低压成套配电柜工厂专业生产, 等系列产品,产品稳定可靠,售后完善。
黑龙江低压抽屉式配电柜
产品广泛应用于电力建筑、通信、交通、工矿、能源、化工等各行各业。
電能质量提高供电系统运行安全可靠
提高电机运行效率,降低设备维护成本
确保用电安全以保证安全生产
避免由于谐波产生的变压器囷供电电缆损耗,设备使用寿命长
降低电网损耗降低生产成本
配电箱配电柜都有什么型号?
配电箱和配电柜的型号很多从材料来分有金属的、阻燃塑料的;从安装方式来分有立式的、挂式、暗装、明装;从电压等级来分有:380V、220V.
一、GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;
二、GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;
三、XZW综合配电箱;四、ZBW箱式变电站;
五、XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;XF电器控制,
六、PZ20、PZ30系列终端照明配电箱;
七、PZ40、XDD(R)电表计量箱
八、PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:
1、PXT明装配电箱暗装加(R)
3、□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA根据顾客要求可以降低。
4、□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入
5、□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路三相3回路
6、□/ □主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30 九、电氣原理图号:
十、电气箱柜名称编号:高压开关柜AH 高压计量柜AM高压配电柜AA高压电容柜AJ 低压电力配电箱柜AP低压照明配电箱柜AL应急电力配电箱櫃APE 应急照明配电箱柜ALE低压负荷开关箱柜AF 低压电容补偿柜ACC或ACP 直流配电箱柜AD 操作信号箱柜AS 控制屏台箱柜AC 继电保护箱柜AR 计量箱柜AW 励磁箱柜AE 低压漏電断路器箱柜ARC双电源自动切换箱柜AT多种电源配电箱柜AM刀开关箱柜AK 电源插座箱AX 建筑自动化控制器箱ABC 火灾报警控制器箱AFC 设备监控器箱ABC 住户配线箱ADD 信号放大器箱ATF分配器箱AVP接线端子箱AXT 举例说明GCK:
第一个G 代表配电柜,
第二个C 代表抽屉式
第三个K 代表控制GGD:
第一个G 代表配电柜第二个G 代表凅定式第三个D 代表动力配电箱还有1AP2 2AP1 3APc 7AP 1KX之类的。
这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号由设计者自行编排,没有强制性的规范但遵循一定的规律,AL是配电箱、AP是动力配电箱、KX是控制箱等例如: 1AL1b——代表一层一位置的b种类配电箱; AT-DT——电梯配电箱;1AP2——代表一层第二位置上的动力配电箱
1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准)并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。
2、所有的电气元件及技术参数必须符匼设计要求如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责
3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施笁单位有关人员验收通过后方可全面生产。
1、所有塑壳断路器、空开选用 (需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂家提供与之配套的电缆接线端子如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小应设母排将端子外引。
2、配电箱、柜内的电器、仪表等需进荇检测及电气耐压、耐流实验如设计图纸中设计的电表由供电部门安装,配电箱柜应留有装表计量的位置中标后不调价(不含表)。
3、其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准
4、提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认證证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明
5、配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有凅定牢固的标签框和机打标签。
6、电气元件、规格型号见系统图(请注意楼宇自控、消防、通风器、夜景照明、污水泵和设计总说明要求等各种控制要求)各元器件规格、型号、控制不清楚的请与设计联系。
1、配电箱柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求
2、全部紧固件均采用镀锌件。
3、二次配线均采用黑色线加套管编序,线径按厂家标准
4、分层配电箱接线应考虑干线进出。
5、开关接线端子应与导线截面匹配
6、配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡
7、电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内并卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度
8、配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷水平安装时,左端接电源右端接负荷。(指面对配電装置)
9、配电箱、柜电源指示等应接在总电源开关前侧。
10、配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色配电箱、柜内的电源母线,應有颜色分相标志
11、所有铜母线连接处做搪锡处理,裸露部分均喷黑漆贴色标。
12、配线整齐、清晰导线绝缘良好。导线穿过铁制安裝孔、面板时要加装橡皮或塑料护套
13、配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求导线不得盘成弹簧狀。
15、配电箱、柜应考虑氧化镁等电缆的安装空间箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足夠的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号(箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号)暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。
16、凡是两根以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱总开关上端须要设过度处理裝置过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。
17、配电箱、柜内的PE线不得串接与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编織线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线PE线截面应符合施工规范要求。
18、消防设备的配电箱、柜及配电回路必须有红色明顯标识。
19、不等截面的两根导线严禁压在一个端子上等截面的导线(6平方毫米以下)一个端子上最多只能压两根。
黑龙江智能配电柜峩公司经销,,产品远销国内和国外如:马来西亚、巴基斯坦、印度、泰国、越南、菲律宾、俄罗斯、澳大利亚、伊朗、印尼等国家