家庭之所以使用交流电,或说低压接入线路一般都以交流送电,目的是在变压过程中获得更好的特性,换句话说,我们可以更加容易的做很多事,包括: 
比如送到你家附近变压器的线路一般为10-35KV,在这里需要降压到0.4KV(380V),如果是直流,那么这个过程将需要使用庞大的逆变电路(类似开关电源),这样工程会很大,可靠性不高.并且造价高昂. 
同样,在发电机部分,电厂(水电火电)的机组一般都为25千伏电压的发电机,这个电压远远低于主电网电压,因此也需要升压,而如此大的功率制造逆变电路显然太贵,因此使用工频变压器在50HZ或60HZ下变压是造价最低的了. 
对于我们家庭,在电子式调光调速开关(近几年才出来的)未被大规模应用之前,我们风扇什么的几乎都是使用电抗器限流方式调速,或用电容分压调速,这就意味着只有交流电才能有感性和容性特征使得这两类东西得以运行. 
包括以前很多的电感式日光灯.鉴于种种原因,交流电在低压接入送电以及一些220KV以下甚至500KV的电网线路中得到广泛应用. 
对于高压,500KV的送电,如果距离远,容量大,交流电由于与空气存在着感性,容性的特征,会大量损耗电能,有时候一条线路甚至能损耗超过10%.因此为了解决这种问题,电力中在以前变电站升压之后,安装整流设备整流,变为高压直流送电,在用电端也使用逆变器进行逆变,变回交流. 
支流送电由于损耗极低,切没有交流电的很多阻碍性的特性,被广泛应用在远距离送电中,而且随着逆变和整流技术的不断提升,必将会越来越多的应用,,目前三峡电站的对外主送电线路就是直流的.

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

直流电阻是指变压器等感性负载的直流电阻,可以用武汉鄂电电力设备公司生产的ED0204系列变压器直流电阻测试仪来测量。

回路电阻指的是开关回路中的接触电阻,可以用武汉鄂电电力设备公司生产的ED0303系列回路电阻测试仪来测量。

二者的区别是测试的设备对象不同。

要测量它们是为了判断他们有没有短路或者开路以及接触不良等情况。

直流试验和交流试验使用的设备不一样。

直流试验可以用武汉鄂电电力设备公司生产的ZGF系列直流高压发生器来试验。

交流流试验可以用武汉鄂电电力设备公司生产的YD系列超轻型高压试验变压器来试验。

直流试验和交流试验也可以用武汉鄂电电力设备公司生产的YDJZ系列超轻型高压试验变压器来试验。

参考资料来源于:“中国电力试验设备网”

本直流电阻测试仪采用单片机控制,大屏幕汉字液晶显示,具有打印输出功能(及232接口)。仪器八个档位均由软件校正,精度达万分之一。可自动换档。机器体积小、重量轻、耗电省、测试数据稳定可靠。是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。是测量电力变压器等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器。

本仪器内有一个直流恒流源。在测量时,机器向被试品馈入恒流,该电流在被测体上产生相应的压降,这一电压值取回本机,经放大采样计算后得出电阻值。(R=U/I)

环境温度: -15℃~40℃

相对温度: ≤85%RH

3、测量精度:0.2%±5个字

6、可交流 (AC220V)工作也可直流工作 功耗:≤15W(25W)

以前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受到油膜和动静触头间氧化层的影响,测量偏差大,掩盖了真实的接触电阻值。因此,电力部标准SD301-88《交流500KV电气设备交接和预防试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于直流100A的规定,以保证准确度。

本回路电阻测试仪采用微型单片机控制,人性化汉字界面显示,它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备;其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A/200A/300A/600A直流,可在100A/200A/300/600A电流(测试选择挡位)的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,首创测试时间设置!!!, 首创测试大电流断线自动识别!!!采用液晶显示测试电流值及测试电阻值,可以打印输出,具有232接口。该仪器测量准确、性能稳定,操作方便。适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

3、测量精度: 0.5%±5个字

4、显示方式: 大屏幕汉字液晶

9、本机电压/电流线不分方向,可任意接线。

10、测试时间设置范围:1―99S

11、首创测试大电流断线自动识别!!!

1引言测量变压器绕组连同套管直流电阻是变压器试验项目中较重要的项目之一,通过对所测直流电阻值及其不平衡率的综合分析,并依据规程规定,能较为方便而准确地判断出变压器绕组纵绝缘和电流连接回路是否存在缺陷,长期以来被认为是判断变压器电流回路连接状况的唯一办法。《GB电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和《DL/T596-1996电力设备预防性试验规程》规定:(1)1.6MVA以上变压器各相绕组电阻不平衡率应不大于2%,线间不平衡率不大于1%。(2)1.6MVA及以下变压器的相间不平衡率应不大于4%,线间不平衡率一般不大于2%。(3)与同温下产品出厂实测数值进行比较,其相应变化率不应大于2%。(4)由于变压器结构等原因,差值超过第(1)、(2)条款时,可只按本条第(3)款进行比较,但应说明原因。现场试验人员往往只注重第(1)、(2)条款,而忽略第(3)、(4)条款的规定,不与出厂数据进行比较,认为直流电阻不平衡率满... 

0引言变压器绕组的直流电阻是变压器出厂交接和预防性试验的基本项目之一,也是变压器发生短路冲击故障后的重要检查项目之一,可以发现变压器内部缺陷。1直流电阻测量的基本原理变压器绕组可看成电感L与电阻Rx串联的等值电路。理论上,电流i达到稳定需经历很长一段时间,实际上,当经历t=4τ的时间后,回路基本趋于稳定。大型变压器绕组其电感大而电阻小,需经过很长一段时间电流才能达到稳定,方能保证测量的准确性。因此,缩短测量时间(即减小τ值)对提高试验工效很有意义。2测量结果判断标准依据中国南方电网Q/CSG 114002—2011《电力设备预防性试验规程》规定,1 600 k VA及以上的变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于2%,无中性点引出时的绕组,线间差别应不大于三相平均值的1%;1 600 k VA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%;与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。3影...  (本文共2页)

目前许多变电所使用了ABB公司的变压器,通常为免吊罩型,有载分接调压开关为M型。近来在某2台调压档数为17档的变压器预防性试验中,2次发生主变的直流电阻数据异常。为提高检修质量,确保主变安全运行,特进行分析如下。1直流电阻测量某2台110kV电压等级主变相继于2001年(1号主变)及2004年(2号主变)投产,主变有载分接调压开关均为ABB公司生产,型号为UCGRN-380/300/C组合式。自投运以来主变运行一直正常。然而在运行后的正常年检试验中,发现直流电阻数据异常现象。1、2号主变2005年的直流电阻测试数据及与2001年测试数据的对比分别见表1、图1和表2、图2,由直流电阻测试结果可以看出:(1)2台主变2005年的直流电阻测试结果图11号主变2001年与2005年直流电阻对比表11号主变2005年的直流电阻测试数据mΩ注:(1)上层油温:23.5℃;(2)级差是指当前档位与下一档位直流电阻差值的绝对值。档位A0级差B0... 

近几年来在电机检修过程中,通过运用直流电阻测试方法成功地处理了多起大型电机绕组故障。现以JRZ kW高压电机停产定修周检试验时发现直流电阻偏差超标安排送修为例,对该技术在实际工作中的作用加以分析和论证。1检修过程中的分析及处理1.1直流电阻测试与分析在检修过程中,测量绕组直流电阻常采用QJ44型双臂电桥,该电桥在测量时能够避免连接线和接触电阻所引起的误差,通过被测绕组的电流远小于正常时的工作电流。因此,避免了由于绕组发热所引起的测量误差。JRZ kW电机电气部分由定子和转子绕组两部分组成,检修前分别对定、转子绕组进行了直流电阻测试,并根据所测技术数据进行了偏差值的计算(表1)。表1定、转子三相线电阻测试数值类别AB相/ΩBC相/ΩCA相/Ω偏差值/%定子9·05×10-19·255×10-19·251×10-12·25转子2·074×10-12·057×10-12·056×10-10·...  (本文共2页)

引言在近期的测试实验中,在确保仪器接线正确合理的情况下,并排除感应电压干扰的影响,进一步检查在试验中所用的测试线(特别是电压测试线)接触是否良好,成功地避免了因为接触不好或线路断掉而得到错误的测试数据,从而了解了高压断路器工作情况,有利于保证电网安全、可靠和稳定运行。1高压断路器故障原因分析1.1高压断路器的拒分和拒合操作机构出现拒动现象时,通常需要分析出现拒动的原因,需要判断出是机械自身故障还是二次故障回路原因造成的。也存在正常二次回路的情况下,在操作机构的主拐臂处的连接方向轴头出现较大的间隙,尽管操作机构运行正常,但是由于断路器分合闸联杆不能进行连动动作,会影响断路器的正常运行不。对操动机构所有的连接部件进行间隙检查,用合格的高硬度零件来取代不合格部件。1.2断路器的误分封堵所有检查出来的漏点。把机箱内的加热驱潮装置打开,对输出拐臂联杆进行密封胶套安装。断路器在正常运行时,尽管没有机械分闸动作和其他的电源也不会导致断路器出现... 

根据国家电网公司《输变电设备状态检修试验规程实施细则(试行)》相关要求,绕组直流电阻测试是变压器例行试验、大修后必不可少的试验项目,也是故障诊断的重要检查项目。直流电阻测试可以检测出变压器载流部分有无断路,绕组有无短路及有载分接开关各分接位置,切换开关、极性转换开关引线与套管接触是否良好等问题。引起主变压器直流电阻不平衡的因素较多,因此建议在直流电阻测试数据异常诊断中,采用排除法进行故障查找。1直流电阻不平衡率超标计算分析35 kV陈家变1号主变压器,为型号SZ9-.3 MVA,35/10.5 kV的有载调压变压器,制造日期为2006年12月。在2012年的例行试验中,发现低压侧直流电阻数据存在异常,低压侧不平衡率超标,其他电气试验指标正常。故障前后主变压器低压侧线间直流电阻测试数据如表1所示:表1故障前后主变压器低压侧线间直流电阻测试数据(试验电流:5