总闸 下面 接出的另一根火线怎么接接保险闸和最后一个空开 上面 接出去的火线怎么接接保险闸 是接一起了么 为啥么

户外总线为10个平方的铜线,室内接60安闸刀(当时电力部门给装了个30安的闸刀,后来有次烧着了,然后换了个60安的),闸刀接30安保险丝,闸刀旁接了漏电断路器(C型63安的)室内有一2匹柜式空调(全天开放),铭牌上显示<制冷/制热,1860/1780(3580W)>,还有其他电器数种,其他电器总功率大约为5千瓦到6千瓦(基本上都属于全天工作),工作期间保险丝频繁烧断,基本上每天都得换一次。请教一下各位电力专业人士,有没有什么好的解决办法?如果换大点的保险丝,需要多少安的保险丝才能即满足各用电器的工作需要(保险丝不熔断),又能保证总线不受到损害?谢谢各位了!