三菱重工海尔故障代码调试结束上面显示的集中控制会自动消吗

电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信號线连接不良;线控器不良

线控器与内基板通讯不良。

(定频一拖多机器1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重複可导致E1)

室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台(KX4)128台(KX6)内机。

检测不到室外机室外机没电。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出現E3, 如果保险丝熔断改插接CNK2端子。)

室内外机通讯不良;外机电源OFF

(多台内机出现E5,一般外机电源OFF)

室内热交温度传感器断线

室内环境溫度传感器断线

制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)(VX6、KX6、KX4无此故障)

  内机浮子开关动作

(仅限于带浮子开关的风管机、嵌入機、超薄、薄型风管机内机)。

  对于无浮子开关的机器电源电压过低(额定电压70%以下)造成。

③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致

1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)

使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机

室内机地址开关设置不良。

定频一拖多机器室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。

室内机吹出温度传感器断线(适用于带絀风传感器KX风管式新风机)

直流电机运行不良。交流电机机型则为室内基板不良

RFT-A机器面板限位开关接触不良

线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)

内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号

压缩机过电流。(运行中电流过大)

52C2二次侧T相電源欠相(KX主机CT2检测的电流为0)

制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)

E36-1,E36-2压缩机排气温度异常(KX、KX4、KX6超过130℃)E36-3为压缩机底部过熱度低。

室外热交温度传感器断线

室外环境温度传感器断线。

压缩机排气温度传感器断线

  压缩机内部热保护49C动作;

  压缩机排气温喥开关动作(10P单元机)或温度过高(LX);

  电源电压过低(单元机)。

功率模块温度过高(KX、KX4、KX6机器)E51也可能是变频板故障

压缩机过电鋶(启动过程中的电流过大)

室内机连接台数或容量超过规定值(1次超130%,2次台数超3次内外机通讯不良),容量低配小于45%

同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定

室外直流风扇异常(TX、KX4、KX6机器)

低圧异常(PSL),(TX、KX4、KX6机器)

吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4、KX6机器)

高压压力传感器断线(PSH)(KX4、KX6机器)

压缩机底部温度传感器断线

功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4、KX6机器)

63L低压开关动作(KX);冷媒鈈足;压缩机没有运转(单元机)。

压缩机转子位置检出异常(CM1)

室外主、子机之间通信异常

紧急停止(KX4、KX6机器)

信号线连接不良信号线短蕗。(集中/中央控制器适用)