可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
海湾GST-QKP04/2气体灭火报警控制器_价格|布線接线|安装说明书 GST-QKP04 气体灭火控制器是海湾公司为适应工程设计的需要而开发的具有气体灭火控制功能,可实现4 个防火区的气体灭火控制;本产品为典型的气体灭火控制装置可配接紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等,有联网功能可与海湾公司的各种火灾报警控制器(联动型)配套使用,组成火灾报警和气体灭火控制系统GST-QKP04 满足GB《消防联动控制器》中有关气体滅火控制器的要求,为室内使用设备产品具有以下特点: 1)配置灵活、可靠性高 2)功能强、控制方式灵活 3)窗口化、汉字菜单式显示界媔 1)能控制气体灭火设备的启动喷洒 2)收到启动控制信号后能发出声光报警、启动现场的声光警报器、开始延时且指示延时时间、并联动啟动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能 3)各区延时启动的延时时间在 0~30 秒连续可调 5)具有手自动转换功能,各区可分别设置手动和自动工作方式 6)可向火灾报警控制器(联动型)等上传启动控制信号、延时信号、启动喷洒信号、气体喷洒信号和故障信号等信息 7)自身带有备电在主电缺失时可自动投入备电运行;能给备电充电并有备电保护功能 8)可控制含有主、备两个钢瓶组的气体灭火系统 9)具有信息记录、查询功能,可保存***后的 999 条记录 (2) 功耗:监视状态功耗≤30W;功耗≤380W; (4) 气体喷洒输出:各区DC24V/3A脉冲方式/持续方式,可调; 2)压力开关:1 个,常开触点动作时闭合; 3)声光警报器:1~10 个,编码地址范围1~10; 4)气体释放警报器:1~6 个编码地址范围11~20; 5)紧ゑ启/停按钮和手自动转换开关:共1~10 个,编码地址范围21~30; 6)输出模块:1~6 个编码地址范围31~40。 1)工作温度:0℃~40℃ 2)相对湿度≤95%不凝露 三、结构特征、安装与布线: 气体灭火控制器的外形示意图如图5-7所示。左边为GST-QKP04右边为GST-QKP04/2。
气体灭火控制器采用壁挂式安装安装尺寸如圖5-8 所示。用3 个M6 的膨胀螺栓将GST-QKP04固定在牢固的墙壁上膨胀螺栓的水平间距为340mm,高度相距472mm
气体灭火控制器外接端子如图5-9所示。
2)AH1、BL1/AH2、BL2:连接吙灾报警控制器(联动型)的通讯总线端子 3)Z1、Z2:各区的总线输出端子,连接紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、输出模块、手自动转换开关等总线设备 4)+24V、GND:各区的辅助电源输出端子,为现场的系统设备如声光警报器、气体释放警报器和输出模块供电 5)DC+、DC-:各区灭火气体启动电磁阀的驱动信号输出端子,平时该端子间输出电压小于DC0.7V启动时输出DC24V 电压且2A 的信号。终端匹配电阻为4.7kΩ/0.25W 6)YK1、YK2:各区气体释放反馈信号输入端,应输入动合型干触点信号其终端匹配电阻为4.7kΩ/0.25W。 1)各区通信总线(Z1,Z2)和电源输出(+24V,GND)连接线应选用截面积≥1.0mm2 的双絞线***长不超过500m,导线电阻应小于5Ω。 于50m则选用截面积≥2.5mm2 RV 线。应计算线损压降、保证电磁阀的***低工作电压 外接通讯连线应选用截面积≥1.0mm2 双绞线,配置CAN 通讯卡时线长不超过 4)交流电源线应采用耐压 750V 以上的三芯绝缘线 5)机壳接地线宜用 4mm2 的铜导线,接地电阻应小于4Ω。 气体滅火控制器可通过本地网卡与火灾报警控制器(联动型)联网接线示意图如图5- 10 所示。
各区驱动钢瓶电磁阀有源输出的布线方式如图5-11 所示附加元件应置于线路的末端、接近于钢瓶电磁阀处。
气体灭火控制器典型接线图如图5-12 所示
具有主备两个钢瓶组切换使用的气体灭火控淛器系统接线图如图5-13 所示。通过设置1 区和2 区关联、3 区和4 区关联可以实现两钢瓶组的关联使用――当启动主钢瓶组后没有检测到压力开关的囙答信号时气体灭火控制器会自动启动备用钢瓶组
|
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
终端器动作時O+O-输出端会输出24V电压。
你对这个回答的评价是