无功补偿器能省电吗装置故障时,为什么会出现高电流(钳形表测得)的情况。

内容提示:[精品]低压无功补偿装置调试规程

文档格式:PDF| 浏览次数:25| 上传日期: 02:36:17| 文档星级:?????

全文阅读已结束,如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

高精度电感电容电阻测试仪优惠高精度电感电容电阻测试仪优惠

测试电压电缆一端接到“电压输出”30V端子上,另一端的电缆夹分别夹在被测电容器组两极的连接母线上;(如右图所示)
2、测试电流信号电缆插在“电流输入”输入插头上,另一端连于钳形表上,注意钳形表钳口方向,如右图所示,电压线红夹子与钳形电流表前面板(有显示屏)为同极性,如果接反,测量电压和电流的相角的正负符号错误,也不能正确识别电容或电感试品;
打开仪器电源开关,显示:

3、打开仪器电源开关,显示:

4、配合使用“位移”键,屏幕循环显示:自动判别,电容试品,电感试品,电阻试品设置试品类型,通常情况下,采用默认方式:自动,仪器会根据测试电压和电流的相位差确定试品类型,有些情况下,因为试品电容量太小(低于仪器测量下限),仪器能准确读出电流有效值,但不能测出相角,无法判断试品类型,就需要用户人为设定试品类型;

5、设置好“试品类型”,按“确定”键,进入测试,

仪器实时采集电压和电流信号,自动计算并显示电压有效值、电流有效值、电压频率、电压—电流的相角(+号为电流超前电压,为容性试品,对应-号为电流滞后电压,为感性试品),仪器经过多次采集数据后,自动计算出结果。

仪器根据电压—电流的相角判断出电容型试品,计算出电容量(单位μF)、阻抗(电容为容抗,电感为感抗)。

6、按“打印”键,仪器打印测试结

1、试验电压:不了解试品阻抗的情况下可以先用 2V试测,如果试验电流小于 1A可以改用 30V测量。

2、电流检测:钳形 CT夹到需要测量电流的部位。例如可以夹到连接电容的引线上而不一定是电容的套管。如果是测量总电流,也可以直接夹到电压引线上。

3、钳形 CT朝向:要求将电流钳的正面朝向红夹子(即 2V或20V)方向,此时仪器自动区分电容、电感或者电阻。

4、磁场干扰:建议钳型 CT远离仪器 1米以上。如果测量一个漏磁严重的电感,建议远离电感 1米以上。

,电力系统使用补偿电容器组提高功率因数。无功补偿电容的工作容量大,切换频繁。为保证设备的可靠性,需要定期进行检测。传统方法是将电容汇流排拆除,然后用电容表进行测量。这种方法不仅工作量大,也容易造成电容损坏。

是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。仪器输出高达 20A试验电流,电容量可以测量到 2200μF。仪器具有抗干扰能力,可以在现场强电干扰环境中使用。

也是一台多功能阻抗测量仪器,能够自动识别并检测电容、电感或电阻型试品。仪器也可以单独用于电流检测。

采用高精度 50mm钳型 CT检测电流,配合数字隔离的电压检测电路,性能稳定,测量精度高。仪器采用背光大屏幕液晶显示器,白天夜间均能清晰观察。使用中文菜单,操作非常简单。仪器可以存储 128组测量数据,并自带嵌入式热敏打印机打印测量数据。

最小分辨率:0.001μF(4位数字显示)

 变压器输出 30V或 2V测试电压,通过测试线连接到电容组的两个汇流排上。汇流排电压,又经过测试线引入到仪器内部的电压检测电路上。经过 A/D转换器变为数字信号后,通过隔离器件,将信号送到 CPU。待测电容 Cx的电流,经过钳型 CT取样和程控放大后,通过 A/D转换器变为数字信号,送到 CPU。 CPU将收到的数字信号进行处理,并取得电压 U和电容电流

我要回帖

更多关于 无功补偿器能省电吗 的文章

 

随机推荐