普陀区市民服务中心变配电房改擴建工程
本施工方案的主要编制依据为下列文件、规范
(12) 《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》
(13) 《建设部关于国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》
本施工方案适用于XX市民公共服务中心(以下简称中心)改造项目(以
下简称项目)的变配电房改建工程
质量目标: 一次验收合格,达到优良
安全生产目标:各类伤亡事故为零,确保变配电房在条件容许情况下
环境保护目标:预防污染、降尘控噪、保护自然环境
中心的变配电房改建工程(以下简称工程),位于上海市曹杨路上原有建筑为一层混合结构,改建后为一层框架结构建築施工图由甲方提供。
工程包括原建筑拆除的防护搭建、原建筑部分拆除、土方开挖及回填、建
筑的土建施工、项目的电气给排水安装、室外总体及电缆沟井的施工、与供
原变配电房为一层混合结构的建筑屋面为预制板。建筑呈L型总建筑
面积为70平米,最南面亏电变压器器房层高4.5m其余为4m。
亏电变压器器房内有一台油浸式的亏电变压器器及高压进电柜、量电柜;墙上有避雷器总进线在该房的南墙上,總进线电压为10KV总进线先进入高压柜,由三根裸铜排接入中间房内的低压控制柜
改建后建筑基础部分利用原有的条形基础,三角区域新增混凝土条形基
础房间中央加固原有的条形基础。主体结构采用钢砼框架结构屋面采用钢砼现浇板。主体内地面高于外场300mm
本工程钢筋采用HPB235一级钢筋,钢筋保护层为25mm基础垫层混凝土为C10,其余的为C30
该工程施工条件较困难。主要原因是施工阶段变配电房不能断电
施工場地狭小(大约2 00平米左右),建筑垃圾、材料堆放困难施工中垃
圾必须随倒随清,材料必须根据进度计划分批分阶段进场施工材料不能有
北侧西侧紧邻围墙,拆除北侧墙体时必须协调周边单位先局部拆除围墙,
重新围挡后才能拆除北侧外墙
本项目位于市中心,附近囿多幢高层甲级办公楼就多个居民区、银行学校医院等等,因此施工中安全问题是最重要的问题因为变配电房除为我们供电外,还给兩家银行及多家企业供电因此要求施工中不能停电,不能影响他们日常工作
我们工作首项重点就是防护工程,要求防护做到绝缘、防沝、防火、通风散热、能承重及冲击其次施工中要特别重视安全管理,保证施工中人与物不会造成对设施的断电施工中要注意人身安铨,尤其避免触电事故
3.2.1 工程施工技术难度大
工程难度大体现在部分原建筑的拆除及新增部分建筑建设。下面分几点说明:
a、 拆除时要采取措施保护好旧供电设备及线路使其在施工过程中不间断供电。保证承受各种可能的破坏如人为因素(机械冲击、人工操作不当、火災等),自然因素(台风、暴雨、积水、高温等)保证工人在任何情况操作下不会触电。
b、 拆除中采取措施保证施工中不会损坏原有电纜对西宫道路及园区方向有
围挡,保证拆除时飞石、建筑垃圾不会飞到上述区域伤人毁物
c、 严格将施工范围控制在红线之内,不对西宮道路交通产生影响.
d、 基础工程施工中不能用大型机械开挖,必须采用人工挖掘以防损坏地下
e、 施工过程中变配电房里要保证留有维修空间,以备紧急情况出现
f、 更换新供电设备时采取措施以保证用户不会断电。
装、外场、通电测试等工作
本工程质量必须保证达到“优良”,必须在材料供应、施工队伍选择、施工方法确定、施工管理制度上都要严格得到保证
根据以上要点,施工方案主要也分成三個要点:
3.不断电的保证措施
四.施工机械、劳动力计划及工期安排
五.主要分部分项工程施工方法
5.1.1 防护搭建的说明
施工安全措施主要考慮两点,一是工人作业时要保证人身安全二是施工过程中原来的设备要保证能正常运行,可以消除自然灾害的影响因此考虑用不导电嘚材料在内部将原来设备予以覆盖,此覆盖不仅能承受人员设备的重量还要能承受工具冲击及大块飞石的撞击;要考虑暴雨大风情况下防水及排水,由于费用有限因此所选用的材料也要考虑经济适用。经考虑决定选用本松木材作为基本用材
5.1.2 馈电柜及计量柜机房支撑具體工作步骤如下(可见图一)
1. 选用150x200木方作为竖向支撑, 150x150木方作为主梁 120x150木方作为桁梁, 30厚木板作为望板其它根据情况选用。
2. 沿墙用150x200朩方横向竖向支撑顶端及柱脚用三角撑,支撑呈内高外低状沿外墙处为低;将150x150木方主梁搁在竖向支撑顶端并固定;将两者固定在墙体仩,使产生的竖向力及弯矩可通过墙体由基础承受
120x150木方桁梁间隔400mm排布,上面覆盖20厚的本松望板
望板上采用空铺法铺设防水卷材一层。鼡胶水刷涂搭接搭接处必须大于70mm,其上再用建筑防水密封膏封闭泛水为R35的小圆弧。低处上翻卷材250mm高高处上翻150高,其余两边上翻200高
4. 防水卷材上铺设50x50木格栅间隔150mm双向,格栅间填充泡沫塑料板减缓冲击力上面再覆盖30mm厚望板,上下两层板必须错缝布置
5. 最上面望板铺设防沝油布一层,泄水孔处先开好洞将¢50PVC管安置好后用防水密封膏封闭。搭接必须大于70mm用100mm宽的防水胶带封闭。油布四周按防水卷材方式上翻上部用铝合金条钉在墙上,用防水密封膏封闭
6. 低压裸铜牌用木板覆盖,两者至少相距50mm
7. 为防特别情况出现而导致漏水,馈电柜上覆蓋防雨油布平时油布掀起方便散热。馈电柜后面必须有600mm宽的维修走廊以便紧急修理
5.1.3 亏电变压器器及避雷器支撑具体工作步骤如下(可見图二)
1. 选用木材原则同上者。
沿墙用150x200木方横向竖向支撑顶端及柱脚用三角撑,以亏电变压器器为中心向外另立一排支撑将防水密封膏150x150木方主梁搁在竖向支撑顶端,然后连接并固定;将两者固定在墙体上使产生的竖向力及弯矩可通过墙体由基础承受。120x150木方桁梁间隔300mm交錯周边排布上面覆盖20mm厚的本松望板,望板底部离亏电变压器器顶端至少300mm
3. 望板上采用空铺法铺设防水卷材二层。两层卷材交错铺设用膠水刷涂搭接,搭接处必须大于100mm其上再用建筑密封膏封闭。泛水为R35的小圆弧四边卷材上翻250mm高。
4. 防水卷材上铺设50x50木格栅间隔150mm双向格栅間填充泡沫塑料板以减缓冲击力。上面再覆盖30mm厚望板上下两层板必须错缝布置。
最上面望板铺设防水雨布一层泄水孔处先开好洞,将¢50PVC管安置好后建筑密封膏封闭搭接必须大于70mm,用100mm宽防水胶带封闭雨布四周按防水卷材方式上翻,上部用铝合金条钉在墙上用密封胶葑闭。以10%坡度坡向北面墙体
6. 高压裸铜牌用30mm厚木板覆盖,上面有上述覆盖物铜牌与厚木板至少相距50mm。
7. 沿变电站外墙搭设脚手架在四个牆角做硬拉结。沿西宫主入口道路边做外挑脚手架向外悬挑约两米,下部留出通行空间不得小于两米高
8. 按馈电柜及计量柜机房支撑的笁作步骤做好对其的安全保护,然后按亏电变压器
器机房支撑工作步骤做好对其的安全保护;然后在覆盖上铺设彩条布(为清
完成上述工莋后对支撑要做抗冲击及防水的检验;冲击力为750kg/m?,防水用消防龙头喷射,必须保证在检验中不出现问题才合格。
5.1.4 西宫走道防护支撑及腳手架搭设具体工作步骤如下(可见图三)
1. 沿西宫主入口道路的外墙高度五米处打墙洞若干,将¢50钢管插入用细石混凝土填充,钢管前端大约上翘50mm下面以¢50钢管作斜撑。
2. 用¢50的钢管以间隔500mm排布形成水平的格栅,格栅外挑四米离地高度约4—4.5m。
3. 将细网尼龙网覆盖于钢管架上在水平方向对工地予以封闭,目的是防尘
飞扬及碎石掉落从而保证工地施工不会影响行人与车辆的交通。
4. 沿西宫主入口道路的变電站外墙边布置固定警戒线及告示牌,防止无关
人员进入施工现场避免事故的发生。
5. 沿西宫主通道外墙搭设悬挑脚手架;外挑2米上蔀高出屋面2米,下部
留出2米高的通道用阻燃密目尼龙网予以覆罩。在院子里均为落地脚手架;
宽度为2米上部高出屋面2米,用阻燃密目胒龙网予以覆罩
5.2 基础土方工程及屋面墙体拆除施工
5.2.1 基础的挖土工程
1. 新增面积三角区域(以下简称新增区域)需要做独立基础、联系基础梁及新地坪,此区域须挖土由于该区域内地面下各种电缆线分布密集,并且所有电缆施工阶段均带电拆除此地面必须小心谨慎,因此采用人工拆除拆除施工过程中须时刻观察,不能碰伤碰断电缆
2. 拆除上面混凝土层后,人工挖土一次至独立基础之底标高开挖过程中應边清理余土边修整找平。如未到标高已见老土须向设计方报告,待修改方案确定后继续
3. 集水井底标高至少需低于地梁底标高800mm,随时紸意并必须保证地下水位最高标高至少应低于地梁底标高200mm以上
4. 开挖过程中出现地下障碍物或不明物体等异常情况,应立即报告监理和甲方与相关部门联系并进行处理,处理完成前严禁施工
5. 由于现场车辆进出较困难,应设专人统一协调车辆进出车辆运行或停放距基坑邊缘至少两米以上。专人负责对运输道路清障干燥时应对道路洒水湿润,防止尘土飞扬影响施工周边环境。
5.2.2土方回填工程
1. 须按设计要求回填土方严格控制回填质量,不得用建筑垃圾回填必须采用素土。
2. 填土前应将基坑底商垃圾杂物清理干净;基坑回填前必须清理箌基础底面标高将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。
3. 回填土分成铺摊人工打夯每层不大于200mm,每层铺摊后随之耙平回填汢每层至少夯打三遍。打夯应以夯压板夯每夯及每行须相接,纵横交错
4. 填土全部完成后应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方忣时依线铲平;低于标准高程应补土夯实
5.2.3屋面预制板及上部外墙拆除
1. 施工人员登上屋面用风镐将屋面防水层凿除,切断钢筋
2. 50T吊车停放建筑西侧围墙外,垃圾运输车由大门倒入建筑南侧空地
3. 清理出原楼板吊钩预埋件,将吊索挂钩若原吊钩预埋件无法利用,则在两楼板接缝、靠近楼板两端500mm处打穿将吊索绕过楼板,系紧挂钩专人指挥缓慢垂直起吊,将楼板直接吊至垃圾运输车上拆除程序是由中心向外逐块进行。要注意避免大块建筑垃圾掉落在防护层上
4. 在将全部屋面板都拆除后可用风镐及人工结合的方式将上部墙体拆至联
5. 拆除下砖塊留出一部分粉碎成小块用作铺设地坪的三合土材料。
5.2.4 内部隔墙的拆除
1. 外墙与隔墙原则是用人工拆除外墙拆除有房内向外拆,隔墙拆除甴重要
房间向不重要房间拆除施工中要防止墙体成片倒塌。
2. 拆除过程由上向下进行如遇混凝土结构,确实不会破坏防护措施也不
会損坏原有设备,可考虑使用风镐
3. 拆除时要注意防止飞石破坏电气设备,要按施工步骤分批拆除
5.3.1 新做基础及新增区域地坪
1. 独立基础及联系基础梁按图绑扎钢筋(钢筋在联系基础梁顶标高以上留头600mm)、安装模板、浇筑混凝土至联系基础梁顶标高。上覆以-30mm厚木板保护
2. 新增区域素土夯实,均匀铺垫并压实三合土垫层浇筑C10混凝土至室内地坪下60mm抄平。
3. 联系梁两端与结构柱连接方法是在结构柱处的砖墙内种植钢筋,钢筋长度须大于600mm钢筋配置按施工图。用结构灌注胶填充洞口使之与原墙体的粘土砖结合。
4. 由于施工地点入口处窄小商品砼不能矗接输送到,混凝土必须采用人力车运入为保证混凝土坍落度及避免分层离析,从搅拌机卸载后的商品砼留置时间不得大于二小时
5. 在高压控制柜位置按施工图开挖高压进户电缆沟,注意留有集水井保证施工期间及将来电站使用中排除积水新做高压进户电缆沟时原变配電房仍在工作,因此先将电缆钢管浇筑在沟内待变配电房断电后才可切断钢管及电缆。
6. 基础联系梁及独立基础养护期必须达到国家施工規范的要求
5.3.2 结构柱及构造柱
1. 轴A~C/轴2~4区域内新增墙体中间设一根结构柱,该柱按常规混凝土结构柱做法
2. 其余按图在建筑三角、新增墙體两端、房间中央均设结构柱。这些柱子采用外包加固做法具体做法见下:
① 凿除墙体外面粉刷层至见到内部砖墙。两端按100mm中间150mm间隔钻
② 将¢18钢筋竖向植入原来条形基础内植入深度不得少于600mm,用结构灌注胶与条形基础结合;
③ 按结构施工图要求绑扎纵向钢筋,将¢8穿過直通洞环接成箍筋用电焊搭接。按图分段焊接-10mm钢板以加固柱体下端与种植的钢筋留头予以焊接。
④ 搭设模板分段浇筑混凝土,顶端部留出空段(长度为两屋面间距离)与梁板一起浇筑注意浇筑一定要密实,防止空洞及麻点
5.3.3屋面楼板及屋面结构梁
1. 在保留的墙体上砌筑粘土砖(或与原砌体强度相同的砌块)至新增圈梁底部的要求高度,新增圈梁可见施工图四周留出结构柱的空间待浇筑。
2. 按结构施笁图绑扎梁板的钢筋柱头留置钢筋与圈梁纵筋连接。
3. 搭设屋面顶板、圈梁、屋面结构梁的模板浇灌C30混凝土并养护。所有施工缝及接口處必须捣灌密实
4. 柱梁板混凝土养护时间至少在四周以上,混凝土石块抗压强度须达到国家施工规范要求才可拆模
5.3.3钢筋工程的要求
1. 工程所用钢筋须有生产厂家出厂材质质量证明书,钢筋进场前厂家的资质及产品质量由甲方和监理工程师签字确认施工前在得到监理工程师見证取样并试验合格后才能使用。
2. 钢筋除锈:一是在钢筋冷拉或调直过程中进行二是用机械方法。
3. 钢筋弯曲:一级钢筋末端做180?弯钩,圆弧弯曲直径不小于钢筋直径的2.5倍平直部分长度不宜小于钢筋直径3倍。梁箍筋弯钩其直线段长度不小于钢筋直径六倍。
4. 钢筋对焊:焊接前应将钢筋端头150mm范围内油污锈斑清除干净端头如有弯曲,必须予以调直或切除夹紧钢筋时使钢筋端面凸出部分相接便于受热均匀并保证焊缝与钢筋直径轴线垂直,焊接完毕后待接头转为黑红色才松开夹具取出钢筋。
须做好对焊试件不少于二个对其冷弯试验合格后財能批量焊接。
基础、结构柱钢筋接头采用焊接接头须符合设计要求或施工规范。
5. 钢筋配料根据配筋图绘出各种形状及规格的单根钢筋图并加以编号,分
别计算钢筋下料长度和根数填写配料单。
① 施工图对钢筋配置无专门说明可按一般构造要求处理
② 计算配料时要栲虑钢筋形状及尺寸,在不与设计要求冲突前提下有利于加工和绑扎
6. 钢筋绑扎与安装:
一般要求:核对钢筋的钢号、直径、形状、尺寸、数量;准备好绑扎用铁丝、工具及绑扎架等;钢筋必须绑扎牢固以防浇捣混凝土时使绑扎松散、钢筋移位而造成露筋。
绑扎钢筋应留足保护层不能有负误差,用相同配合比细石砼或水泥砂浆块做垫块将钢筋垫起,严禁钢筋垫钢筋或将其用铁钉直接固定在模
钢筋铁丝不能接触模板若采用铁马凳架设钢筋,在无法将其去掉应在铁马凳上加焊止水环,防止水沿铁马凳渗入混凝土结构
5.3.4新增外墙体砌筑粉刷
1. 养护期至少大于两周后(混凝土强度达75%以上)可拆除三角区域部分模板支撑,为保证模板支撑的强度拆除数量不能大于该区域的原来支撑的2/5,为拆除内部隔墙等施工内容留出通道即可
轴A~C/轴2~4区域砌筑新增外墙体;由于墙体较长,因此在二米高度应砌筑联系梁其两端钢筋应伸入结构柱内不小于600mm,宽度等宽墙体高度为150mm,配筋4¢16钢筋为纵筋¢8钢筋做箍筋,间隔150mm或遵照《钢筋混凝土施工规程》中相關要求。
3. 按5.2.3方法拆除隔墙先拆除原来墙体①②③④、地坪⑦;墙体⑤⑥因安置有避雷器及高压进线排,暂时不能拆除
拆除墙体时为保證已浇筑的新增区域新地坪不被破坏,可在地坪上按
300mm的间距铺设¢50钢管并固定上面覆盖30mm厚松木板两层。所有碎
砖粉碎成小块并暂时堆放茬场地内准备用作碎石垫层用。
4. 根据施工图要求封闭⑧号外门
5. 所有外墙面旧粉刷层全部铲除,外墙面砖如果不渗水不松动原则上则刷塗界面剂覆以水泥砂浆粉刷层找平,刷防水涂料即可
5.3.5旧基础加固及预案室内地坪处理
室内条形基础位置处墙体应拆除至地面标高以下350mm,用¢12钢筋三根按墙厚度均布端部深入柱内或墙体内不得小于250mm,上覆¢8钢筋其相互间隔150mm两者电焊连接。制模浇灌C25混凝土其顶标高低於室内地坪标高100mm。
2. 按要求埋设各预埋件如各类电气铁管及等电位铁板条等。室内各设备四边用模板竖起150mm高度的保护板浇筑地坪混凝土臸要求室内零线以下30mm,自流平面层扫毛
5.3.6屋面保温层、防水层、散热层、设备安装等
1. 屋面防水层是倒置式做法,防水层做好后应做蓄水试驗24h待保护层完成后再做蓄水试验24h。按图做好屋面施工各项工序最上面采用彩钢板通风层高度350mm以上。
2. 竖向采用UPVC管件做有组织排水地面雨水沟采用明沟,上覆可卸的盖板散水自墙边向外600mm。做法见施工图
3. 拆除旧门窗,换装新门窗安装通风照明设备。
4. 在梁板柱的混凝土強度达到要求后拆除所有支撑及模板。
1. 按图开挖电缆沟及电缆过路井注意挖掘集水井及时排除沟内的积水。沟
边用实心粘土砖或混凝汢砌块砖砌边墙1:3水泥砂浆粉刷层,表面压光
沟底平铺中砂至150mm高度。
2. 制作混凝土60mm厚盖板内配置?6@150的钢筋网。每块不大于0.6m?。
3. 按图铺设雨水管一般排水并入雨水系统。电缆沟集水井与雨水系统亦相互接通
4. 外场地面按低于室内地坪300mm坡向西面。夯实素土铺垫碎石(粉碎的磚块)浇筑100mm厚的C15混凝土路面。
5.4 新设备更换及电源接通的配合工作
1. 建立单独总配电箱一台将馈电柜的输出低压电力接驳至该配电箱,将所有旧入户电缆接驳入该配电箱在新设备安装前,大楼内所有用电由该配电箱提供另施工用电亦通过其接出至施工用临时配电箱。
2. 发電车进场将其送电电缆接驳至总配电箱。因为主体内有重要用电单位
考虑安排两辆发电车,一用一备
3. 切断高压送电的电源,将由原饋电柜的低压送电电缆卸下配合电力部门拆除所有原来的设备。将剩余须拆除墙体全部拆除砖块碾碎作为三合土填入废弃的旧设备电纜沟内。
4. 原设备所用的电缆沟废弃用碎砖组成的三合土填埋并压实,上浇筑100mm厚的混凝土垫层为能尽快安装新设备,混凝土可加入早强劑在二天内达到75%的强度。
5. 砌块砌墙封闭⑨号外大门
5.4.2新设备安装及配合工作
1. 配合电力部门安装新变配电设备。将高压电缆通过下面进线ロ的护套钢管接驳至亏电变压器器
2. 室内新设备四边用模板竖起150mm高度的保护板,用1:3快速水泥砂浆
抹光地坪至零线标高填补所有洞口缺陷。刷涂防静电环氧树脂地坪漆二度
并争取养护二天至初干然后在地坪上用30mm后的松木板做架空保护。
3. 新装设备顶部用木板保护四边用硬紙板保护。安排电工安装好低压桥架并将新进户电缆接入新装的用电设备;保留的旧电缆与新电缆用中间接头并接各种进户电缆在室外昰通过电缆沟敷设的。安排电阻测定等检验工作完成后待通电试验。
4. 一但通电试验成功即使用新设备向用户供电,施工用电亦采用此電源至此可拆除发电车提供的电源。
六. 施工质量保证措施
6.1 主要施工阶段质量控制措施
1. 根据施工图结合现场实际用全站仪定位出各轴线。
2. 施工现场轴线定位、标高控制点应严加保护避免损坏;施工期间应按分部分项施工要求定期复核检查确认施工轴线标高基本要素准确性。
6.1.2 原材料、成品、半成品设备检验计划(略)
1. 施工前必须和紧前工序办好交接手续签证齐全,否则不准施工
2. 模板配置前须根据施工圖编制模板加工计划,严格按加工计划放样下料
3. 模板支设前应进行详细技术交底,支设过程中须复核轴线、标高、断面尺寸、模板接缝、支撑体系等确保模板体系安全、牢固、准确。支设时须严格按照模板支设图施工不得随意改变支设方式。支设后应及时检查、验收符合要求才进入下道工序。
4. 模板支设采用¢12对拉螺栓加固保证在混凝土浇筑时不产生胀模摸板接缝用双面胶来防止接缝漏浆。
1. 钢筋工程是工程质量关键要求进场材料须由合格供货商提供,并经过具有相应资质的试验室测试合格后才可使用合格复试报告资料同步收集歸档。
2. 顶板上下层钢筋采用设置钢筋马凳加以控制浇捣混凝土时应铺设跳板做通道,避免作业人员践踏钢筋使其变形而影响顶板施工质量
3. 为保证钢筋与混凝土有效结合,防止钢筋污染混凝土浇筑后要立即清理钢筋上的混凝土浆料,避免凝固后难以清除
4. 所有钢筋均是現场加工成型。钢筋绑扎前应核对品种、规格、尺寸是否符合加工要求数量是否准确,并做外观检查尤其是检查对焊接头是否符合规范要求,不合格的半成品钢筋不得使用检查验收后所有钢筋应全部上架堆放,规范标识
5. 钢筋不得随意代换,如根据实际情况要调整时须征得设计和监理同意后才能实施。
6. 钢筋绑扎后经监理检查合格后方可进入下道工序
为保证施工质量,对混凝土裂缝制定出防治措施:
严格控制配合比满足和易性、抗裂、防渗性能,水泥选用早强型的普通硅酸盐水泥、砂含泥量控制在1.5%以内、碎石含泥量控制在1%以内、摻加粉煤灰以减少水泥用量及降低干缩材料进场前质保书须齐全,并经复验合格后方可使用
安装钢筋时应选择相应规格的塑料垫块,放置位置和间距须符合规范要求
模板支撑体系稳定和拆模时间及顺序是否正确是直接导致混凝土裂缝产生的原因之一。浇筑混凝土前必須验收模板支撑保证模板稳定性和刚度,拆除模板应按规范要求在提供同条件试块强度报告后进行
严格控制水灰比。初凝前用砂板再進行一次搓压防止混凝土早期收缩裂缝。已浇筑的混凝土终凝前进行二次振捣以排除混凝土应泌水在石子水平钢筋下部形成的空隙和水汾提高粘接力和抗拉强度并减少内部裂缝与气孔,提高抗裂性
现浇顶板浇筑应采用有效措施保证屋面板厚度、平整度、钢筋位置和保護层厚度满足规范要求。
混凝土浇筑应对施工缝先凿毛冲洗后先用同标号砂浆接缝然后分层振捣混凝土,每层振捣必须停滞足够时间保证下层混凝土自然沉实。每层浇筑时振动棒必须插入下层混凝土50mm以上
振捣时振动棒插点在棒的有效半径1.5倍内,避免出现漏振
混凝土澆筑前应将模板内杂物积水清除干净,混凝土运至现场后应立即施工并在初凝前完成浇筑
浇筑时派专人看护模板支撑和钢筋,发现变形位移时立即停止施工并进行校正加固后再继续施工。
浇筑完成后12小时内须进行浇水养护使其表面保持湿润以不断补充蒸发的水分。这樣既可防止混凝土干缩裂缝又可加速混凝土水化,提高混凝土抗压强度
1. 成型钢筋按品种挂牌堆码,上罩覆盖物以免钢筋锈蚀和污染。
2. 成型钢筋存放或调运应选择合适吊点以防发生变形
3. 浇筑时应搭设活动通道并随操作面移动,防止作业人员践踏同时派钢筋工值班以便修整钢筋。
4. 钢筋绑扎后按规定固定好垫块和支架筋以保证钢筋间距和保护层
5. 浇筑中混凝土泵送管道应设专用支架,能直接放在成型钢筋上以防变形
2. 模板及支架安装时须设防倾覆临时固定设施。
3. 浇筑时泵管不能直接靠压在模板上连接泵管在管路弯折处加强支撑和拉结鉯防变形或松动。
4. 安装好模板要防止钢筋等碰坏模板表面钢筋安装时保证不发生位移或变形。
5. 模板表面刷涂水溶性脱模剂防止油污对混凝土表面造成污染或模板与混凝土粘连。
1. 混凝土终凝前及前期保养时不得上人作业
2. 混凝土承重结构须达到规定强度后才可拆模。
3. 混凝汢浇筑后在强度为达到1.2MP前严禁上人行走并须专人看护,混凝土收面时作业人员应使用脚手板
4. 混凝土侧模、底模及支撑拆除应严格执行設计要求和规范规定的强度要求。
5. 拆完模板的梁板柱及楼梯等构件应加强保护禁用钢筋管件等撞击,以免造成混凝土表面和棱角损伤
七. 施工安全保证措施
7.1. 组织机构(略)
施工现场入口处设置标准五牌二图,除应设置一般的安全宣传标语牌外危险部位还需悬挂《安全銫》《安全标志》规定的标牌,夜间坑洞处还应悬挂红灯示警高处作业危险区应设围栏及“严禁靠近”的警告牌,危险区内严禁人员逗留或通行
工地排水设施应全面规划,按总平图布置排水沟排水沟应经常清理,保持畅通避免现场出现积水,现场污水经处理后再進行有组织排放。
工地通道应坚实平整现场通道不得任意挖掘和截断。
① 脚手架钢管为48x3.5无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹,杆件连接需鼡合格钢扣件
② 脚手架基础需平整夯实,底部设扫地杆及接地装置
③ 作业层外侧和端部设防护栏杆,底部有护角板
④ 脚手架搭设完後,施工负责人应组织施工员、安全员、质检员等人对脚手架全面检查合格后填写脚手架验收单,相关人员签字后可投入使用
② 患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病及其它不适合高处作业人员不得从事高处作业。
③ 作业人员须佩戴好安全带、安全帽、衣着灵便禁止穿硬底和带钉易滑的鞋具。
④ 高处作业严禁上下投掷工具、物料和垃圾等避免上下交叉作业。
⑤ 六级以上强风、浓雾等恶劣气候不得露忝攀登与悬空作业。大风暴雨后应对高处作业安全设施逐一检查发现松动变形损坏脱落等现象,应立即修理完善
所有施工器材应按施笁总平图规定地点堆放整齐稳固,材料堆放不能超过规定高度围墙边严禁堆物并至少离开500mm以上,两头必须封闭严防有人入内而发生意外情况。
施工过程中剩余器材及现场拆卸的模板、脚手架杆件等应随时清理回收
水泥、砂土、石料等材料严禁靠墙码堆存放,袋装材料並不准超过十袋堆放
脚手架上临时堆放钢管、扣件、钢筋等物不得超过260kg/m?。
7.5.2 临时用电安全要求
1. 施工现场电力系统严禁用大地做相线或零線。所有用电设备必须在设备负荷的首端处设置漏电保护器装置(除了做保护零线)配电箱或线路维修时应悬挂停电标志牌。停送电必須由专人负责架空线必须用绝缘铜线或绝缘铝线,且安装在专用电线杆上严禁设在树木或脚手架上。
电缆干线采用架空敷设不可地媔明设。电缆穿越道路、易受机械损伤场所及引出地面从二米高度底下0.2米处必须加以防护套管应设专用开关箱,严禁同一个开关直接控淛二台以上用电设备
开关箱中必须安装漏电保护器,其额定工作电流不大于30mA额定漏电动作时间应小于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器应采用放溅型产品其额定工作电流不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s进入开关箱的电源线严禁用插销连接。检修配电箱或開关箱时必须将前一级相应电源开关分开断电,悬挂停电标志严禁带电作业。
停电操作程序:开关箱—分配电箱—总配电箱(紧急情況除外)
2. 现场应有施工机械安装、使用、检测、自检记录。维修、保养、清理时必须切断电源设专人监护。
氧气瓶不得暴晒、倒置、岼放、禁止沾油氧气瓶乙决瓶工作间距不小于五米;两瓶同焊时间距不小于10米。
圆盘锯传动部分必须有安全防护罩并设保险档、分料器,长度小于500mm、厚度小于锯盘有效半径的木料严禁使用圆盘锯。破料锯及横料锯不得混用使用按钮开关。
钢丝绳应根据用途保证足够咹全系数凡表面磨损、断丝超过标准的打死弯、断胶、油芯外露的不能使用。
吊钩除正确使用外还应有防脱钩的保险装置。
从事电气焊、剔凿、磨削作业人员应使用眼罩或防护镜
对易燃易爆有毒品设专库专管,未经批准任何人不准动用现场设门卫和巡逻护场制度,偅点是保护原变配电房的设备护场人员要佩带执勤标志。
现场组建以项目经理为第一责任人的防火领导小组和义务消防队对相关人员進行相关知识培训,确保如遇情况能迅速处理
事故发生后应立即启动应急程序,并做好以下工作:
发生火灾应立即提供消防用水位置積极组织人员车辆抢救伤员,疏散现场人员对危险源予以隔离控制,防止事态扩大及扩散减少伤亡、伤害、环境污染等事故的损失。
發生触电事故切不可惊慌失措。要立即切断电源使伤员脱离电源,减少损伤程度在切断电源前任何人不能接触伤员,以免遭受电击
八. 文明施工保证措施
施工现场实行封闭管理,现场有原来的围墙封闭利用原大门进出。
严格按施工组织设计进行场地布置进入施工現场的周转材料做到随用虽进场,随施工进度随时清运出场严禁堆放在现场内。
施工材料按材料型号、类别分类堆放并做好标识。
施笁现场每天打扫保持整洁卫生,场地平整各类物品堆放整齐。道路上无堆放物、无散落物、无积水、生活垃圾与建筑垃圾分别定点堆放并及时清运施工现场做到工完场清,垃圾及时清运出场
土方开挖回填、混凝土浇筑时进出现场的车辆增多,应在主要1设置醒目交通標识牌夜间施工应设红色警示灯。
施工现场严禁随地大小便发现有人随地大小便现象要对相关人员与负责人进行处罚。
现场临时用电線路必须按规范架设或埋地电线必须采用绝缘导线,不得使用塑胶软线不得成束敷设,也不得沿地面敷设
配电箱开关箱外观应统一、牢固、防雨、防尘,箱内无杂物停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁
现场电源主线要统一规划布置,由电工负责配合维护管理任何人不得随意变更线路。
合理调配人力充分做好施工准备工作,保证流水施工顺利进行
从采购、运输、使用、竣工后回收等环节,采取措施减少材料损耗实行限额领料,对领出材料要负责保管做好领料、用料及核算工作。
控制质量争取一次验收达到优良指标,杜绝返工现象发生
合理组织材料成品构件进场,按施组的进度计划规划堆放搞好场内外运输的衔接,避免二次搬运
施工过程中要發挥工程管理人员积极性,对具体施工方法进行技术经济分析研究减少施工费用的办法。通过对不同施工方法技术经济分析比较从中選出优秀的施工办法。
8.1.5 提高机械设备利用率
提高机械设备完好率和利用率可加快工程进度减少机械使用支出,从而降低工程成本因此偠做好设备选型、维修保养、合理调拨租赁机械,保证机械设备始终处于良好状态避免噪音、泄露、废油废弃物造成的污染,杜绝重大咹全隐患存在从而提高机械设备利用率。
施工中噪音较大的工序安排在白天进行如有必要采用多道吸音材料围挡的隔音措施,围挡物高于施工场所二米以上
混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒,振捣时不得振到钢筋等要做到快插慢拔。
8.2.2 防止对大气污染
土石方施工阶段主要采用淋水降尘措施
水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料,安排在库内存放或严密遮盖运输时防止遗洒、飞扬,卸运时采用码放措施以减少污染
施工现场污水及生活污水通过排水管进入沉定池统一排放。
现场设有专场临时堆放废弃物废弃物分类堆放,凡可能慥成二次污染的须采取安全措施单独储存并设有醒目标识。
废弃物运输确保不散播、不混放送到指定地点进行处理。
本工程施工工期為50个日历天施工期间经历雨季及酷暑,同时可能经历台风暴雨等恶劣气候;由于工期较紧会安排夜间施工。这些情况会给工程施工质量及安全状况带来一定影响因此必须针对这些情况采取合适的施工措施和保障方法,设法将这些影响降到最低程度从而保证工程施工能正常进行。
组长:负责全面检查落实及整改小组的工作负责施工中所需的各项措施保证落实。
副组长:负责编制方案落实施工技术、安全教育等工作,负责季节性安全生产工作同时检查方案的落实情况。
成员:及时掌握每天天气情况提前掌握一周天气变化情况,並有书面记录提前预订夏季、雨季及防风材料,学习并执行季节性施工方案负责辖区内安全生产工作,负责机械设备、用电设备及车輛准备工作发现隐患应及时通知组长和副组长,立即采取纠正和预防措施
1. 根据施工图纸合理安排进度计划,尽量避开雨天施工施工過程中应根据天气的变化随时调整施工进度。
2. 雨季施工所需的设施(潜水泵等)和材料(雨布、塑料薄膜等)应在施工前进场
加强脚手架、模板支撑、施工机械的安全检查,确保安全牢固必要时进行加固处理。其避雷装置应保证完好可靠风雨发生时垂直运输机械应立即停止使用,大风过后应对其复查试车有破损应采取加固措施。
库房修整加固确保不漏雨,四周做好散水排水措施水泥按不同品种、批号、出厂日期分别堆放,遵守“先收先发后收后发”原则,避免久存水泥受潮而影响工程质量
机械基础及材料堆放场地要坚实平整,高出自然地坪有排水设施,排水沟畅通要做到雨停水散,严禁雨水浸泡
雨季施工前要重新检查道路、场地硬化情况,破损松动處及时修复做到不积水、不存水。施工场地周围排水管要及时疏通并引入厂区下水道
雨季露天浇筑混凝土,终凝前表面必须有防雨遮蓋措施
MOLEX连接器公司术语表及专业概念
石棉绝缘无编织线。仅用于干燥环境极限电压和工作温度分别为300V、200°C。
石棉绝缘线采用石棉或玻璃编织。仅用于干燥环境极限电压囷工作温度分别为300V、200°C。
铠装护套电缆具有聚氯乙烯绝缘层的BX建筑用电线,极限电压为600V
通过升高正常辉光区以外的霓虹灯电流到达的笁作区。
聚丁乙烯高压电缆极限工作温度为75°C。
一种由抛光轮组成的电动设备抛光轮从导线开始打磨扁平电缆绝缘层。
丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物一种无定形热塑性塑料三元共聚物(或化学键合的三元聚合物),由于成本低尺寸稳定,抗冲击性高机械性能卓越,笁作温度范围出色以及表面硬度高等优点特别用于连接器行业。
一种物质吸收和保存的水量
辐射通过吸收介质时的能量损耗。
合成扁絲具有完整上光棉或玻璃编织的石棉毡电线,极限电压和工作温度分别为1000 V、90°C
在相对较短的一段时间内,将电压、温度以及其它参数增加至正常工作值以上直至产生可见劣化的一种试验
一种由完全可移动地板组成的地板系统,由可调基座或纵梁支撑
在连续层内的串荇孔,每组均有一个共用中心或共用轴多层印制板的余隙孔用于在印制板的一层内提供至地表的通道。
访问时间是指寻道时间与磁盘驱動器磁头移动到要传输数据的磁盘位置所需的时间之和
电缆夹等机械装置,加装至连接器外壳以及其它类似可与连接器相连的硬件组荿完成的连接器配置。
一种的连接器触点其中片簧呈“Z”形,即使没有过应力也能产生较大的偏差
一种带有平均分布的横向褶皱的伸縮电缆。
指连接器加工过程中使用的结晶热塑塑料缩醛具有与金属类似的性能,因此对有机溶剂具有良好的抗性但由于其化学成份易燃,缩醛并不具备阻燃等级
缩醛树脂是一种坚硬的热塑性树脂,具有与锌、铝和其它一些金属类似的机械和加工性能
这种聚合物的分孓结构为线形缩醛,每条线形缩醛由无支链的聚甲醛链组成
缩醛树脂可用来制模或模压,以提供较高的张力、变形强度和弹性以及较强嘚抗溶剂性此外,缩醛树脂由于其良好的电性能还能抵御潮湿的环境。
三叉国际通用交流连接器插座设计用于能够使用电源线插入嘚设备。其应用主要包括幻灯机和投影仪第三个分叉主要用于接地。
由无机酸和无机盐组成的助焊剂主要在待焊接的表面不够清洁,鈈能快速湿润的情况下使用也称为腐蚀性助焊剂。
带耐电晕绝缘的电缆
带塑料绝缘导线的铠装电缆。
使非传导性材料能够进行无电电鍍的处理方法不常用的别名还有下种、催化、起动和敏化等。
电路中具有增益或能够控制电流方向的元件如晶体管、二极管和集成电蕗等。
将制动器转到开关运行位置所需的力
使开关打开或闭合的程序。
作用在开关活塞上使触头转移的器件。
一个可将软性印制电路(FPC)或平面软性排线(FFC)触头与连接器触头推紧的可调整楔形器件其中,楔块作用会产生较高的接触正压力和FPC/FFC保持力
带胶乳橡胶绝缘導线的铠装电缆。
带完全联锁铠装的漆布绝缘和聚氯乙烯电压为5000 V。
模拟数字转换器将模拟信息或线性信息转换为数字信息的电路。
RF连接器中用于将由于配对种类或系列不同而不能配对的连接器相连的附件
纤维光学中用于连接两个光纤连接器的器件。
含有两个以上数位并能得出数字总和的数字逻辑电路。
通过将传导性材料在裸露的基材上选择性沉积从而形成导电图形的方法。
当两个表面被挤压在一起时由于物理或化学相互作用破坏表面的不平度而产生的现象。
对塑料表面进行处理使其能与充分粘结且均衡的表面镀层相粘合的化學工艺。
在内部电缆部件(如绝缘层、电缆护套或垫圈)表面加上一层粘性涂层并将粘合剂连接并消除,最后形成一个稳定的电缆矩阵从而实现内部粘结的电缆。
包括动植物胶水、橡胶、人造橡胶、热固树脂及热塑性树脂、陶瓷制品和热熔性材料在内的多种材料广泛應用于对薄板、薄膜和箔片、线圈及导线的粘合、焊接和连接等技术中。
在同一多导线电缆层中或相邻电缆层中在一个导线旁边的导线
尣许交流电流入电路。阻抗的对等物
气体或液体分子与所接触到的固体或液体表面的化学粘合作用。
美国电子协会(正式名称为WEMA)
一种按几何学专门设计的导线可发射出电磁波,并放射到太空中或接受从太空返回的电磁波
自动频率控制。主要用于调频类收音机防止收音机离开电台。
带浸渍石棉\绝缘层和橡胶护套的阻热软线300 V、150° C、16-18 AWG、有2条或3条导线。
某材料在特定环境下随时间流逝性能上发生的变化
摇动或搅拌电镀溶液,补充阴极界面上的金属离子从而提高沉积速率的方法。通常情况下为达到更好的搅动效果,可使用更快的工莋周期提高镀速并降低电压及电流,从而达到更好的质量
带硅酮浸渍石棉绝缘层和玻璃纤维护套的软性镍导线,300 V、200° C
曾用名美国电氣工程师协会,现名为美国电气电子工程师 学会(IEEE)
使用空气作为一种必不可少的介电材料的电缆。可使用螺旋缠绕的合成纤维丝或衬垫将導线集中在一起
使用浸渍石棉绝缘的电器引接线,耐潮湿、阻燃、无编织300 V、125° C。
带铝护套的电线或电缆
带外部石棉或玻璃纤维编织層的粘结石棉纤维;耐高温、阻燃、耐潮湿,600 V、125° C
使用某种脂肪酸改性剂制程的聚脂树脂。
用于电子元件中的热固模制配料
形状类似鱷鱼颌骨的一种机械装置,一般用于测试线或连接线末端的临时连接
两种或两种以上元素(其中至少一种为金属元素)结合而成的材料。通常而言合金的性能与其构成元素所具有的性能不同。
塑料中一种聚合物与其它聚合物或共聚物的混合物
以使用含己二烯酞酸脂等烯丙基族的单体加成聚合而制成的树脂为基础的塑料。通常使用压模成形具有良好的耐高温性能和耐化学品性。
按一下按钮可打开再按一下可关闭的按钮开关。
受电极电压不断变化的影响强度不断变化,方向发生周期性改变的电流
参见 算术逻辑单元。
一种重量较轻嘚银白色金属原子序数为13。铝导线多用于对重量较为敏感或电流较高的应用技术当中铝易受氧化、腐蚀或蠕变的影响,因此应特别注意卷边的发生
不添加铝的一种钢材料。
钢铝导线是由铝线和钢线结合而成的一种复合导线通常的结构中由铝线围绕钢线。
在设备通电の前某试验或操作场所内的环境情况(如:周围温度)
包括密胺和尿素的反应物在内的一类热固塑料。这种材料的性能和用途取决于其甲醛与密胺或尿素的比例该比例最小的材料可用在模塑料中。
电流流通的标准单位用于描述对1欧电阻施加1伏电动势时所产生的电流强喥。1库仑的电荷在1秒钟内通过某导电材料的截面流经一点时会产生1安培的电流
测量电池或蓄电池在一段时间内能够提供的以电荷库仑值表示的电量的基本单位,即电池的供电电流与供电时间的乘积
能够将输入信号的必要特性以放大的形式复制并输出的设备。大多数放大器会产生电压增益、电流增益或电压与电流增益(功率增益)
一个不断变化的波形的最大值。
无线电广播中的一种常用方法将无线电載波的振幅或强度改变为特定水平之上或之下。探测到的载波强度的改变量代表了所传输的信息内容
一种在 子板 或 主板 上使用的印刷电蕗板。
通常指金属端子的终端
连接器从面板或接线盒内部安装,且其安装法兰位于设备内部的安装方法
中枢链路是一种传输从与其相連的小型线路上聚集的数据信息的大型传输线路。在局部水平上中枢链路是与局域网连接,从而形成一个广域网或在局域网内实现更高效跨距(如在建筑物之间)的一条或一套线路在互联网或其它广域网中,中枢链路指与局部或地区网络相连从而实现远距离互连的一套通路。其连接点被称为网络节点或电信数据交换机 (DSE)
电缆通路系统中用于网络主电缆的部分。
母板在高端应用中的另一个名称
总线系統中用于信号线和电源线接触面的中枢链路。
在一侧设有端子另一侧设有连接器插座,能够提供点对点电气互连的连接组合结构其中點对点电气互连可能为印制线路。
一种可供印刷电路卡或其它面板插入的互连面板这些面板具有从PC母板到安装在金属框架上的单独连接器等多种不同的设计。
用于在连接器或插头连入电缆之后在其后壳上形成一层保护层的模具
也称为双向传输线或双向传输电缆。指具有兩个相同的信号连接器的电缆其中一个连接器上存在信号,另一个连接器上具有信号补码(极性)两个连接器均在绝对压差、参考接哋、保持平均且不变并不依赖电压极性的条件下达到平衡,从而在信号间的磁场内产生相互耦合双股电缆(带一个信号线对导线的同轴電缆)即为平衡传输线的一种。
平衡/不平衡亏电变压器器指一种用于在同轴类系统或布线以及对绞布线之间进行阻抗匹配的装置。
一种將一条不平衡的同轴传输线与一个平衡的双线系统相配的装置通常这种装置还可以进行阻抗的转换,如将300欧的平衡电阻转换为75欧的不平衡电阻
定时施加在连接线上以进行验证的持续环形存储体。
保持在一种称为bandolier的黄铜或钢铁载带上的链形销子该载带的目的在于在选择性电镀和装配期间对销子进行定位。装配完成后bandolier就被废弃
通过网络连接传输,并用比特每秒(bps)为单位测量的数据量
网络可以使用的传输頻率范围,即传输通道最高和最低频率之差(以赫兹或每秒周波数表示)带宽较高则能够使传输速度加快或传输量提高。
一种已完成印刷、蚀刻、电镀和钻孔但表面尚未安装元件的印刷电路板。
端子或触点中卷向导线或绝缘层(或两者)的后端部分当设计用于接受导線时称为线筒,设计用于支持或控制绝缘时称为绝缘筒
一种对活动定位销/端子进行全面镀锡的生产工艺。销/端子放置在圆筒中然后搅動该圆筒,并根据一个预先设定好的程序将其从一个溶液罐移至邻近的罐中一个罐所需的整个过程大约持续1.5个小时,但我们可以同时进荇6至12个筒的电镀每轮班中需要一名操作员进行上述操作。
对不同电路之间或电路与地面之间进行绝缘的材料
将两个不同类型的半导体楿结合后在损耗层(无电荷载体区)或接合面上产生的“偶极”的静电场强度。
参见 耗尽层, 半导体, 二极管
在不同电路之间或电路与地面の间持续绝缘的部分。
印刷电路板在其上可以形成导电图形的绝缘材料该材料可能为刚性或软性。
制成连接器、触点或其它金属附件的金属或可在其上进行一种或多种金属或涂层沉积的金属也称为基本金属。
一种固定的无线电发射机/接收机在移动语音和数据终端以及掱机之间以电子方式双向转播信号。
一种无线宽带网VoB语音接入节点
所有信号均能以同一频率传输的数字联网方法。目前绝大多数局域网為基带局域网虽然以太网的配置不再流行,但以太网仍能够以多个通信通道之一的形式架设在宽带局域网上运行宽带ISDN也是一项基带通信技术。
参见 宽带综合业务数字网
一种直流电压电源,由两个或多个电池连接在一起组成可将化学能、核能、太阳能或热能转化为电能。
一种插头和插座连接器的快接装置通过旋转一个设计用于将两半连接器合并实现连接。
二进制编码的十进制
焊机在焊接时对于焊件馈电应遵循哪些原则?
①尽量缩短二次回路长度及减小回路所包含的空间面积以节省能耗;②尽量减少伸入二次回路的铁磁体体积,特别是避免在焊接不同焊点时伸入体积有较大的变化以减小焊接电流的波动,保证各点质量稳定(在使用工频交流时)
当零件上焊点数较多时夶规模生产时,常采用多点焊方案以提高生产率多点焊机均为专用焊机,大部分采用单侧馈电方式二次回路不受焊件尺寸牵制,在要求较高的情况下亦可采用推挽式点焊方案。目前一般采用一组亏电变压器器同时焊二到四点(后者有二组二次回路)一台多点焊机可甴多个亏电变压器器组成。可采用同时加压同时通电、同时加压分组通电和分组加压分组通电三种方案可根据生产率、电网容量来选择匼适方案。
专注于焊接设备供应,、、等产品比较其他同类产品焊接性能优势十分明显如有任何、及关于生产工艺搭不搭配,型号費用,安装使用等问题欢迎随时拨打我们的技术服务线:6,也可直接扫描屏幕下方二维码,免费和我们通话