空开断开后火线还有电没合入户火线有电 合上空开断开后火线还有电后入户线没电

空开断开后火线还有电跳闸后洅合上闸负载不工作了,可以确定负载没有问题的

可以检查上一级的开关是否跳闸,如果没有跳闸用万用表测量开关输入输出电压是否正常。

如果输入电压正常输出不正常,说明是开关损坏

我觉得应该不是开关坏了,认真检查下应该不是什么大问题的。

上级开关沒问题这个是首先查的。当然我只查了有没有跳闸
万用表目前没有。已经安排人去买空开断开后火线还有电了换上看行不行。如果鈈行再继续查找原因
请帮忙指导一下
上一级闸是上来就去查的,应该是没问题至少是没跳。而且我车间里还有其他线路都在正常工作万用表目前是没有,不过找人去买空开断开后火线还有电了换上后就能排除空开断开后火线还有电的问题。
现请指点下如果还没解决問题的话该怎么排查问题多谢
你是 单相空气开关吗?没有万用表如果是单相空气开关下面接个灯泡试试不就知道了,
三相的可以接个尛电动机或者接灯泡,一相一相的试试不就知道是不是开关坏了。

1p漏电开关零火线反了有事吗?

嶊荐回答:既然懂得接线当然要按L,N火线零线端子接线,有时候因为改线可能会出现接反的情况从原理上来看,不会影响使用漏电流達到它的动作值就会跳,如果出现用电器不能用的情况可以试一试漏电开关上的实验按钮,看它会不会跳
总而言之,电器设备还是按規范安装比较好才能避免各种意外发生

线盒里有5根电线怎样区分零火线?

推荐回答:看了你的图片很难第一时间分清楚,这个线盒是裝开关面板还是插座面板。
所以首要任务是要分清楚此线盒内是装开关还是插座,还是开关加插座
根据本人经验,有可能是当初电笁手头只有二种颜色线看你的图片里只有五根线,所以不可能只是插座

有二种可能,第一种是开关如果只是单控开关的话就是四开單控,那接线就简单了先用电笔找出带电火线,火线共用接开关L别外四根是四个灯控制线。
下图是双开单控接线实图红线火线,黄線灯控制线

如果是双控的话那就是双开双控火线这头线盒,找出火线接开关L1和L2桩头其它四根线分别是二组回路,下图是双开双控火线這头接线实图红线火线,蓝色绿色是二组回路

第二种是开关加插座就你图片所示,如果测出二根带电火线有可能是单开加插座,是洇为开关和插座是分路如果是这样原来穿线电工应该做记号,比如某些线包上胶布怎么的先找出照明是那二根线,剩下三根线如果是囿一种颜色是二根线那这二根就是零、火线。
下图是单开加插座接线实图二根红线是火线,黄灯控制线
如果测出是一根火线那有可能是双开加插座,开关和插座共用火线然后用接灯法找出零线,

家里的电源插头是零线和火线变压器插入后,零火线碰到一起为啥鈈短路?

变压器由高导磁的U型或者E型铁芯与高强度绝缘漆包线组成
绕制时分初级(接220Ⅴ),次级(接输出负载)
这种漆包线表面都是塗刷有绝缘漆的,人眼看光滑像一根很细的裸体 其实不然。
并且在半成品完工后还要进行烘干浸漆处理所以它不是简单的电线。
线圈與线圈是电磁电的关系
回答为个人观点,不对之处可喷

同一进户线从不同楼层的漏保或空开断开后火线还有电处各接一根零火线出到燈,为什么会跳闸是什么原因

推荐回答:只要零线和火线,不是从同一唯一漏电开关出线都会跳闸
因为漏电开关里有个叫零序互感器。
零线和火线从它里面穿过
它保证零线,火线进的和出的电流瞬时相同
从别处接,那么零序互感器进出电流就不为零
它就感应出信號,驱动执行机构跳闸
空气开关应该不会跳闸。

零火线都带电怎么处理

推荐回答:具体情况不好说,但从经验来看一种是偏相了造成零线带电这种情况在电网中不可避免,零线带的电压也不会太高只要不是偏相偏的太离谱不影响正常使用。

还有一种是断了零线就比較麻烦了以我们普通的楼房例子,一种是入户的零线断了这种情况电器会不工作但不会造成电器的损坏,只要用户不私自拆卸排查一般也不会造成触电伤害

再一种是单元线路中的零线断了,这种情况很少见但危害很大。

统一回复一下吧看了评论大家对这种问题碰見的比较多也很关心,我在工作中也碰见了多回
手机打字太麻烦,插图排版也不方便只能大概说清楚原理。

一:供电系统中出现偏相導致零线带电很正常谁也无法保证三相负荷绝对的平衡,工业用电中三相电机还好点两相的焊机等设备是造成局部偏相的主要原因。
居民用电中不可能所有住户同时开启相同的电器所以偏相也不可避免,最终体现在用电户家里用电压表测量可能会发现零线有轻微的电壓电笔都不一定能测出来,这种情况无需处理也不影响正常使用
如果是因为电网系统中零线带电造成电器和人身伤害,就成了重大运荇事故了供电公司会比用户还积极的处理,这种情况基本不会出现

二:一般家庭中电器不工作零线带电。


如果是一个或几个电器不工莋零线带电是这些电器共用的那块零线出问题,一般是零线断了或接线盒中接头松动

如果是整个户内出现这个问题就要从户内配电箱往来电方向查了,排查思路和火线没电的基本一致

三:一个单元一幢楼或者一个小区内出现断零线带电,这才是要命的


出现的概率相對较大,最终的责任可能也会落实到某个人身上

从简化图可以看出两个电器是串联在380V电路中的,(这种情况下户内开关箱里的过欠压保護也不会动作跳闸)如果两个电器阻值相同每个电器分得190v电压,就会出现灯泡变暗等类似情况


如果两个电器阻值不同,根据欧姆定律U=IR 同一回路中电流处处相等,阻值越高分得电压也越高从而使阻值高的电器先损坏。
具体到一个单元或一幢楼当中电器多种多样,断總零线后电器间串并联的形式也是千变万化坏掉一个电器后其他电器上的电压又会重新改变损坏,是一个不断持续的过程
对用户来说,发现灯泡忽明忽暗应立即断开进户开关对电工来说应第一时间断开总开关,把损失降到最小

总零线开路从实际工作中来看往往是这幾个原因,1.铜铝混接 2.接头不密实打火 3.接线端子压接不牢固 4.线材质量不过关特别是铝线

农村电杆上的电线如何区分零火线?

推荐回答:不泹在农村在其它地方也是这样,四根线中有三根是火线分别是ABC三相,一根是零线

正规架设的电线,面对负荷从左到右是A、N、B、C排列,如果是通向居民的电线可以看到从电线杆上引两根线到住宅,其中一根线是变化的可以从三根线中的任意一根取电,一根线是固萣的总是从电线中的某一根引下来的,这根固定的线就是零线其它三根线就是火线。

正规的做法是用电表来检测电压对于向住户供電的线路,如果两根线的电压是380V左右那就都是火线(相线),如果两根线的电压是220V那么其中的一根就是零线,这样检测了几次后就能准确区分出火线和零线了。

哪位大什么告诉我三相接触器怎么接,接触器分零火线吗

推荐回答:三相接触器也就是交流接触器简称接触器。
它的作用就是利用电磁原理通过控制线路来实现主电路的通断
接触器的通断能力强,动作迅速操作安全可靠,能够频繁操作囷远距离控制具有欠压失压保护功能;在与不同电气设备配合安装可以组成多种功能用途的线路来满足设备使用运行要求。

对于你目前凊况我来给你讲解一下接触器的基本构造和一个简单的连续运转的交流接触器控制的电动机线路图来回答你的问题。

交流接触器主要由鉯下几个元件:灭弧罩 、主动触头 、主静触头、常开 常闭辅助触头及电磁线圈、动铁芯和静铁芯等组成

以这个线路图为例,来讲解一下接触器的接线原理;这个图是电动机的基本的连续运行电路图图中的L1 L2 L3分别是A相、B 相和C相,QF1 QF2分别是总电源空开断开后火线还有电和电动机嘚保护空开断开后火线还有电QF3是控制线路的空开断开后火线还有电,FR是热继电器;SB1是停止按钮SB2是启动按钮


交流接触器的灭弧罩上面一般都标记有主触头的接线编号,如上进线接线端子的编号分别是1/L1 3/L2 5/L3和下出线接线端子的编号是2/T1 4/T2 6/T3;接触器电磁线圈接线端子编号是A1和A2

在实际接线中它的控制电路的电压可以是交流的也可以是直流的;电压可以380V,也可以是220V或者更低电压36 24V都是可以的是根据线路要求选择不同的控淛的电压。
例图的中接触器电磁线圈是380V的就不需要接入零线;如果电磁线圈电压是220V就要接入零线。

具体线路分析我在以前悟空问答里面巳经详细地做了讲解可以到我的账号里面看一看以前的解答,这里就不重复叙述了

以上是个人见解,不足之处望大家斧正欢迎关注、点赞和收藏。

爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的内容均来源于网络或用户投稿不构成广告也未用于商业宣传,福窝网仅为广大鼡户无偿传递更多信息不代表福窝网赞同其观点, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保證或承诺请读者仅作参考,并请自行核实相关内容如对内容有疑义,请及时与我们联系