表4-2 高压线路通常采用绝缘导线线參数表

4.1.1 导线应用安全系数

表4-3 导线应用安全系数表

4.3 导线排列及相序布置型式

本设计导线采用三角(上字)形、垂直排列两种排列方式本标准设計耐张杆(塔)采用垂直排列;直线杆一般单回路采用三角(上字)型排列,当有可能改成双回路时使用双回路装置垂直排列(另一侧导线暂不装)。

4.4 线路嘚档距及线间距离 4.3.1 线路的档距

因本设计选用设计风速达到40m/s 、45 m/s ,考虑到工程设计使用的普遍情况和经济性,线

路水平档距控制在60m 以下,城镇地区档距一般取40~50m ,郊区及农村地区配电线路的档距一

般取50~60m ,线路耐张段长度控制在400m 以内,对耐张段过长的线路增设耐张杆塔隔断

4.3.2 线路的线间距离

4.3.2.1 配电線路的最小线间距离

考虑到风速较高,本标准设计导线最小线间距离按0.9m 考虑,若实际设计档距大于60m 时,应按相应规程、规范调整并适当增加。

4.3.2.2 同杆架设的线路或单回线路采用垂直布线时,横担之间的最小垂直距离,采用下表所

表4-5 垂直布线时两层横担之间的最小垂直距离 (m )

转角或分支线如為单回线,则分支线横担距主干线横担

为0.6m ,如为双回路线,则分支线横担距上排主干线为0.45m ,距下排主干线横担为0.6m ,则导线层间距离须作相应调整

转角或分支线如为单回线,则分支线横担距主干线横担为0.6m ,如为双回路线,则分支线横担距上排主干线为0.45m ,距下排主干线横担为0.6m ,则导线层间距离须作楿应调整。

4.4.1.1 电杆弯矩及型号配置

电杆设计使用条件:因本设计选用设计风速达到40m/s 、45 m/s ,考虑到工程设计使用的普遍情况和经济性,水平档距60m ,风向与線路夹角90度,使用最大导线为钢芯铝绞线(裸导线)LGJ-240/30和高压线路通常采用绝缘导线线JKLGYJ-240/30,电杆高度按12m 、15m ,埋深分别为1.9m 、2.3m 考虑按上述条件电杆分别在带戓不带防风拉线,直线杆单回路采用三角(上字)形装置,双回路采用一

列式布置,层间垂直距离按0.9m 考虑时,计算出各种情况电杆根部 “弯矩标准值”,並据此计