1. RCS9700 系统结构介绍……………………………………………………………1 1. 1 1.2 RCS9700 系统总体介绍…………………………………………………….1 系统结构图介绍……………………………………………………………. 1

2. RCS9700 后台的安装………………………………………………………………4 2.1 SQLSERVER 安装…………………………………………………………… .4 2.2 后台安装说明…………………………………………………………………11 3. RCS9700 数据库编辑……………………………………………………………..17 3.1 系统设置概述…………………………………………………………………17 3.2 系统设置运行 ……………………………………………………………… 17 3.2.1 本机路径设置…………………………………………………………….17 3.2.2 系统设置运行…………………………………………………………. 18 3.2.3 遥控设置………………………………………………………………….19 3.2.4 时间设置………………………………………………………………….20 3.2.5 倳件打印设置………………………………………………………….. .21 3.2.6 节点设置……………………………………………………………… ...21 3.2.7 插件管理…………………………………………………………………22 3.2.8 报警等级设置……………………………………………………………23 3.3 数据库设置…………………………………………………………………...24 3.3.1 厂站的配置……………………………………………………………. ..25 3.3.2 删除厂站…………………………………………………………………26 3.3.3 装置及相关测点的数据定义……………………………………………26 3.4 装置的配置…………………………………………………………………..28 3.5 特殊装置的配置…………………………………………………………….30 3.6 遥信的配置………………………………………………………………….32 3.7 遥测的配置………………………………………………………………….37 3.8 遥控的配置………………………………………………………………….42 3.9 遥脉的设置………………………………………………………………….43

3.10 档位的设置………………………………………………………………...45 3.11 插件代理…………………………………………………………………...47 4.画面编辑…………………………………………………………………………...48 4.1 间隔的制作………………………………………………………………….48 4.1.1 线路的配置……………………………………………………………....49 4.1.2 主变的配置………………………………………………………………49 4.1.3 母线的配置………………………………………………………………50 4.2 画面编辑…………………………………………………………………….52 4.2.1 画面编辑器的介绍………………………………………………………52 4.2.2 画面工具栏的介绍………………………………………………………53 4.2.3 属性配置…………………………………………………………………60 4.2.4 编辑菜单…………………………………………………………………..63 4.2.5 编辑画面…………………………………………………………………..64 4.3 RCS 和 V5.00 画面编辑的区别…………………………………66 5. RCS9700 表的介绍及应用………………………………………………………..67 5.1 RCS9700 表的介绍……………………………………………………………67 5.2 表的应用……………………………………………………………………...72 5.3 数据库膨胀及处理方法……………………………………………………...73 5.3.1 数据库膨胀原因………………………………………………………….73 5.3.2 数据库膨脹处理方法…………………………………………………….75 6. 数据库备份与还原…………………………………………………………….....76 6.1 SQLSERVER 备份与还原…………………………………………………...76 6.1.1 数据库的备份…………………………………………………………….76 6.1.2 数据库的还原…………………………………………………………….79 6.2 后台工具 BackRestEvents 备份与还原…………………………………….82 6.2.1 后台工具 BackRestEvents 备份………………………………………….82 6.2.2 后台工具 BackRestEvents 还原………………………………………….83 7. 后台 VQC 的调试方法………………………………………………………....85 7.1 VQC 定值整定……………………………………………………………...85

7.1.1 后台 VQC 程序和信息文本……………………………………………85 7.1.2 选择系统结构………………………………………………………….86 7.1.3 调节参数整定………………………………………………………….86 7.1.4 主变参数设置………………………………………………………….87 7.1.5 母线参数设置………………………………………………………….88 7.1.6 电容器参数设置……………………………………………………….89 7.1.7 电容器投切顺序设置………………………………………………….89 7.1.8 负荷段定值整定……………………………………………………….90 7.2 后台数据库和总控组态中添加VQC 信号…………………………………90 7.2.1 后台数据库VQC 信号的编辑………………………………………….90 7.2.2 RCS-9698C/D 组态中VQC 信號的编辑……………………………….91 7.3 后台VQC 的调试方法………………………………………………………91 8.总控单元RCS9698CD…………………………………………………………..92 8.1总控单元介绍………………………………………………………………...92 8.2 总控硬件配置的注意点……………………………………………………92 8.3 总控组态…………………………………………………………………….93 8.4 常见调度规约使用说明…………………………………………………….98 8.4.1 CDT 规约…………………………………………………………………98 8.4.2 IEC101 规约…………………………………………………………….99 8.4.3 IEC104 规约…………………………………………………………….99 8.5 合成虚信号………………………………………………………………….101 8.5.1 遥信的與或运算………………………………………………………101 8.5.2 遥测的加减乘除运算………………………………………………….102 8.5.3 步位置转遥测………………………………………………………….103 8.6 遥测系数配置………………………………………………………………103 8.6.1 调度侧设系数………………………………………………………….103 8.6.2 子站侧设系数………………………………………………………….104 8.6.3 特殊遥测的系数……………………………………………………….104 8.7 常见远动规约报文介绍……………………………………………………106

8.7.1 IEC101 规约总体介绍…………………………………………………106 8.7.2 IEC101 规约的应答过程………………………………………………108 9.总控单元 RCS9698EF………………………………………………………….112 9.1 组态文本的配置……………………………………………………………112 9.2 程序的下装和装置界面的显示……………………………………………113 9.3 注意事项…………………………………………………………………...115 10. 智能通讯设备………………………………………………………………...116 10.1 RCS-9782 智能网关…………………………………………………........116 10.1.1 程序说明……………………………………………………………..116 10.1.2 装置的通信口类型及设置…………………………………………...117 10.1.3 线路匹配电阻………………………………………………….........117 10.1.4 拨码开关设置………………………………………………….........117 10.2 RCS-9882 双绞线 SWITCH………………………………………………118 10.2.1 双绞线 SWITCH 介绍…………………………………………………118 10.2.2 第 16 口使用说明……………………………………………………118 11. C 型测控装置………………………………………………………………...119 11.1 C 型测控的技术参数…………………………………………………….119 11.2 C 型测控主要参数介绍………………………………………………...119 11.2.1 监控参数……………………………………………………………119 11.2.2 遥信参数……………………………………………………………120 11.2.3 同期参数……………………………………………………………120 11.3 C 型测控连锁组态……………………………………………………...121 11.3.1 联锁组态介绍……………………………………………………121 11.3.2 联锁组态紸意……………………………………………………122 11.3.3 联锁组态使用说明………………………………………………123

第一章 RCS9700 系统结构介绍 1.1 RCS9700 系统总體介绍 RCS-9700 型分层分布式变电站综合自动化系统采用先进的技术 精心的设计, 使 变电站保护和测控既相对独立又相互融合保护装置工作不受测控和外部通信的影 响,确保保护的安全性和可靠性同时又实现信息共享,为变电站综合自动化提供了 一个完整的解决方案 借助于先进的计算机网络通信技术, 实现变电站内外各子系统、 装置的信息交换RCS-9700 变电站综合自动化系统不仅支持各种电压等级变电站所 需的保護、监视、控制功能,还提供变电站自动化所需的各种高级应用功能如,高 压超高压变电站中所需的故障信息、录波信息分析和处理功能等为变电站安全、稳 定、经济运行提供了坚实的保障。 该系统从整体上分为三层:站控层、网络层、间隔层 间隔层主要由保护单元、测控装置等组成。RCS 系列保护、测控装置解决了装置 在恶劣环境下(高温、强电磁场干扰、潮湿)长期可靠运行的问题并在整体设计上, 通过保护、测控装置有机结合信息交换,减少重复设备简化了设计,减少了电缆 网络层支持单网或双网结构,支持 100M 高速工业级以呔网也提供其它网络; 双网采用双发单收并辅以高效的算法,有效地保证了网络传输的实时性和可靠性;通 信协议采用电力行业标准规約 可方便地实现不同厂家的设备互连; 可选用光纤组网, 增强通信抗电磁干扰能力; 利用 GPS 采用 RS485 差分总线构成秒脉冲硬件对时网络, 减尐了 GPS 与设备之间的连线方便可靠,对时准确 站控层采用分布式系统结构,提供多种组织形式可以是单机系统,亦可多机系 统灵活性好,可靠性高且方便系统扩展。变电站层为变电值班人员、调度运行人 员提供变电站监视、控制和管理功能界面友好,易于使用通过组件技术的使用, 实现软件功能“即插即用” 能很好地满足综合自动化系统的需要。提供远动通信功 能可以不同的规约向不同的調度所或集控站转发不同的信息报文。 1.2 系统结构图介绍 RCS9700 系统大致有以下四种典型方式:

典型结构(一)中 RCS-9700 测控装置和 RCS-900 继电保护装置直接上站控层以太 网;RCS-9600B 型低压保护测控一体化装置以 WorldFIP 高速工业级现场总线组网后, 经 RCS-9782 智能网关接入站控层以太网;其它智能电子设备,如其它厂镓的继电 保护装置智能电度表,直流屏等经 RCS-9794 规约转换器接入站控层以太网。 典型结构(二)与典型结构(一)不同的是RCS-9700 测控装置以 WorldFIP 高速工 业級现场总线组网后,经 RCS-9782 智能网关(可双机冗余配置)接入站控层以太网。 智能网关可与 RCS-9600B 型低压保护测控一体化装置公用也可以独立设置。 典型结构(三)、 (四)分别是在典型结构(一)、 (二)的基础上 配置独立的 RCS-9793 继电保护信息管理装置及其配套设备,构成继电保护和故障信息管理系统孓站 主机、操作员站、工程师站、五防主机,可以配置多机冗余配置,也可以将功 能适当集中甚至配置单机系统。 远动主机可以选鼡 RCS-9698C/D 远动通讯装置也可选用工控机+串口扩展+通道 切换+通道接口。 GPS 接收机可选用 RCS-9785也可采用 RCS-9698C/D 远动通讯装置内嵌的 GPS 模 块,或者两者都用 RCS-9793 可以叧外提供一个 100M 以太网接口,直接与继电保护工程师站相连 RCS-900 系列保护装置可以提供 100M 双以太网接口直接接入站控层以太网, 也可 以提供 RS485 接口經 RCS-9794 规约转换器(保护管理机)转接

第二章 RCS9700 后台的安装 2.1 SQLSERVER 安装 在我们现在用到的 SQL-Server 的版本中,有个人版和专业版两种对于不是服 务器的电脑,安裝的都是个人版的下面就个人版的安装做一个说明。 1.开始安装

2.选择“本地计算机”

3.选择“创建新的 SQL Server 实例或安装客户端工具“”

4.填写姓名及公司名字。

5.选择接受协议“是”

7.选择“服务器和客户端工具”

9.选择“典型安装” 一般更改路径到 D 盘的根目录下

10.选擇“使用本地系统帐户”

11.选择“混合验证模式” ,选择“空密码” 这个选择关系到主备机两个库之间的连 接问题,很重要

12.程序自动開始安装

RCS9700 后台安装非常简单下面就安装步骤进行说明。

10. 这里是非常重要的在主备机运行时,主数据源计算机名就是设定好的主机名芓备数据源计算 机名就是设定好的备机名字,如果只有一个机器那么填相同的即可。

11. 这里的选择就是说是否让系统自动在 SQL 中安装 RCS9700 数據库一般选择是。当然也可以手 动的在 SQL 数据库里新加一个 RCS9700 数据库然后做为后台的数据库指向。

第三章 RCS9700 数据库编辑 3.1 系统设置概述 系统设置是 RCS9700 变电站综合自动化系统的一个组成部分是 RCS9700 变 电站综合自动化系统在线运行的基础。系统设置提供了友好的用户界面用于对系统 进荇基本的设置。 系统设置主要完成以下七个方面的工作: 本机路径设置 SCADA 设置。 遥控设置 时间设置。 事件打印设置 节点设置。 插件设置 报警等级设置 本文将详细介绍系统设置的操作方法。 3.2 系统设置运行 在 RCS9700 监控系统的控制栏“开始”菜单中的“维护工具”程序组中选擇 “系统设置”菜单项;或者在 Windows 2000 启动菜单上“程序”中的“RCS9700 综 合自动化系统”程序组,选择“RCS9700 系统设置”菜单项就可以运行该工具。 注意:在使用该工具对系统进行配置后必须退出系统中所有程序,重新启动 3.2.1 本机路径设置 单击“本机路径设置”标题,进入如下图所示設置界面

在这里可以对系统在本机上存放某些运行信息的路径进行设置。用户有两种设置 方式: 1、选择“统一设置” 然后在左边的输叺框中输入系统路径或者点击“…”按钮 选择系统路径。此时下方的各个路径用户都不可以设置而是由系统根据统 一设置的系统路径来設置各个路径。 2、不选择“统一设置” 则用户可以在下方的各个路径输入框中输入或者点击 “…”按钮选择各个路径,此时上方的系统蕗径无效用户不可以设置。 建议采用“统一设置”方式来设置路径 注意,每个节点都要分别设置路径 3.2.2 系统设置运行 单击“SCADA 设置”标題,进入如下图所示设置界面

在这里可以对 SCADA 运行时的一些功能进行设置。 1) 测点定时保存:选中时表示遥测、遥脉定时、遥信即时往历史数据库中刷 新不选中时表示只在系统退出时,刷新商用库中的测点值 2) 历史采样:采集 SCADA 实时数据,进行统计、累计、报警等综合数據处理 后保存到历史数据库中 如果需要对遥测进行数据保存, 那么必须打上勾 3) 旁路检测:自动监测旁路代路,并实现旁代时遥测量嘚代换 4) 网络拓扑:实时拓扑变电站的电气连接关系。监测各一次设备的带电、接 地情况 5) 保护定值下装:是否允许在保护设备管理菜单中对调上来的保护定值修改 后并下装。 6) 备用机事件缓冲:备用机缓冲一段时间的事件使主备机切换的时候不会 丢失事件。 7) 对时保护:对时保护功能如果打上勾,那么就表示后台在接受对时命令 时如果收到的对时命令和本身监控时间相差 5 分钟以上,那么系统判為 无效就不进行处理了,保持原有时间 8) 有电电压门槛值:在进线所挂电压测点值大于该值时,判为有电而有电 的返回值为门槛值嘚 90%。 9) 接地状态设置:表示一次设备在接地状态下所闭锁的内容。设备的接地 状态由 SCADA 实时拓扑获得 10) 检修状态设置:表示一次设备在接地状态下,所闭锁的内容设备的检修 状态由该状态对应的遥信值获得,遥信的配置可详见数据库组态 3.2.3 遥控设置 单击“遥控设置”标題,进入如下图所示设置界面

1)实现对遥控选择、执行和校验的超时时间的设置。选择超时表示在后台发 出选择命令后的这个时间内沒有收到下面装置的反校信息,判为超时执行超时表 示在后台发出执行命令后的这个时间内没有收到相对应的遥信点的分合变化, 判为超 时校验超时表示在发出遥控操作命令后,需要进行其它校验时(五防等) 等待的 时间,超过这个时间没有收到任何拒绝与允许的信息,那么判为超时需要重新进

行操作。 2)遥控监护人校验:表示遥控时是否需要监护人校验如果需要,操作人和监 护人必须是不同嘚 3)遥控调度编号校验:表示遥控时是否需要相应的调度编号校验,具体设置见 数据库编辑 4)遥控五防校验:表示遥控时是否需要通過外部五防校验。 5)监控内部五防:表示是否采用监控内嵌五防还是独立五防。 6)主接线图不允许遥控:不允许在主接线图上做遥控操作主接线图由画面编 辑器进行定义。 7)强制同期选择:在遥控菜单的方式中强制选择是否检同期。 3.2.4 时间设置 单击“时间设置”标題进入如下图所示设置界面。

在这里可以对系统所使用的一些时间参数进行输入 1)总查询时间:SCADA 对站内装置进行信息总查询时的周期。 2)遥脉召唤时间:SCADA 对站内装置进行定时召唤遥脉的周期和画面上遥脉 点的刷新频率一致。 3)双遥判别超时:双位值遥信判别时相互等待的超时时间。 4)事故总保持时间:事故总信号发生后的该时间内发生开关跳闸判为事故跳 闸。 5)事故监测时间:在开关跳闸后该時间内有事故总信号,判为事故跳闸 6)值班机切换时间:备用机在该段时间内,收不到值班机的信号则升为值班 机。 7)遥测入库时间:若选择了测点定时保存该时间表示遥测定时入库的周期。 8)遥脉入库时间:若选择了测点定时保存该时间表示遥脉定时入库的周期。 9)相关遥测判断时间:两个相关遥测点若等待该段时间后仍相差 10%以上, 则报警 10) 相关遥信判断时间:若遥信为分而遥测在该段时间後仍大于残差则报警。

口令有效时间:上次输入的密码在多长时间内保持有效 自动清闪时间:画面报警闪烁时,隔该段时间后自动清闪 事件打印设置

单击“事件打印设置”标题,进入如下图所示设置界面

在这里可以设置事件打印的方式和需打印的事件类型。 “自动打茚”是指产生一条事 件立即打印 “定时打印”是指在某个特定的时刻打印需要打印的事件。 3.2.6 节点设置 单击“节点设置”标题进入如下圖所示设置界面。

在左边的列表框中选择要配置的节点在右边的节点配置界面中用户可以方便的 进行节点的配置。 节点地址:相当于站內的装置地址必须全站唯一。 节点名称:本节点的机算机名可以使用 30 个汉字(或 60 个英文字符)。 节点类型:用户可选择有主机、备机、操作员站、维护工程师站和保护工程师 站。主机和备机在升值班机时是竞争关系两者区别是: (1)网上若同时存在两 个值班机,备机自動降为备用机; (2)备机不进行功能设置他的功能配置(除 数据库同步)完全等同于主机。 A/B 网 IP 地址:用户可输入该节点的 A 网和 B 网的 IP 地址A、B 网完全是等 同的。 操作配置:选择有那些操作可以在该节点上进行其中“遥控校验允许”只有一 个节点可以配置该操作。该操作表礻在主备机运行时该节点为监护机,可以进 行异机监护一般选择备用机。 功能配置:选择该节点具备那些功能其中“数据库同步”呮有一个节点可以具 备该功能,该功能并不是说是否进行同步而是说由哪个节点启动数据库同步, 一般选择备机以减少主机的工作负荷。在有插件程序需要运行时 “插件代理 模块”必须选上。 3.2.7 插件管理 插件用于实现外系统(如五防、模拟屏等)与本监控系统信息的交互插件可以 独立按一定规则独立开发, 不影响监控系统 针对每一个外系统, 均有相对应的插件 单击“插件设置”标题,进入如下图所示设置界面

插件增加和删除 增加:单击“增加插件”按钮,即可增加一个插件 删除:选择要删除的插件,然后单击“删除插件”按鈕系统弹出下面对话框:

选择“是” ,删除该插件;选择“否” 取消此次删除操作。删除插件的过程是不 可逆的 在左边的列表框中選择要配置的插件,在右边的插件配置界面中用户可以方便的 进行插件的配置 插件名:描述性信息,与插件相对应的名称可以使用 30 个漢字(或 60 个英文字 符)。 插件程序名: 该插件运行的程序名 在电脑中找到相对应的插件程序, 选中即可 插件类型:有五防插件、WEB 插件、模擬屏插件和其他插件。 运行方式:有不运行、主备机方式和指定节点三种方式若为主备机方式,则该 插件的运行会随值班机、备用机的切换而启停指定节点则表示只在特定的一个 节点上进行运行,不管这节电是否是主机 运行节点:只有在运行方式为“指定节点”时有效,用来指定该插件运行的节点 生产厂家、描述:描述性信息,由用户输入 3.2.8 报警等级设置 报警等级一共提供了 256 个等级,通过描述的输叺可以对每个等级进行命名。 等级从高到低排列255 为最高级,0 为最低级在对告警等级命名后,应用只能对 有描述的报警等级进行利用并且在其他地方只显示报警的描述,不再级别的数字

3.3 数据库设置 后台数据库维护工具是 RCS9700 变电站监控系统的一个组成部分,是一个数据 嘚定义和维护系统由它生成的数据是界面编辑系统中装置、间隔、设备等动态图元 关联数据点的数据来源;是 RCS9700 变电站监控系统在线运行嘚基础。数据库维护 工具提供了友好的用户界面方便的列表格式,用于系统数据库的描述对于系统数 据库中某些属性的填充,采用弹絀菜单或对话框的方式进行选择编辑 数据库维护工具主要完成以下六个方面的工作: 厂站信息的配置。 装置以及相关的遥信、遥测、遥控、脉冲和档位信息的配置 间隔和一次设备信息的配置。 旁路代换信息的配置 代理模块插件信息的配置。 本文将详细介绍数据库维护笁具的数据结构和使用方法 (其它一些基本操作,比 如复制剪切,选中等就不在此讲述)首先进入“RCS9700 数据库维护工具”菜单 项目

操莋窗口左边为树型列表,操作窗口右边为厂站信息的数据定义窗口 3.3.1 厂站的配置 在厂站的定义窗口中用户可以看到厂站的 11 个属性(其实一共 15 個属性设置, 但是对于厂站的定义来说只有前面 11 个是有用的): 厂站地址:用户为该厂站分配的编号,系统运行后仍然可以修改注意:夲 厂站地址必须设为 0。 厂站名称:最长 60 个英文字母(30 个汉字) 主接线图号:用户为该厂站指定的主接线图号(目前可以不整) 。 电压等級数:厂站所使用的电压等级个数,可选择 12 或 3。 电压等级 1/电压等级 2/电压等级 3: 厂站所使用的电压等级 6KV, 有 10KV 35KV,66KV110KV,220KV330KV,500KV 处理标志:用戶为厂站定义的处理行为,有封锁、抑制报警可复选。封锁 表示不处理该厂站下的四遥信息;抑制报警表示抑制该厂站下的所有信息的 報警 投运时间:厂站的投运时间。用户可以直接输入年月日也可以通过鼠标选 取;如下图: (下面所有的日期均用到同样的选择界面,不再重复)

语音文件:语音报警时所播放的厂站名的语音文件 遥控闭锁点:用于闭锁该厂站所有遥控点的遥控操作,就是说只要此信號为 合那么全站的遥控都无法进行操作,单击该区域弹出一个遥信列表选择

在遥信点列表对话框中,选择遥信点所在的站选择检索方式,再选择间隔或装 置该间隔或装置的遥信点显示在下面的列表中,遥信点以“编号. [间隔]点名”或 “编号.装置_点名”格式显示在列表中选择点名。鼠标双击选中的遥信点确认键 入 Esc 键或按 按钮取消操作。所选择的遥信点显示在该区域 3.3.2 删除厂站 选择要删除站的站名,嘫后单击 按钮系统弹出下面对话框:

选择“是” ,删除该厂站;选择“否” 取消此次删除操作。 删除厂站的过程是不可逆的所以一萣要小心。 3.3.3 装置及相关测点的数据定义 遥信、遥测、遥控、脉冲和档位信息的配置是按照每一个装置进行的对每一台 装置而言,确定了裝置型号也就确定了该装置的测点信息列表,而且该测点信息列 表只可修改属性定义不可增加、删除。 3.3.3.1 装置型号配置 单击“文件”菜單下的“装置型号配置”项弹出如下对话框:

单击对话框上方的“增加”“删除”“从文件导入”按钮分别可以手工增加装置 、 、 类型、删除装置类型、从文本文件中导入装置类型。单击对话框下方的“增加”“删 、 除”“编辑” 按钮则可以手工增加、删除或编辑某型号裝置的测点一般情况下我 、 们都是“从文件导入”方式来增加装置类型的,在做好后台的装置配置文本前一定 要确认好这个装置是什麼类型的,只有装置类型为“保护”或“保护测控”的才能进 入我们的保护管理菜单中以下面的 RCS9611B 配置文本为例:

装置类型只有 6 种: “保護” , “保护测控” “测控” , “录波” “系统信息” , “其它” 信号组号及信号条目号是分辨一个信息的最重要的标识, 它们和裝置地址组合在一起 后全站是唯一的,这要以实际装置的点号进行填写 3.3.3.2 增加装置 选择左侧系统列表中的“监控”页面,用鼠标左键双擊树型列表中所需添加装置 的厂站再用鼠标左键单击“装置”条目,然后单击工具栏上的 按钮即可在“装 置”下增加一个装置。非固萣装置和合成信息是增加厂站时由系统自动添加的不可 删除。 3.3.3.3 删除装置 选择要删除的装置然后单击 按钮。系统弹出下面对话框:

选择“是” 删除该装置;选择“否” ,取消此次删除操作 删除装置的过程是不可逆的。 3.4 装置的配置 鼠标左键单击某一个需要编辑的装置絀现如下图所示的操作界面,在右边的装 置属性配置界面中用户可以方便的进行装置的属性配置

用户在装置属性配置界面中可以看到 15 个屬性(V5.0 比 V4.0 多了个“最近检修时 间”: ) 装置地址:输入范围为 0-65279,系统自动判断是否有重复如果有重复则不 接受用户的更改。全站必须唯┅ 装置型号:选择装置的型号及版本,如 LFP921v1.00、RCS 等 装置型号的更改将直接导致对应测点数据的更改。 新加装置选择装置型号时

会弹出如丅对话框: 改动装置型号时,会弹出如下对话框:

选择“是” 将改变该装置的型号并且重新生成该装置相关的测点列表;选择 “否” , 取消该次操作 装置类型:有保护、测控、保护测控,其它录波和系统信息 6 种,根据用 户选定的装置型号而自动生成不能改动。 装置洺称、屏号/开关柜号、生产厂家为描述性信息 配色方案:单击该区域,弹出一个颜色配置框:

用户可以从配色方案列表中选择一个也鈳以生成新的方案并单击“确定”按钮 把 该方案作为装置的配色方案,使得该装置可以在不同的状态下显示不同的颜色配色 方案包含颜銫和颜色等级。颜色等级表示在多种颜色可以都显示时显示的优先级别 最高等级为 255,等级越大越优先比如说在现场做拓朴图时,我们洳果根据以上默 认的颜色配置那么开关的颜色是根据电压等级的颜色变化的,如果客户要求无论什 么电压下的开关或刀闸在合位时为紅色,分位时为绿色那么就可以在这里更改设 备的分位,合位的颜色等级为 255选择相应的颜色就可以了。 投运日期、最近检修时间:描述性信息用户可以手工输入,也可以通过鼠 标完成 处理标志:用户为该装置定义的处理行为,有封锁、抑制报警禁止波形上 送,可複选 装置异常判断条件:单击该区域,弹出一个遥信列表选择框:

在遥信点列表对话框中选择遥信点所在的站,选择检索方式再选擇间隔或装 置,该间隔或装置的遥信点显示在下面的列表中遥信点以“编号. [间隔]点名”或 “编号.装置_点名”格式显示,在列表中选择点洺鼠标双击选中的遥信点确认,键 入 Esc 键或按 按钮取消操作所选择的遥信点显示在该区域。由该遥信点的状态决 定装置的状态 装置停運判断条件:设置方法同上,由该遥信点的状态决定装置的状态 装置检修判断条件:设置方法同上,由该遥信点的状态决定装置的状态 接地报警判断条件:设置方法同上,由该遥信点的状态决定装置的状态 装置的通讯状态自动根据装置的网络状态判别,可以不进行设置系统判此装置双网 均不通时,判为通讯异常 3.5 特殊装置的配置 特殊装置包括:系统信息、非固定装置和合成信息。这三类均不是实际存在的装置 只是为实现某一功能而做的虚装置。 在厂站生成时会自动生成非固定装置和合成信息 装置 1) 系统信息:指本监控系统的信息虛装置,目的是把该虚装置的信息送往调度 或接受调度的遥控系统信息的发送是通过值班机往远动机发送的。目前系 统信息主要有两部汾:一是 VQC 信息;二是通过插件代理而来的外系统的 信息(如五防、模拟屏等) 系统信息装置的增删与普通装置相同。对于系统 信息装置哃样需要装置型号配置配置方式可以通过文件导入,对于 VQC 信息装置配置文件应已存在,一般不需改变对于插件代理而来的外系统 的信息,在插件组态完后会自动生成信息文件一旦重新生成信息文件,则 需重新导入该系统信息装置也需删除重组。同样需整定系统信息装置的地 址同时该装置地址必须在 VQC 定值整定或插件组态时反映(详见 VQC 定 值整定或插件组态) 。系统信息只能添加在本厂站下若用户未配置任何系统 信息装置,则 SCADA 会在运行时自动配置一个地址为 65041 的系统信息装 置 2) 非固定装置:用于处理一些从其他厂站上送的测点信息,洏这些测点无法与 具体的装置关联 且具有不规则的组号和条目号, 需在增加时指定 选择 “非 固定装置” ,单击工具栏上的 按钮弹出洳下对话框,选择测点类型设定 好需增加的测点数量、起始组号和条目号,按“确定”按钮即可非固定装

置属性只有“装置地址”可修改。

3) 合成信息:该装置的信息是其他各类测点通过公式合成后的信息用户可通 过公式编辑器对该合成信息进行编辑。信息合成支持信息的层层相套但最 多不能超过三层。层次越多计算速度越慢包含遥信信息的合成信息是实时 计算的。其他信息定时计算合成信息的裝置地址为固定地址(65040 不需 整定) ,因此其他装置不能再使用该地址下面以一个遥信为例:

首先在对应的虚遥信上的允许标记里选上“計算点” ,然后点击“计算公式” 弹出公 式框,按照或与等关系排列起来就可以了。 3.6 遥信的配置 鼠标左键双击树型列表的“装置”,展開装置下已经添加的装置鼠标左键双击某 一个装置,展开该装置下的遥信、遥测、遥控、脉冲和档位鼠标左键单击“遥信” , 出现如丅图所示的操作界面在右边的遥信配置界面中用户可以方便的进行配置。或 者鼠标左键双击树型列表的“间隔”,展开已经添加的电压等級双击某个电压等级, 展开已经添加的间隔鼠标左键双击某个间隔,展开该间隔下所有的设备展开某设 备下的遥信、遥测、遥控、脈冲和档位,鼠标左键单击“遥信” 也会显示遥信属性 设置界面。

遥信有以下一些属性: 点名:遥信点名用户可以键入 30 个汉字或 60 个英攵字符作为遥信点名。 原始名:该点在装置配置文本上的名字用户不能改动。 类型:单击类型区域弹出如下菜单:

遥信点类型共有事故总信号、断路器、隔离刀闸、动作元件、装置自检、运行告 警、软压板、硬压板、特殊遥信、接地报警和其它 11 种。其它不定义信号的类型 选中该项,则该遥信点的点类型变为空白可以删除已定义好的遥信点的点类型。 允许标记:单击允许标记区域弹出允许标记对话框,如下图所示:

用鼠标单击复选框 表示被选中,如果取消复选再次单击该复选框。完成选 择后键入回车或按 按钮确认 键入 Esc 键取消操作。遥信点的缺省允许标记为遥

控允许 封 锁:是否封锁该遥信点。如果封锁系统不接收该点数据,也不入数据库;如 果不封锁系統接收该点数据,并入数据库 抑制报警:是否允许该遥信点产生报警。如果不抑制,当遥信变位时产生报警信息, 并闪烁显示该点:如果抑制,当遥信变位时不产生报警信息,但是这个信息都会入 数据库 遥控允许:是否能对该遥信点进行遥控操作。 取反使能:对遥信状態进行取反当遥信点的原始值为 0 时工程值为 1;当遥信点的 原始值为 1 时工程值为 0。 事故追忆:是否对该遥信点进行事故追忆如果允许,該站发生事故时则该遥信点 记入事故追忆数据库;如果不允许,该站发生事故时则该遥信点不记入事故追忆数 据库。 计 算 点:该遥信點是否为计算点(关于计算点的计算详见计算公式一章) 注意: 计算点为选中状态时,该遥信点才可以进行计算设置计算公式。仅针對合成信息装 置有效 报警重复次数、报警间隔秒数:定义报警重复的次数和两次报警之间间隔的时间 秒数。 字符显示:定义在报警信息Φ遥信状态的显示方法格式为:开状态字符串+逗 号或空格+合状态字符串例如“分,合” 。此时如果遥信变位(由分到合) 报警信 息显示為“遥信变位 状态 合” ,否则报警信息显示为“遥信变位 状态 1” 整 个字符串的长度不能超过 32。 注意:字符串中的逗号应为英文字符的逗號 相关遥控:选择遥信点对应的遥控点。遥控操作时系统通过其对应遥信点的变 位情况来判断遥控操作是否成功。因此遥控点必须與唯一的一个遥信点对应。 单击遥控区域弹出遥控点列表对话框:

在遥控点列表对话框中,选择遥控点所在的站再选择检索方式(按间隔检索/ 按装置检索) ,再选择间隔或装置该间隔或装置的遥控点显示在下面的列表中,遥 控点以“编号. [间隔]点名”或“编号.装置_点名”格式显示在列表中选择点名。鼠 标双击选中的遥控点确认键入 Esc 键或按 按钮取消操作。所选择的遥控点显示在 遥控属性区域相应地,遙控点的遥信属性会自动填写为该遥信 分规则、 合规则: 定义该遥信点分合的校验规则, 可以做为简单的防误功能使用

单击该区域,彈出规则编辑界面具体使用方法见下:

但要注意的是,因为这个功能是比较简单的如果是要做比较复杂的逻辑规则图,那 么一定要遵垨五防的一些逻辑基本要求同样的逻辑关系下,要先与后或不能先或 后与等等。 双位置遥信:双位置遥信是为了表现开关位置的四种狀态必须成对出现。单击 双位置遥信区域弹出遥信点列表对话框:

在遥信点列表对话框中,选择遥信点所在的站再选择检索方式,再選择间隔或 装置该间隔或装置的遥信点显示在下面的列表中,遥信点以“编号. [间隔]点名” 或“编号.装置_点名”格式显示在列表中选择點名。鼠标双击选中的遥信点确认 键入 Esc 键或按 按钮取消操作。所选择的遥信点显示在双位置遥信属性区域相应 地,在所选遥信点的双位置遥信属性填写为该遥信 在线运行时双位置遥信的两个遥信值正常时应不同,若相同会报双位置遥信错 误 相关遥信:设置方法同双位置遥信。在线运行时相关遥信的两个遥信值正常时应 相同否则报警。

颜色:设置方法同装置的配色方案 语音文件:设置方法同厂站嘚语音文件。 推画面:设置该点报警时所推画面单击该区域,弹出一个画面选择对话框选 择画面,按“确定”按钮就为该点设置了报警时所推画面不推画面则为空。

动作处理:设置该点报警时所执行的动作单击该区域,弹出一个测点动作处理 设置对话框选择或生荿一个新的处理方案,按“确定”按钮就为该点设置了报 警时所执行的动作处理方案

动作方案包含对一个测点所有的动作提供一个处理方案,其中包含闪烁、入数据库、 推画面(画面选择参考上面推画面设置) 、自动清闪、入实时告警窗、音响告警、语 音告警(同音响告警的区别是在它可以测点的各段名组合后播放) 这个设置菜单很 重要,许多客户要求的功能都要在这里进行设置 其中报警等级只显示囿描述的报警级别。 报警等级可以确定报警的优先级、 选择报警、 按等级检索报警等 3.7 遥测的配置 选择左侧系统列表中的“监控”页面,鼠标左键双击树型列表的“装置”,展 开装置下已经添加的装置鼠标左键双击某一个装置,展开该装置下的遥信、遥测、

遥控、脉冲和档位鼠标左键单击“遥测” ,出现如下图所示的操作界面在右边的 遥测配置界面中用户可以方便的进行配置。或者鼠标左键双击树型列表的“间隔”, 展开已经添加的电压等级双击某个电压等级,展开已经添加的间隔鼠标左键双击 某个间隔,展开该间隔下所有的设备展开某设备下的遥信、遥测、遥控、脉冲和档 位,鼠标左键单击“遥测” 也会显示遥测属性设置界面。

遥测有以下一些属性: 点名:遥測点名用户可以键入 30 个汉字或 60 个英文字符作为遥信点名。 原始名:该点在装置上的名字用户不能改动。 类型:单击类型区域弹出如丅菜单:

遥测点类型共有电流、电压、有功、无功、周波、温度、保护电流、保护电压、 保护角度和其它 10 种。其它不定义信号的类型选Φ该项,则该遥测点的点类型变 为空白可以删除已定义好的遥测点的点类型。 单位:用鼠标单击单位区域根据遥测点的点类型弹出不哃的快捷菜单,如图:

如果点类型是电流或保护电流单位可选安或千安(缺省为安) ;如果点类型是 电压或保护电压,单位可选伏或千伏(缺省为千伏) ;如果点类型是有功单位可选 瓦、千瓦或兆瓦(缺省为千瓦) ;如果点类型是无功,单位可选乏、千乏或兆乏(缺 省為千乏) ;如果点类型是周波单位可选赫兹、千赫或兆赫(缺省为赫兹) ;如果点

类型是温度或保护角度,单位只能是度在用户选择遙测点的点类型时,系统会自动 使用缺省值填写单位项 一次值:缺省值为 1。 校正值:缺省值为 0 残差:遥测值小于残差时,该遥测值置為 0缺省值为 0。 报警重复次数、报警间隔秒数:定义报警重复的次数和两次报警之间间隔的时间 秒数 允许标记:用鼠标单击允许标记区域,弹出允许标记对话框如下图所示。

用鼠标单击复选框表示被选中,如果取消复选再次单击该复选框。完成选择 按钮确认 键入 Esc 鍵取消操作。 遥测点的缺省允许标记为遥调 后键入回车或按 允许 封 锁:是否封锁该遥测点。如果封锁系统不接收该点数据;如果不封鎖,系统 接收该点数据 统计允许:是否允许对该遥测点数据进行统计。如果允许系统可统计该点数据;如 果不允 许,系统不能统计该點数据如果在“存储标记“里选择了日最大值等需 要系统统计的量,那么必须把”统计允许“选上 取反允许:是否允许对该遥测点数據进行取反。如果允许系统可对该点数据取反; 如果不 允许,系统不能对该点数据取反 抑制报警:是否允许该遥测点产生报警。如果鈈抑制,当数据越限时产生报警信息, 并闪烁显示该点;如果抑制,当数据越限时不产生报警信息。 遥调允许:是否能对该遥测点进行遥調操作此功能已不使用。 事故追忆:是否对该遥测点进行事故追忆如果允许,该站发生事故时则该遥测点 记入事 故追忆数据库;如果不允许,该站发生事故时则该遥测点不记入事故追 忆数据 库。 绝对值: 是否对该遥测点工程值取绝对值如果允许,该遥测点工程值恒正 计算点: 是否对该遥测点进行累计计算(关于计算公式定义详见计算公式一章) 。注 意: 计算点为选中状态时 该遥测点才可以进荇计算。 仅对合成信息装置有效 存储标记:选择该遥测点存储类型,用鼠标单击存储标记区域如果点类型是电 流、无功、周波、温度、保护电流、保护角度或其他,弹出遥测量存储标记对话 框如下图所示:

如果点类型是有功,弹出有功存储标记对话框如下图所示:

洳果点类型是电压或保护电压,弹出电压存储标记对话框如下图所示:

用户可单击复选框选择该遥测点存储类型。完成选择后键入回车戓按 按钮确 认键入 Esc 键取消操作。1 分钟、5 分钟、15 分钟、小时、日、月为保存该遥测点 工程值的频率同一遥测点只能选择一种保存频率(此选项为单选) ;日最大、日最 小、日平均为该遥测点工程值的日统计值:日最大、日最小是一天中该遥测点实时工 程值的最大、 最小; ㄖ平均是一天中该遥测点实时工程值按时间的加权平均; 月最大、 月最小、月平均为该遥测点工程值的月统计值:月最大、月最小、月平均是一月中该 遥测点的所有日最大、日最小、日平均的最大、最小、平均。保存遥测点的月最大、 月最小、月平均必须保存遥测点的日最夶、日最小、日平均 日负荷率、月负荷率为有功统计值:负荷率 = 平均值 / 最大值。保存有功遥测 点的月负荷率必须保存遥测点的日最大、ㄖ平均(以计算月最大、月平均) 日正常时间、日越上限时间、日越下限时间为电压日统计值:记录一天中该电压 遥测点的电压值在三個范围的时间;月正常时间、月越上限时间、月越下限时间为电 压月统计值:记录一月中该电压遥测点的电压值在三个范围的时间,三个時间由一月 中所有日的日正常时间、日越上限时间、日越下限时间累加计算保存电压遥测点的 月正常时间、月越上限时间、月越下限时間必须保存遥测点的日正常时间、日越上限 时间、日越下限时间。 日合格率、 日越上限率、 日越下限率为电压日统计值: 电压合格率 = 正常時间 / (正常时间 + 越上限时间 + 越下限时间) 越上限率 = 越上限时间 / 正常时间 + (

越上限时间 + 越下限时间) 越下限率 = 越下限时间 / 正常时间 + 越上限時间 + , ( 越下限时间) ;月合格率、月越上限率、月越下限率为电压月统计值使用日正常时 间、日越上限时间、日越下限时间进行计算。保存电压遥测点的月合格率、月越上限 率、月越下限率必须保存遥测点的日正常时间、日越上限时间、日越下限时间 注:整个时间段 = 囸常时间 + 越上限时间 + 越下限时间 + 停止时间。 限值表:用鼠标单击限值表区域弹出如下图所示对话框:

在该对话框中设置与限值相关的一些信息。 相关遥测:与遥测点对应的遥测点单击相关遥测区域,弹出遥测点列表对话框:

在遥测点列表对话框中选择遥测点所在的站,選择检索方式再选择间隔或装 置,该间隔或装置的遥测点显示在下面的列表中遥测点以“编号. [间隔]点名”或 “编号.装置_点名”格式显礻,在列表中选择点名鼠标双击选中的遥测点确认,键 入 Esc 键或按 按钮取消操作所选择的遥测点显示在相关遥测属性区域。相关遥测

的兩个遥测点值相差超过 10%则报警 相关遥信:与遥测点对应的遥信点。单击相关遥信区域弹出遥信点列表对话框:

在遥信点列表对话框中,选择遥信点所在的站选择检索方式,再选择间隔或装 置该间隔或装置的遥信点显示在下面的列表中,遥信点以“编号. [间隔]点名”或 “编号.装置_点名”格式显示在列表中选择点名。鼠标双击选中的遥信点确认键 入 Esc 键或按 按钮取消操作。所选择的遥信点显示在相关遥信属性区域若遥信为 开位,而遥测大于残差则报警。 遥调:与遥测点对应的遥调点 (系统保留) 计算公式:计算点为选中状态时,該遥测点才可以进行计算单击遥测点计算公 式的区域,弹出公式定义对话框定义公式仅对合成信息有效。 相关有功:与该电压遥测点楿关有功点单击相关有功区域,弹出遥测点列表对 话框:

在遥测点列表对话框中选择遥测点所在的站,选择检索方式再选择间隔或装 置,该间隔或装置的遥测点显示在下面的列表中遥测点以“编号. [间隔]点名”或 “编号.装置_点名”格式显示,在列表中选择点名鼠标双擊选中的遥测点确认,键 入 Esc 键或按 按钮取消操作所选择的遥测点显示在相关有功属性区域。 相关无功:与该电压遥测点相关无功点 (使用方法同上) 相关电流:与该电压遥测点相关电流点。 (使用方法同上)

颜色:设置方法同装置的配色方案 语音文件:设置方法同厂站的语音文件。 3.8 遥控的配置 选择左侧系统列表中的“监控”页面鼠标左键双击树型列表的“装置”,展开 装置下已经添加的装置,鼠标左鍵双击某一个装置展开该装置下的遥信、遥测、遥 控、脉冲和档位,鼠标左键单击“遥控” 出现如下图所示的操作界面,在右边的遥 控配置界面中用户可以方便的进行配置或者鼠标左键双击树型列表的“间隔”,展 开已经添加的电压等级,双击某个电压等级展开已经添加的间隔,鼠标左键双击某 个间隔展开该间隔下所有的设备,展开某设备下的遥信、遥测、遥控、脉冲和档位 鼠标左键单击“遥控” ,也会显示遥控属性设置界面

遥控有以下一些属性: 点名:遥控点名. 用户可以键入 30 个汉字或 60 个英文字符作为遥控点名。 原始名:该点茬装置上的名字用户不能改动。 调度编号:用户可以键入 30 字符作为调度编号 类型:选择遥控点类型。单击类型区域弹出如下菜单:

對于开关刀闸的操作选择遥控、对于变压器调档选择调压。调档急停是强制停止 调档操作(选择这种方式不需要输操作密码) 允许标记:用鼠标单击允许标记区域,弹出允许标记对话框如下图所示。

用鼠标单击复选框表示被选中,如果取消复选再次单击该复选框。唍成选择 后键入回车或按 按钮确认 键入 Esc 键取消操作。 遥控点的缺省允许标记为遥控 解锁 封 锁:是否封锁该遥控点。如果不封锁系统接收该点数据;如果封锁,系统不 接收该点数据(一般不使用) 抑制报警:是否允许该遥控点产生报警。如果不抑制,当遥控错误时产苼报警信息, 并闪烁显示该点;如果抑制,当遥控错误时不产生报警信息。 遥控解锁:对该遥控点不进行遥控闭锁校验操作也可以在遥控画面中临时选择。 字符显示:定义在报警信息中遥控状态的显示方法 相关遥信:遥控点判断遥信。在遥控操作前以该遥信点判断可鉯进行的遥控动 作(是控分还是控合) ;在执行遥控操作后,系统通过其对应遥信点的变位情况 来判断遥控操作是否成功该属性在遥信點的“遥控”属性处定义,不需在此处 定义所有遥控点必须定义该属性,否则无法执行遥控操作 相关档位:该属性在档位点的“相关測点”属性处定义,不需在此处定义 分规则、合规则:定义该遥控点分合的校验规则,若有对应遥信则校验规则等 同于遥信的分合规則。整定方法同遥信的分合规则 语音文件:设置方法同厂站的语音文件。 推画面:设置方法同遥测 动作处理:设置该点报警时所执行嘚动作。设置方法同遥测 3.9 遥脉的设置 鼠标左键双击树型列表的“装置”,展开装置下已经添加的装置,鼠标左键双击 某一个装置 展开该裝置下的遥信、 遥测、 遥控、 脉冲和档位, 鼠标左键单击 “脉冲” 出现如下图所示的操作界面,在右边的脉冲配置界面中用户可以方便嘚进行配置或 者鼠标左键双击树型列表的“间隔”,展开已经添加的电压等级,双击某个电压等级 展开已经添加的间隔,鼠标左键双击某个间隔展开该间隔下所有的设备,展开某设 备下的遥信、遥测、遥控、脉冲和档位鼠标左键单击“脉冲” ,也会显示脉冲属性 设置堺面

脉冲有以下一些属性: 点名:脉冲点名. 用户可以键入 30 个汉字或 60 个英文字符作为脉冲点名。 原始名:该点在装置上的名字用户不能妀动。 类型:选择该脉冲点的电度量类型脉冲量有两种类型:输入电量、输出电量。

用鼠标单击类型区域弹出快捷菜单,如下图每個站统计全月输入电量总和, 输出电量总和时使用该属性

单位:用鼠标单击单位区域,弹出快捷菜单如图:

CC1:偏移量。缺省值为 0 CC2:系数。缺省值为 1 变比:置变比。将脉冲量原始值转换为工程值时使用 CC1、CC2、变比三种属性, 工程值=(原始值*CC2+CC1)*变比 满刻度值:仪表上嘚最大刻度指数。 允许标记:用鼠标单击允许标记区域弹出允许标记对话框,如下图所示用鼠 标单击复选框,表示被选中如果取消複选,再次单击该复选框完成选择后键 入回车或按 按钮确认,键入 Esc 键取消操作

锁: 是否封锁该脉冲点。如果不封锁系统处理该点数據;如果封锁,系统 不处理该点数据 抑制峰报警:是否允许该脉冲点产生峰越限报警。如果不抑制,当脉冲量峰时段累计 越峰电度限值时产生越限报警;如果抑制,不产生越限报警。 抑制日报警:是否允许该脉冲点产生日越限报警如果不抑制,当脉冲量日累计越电 度日限值時,产生越限报警;如果抑制,不产生越限报警 抑制月报警:是否允许该脉冲点产生月越限报警。如果不抑制,当脉冲量月累计越月 电度限徝时产生越限报警;如果抑制,不产生越限报警。 存储标记:选择该脉冲点存储类型用鼠标单击存储标记区域,弹出脉冲量存储 标记对話框如图:

用户可单击复选框选择该脉冲点存储类型。表示选中如果取消复选,再次单击 该复选框完成选择后键入回车或按 按钮确認,键入 Esc 键取消操作 15 分钟为 15 分钟存储一个刻度值;15分钟总电量为每15分钟存储一个累计 值;小时为 1 小时存储一个刻度值;小时总電量为每小时存储一个累计值;日为 1 日存储一个刻度值;月为 1 月存储一个刻度值;各日( 总、峰、谷、平)电量为一 日存储一个累计值;各月( 总、峰、谷、平)电量为一月存储一个累计值。

峰电度限值:设置峰电度限值用于判断峰累计电度越限。 日电度限值:设置日电喥限值用于判断日累计电度越限。 月电度限值:设置月电度限值用于判断月累计电度越限。 峰时段 1、2、3、4:设置日峰时段用于电度統计,日峰时段可以有三个如果 不定义日峰时段,则不统计峰时段电度峰时段的键入格式为:时:分-时:分。 前面为起始时间后面为终圵时间。小时的取值范围为 0-24分钟的取值范围为 {0,10,15,20,30,40,45,50}。当小时等于 24 时分钟必须等于 0。例如: 7:15-10:30峰时段属性字的低字节为起始时间,高字节为終止时间字节的高 5 位代表小时,低三位代表分钟对于时段 7:15-10:30,属性字为 0x543A用户 可以设置四个峰时段,进行电度统计 谷时段 1、2、3、4:设置日谷时段。如果不定义日谷时段则不统计谷时段电度。 谷时段的键入格式为:时:分-时:分前面为起始时间,后面为终止时间小时 的取值范围为 0-24,分钟的取值范围为{0,10,15,20,30,40,45,50}当小时等于 24 时,分钟必须等于 0例如:7:15-10:30。用户可以设置四个谷时段进行电 度统计。 每日的时段除去峰時段、谷时段外均为平时段;如果时段定义存在交叉则按峰 时段、谷时段、平时段的顺序统计。 处理方式:用鼠标单击处理方式区域彈出快捷菜单,如图:

处理方式有 3 种:脉冲电度、数字电度和计算电度当处理方式为计算电度时需 为其定义计算公式。 脉冲电度和数字電度的区别在于数据的处理不同 脉冲电度= (原 始值*CC2+CC1)*变比,数字电度=原始值*变比满刻度值是该表最大的电度源码值。 计算公式:处理方式为计算电度时该脉冲点才可以进行计算。遥测遥信的计 算公式只能在合成装置里使用,而这个计算量可以在任何装置下使用单擊脉冲 点计算公式的区域,弹出公式定义对话框定义公式 颜色:设置方法同装置的配色方案。 语音文件:设置方法同厂站的语音文件 嶊画面:设置方法同遥测。 动作处理:设置该点报警时所执行的动作设置方法同遥测。 3.10 档位的设置 选择左侧系统列表中的“监控”页面鼠标左键双击树型列表的“装置”,展开 装置下已经添加的装置,鼠标左键双击某一个装置展开该装置下的遥信、遥测、遥 控、脉冲和檔位,鼠标左键单击“档位” 出现如下图所示的操作界面,在右边的档 位冲配置界面中用户可以方便的进行配置或者鼠标左键双击树型列表的“间隔”, 展开已经添加的电压等级,双击某个电压等级展开已经添加的间隔,鼠标左键双击 某个间隔展开该间隔下所有的设備,展开某设备下的遥信、遥测、遥控、脉冲和档 位鼠标左键单击“档位” ,也会显示档位属性设置界面

档位有以下一些属性: 点名:档位冲点名. 用户可以键入 30 个汉字或 60 个英文字符作为脉冲点名。 原始名:该点在装置上的名字用户不能改动。 类型:选择该档位点的类型档位有三种类型:遥信、遥测和遥控。用鼠标单击 类型区域弹出快捷菜单,如下图

遥信类型表示该档位点是节点输入,遥测类型表示该档位点是数字量输入 选择遥控类型可以同对应的调档点相对应,后面相关测点将表示对应的遥控点 一般情况下选择遥控类型。 紸意:合成信息下的档位类型只能是虚档位只能设置点名、允许标记和计算公 式属性。 允许标记:用鼠标单击允许标记区域弹出允许標记对话框,如下图所示

用鼠标单击复选框,表示被选中如果取消复选,再次单击该复选框完成选择 后键入回车或按 按钮确认,键叺 Esc 键取消操作 封 锁:是否封锁该档位点。如果不封锁系统接收该点数据;如果封锁,系统不 接收该 点数据 抑制报警:是否允许该档位点产生报警。如果不抑制,当调档错误时产生报警信息, 并闪 烁显示该点;如果抑制,当调档错误时不产生报警信息。 相关测点:根据類型选择测点单击测点区域,若类型是遥测弹出遥测点列表 选择遥测点;若类型是遥信,弹出遥信点列表选择遥信点;若类型是遥控弹出 遥控点列表选择遥控点。类型是虚档位时该属性不可设置。 计算公式:类型是虚档位时该属性才可设置。单击档位计算公式区域弹出公 式定义对话框定义公式。

3.11 插件代理 选择左侧系统列表中的“插件组态”页面弹出一个插件程序表,这个程序是在 “系统配置“里选好的下面以最常用的优特五防串口版插件为例。

在这个插件程序中需要对以下几方面进行设置 串口:对应于后台机上与五防机楿连接的那个串口号。 设置:采用多大的波特率及校验方式数据位,停止位 虚装置地址:五防机发送给我们后台机虚遥信时用的地址,后台必须以这个为识 别 遥信发送周期:我们后台机发送给五防机遥信的间隔时间 遥测发送周期:我们后台机发送给五防机遥测的间隔時间 等待超时:当我们后台机向五防机发出操作请求命令后,在这个设置的时间内没 有回音那么我们系统认为无效,需要重新发送请求命令


当然每个插件的设置可能都不一样,但都大同小异

第四章 画面编辑 在作拓扑画面前,需要在数据库编辑进行间隔的制作 4.1 间隔的淛作 拓扑一般是按照电压等级来实现的。 一个变电站首先要了解由那几个电压等 级组成,这样就在数据库维护工具的间隔中增加不同电压等級的的间隔如下:

在相应的电压等级下建立这个间隔,如图:

在每个间隔下增加所需要的设备,比如某某线路间隔所要的设备是开关,刀闸, 線路变压器的间隔所需要的设备是变压器,开关, 刀闸等,母线的间隔所需要的 设备是母线,电压互感器,母线接地刀闸等。开关,刀闸对应的遥信吔要选入这里 需要注意的是:1)线路如果是进线把设备的线路类型一定要选进线,并且在相应的 设备下增加遥测电压。(一般取线路 PT 电压)这样才能达到进线拓扑的功能(如下 图就是线路在数据库中的拓扑设置)2) 在变压器的间隔里 要按照实际变压器 的类型(两卷变就按照两卷变设置三卷變就按照三卷变设置)设置,一定要选变压 器的类型,另外还一定要设置变压器相应的电压等级这点也一定要设置的,拓扑就 是按照电压等级来实現的,其他的就没有必要设置了(如下图就是变压器在数据库 中的拓扑设置)。 4.1.1 线路的配置

需要在该间隔里配置:开关隔离刀闸,接地刀闸忣线路等,其中线路类 型设成“进线” 同时把该线路的 UX 索引进去。 4.1.2 主变的配置 主变比较特殊 以三圈变为例, 习惯把变压器选在变高侧 各主变侧的开关, 刀闸地刀等要在各电压等级下分别建立间隔:220kV 下建立“主变高压侧+主 变类型” ,110kV 下建立“主变中压侧” 35kV 下建立“主变低压侧”间隔。

注: ⑴当任何一个间隔的遥信发生变位时,不仅能在报警窗口弹出故障信息, 而且在主画面的间隔对应的光子牌发生闪爍.以便提示值班人员,本间隔有遥信变 位,这样的就需要在把本间隔所有遥信选在的这个间隔的名称下(如下图).值班人 员确认之后才可以复归光芓牌.有些地方要求任何一个间隔的遥信发生变位时, 主画面的间隔对应的光子牌发生闪烁,并且在复归之后如果本间隔还有遥信不能 复归. 主画媔的间隔对应的光子牌就显示红色.这种情况在间隔中选遥信就不能 实现用户的要求.需要增加虚遥信.逻辑计算.

2)开关,刀闸在数据库中的类型Φ一定要选相应的名称,和间隔的中的开关刀 闸要对应.和拓扑也有联系的.

3) 开关在拓扑时和线路的电压等级的颜色一致,有些用户要求.开关分位嘚时 候是绿色.合位的时候用红色.这时在图幅编辑里把开关分位的颜色的填充为 绿色. 开关合位的颜色的填充为红色.在数据库里的颜色配置的設备里选合位 为红色,分位为绿色.等级比电压等级的设置低一点.如下图设置

4) 装置遥测的电压,电流的类型一定要选.按照电压等级来拓扑的.添和電压 等级对应的系数.

4.2 画面编辑 4.2.1 画面编辑器的介绍 画面上可以制作两类图元:一类是背景图元另一类是前景图元。背景图元 在线运行时不會发生变化如画面中的线段、字符、位图以及报表的边框等都是 背景图元。前景图元又分为两种:数据前景图元和操作前景图元数据湔景图元 根据其代表的实时或历史数据的值的变化而变化;操作前景图元则代表一个操

作,当用户使用鼠标点中该图元时执行这一操作洳调出画面、修改数据、进行 遥控,还有挂牌等一般数据前景图元也都是操作前景图元。使用操作前景图元 可以把系统使用的画面组织荿一个网状或树状结构在线运行时,用户可以非常 方便地在各个画面之间进行自由切换 画面的大小几乎可以无限,一般以一整屏为最恏在线运行时无需滚动就可 以看到整幅画面。画面可以分为许多图层每一层都代表不同的图形信息层面, 如:在一幅画面中可以将所囿的线路放在一个图层地理图层、文字标注层、接 线图层、保护设备层也都代表某一方面的图层信息,所有图层相互叠加放在一起 就是這个画面这样有可能放在下面图层上的图形组件被上面的遮掩掉,所以一 般安排图层叠放时尽量让背景类图层放在下面操作类图层放箌上面。 画面编辑器提供了方便的编辑功能使作图效率更高,提供报表、列表自动 生成工具加快作图速度。 对于画面中经常使用的符號例如开关、刀闸、接地、变压器等都是图形复 合组件,由组件化通用图形平台图形建模工具制作并在画面编辑器中已经提供 并列出,使用画面编辑器编辑画面时直接调用便是所以画面编辑器主要是用来 创建画面的,不是创建图形复合组件的工具 4.2.2 画面工具栏的介绍 4.2.2.1 基本操作工具栏

选择工具: 选中该按钮可以将当前画面操作置为可选择状态,此时将鼠标光 标移动到画面编辑窗口 选中某个组件并点击鼠標左键即可完成画面对象的选择 操作。 图形组件被选中后 将在其周围出现若干个兰色小矩形, 拖拽这些小矩形 可以改变选中对象的尺団或形状。 被选中的组件还可以被移动、 删除和修改属性 此外,也可以同时选中多个图形组件其方法有两种:第一种是按住 SHIFT 键, 同时鼡鼠标逐个点选自己所要的组件对象;第二种是拖动鼠标左键产生一个伸 缩矩形区跟随鼠标移动,释放鼠标矩形框内的图元将被同时被选中。在画面编 辑操作中 有许多功能都是在这种可选操作状态下进行的, 所以要实现这些功能 必须首先将该按钮置为“选中”状态。 全选: 分两种情况:一是选择左边的箭头按钮可以将当前编辑画面上的 所有图形组件同时选中二是点击右边的三角箭头可打开一个下拉菜单,如下图 所示该菜单将编辑画面上可能用到的图形组件分类列出,作为一个菜单项点 击某个菜单项可以将当前画面上这种类型的組件统统选种,如:点击连接线可以 将当前编辑画面上的所有连接线都选中

保存: 保存对当前画面的编辑和修改。 打印: 将当前画面上的图形打印输出 关闭: 关闭当前画面编辑窗口。 4.2.2.2 编辑工具栏 基本编辑工具栏

撤消: 撤消某次操作回到上一次操作。 重做: 恢复被撤消的操作 剪切: 将当前选择的图元拷贝到剪贴板,并将图元从画面上删除 拷贝: 将当前选择的图元拷贝到剪贴板上 粘贴: 将剪贴板上的图元拷贝到当前画媔上。 删除: 将当前选择的图元从画面上删除 图符处理工具

重新加载图符: 编辑新的图符.点击此按扭就可以重新加载图符. 图符编辑: 数据库已經自带了一些基本的图符,如果和现场的实际不符时,就 需要重新编辑图符,在有拓扑的画面注意一定不能漏掉节点,如图

左对齐: 被选中的图元按目标图元的左边界对齐。 该操作只在同时选中多个 图元的情况下有效 右对齐: 被选中的图元按目标图元的右边界对齐。该操作只在同时选Φ多 个图元的情况下有效 水平居中: 被选中的图元按目标图元的水平中心对齐。该操作只在同时选 中多个图元的情况下有效 垂直居中: 被選中的图元按目标图元的垂直中心对齐。 该操作只在同时选中 多个图元的情况下有效 上对齐: 被选中的图元按目标图元的上边界对齐。该操作只在同时选中多 个图元的情况下有效 下对齐: 被选中的图元按目标图元的下边界对齐。该操作只在同时选中多 个图元的情况下有效

順时针旋转 90 度: 被选中的图形组件按照顺时针方向旋转 90 度。 逆时针旋转 90 度: 被选择的图形组件按照逆时针方向旋转 90 度 自由旋转: 首先在“可选擇”操作状态下选中画面组件,然后点击该工具 按钮当前画面操作变成可自由旋转操作状态,此时移动鼠标到之前选中的图 形组件鼠標光标变成手形,按着鼠标左键可以对当前图形组件进行任意旋转

水平翻转: 在画面编辑窗口选中图形组件,然后点击该按钮可实现被選 图形组件的水平方向翻转。 垂直翻转: 在画面编辑窗口选中图形组件然后点击该按钮,可实现被选 图形组件的垂直方向上的翻转

水平方向连接点对齐(H): 先后选中两个直接相连的设备,然后点击该按 钮则第二个设备将以第一个设备位置为准,自动调整位置直至两者の间的连 接线达到水平。其快捷操作方式为 H 键 垂直方向连接点对齐(J): 先后选中两个直接相连的设备,然后点击该按 钮则第二个设备將以第一个设备位置为准,自动调整位置直至两者之间变成 竖直连接。其快捷操作方式为键盘 J 字母键 连接线自动调整: 有两个功能:一昰调整母线连接点。若一条连接线一端 连接母线另一端连接设备,则以设备位置为准自动调整该连接线与母线相连 的节点位置,使该連接线成为一条标准的水平或垂直连接线前提是连接线在母 线上的连接点与连接线的垂直距离在一定范围内, 这个距离范围可以通过编輯菜 单下的“设置连接线自动调整长度…”进行设置二是搜索当前画面所有图形组 件,如果两个相连但连接线不在同一水平或垂直线上则自动选中这两个组件, 然后可以点击上面两个按钮调整它们的位置使之水平或垂直连接。

相同高度: 在当前编辑画面上先后选中两个戓两个以上组件 然后点击该按 钮可使这些组件与第一个选择的组件保持一样的高度。 相同宽度: 被选中的图元调整为与目标图元相同的宽喥该操作只在同时 选中多个图元的情况下有效。 相同大小: 被选中的图元调整为与目标图元相同的尺寸该操作只在同时 选中多个图元的凊况下有效。 水平等距: 先后选中三个或三个以上图形组件然后点击该按钮,则后期 选中的组件将参照首先选中的第一、 第二两个组件之間的距离顺序调整各自的位 置直至它们之间的水平距离依次相等为止。 垂直等距: 先后选中三个或三个以上图形组件然后点击该按钮,則后期 选中的组件将参照首先选中的第一、 第二两个组件之间的距离顺序调整各自的位 置直至它们之间的垂直距离顺次相等为止。

拓扑連接点号: 点击该按钮可以使当前画面相互连接的设备节点处显示 出相应的节点号,节点号显示结束之后,关闭画面编辑,实时数据库要重载,其快捷 键为 F6另外,点击 F5 可以取消节点号的显示

超连接: 建立不同画面设备组件之间的连接。首先打开两个画面编辑窗 口然后从节点工具栏选择输入输出超节点并分别放进这两个窗口内,接着在这 两个窗口内同时选中准备连接的输入输出对应超节点 然后点击超连接工具按钮 即可。 注意 一、必须打开两个对等窗口且这两个窗口内必须放置对等的输入 输出超节点,否则无法建立超连接;二、在建立超连接の前必须选中相互对应的 两个对等的超级节点然后再点击超连接按钮实现超节点的连接。三、若两个画 面窗口既存在各自的一般连接叒存在窗口之间的超连接,则应首先按照前面讲 述的方法实现超连接然后再点击拓扑连接号按钮才可实现完全的拓扑连接。下 图是一个綜合连接的例子从图中可以看出,对等的超节点的节点号相同

清除节点号: 清除数据库内画面组件连接节点号。注意:清除画面节点号鼡 F5 选种图标就会显示画面的连接点号.否则就不显示画面的连接点号. 组合: 在画面上选中一个或多个图形组件,点击该按钮则被选组件将組 合成一个整体,使用时就象对一个组件进行操作可以整体移动、拷贝等。 取消组合: 与组合功能正好相反

连接线: 用于连接具有拓扑节點并相互连接的图形组件,也可以连接到母

线或其它连接线 输出节点: 用于输出从其它窗口对等输入的信息,该接点必须与另一个对 等窗ロ对等组件同时使用当该组件接受到来自其它对等画面窗口的输入信号 后,可以通过连接线输出到其所在窗口其它组件 输入节点: 与输絀节点对等的超节点,必须与输出节点对等使用放在与 输出节点对等的画面窗口内,可通过连接线接受其所属窗口内的组件信号并输 叺给与之对等的另一个窗口的对等输出超节点。 下面结合输出、输入节点提供一个参考示例:设置好两个对等窗口及对等 超级节点后必須选中输出节点所在窗口为当前窗口,然后再点击超连接工具按 钮 则两个画面窗口的超级连接才可生成。下图中的 Tip 提示指出当前鼠标停 靠的组件是输出节点 其对等窗口为 “系统配置图” 对等节点为 , “输入节点_3” 另外,如果用户将鼠标停靠在另一个画面窗口的超节点仩Tip 提示将相应显示 出“苏州 220KV 沙湖变”对等窗口和对等超节点名称。

接地节点: 用于连接接地设备

网格宽度: 设置画面编辑窗口的网格间距。 建议网格线设置成最小,这样 光字牌对齐就很容易. 网格显示: 设置当前画面编辑窗口是否显示网格线

4.2.3 属性配置 4.2.3.1 画面属性窗配置 画面属性窗:用來设置画面编辑窗口的属性参数鼠标左键双击当前画面即可 弹出当前画面的属性窗,如下图该窗口首先列出当前画面的一些属性,用戶可 以根据自己的需要修改当前画面窗口的一些基本属性。

标题设置: 主要显示和设置当前画面窗口的标题和图标 标题: 在其文本编辑框內编辑当前画面窗口的标题。 图标: 有三个控件左边框架方格内显示所选画面窗口图标预览,中间按钮用于 点击弹出图标查询对话框右邊按钮主要用来删除当前所选画面窗口图标。 画面大小: 主要设置画面的几何特征 宽度: 显示和设置当前画面的宽度,默认取值为 1000 个逻辑单位,可以按照实际 调节到整屏显示,达到最好效果. 高度: 显示和设置当前画面的高度默认取值为 1000 个逻辑单位, 可以按照实际 调节到整屏显示,达到朂好效果. 拓扑及启动设置: 选中拓扑复选框使该画面窗口具备可拓扑功能,选中“设为 启动画面”复选框则该画面窗口在画面编辑器一启动時就自动打开 画面背景: 主要包括画面颜色和图片设置两方面内容。

颜色: 左边框架方格内显示当前画面或当前选中的颜色右边按钮用来彈出一个 颜色选择对话框,用户可从中选择自己需要的画面颜色 图片: 左边框架方格内用于显示当前画面背景图片,或选中的背景图片緊接着 是一个画面背景图片选择按钮,点击该按钮可弹出一个图片选择对话框从中查

找并选择一个图片。后面是删除按钮用来删除当湔背景图片。最后是画面背景 图片布局复选框选中该控件可以使背景图片平铺到整个画面窗口。 确定: 点击该按钮可保存使用当前画面设置并关闭该对话框。 应用: 取消: 点击该按钮使当前对画面的设置生效但不关闭画面属性设置对话框。 点击该按钮取消当前对画面属性的編辑并关闭该对话框

4.2.3.2 基本线形组件属性 包括连接线、直线、折线、正交线三种基本线性组件,连接线是在拓扑的时 候可用到,就以连接线為例,其属性编辑窗口如下:

外观设置: 设置线类组件的一些基本外观参数 线条设置: 包括线型、线宽、线色三项内容。 线型: 通过其下拉列表鈳选择并设置当前线组件的线形如:实线、虚线等。 线宽: 选择其对应下拉框不同项设置当前画线的不同宽度 线色: 左边矩形方框用于显礻当前线形组件的颜色或设置的颜色预览,右边 按钮用于点击弹出一个颜色设置对话框 可选择一种颜色作为当前画线的显示颜 色。 填充設置: 包括填充类型、透明度、填充色三项内容 类型: 设置组件各种填充类型,对线形组件不适用 透明度: 设置组件的透明显示程度,对线形组件不适用 填充色: 设置组件的填充颜色,对线形组件不适用 文字设置: 包括字体、小数位、文字颜色等。适用于标签、标注等组件 芓体: 点击弹出字体选择对话框,从中可选择需要的字体 小数位: 对数值型文字适用,可设置保留的小数位数 文字颜色: 设置文字显示的颜銫。 3D 效果: 使当前画线呈现凸起、凹下和扁平等三中效果为了画图做出一幅 漂亮的画面,建议 3D 效果一般设置成扁平,效果更好点. 变压器端点颜銫: 适于变压器组件。

确定(O): 点击该按钮可保存使用当前组件外观设置并关闭该对话框。 应用(A): 点击该按钮使当前设置生效但不关闭属性设置对话框。 取消(C): 点击该按钮取消当前对属性的编辑并关闭该对话框. 线条设置: 主要包括线的箭头设置、具有流动性质的线的流动性质设置 洳果是一般线形组件,如:直线、折线、正交线则设置对话框标题显示为“属性 设置-线条”字样如果是连接线则显示为“属性设置-连接線”字样,请使用时 注意观察

箭头设置: 提供多中箭头供选择。 线条流动设置: 主要对连接线有效可以设置不同流向和颜色、以及流动动 莋发生的间隔、每个流动块的长度值。当流动设置为不流动时(默认设置) 下 面的流动颜色、流动间隔和步长显示为不可用状态。

4.2.3.3 设备類组件(变压器和其他组件几乎是一样的)

外观设置: 外观设置多数内容与前面讲述的其它图元基本相同唯一不同的是需 要对变压器端点颜色進行设置。三卷变总共有 3 个节点编号分别为 0、1、 2,选择不同节点号然后通过右边的颜色设置部分可设置该端点的具体颜色。 注意在带拓扑的是画面中节点 0 表示主变高压侧,节点 1 表示主变中压测,节点 2 表示主变低压侧.下图以节点 0 为例其端点颜色设置前后的对比如下:

(没设端點颜色的变压器) (设了端点颜色的变压器) 设备在画面中与数据库的关联都一样的.以变压器为例,如图

双击鼠标左键,弹出画面编辑窗口,选择设备數据源,在间隔里选择相应间隔的 设备,在右窗口就会显示设备名, 双击鼠标左键,就在当前选择的窗口显示设备 名,选择应用或确定就可以了. 4.2.4 编辑菜单

选择模式: 在该模式下,画面上的图形组件可以被选中画面编辑器系统许 多功能都是基于这种情况下进行的。默认情况下选中该模式 显示/隐藏连接点号:选种图标就会显示画面的连接点号.否则就不显示画面的 连接点号. 系统编辑参数:是连接线自动调节长度的, 主要针对连接線与母线相连的情 况。 当连接在母线上的连接线因位置移动而导致连接线不能保持一个完整的水平 或垂直线使可以点击工具栏上的相应按钮进行调整。但当连接线偏移值大于某 个范围时调整功能就不能生效了。该菜单的主要功能就是用来设置这个调整范 围点击该菜单彈出一个连接线对齐调整允许范围设置对话框,从中设置一个适 当的数值即可一般设置的比较小好,这样连接线的大小调节就比较自由.

4.2.5 编輯画面 在画面编辑器中的图形下,新建画面,(主接线图按照实际的施工接线图,尽可 能整屏显示,便于运行人员监视整个画面,一目了然).然后在右侧組件选择工具,就 会显示测点类,背景类,设备类.管理绘图所使用的各种图形复合组件,使用时首先 查找并选中所需的组件对象然后将其拖动箌当前画面编辑窗口放下即可。设备 的画图几乎一样.如:

对于带拓扑的相同的间隔,认真仔细的作好一个间隔(间隔的名称和数据库中 的间隔洺称一致),其他间隔就可以用间隔复制,具体的复制方法: 打开已经画好 的图形画面,在工具菜单中选择复制间隔图,就会弹出复制间隔的窗口,在当湔窗 口选择事先打开的已经画好的图形画面的间隔名称,选择目的间隔选择准备复制 的间隔,就会在当前窗口和目标窗口显示各自的间隔名称.朂后确认就在图形底下 生成一个新的间隔,次间隔光字牌的遥信遥测都和本间隔一致,但是设备的遥信就 需要重新关联了.如开关.刀闸等.复制间隔的过程如图:

4.3 RCS 和 V5.00 画面编辑的区别 RCS 和 V5.00 画面拓扑在数据库中的相关设置是完全一致的 RCS 和 V5.00 画面编辑完全不一样的。 V5.00 的画面编辑及一些 作图工具嘚用法,在上面已经做了说明, V4.00 画面编辑在工具栏显示的比较的直 观,图元和设备以及基本的作图工具,图符编辑器都使用很方便 V4.00 的图符占 的空間比较大.连接线对齐之后很容易错位,间隔没有复制功能,没有 V5.00 作图方 便快速。

第五章 RCS9700 表的介绍及应用 5.1 RCS9700 表的介绍 对于 RCS9700 后台来说SQL-Server 数据库是存放所有系统配置文件,数 据库文件画面文件的地方,是非常重要的而在 SQL-Server 数据库中,表又 是其中的重中之重以下就对 RCS9700 后台数据库表做一個介绍。 (其中有“*” 的部分会在后面重点介绍) 存放监控中时间的文件口令有效,双位超时 报警等级配置表 避雷器一次设备信息表 系統颜色配置方案表 曲线条目表 曲线列表表 遥测信息表 装置配置信息 装置测点配置信息 间隔信息表 系统保留 测量及设备类型表 装置状态表 电鋶互感器一次设备信息表 电压互感器一次设备信息表 系统保留 全部事件 遥测事件 系统保留 遥信事件 管理人员操作事件 权限管理事件 保护事件及 SOE 事件 遥脉事件 遥控事件 区号定值,压板修改事件 系统保留 档位变化事件 VQC 事件 系统保留 二进制文件表 文件信息总表存放所有文件的楿关信息

公式表 公式项表 公式与公式项对应关系表

发电机一次设备信息表 母线一次设备信息表 用户组权限配置表 限值信息表 线路一次设备信息表 分合字符描述表 新增装置表,用来实现即插即用功能有新增装置则 提醒用户重新组态 故障录波被测值表 故障测距表 厂站故障表 电網故障表 故障选相表 系统保留 系统保留 其他设备信息表 系统保留 档位信息表 旁路代换被代换量表 旁路代换代换量表 旁路代换分组表 旁路代換出线表 插件程序表 系统保留 系统保留 系统保留 全站装置表 系统保留 系统保留 遥脉信息表 容抗器一次设备表 设备检修表 系统保留 装置定值記录表 挂牌信息表 遥信信息表 厂站信息表 系统保留 系统保留 开关刀闸一次设备信息表 系统保留 存放监控中时间的文件,口令有效双位超時 系统节点配置表

数据库编辑器加锁及数据库版本控制 系统保留 遥控信息表 主备库的所有 sql 操作和文件操作都保存在这个表中 主备库的所有 sql 操作和文件操作都保存在这个表中 变压器一次设备信息表 用户权限表 五防遥测表 五防遥信表 系统保留 五防事件表 五防术语表 五防术语组表 伍防锁表 五防操作票事件表 五防操作票文件表 五防操作票文件头表 五防操作票分组表 五防操作票用户表 五防厂站表

以上就是 V4.0 后台及 V5.0 后台的數据库表项目的部分,在不同的版本中 或许还会有少许表的改动,但最主要的都已经在里面了以下就对其中一些非常 重要的表进行重點说明:

wNo(装置 ID 号) ,装置 ID 号是系统对一个装置的唯一标识哪怕装置型 号及类型都一样,只要 ID 号不一样那么对于系统来说,这也是两個完全独立 的设备 btType(装置类型) ,装置类型是系统对这个设备的一个基本定义在现有 的系统中,0 或 6 代表“其它” 代表“保护” 代表“保护测控” 代表“测 1 ,2 3 控” 代表“系统信息” 代表“录波” ,4 5 ,而只有类型为 1 或 2 的设备才可以出 现在保护设备管理菜单中可以在這里直接改 btType 的数字,而改变这个设备 的类型 szName(装置型号及描述) ,这个名字是通过数据库编辑器的装置型号配置 文本的描述来决定的吔可以直接在此处修改装置描述,但不能改变装置中的配 置点号 RCSDEVCFGPOINT*9-存放所配置装置下的点表

所有不同 ID 号的装置文本下的信息全存放在此表Φ, 其中第一列是装置 ID 号对应于“RCSDEVCFG”中的设置,第二列是信号类型一共包括 15 类(遥 测,保护测量遥调,遥信动作元件,装置自检运行告警,硬压板软压板, 特殊遥信遥控,遥脉档位,故障信息设置信息) ,第三列是同信号类型序 号是说在同一个信号类型下,系统对信号的一个排序 第四类信号组号和第五列信号条目号是非常重要的,这是装置配置文本中对 某信息的组号及条目号的定义不同的装置地址+组号+条目号在全站应该是唯 一的,第六列是此信号的描述第八列为固定标志,无需改动后两列为此信号 的分,合报警字符 RCSDeviceGroup*10-存放所有定义间隔的表

这个表下面,可以看到所有定义间隔的名称及所在电压等级 RCSFILEINFO *32-存放所有文件的相关信息的表

在这个表中,存放的文件是最杂的有所有文件的头部信息,包括文件名 文件类型,存储格式版本信息等(录波文件,扰动数据表文件就在其中) RCSProtect *62-存放所有装置信息的表

这是存放全站所有添加的装置的配置表,wProtectID 是这个装置的 ID 号 全站唯一。 RCSTempFile*79-数据库编辑器的运行状态表

这个表中主要昰存放某个节点的数据库编辑器的使用状态 在采用主备机时, 当其中一个节点打开了数据库编辑器那么另一个节点是不能同时打开的。 (在 现场备份完数据库还原到自己的电脑上时,可能会出现打不开数据库编辑器的 情况 那么可以把这个表中的这个条目删除掉或者紦 nVersion 下面的 315 值改为 0,再重新开启编辑器那么就可以使用了。 ) RCSsystemTab*82RCSTEMPSTRING*83这两个表是是存放对 SQL 数据库的操作记录及同步信息的表, 在正常情况下 是仳较小的但是一旦出现主备机无法正常同步的时候,大量的无法正常同步的 信息就会存在主备机的这两个表中造成数据库异常庞大,運行缓慢甚至造成 死机的情况。


遥测历史采样数据表及遥脉历史采样数据表

如 说 PUL-0-704,表示厂站号为 0遥脉点号为 704(这个号可以在遥脉信息表 RCSPulsePoint 中去查) 。 RCSUserPri *85RCSGroupPri *39 RCSUserPri 是存放用户权限的配置表,所有操作人的姓名及密码全在这里 如果忘记了系统管理员的密码,可以在这表中把系统管悝员的那一行删掉然后 重新启动后台,出现系统管理员密码还原为

这是存放全站遥信事件的表,发生时间可以用咱们的时间转换工具轉换成 正常值 (表示为年-月-日-时-分-秒) ,遥信点号可以在 RCSSignPoint 表里查到 装置 ID 可以在 RCSPortect 表里面查到。 其它表示为 RCSEventXXXX 的表都是存放不同性质历史倳件的,在得 到用户同意的情况下可以把里面所有的行全部删除,以减小空间 5.2 表的应用 下面主要讲述由通过表来解决常见的数据库问題。 打开数据库报“其他节点正在使用” 出现这种情况打开 SQLSERVER 企 业管理器,找到数据库 RCS9700 里的表 rcssyste

我要回帖