地梁地梁钢筋伸入承台锚固图集钢筋锚固长35倍d,是否需要弯折伸进基础柱内

竖直长度≥20d,弯钩长度为35d减去竖直长度且≥150,适用于柱插筋在桩基独立承台中锚固。

1》问:基础梁的钢筋伸入承台还是按贯穿处理?

答:基础梁如果梁面平承台面,基础梁是用来连接承台梁的,梁筋可直接按Lae锚固在承台中,但最好将箍筋伸至承台内。基础梁如果是梁底面平承台底面的,也可直接按Lae锚固在承台中,箍筋可不伸至承台内。如果基础梁是直接相互交错的,应按基础梁通长考虑,这时钢筋只考虑连接问题,不考虑锚固问题。

2》问:梁、柱砼标号不同时,梁筋锚入柱时La值计算按梁还是按柱的砼标号计算?答:钢筋在哪里锚固就按哪个构件的砼标号计算Lae。按柱的砼标号计算梁筋锚固长度。

3》问:框架梁的第三排钢筋长度如何计算?次梁的第二排钢筋长度如何计算?也是Ln/4吗?

答:问设计院。平法未考虑此两种情况。平法不是包括所有结构设置的,也做不到。4》问:何为对边?

答:梁筋伸到柱边时,柱的外边即为梁的对边。

5》问:第40页柱搭接长度范围是不是指2.3Lae?

答:对。因为Lae+0.3Lae+Lae合起来是2.3Lae,在这个搭接范围内箍筋要加密。实际上这个范围内加密筋只起一个构成三向受力条件的作用,因此可以只箍大方箍即可。

6》问:剪力墙施工缝设在何处为宜?

答:不知道。但剪力墙在结构上不同于柱按楼层模型来考虑受力情况,而是从底至顶作为一个整体受力,因此个人认为施工缝设在任何地方都可以。

7》问:边框梁BKL比砼墙宽时,水平纵向钢筋是移出到梁边布置还是在梁边布置的同时还要在墙同宽处继续布置?

答:只需在边框梁最外边布置即可。

8》问:柱筋如何锚入承台?注:现参照11G101

9》腰筋伸入支座多少为宜?

答:个人认为5d足矣,不过规范要求15d。

10》问:柱箍筋内箍箍住多少条柱纵筋为宜?

答:有5根纵筋时内箍箍住3根,有6根纵筋时箍住2根。

11》问:一级钢筋的板筋180度弯钩是否计入锚固长度?

答:180度弯钩不能计入锚固长度。如板底筋要求伸至梁中线并不小于5d,指的是水平段外包长必须伸至梁中线并不小于5d,但面筋要求伸入梁内La,此时弯钩已包含在La内。

答:规范规定。平法图集是照规范来的。

13》问:约束边缘构件箍筋是否要加密?

柱插筋在基础承台中锚固的问题——请教:桩承台基础,承台高1米,KZ柱在承台中间,承台横竖两个方向上均有JL基础梁通过(高600),柱子钢筋直锚已满足锚固长度,要不要所有钢筋插到承台底并弯折?还是只四角到底并弯折?或者到基础梁底并弯折

请教:桩承台基础,承台高1米,KZ柱在承台中间,承台横竖两个方向上均有JL基础梁通过(高600),柱子钢筋直锚已满足锚固长度,要不要所有钢筋插到承台底并弯折?还是只四角到底并弯折?或者到梁底并弯折
规范要求,只要是用于锚固的钢筋,其端头处都得打弯。
如果直锚已满足要求就不需要所有钢筋都下到底面弯折,一般地,只需将四角钢筋下到底面水平弯折即可,这是为了方便,其余钢筋通过箍筋和定位筋固定在钢筋骨架上。
朋友你提的问题 图集里面已经明确的给了答案---框架柱的钢筋四角插到承台底部并弯折15d
在我过程中,如果达不到直锚需制作15D弯折锚固,达到了就不需要了,上有
不能满足锚固要求的都要弯折,直到满足锚固长度为止!