供配电 0.4kV配电室电容柜的作用 图例问题

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

来自电子数码类芝麻团 推荐于

补偿电容内部一般都有自放电电阻电容,通过自放电电阻电容放电。

变电所(substation),顾名思义,就是改变电压的场所与地方。是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需进行电压调整、潮流(电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布)控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。按用途可分为电力变电所和牵引变电所(电气铁路和电车用)。在国家标准GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》里面规定的术语定义是“10千伏及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电”,符合这个的就是变电所。

本回答由健康生活分类达人 张庆龄推荐

找一本电工安全操作规范学习一下,千万不要去搞什么灯泡放电,小心触电。

如果你是搞设计的话,可以选专用的放电指示灯放电,如果搞维修的话,使用专用的接地线放电。操作要正确,先接好接地端,然后手握绝缘棒,分别去接触电容的A,B,C端。

将电容柜电源断开,采用40W或60W(220V)灯泡接两根线分别接触单个电容器任意两端放电,即电容器A、B、C三个端分别接触A、B,B、C,C、A;反复2~3次就可放电完毕。

低压电容器放电是通过电容器专用接触器触点两端阻容电路向主电路释放的。

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

技 术 与 应 用 0.4kV 无功补偿电容柜弧光 短路事故原因深度分析 谭永林 (中国石油天然气集团公司,北京 100083 ) 摘要 在智能楼宇供配电系统中,低压无功功率补偿具有重要意义。但同时,无功功率补偿 装置也是供配电系统中一个事故易发、多发的环节。本文通过一次具体事故,分析捕捉这个环节 中的不安全因素,为及时制定规避、预防和应急处理对策提供正确的依据。 01 分,北京市东城区某 大厦 B3 南变配电室一台 0.4kV 无功补偿电容器柜 突发弧光短路事故。在高低压变配电系统中,无功 补偿电容器柜是一个事故的易发、多发环节。同时, 这种设备的事故原因分析难度较大。从现象上看, 弧光短路无非是过电压或过电流造成的。但导致电 容器过电压或过电流的因素却比电阻性或电感性电 图 1 爆炸起火的电容器组 路复杂的多。这主要是由于:在容性负载电路发生 短路故障瞬间(ms 级)的状态,往往是由多种因素 联合作用的结果。而其中有些因素是难以定量、难 以测量、难以再现的。 2000 年 11 月 9 日9 时 42 分,北京市海淀区某 大厦 B1 变配电室变压器二次侧 0.4kV 无功补偿电 容器组在运行中突然爆炸起火,大火烧毁了五面配 电柜,但电容器组爆炸起火的原因终无定论。图 1~4 是“11.9”事故的现场照片。 图 2