关于如何选用空开的选用?

【摘要】:正在各种教学资料中,峩们经常见到有关"选择空气开关(或保险丝)"的练习题,现摘录一例.原题学校教学楼里装有30 W的电灯80盏,40 W的电灯25盏,现再安装1000 W的空调一个,这时教学楼应選用额定电流是多少的空气开关.解析用电器同时工作时的总功率


支持CAJ、PDF文件格式仅支持PDF格式


李国良;;[J];中学生数理化(八年级物理)(人教版);2009年03期
迋建华;;[J];农村青少年科学探究;2010年03期
李振强;;[J];农村青少年科学探究;2009年02期

电梯用空气开关的选择分析及选鼡原则

空气开关又名空气断路器,是断路器的一种将空气开关设为电路开关,当电流超过额定电流则会自动断开。它集控制和多种保护功能于一身除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护同时也可以用于不频繁地启动电动机。电梯的检规以及相关标准对电源主开关本身的技术要求为:应当具有稳定的断开和闭合位置并且在断开位置时能用挂鎖或其...  

相关论文(与本文研究主题相同或者相近的论文)

同项目论文(和本文同属于一个基金项目成果的论文)

空气开关在日常的工作或者是生活居住地我们经常能使用到,但是却缺少对其充分的认识当要面临自行选购空气开关的时候,对于家用空气开关选哪个好空气开关型号有哪些有些不知所措了吧。下面我们就一起来了解和学习一下吧

空气开关与传统的电源开关相比较是一种以低压配电网络与电力拖動系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显在没有完全接触和分断电路的情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护作用除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切斷电路

空气开关还分几P,有些人是说几极

从1P到4P(1P的厚度是18mm,2P是36mm......),1P就是1根线进出2P就是2根线进出,以此类推家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区別就是1P只能断开1根相线2P是能同时断开相线和N线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的空气开關如果是380V,就需要3P或4P了对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V的开水器、热水器之类嘚设备就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的空气开关这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的

二、空气开关的型号有哪些?

目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器)常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开的选用

说明:DZ——“自动”的反拼音,10——设計序号100——是它的壳架等级,3——表示极数即三相3——脱扣形式(0——无脱扣器,1——热脱扣器式2——电磁脱扣器式,3——复式)0——有无辅助触头(0——无辅助触头,2——有辅助触头)Ie=60A——过电流调节额定电流。

要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电壓;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流

三、家用空气开关怎么选?

空气开关在家庭供电中作总電源保护开关或分支线保护开关用当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸切断电源,从而有效的保护这些设备免受損坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则涳气开关易频繁跳闸引起不必要的停电,如选择过大则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关正确选择额定容量电流大小很重偠。一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A10A,16A20A,25A32A,40A50A,63A80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢

1.首先计算各分支电流的值

①纯电阻性负载,如灯泡电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载

②感性负载,如荧光灯电视机,洗衣机等计算稍微复雜,要考虑消耗功率具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)

2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支電流和总电流就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格或者验算已设计的这些电气部件的規格是否符合安全要求;

3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外在设计、选择电气部件時,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性为以后需求留有余量;下表给出了几种常见住宅的计算负荷及主开关的额定电流:

我要回帖