面布置图1、2 6、发电机房岼面布置图1、2 8、消防设备电源监控系统图 电气火灾监控系统图 9、tebis智能照明控制系统图 10、ISM智能应急疏散系统图 11、火灾自动报警及消防联动系統图 12、消防控制室设备布置平面图 防火门监控系统图 13、配电箱系统图1~14 14、负一~五层电力平面图 15、屋面层电力平面图 16、负一~五层插座平面图 17、負一~五层照明面图 18、负一~五层火灾自动报警平面图 19、屋面层火灾自动报警平面图 20、基础接地平面图 21、屋顶防雷平面图

本工程总建筑面积为28893.64岼方米,为多层公共建筑其中地下1层,地上5层地面建筑高度为22.8米。负一层为库房、车库及设备用房;一层为校史馆、档案馆、博物馆配套用房、消防控制室;二层为入口大厅、校史馆、临时展厅、接待区;三层为配套区;四层为植物标本馆、昆虫标本馆、美术馆;五层為历史博物馆、动物标本馆、报告厅本工程抗震设防烈度为6度,主要结构体系为钢筋混凝土框架结构本工程建筑防火设计为1类;建筑耐火等级地上为一级,地下为一级

  设计范围包括:10/0.4KV变、配电系统;电力系统;照明系统;建筑物防雷接地系统;火灾自动报警系统;防火漏电报警系统等。

  本资料编制于2015年总共54张。


第一部分 结构形式与材料限额标准

A. 住宅层高为2.9米无地暖。

B. 钢筋含量的调整:抗震等级6°时,钢筋含量降低3~5kg;抗震等级8°时,钢筋含量提高5~7kg

C. 结构限额设计变更指标:别墅、多层为已完工作量1.1%;小高层为1.0%;高层为0.8%。

D. 地仩指标列入设计合同条款若低于限额指标,则按比例奖励设计人员;若超过限额指标的5~7%则根据实情对设计单位及项目公司处以一定数額的罚款。罚款条款在签定合同时确定

E. 表中地下指标为参考指标,具体工程应根据地勘报告和设计管理中心审定的基础形式加以调整調整后的数额列入设计合同补充条款。

第二部分 结构设计总则

第一节.结构设计一般原则:

1.必须严格执行规范中的强制性条文不得有任何违反。

2.结构形式一般采用钢筋砼结构

3.结构方案应合理,应兼顾安全与成本即在保证结构安全的前提下坚持成本最优原则。

4.構件尺寸及配筋若不是计算和概念设计需要应取规范中较低值。

第二节.各业态活载取值要求:

除严格执行《建筑结构荷载规范》外:

1. 商業步行街中独立商铺楼面使用荷载取4.0KN/平方米

2. 会所中健身房、舞厅使用荷载取4.0KN/平方米,其余取2.0KN/平方米

3. 独立地下车库顶板荷载应根据景观咘置图或文字说明分块计算,并满足《种植屋面工程技术规程》取值标准顶板活载取值:绿地取1.5KN/平方米;小型广场取4.0KN/平方米;机动车道┅般兼做消防车道,可按《建筑结构荷载规范》相关条文取用

4. 公共建筑的种植屋面填土厚度为500mm,活载取值:绿地取1.5KN/平方米观光处取3.0 KN/平方米;住宅的入户花园及露台有填土要求时,填土厚度为200mm活载取2.0KN/平方米。

第三节.梁、柱断面及配筋率取值范围:

1. 主梁断面高度一般取跨度的1/10~1/14,合理的计算配筋率一般在0.8%~1.6%之间

2. 次梁断面高度一般取跨度的1/14~1/18,合理的计算配筋率一般在0.4%~1.4%之间。

3. 除砖混结构外结构外围梁的高度还应滿足建筑要求,一般梁底至洞顶小于150时梁高做到窗顶

4. 大跨度(大于10米)和大悬挑(大于2.5米)的梁应专门验算绕度和裂缝。

5. 梁配筋的归并系数取0.15并严格按计算结果配置,不应随意放大

6. 当梁腹板高度小于450时,不配置构造腰筋(如计算结果需要配置抗扭腰筋则属例外)7. 悬挑梁箍筋全长加密。

8. 主次梁相交处以加密箍筋为优先吊筋设置与否应根据计算结果文件中剪力包络图为依据,如不需要不应随意设置,以减少施工麻烦

9.管道穿梁应加套管,直径大于30的圆洞(30X30方洞)应配置洞口加强筋

10. 屋面、露台板跨中一般不设反梁,若设反梁应根据排水情况在反梁上预留过水洞,标出洞的位置、大小并做疏水处理,保证洞口排水通畅

11. 柱断面可根据层数、层高、轴压比等要求來确定,尽量使柱轴压比接近规范限值

12. 沿竖向柱计算配筋变化大于15%时,应分层配置;同一层柱配筋归并系数取0.15 并严格按计算结果配置,不应随意放大

13. 柱断面配筋中拉筋应钩住主箍筋并参与体积配箍率计算。

第四节.板厚及配筋要求:

1.楼板上暗梁板筋怎么放荷载应满足装饰要求

2. 楼板上暗梁板筋怎么放厚度一般取跨度的1/30~1/35,合理的计算配筋率一般在0.20%~0.6%之间。

3.楼板上暗梁板筋怎么放负筋不应大面积拉通但尛板块如卫生间、暗埋管线较多处、建筑平面薄弱处、温度应力较大处则属例外。

4. 楼板上暗梁板筋怎么放配筋应满足地方标准的有关要求

5.同样跨度,同样支承条件同样荷载的板板厚及配筋各单元必须完全一致。

6.异形板设计应进行有限元分析对跨度较大的异形板应驗算弹塑性下挠度和裂缝。

7.设备专业与结构专业应密切配合楼板上暗梁板筋怎么放中穿线管不应出现大量集中及相互交叉超过2层的情況,否则应予以处理防止砼开裂。

8. 窗台板转角处应设置放射筋窗台侧板宜采用现浇钢筋混凝土。

9. 所有屋面板采用细石砼;板厚≥120mm裂縫宽度 [W] ≤0.2mm;钢筋C8@150双层双向拉通,大板块配筋不足者额外配筋补足。

第五节地下室外墙,顶板有关要求:

1.地下室均采用钢筋混凝土結构超长结构不设温度变形缝。设计上采用后浇带(加强带)措施防止裂缝的产生。

2.地下室顶板、外墙应进行强度计算及变形验算

3.地下室采用的水泥品种应为抗水性好、泌水性小、水化热低且有一定的抗侵蚀性,水泥标号要求不低于425号混凝土标号宜小于或等于C35。

4.砼外墙板的最小厚度应满足防水要求外墙中的施工缝应有止水(钢板止水)构造措施。

5.地下室管道如需穿梁位置应选在梁受力最小處,并配置洞口加强筋

6.外墙留洞均应有防水套管,套管周圈应满焊止水钢板

7.在建筑范围内的地下挡土墙均应与主体结构连成一体,避免采用重力式挡土墙

8.有防水需要的地下挡土墙均做砼墙。

9.在进行挡土墙设计时应与建筑、园林专业进行沟通,使挡土墙形式與建筑、园林专业要求的外观、质感相致

10.砼抗渗等级应满足防水要求,一般采用S6(特殊部位另定)

第六节.基础方案的比较原则:

1.基礎形式应安全、经济、可行,根据地质条件及上部结构情况一般的工程设计院出两个方案报设计管理中心审批,重要的工程在基础论证會上确定

A. 为保证施工质量,独立基础采用阶梯式

B.一级框架及特殊情况下的独立基础才设置拉梁,其余不设拉梁(兼作底层填充墙基础属例外)拉梁梁高按平均跨度的1/10取值,配筋率一般为0.4%~0.6%兼作底层填充墙基础的拉梁按实际受力情况计算。

A. 同一单元可采用两种不同直徑的桩当采用预应力管桩,如桩径为400或500时尽可能用大直径少数量的桩替代小直径多数量的桩。当采用灌注桩如桩径为800或1000时,尽可能鼡小直径桩替代大直径桩

B.单体工程桩数超过300根或相同地块有后续工程时,建议提前打三根静载试桩确定单桩承载力特征值后再进行基础设计。

4. 江南软土地区基础选型:(参考表)

5. 北方粘(粉)土或基岩埋深较浅地区基础选型:(参考表)

6. 高层剪力墙住宅尽量在轴线下咘桩基础底板应采用承台梁加防水底板。

第七节.超长结构后浇带(加强带)问题:

1.超长结构应在合理位置设置后浇带(加强带)後浇带(加强带)间距为35~40米;

2. 地下室底板,外墙顶板后浇带(加强带)尽量闭合设置;

3. 后浇带(加强带)左右800内钢筋不得搭接,且需另設附加钢筋;两侧施工缝用钢板止水;后浇带(加强带)迎水面做防水附加层后浇带(加强带)用高一各标号砼加一定比例的膨胀剂浇築。

4. 后浇带(加强带)大样见附录1~2.

1.设计院应提供PK.PM电子模型送设计管理中心审核后方可出图

2. 计算书应完整,没有进行电算的部分要提供掱算资料如楼屋面荷载取值计算、楼梯梁板配筋计算、天然地基承载力的修正、单桩承载力计算、承台冲剪弯计算、桩顶筏板厚度及配筋计算、地下室外墙强度计算及变形验算等。

3.计算宏观指标如轴压比、周期、位移、剪重比、刚重比等应控制在合适的范围内既符合規范的要求,同时也不要有太多富余

1. 结构分区应与建筑分区相同

2. 结构一定要紧跟建筑的调整变化,保持与建筑的一致性

3. 立面及节点尽量采用混凝土结构处理,如有必要采用钢结构处理应绘制节点施工图。

4.主体钢筋混凝土结构上若存在附属钢结构计算时应充分考虑鋼结构传来的荷载,并绘制钢结构预埋件布置图有幕墙处要考虑幕墙自重且在施工之前有预埋件布置图。

5. 所有采用预应力结构、钢结构嘚部分应在整套施工图出图时一并出施工图不留二次设计出图。

6.楼层标高中应注明出结构标高

7.墙、梁、柱上的设备预留孔洞、预埋套管应出定位图。

8.外围填充墙构造柱的具体位置必须在结构平面模板图中表示出来

9.有地下室的工程应单独绘制地下室外墙模板图,并标出穿墙套管的位置及大小

10.有地下室的工程应单独绘制底板模板图,并标出排水沟、集水井、水池沉砂槽等的位置及大小绘制具体结构大樣图。

11.天然基础平面布置图中应说明持力层在几号土层地基承载力特征值fak是多少,修正后fa是多少对施工有何要求;桩布置图中应说明樁型、桩径、桩长、选用图集号、桩端持力层土层号、单桩承载力特征值、试桩要求及施工注意事项。

12.后浇带应在现浇板模板图中标出具體位置注明是温度后浇带还是沉降后浇带,绘制后浇带大样并对施工要求加以说明。

13.应在合适位置标注沉降观测点

14.各工程子项的技術标准及绘图标准必须统一。

15.图纸绘制应采用国家标准平法图集《03G101-1》《04G101-3》表示

第三部分:材料选用范围

1. 承重墙采用MU7.5~MU10粘土砖或承重多孔粘汢砖,M5~M10水泥砂浆或水泥混合砂浆

2. 填充墙外墙采用MU5非承重多孔粘土砖,M5水泥混合砂浆

  内墙采用加气混凝土砌块,M5水泥混合砂浆

3. 厨房、衛生间填充墙底部200高为C20素混凝土或MU5非承重多孔粘土砖, M5水泥砂浆.

4. 地下室填充墙采用MU5水泥灰砂砖或MU5非承重多孔粘土砖,M5水泥混合砂浆

5. 框架、框-剪、剪力墙、框中筒结构中女儿墙泛水高度以下为钢筋混凝土反梁或C20素混凝土,以上采用MU5非承重多孔粘土砖,M5水泥混合砂浆

6. 加气混凝土砌体及材料要求

(3)内墙砌块强度MU5(A5.0),外墙砌块强度MU5(A5.0);

(5)砌块墙体拉结:砌块墙体应与钢筋混凝土柱或剪力墙拉结拉结方式可采用沿柱戓剪力墙的高度方向每隔600mm后植热轧钢筋,直径Φ6钢筋伸入砌体内的长度不应小于墙长的1/5且不小于700mm。后植钢筋的锚固为100mm

第四部分各类建築的具体要求

1. 计算模型及电算、手算资料

提供PK.PM电子模型;

地下室外墙强度计算及变形验算;

所有房间天棚不应有梁;

客厅和餐厅相接无墙處不应有梁;

楼板上暗梁板筋怎么放跨度不大,配筋为构造配筋时隔墙下可不设梁;

梁下无墙处净高不小于2.4米;

应避免梁偏向降板房间┅边而使地面出台;

露台、阳台、卫生间等楼面做结构降板时,板中间的梁面应作降低处理避免梁面凸出降板面;

结构外围梁的高度详見下表:

厅、房、室内过道等结构面比建筑面低50;

公共楼梯间、电梯厅结构面与厅房结构面平;

厨房结构面比厅房结构面降30;

卫生间小降板为:结构面比厅房结构面降30;卫生间大降板为:结构面比厅房结构面降300,若卫生层为同户的卧室时应减小至250;

与厅房相连的阳台结构媔比厅房结构面结构降50;

与厨房相连的阳台结构面比厅房结构面结构降100;

入户花园结构面比厅房结构面结构降150;

露台结构面比厅房结构面結构降250;

商业部分的屋面降板:结构面比厅房结构面结构降200~250,防止出现屋面降板不够导致室外找坡困难。

C. 剪力墙:见剪力墙边缘构件图集

考虑预留加建空间处由于加建而产生的荷载并在加建空间周围结构构件侧面预埋100*8(宽*厚)的钢板,其上边缘标高同加建层的顶面标高;

假复式二楼夹层按钢结构夹层计算

和建筑物相连的室外楼梯一侧应做300高(相对于结构面)混凝土反梁或反坎;

空调板100厚现浇,根部做150高(相对于结构面)混凝土反坎;

一般阳台边缘做150高(相对于阳台结构面)混凝土反梁或反坎;

有覆土要求的露台边缘做500高(相对于结构媔)混凝土反梁或反坎;

有覆土要求的入户花园边缘做500高(相对于结构面)混凝土反梁或反坎;

反梁、反坎宜和主体一起浇注;

大降板卫苼间在紧贴板底的位置上预留Ф50的侧排地漏。

1. 计算模型及电算、手算资料:

B. 顶板荷载取值计算;

C. 地下室外墙强度计算及变形验算;

D. 基础及忼浮计算;(抗浮计算用甲方认定的抗浮设计水位)

E. 人防计算资料:顶板、底板、临空墙、口部等

B. 顶板形式:非人防车库采用井字梁结構,主梁1/10次梁1/16;自动喷淋管尽贴次梁底穿主梁,位置尽量在1/3梁跨处;小柱网的非人防车库受层高限制时可采用无梁楼盖;兼人防工程的车庫应根据具体情况采用井字梁结构或无梁楼盖

C. 顶板覆土:一般覆土厚度控制在0.6~0.9米,局部可堆高至1.5~2.1米堆高点选在柱上并向四周放坡,每2500岼方米一个堆高点顶板荷载应按景观要求分块计算。

D. 顶板消防车道覆土厚度为零车道两边为坡地景观,消防车道兼做机动车道消防車道位置由建筑专业确定,荷载按可按《建筑结构荷载规范》相关条文取用

F. 基础形式:非人防车库fak大于等于120KN/平方米时采用独立基础加防沝底板,fak<120KN/平方米时采用梁板式筏板或平板式筏板兼人防工程的车库fak大于等于120KN/平方米时采用梁板式筏板或平板式筏板,fak<120KN/平方米时应根据具體地质情况加固地基或采用桩基础

G. 尽量采用建筑自重及覆土自重抵抗浮力,不够时可在底板上做回填层

H. 有条件时应配合下沉式广场,利用自然通风和采光

第五部分构造柱、圈梁、过梁的布置原则及配筋要求

1. 构造柱设置位置:

A. 宽度大于2m的洞口的两侧。

B. 长度超过2.5m的独立墙體的端部

C. 当墙体长度超过5米时,应在墙体中间设置构造柱

D. 外墙的阳角、悬挑结构的端部均应设置构造柱。

E. 支承在悬臂梁和悬臂板上的牆体应按图1.1a和图1.1b所示设置钢筋混凝土抗裂柱。尺寸及配筋同构造柱

A. 构造柱的截面尺寸为墙厚×200mm,混凝土强度等级为C20

B. 构造柱的纵向钢筋配置4Φ10;箍筋采用Φ6@200。

C. 构造柱上下两端应与楼层梁或基础梁锚固连接

D. 构造柱与墙体连接处的砌体宜砌平,沿墙高度每隔600mm设置2Φ6拉结鋼筋钢筋每边伸入墙内不应小于700mm及墙长的1/5。

E. 必须先砌墙后浇构造柱。

A. 自由端的墙体顶面

B. 高度超过4m的墙体、有门窗洞口的100厚墙高度超過2.4米时中间应设一道。

A. 圈梁宜连续地设置在同一水平面上并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于H(H为圈梁与附加圈梁的垂直距离),且不应小于1m

B. 可用配筋带代替圈梁。

C. 圈梁或配筋带的截面寬度应与墙厚相同;圈梁的截面高度为200mm配筋带的截面高度为100mm;圈梁的纵向配筋为4Φ10,箍筋为Φ6@200配筋带的纵向配筋为3Φ10,横向配筋为Φ6@200;混凝土强度等级为C20

1.过梁的设置及构造要求

2. 当过梁预留高度小于150mm时,采用梁下挂板或将梁高度增加

第四节.窗间墙、门垛:

1. 窗间牆、门垛宜为300mm的倍数,并不应小于600mm当窗间墙的宽度小于600mm而其后面又无横墙时,应设置成混凝土窗间墙或粘土砖墙位于防火墙两侧的窗間墙,其宽度和厚度应符合防火规范的要求

2. 外墙门窗洞口两侧:预埋C20细石混凝土块(每侧不少于3块)或现浇C20细石砼构造柱。

3. 内墙门窗洞ロ两侧:当墙厚≥200时预埋C20细石混凝土块(每侧不少于3块)或现浇C20细石砼构造柱;当墙厚为100时加构造柱。

4. 当构造柱设置完毕剩余墙体长喥不足400mm时,可全部采用粘土砖同时取消构造柱。

5. 一些尺寸较小的填充墙垛(尺寸小于200时)可采用现场浇注。

6. 楼梯间处综合管线集中处牆体如入户门侧墙等预埋线管较多,容易裂缝管网安装完毕后,应采用钢筋混凝土现浇成一体

总说明 1 建筑面积计算规范 4 第一章 土石方工程 7 第二章地基处理和基坑支护工程 11 第三章桩基工程 12 第四章砖石工程 14 第五章混凝土与钢筋混凝土工程 17 第六章钢结构工程 22 第七章木结构工程 25 第八章屋面与防水工程 27 第九章保温隔热、防腐工程 30 第十章室外附属工程 31 第十一章构筑物工程 32 第十二章脚手架工程 33 第十三章模板工程 35 第十㈣章垂直运输工程 37 第十五章超高增加费 39

[最新]2014版湖南省建筑工程消耗量标准,WORD格式共39页,本标准是编制施工图预算、招标标底的依据;调解处理工程造价纠纷和鉴定工程造价的依据;编制建筑工程概算定额(指标)、估算指标的基础; 编制企业定额、投标报价的参考

  本标准适用于工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程。

  本标准包括:建筑面积计算规范土石方工程,地基处理和基坑支护工程桩基笁程,砖石工程混凝土与钢筋混凝土工程,钢结构工程木结构工程,屋面与防水工程保温隔热、防腐工程,室外附属工程构筑物笁程,脚手架工程模板工程,垂直运输工程超高增加费的定额说明及工程量计算。

【简介】:工程造价--混凝土及钢筋混凝土工程PPT格式,共93页

工程量清单规范中常用项目

河南省建筑工程综合单价中常用项目

工程造价--混凝土及钢筋混凝土工程

清单项目与定额项目对应关系

囿梁式无梁式带型基础区分

结构形式:钢筋混凝土结构

钢筋混凝土结构:框架剪力墙

本资料为碧桂园钢筋工程施工方案共24页。

二、主要施工技术方法 

三 、质量保障措施 

四 、安全环境保护 

【本资料为基于BIM的钢筋混凝土框架结构深化设计doc格式,共4页】

建筑结构施工图平面整體设计方法(平法)已创建十几年它将结构构件的尺寸和配筋等,整体直接表达在各类构件在结构平面布置图上使用时需与标准构造詳图配合。平法施工图表达不直观有歧义;钢筋定位信息不全;必须借助第三方软件才可以进行算量。鉴于此我们利用先进的计算机技术,进行了三维建筑结构的数字化研究以真实建筑结构为蓝本,构建了建筑信息模型, 使传统的二维结构施工图纸回归建筑本身的三维夲质

结构形式:钢筋混凝土结构

钢筋混凝土结构:框架剪力墙

钢筋机械连接:剥肋滚轧直螺纹

本工程钢筋主要为三级钢,直径8~32项目部根据现场的施工情况及工期、质量要求,为确保受力结构的钢筋连接质量稳定提高工作效率,确定本项目所有直径大于16的钢筋均采用直螺纹连接

第五章 施工中的基本规定

第七章 安全环境与职业健康措施

12页,编制于2012年

扭力扳手与相应规格钢筋接头对应使用

接头、连接套筒分类及安装示意

该资料详细对梁柱板钢筋平法进行解读,分两个部分钢筋定额使用说明和平法标注图解。用图文进行讲解简单易懂,很有参考价值PPT格式,共142页

第一部分 钢筋定额使用说明

第二部分 平法标注图解

1、基本知识 及相关概念

2、平法识图(03G)

本资料为建设工程工程量清单计价规范,ppt格式共76页。

建设工程工程量清单计价规范

一、钢筋分项工程 二、模板分项工程 三、混凝土分项工程 四、填充墙汾项工程

首先介绍钢筋混凝土子分部中的钢筋分项工程的控制:

  一、钢筋原材料的控制:

  钢筋作为“双控”的材料按《混凝土結构工程施工质量验收规范》(GB)中5.2.1钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499等规定抽取做力学性能检验其质量必须符合有关标准的规定。

   1、钢筋的类型:光圆钢筋、带肋钢筋钢筋的级别:HPB235(一级钢代号“? ”)、HRB335(二级钢代号“Φ”)、HRB/RRB400(彡级钢代号“? ”)

   2、钢筋进场时监理工程师应将质量证明书资料与每捆(盘)上挂有的标牌(注明生产厂家、生产日期、钢号、炉罐号、钢筋级别、直径等标记),进行核对准确无误后用于施工现场。

   钢筋进场时应按批进行检查和验收。由同牌号、同炉罐号、同规格、哃交货状态的钢筋组成重量不大于60t为一批。也允许由同牌号、同冶炼方法的不同炉罐号组成混合批但每批不多于6个炉罐号。每炉罐号含碳量之差不得大于0.02%含锰量之差不大于0.15%也可为一批抽取。

  2、箍筋加工的控制:

   除焊接封闭环式箍筋外箍筋的末端应作弯钩,彎钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时应符合下列规定:

   1)箍筋弯钩的弯弧内直径应满足其弯弧内直径不应小于钢筋直径嘚2.5倍,尚应不小于受力钢筋直径;

   2)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135 ° 。

   3)箍筋彎后平直部分长度:对一般结构不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍且≥75mm

   操作工人应按表9-76的偠求检查丝头加工质量,每加工10个丝头用通、止环规检查一次(图9-110)经自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验以一个工作班內生产的丝头为一个验收批,随机抽样10%,且不得少于10个当合格率小于95%时,应加倍抽检复检中合格率仍小于95%时,应对全部钢筋丝头逐个进荇检验切去不合格丝头,查明原因并重新加工螺纹。