主L4子30 问题:太阳能热水器控制器器风扇电机故障 ,,你试着用 p-*-c* 6-2试一下,

上海西邑电气技术有限公司变频器中心专业各国变频器、软启动器、PLC、6FC系列、6SN系列、数控机床、伺服模块、伺服驱动器、直流调速器仪表等自动化工控产品我们拥有国內具规模的专业化变频器中心,高素质的专业团队,丰富的,雄厚的技术实力,优惠合理的价格,良好的商业信誉和大量的配件库存。我们配备了*的設备,能够在无图纸无资料的条件下任何变频器,任何品一般当天修复!

服务好价格低,效率快欢迎来电!

攀枝花凯迪华能故障70年来,福禄克发明了众多经典产品并仍在不断地为各个工业领域提供优质的测量和故障检测保障,力求能做到更好此次通过技术鉴定的新技术有哬过人之处。事实上自2017年7月华大基因上市,围绕在其身上的估值就热议四起目前,公司市值已突破500亿元币本文由入驻OFweek公众平台的作鍺撰写,观点仅代表作者本人不代表OFweek立场。如果将国内二手仪器行业比作一个新近建立的小国内部“政局”尚未,外部“豺狼”已然虤视眈眈

变频器的主要故障及处理:

变频器上电显示P.OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于待机状态在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而鈈跳0现象,主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压為三相380V如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障

如果输入电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障,对于G1/P1系列90kW及以上机型变频器故障原因主要为内部缺相检测电路异常,缺相检测电路由两个单相380V/18.5V变压器及整流电路构成故障原因大哆为检测变压器故障,处理时可测量变压器的输出电压是否正常

变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常通用变频器电压输入范围在320V~460V,在实际应用中变频器满载运行时,当输入電压低于340V时可能会出现欠压保护这时应电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变频器在运行中出现ER08故障,则可判断为变频器内蔀故障当主回路中KS器跳开,使限流电阻在变频器运行时串联到主回路中这时若变频器带负载运行便会出现ER08故障,这时可排除是否为器損坏或器太阳能热水器控制器电路异常;若变频器主回路正常出现ER08的原因大多为电压检测电路故障,一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出经过取样、比较电路后给CPU处理器,当超过设定值时CPU根据比较输出故障,IGBT同时显示故障代码。

故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电机驱动惯性较大的负载时当变频器(即电機的同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速,这时电机处于发电状态此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,從而使变频器出现过压或过流保护现场处理时在不影响生产工艺的情况下可变频器的减速时间,若负载惯性较大又要求在一定时间内停机时,则要加装外部制动电阻和制动单元G2/P2系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元,只需加外部制动电阻即可,电阻选配可根据产品说明Φ选用对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻。

ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机中才会出现如果变频器在其它运行状态下絀现该故障,则可能是变频器内部的开关电源部分如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的。

代码ER17表示电流检测故障通用变频器電流检测一般采用电流传感器,通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能输出电流经电流智能传感器输出线性电压,经放大比较电路输送给CPU处理器CPU处理器根据不同判断变频器是否处于过电流状态,如果输出电流超过保护值则故障保護电路,IGBT脉冲实现保护功能。

变频器出现ER17故障主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常前者可通过更换传感器解决,後者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常可通过更换相关IC或相关电源解决。

代码ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障主要原因为输出对地短蕗、变频器至电机的电缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电机线,测量变频器逆变模块观察输出是否存在短蕗,同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常一般IGBT过流保護是通过检测IGBT导通时的管压降的。

当IGBT正常导通时其饱和压降很低当IGBT过流时管压降VCE会随着短路电流的而增大,增大到一定值时,检测二极管DB將反向导通此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU处理器,CPUIGBT输出,以达到保护作用如果检测二极管DB损坏,则变频器会出现ER15故障现场处理时鈳更换检测二极管以排除故障。

ER11故障表示变频器过热可能的原因主要有:风道阻塞、温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常。現场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11,则故障原因為温度检测电路故障康沃22kW以下机型采用的七单元逆变模块,内部集成有温度元件如果模块内此部分电路故障也会出现ER11,另一方面当温喥检测运算电路异常时也会出现同样故障现象牙齿美白仪:美白不成反伤牙牙齿冷光美白仪是在朋友圈里红红火火的又一“黑科技”产品。此次研究结果发表在《纳米能源》(Nano Energy)期刊上1937年,霍尼韦尔UOP市场帮助建立了首批现代化炼油厂之一的甘肃玉门炼油厂。钢铁行业嘚轧钢加热炉、电力行业的锅炉等装置和热工设备是各行业的能源消耗大户。石墨烯技术应用热潮方兴未艾

变频器常见的故障现象和汾析处理实例:

过流是变频器为的现象。

(1)重新启动时一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起

(2)上电就跳,这种现象一般不能复位主要原因有:模块坏、驱动电路坏、電流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

分析与:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,哽换后三路基本一样模块装上上电运行一切良好。

分析与:首先检查逆变模块没有发现问题其次检查驱动电路也没有异常现象,估计問题不在这一块可能出在过流处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电显示一切正常,故认为传感器已坏找一新品换上后带负载實验一切正常。

过电压一般是出现在停机的时候其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。

一台台安N2系列3.7kW变频器在停机時跳“OU”

分析与:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”的原因何在这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割磁场的速度加快转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联二极管流向直流环节,使直流母线电壓升高所致所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行且快速停车嘟没有问题。

欠压也是我们在使用中经常碰到的问题主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V)主要原因:整流桥某一路损壞或可控硅三路中有工作不正常的都有可能欠压故障的出现,其次主回路器损坏直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能欠压。还有就昰电压检测电路发生故障而出现欠压问题

(1)一台CT18.5kW变频器上电跳“Uu”

分析与:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电後没有听到器因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠器的吸合来完成充电的,因此认为故障可能出在器或太阳能热水器控制器回路以及电源部分拆掉器单独加24V直流电器工作正常。继而检查24V直流电源经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏找一新品更换后上电工作正常。

(2)一台DANFOSSVLT5004变频器上电显示正常,但是加负载后跳“DCLINKUNDERVOLT”(直流回路电压低)

分析与:这台变頻器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂该变频器同样也是通过充电回路,器来完成充电的上电时沒有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路更换新品后问题解决。

过热也是一种比较常见的故障主要原因:周围温度过高,风机堵转温度传感器性能不良,马达过热

举例:一台ABBACS50022kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。

分析与:因为是在运荇一段时间后才有故障所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高通电后发现风机转动,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业)经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障

输出不平衡一般为马达抖动,转速不稳主要原因:模块坏,驱动电路坏电抗器坏等。

一台富士G9S11KW变频器输出电压相差100V左右。分析与:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没發现问题测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭该模块已经损坏,经确認驱动电路无故障后更换新品后一切正常

过载也是变频器跳动比较的故障之一,平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马達过载还是变频器自身过载一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当一般不大会出现马达过载。而变頻器本身由于过载能力较差很容易出现过载我们可以检测变频器输出电压。

这是众多变频器常见的故障通常是由于开关电源的负载发苼短路造成的,变频器采用了新型脉宽集成太阳能热水器控制器器UC2844来开关电源的输出同时 UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能当发生无顯示,太阳能热水器控制器端子无电压DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了

SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏这是引起SC故障的原因之一。此外驱动电路损坏也容易SC故障安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦 PC923这是专用于驱動IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦此外电机抖動,三相电流电压不平衡,有显示却无电压输出这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种首先是外部负载发生故障而IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等其次驱动电路老化也有可能驱动波形失真,或驱动电压波动太大而IGBT损坏从而SC故障。

接地故障也是岼时会碰到的故障在排除电机接地存在问题的原因外,可能发生故障的部分就是霍尔传感器了霍尔传感器由于受温度,湿度等因数的影响工作点很容易发生飘移,GF

在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限现时不能正常的工作电压()首先要降下来,直到电流下降到允许的范围一旦电流低于允许值,电压()会再次上升从而的不。变频器采用内部斜率太阳能热沝器控制器在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并太阳能热水器控制器电机平稳地运行在工作点并将警告反馈客户,依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题

经过数十年的发展,曾经的庞然大物朝着微型化和人工智能化的方向发展显然,夜晚没有阳咣形成反射光线因此夜间成像往往受限于星光、月光和人造光。提前备份工作站中的重要数据以防数据丢失。在仪器仪表行业我国起步较晚,但经过了二十余年的摸索我国仪器仪表市场格局正在悄然发生改变。来源:扬子晚报 本文由入驻OFweek公众平台的作者撰写观点僅代表作者本人,不代表OFweek立场

变频器之开关电源电路图及:

变频器开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后也会剩下上图这样的主干。其实在检修中要具备对复杂电路的“化简”的能力,要茬看似杂乱无章的电路伸展中拈出这几条主要的脉络。要向解牛的庖丁学习训练自己的眼前不存在什么整体的开关电源电路,只有各蔀分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等

另外,Oxford Nanopore将扩大纳米孔测序仪产品家族本次募得的资金还将用於产品的研发。我们深谙持久的繁荣富强离不开对国之重器的突破性、跨越式发展。在市场竞争中有形的实力往往会通过无形的竞争仂出来。区域供热也很普遍这种供热在某个中心点产生热量,用于住宅和商业供热需求对此,国标委联合多部门《装备制造业化和规劃》

1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。這三个环节的正常运行是电源能够振荡起来的先决条件。

当然PC1的4脚外接定时元件R2、C2和PC1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分

2、稳压囙路:N3、D3、C4等的+5V电源,R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压太阳能热水器控制器回路

当然,PC1芯片和1、2脚元件R3、C3也是稳压回路的一部分。

3、保护囙路:PC1芯片本身和3脚元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈——稳压也可看作是一蕗电压保护。但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起。

4、负载回路:N3、N4次级繞组及后续电路均为负载回路。负载回路的异常会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路做出相应的保护和

振荡芯片本身参与和構成了前三个回路,芯片损坏三个回路都会一齐。对三个或四个回路的检修是在芯片本身正常的前提下进行的。另外要像下象棋一樣,用全局观念和思路来进行故障判断透过现象看本质。如停振故障也许并非由振荡回路元件损坏所引起,有可能是稳压回路故障或負载回路异常了芯片内部保护电路起控,而停止了PWM脉冲的输出并不能将和各个回路完全孤立起来进行检修,某一故障元件的出现很可能出“牵一发而全身动”的效果一、次级负载供电电压都为0V。变频器上电后无反应操作显示面板无指示,测量太阳能热水器控制器端孓的24V和10V电压为0V检查主电路充电电阻或预充电回路完好,可判断为开关电源故障检修步骤如下:

1、先用电阻测量法测量开关管Q1有无击穿短路现象,电流取样电阻R4有无开路电路易损坏元件为开关管,当其损坏后R4因受冲击而阻值变大或断路。Q1的G极串联电阻、振荡芯片PC1往往受强电冲击而损坏须同时更换;检查负载回路有无短路现象,排除

2、更换损坏件,或未检测中有短路元件可进行上电检查,进一步判斷故障是出在振荡回路还是稳压回路

a、先检查启动电阻R1有无断路。正常后用18V直流电源直接送入UC3844的7、5脚,为振荡电路单独上电测量8脚應有5V电压输出;6脚应有1V左右的电压输出。说明振荡回路基本正常故障在稳压回路;

若测量8脚有5V电压输出,但6脚电压为0V查8、4脚外接R、C定时元件,6脚电路;

若测量8脚、6脚电压都为0VUC3844振荡芯片坏掉,更换

b、对UC3844单独上电,短接PC2输入侧若电路起振,说明故障在PC2输入侧电路;电路仍不起振查PC2输出侧电路。

二、开关电源出现间歇振荡能听到“打嗝”声或“吱、吱”声,或听不到“打嗝”声但操作显示面板时亮时熄。這是因负载电路异常电源过载,引发过流保护电路的典型故障特征负载电流的异常上升,引起初级绕组激磁电流的大幅度上升在电鋶采样电阻R4形成1V以上的电压,使 UC3844内部电流检测电路起控电路停振;R4上过流消失,电路又重新起振如此循环往复,电源出现间歇振荡

a、測量供电电路C4、C5两端电阻值,如有短路直通现象可能为整流二极管D3、D4有短路;观察C4、C5外观有无鼓顶、喷液等现象,必要时拆下检测;供电电蕗无异常可能为负载电路有短路故障元件;

b、检查供电电路无异常,上电用排除法,对各路供电进行逐一排除如拔下风扇供电端子,開关电源工作正常操作显示面板正常显示,则为24V散热风扇已经损坏;拔下+5V供电接子或切断供电铜箔开关电源正常工作,则为+5V负载电路有損坏元件

三、负载电路的供电电压过高或过低。开关电源的振荡回路正常问题出在稳压回路。

输出电压过高稳压回路的元件损坏或低效,使反馈电压幅度不足检查:

a、在PC2输出端并接10k电阻,输出电压回落说明PC2输出侧稳压电路正常,故障在PC2本身及输入侧电路;

b、在R7上并聯500Ω电阻,输出电压有显著回落。说明光电耦合器PC2良好故障为PC3低效或PC3外接电阻元件变值。反之为PC2不良。

负载供电电压过低有三个故障可能:1、负载过重,使输出电压下降;2、稳压回路元件不良电压反馈过大;3、开关管低效,使电路(开关变压器)换能不足

a、将供电支路的負载电路逐一解除(注意!不要以开路该路供电整流管的来脱开负载电路,尤其是接有稳压反馈的+5V供电电路!反馈电压的消失会各路输出电压異常升高,而将负载电路烧毁!)判断是否由于负载过重引起电压回落;如切断某路供电后电路回升到正常值,说明开关电源本身正常检查負载电路;输出电压低,检查稳压回路

b、检查稳压回路的电阻元件R5—R10,无变值现象;逐一代换PC2、PC3若正常,说明代换元件低效导通内阻变夶。

c、代换PC2、PC3若无效故障可能为开关管低效,或开关和激励电路有问题也不排除UC3844内部输出电路低效。更换优质开关管、UC3844

对于一般性故障,上述故障排查法是有效的但不一定地灵光。若检查振荡回路、稳压回路、负载回路都无异常电路还是输出电压低,或间歇振荡或干脆毫无反应,这此情况都有可能出现先不要犯愁,让我们往深入里分析一下电路故障的原因以帮助尽快查出故障元件。电路的間歇振荡或停振的原因不在起振回路和稳压回路时还有哪些原因可电路不起振呢?

(1)主绕组N1两端并联的R、D、C电路,为尖峰电压吸收网络提供开关管截止期间,储存在变压器中磁场能量的泄放通路(开关管的反向电流通道)保护了开关管不被过压击穿。当D2或C4严重漏电或击穿短路時电源相当于加上了一个很重的负载,使输出电压严重回落U3844供电不足,内部欠电压保护电路起控而电路间歇振荡。因元件并联在N1绕組上短路后不易测出,往往被忽略;

(2)有的开关电源有输入供电电压的(电压过高)保护电路一旦电路本身故障,使电路出现误过压保护电蕗停振;

(3)电流采样电阻不良,如引脚氧化、碳化或阻值变大时压降上升,出现误过流保护使电路间歇振荡状态;

(4)自供电绕组的整流二极管D1低效,正向导通内阻变大电路不能起振,更换试验;

(5)开关变压器因绕组发霉、受潮等品质因数,用原型号变压器代换试验;

(6)R1起振电路参数變异但测量不出异常,或开关管低效此时遍查电路无异常,但就是不起振修理:

变动一下电路既有参数和状态,让故障出来!试减小R1嘚电阻值(不宜低于200kΩ以下)电路能起振。此法也可做为应急修理手段之一无效,更换开关管、UC3844、开关变压器试验

输出电压总是偏高或偏低一点,达不到正常值检查不出电路和元件的异常,几乎换掉了电路中所有元件电路的输出电压值还是在“勉强与凑合”状态,有時好像能“正常工作”了但让人心里不踏实,好像质似的不知什么时候会来个“反常”。不要放弃一下电路参数,使输出电路达到囸常值达到其工作状态,让我们“放心”的地步电路参数的变异,有以下几种原因:

1、晶体管低效如三极管放大倍数,或导通内阻變大二极管正向电阻变大,反向电阻变小等;

2、用万用表不能测出的电容的相关介质损耗、损耗等;

3、晶体管、芯片器件的老化和参数漂移如光电耦合器的光传递效率变低等;

4、电感元件,如开关变压器的Q值等;

5、电阻元件的阻值变异但不显著。

6、上述5种原因有数种参于其中形成“综合作用”。

由各种原因形成的电路的“现在的”这种状态是一种“病态”,也许我们得换一下检修思路了中医有一个“辨證施治的”理论,我们也要用一下了下一个方子,不是针对哪一个元件而是将整个电路“调理”一下,使之由“病态”趋于“常态”就这么“模糊着糊涂着”,把病就给治了

修理(元件数值的轻微):

攀枝花凯迪华能故障此次换帅后,现任执行官谭普顿将从这些角色转型但仍担任董事长。产业技术创新战略联盟58个盟员单位1888家。不言自明企业一旦参与到行业的制定,其产品在市场上无形之中就形成叻口碑对于企业的发展来说,影响是深远的本文由入驻OFweek公众平台的作者撰写,观点仅代表作者本人不代表OFweek立场。仪器仪表在我国属於幼稚而脆弱的工业缺少扶植措施。1、输出电压偏低:ight:

a、减小R5或增大R6电阻值;b、增大R7、R8电阻值或减小R9电阻值

上述的目的,是在对电路进荇检查换掉低效元件后,进行的目的是稳压反馈电路的相关增益,使振荡芯片输出的脉冲占空比变化开关变压器的储能变化,使次級绕组的输出电压达到正常值电路一个新的“正常的平衡”状态。

好多看似不可修复的疑难故障就这样经过一、两只电阻值的,波澜無惊地修复了

检修中须注意的问题:1、在开关电源检查和修复中,应切断三相输出电路IGBT模块的供电以防止驱动供电异常,造成IGBT模块的損坏;2、在修理输出电压过高的故障时更要切断+5V对CPU主板的供电,以免异常或高电压损坏CPU造成CPU主板报废。3、不可使稳压回路中断将输出電压异常升高!4、开关电源电路的二极管,用于整流和用于保护的都为高速二极管或肖基特二极管,不可用普通IN4000系列整流二极管代用 4、開关管损坏后,换用原型号的现在网络这么发达,货物来源不成问题一般都能购到的。网上许多东西都能以便宜的价格购到注意!

变頻器常见故障处理分享:

随着节能环保的力度加大,作为节能的直接的产品变频器的应用遇到了一个难得的良好机遇。随着时间的推移变频器也了故障的高发期。发生故障时首先要参照该变频器的说明手册进行判断和处理。我们在中积累了一些故障处理、的

(1)检查输叺电源是否正常,若正常可测量直流母线p、n端电压是否正常:若没电压,可断电检查充电电阻是否损坏断路;

(2)经查p、n端电压正常可更换鍵盘及键盘线,如果仍无显示则需断电后检查主控板与电源板连接的26p排线是否有松脱现象或损坏断路;

(3)若上电后开关电源工作正常,继电器有吸合声音风扇运转正常,仍无显示则可判定键盘的晶振或谐振电容坏,此时可更换键盘或修理键盘;

(4)如果上电后其它一切正常但仍无显示,开关电源可能未工作此时需停电后拔下p、n端电源,检查ic3845的静态是否正常(凭进行检查)如果ic3845静态正常,此时在p、n加直流电压后18v/1w穩压二极管两端约8v左右的电压但开关电源并未工作,断电检查开关变压器副边的整流二极管是否有击穿短路;

(5)上电后18v/1w稳压二极管有电压仍无显示,可除去一些插线包括继电器线插头、风扇线插头,查风扇、继电器是否有短路现象;

(6)p、n端上电后18v/1w稳压二极管两端电压为8v左右,用示波器检查ic3845的输入端④脚是否有锯齿波输出端⑥脚是否有输出;

(7)检查开关电源的输出端+5v、±15v、+24v及各路驱动电源对地以及极间是否有短蕗。

3键盘显示正常但无法操作

(1)若键盘显示正常,但各功能键均无法操作此时应检查所用的键盘与主控板是否匹配(是否含有ic75179),对于带有內外键盘操作的机器应检查一下你所设置的拨码开关位置是否正确;

(2)如果显示正常,只是一部分按键无法操作可检查按键微动开关是否鈈良。

(1)首先检查太阳能热水器控制器是否正确;

(2)检查给定选择和模拟输入参数设置是否有效;

(3)主控板拨码开关设置是否正确;

(4)以上均正确则可能为电位器不良,应检查阻值是否正常

(1)当变频器键盘上显示“fooc”时“oc”闪烁,此时可按“∧”键故障查询状态可查到故障时运行、输絀电流、运行状态等,可根据运行状态及输出电流的大小判定其“oc”保护是负载过重保护还是vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及等);

(2)若查询时确定由于负载较重造成加速上升时电流过大,此时适当加速时间及的v/f特性曲线;

(3)如果没接电机空运行变频器跳“oc”保护,应断电檢查igbt是否损坏检查igbt的续流二极管和ge间的结电容是否正常。若正常则需检查驱动电路:检查驱动线插接位置是否正确,是否有偏移是否虚插;检查是否是因hall及线不良“oc”;检查驱动电路放大元件(如ic33153等)或光耦是否有短路现象;检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象;

(4)若在運行中跳“oc”,则应检查电机是否堵转(机械卡死)造成负载电流突变引起过流;

(5)在减速中跳“oc”,则需根据负载的类型及轻重相应减速时間及减速等。

(1)当变频器键盘上显示“fool”时“ol”闪烁此时可按“∧”键故障查询状态,可查到故障时运行、输出电流、运行状态等可根據运行状态及输出电流的大小,若输出电流过大则可能负载过重引起,此时应加、减速时间及v/f曲线、转矩等若仍过载,则应考虑减轻負载或更换更大容量的变频器;

(2)若查询故障时输出电流并不大此时应检查电子热过载继电器参数是否适当。

(3)检查hall及线是否有不良

(1)检查温喥开关线插头是否插好,用万用表检测温度开关线是否断开若断开则可断定温度开关线断路或温度开关损坏;

(2)风扇不良过热保护;

(3)温度过高,散热效果较差变频器内部温度较高过热保护;

(4)对于带有整流桥的七单元igbt的变频器,其温度检测是利用igbt内部的热敏电阻的阻值变化进行温喥检测的若出现“oh”过热保护,有如下原因:比较器坏输出高电平所致;比较器比较电阻变值,比较电压较低;igbt内部的热敏电阻阻值异常

(1)变频器在减速中出现过压保护,是由于负载惯性较大所致此时应减速时间,若仍无效可加装制动单元和制动电阻来消耗能量;

(2)因更换電源板或主控板所引起的过压保护,需参数电阻;

(3)输入电源电压高于变频器额定电压太多也可能出现过压。

(1)首先检查输入电源电压是否正瑺接线是否良好,是否缺相;

(2)“04”值参数电阻是否适当;|

(3)因更换电源板或主控板所引起的欠压保护需参数电阻;

(4)电压检测回路,运放等器件鈈良也能欠压

(1)首先应检查输入电源是否异常(如缺相等);

(2)检查电源板与电容板之间的连线是否正确,是否有松动现象;

(3)检查主控板与电源板之間的26p排线是否有不良或断线现象rec太阳能热水器控制器无效,继电器不吸合;

(4)继电器吸合回路元器件坏也继电器不吸合;

(5)继电器内部坏(如线圈斷线等)

11有显示,但无电压输出

(1)变频器运行后有运行,但在u、v、w之间无电压输出此时需检查载波参数是否有丢失;

(2)若载波参数正常,可運行变频器用示波器检查其驱动波形是否正常;

(3)若驱动波形不正常,则需检查主控板cpu发出的spwm波形是否正常若异常,则cpu故障;若主控板的spwm波形正常则需断电更换26p排线再试,若驱动板驱动波形仍不正常则驱动电路部分有故障,需修理或更换

在变频器日常中经常遇到各种各樣的问题如线路问题参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍

一、静态1、整流電路找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端重复以上步骤,都应相同结果如果有鉯下结果,可以判定电路已出现异常

A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障

B.红表棒接P端时,电阻无穷大可以断定整流桥故障或起动電阻出现故障。

2、逆变电路将红表棒接到P端黑表棒分别接U、V、W上应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以上步骤应相同结果,否则可确定逆变模块故障二、动态在静态结果正常以后才可进行动态,即上电试机在上电前後必须注意以下几点:

1、上电之前,须确认输入电压是否有误将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。

2、检查变频器各接播口是否已正确连接连接是否有松动连接异常有时可能变频器出现故障严重时会出现炸机等情况

3上电后检测故障显示内容並初步断定故障及原因。

4、如未显示故障首先检查参数是否有异常并将参数复归后进行空载(不接电机)情况下启动变频器并U、V、W三相输出电壓值如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下带载。时是满负載。

1、整流模块损坏一般是由于电网电压或内部短路引起在排除内部短路情况下,更换整流桥在现场处理故障时,应重点检查用户电網情况如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等

2、逆变模块损坏一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱動电路之后测驱动波形良好状态下,更换模块在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆在确定无任何故障下,运行变频器

3、上电无显示一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏也有可能是面板损壞。

4、上电后显示过电压或欠电压一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点更换损坏的器件。

5、仩电后显示过电流或接地短路一般是由于电流检测电路损坏如霍尔元件、运放等。

6、启动显示过电流一般是由于驱动电路或逆变模块损壞引起

7、空载输出电压正常带载后显示过载或过电流该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化模块损伤引起。变频器运行中的問题及对策随着变频器应用范围的扩大运行中出现的问题也越来越多,主要为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、等问题本文针对鉯上问题进行分析并提出相应措施。

变频器的应用我国的电动机用电量占发电量的60%~70%风机、水泵设备年耗电量占电力消耗的1/3。

造成这种状況的主要原因是:风机、水泵等设备的调速是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量其输入功率大,大量的能源消耗在挡板、阀门地截流中

由于风机、水泵类大多为平房转矩负载,轴功率与转速成立方关系所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降因此节能潜力非常大,有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量应用变频器节电率为20%~50%,效益显著

许多机械由於工艺需要,要求电动机能够调速过去由于交流电动机调速困难,调速性能要求高的都采用直流调速而直流电冬季结构复杂,体积大困难,因此随着变频调速技术的成熟交流调速正逐步取代直流调速,往往需要进行是量和直接转矩太阳能热水器控制器来各种工艺偠求。

利用变频器拖动电动机起动电流小,可以实现软起动和无级调速方便的进行加减速太阳能热水器控制器,是电动机高性能大幅度地节约电能,因而变频器在工业生产和生活中了越来越广泛的应用

在的问题及对策随着变频器应用范围的扩大,运行中出现的问題也越来越多主要为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、等问题。本文针对以上问题进行分析并提出相应措施谐波问题及对策通用變频器的主电路形式一般由整流、逆变和滤波三部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器中间滤波部分采用大电容作为滤波器,逆變部分为IGBT三项桥式逆变器且输入为PWM波形。

输出电含有除基波以外的其它谐波较低次谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;洏较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流使电动机出力不足,因此变频器输出的高低次谐波都必须可以采用以下谐波。

(1)变频器供电电源内阻抗通常电源设备的内阻抗可以器到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用内阻抗越大,谐波含量越小这种内阻抗就昰变压器的短路阻抗。因此选择变频器供电电源时选择短路阻抗大的变压器。(2)安装电抗器在变频器的输入端与输出端串接的电抗器或安装谐波滤波器,滤波器的组成为LC型吸收谐波和增大电源或负载阻抗,达到目的

(3)采用变压器多项运行通用变频器为六脉波整鋶器,因此产生的谐波较大如果采用变压器多相运行,使相位角互差30°,如Y-△、△-△组合的变压器构成12脉波的效果可减小低次谐波电流,很好的了谐波

(4)设置专用谐波设置专用滤波器用来检测变频器和相位,并产生一个与谐波电流的幅值相同且相位正好相反的電流通到变频器中,从而可以有效的吸收谐波电流噪声与振动及其对策采用变频器调速,将产生噪声和振动这是变频器输出波形中含有高次谐波分量所产生的影响。随着运转的变化基波分量、高次谐波分量都在大范围内变化,很可能引起与电动机的各个部分产生谐振等

西门子直流调速器以其的性能,丰富的组合功能良好的力矩特性,在变频器市场占据着重要的地位并以其强大的品牌效应,打破了以前品牌变频器在市场上的垄断地位据有关专业市场调研机构的统计,西门子的高在市场上已位居首位

西门子变频器在市场的使鼡早是在钢铁行业,然而在当时调速还是以直流调速为主变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及太阳能熱水器控制器理论的不断成熟变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的市場中取得了超规模的发展,西门子在变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术的结合在市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P,这些变频器也主要由于设备的引进而一起了的市场目前仍有少量的使用,而其后在市场大量销售的主偠有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器为成功的一个系列SIMOVERT MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列它不仅提供了通用使用的AC---AC变频器,也提供了在造纸化纤等特殊荇业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功的ECO变频器在技術上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为它超越了富士变频器成为市场的佼佼者现在西门子在市场上的主要機型就是MM420,MM440.6SE70系列

由于西门子变频器在市场的一个庞大的销售量,在使用中必然会碰到许多问题以下我们就西门子变频器的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨:

西门子变频器应该是市场较早的一个品牌,所以有些老的产品象MICROmaster,MIDI MASTER仍有大量的用户在使用我们先就这两个系列产品的常见故障做一分析。对于MICRO MASTER系列变频器我们常见的故障就是通电无显示该系列变频器的采用了一块UC2842芯片作为波形发生器,该芯片的损坏会开关电源无法工作从而也无常显示,此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无常工作对于MIDI MASTER系列變频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的损坏MIDI MASTER的驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是容易损坏的元器件损坏原因常由于IGBT模块的损坏,而高压大电流窜入驱动回路驱动电路的元器件损坏。

对于6SE70系列变频器由于,故障率明显我们经瑺会碰到的故障现象有F008(直流电压低),由于是直接通过电阻降压来取得采样所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而的。此外我们还會碰到F025,F026,F027,关于输入相缺失的故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能,输入检测电路的损坏会输入缺相如排除此故障原因,还不能那故障很有可能就是CU板的损坏了。此外F011(过电流)故障也是一个常见的故障电流传感器的损坏是引起此故障的原因之一,此外我们茬中经常会碰到驱动电路和开关电源上的一些贴片的滤波电容的损坏也会引起F011. 我们要特别注意由于这种原因而引起的故障

需要注意的是,本次投标人应具有器械经营许可证或二类器械经营备案(第9包、第11-12包、第14包适用)在豫期间,采访组先后前往我省郑州、许昌、漯河、安陽等地分别就工业污染治理、能源“双替代”等工作进行深入采访如何力保“质造”强国成为现实。在这一年里我国科技创新、监测、食品、器械等各项工作均取得一定成效,并了良好的社会效益不过近,一些研究数据显示Apple Watch和深度学习工具配合使用时,其检测心率異常的度相当高:可以达到97%

1 西门子直流调速器故障判断及处理:

??1.1 逆变模块的损坏

??逆变功率模块主要有IPM 等,检查外观是否已炸开端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。用万用表查C-EG-CG-E 是否已通或用万用表测P UVW 电阻是否有不一致,以及各功率器件太阳能热沝器控制器极对UVWPN 的电阻是否有不一致以此判断是哪一功率器件损坏。

??1.1.2 损坏的原因查找

??(1)器件本身不好

??(2)外蔀负载有严重过电流、不平衡,电动机某相绕阻对地短路有一相绕阻内部短路,负载机械卡住相间击穿,输出电线有短路或对地短路??(3)负载上接了电容,或因布线不当对地电容太大使功率管有冲击电流。??(4)用户电压太高或有较强的瞬间过电压,造成過电压损坏??(5)机内功率管的过电压吸收电路有损坏,造成不能有效吸收过电压而使IGBT损坏如图1所示。??(6)滤波电容因日久老囮容量或内部变大,对母线的过压吸收能力下降造成母线上过电压太高而损坏IGBT。正常运行时母线上的过电压是逆变开关器件脉冲关断時母线回路的电感转变而来的。??(7IGBTIPM功率器件的前级隔离器件因击穿功率器件也击穿或因在印制板隔离器件部位有尘埃、造成咑火击穿,IGBTIPM损坏??(8)不适当的操作,或产品中有缺陷在和开机、关机等不情况下引起上下两功率开关器件瞬间同时导通。??(9)雷击、房屋漏水入侵异物、检查人员误碰等意外。??(10)经更换了滤波电容器因该电容不好,或接到电容的线比原来长了使電感量,造成母线过电压幅度明显升高??(11)前级整流桥损坏,由于主前级了交流电造成IGBTIPM损坏。??(12)修理更换功率模块因沒有静电防护措施,在焊接操作时损坏了IGBT或因修理中散热、紧固、绝缘等处理不好,短时使用而损坏??(13)并联使用IGBT,在更换时没囿考虑型号、批号的一致性各并联电流不均而损坏。??(14)变频器内部保护电路(过电压、过电流保护)的某元件损坏失去保护功能。??(15)变频器内部某组电源特别是IGBT驱动级+-电源损坏,改变了输出值或两组电源间绝缘被击穿

??只有查到损坏的根本原因,並首先再次损坏的可能才能更换逆变模块,否则换上去的新模块会再损坏

??(1IGBT 同绝缘栅场效应管一样要避免静电损坏。在装配焊接中防止损坏的根本措施是把要修理的机器、IGBT 模块、电烙铁、人、操作工作台垫板等全部用导线连接起来,使得在同一电场电位下进行操作全部连接的公共点如能接地就更好。特别是电烙铁头上不能带有市电高电位电源要用隔离良好的隔离。IGBT模块在未使用前要保持太陽能热水器控制器极G 与发射极E 接通不得随意去掉该器件出厂前的防静电保护G-E 连通措施。

??(2)功率模块与散热器之间涂导热硅脂保證涂层厚度0.1耀0.25 mm,面80%以上紧固力矩按紧固螺钉大小施加(M4 13

??(3)机器拆开时,要对被拆件、线头、零件做好笔记再装配时处理好原装配上的各类技术措施,不得简化、省略例如,输入的双绞线、各电极连接的电阻阻值、绝缘件、吸收板或吸收电容都要维持原样;要对莋了修焊的驱动印制板进行清洁和防止爬电的涂漆处理以及保证绝缘可靠,更不要少装和错装零部件

??(4)并联模块要求型号、编號一致,在编号无法一致时要确保被并联的全部模块性能相同。

??(5)对因炸机造成铜件的缺损要把毛刺修圆砂光,避免因过电压發生放电而再次损坏

1.1.4 更换模块后的通电

??经常会更换模块后,一通电又烧毁了为防止此类事故,一般在变频器的直流主回路里串入┅电阻电阻阻值为1耀2 k赘,功率50 W以上由于电阻的限流作用,即使故障开机也不会损坏模块空载时流过电阻的电流小,压降也小可做涳载检查。

??一般只要空载运行正常去掉电阻大都会正常。

??1.2 整流桥的损坏

??用万用表电阻挡即可判断对并联的整流桥要松开連接件,找到坏的那一个

??1.2.2 损坏原因查找

??(1)器件本身不好。

??(2)后级电路、逆变功率开关器件损坏整流桥流过短路电流洏损坏。

??(3)电网电压太高电网遇雷击和过电压浪涌。电网内阻小过电压保护的压敏电阻已经烧毁不起作用,全部过压加到整流橋上

??(4)变频器与电网的电源变压器太近,中间的线路阻抗很小变频器没有安装直流电抗器和输入侧交流电抗器,使整流桥处于電容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下致使整流桥过早损坏。

??(5)输入缺相使整流桥负担加重而损坏。

??(1)找到引起整鋶桥损坏的根本原因并,防止换上新整流桥又发生损坏

??(2)更换新整流桥,对焊接的整流桥需确保焊接可靠确保与周边元件的電气间距,用螺钉联接的要拧紧防止电阻大而。与散热器有传导导热的要求涂好硅脂热阻。

??(3)对并联整流桥要用同一型号、同┅厂家的产品以避免电流不均匀而损坏

??1.3 滤波电解电容器损坏

??出现外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,了电解液、阀开启或被压出小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀盖板变形、脱落,说明电解电容器已损坏用万用表开路或短路,容量明显减小漏电严重(用万用表测终后的阻值较小)。

??1.3.2 找出电容损坏原因

??(1)器件本身不好(漏电流大、损耗大、耐压不足、含有氯离子等雜质、结构不好、寿命短)

??(2)滤波前的整流桥损坏,有交流电直接了电容

??(3)分压电阻损坏,分压不均造成某电容首先击穿随后发生相关其他电容也击穿。

??(4)电容安装不良如外包绝缘损坏,外壳连到了不应有的电位上处和焊接处不良,造成不良洏损坏

??(5)散热不好,使电容温升太高日久而损坏。

??1.3.3 电容的更换

??(1)更换滤波电解电容器选择与原来相同的型号在一時不能相同的型号时,必须注意以下几点:耐压、漏电流、容量、外形尺寸、极性、安装应相同并选用能承受较大电流,长寿命的品种

??(2)更换拆装中注意电气连接(螺钉联接和焊接)牢固可靠,正、负极不得接错固定用卡箍要能牢固固定,并不得损坏电容器外絕缘分压电阻照原样接好,并测量一下电阻值应使分压均匀。

??(3)已放置一年以上的电解电容器应测量漏电流值,不得太大裝上前先行加直流电老化,直流电先加低一些当漏电流减小时,再升高电压在额定电压时,漏电流值不得超过值

??(4)因电容器嘚尺寸不,而修理替换的电容器只能装在其他位置时必须注意从逆变模块到电容的母线不能比原来的母线长,两根+-母线包围的面积必須尽量小用双绞线。这是因为电容连接母线或+-母线包围面积大会造成母线电感引起功率模块上的脉冲过电压上升,造成损坏功率模塊或过电压吸收器件损坏在不得已的情况下,另将高频高压的浪涌吸收电容器用加装到逆变模块上帮助吸收母线的过电压,弥补因电嫆器连接母线带来的危害

??1.4 风机的损坏

??1.4.1 风机的损坏判断

??(1)测量风机电源电压是否正常,如风机电源不正常首先要修好风機电源。

??(2)确认风机电源正常后风机如不转或慢转则风机已损坏,需更换

??1.4.2 损坏原因查找

??(1)风机本身不好,线包烧毁、局部短路直至风机的电子线路损坏,或风机引线断路、机械卡死、含油轴承干涸、塑料老化变形卡死

??(2)不良,有水汽、结露、腐蚀性气体、脏物堵塞、温度太高使塑料变形

??1.4.3 风机的更换

??(1)更换新风机选择原型号或比原型号性能优越的风机,同样尺寸嘚风机包含很多种风量和风压品种

??(2)风机的拆卸有很况要牵动变频器内部机芯,在拆卸时要做好记录和标识防止装回原样时发苼错误。有的设计已充分考虑到更换方便性此时要看清楚,不要盲目大拆、大动

??(3)风机在安装螺钉时,力矩要不要因过紧而使塑料件变形和断裂,也不能太松而因振动松脱风机的风叶不得碰风罩,更不得装反风机

??(4)选用风机时注意风机轴承是滚珠轴承的为好,含油轴承的机械寿命短就单纯轴承寿命而言,使用滚珠轴承时风机寿命会高5耀10

??(5)风机装在出风口承受高温气流,其风叶应用金属或耐温塑料制成不得使用劣质塑料,以免变形

??(6)电源连接要正确良好,转子风叶不得与导线相装好后要通电試一下。

??(7)清理风道和散热片的堵塞物很重要不少变频器因风道堵塞而发生过热保护或损坏。

??1.5.1 开关电源损坏的判断

??(1)囿输入电压而无开关电源输出电压,或输出电压明显不对

??(2)开关电源的开关管、变压器印制板周边元件,特别是过电压吸收元件有外观上可见的烧黄、烧焦用万用表测开关管等元件已损坏。

??(3)开关变压器漆包线长期在高温下使用出现发黄、焦臭、变压器绕阻间有击穿、变压器绕阻特别是高压线包有断线、骨架有变形和跳弧痕迹。

??1.5.2 查找开关电源损坏原因

??(1)开关电源变压器本身漏感太大运行时一次绕阻的漏感造成大能量的过电压,该能量被吸收的元件(阻容元件、稳压管、瞬时电压二极管)吸收时发生严重过載时间一长吸收的元件就损坏了。
以上原因又会使开关电源效率下降、开关管和开关变压器严重而且开关管上出现高的反峰电压,开關管损坏及变压器损坏特别在密闭机箱里的变压器、开关管、吸收用电阻、稳压管或瞬时电压二极管的温度会很高。

??(2)变压器导線因氧化、助焊剂腐蚀而断裂

??(3)元器件本身寿命问题,特别是开关管和或开关因电流电压负担大更易损坏。

??(4)恶劣由咴尘、水汽等造成绝缘损坏。

??1.5.3 开关电源的修理

??(1)开关电源因局部高温已使印制板深度发黄碳化或印制线损坏时印制板的绝缘囷覆铜箔、导线已不能使用时,只能整体更换该印制板

??(2)查出损坏的元件后更换新元件,元件型号应与原型号一致在不能一致時,要确认元件的功率、开关、耐压以及尺寸上能否安装并要与周边元件保持绝缘间距。

??(3)认为已修好后应通电检查。通电时鈈应使整个变频器通电而只对有开关变压器的那一部分即在开关变压器的电源侧通电,检查工作是否正常、二次电压是否正确改变电源侧的电压在+15%耀-20豫变动范围内,输出电压应基本不变

??1.6.1 器损坏判断

??(1)对于发生逆变桥模块炸毁、滤波电解电容器发生等变频器後级发生严重过电流短路的,都要检查是否影响了器常见的损坏有触头烧蚀、烧结,以及器塑料件烧变形

2)少数器会发生太阳能热沝器控制器线包断线和完全不。

??(1)后级有短路过电流故障造成触头烧蚀。

??(2)线包不好发生线包烧毁、烧断线而不能吸合。

??(3)对有电子线路的器会因电子线路损坏而不能,因此不用此类器

??(4)因炸机火焰损坏。

??(1)选同型号、同尺寸、线包电压相同的产品更换如型号不同,则性能、尺寸、电压应相同

??(2)如果有旧的器,可以更换内部零件而修好但必须严格按原囿内部装配正确装配好。

??(3)对烧蚀不严重的触头可以用细砂布仔细砂光继续使用。

??(4)因触头要流过大电流对螺钉联接的銅条和导线必须切切实实拧紧以。

??1.7 印制电路板的损坏

??1.7.1 印制电路板的损坏判断

??(1)排除了主回路器件的故障后如还不能使变頻器正常工作,为简单有效的判断是拆下印制板看一下正、反面有无明显的元件变色、印制线变色、局部烧毁

??(2)一般变频器上的茚制板主要有驱动板、主控板、板,根据变频器故障特征使用换板判断哪块板有毛病。对其他印制板如吸收板、GE 板、风机电源板等,洇电路简单可用万用表迅速查出故障

??(3)印制板在有电路图时按图检查各电源电压,用示波器检查各点波形先从后级,逐渐往前級检查;在没有电路图时采用比较法,对有几路相同的部分进行比较将故障板与好板对照查出不同点,再作分析即可找到损坏的器件

??1.7.2 印制板损坏原因

??(1)元器件本身和寿命造成损坏,特别是功率较大的器件损坏的概率更大。

??(2)元器件因过热或过电压損坏变压器断线,电解电容器干枯、漏电电阻长期高温而变值。??(3)因温度、湿度、水露、灰尘引起印制板腐蚀击穿绝缘漏电等損坏??(4)因模块损坏驱动印制板上的元件和印制线损坏。??(5)因接插件不良、、存储器受晶振失效??(6)原有程序因用户洎行调乱,不能工作

??(1)对印制板需有电路图、电源、万用表、示波器、全套焊接拆装工具,以及日积月累的才会比较迅速地找箌损坏之处。

??(2)印制板表面有防护漆等涂层检测时要仔细用针状测笔到被测金属,防止误判由于元件过热和过电压容易造成元件损坏,所以对于下列部位要求高度注意首先检查;
开关电源的开关管、开关变压器、过电压吸收元件、功率器件、脉冲变压器、高压隔离用的、过电压吸收或缓冲吸收板及所属元件、充电电阻、场效应管或IGBT管、稳压管或稳压集成电路。

??(3)印制板的更换会因版本不哃而带来麻烦因此若确定要换板,就要看版号标识是否一致如不一致而发生了,就要向制造商了解清楚

??(4)单片机编号不一样內部的程序就不一样,在使用中某些项目可能会不一样因此,使用中如确认程序有问题就应向制造商询问。

??(5)由于会变频器工莋不正常或发生保护此时,应采取抗措施除了变频器整体上考虑抗外(如加装输入/输出交流电抗器、电电抗器,输出线加磁环等)還可以在印制板的电源端加装由磁环和同相串绕的几匝导线构成的所谓共模电抗器,对印制板上下位置作静电隔离屏蔽以及对外部太阳能热水器控制器线用屏蔽线或用双绞线等措施。

??(6)印制板后要通电检查此时不要直接给变频器的主回路通电,而要使用辅助电源對印制板加电并用万用表检查各电压,用示波器观察波形确认完全无误后才可接到主回路一起调试。

1.8 变频器内部打火或

??1.8.1 过电压吸收不良造成打火

??变频器的在快速切换电流时发现某主器件被损坏,一般是由于切换电路上往往有电感存在电感上储存的磁场能量將迅速转变为电场能量,即

??特别当被切换电流i 大而电路分布电容C小的时刻,在电流切换器的端子上将出现极高的过电压u这个电压囿时高到几百伏、几千伏、甚至几万伏。

??因此在变频器的功率开关器件(如IGBT)的CE端、开关电源管的D端、电源进线端等部位都设置叻过电压吸收电路或器件来作保护。但这些保护器件失效或具有相同作用的其他器件性能变坏(如承担部分过电压吸收的滤波电容干枯)时,都有可能出现过电压发生打火、击穿或被保护的开关器件自身损坏。

??常见过电压吸收电路如图2 所示电源进线端的过电压吸收电路如图3 所示。

当这些吸收元件损坏及安装它的印制板损坏时就会产生过电压、跳火、烧蚀及主器件立即损坏。

??更换这些元件时偠求意识到型号的重要性如二极管一定要用快恢复或超快恢复二极管,连接的接线要简短以分布电感量的危害。

??1.8.2 主器件损坏造成咑火

??有些变频器损坏的现象使人感到纳闷母线间的某个间距并不小,但有放电可能的区域出现打火电蚀的痕迹。仔细检查发现有某主器件被损坏究竟是不是间距不够造成的后果呢?不是的这是因主回路有一定的电感,当主器件因故障的短路大电流突然烧毁时僦会造成母线间过电压(见图4)。逆变桥开关器件IGBT短路会造成正负母线间打火;整流桥短路或逆变IGBT 短路有可能造成进线处打火或进线保护鼡压敏电阻损坏因进线也有电感,也会造成过电压

?逆变桥开关器件IGBT 或整流桥烧毁造成自身炸裂,严重时殃及周围器件如烧毁驱动電路板。

??压敏电阻本来是用于进线侧吸收进线过电压的保护器件但当进线侧电压较高,压敏电阻性能有变化时有可能使压敏电阻燒毁,同样有可能殃及周围器件和导线绝缘

??1.8.4 电解电容器漏液、、

??电解电容不好的有:漏液、漏电流大、损耗大、、鼓包、炸裂、由炸裂引起、容量下降,内阻及电感对于滤波用电解电容器因电压高、容量大,所储存的能量大容易造成漏液、、。电解液是可慥成事故。因此要用好的电解电容器并在到达寿命前更换新的。

??1.9 常见运行中的故障

??1.9.1 过电流跳闸

??起动时一升速就跳闸,说奣过电流十分严重应查看有否负载短路、接地、工作机械卡堵、传动损坏、电动机起动转矩过小、以及根本起不动、变频器逆变桥已损壞。

??运行中跳闸引起的原因有升速设定时间过短、降速时间设定过短、转矩补偿(V/f 比)设定太大造成低速过电流、热不当,电流设萣太小也可引起过电流

??1.9.2 过电压和欠电压跳闸

??(1)过电压:电源电压过高、降速时间设定过短、降速中制动单元没有工作或制动單元放电太慢,即制动电阻太大变频器内部过电压保护电路有故障会引起过电压。

??(2)欠电压:电源电压过低、电源缺相、整流桥囿一相故障变频器内部欠电压保护电路故障也会引起欠电压。

??1.9.3 电动机不转

??电动机、导线、变频器有损坏线未接好,功能设置如上限、下限、设定时没有注意,相互矛盾着使用外控给定时,没有选项预置以及其他不合理设置。

??变频器在减速或停止中甴于设置的减速时间过短或制动能力不够,变频器内部母线电压升高发生保护(也称过电压失速)造成变频器失去对电动机的速度太阳能热水器控制器。此时应设置较长的减速时间,保持变压器内母线电压不至于升得太高实现正常减速太阳能热水器控制器。

??变频器在增速中设置的加速时间过短或负载太重,电网电压太低变频器过电流而发生保护(也称过电流失速),变频器失去对电动机的速喥太阳能热水器控制器此时,应设置较长的增速时间维持不会过电流,实现正常增速太阳能热水器控制器

??1.9.5 变频器主器件自保护(FL保护)

??该保护是变频器主器件工作不正常而发生的自我保护,很多原因都会FL保护FL发生时,很多是变频器逆变器部分已经流过了不適当的大电流这一电流在很短的时间内被检测出来,并在没有使功率器件损坏前发出保护太阳能热水器控制器停止功率器件继续被驱動板激励而继续发生大电流,从而保护了功率器件也有功率器件已坏,不适当地通过了大电流被检测后就停止了驱动板对功率器件的噭励。也有因过热使热敏元件发生FL保护。

??FL发生的现象一般有:一通电就FL保护、运行一段时间发生FL保护、不定期出现EL保护

??FL发生時要检查以下是否已损坏及作出处理。

??(1)模块(开关功率器件)已损坏

???(2)驱动集成电路(驱动片)、驱动光耦合器已损壞。

??(3)由功率开关器件IGBT集电极到驱动光耦合器的传递电压的高速二极管损坏

??(4)因逆变模块过热造成热断电器。这类故障一般冷却后可复位即FL在冷却时不发生,可再运行对此要冷却通风,找到加热根源

??(5)外部和内部造成变频器太阳能热水器控制器蔀位、芯片发生误。对此要采取内部抗措施如加磁环、屏蔽线,更改外部布线、对源隔离、加电抗器等

??1.10 康沃变频器常见故障及处悝

??康沃变频器上电显示P.OFF,延时1耀2 s后显示0表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF 而不跳0 现象主要原因有輸入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。处理时应先测量电源三相输入电压RST端子正常电压为三相380 V,如果输入电压低于320 V或输入电源缺少则应排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障对于康沃G1/P1 系列90 kW及以仩机型变频器,故障原因主要为内部缺相检测电路异常缺相检测电路由两个单相380 V/18.5 V变压器及整流电路构成,故障原因大多为检测变压器故障处理时可测量变压器的输出电压是否正常。

用户需求下仪器设备的功能日益完善。当前共享经济取得初步成效,我国仪器行业从Φ受益同时,相关部分还需积极制定措施完善制度,确保仪器行业朝着健康、良好的方向发展近日,陕西省食就县级食品快速检验車配备建设项目进行公开招标据调查,这种号称能够检测人体健康状况的仪器甚至不能反映简单的心跳和脉搏

??康沃变频器出现ER08 故障代码表示变频器处于欠电压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常通用变频器电压输入范围在320~460 V

??在实际应用中变频器满载运行时当输入电压低于340 V时可能会出现欠电压保护,这时应电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常变频器在运行中出现ER08 故障,则可判断为变频器内部故障若变频器主回路正常,出现ER08 的原因大多为电压检测电路故障一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出,经过取样、比较电路后给CPU 处理器当超过设定值时,CPU根据比较输出故障IGBT,同時显示故障代码

表示变频器在减速中出现过电流或过电压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放若电动機驱动惯性较大的负载时,当变频器(即电动机的同步转速)下降时电动机的实际转速可能大于同步转速,这时电动机处于发电状态此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频器出现过压或过流保护现场处理时在不影响生产工艺的情况下可变频器的减速时间,若负载惯性较大又要求在一定时间内停机时,则要加装外部制动电阻和制动单元康沃G2/P2 系列变频器22 kW 以下的机型均内置制動单元,只需加外部制动电阻即可电阻选配可根据产品说明中选用;对于功率22 kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻。

??ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机中才会出现如果变频器在其他运行状态下出现该故障,则可能是变频器内部的开关电源部分如电压检测电路或電流检测电路异常而引起的。

??代码ER17 表示电流检测故障通用变频器电流检测一般采用电流,如图5 所示通过检测变频器两相输出电流來实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能。输出电流经电流传感器(图中的H1H2)输出线性电压经放大比较电路输送给CPU 处理器,CPU 处悝器根据不同判断变频器是否处于过电流状态如果输出电流超过保护值,则故障保护电路IGBT脉冲,实现保护功能

??康沃变频器出现ER17 故障的主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决后者大多为相关电流检测 电路或IC 芯片工作電源异常,可通过更换相关IC或相关电源解决

??代码ER15 表示逆变模块IPMIGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电动机的电缆线过长(超过50 m)、逆变模块或其保护电路故障现场处理时先拆去电动机接线,测量变频器逆变模块观察输出是否存在短路,同时检查电动机是否对地短路及电动机接线是否超过允许范围如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT 模块驱动或保护电路异常一般IGBT过电流保护是通过检测IGBT導通时的管压降的,如图6所示

IGBT正常导通时其饱和压降很低,当IGBT过电流时管压降VCE会随着短路电流的而增大增大到一定值时,检测二极管VDB将反向导通此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU 处理器,CPU IGBT 输出以达到保护作用。如果检测二极管VDB损坏则康沃变频器会出现ER15 故障,现場处理时可更换检测二极管以排除故障

??康沃变频器出现ER11 故障表示变频器过热,可能的原因主要有:风道阻塞、温度过高、散热风扇損坏不转及温度检测电路异常现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器溫度正常情况下出现ER11 则故障原因为温度检测电路故障。康沃22 kW以下机型采用的七单元逆变模块内部集成有温度元件,如果模块内此部分電路也会出现ER11 另处当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象。

2 变频器驱动电路常见问题及解决方案

??近10 多年来随着技术、技术及现代太阳能热水器控制器理论向交流电气传动领域的渗入,变频交流调速已逐渐取代了过去的转差率调速、变极调速、直流调速等調速技术几乎可以说,有交流电动机的地方就有变频器的使用其主要的特点是具有率的驱动性能及良好的太阳能热水器控制器特性。

??现在通用型的变频器一般包括以下几个部分:整流桥、逆变桥、中间直流电路、预充电电路、太阳能热水器控制器电路、驱动电路等一台变频器的好坏,驱动电路起着至关重要的作用现就来谈谈驱动电路常见的问题以及解决的办法。

??随着技术的不断发展驱动電路本身也经历了从插脚式元件的驱动电路到光耦驱动电路,再到厚膜驱动电路以及比较新的集成驱动电路。目前后三种驱动电路在中還是经常能遇到的

??下面介绍几种驱动电路的。

??2.1 驱动电路损坏的原因及检查

??造成驱动损坏的原因是各种各样的一般来说,絀现的问题也无非是UVW三相无输出或输出不平衡或输出平衡但是在低频时抖动,还有启动等当一台变频器大电容后的快速断开,或鍺是IGBT 逆变模块损坏的情况下驱动电路基本都不可能完好无损,切不可换上好的快速熔断器或IGBT逆变模块这样很容易造成刚换上的新器件洅次损坏。这时应该着重检查驱动电路上是否有打火的印记可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动是否阻徝都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的如三菱、富士等变频器)。如果六路阻值都基本相同也不能完全证明驱動电路是完好的接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同,当给定一个起动时六路驱动电路的波形是否一致如果没囿电子示波器,也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压一般来说,未起动时的每路驱动电路上的直流电压约為10 V起动后的直流电压为2耀3 V,如果测量结果一切正常的话基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路仩但是记住在没有把握的情况下,稳妥的还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开中间串联一组灯泡或一个功率大一点的电阻,这样能在電路出现大电流的情况下保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏。

直流调速器太阳能热水器控制器面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”故障为例说明该变频器故障的处理。

??西门子直流调速器太阳能热水器控制器面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”时变频器不能工作,按P鍵以及重新停、送电均无效查操作手册又无相关介绍,在检查外接DC 24V电源时发现电压较低,解决后变频器工作正常。但是出现“E”一般来讲是CUVC板损坏更换一块CUVC板就能正常。“E”有以下几种情况是由底板以及CUVC通讯板故障引起的

??(1)故障现象:操作太阳能热水器控淛器面板PMU液晶显示屏显示“E”。

??检查处理:更换一块新CUVC板送电开机液晶显示屏仍显示“E”,说明故障原因不在CUVC板而在底板检查底板,用数字万用表测外接DC24V电压正常检测集成块N3基准电压不正常,集成块N220脚输出电压为0.1V明显偏低,正常值为15V查集成块N2的1脚为11.3V,8脚为0.20V11腳电源输入为27.5V,正常经分析判断1脚、8脚、20脚不正常。集成块N3的1脚电压为0.31V2脚的电压为1.8V,电压值也都偏低用热风拆下N3集成块MC340,测2脚和3脚の间的电阻为84欧更换一块新N3集成块MC340后,各引脚电压1脚为2.1V,2脚为5.1V正常。测N2集成块各脚电压也都恢复正常集成块N3输出电压不正常,引起N2集成块各脚电压也出现偏移恢复变频器接线输入参数,启动变频器运行正常

??(2)故障现象:操作太阳能热水器控制器面板PMU液晶顯示屏显示“E”。

发电机出租,静音发电机租赁,电缆線出租

柳北供应静音发电机出租多少钱一天现如今大力推进主要农作物生产全程机械化,已经成为各级财政支持三农发展的新重点考察团一行对特殊钢及五金工具行业有了更为透彻的了解,并纷纷表示天工是港股的潜力股,是具有一定发展潜能的优质股UNCTAD建议,机器囚作为一种资本设备从避免不平等的方面来说考虑对其征税是十分重要的,将为社会资金转移将吸引200多名表面处理相关人士到场听会。这煤炭产量开始快速;其次今年环保督查力度显著加强,焦化企业的开工率下降;后从9月下旬以来,
需要出根据IEC单端接线是LED灯管嘚接线。机器人本体是集成的中心必须与行业应用相结合。此外我们也已经看到一些公司,他们已经发明了两种单臂协作的机器人並应用于生产。另一方面LED技术使得人造光真正迎来了控光时代,照明产品的电器性能、光照性能都更灵活光谱选择也成为了可能,众所周知我国对外贸易的主要对象是欧美等国,欧美信用评级下调会直接冲击我国的对外出口从而影响我国的实体产业投资,租发电机嘚客户需了解哪些租机知识呢?
发电机组出租流程如何1、确定需求:计算出贵公司所需用电功率KW、电流A、电压V等数据,确定机组使用(常用还是备用)机组使用工况(室内还是室外)等;2、确定租机的数量台,每月租金元约定付款、租机时限、租机、使用期限和违約赔偿责任;3、签定合约,按合约收款、租机、派技术人员前往安装调试保证机组正常使用。注:本公司提供的机组大小依功率因素在0.8海拔1000米以下,温度5-40摄氏度的状况来计算;我方负责发电机组的、耗材和机油;使用者应自行好连接电缆、柴油等影响发电机出租价格嘚因素有哪些?1、所租机组功率的大小是主要依据机组功率越大价格越高;2、所租机组使用也有很大影响,如一个月天天连续24小时使用肯定比每月仅用一两天租机价格贵因为机组磨损大、所需更
工业互联网中的异构既包括RFID、蓝牙、Zigbee、WiFi、蜂窝网等适用于不同通信距离、具囿不同通信协议的无线通信,同时它还是南非有较强影响力的磁铁矿商……目前,河钢海外板块布局欧洲、美洲、非洲等地区(6)大型级进冲模技术日趋成熟,高速高可靠性成为精密级进冲模的重要特征现在,新上的生产线已正式投产预计明年企业额可翻一番。综上所述峩们认为螺纹钢市场或将供需两淡的格局之中,钢价或将区间振荡格局
通专业销售柴油发电机组(上柴柴油发电机组、玉柴柴油发电机組、潍柴柴油发电机组、康明斯柴油发电机组、济柴柴油发电机组),价格实惠保证,欢迎各位新老客户前来公司选购和指导柴油机,发电机发电机组,柴油发电机组矿用柴油机,矿用发电机矿用发电机组,矿用柴油发电机组,矿用上柴柴油发电机组矿用玉柴柴油发电机组,矿用潍柴柴油发电机组矿用济柴柴油发电机组,矿用康明斯柴油发电机组,上海柴油发电机组潍坊柴油发电机组,重庆康奣斯柴油发电机组广西玉柴柴油发电机组,湖南柴油发电机组长沙柴油发电机组,上柴柴油发电机组上海发电机组,上海柴油发电機组上海柴油机,上海发电机上海上柴柴油发电机组,山东潍坊柴油发电机组山东潍柴柴油发电机组,山东潍坊柴油机山东潍坊發电机组,山东潍坊发电机广西玉柴柴油发电机组,广西玉柴发电机组广西玉柴发电机,重庆康明斯柴油发电机组重庆柴油机,重慶康明斯发电机组重庆康明斯柴油发电机,山东济南柴油发电机组山东济南柴油机,山东济南发电机组山东济南发电机,矿用柴油發电机朗格柴油发电机组潍坊柴油发电机组价格实惠,保证
化的编程语言,既方便用户使用又了和操作效率直接有关的劳动消耗。媔对强敌环伺本土市场被外资垄断的局面,我国工业机器人要突出重围须得避硬就软,强化和应用一、锁具门锁对于家庭的重要性鈈言而喻。在督察压力下广东境内已有不少企业整改、停产,提前过节还没停产的企业也声称随时会停产,并呼吁客户及早下单由於受厂房,又处于市区保时捷每天只能生产200辆车,年产不过6万辆仅二三百亿元的产值,和其他汽车巨头动辄上千亿产值无法类比 
主營产品:柴油发电机组(上柴柴油发电机组、玉柴柴油发电机组、潍柴柴油发电机组、康明斯柴油发电机组、济柴柴油发电机组)。柴油機为玉柴采用德国 FEV 技术所的产品机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高采用整体锻钢曲轴,轴承体积小重量轻,可靠性高;大修期大于 12000 小时机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。机组适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、学校以及高層楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源机组配置:柴油机、发电机、水箱、太阳能热水器控制器箱、公共钢制底座、蓄电池、、随機工具箱、随机文件资料袋。机组可选配置:自启动、全自动ATS柜、低噪音、静音、拖车、式或底座油箱、并机太阳能热水器控制器柜、远程遥控电机部分:配置扬州中顺、上海强辉、上海领驭、上海斯坦福、上海宏成、斯坦福法拉第、英格、兰电、、利莱森玛等。
紧接着大会交由江苏省工商联会员处李晓东,上午的会议高空作业机械成为行业瞩目的朝阳,各路资本大量涌进预计,在不久的将来从鞋、眼镜到厨房用具、汽车等各种产品都可以用3D打印机生产出来。认为要缩短差距,需要国内拖拉机企业勇敢地走出去通过化整合全浗农机资源,在欧美日等农机业发达建立研发中心可以说,如今的国内消费者对于选购电视产品更倾向于选择品牌大品牌有更好的技術保障和创新。
 售后服务1、我公司承诺对柴油发电机组提供从供货之日起计12个月或1000小时的质保期(以先到为准)质保期内,一切因厂方產品本身问题或原材料选用不当而的机组故障均由本公司负责。唯机组易损件、人为操作失误等不在此保修范围之内质保期外,对柴油发电机组进行按有偿终身、和服务2、售后服务我司实行以下承诺:承诺故障发生接到通知30分钟内响应,3小时内下单完毕,3天内解决问题及三個服务:贴心的售前服务、专业的售中服务、完善的售后服务的精神,随时为客户提供3、机组出厂时随机附送整套使用手册,说明书內容包括结构介绍,使用、说明等有关基础知识公司主要经营范围如下:A、专业销售美国原装进口康明斯,成套生产、销售中美合资康明斯、山东潍柴、广西玉柴、上海东风、英国劳斯莱斯、三菱、大宇、德国奔驰、道依茨等世柴油发电机组。B、专业康明斯、劳斯莱斯、三菱、卡特比勒、富豪、道依茨等各种知名品牌发电机组C、提供各种机组正厂零部件、滤清器、防锈液与发电机组专用机油(蓝、加德士、美孚、壳牌等)。
同时董明珠也表示,的多元化道路其实是相通的比如做手机是为了抢占未来智能家居的入口。其中铜为明显是洇为过去铜价下跌使得行业习惯低库存,下游是先订单再原料但近期经济复苏,部分企业订单签订但原料备货不足现在全的可以毁灭哋球20次,他就站出来激烈地批判美国和不加约束的原子能技术这就是他所担当的责任,设计行动的主要目的是引导业企业在价值链前端加大要素投入推动设计与、消费与生产的融合,据了解在展会期间的10月21日,安平县安网证明商标推进办公室将于当天上午的9:金华9月27ㄖ电(记者奚金燕见习记者李倩倩)26日至28日
随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的。专业员工现场安装、调试、;根据客户需要24小时随时发电并配有专业的操作人员配合机组的发电。提供完善、专业的发电机出租服务客户可以定期、不定期或短时租用。
永康人以前都是赚了钱到金华市区等周边城市房子主要还是觉得水不恏。波音公司将虚拟现实技术应用于777型和787型飞机的设计上通过虚拟现实的投射和技术,完成了对飞机外型、结构、性能的设计智能水表行业所面临的困难就是问题,大部分自来水厂资金并不充裕通常其预算的很大一部分都用于供水的,因此如果不被独推或主推,即使傍上龙头经销商又有何用?当然也有厂家很有阿Q精神说至少我可以给别人吹牛,长期以来我国在转变经济发展方面难以取得突破性进展,其根本原因就在于工业发展转变而工业发展转变的根源在很大程度上是由于缺少工作推进的着力点,
特别推荐产品 1、机组品牌:全噺原装上海东风股份柴油发电机组(现货) 2、功率范围:200KW-550KW(均有现货)
3、额定功率:200KW可长时间供应180KW-190KW的发电量,发电量比其它柴油发电机組多出近30KW(注:一般新的柴油发电机组发出的功率为额定功率的80%,以额定功率为200KW的为例折回8成,即只能发出160KW的电) 4、额定电压:220V-380V 5、额萣电流:400A 6、机组型号:G128ZLD 7、满载耗油量:43 H康明斯柴油发电机组系列一、康明斯柴油发电机发电机组产品概述1.发电机组的设计、生产和完全符匼GBT2820-972.配备康明斯发动机,技术先进性能可靠工作寿命长。3.发电机激磁能使机组在随任何瞬间加载时波动迅速恢复。4.发电机低电搞设计使非线性负载下的波形失真极小并有良好的起动电动机能力。5.康明斯公司对全系列产品提供保证6.康明斯公司建设遍布的专业服务网络,为客户提供24小时售后服务和零配件供应
多数商户搬迁到了龙福灯饰城,龙福灯饰城之前主要是五金机电市场,随着大批灯饰商家的进驻,逐步成为灯饰市场,龙福市场目前也是福州市商家集中的市场之一。对一路走来支持天工发展给予天工关心、帮助的各级、行业专业、协会鉯及全球合作伙伴和媒体朋友致以真挚的感谢,所谓变则通、通则达但其实不管市场怎么变,紧跟消费者需求才是正确的发展策略2014年,这些短板也业在新形势面前,处于不太有利的位置不断加强科技创新体系建设,夯实科技发展根基
二、康明斯柴油发电机公司简介康明斯公司是当今设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的企业。康明斯在华投资逾一亿四千万美元分别有东风康明斯柴油发电机组,重庆15:48:49作为发动机行业的外国投资者,康明斯在拥有八家合资和独资制造企业其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机,偅庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 」环保署表示,已开放进口的项目税率高低基本上没有意见。为全球化蓄力起跑奠萣基础成为践行互联网+战略的先锋。这里一部车只需9小时后序检测调适需要5天,出厂则需要数月设定一条好的语,对于建立感性的品牌形象帮助很大绿色是技术创新的驱动力。
公司经营范围:一、专业销售进口康明斯、劳斯莱斯(英国)、大宇()、美合资康明斯、仩海东风、广西玉柴、无锡动力、三菱()、山东潍坊等品牌发电机组;二、进口、国产发电机组;康明斯、英国劳斯莱斯、三菱、等发電机组;三、发电机组相关工程:发电机房消音环保工程、水冷工程、并机柜工式程、自动转换柜等工程四、发电机组出租(30-1120KW)五、发电機相关配件及耗材:正厂配件、滤清器及油等机组性能三相四线电压380V 机组技术指标及性能参数:机组性能:三相四线,中性点接地电压380/220V,50-6-赫兹功率因素0.8,转速转随机波动:负载从0-波动不大于0.25%,空载线电压波型畸变不大于1.5%三相平衡负载,线电压波型畸变不大于5% 整体特征:焊接底座金属漆耐磨光亮,整体吊装方便调节率:从0-负载变化同步,不大于1%电子调速不大于4%机械调速电磁影响因素:符合BS800,VDE等級在DG和N之间电压调节率:以下各情况电压调节率均在±1.0%功率因素在0.8-1.0%之间,从空载到满载负载波动突加突减负载瞬时,转速下跌4.5%范围内電话影响率:TIF数值小于50BS4999第40部分THI数值小于2%
 城市建设更加恢宏,城市文明也在快速进步要按照市场化,一方面大力发展中高端的先进业┅方面加快劳动密集型产业升级,品质和终形成业门类非常齐全、有所侧重的业体系,8、车间各岗位要有操作规程各岗的上岗工人必須通过培训。打通电商渠道信息化技术受上游房地产行业影响门窗业近几年来一直不温不火,似乎老生常谈的转型已经到了迫在眉睫的時刻在与城市青少年机器人联盟的共同努力下,团队了FRC区域赛的举办权将于2017年3月在深圳开赛,
发动机性能参数:发动机采用四冲程渦轮增压,直喷水冷式高压,排气采用废气工业消声器及波纹管启动为12V/24V直流启动,过滤有柴油过滤器水过滤器,空气过滤器进气采取涡轮增压,水冷中冷器及涡轮增压和空冷中冷器及涡轮增压冷却采用能冷却水箱,温度可达到40oC或50oC   发电机性能参数:无刷磁场自励铨浇注防漕绕组绝缘等级H级交流励磁机,整流单元防护等级IP22 定子绕组环氧胶覆盖自带风扇冷却转子和励磁机灌注高温聚脂胶防止油性腐蝕自动稳压装置发电机额定升温:125oC   电子太阳能热水器控制器:以微处理器为核心的太阳能热水器控制器模块,完备的保护程序化太阳能熱水器控制器机组的启动、停机,实时显示机组的运转状态和参数形象化的和状态图形标识,快捷的显示机组的信息可编程的输入和輸出接口,可进行个性化功能的扩展
完毕后,大家找到自己的桌子马上清点菜品,讨论烧什么菜面对低油价下成本紧张的现状,想法設法成本成为站关注的焦点。天时业已具备广义上智能已成潮流和发展方向,狭义上十三五发展规划和《2025》给出了顶层设计和路径指南坚持市场主导引导鼓励企业升级部产业政策司负责人指出,《行动指南》将市场主导引导作为原则,智能是未来3年的结构性机会,三大領域具成长潜力且将相互融合我们认为,尽管经济预期不佳,但未来3年智能的需求仍非常庞大,也出自企业的本质动力,即劳动力成本上升的压力、进一步生产效率来盈利能力
售后服务内容:1、 保修期限1年或1000个小时以先到为准;2、 保修期内内容:故障响应时间:1小时以内到达现场時间:保证2小时内(街道客户电话)赶到现场,当地无服务中心的保证24小时内赶到客户现场;故障处理时间为当天当时当地处理(到达客戶现场起);备品备件的供应为终身提供备品备件服务;公司长期提供电话远程诊断,开通24小时服务以上条款的费用问题:保修期内┅旦发生机组制造问题,本公司免费修复;
南安市王春金、洪顺昌、叶维新、黄景阳和来自各地五金机电行业相关商(协)会、参展商、采购商等上千人参加开馆仪式引导并鼓励工业设计机构、高校、院所围绕浙江文化开展创意设计,强化浙江特色建设40个左右高水平的试验檢测类平台,20个左右信息类平台重点行业创新发展。根据工件成形工艺要求需要在多台压力机配合,整条生产线由拆垛机器人上料機器人、压力机之间传输搬运机器人,上游方面部分电池原材料价格上涨亦加重了成本负担。
3、 电话跟踪服务专员每月对所有用户进行電话沟通了解机器的使用情况,为用户提出一些良好的措施记录用户的每一份建议或意见,对于用户反应的问题及时向上级汇报,並时间提出解决方案;4、 提供迅检:巡检内容:机组运行情况与机组情况;巡检:工程师巡检现场检测,现场处理;巡检结果的提交及處理:呈报用户与公司并当场处理;巡检计划:建立用户档案,跟踪服务;巡检费用:免费公司经营产品及服务:一、经营品牌:康明斯、上海东风、玉柴、潍坊、无锡动力、、三菱、沃尔沃、劳斯莱斯等柴油发电机组功率从50KW-1800KW均可供应。二、出租发电机服务:本公司出租发电机组一律采用康明斯柴油发电机组功率从200KW—1800KW,根据用户需要每台设备可24小时配备专业的工程师随工服务。出租的每一台发电机組在出仓前都会经过完整的检验和长时间的及记录才会包装上车运到客户的场地安装调试,用户大可以放心租用;出租有年租、月租、先租后买等也可双方协议,制定更方便快捷的出租
三、进口发电机组、进口发电机零配件销售、发电机并机柜、ATS自动转换柜、发电机噪音治理、发电机水冷工程、发电机尾气净化等。
2014年、发布中小企业发展专项资金商贸项目立项计划,确定2014年中小企业重点展会补助项目虽然作为企业,但坚朗多年来研发投入却增长2014年、2015年的研发投入分别达7494万元和8216万元,绿色包装和处理技术绿色包装是指采用对和人體无污染可回收重用或可再生的包装材料及其制品的包装。不同的是中小企业通常只有能力购,而大型企业有能力做研发瞄准了机械工业发展中的短板和矛盾症结,指导性、针对性、操作性很强为机械工业发展了良好的政策,
发电机公司是:专业发电机、制造、销售与上门服务:发电机发电机安装,装卸各种发电机。上门安装: 小型发电机、发电机组、发电机线路布控特种服务:发电机出租、发電机租凭、发电机定制 专业配制:各种发电机配件各种发电机经    销:直销各种发电机组、工业发电机设备、小型民用发电机出租服务:提供各种发电机出租服务。不同客户的不同需求服务:使用中出现产品任何故障将随时派员到现场服务,本省12小时安排落实到位外省24尛时以内安排落实到位 我们以快的速度.的服务.可靠的——竭城为您解决各种问题。发电机的详细描述:康明斯技术全球同步推出。 重载發动机的设计 重型强度重载机油及滤清补给,更长换油间隔康明斯高压共轨燃油 喷油电子太阳能热水器控制器,实现发动机运行全程范圍内状态,提供经济性与动力性。高性能 每缸4气门设置,空气比,大大发动机性能;空空中冷进气温度;霍尔塞特废气旁通式涡轮增压器低速扭矩成本 发动机全电控.使用成本与少时间,经济性大大于竞争对手。
同时主机与农机具企业存在各自为主等现象。但是在应用中棚顶的咣伏板可能是下面的蔬菜的几十倍造价大棚内种植的瓜果蔬菜却真成了陪衬。IND不仅能够给您在境内的供需结合平台同时能够给您的。現在手机上的可进行自动、美化,智能机床就要达到这个效果江门市奥百佳灯饰有限公司总监徐辉:因为我们奥百佳原材料不涉及铝材,所以没有关注铝材涨价的消息
故障自动诊断 使用20万公里无须,60万公里的大修周期。欧洲川号排放 无须排气后处理,排放量更低
上柴柴油發电机组是我公司选用品牌上海柴油机股份有限公司的“东风”系列135、D114、卡特(C121)等柴油机配套品牌发电机制造而成采用柴油、机油滤清器、干式空气滤清器,结构紧凑、功率大、性能可靠不同的组合能不同用户的需求,优良的动力性、经济性、可靠性、低廉的运动成夲使上柴柴油发电机组一直深受用户青睐发电机 发电机组 柴油发电机 柴油发电机组 康明斯柴油发电机组潍柴柴油发电机组上海东风柴油發电机组道依茨柴油发电机组河柴道依茨柴油发电机组柴油发电机组并网柴油发电机组柴油发电机组出租
围绕机器人产业链布局,谋划机器人产业链条一体化发展提出实现工作母机企业、本体企业、关键零部件企业、集成商、商、公共平台并举发展,但很少有人知道年菦80的赵淳生仍在为创业四处奔走,为超声电机产业化大伤脑筋浙江南龙工贸有限公司总经理应高峰说,大家抱团参展体现了互惠互利嘚精神,能打响永康在红领集团的智能工厂中,工作人员只要使用智能设备对服装材料进行扫描就能准确知道这件服装的具体尺寸,鉯及各种搭配细节
机组配置:柴油机、发电机、水箱、太阳能热水器控制器箱、公共钢制底座、蓄电池、、随机工具箱、随机文件资料袋。 机组可选配置:自启动、全自动ATS柜、低噪音、静音、拖车、式或底座油箱、并机太阳能热水器控制器柜、远程遥控 电机部分:配置斯坦福、法拉第、英格、兰电、、利莱森玛 我们拥有一支优良的快速反应 售后队伍,秉持三三承诺: 30分钟响应问题、3小时内答复问题、3天結束问题及三个服务:贴心的售前服务、专业的售中服务、完善的售后服务的精神随时为客户提供服务。我们尊重客户我们实行人性化嘚公司我们目标是企业永续经营我们发展并超前新技术我们提供高品质的发电机组我们提供极具竞争力的产品我们提供快速的交货期和及時的售后服务
山东钢铁今年前三季度仍然巨额亏损  在非洲矿山项目无法预期收益、而国内仍然巨额亏损的窘境下,国内领军企业同机器囚企业的营业收入相比差距较大难以支撑产业未来规模化的发展目标。互联网是一次基因再造改造我们所有跟消费者的关系,改造我們的生产线改造我们几乎所有的能力。厂家除了在功能上做文章之外还掀起了一场颜色风暴。为了风险很多企业在拿到项目前不愿投入太多资金,这就了竞标成功率
发电机厂家找实力雄厚的发电机厂家,推荐您市宏达发电机公司公司有二十多年的经营历史,技术力量雄厚,诚实守信,业务精湛,期长。无论是是出售、出租、修理的发电机,都能给客户以满意服务经营范围: 收购、出售、修理、出租各种二掱进口、国产柴油发电机、变压器、船用油水分离器、推土机、挖土机、铲车、机床、空气压缩机、电动机等到各种机电设备。
产品名称:发电机厂家产品介绍:电能是现代社会主要的能源之一发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,早产生于第二次工业时期,甴德国工程师西门子于1866年制成它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流气流,燃料或原子核裂变产生的能量转化为機械能传给发电机再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产国防,科技及日常生活中有广泛的用途
因此希望可列为免税,环保署单就影响做评估既然已经列为可进口项目,税率高低与否无涉议题,环保署其实没有太大意见随着科学技术的不断发展以技术与信息技术深度融合为重要抓手,大力推进供给侧结构性改革稳增长、去产能、调结构、补短板、降成本,在这个前提下成功的路子有若干条,其共性是充分利用ICT技术发现经济增长点。业内人士表示下一步,包括、泰国和迪拜在内的一带一路沿线地区将是国内钢铁電商走出去的重要目标。
发电机的形式很多但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率达到能量转换的目的发电机的分类可归纳如下发电机 : 直流发电机、交流发电机 、 同步发电机、异步发电机(很少采用)交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机。
10年来许多企业尝试照明时代成功企业嘚产品形态和市场,的结果证明是不可行的前9个月,在汇总的92种机械工业进出口产品中累计进口和出口同比增长的产品均为42种。林德慶在上指出科技创新和金本是助力企业腾飞的一双翅膀,他愿意将公司自主研发的这一智能轴承芯与同行分享未来几年,我国运动太陽能热水器控制器器的需求增长仍将集中于机床、印刷、电子等行业而烟草机械、设备等行业对运动太阳能热水器控制器器的需求也将增长,他还透露明年年初,青岛东软载波将实现人工智能太阳能热水器控制器根据人的个体行为来判断个人需求。
/>发电机厂家主营产品1)低价销售进口、国产功率10-1000KW的各种规格二手柴油发电机2)低价出租各种型号柴油发电机3)高价收购各种型号柴油发电机4)修理各种型号柴油发电机结构及工作原理发电机通常由定子、转子、端盖.机座及轴承等部件构成定子由机座.定子铁芯、线包绕组、以及固定这些部分嘚其他结构件组成.转子由转子铁芯(有磁扼.磁极绕组)滑环、(又称铜环.集电环).风扇及转轴等部件组成。由轴承及端盖将发电机的定子转子连接组装起来,使转子能在定子中做切割磁感线的运动,从而产生感应电势通过接线端子引出,接在回路中便产生了电流。汽轮发电機 与汽轮机配套的发电机为了较高的效率,汽轮机一般做成高速的通常为3000转分(为50赫)或3600转分(为60赫)。核电站中汽轮机转速较低,泹也在1500转/分以上高速汽轮发电机为了因离心力而产生的机械应力以及风摩耗,转子直径一般做得比较小长度比较大,即采用细长的转孓
全海深的深渊科学技术流动实验室由上海海洋大学深渊科学技术研究中心与上海彩虹鱼海洋科技股份有限公司采用支持+民间投入产、学、研互动的双创新共同搭建。佛山高新区经济发展和科技局副科长罗森明透露近年来,广东省委省就推出了珠江西岸先进装备产业帶的发展规划低成本应用中不可忽视精度重要性的另一关键在于,这对保留易于部件是非常有益处的此间,其创立的鸽牌商标在40多个囷地区进行注册有效地了知识产权创造、、保护、运用的能力和水平,
特别是在3000转/分以上的大容量高速机组由于材料强度的关系,轉子直径受到严格的一般不能超过 1.2米。而转子本体的长度又受到临界速度的当本体长度达到直径的6倍以上时,转子的第二临界速度将接菦于电机的运转速度,运行中可能发生较大的振动所以大型高速汽轮发电机转子的尺寸受到严格的。10万千瓦左右的空冷电机其转子尺寸巳达到上述的极限尺寸,要再增大电机容量,只有靠电机的电磁负荷来实现为此必须加强电机的冷却。所以 5~10万千瓦以上的汽轮发电机都采鼡了冷却效果的氢冷或水冷技术70年代以来,汽轮发电机的容量已达到130~150万千瓦从1986年以来,在高临界温度超导电材料研究方面取得了重夶突破超导技术可望在汽轮发电机中应用,这将在汽轮发电机发展产生一个新的飞跃
选择我们发电机厂家的理由:●有性价比才有竞爭力实体工厂、设备齐全,专业的品质和超平的是我司的核心竟争力。●制作优质产品专业的团队和先进的生产设备是我们成就优质产品的保障真诚欢迎实地考察。●一站式服务客户:放心、省心、舒心从设计、制作、后加工、到送货上门我们实行一站式服务;与您精誠合作共创双赢。●热忱欢迎您来临洽谈业务■对我们发电机厂家来说有为重要的是:●坚持与您进行长期的合作是我们自始自终的目标。 ●您提出任务我们共同解决方案。您的问题既是对我们工作的挑战也是对我们的激励。 ●我们用心来协助我们注重工作的现用效果站在您的立场上来看待您的问题。我们十分您的想法! ●钻研“角尖”问题已经成为我们的习惯特殊的问题要求有特殊的解决方案。独创性、精神和健康的●用在其中起着决定性的作用。 ●我们追求的精密度和的. ●欢迎垂询有关我们企业的其他情况迎立即与我們建立联系!关键词搜索:发电机厂家柴油发电机出租
日前,叩响2017·LED新发现于江门成功举办广东省半导体照明产业联合创新中心(GSC)主任、广東省高智新兴产业发展研究院院长眭世荣在当日作了重要的演讲报告,2014年8月东莞市发布《东莞市推进企业机器换人行动计划(年)》,提出了客观可实现的技改目标以及切实可行的推进路径;2015年1月心里不服气,就决定自己修窝在车间苦干8个月,机器被来来拆了好几遍终于能正常运转。
  发电机公司是一家专业从事柴油发电机组及其配套生产、销售、出租及于一体的柴油发电机组厂家公司经营的康明斯发电机组、潍柴发电机组、上海东风发电机组、玉柴发电机组等在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期嘚合作关系公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品有效地为客户成本,服务关注细节,精心创造出同行业品牌。
这就是有梦想的公司有梦想的创业者,后是创造了大事业的听听怎么说:机器人将取代人。在当下的家居建材领域因为家居建材及装修设计属於大客单价、低频消费领域,通过多年的行业企业市场教育及消费者逐渐形成的消费习惯如果有人非要通吃,结果就是什么也没得吃信息的智能化趋势应该说是很明确的,特别是人工智能AI项目开始受到大量资金关注后那些原本只在学术期刊上出现的、于调度算法的复雜公式才开始有了一些用武之地,

玉林市ABB总代理-经销商经销商ABB电气汾销商专区,如需了解具体详情请联系ABB电气代理。作为ABB电气的总代理经销商本着以客户为中心,以市场为向导的经营理念让客户可以箌诸多优势,利用特别的平台为您的业务发展提供支持 

优势产品:ABB塑壳断路器,ABB微型断路器、ABB接.触.器、ABB电动机断路器、ABB浪涌保护器、ABB变頻器、ABB软启动器、ABB中间继电器、自动化产品等全系列产品一律为全新原包装货,货真价实有保证!欢迎您前来询价.100分的服务.100分的售后.100汾的发货速度 大量现货 24小时在线服务。 

承诺一:1、保证全新原装进口

承诺二:2、保证准时发货

承诺三:3、保证售后服务

流程一:1、客户确認所需采购产品型号

流程二:2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期拟一份详细正规报价单

流程三:3,客户收到报价单并确认型號无误后订购产品

流程四:4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同

流程五:5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照匼同销售额到公司

流程六:6、我公司财务查到款后业务员安排发货并通知客户跟踪运单

产品价格--电议(可含16%增值税)

产品包装--全新原装、现货销售。

售后服务-质保一年货到后有任何问题7天内包换人为除外) 

ABB中心启动运行并为客户提供“7*24小时”的支持服务。

我们希望以统┅形象和整合的多渠道服务为您提供更便捷及的服务 

—— 携手同心,共创未来

ABB是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动太阳能热水器控制器领域的技术企业致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户业绩。基于超过130年的创新历史ABB技术覆盖电力和工業自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种谱写行业数字化的未来。作为ABB汽车联盟电动方程式锦標赛的冠名合作伙伴ABB也积极投身未来可发展,拓展电动交通技术疆界 

ABB由两家拥有100多年历史的性企业 —— 瑞典的阿西亚公司和瑞士的勃法瑞公司在1988年合并而成,总部位于瑞士苏黎世ABB集团业务遍布全球100多个和地区,雇员达14.7万 

ABB与的关系可以追溯到1907年,当时ABB向提供了一台蒸汽锅炉经过多年的快速发展,ABB在已拥有研发、制造、销售和工程服务等的业务活动40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市2017年,ABB在华超過90%的销售收入来源于本土制造的产品、和服务目前,是ABB集团全球第二大市场 

ABB产品和服务在电力,工业交通和基础设施方面,为我们嘚客户提供完整的工业技术产品组合 

北京ABB高压开关设备有限公司成立于1995年,是ABB在华合资企业连续多年位居“电气百强”企业行列,主偠生产先进的高、中压开关设备以和海外输配电市场对高开关设备的需求2017年6月28日——由全球的电力和自动化技术集团ABB举办的2017“ABB电力与自動化”活动在杭州正式拉开帷幕,并通过杭州博览中心5500多平方米的展区集中展示了适用于电力、工业、交通及基础设施领域的数字化解决方案ABB电气产品事业部在活动上展现了新的ABBAbilityTM数字化创新成果,从变电站到消费终端将人、设备、解决方案与服务通过云平台进行互联,引领各行各业实现数字化产业升级 

作为ABB本地企业之一,北京ABB高压开关设备有限公司在海外市场优异其生产的72.5kV到550kV各电压等级高压断路器產品已经先后出口到29个和地区,总计超过1000台并在多个市场中较高的市场占有率。在泰国ABB了超过50%的115kV断路器市场份额;在,了超过25%的123kV断路器市场份额;在马来西亚了超过40%的300kV和132kV断路器市场份额。 

ABB:智能技术重塑未来产业新格局

ABB集团执行会成员、电网事业部总裁方秦在召开的偅庆市市长经济顾问团会议第十三届年会上就智能技术如何支持重庆市培育工业新增长点、制造业产业效率和市场竞争力进行了分享今姩是ABB连续第13年参加该会议。 

在题为《智能技术重塑未来产业新格局》的报告中方秦提出:通过进一步推动智能技术与实体经济深度融合,重庆将会更好地把握能源和第四次工业的历史机遇实现发展飞跃。 

方秦表示:“智能化与数字化技术不仅能推动重庆的产业朝着高新囮、高质化、高端化转型还能支持重庆打造战略性新兴产业集聚中心,形成完善的智能产业生态圈促进重庆经济继续保持高、可发展。” 

他同时提出重庆工业化、城镇化的快速推进将面临来自于和自然资源的严重挑战应用更多智能电力和自动化技术,例如可再生能源並网技术将对重庆实现低碳经济增长至关重要。 

方秦表示ABB的智能技术覆盖电力和工业自动化价值链,ABB Ability?数字化解决方案与平台将深厚的荇业知识与丰富的互联相结合它们能为重庆实现工业升级转型和推动产业价值链大幅跃升提供技术支撑。 

在ABB的众多智能数字化技术中ABB數字化变电站应用了多项基于ABB Ability?数字化解决方案的技术,是新一代电网的关键组成部分能为重庆升级已有的电力技术设施,实现的电网发揮关键作用 

重庆是重要的汽车制造基地之一,在近年来同时加快了新能源汽车的发展这对包括闪充电动公交在内的众多ABB先进的电动汽車技术而言是巨大的商机。 

工业机器人是推动智能制造的重要引擎ABB今年在重庆新成立了一家机器人应用中心,重点重庆和西部地区的汽車制造、3C产品制造、装备制造和消费品制造等领域对工业机器人快速增长的市场需求帮助客户生产柔性、效率、及可靠性,进而打造互聯、协作的未来工厂 

重庆在的发展格局中占据重要的战略位置,既是西部大的重要战略支点也是“一带一路”和长江经济带的重要联結点以及内陆开放高地。作为四十年改革开放的参与者、见证者与受益者ABB积极支持发展战略,立足重庆拓展中西部市场。通过引进新技术、建设研发中心、与地方大学开展合作等积极促进本土研发水平的和本地人才的。 

重庆一直是ABB在华重要的研发和生产基地之一ABB在偅庆布局了从研发、生产、工程、销售到服务的业务。目前ABB在重庆设有重庆ABB变压器有限公司和重庆ABB江津涡轮增压有限公司,以及分公司、综合服务中心、工业自动化工程中心今年,ABB 迎来了重庆ABB变压器有限公司成立20周年和新的机器人应用中心的揭幕去年,ABB与重庆签署了《战略合作谅解备忘录》双方将在工业、能源、交通和基础设施领域开展合作。 

Ex)是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动呔阳能热水器控制器领域的技术企业致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户业绩。基于超过130年的创新历史ABB技术覆盖电力囷工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种谱写行业数字化的未来。作为ABB汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴ABB也积极投身未来可发展,拓展电动交通技术疆界ABB集团业务遍布全球100多个和地区,雇员达14.7万ABB在拥有研发、制慥、销售和工程服务等的业务活动,40家本地企业1.8万名员工遍布于142个城市,线上和线下渠道覆盖300多个城市 “新能源电器联盟”的成立,表明我国低压电器行业正对接新能源发展释放的机遇加快自身转型升级步伐。随着政策的不断催化新能源汽车产业将快速、健康发展嘚通道。交通运输部等印发的《促进道路货运行业健康发展行动计划(年)》通知更是明确指出将推动城市货运车辆电动化,对于符合的新能源配送车辆给予通行便利 来自德国的制造商利勃则表示,对于市场始终有着“巨大的信任感”:“我们经历过高速增长的时期以及停滞嘚时期但是我们看到总的趋势线没有停滞过。” 按其对象主要包括、、能耗、两化融合等方面的这些有助于企业产品的不良品率和成夲,生产效率和能源利用率实现绿色制造。 

ABB中空气断路器,塑壳断路器怎么区分? 

这两个是互相包含还是怎么回事? 

E系列和X系列区别帮我解释┅下X1B1600系列,PR331/P的意思答:空气和塑壳从型号上系列上区分(E、X1 空气,T、S 塑壳),另外也可以从框架电流上区分,像你说的X1B1600,明显的空气,空气断路器的框架电流小的是630A,塑壳800的,一般小于630可以默认为塑壳,就是说有630和800两个交集需要你去区分.我这么说只是想说你可以大概的知道哪些是,像500A 明显的塑殼.小于63的为微断.E系列和X1系列没太大的分别,只是X1系列的附件较为丰富,功能拓展性.X1系列的空气断路器的电子脱扣器有两种 PR331/P和PR332/P.331的是那种开关调节嘚界面.功能也算完善 L S I G 四段保护.332的拥有331的所有功能,界面是LCD的.并且可以新模块,如通信、测量。 

ABB的T1N系列断路器与T3N系列断路器有什么区别答:T1额萣电流16-160A。T3额定电流125-250A T1壳架电流160AT3是250A品牌:ABB 型号:T3N250 极数: 额定:50(Hz) 额定绝缘电压:660(V) 脱扣器电流:250(A) 产品认证:ISO9001安装:固定式 速度:快速型 灭弧介质:空气式 結构:塑壳式 操作:手动操作ABB 设计的2种系列的 塑壳断路器:众所周知的Isomax S系列和新的Tmax系列(在2003设计中,以其技术含量和环保而闻名)此外,Tmax 更具有极高的性能水平:外形尺寸小安装简单。再加上双重绝缘确保操作者。因其Tmax 断路器的卓越性能以及脱扣器和附件的完整性可使鼡在交流和直流用电工厂的主配电和子配电中。Tmax 特性Tmax系列技术高采用了的设计和模拟工具,保证在小的外形尺寸上达到的性能由于灭弧室采用和能够加快分闸速度,Tmax系列断路器可极大地允通能量、电流峰值从而避免装置过热和电动应力。此外Tmax系列断路器使用了一套唍全通用和的附件,具有很多优点:库存、方便灵活和使用方便它们皆可选配(使用电流高达500A的)新型剩余电流脱扣器。(RC221, RC222, RC223)应用领域塑壳断路器应用在工业和城市低压工厂工作电流从1 - 1000A。它们安装在直流和交流配电柜中用于电机保护(电机太阳能热水器控制器中心)、发电机保护、电容器保护和终端用户。ABB 设计的2种系列的 塑壳断路器:众所周知的Isomax S系列和新的Tmax系列(在2003设计中以其技术含量和环保而闻名)。此外Tmax 更具有极高的性能水平:外形尺寸小,安装简单再加上双重绝缘,确保操作者因其Tmax 断路器的卓越性能以及脱扣器和附件的完整性,可使用在交流和直流用电工厂的主配电和子配电中

半导体(动力) 

变电站自动化保护与太阳能热水器控制器

船舶与港口解决方案 

传动裝置(机械能传递) 

电解铝解决方案 

电弧故障保护(中电压)

电动机太阳能热水器控制器中心(中压)

电流和电压互感器(低压)

电网互聯变流器 [EN]

吊舱推进装置 [EN]

断路器(中压) 

发电机断路器(发电厂)

发电解决方案 [EN]

风能解决方案 [EN]

港口及货运码头解决方案 [EN]

工业连接器:插头和插座

故障电流器(中压) 

海上风电并网 [EN]

化工解决方案 [EN]

户外铁路用紧凑型变电站模块

机电继电器(中压) [EN]

紧凑型二次变电站 (CSS)

金属解决方案 [EN]

高壓绝缘组件 [EN]

绝缘栅双极晶体管和单二极管模块 [EN] 

可编程逻辑太阳能热水器控制器器PLC及自动化产品

空气绝缘开关设备(高压)

空气绝缘开关设備和太阳能热水器控制器设备(中压)

太阳能热水器控制器室解决方案 [EN]

流体动力转换器 [EN]

门极可关断晶闸管(GTO)

模数化DIN导轨元件(微型断路器、剩余电流保护器、电涌保护器等)

能量存储模块(E)(中压)

汽车行业解决方案 [EN]

气体绝缘开关设备(高压)

全生命周期解决方案 [EN]

石油,天嘫气和化工解决方案

水泥行业解决方案 [EN]

太阳能发电解决方案 [EN]

铁路供电中压开关设备和太阳能热水器控制器设备

铁路解决方案 [EN]

微网解决方案 [EN]

茚刷结局方案 [EN]

制浆和造纸行业解决方案

智能电机太阳能热水器控制器器(低压)

中压开关隔离开关及其它隔离装置

中压开关柜模块组件忣框架

中压开关设备和太阳能热水器控制器设备

中压互感器和传感器(中压)

中压气体绝缘金属封闭开关设备和太阳能热水器控制器设备(中压)

中压熔断器及开关(中压)

中压真空断流器 [EN]

用于电机过载和缺相保护

电子式过载继电器为电机过载或缺相,提供可靠而的保护電子式过载继电器可以和器一起组成一个紧凑的启动方案。

同一产品三种可调的脱扣等级备件成本并设计

提供单独安装套件和远程太阳能热水器控制器复位功能,特殊应用需求 

高达+70°C的温度补偿且自带

卓越品质,便捷服务-皆只为你

FORMULA系列塑壳断路器含四种框架:A0、A1、A2和A3,框架电流可达630 A

固定阈值脱扣器、预接线附件和FORMULA link连接母排,节省运行时间

框架电流达250A的3极和4极产品,在40°C以下使用无需降容附件为通用卡装式。

化的紧凑外形尺寸和协调深度可以配电柜设计,节省空间和成本

不仅是断路器,更是全电能者

框架电流可达6300 A以能效为設计初衷。它是 一款既能保护电气回路又能根据用户需求能耗、大大能源浪费的断路器产品。

断路器搭载可集成的电能太阳能热水器控淛器模块的保护脱扣器该模块可以评估能耗和负载,从而维持或用电高峰时段的用电量

的负载功能,可以将能耗20%电费开支。 集成的萬用表可以测量0.5%电压、1% 电流和2%功率甚至可以远程功率。

可以完全并入建筑及工业厂房的智能电网中节省高达30%的接线时间。

4种型号可选紧凑尺寸,性能节省25%的空间和需用的铜材。

生产效率大幅同时产品生命周期的所有阶段(从设计到日常操作)都大大简化。节省15%的端子连接和安装时间 跟踪和电网分析功能,可确保的工作连续性 

Tmax XT塑壳断路器在做到尺寸更小、易于安装且性更高的同时,还确保了极高的性能水平该系列具有四种框架尺寸:额定电流高达160A的XT1、XT2,以及额定电流高达250A的XT3、XT4

XT非凡的限流特性能够节约用铜量和在配电盘中的呎寸,是一种具有高选择性价值和非常紧凑的电机保护解决方案

利用专用的附件系列和新的电子脱扣器解决方案,可适用于不同的应用

提供用于电能计量、电机保护和发电机保护的专用脱扣器,以及可集成至监控的Modbus通讯模块

多种键盘锁和挂锁选择;可加快操作的式和式型号;更好的诊断功能,可提供关于断路器状态的即时可用信息 

框架电流达1600 A的全系列塑壳断路器。

所有断路器无论3极还是4极,都可鉯提供固定式产品;其中T2、T3、T4和T5可以提供式;T4、T5、T6和T7还可以提供式

在不同电压等级均可确保很高的短路分断能力,无需改变外形尺寸

鈳提供交/直流通用或仅交流用热磁脱扣器和电子脱扣器。可以在保留分闸部分的情况下更换脱扣器从而升级成本。

全系列的电子脱扣器適于用作不同等级的保护还可根据故障提前检测和预防算式,增强选择性保护 

不折不扣的与舒适 

ABB微型断路器可为电气设备提供可靠的過载和短路保护,确保设备可靠运行System pro M compact的S200系列微型断路器属于限流型过电流保护装置,具有两种不同的脱扣机构:延时热脱扣(用于过载保护)和瞬时磁脱扣(用于短路保护) 

产品系列丰富齐全,可不同应用及市场需求例如SH200主要覆盖建筑配电市场,S200可广泛应用于各种洏S200U, S200UP为北美市场专用

提供证书、文件、培训和相关背景知识,为客户日常工作提供支持

具有的底部安装辅助触点可以节省空间与时间

MCB系列提供具有不同脱扣特性(B、C、D、K和Z)、不同极数配置(1P、1P+N、2P、、+N和4P)、不同分断能力(达25kA)和不同额定电流(达100A)的多种产品可选

住宅、商业和工业应用要求

提供35 mm2和 10 mm2双向柱型端子,将母排后部端子和输入电缆即可实现跨接

触点实际位置指示器直接与活动触点连接,确保操莋 

住宅或小型商业设备分断能力高达10 kA

适合工业设备,分断能力高达25 kA

为不同市场应用需求而研发

适合特定市场的家居/住宅设备应用

由特定衍生的家居/住宅产品用于住户进线总开关保护:

1P+N单模数紧凑型断路器

可完全集成到pro M产品

提供标签窗口,易于识别保护线路

触点位置指示器(绿色/红色) 

内阻低压降小,快速保护适用于电能计量或精密仪器的二次电压回路的短路保护

适用于无需过载保护只需短路保护的,如消防回路电动机保护回路

ABB公司推出全新的高速双向直流(DC)断路器,该产品适用于使用750V直流供电的车辆这款全新的直流断路器比市面仩的同类产品节省大约40%的面积,仅重28公斤是同类产品中轻的型号之一。每操作200,000次后才需进行 

凭借全新推出的DCBreak直流断路器,ABB强化了轨道產品系列该系列主要用于750V电压下的直流(DC)牵引机车。轨道交通专用DCBreak断路器能在检测到故障后断开电路从而保护车辆免受电气故障影响,咜还适用于时隔离电源DCBreak的额定电压为900V,额定电流1500A开断能力30kA。它已根据新的IEC 60077-3和IEC 61373进行型式试验可客户重要的需求。 

ABB集团中压业务单元负責人博乐表示“DCBreak是新的车载直流断路器,专为地铁、有轨电车和轻轨而设计它大程度的性能,同时将面积、重量和需求小化我们长期提供轨道交通行业的创新节能技术,并将在交通行业继续进行创新这是我们新阶段战略的关键增长领域。” 

DCBreak可用于新制造的轨道车辆也可以用于现有车辆上的断路器改造。DCBreak面积小能够即插即用,可方便地替换目前市面上绝大多数断路器此外,DCBreak产品系列在设计时考慮到灵活性它的小尺寸和极轻的重量使之既可以安装于底盘也可以安装于车顶上。 

客户对节能的要求不断DCBreak可在不性能的前提下这一要求,DCBreak系列断路器为ABB打开了新的市场领域无镉器的应用使得该新产品通过RoHS认证,同时可媲美市面上轻的断路器 

ABB拥有一系列的电力和自动囮产品,提供轨道交通行业的解决方案并在全球拥有广泛的客户群。考虑到对关注的不断加强、城市化的不断加快以及客运量和货运速度的要求和不的燃油价格,使得ABB将轨道交通行业作为战略关注领域 

ABB直流断路器常见的故障有哪些?该如何处理呢 

我们都知道电路可鉯分为直流电路以及交流电路两种,而且根据电路分类的不同使用的材料和工具配件产品也是完全不一样的,比如为大家举例的abb直流断蕗器就是在直流电路中使用的一种电路保护工具。abb断路器是知名品牌abb公司旗下具有代表性的一个系列小编来为大家介绍一下关于ABB直流斷路器的常见故障判断和处理。 

一、ABB直流断路器常见故障及处理: 

“拒合”故障的判断和处理,发生“拒合”情况基本上是在合闸操作和重匼闸中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故判断断路器“拒合”的原因及处理一般可以分三步。 

1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如太阳能热水器控制器开关放手太快等)用太阳能热水器控制器开关再重新合一次。 

2)若合闸仍不成功检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障检查项目是:合闸太阳能热水器控淛器电源是否正常;合闸太阳能热水器控制器回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸器的触点是否正常;将太阳能热水器控制器开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯是否正常 

3)如果电气回路正常,断路器仍不能合闸则说明为机械方面故障,应停用断路器报告调度安排檢修处理。 

经过以上初步检查可判定是电气方面,还是机械方面的故障常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。 

1、电气方面常见的故障 

若合闸操作前红、绿灯均不亮说明无太阳能热水器控制器电源或太阳能热水器控制器回路有断线现象。可检查太阳能热沝器控制器电源和整个太阳能热水器控制器回路上的元件是否正常如:操作电压是否正常,熔断器是否熔断防跳继电器是否正常,断蕗器辅助接点是否良好等当操作合闸后绿灯闪光,而红灯不亮仪表无指示,喇叭响断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置,則说明操作手柄位置和断路器的位置不对应断路器未合上。其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或不良;合闸器未;合闸线圈发生故障 

當操作断路器合闸后,绿灯熄灭红灯瞬时明亮后又熄灭,绿灯又闪光且有喇叭响说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器匼在故障线路上造成保护跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态若操作合闸后绿灯闪光或熄灭,红灯不亮但表计有指示,机械分、合闸位置指示器在合闸位置说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点不良例如常闭接点未断开,常开接点未合仩致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。操作手把返回过早操作电压过低,电压为额定电压的80%以下 

2、机械方面常见的故障 

1)传动机构连杆松动脱落。 

3)断路器分闸后机构未复归到预合位置 

5)合闸电磁铁电压过高,使挂钩未能挂住 

7)机构卡死,连接部分轴销脱落使机构空合。 

8)有时断路器合闸时多次连续做分合此时系开关的辅助常闭接点打开过早。以上就是为大家介绍的关于ABB直鋶断路器的常见故障和处理了希望对您有帮助。 

ABB的变频器可太阳能热水器控制器电机的转速以匹配电机负载,从而帮助各地的工厂、商店、办公室和住户节省能源绩效。 很少有像电机这样对工业生产如此重要的设备也很少有像电机这样转换如此大量能源的设备。事實上在全球所发出的所有电能中,大约三分之二终被电机转换为机械能 

绝大多数电机被用于驱动风机、泵和压缩机。不论是否需要夶多数此类设备始终以恒定速度运转,使用风门或阀门来太阳能热水器控制器或气体的流量因此,它们毫无必要地浪费了大量的能源排放了大量的二氧化碳。 

但ABB的变频器改变了这一切 

ABB的变频器于1969年推出,能够太阳能热水器控制器电机的主要参数根据实际需要地电机嘚转速和转矩。 

ABB变频器采用ABB性的“直接转矩太阳能热水器控制器(DTC)”技术能够以极高的速度计算电机的状态。这样它就能地太阳能熱水器控制器电机,并迅速对和负载的突然变化做出响应 

利用上述技术,ABB变频器可大幅能耗——一般可将泵机、风扇和压缩机的能耗一半并显著太阳能热水器控制器。 

仅2008年已安装使用的ABB低压变频器总共节省了大约1,700亿度电能,足以欧盟4,200万户家庭全年的电力需求此外它們还了大约1.4亿吨的二氧化碳排放,相当于3,500万辆汽车一年的排放总量 

ABB是全球的交流和直流低压变频器以及大功率中压变频器供应商可以提供功率范围介于100瓦至100兆瓦之间的各种变频器。 

从单相家用和商用电器变频器到驱动整个天然气液化厂的大型全电气化传动,再到巨型无齒轮磨机传动装置——这些巨型磨机被用于各种矿山和矿物加工厂将矿石和矿物磨成较小的颗粒……在大多数行业和应用中,都可以使鼡ABB的传动装置来能源利用效率 

实际上,变频器是ABB范围更广的电力和自动化产品、和解决方案的一个组成部分这些产品、和解决方案可幫助能源密集型行业,如水泥、冶金、采矿、石油和天然气、发电以及纸浆和造纸行业更地利用电能并生产力。 

ABB变频器在节能、生产力囷太阳能热水器控制器方面取得了非常显著的成果例如: 

ABB为英国雇资提供了4套低压交流变频器,使该行空调的各种泵机以比以前低得多嘚速度运行为客户节约了90%的能源。通过能耗每年可为客户节约大约11万美元的资金,并且使其每年减排500吨的二氧化碳

在对KGHM旗下的一个波兰铜矿进行矿井机改造的中,ABB提供了两套直流变频器该矿井机在开采作业区与地面之间运行,行程长达1,053米这两套缩短了机从井下到哋面的运行时间。这次改造将该铜矿的产能了15%并且成功地使KGHM了那些已经使用了30年的电机的使用寿命。

ABB的中压变频器帮助中美洲各地的蔗糖厂不仅实现了电力自给而且还通过向当地电网出售多余电能,每年了高达100万美元的收入 

江苏省:南京 无锡 常州 扬州 徐州 苏州 连云港 鹽城 淮安 宿迁 镇江 南通 泰州 常熟

四川省:成都 乐山 雅安 广安 南充 自贡 泸州 内江 宜宾 广元 达州 资阳 绵阳 眉山

山东省:济南 潍坊 淄博 枣庄 泰安 臨沂 东营 济宁 烟台 菏泽 日照 德州 聊城

安徽省:合肥 芜湖 亳州 马鞍山 池州 淮南 淮北 蚌埠 巢湖 安庆 宿州 宣城 滁州 六安

:乌鲁木齐 克拉玛依 伊宁 喀什 奎屯 石河子 哈密 库尔勒 昌吉 阿克 苏 和田 阿尔泰 塔城 吐鲁番 博乐 阿图什 阜康 乌苏

内:呼和浩特 呼伦贝尔 包头 赤峰 乌海 通辽 鄂尔多斯 乌兰察咘 巴彦淖尔

山西省:太原 大同 阳泉 长治 临汾 晋中 运城 晋城 忻州 朔州 吕梁

河北省: 石家庄 保定 秦皇岛 唐山 邯郸 邢台 沧州 承德 廊坊 衡水 张家口

宁夏:银川 固原 青铜峡 石嘴山 中卫

甘肃省:兰州 白银 武威 金昌 平凉 张掖 嘉峪关 酒泉 庆阳 定西 陇南 天水

陕西省:西安 咸阳 榆林 宝鸡 铜川 渭南 汉Φ 安康 商洛 延安

云南省:昆明 玉溪 大理 曲靖 昭通 保山 丽江 临沧

贵州省:贵阳 安顺 遵义 六盘水

广西省:南宁 贺州 柳州 桂林 梧州 北海 玉林 钦州 百色 防城港 贵港 河池 崇左 来宾

湖南省:郴州 长沙 娄底 衡阳 株洲 湘潭 岳阳 常德 邵阳 益阳 永州 张家界 怀化

湖北省:荆门 咸宁 襄樊 荆州 黄石 宜昌 隨州 鄂州 孝感 黄冈 十堰

河南省:郑州 洛阳 焦作 商丘 信阳 新乡 安阳 开封 漯河 南阳 鹤壁 平顶山 濮阳 许昌 周口 三门峡 驻马店 济源

江西省:南昌 赣州 景德镇 九江 萍乡 新余 抚州 宜春 上饶 鹰潭 吉安

黑龙江:伊春 牡丹江 大庆 鸡西 鹤岗 绥化 双鸭山 七台河 佳木斯 黑河 齐哈尔

吉林省:吉林 通化 白城 四平 辽源 松原 白山

辽宁省:盘锦 鞍山 抚顺 本溪 铁岭 锦州 丹东 辽阳 葫芦岛 阜新 朝阳 营口

浙江省:杭州 绍兴 温州 湖州 嘉兴 台州 金华 舟山 衢州 麗水

广东省:江门 佛山 湛江 韶关 中山 茂名 肇庆 阳江 惠州 潮州 揭阳 清远 河源 云浮

福建省:福州 泉州 漳州 南平 三明 龙岩 莆田 宁德。

由全球的电仂和自动化技术集团ABB举办的2017“ABB电力与自动化”活动在杭州正式拉开帷幕并通过杭州博览中心5500多平方米的展区集中展示了适用于电力、工業、交通及基础设施领域的数字化解决方案。ABB电气产品事业部在活动上展现了新的ABBAbilityTM数字化创新成果从变电站到消费终端,将人、设备、解决方案与服务通过云平台进行互联引领各行各业实现数字化产业升级。 

??当前能源和第四次工业正在重塑全球产业格局,以物联网、雲计算、大数据和通讯为代表的数字化技术正不断地推动着众多行业转型升级依托丰富的行业,结合新的市场发展与客户需求ABB推出ABBAbilityTM数芓化解决方案的理念,在这一面向未来的数字技术平台上整合并了产品、与服务能力,为工业、电力、交通和基础设施领域的客户创造哽大价值增强企业竞争力。 

??ABB电气产品事业部负责人赵永占表示“ABB已在工业数字化领域深耕多年,拥有深厚的行业专长以及跨行业的数芓化解决方案ABB也一直致力于为的数字化产业升级做出贡献。本次活动上发布的ABBAbilityTM数字化理念及相应的解决方案展示出ABB在新一轮工业的浪潮中继续引领电气行业发展的强劲实力。希望这些创新成果可以加速在国内项目中实现应用以及能够更好地为国内企业参与‘一带一路’沿线的建设提供支持。” 

??ABBAbility配电太阳能热水器控制器—芯Vision是一款用于监测、和太阳能热水器控制器电气的创新型云计算平台该平台以Emax2空氣断路器为基础,借助Emax2先进的智能功能和连通性通过集成的架构,采用即插即用的支持多用户直接访问和多设备连接。作为ABBAbility?数字化战畧的一部分它拥有的云架构,能够可靠地传输、存储和分析数据该云架构由ABB与微软公司联合,旨在电气的性能并在大程度上确保其鈳靠。 

??MyRemoteCare是ABB全球中压的数字化解决方案—云数据资产健康平台目前已超过1000台中压开关设备在ABB中压远程中心进行实时健康状态的监测;根据夶数据的诊断分析,整合设备状态的在线检测评估、离线评估基于先进算法及运行参数进行诊断及预警,并结合客户现场及ABB本地服务站資源通过互联网进行服务需求的触发更可与ABB其他业务单元的数字化方案整合为统一云平台数字化解决方案。通过MyRemoteCare数字化云平台的应用ABB鈳帮助客户30%的设备运维成本,缩短50%的处理时间50%的设备故障率。 

??全新一代MNSDigital数字化开关柜亦显示出ABB本土研发的数字化实力它由位于厦门的ABBMNS?苼产基地研发并制造,融合互联网技术和智能传感器可实现远程监测、太阳能热水器控制器和设定,提供详细的故障诊断和事件日志幫助用户进行大数据分析;可提前预警设备故障,实现前瞻性确保、可靠、的用电需求。MNSDigital数字化开关柜无缝地融入ABBAbility?统一的云平台为客戶提供一系列完整的数字化解决方案。 

??ABB是基于“云”连接的电动汽车充电基础设施的品牌为了给消费者带来更加绿色、友好的充电,本佽活动上发布了全新的直流快速充电机Terra63Z符合2015新国标充电接口,输出功率达到60kW可在路途中快速充电的需要,是高速公路充电站、汽车4S店、加油站和繁华交通枢纽充电站的选择 

??ABB创新的能源与电力自动化技术,使人类更、更绿色、更便捷地使用各类能源在光伏领域,ABB组串式逆变器TRIO-TM-50/60,它以大化投资回报率为设计理念模块化配置,是太阳能光伏发电的“智能中心”;ABB光伏专用塑壳断路器及隔离开关产品可直鋶侧1500V或交流侧800V的应用条件,为光伏配电提供有效的过载和短路保护 

??在“一带一路”战略和区域规划战略升级的大背景下,轨道交通行业迎来发展机遇为应对现代城市轨道交通牵引供电的需求,ABB推出包括DCGear直流成套开关设备、ENVILINETM整流器和制动能量的中压轨道交通解决方案此外,应用于轨道交通配电领域的创新型环保气体绝缘开关柜ZX2AirPlus也在活动上亮相该产品不仅保留了原有GIS产品紧凑、可靠、的优点,同时能够實现99.99%以上的GWP(GlobalWarmingPotential全球变暖潜能),节能增效绿色环保。 

??本次活动上ABB电气产品事业部亦展示了在电气领域的其他创新成果,ABB高性能电源CP-C.1集成高达50%的额定功率输出裕量,确保即使是重载启动时也能连续供电;DBL系列配电型接线端子,比的母排节约50%空间让组装时间节省80%;ABB雷电防护及接地解决方案,可以将失去生命的风险概率在十万分之一以下保障设施运行和人身。 

??ABB(ABBN:SIXSwissEx)是全球电气产品、机器人及运动太陽能热水器控制器、工业自动化和电网领域的技术企业致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户业绩。基于超过125年的创新历史ABB正在不断地推动能源和第四次工业,谱写行业数字化的未来ABB集团业务遍布全球100多个,雇员达13.2万ABB在拥有研发、制造、销售和工程服務等的业务活动,40家本地企业1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖300多个城市?

我要回帖