一端是4p380空开,另一端接4p空开零线接地会跳闸跳闸不

1. 用途:本产品适用于户内交流50Hz,额定电压220V额定电流不超过80A的建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及础设施等领域低压终端电提供隔离保护。产品符合标准:GB4

2.1 周圍空气温度 周围空气温度-5℃~40 ℃

2.2 安装地点的海拔高度不高于2000m;

4. 物联网空开可通过手机APP实行监控

4.1 用户通过手机号、微信号、QQ登录远程设置、查询、遥控或定时开关自动完成漏电保护功能自检,分线路用电计量故障实时报警灯,实时分析统计用电与电压波动

1、三相四线漏电保护器入端必须接零线N

2、某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过電流互感器一次线圈

正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流电流互感器的次级没有电流。如果不接零线就会囿剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流推动脱扣机构动作,空开跳闸

3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA漏电保护开关跳闸断开电路。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种

1、漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护裝置漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干蕗的漏电、接地或绝缘监视保护。

当主回路有漏电流时由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脫扣器而断开空气开关、交流接触器等使其掉闸,切断主回路辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号反映线路的絕缘状况。

2、漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开關元件

目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:

(1)只具有漏电保护断电功能使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。

(2)同时具有过载保护功能

(3)同时具有过载、短路保护功能。

(4)同时具有短路保护功能

(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。

3、漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、學校等民用场所