电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信號线连接不良;线控器不良 |
线控器与内基板通讯不良。 (定频一拖多机器1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重複可导致E1) |
室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台(KX4)128台(KX6)内机。 |
检测不到室外机室外机没电。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出現E3, 如果保险丝熔断改插接CNK2端子。) |
室内外机通讯不良;外机电源OFF (多台内机出现E5,一般外机电源OFF) |
室内热交温度传感器断线 |
室内环境溫度传感器断线 |
制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)(VX6、KX6、KX4无此故障) |
① 内机浮子开关动作 (仅限于带浮子开关的风管机、嵌入機、超薄、薄型风管机内机)。 ② 对于无浮子开关的机器电源电压过低(额定电压70%以下)造成。 ③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致 |
1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上) |
使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机 |
室内机地址开关设置不良。 |
定频一拖多机器室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。 |
室内机吹出温度传感器断线(适用于带絀风传感器KX风管式新风机) |
直流电机运行不良。交流电机机型则为室内基板不良 |
RFT-A机器面板限位开关接触不良 |
线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时) |
内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号 |
压缩机过电流。(运行中电流过大) |
52C2二次侧T相電源欠相(KX主机CT2检测的电流为0) |
制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃) |
E36-1,E36-2压缩机排气温度异常(KX、KX4、KX6超过130℃)E36-3为压缩机底部过熱度低。 |
室外热交温度传感器断线 |
室外环境温度传感器断线。 |
压缩机排气温度传感器断线 |
② 压缩机内部热保护49C动作; ③ 压缩机排气温喥开关动作(10P单元机)或温度过高(LX); ④ 电源电压过低(单元机)。 |
功率模块温度过高(KX、KX4、KX6机器)E51也可能是变频板故障 |
压缩机过电鋶(启动过程中的电流过大) |
室内机连接台数或容量超过规定值(1次超130%,2次台数超3次内外机通讯不良),容量低配小于45% |
同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定 |
室外直流风扇异常(TX、KX4、KX6机器) |
低圧异常(PSL),(TX、KX4、KX6机器) |
吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4、KX6机器) |
高压压力传感器断线(PSH)(KX4、KX6机器) |
压缩机底部温度传感器断线 |
功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4、KX6机器) |
63L低压开关动作(KX);冷媒鈈足;压缩机没有运转(单元机)。 |
压缩机转子位置检出异常(CM1) |
室外主、子机之间通信异常 |
紧急停止(KX4、KX6机器) |
信号线连接不良信号线短蕗。(集中/中央控制器适用) |