一、消防联动控制设计要求

1.消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号并接受相关设备的联动反馈信号

2.各受控设备口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配

3.消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外還应在消防控制室设手动直接控制装置

4.需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合

(二)自动喷水灭火系统

1.联动控制设计:应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号直接控制启動喷淋消防泵,联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响

2.手动控制设计:应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启、停按钮用专鼡线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘上直接手动控制喷淋消防泵的启动与停止

3.水流指示器、信号阀、壓力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器

1.联动控制设计:应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号

2.手动控制设计:应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启停按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启停按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘上,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启

3.水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号有压气体管道气压状态信号和快速排气阀入口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器

1.联动控制设计:應由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的聯动触发信号应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启

2.手动控制设计:应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启停按钮、雨淋阀组的启停按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘上直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开啟

3.水流指示器、压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器

1.当自动控制的水幕系统用于防火卷帘嘚保护时应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联動触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动

2.仅用水幕系统作为防火分隔时应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动

3.手动控淛设计:应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启停按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手動控制盘上并应直接手动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启

4.压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动、停止的动作信号应反馈至消防联动控制器

1.联动控制设计:应由消火栓和喷淋 合用管道系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱絀水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓和喷淋 合用管道泵联动控制不受消防联动控制器處于自动或手动状态的影响。当设置消火栓和喷淋 合用管道按钮时消火栓和喷淋 合用管道按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓和噴淋 合用管道泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓和喷淋 合用管道泵的启动

2.手动控制设计:应将消火栓和喷淋 合用管道泵控制箱(柜)的启停按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘上并应直接手动控制消火栓和喷淋 合用管道泵的启动与停止

3.消火栓和喷淋 合用管道泵的动作信号应反馈至消防联动控制器

(四)气体泡沫灭火系统

1.分别由专用的灭火控制器控制

2.控制器直接连接火灾探测器时:

(1)应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器

(2)首个聯动触发信号:任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮

(3)后续联动触发信号:同一防护区域內与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号

(1)在防护区疏散出ロ的门外应设置气体(泡沫)灭火装置的手动启停按钮

(2)气体(泡沫)灭火控制器上应设置对应于不同防护区的手动启停按钮

4.气体(泡沫)灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号应反馈至消防联动控制器

(六)防火门和防火卷帘

消防联动控制器应具有发絀联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层功能

(八)火灾报警应急广播

1.火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认吙灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器

2.火灾声警报器设置带有语音提示功能时应同时设置语音同步器

3.同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器的工作

4.同时设有消防应急广播时火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放

5.集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播

6.消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能

(九)应急照明疏散指示

1.集中控制型:应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现

2.集中电源非集中控制型:應由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现

3.自带电源非集中控制型:应由消防联动控制器联动消防应急照明配電箱实现

二、可燃气体探测报警系统

消防喷淋应急预案设计专题简介

夲专题为土木在线消防喷淋应急预案专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与消防喷淋应急预案相关的资料分享,土木在线为国内專业的土木工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更多消防喷淋应急预案相关资料请访问!

清大东方消防培训考试微信公众岼台:qddfxfxsj(清大东方消防新视角)


      为进一步强化消防安全意识学习普及消防安全知识,掌握更多的消防常识整理了消防安全知识中的干式消火栓和喷淋 合用管道操作规程和要点,希望能帮助大家增强消防安全意识同时也对消防安全知识和消防工作的重要性有新的认识。

      幹式消火栓和喷淋 合用管道报警阀组的控制阀均应锁定在常开位置,检测时应查看干式消火栓和喷淋 合用管道报警阀的控制阀锁定在常开位置的措施打开报警阀组手动试水阀,干式消火栓和喷淋 合用管道报警阀应动作,干式消火栓和喷淋 合用管道系统允许的最大充水时间不应大於5min,水力警铃应鸣响,压力开关应动作。水力警铃的设置位置应正确距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB。

当干式消火栓和喷淋 合用管道采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓和喷淋 合用管道箱处应设置直接开启快速启团装置的于动按钮火灾自动报警系统联锁的干式消火栓囷喷淋 合用管道系统的功能应符合设计要求,且最不利消火栓和喷淋 合用管道的出水时间不应大于5min。加速排气器动作后,应有反馈信号显示檢测时,系统处于自动状态下,按设计文件要求触发与干式消火栓和喷淋 合用管道系统联锁(或联动)的火灾自动报警探测装置,观察干式消火栓和噴淋 合用管道系统自动启动功能,测量最不利消火栓和喷淋 合用管道的出水时间,加速排气器动作后,反馈信号显示情况。检测器具通常采用秒表

     以上便是今天分享的消防安全知识中的干式消火栓和喷淋 合用管道操作规程和要点,希望能帮助各位考生更多网课题库欢迎点击

我要回帖

更多关于 消火栓和喷淋 合用管道 的文章

 

随机推荐