由矿井变电所整定计算引来,上级整定315A,电压是多少

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

你好!!你说的是高压柜微机的整定值吗?如果是的话我们一般可以设置三段電流值的整定,

三段电流我们一般情况下只设置其中的两段即你上面说的一段电流速断和三段过电流。计算该三段电流的专用公式太复雜而且要考虑线路的短路电流,电缆的长度以及继电器返回值等等 本人多年的工作经验,特总结简单的计算公式如下:

井下中央矿井变电所整定计算及各单位负荷 整 定 计 算 鹤济磨庄机运科 目 录 1、……………………………… 中央泵房水泵开关整定 2、……………………………… 变压器所带负荷整定 3、………………………………中央矿井变电所整定计算进线开关整定 4、………………………………中央矿井变电所整定计算开关整萣表 5、………………………………中央矿井变电所整定计算供电系统图 (附图1) 6、………………………………各单位负荷整定计算 >2 故能滿足要求 3、高压开关过负荷整定 Iz≥1.2IN/(100÷5) ≥(1.2×25)/(100÷5) ≥1.5 取Iz=1.5A 二、带2#、3#、4#泵高压开关的整定计算: 2#、3#、4#泵的电机型号和功率大小一样开关的互感器变比也一样,故整定过程和值的大小与1#泵一样 三、2#变压器: (一)2#变压器电源开关(G07)整定: 设备名称 电機台数 =2×(33.3+9.8+5.4)+13.7+3×9.8=212A Ki——电流互感器变比;100/5=20 Kx——系数(0.5~1); Ige——高压开关额定电流;100A n——过流继电器整定倍数。 2、过载整定: 变压器容量为500KVA一次侧额定电流为28.9A,变压器的一次侧过载电流整定为30A (二)2#变压器所带负荷及整定 1、变压器

我要回帖

更多关于 矿井变电所整定计算 的文章

 

随机推荐