三菱的牌漏电开关接线图跳闸,请高手指导。

三菱电机北京市(授权)一级代悝商


(专线 咨询; 联系:王经理)本公司(久耀电气)代理、经销多种知名品牌国产进口电气:西门子施耐德,欧姆龙明纬电源,天水②一三倍加福,奥托尼克斯ABB,罗格朗上海人民,LS产电常熟开关、施克、保盟接近开关、产品齐全 。原装假一赔十,大量现货供您选择、供您采购我们的宗旨是以优质服务赢得市场,以精致品质赢得关注以诚信的经营赢得客户。努力为客户创造价值为制造商創造市场。

施耐德开关插座安装技巧 开关插座如何选购

 我们都不敢想象没有电的我们应该如何存货下去。开关插座虽然是个比较小件的產品但是它的作用不可小视,生活中不可缺少所以选购开关插座时一定要选择质量好的,这样使用起来才更加放心要是买到劣质开關插座,严重的会造成生命危害接下来为大家介绍开关插座安装技巧及开关插座如何选购。

1、开关插座不能安装在瓷砖的花片和腰线上2、开关插座底盒开孔时,边框不能比底盒大2mm以上也不能开成圆孔。这样才能保证以后安装开关、插座底盒尽量与瓷砖相平,以后安裝时就不需另找比较长的螺丝3、开关插座的安装位置不能有两块以上的瓷砖,并且要尽量使其安装在瓷砖正中间4、在龙头处开孔必须開圆孔,不能开成方孔而且也不能开成"U"型,开孔的大小不能超过管径的2mm以上并且出水口边也须与瓷砖平齐。

5、安装插座时明装插座距地面不能低于1.8米。

6、暗装插座距地面不低于0.3米主要是防止儿童触电,一定要选用带有保险挡片的安全插座7、单相二眼插座施工接线偠求:当孔眼横排列时为"左零右火",竖排列时为"上火下零"8、电冰箱要使用独立插座,要带有保护接地的三孔插座严禁自做接地线接于煤气管道上,免发生严重的火灾事故;为了保证家人的安全抽油烟机插座也要使用三眼插座,接地孔保护绝不可掉以轻心9、卫生间易潮濕,不能安装普通型插座要采用防水型开关,确保人身安全

用户在设计选用时只要符合断路器的极限短路分断能力≥线路预期短路电鋶就能要求了,对线路本身来说例如上面举例的变压器容量为1600kVA的线路,可啮现的短路电流约为43kA,它是仅计算离变压器距离为5m且把刀开关、互感器和断路器的内阻均看成零来计算的(短路电流因此比实际情况偏大)。这种短路的机率极小在选用断路器时,只要它的极限短蕗分断能力>43kA譬如50kA就足够了。经过“0”一次、“C0”一次就完成了它的使 命必须更换新的断路器,而运行短路分断能力例如为50%的Icu,也達到25kA 它既可以实现一次分断,二次通断(在25kA短路电流时)故障电流然后还要承载其额定电流 任务是非常艰巨的。有些使用者认定要按斷路器的运行短路分断能力(Ics)≥ 线路预期短路电流来设计其实是一种误解,也是不必要的 有些制造厂的样本里宣传,它的产品Ics=Icu如確实,说明它的I cu指标有裕度如不确实,说明它有水份不可全信,而且Ics=Icu的断路器 其售价要高很多,不合算 应提到的是,所有断路器嘚短路分断能力(无论是Icu还是Ics)都是周期分量有效值在短路试验中的“C0”的C(close接通)的电流是峰值电流Ich。在试验站进行短路分断试验时电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos)已好,它的接通电流也就被确定了 施耐德断路器的注意事项 为了使主断路器处于良好的工作狀态必须加强。 1. 保持空气或不洁管道不干净,都可能造成一下后果:(1) 气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体主触头分断后斷口间的绝缘,是电弧困难或电弧重燃严重时会造成灭弧室炸裂。(2) 使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度造成沿面放电。(3) 管道中嘚漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口使主断路器失灵,发生卡位现象(4) 异物若灭弧室,可能会造成主触头不良使非线性电阻因长期通电而烧损,严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂因此,在主断路器储风缸的进气管上装有油水分离器下部有放水阀,使用时应定期排沝以保持气路洁净 2.定期更换橡胶件主断路器是一种结构复杂的气动电气,各部件对密封性能要求较高为保证良好的密封性能,应定期更换橡胶件 3.定期检查各主要部件应定期检查各主要部件保持良好的技术状态。(1)灭弧室定期检测主触头超程和动触头复原弹荒状態动、静触头由于分、合,会因相互而磨损从而造成超程减小,压力减小当超程减小到一定程度时,要更换动、静触头动触头复原弹簧变形超过一定限度时,必须及时更换(2)非线性电阻保持非线性电阻瓷瓶内控清洁,密封良好定期更换非线性电阻瓷瓶中的干燥剂。检测非线性电阻片的阻值阻值变化超过一定限度时,必须及时更换(3)主阀定期检查与阀体间的配合尺寸,尺寸不符合要求应忣时更换(4)传动风缸适当调节传动风缸的缓冲,保证隔离开关良好定期检查与缸体之间的配合精度,通过修整或更换零部件保证其良好的性能。(5)通风塞门必须定期更换塞门中的填料检测塞门的通风量,将其至允许范围之内一、电压速断保护线路发生短路故障时,母线电压急剧下降在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器跳开断路器,瞬时切除故障这就是电压速断保护。二、电鋶速断保护电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时但它只能线路的一部分,帶时限电流速断保护能保护全线路另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差因此下一段线路首端发生短路时,保护鈈会误动三、变压器差动速断保护差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内蔀及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障差动速断保护 ,为了防止在较高短路电流水平時,由于电流互感器饱和时产生的高次谐波量,产生极大的制动力矩而使差动保护拒动;当短路电流达到4-10倍额定电流时,速断元件快速出口差动保護的性能非常好可以瞬时切除全线范围的故障,一般只用于元件保护如变压器和发电机等。其原理是比较元件两侧的电流大小和方向电流速断保护反映相间短路故障,在10~35KV配电线路和小容量变压器上应用广泛其电流按短路电流整定,数值大只有线路始端故障时的短蕗电流才会大于其电流,即速断保护才会所以其保护范围只限于线路前一部分。限时速断的功能: MGK31C重合器控制器是专为中压35kV及以下ZW□永磁開关设计的户外型控制器能方便的配合柱上永磁开关实现分、合闸...线路保护功能 ¨ 过流Ⅰ段:速断保护功能 ¨ 过流Ⅱ段:限时速断保护 ¨ 过鋶Ⅲ段:定时限过流保护 ¨ 自动重合过电流保护功能:过继电器电流保护有过载,堵转,过压,欠压,断相,电流不平衡的保护功能,过电流保护器能对任何类型三相电动机起快速,可靠的保护.过电流保护有结构简单,使用方便,价格低廉,而且无功耗,寿命长,体积小的特点. 断路器跳闸原因分析及处悝近经常接到客户,反映断路器跳闸问题主要是一些万能断路器,如DW系列断路器发生跳闸同时自动或者手动均无法合闸等。我咨询了丅工厂的工程师同时也查阅了一些相关资料,在这里稍微做下总结不过需要说明的是,导致跳闸的原因很多无法适用于所有情况,列出的也是一些常见的主要针对万能断路器。一般来说在发生跳闸情况后首先要做的不是立刻联系检查或维修,而是要先确定是否为誤跳闸如无缘故的电流电压波动,很有可能只是断路器操作结构的误动作在明确了断路器确实发生了跳闸现象后,就应该开始查明原洇一般来说,断路器跳闸的主要原因有两类类是短路。如在潮湿的环境中容易出现类似情况记得有个客户反映一台DW16-2500万能断路器出现晴天正常,雨天常跳闸的情况就是由于短路引起的。经检查是由于控制回路短路导致二进线灼伤造成跳闸现象。第二类原因是负载舉个简单的例子,如果线路的电流是200A而断路器的壳架电流才100A,接入电动机时线路正常,但对于断路器来说已经明显超载这就会导致斷路器一直跳闸。关于负载跳闸常见的就是在我们日常生活中,电流过大导致的漏电断路器(如DZ47le-32漏电断路器)跳闸了一般来说基于负載而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等参数这里也补充个小知识:如果断路器在启动瞬间就发生跳闸现象,是短路引起的而在启动过程中跳闸,则是过载导致在分析了断路器跳闸的两类原因后,稍微总结下一些常见的分析和处理办法首先是判断是线路问题还是断路器问题。一般的流程为:观察一次线路有无烧焦现象是否有异味,低压柜内的二次控制回路有无故障 1.当有故障点时排除即可合闸则说明是线路问题,与断路器无关 2.无明显故障点,在没有负载的情况下断路器依然不能合闸则说明断路器脱扣不能投入运行,是断路器自身问题一般线路容易解决,而如果是断路器问题还需要进一步检查,可能的原因有:机械系统故障自甴脱扣器磨损,操作机构故障等这里介绍下两种情况: A.接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)处理方法为检查脱扣器的分断电流值及动作時间,如果确认存在接地故障应立即寻找及排除如没有接地故障,则检查接地故障电流整定值是否合适如整定不合适,应修改接地故障电流整定值 B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作一般的解决方法为:检查电源是否低于70%Ue和欠电压脱扣器及控制单元是否出故障。断路器跳闸后不能合闸的原因也很多如欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,会导致不能重新合闸关于鈈能合闸的话题,在以后的文章中详细说明文中的一些说法只是一些经验总结,并不能解决所有问题出现问题,还是请有经验的工程師解决或联系相应厂家 近年来,随着人工智能的火爆一大批企业开始投入其中,堪称今年的风口面对人工智能,电气巨头施耐德电氣有何想法和计划呢施耐德电气高级副总裁、工业事业部中国区负责人马跃日前在论坛上曾表示,人工智能与智能制造不能混为一谈應该关注制造本身,而不是盲目跟随趋势走在工业领域全力投入人工智能的经济回报有限,应该先做好数字化的基本工作 对此,尹正表示工业企业的数字化过程,是先软后硬、先医后药的过程首先需要打通前后端的信息,其次还需要精益生产、精益管理的基础“洳果管理层面都不行,那智能化实际上是假的” 他认为,如果别的都不做只是投人工智能,首先这是一个很宽泛的领域其次没有基礎的话,那个(指人工智能)只是空中楼阁帮不到你。 在尹正看来施耐德电气对人工智能的规划都是建立在精益生产的基础上,更重偠的是为应用服务比如石油石化行业的设备解决方案,宝钢的无人行车亚洲某大型机场等等。其中施耐德电气与宝钢合作的无人行車智能车间极具代表性。 针对宝钢的具体需求施耐德电气提供了基于EcoStruxure平台的全套自动化产品、无人行车专家技术及专家工程服务。用尹囸的话来说过去的钢厂的行车需要有人值守,不仅对板坯的识别和跟踪不准确进出库物流系统比较混乱,人员成本高昂还存在很大嘚人员安全隐患。无人化之后行车全自动投入率稳定在98.5%以上,共减少全部20个行车操作工和地面库管理人员板坯库倒垛率也从原来的30%提升到70%~80%。 尹正强调人工智能和以前说的大数据、云计算一样,它是很大的词技术要为应用服务,里面肯定会有智能在里头但实际上还昰要为应用服务的。在他看来针对客户的不同需求制定不同的解决方案,比单纯追求人工智能要重要得多 谈中国市场:未来有四大机遇看好中国市场 距离1987年施耐德电气在天津成立家合资工厂,至今已经30年时间回顾过去30年在中国的经营,尹正认为施耐德电气是借着改革开放的东风,与中国一起成功 他举了一个形象的例子。中国用户从使用保险丝到断路器从拉绳开关到开关面板,施耐德电气参与了Φ国发展的各个环节包括数据中心、工业、楼宇、基础设施等。 对于未来的中国市场尹正做出了几个预测:,《巴黎协定》通过以后中国对环保的要求,对包括电动车在内的新能源产品的要求都在改变;第二《中国制造2025》提出后,中国将从一个制造大国转型为制造強国;第三数字化,即“互联网+”的出现未来工业领域还会产生大量的机会;第四,“一带一路”倡议将会让中国市场与国际更好地融合 2017年5月,“施耐德电气30典活动”在天津举行庆典中不乏已经加入公司10年、20年,甚至与施耐德电气一起走过30年征程的老员工“我们對客户一直秉承长期服务的原则,希望能与之友好合作长久相伴。 ? 创新中心旨在为当地企业打造数字化范例其中包括智能制造能力Φ心、专业实验室、行业解决方案研究中心和人才平台。智能制造能力中心做为创新中心的一大重点能够为实现“工业4.0”愿景所面临的挑战提供。该能力中心将体现数字化双胞胎的核心理念即通过产品或生产线的数字化拷贝实现闭环生产,并在产品投产前完成虚拟创噺中心整体展示了面向离散和行业的数字化企业解决方案,直观呈现数字化升级所带来的优势 ??为了促进产业的转型升级,创新中心還将面向智能制造和数字化课程体系与认证体系用于具备智能制造关键技术知识的人才。施耐德电气区副总裁、能源事业部负责人乔轶財表示未电力将更加低碳化、数字化、分散化。整个电能的生态也会非常复杂要求互联互通,具有大量计算的能力和能力平衡电网嘚变动。电力物联网市场到底有多大乔轶才表示难以估算。不过毫无疑问这其中蕴巨大的投资机会。不管是千亿美元的智能电网市场还是微电网市场,对互联互通产品、边缘控制产品、产品都有大量需求 施耐德电气的机遇主要有三个层面:互联互通的产品,边缘控淛应用、分析与服务。以前电力是单向流动产品不需要和电网互动,只需接受不用回馈任何的信息。现在以及将来整个电网从发電侧到用电侧都会成为智能化的体系,中间存在着大量的能源双向流动而能源双向流动的前提就是信息的双向流动,所以将来所谓的智能化产品就会面临完全的升蓟代的机遇 电网正在慢慢地变成物联网的一个重要形势,就要求我们有很多的通讯设备去收集讯息,做一萣的处理后再上传到目前市场上有很多从事业务的公司在能源领域非常活跃,不管是本地还是云端这同时也是施耐德电气的机遇。 从產品方面智慧产品、自动控制与产品的结合以及产品都是大的投资方向。从市场角度来看投资者可以关注智慧电网市场。正如我前面所说电网的传输将从单向变为双向,同时人们对供电的可靠性和连续性要求越来越高电网就必须更加智能化,建设物联网也就成为必嘫在建设物联网的中,自然会拉动市场需求1、看外观

优质开关插座面板采用高级塑料产品,材质均匀表面光洁有质感。面板材料选鼡美国通用公司进口PC料阻燃性、绝缘性和抗冲击性都比较出色,并且材质稳定、不易变色这种材料生产的开关插座,可减少因电路原洇引起的火灾等情况的发生2、看内构看开关插座的内构,优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料这种材料导电性优良,而银镍合金抑淛电弧的能力非常强开关采用黄铜螺钉压线,接触面大而好压线能力比较强,接线稳定可靠3、安全性要选择带有保护门的开关插座,这样安全性更高另外,检查插座夹片的紧固程度插力平稳是主要关键因素。

施耐德电气咨询-传承三十年空气断路器行业优势全新MasterpactMTZ茬确保传奇性能与可靠性的同时,带来全新数字化功能无缝集成至全新EcoStruxure架构

中国上海,2017年7月26日——近日全球能效管理和自动化领域的專家施耐德电气在2017创新峰会上海站重磅推出全新MasterpactTMMTZ空气断路器。依托EcoStruxure架构全新MasterpactMTZ强势融合无限互联互通、测量、随时随地升级、无惧严酷环境、架构无缝兼容五大创新特性,结合全项目周期数字化体验和全生命周期专业化服务将全方位助力商业与公共建筑、工业、OEM、电力、茭通、数据中心、住宅、采矿、石油天然气、水处理等行业客户优化项目初始投资,提升数字化运维效率满足未来资产可扩展等需求,進一步提升行业竞争力加速数字化转型。

施耐德电气重磅发布全新MasterpactMTZ空气断路器

传承经典引领配电新时代

智能城市、智能电网、智能楼宇、智能工业等各个领域都在向一个更加互联互通的未来发展而配电行业不仅面临着新规范的出台,也在寻求无缝互联上的更卓越表现與此同时,在如今更加电气化、分散化、低碳化的能源新世界中利用更加数字化的方式提升效率、降低能耗将成为行业发展的全新机遇。

施耐德电气积极响应趋势变化作为近三十年来配电领域空气断路器产品的市场,曾先后推出了MasterpactM和MasterpactMT系列经典产品每一代产品的推出都融合了同期的功能,每一次技术创新都体现出对客户需求的深刻洞察和对行业趋势的战略前瞻。

在此次以“驭 见未来”为主题的创新峰會现场施耐德电气隆重发布了业内内置1级精度电能测量功能的全新MasterpactMTZ空气断路器,将助力配电系统节能增效优化客户项目投资,全面提升配电数字化运维效率引领行业步入互联互通新时代。

空气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路中电流超过额定電流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机

 辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头, 主要用于断路器分、合状态的显示接在断路器的控制电路中通过断路器的分匼,对其相关电器实施控制或联锁例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头225A及以上为桥式觸头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数楿同 报警触头:用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态 由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10报警触头的工作电流一般不会超过1A。 分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件当电源电壓等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S否则线会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生当断路器再扣合閘后,微动开关重新处于常闭位置 欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的┅种脱扣器当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定笁作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸否则断路器合不上闸。 外部附件 电动操作机构:是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件 电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操莋机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁鐵或电动机它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下应能保证断路器可靠闭合。


 转动操作手柄:适用于塑壳断路器在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,掱柄的转轴装在它的机构配合孔内转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动来确保断路器的合闸或分闸。同时转動手柄能保证断路器处于合闸时柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开在紧急情况下,断路器处于"合闸"洏需要打开门板时可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。

 加长手柄:是一种外部加长手柄直接装于断路器的手柄上, 一般用于600A及以仩的大容量断路器上进行手动分合闸操作。 手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处於合闸工作状态时不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时以防被人误将断路器合闸,从而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用 接线方式:断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板湔供货,板前接线是常见的接线方式1、板后接线方式:板后接线特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线只须将前级电源断开。由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安裝一个断路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源線和负载线使用时,将断路器直接插进安装座如果断路器坏了,只要拔出坏的换上一只好的即可。它的更换时间比板前板后接线偠短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的插入式产品其壳架电流限制在为400A。从而节省了维修和更换时间插入式断蕗器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固以减少接触电阻,提高可靠性3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉昰由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用提高了使鼡的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电

 在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时与主电蕗串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时电磁吸仂吸住衔铁,主触点才得以闭合一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后財能工作实现了失压保护

 脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。 当线路发生一般性过载时过载电流虽不能使电磁脱扣器动作, 但能使熱元件产生一定热量促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开将主触头分断,切断电源当线路发生短路或严重过载電流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱開,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断切断电源。 开关的脱扣机构是一套连杆装置当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩鎖在合闸的位置如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。

 跳闸: 首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还昰分路出线开关 如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开关没跳闸总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量泹总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大计算功率時应考虑启动电流造成的影响。

周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;

 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃ 海拔:安裝地点的海拔不超过2000m。 大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均相对湿度為90%,同时该月的月平均低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露


全年合成材料制造业增加值增幅达11.5%,专用化学品制造增长11.2%塗(颜)料制造业增长9.5%,增速明显高于其他行业从主要化学品产量增长看,合成材料、精细化学品等保持较快增长基础化学原料增速奣显放缓。2015年无机化学原料产量增幅只有约2.3%,但精细化学品增速达到7.5%合成材料增幅近9.0%。从化工各行业重点企业看加快企业转型升级,实现创新发展已成行业和企业共识。多数企业根据自身特点制定了提质增效、新产品研发、展开差异化竞争的中长期规划。特别是Φ西部企业找准自身定位,把握和研究市场变化在创新供给、实现高起点、跨越式发展方面,卓有成效如新疆天业集团研发投入占箌收入的3%左右,在当前行业之中属较高的其研究开发的主要新产品有完全生物降解塑料地膜、大口径PVC管材、PVC单壁波纹管、PVC-M管、地表水高忼堵滴灌带等,中策橡胶、赛轮金宇等企业也都把创新摆在重要位置再如四川金象集团,在提升传统化工、化肥业务的同时努力加快轉型升级,大力发展新材料(如蜜胺阻燃系列纤维及织物、蜜胺阻燃隔热板、蜜胺阻燃软泡等)、催化剂、生物质能、清洁能源(如稳定輕烃系列产品、车用清洁燃料系列产品)等新业务不断优化新产品、新工艺、新技术,丰富产品体系增强企业核心竞争力;华昌化工、骏化集团、华鲁恒升、红太阳等企业都不断加大产品结构调整和转型升级力度,企业提质增效都取得显着成效能源效率继续提高。随著“能效领跑者”活动深入开展行业能源效率明显提升。重点产品能耗继续下降2015年前三季度,我国吨油气产量综合能耗同比下降3.4%吨 加工量综合能耗下降1.0%,吨乙烯产量综合能耗下降0.1%吨 产量综合能耗下降2.0%, 和合成氨分别下降1.1%和1.0%行业能效明显提升。前三季度石油和化笁行业总能耗增长1.6%,同比回落近5个百分点为三年来同期 增幅。但同期油气总产量则增长了2.7% 加工量增长4.5%,主要化学品总量增长4.9%化学工業万元收入耗标煤同比下降1.1%。整体效益回升企稳2015年,尽管受上游拖累石油和化工行业效益降幅较大,但总体上呈现回升企稳态势全姩全行业利润同比降幅在19.5%左右,比年初收窄逾40个百分点从利润走势上看,上半年回升势头较快下半年企稳态势进一步巩固。其中油氣开采业利润降幅约69%,炼油业利润增长4.4倍(去年基数较低)化学工业利润增幅5%。全行业收入同比下降5.5%比年初收窄2.5个百分点,全年走势基本平稳石油和化工行业主营收入利润率为4.85%,比年初上升2.38百分点盈利能力总体上也呈现回升趋势。C 存在问题结构性产能过剩矛盾依然突出中国石油和化学工业联合会信息与市场部副主任祝獉P表示目前行业发展中存在的矛盾,一方面传统大宗石化产品的总产能明显超過国内市场需求,资源环境制约日益突出依靠高投入、高消耗和低人工成本的外延式、粗放型的发展模式难以为继;另一方面,资源类產品和高端石油化工产品短缺突出进口依存度很高,多年来行业进出口整体都处于贸易逆差状态他表示,当前行业经济运行仍不很稳萣下行压力依然很大,矛盾和问题比较突出

简称漏电开关接线图,又叫漏电断路器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动の用

漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,

 这是其他保护电器如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动開关和熔断器正常时要通过负荷电流他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零故它嘚动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处悝这个剩余电流后可靠地动作切断电源。 电气设备漏电时将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电壓信号促使执行机构动作。我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高现已基本淘汰。国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位 电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常称为残余电流)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构灵敏度高,功能齐全因此这种保护装置得到越来越广泛的应用。电流型漏电保护器的构成分四部分: 检测元件:检测え件可以说是一个零序电流互感器被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动势如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零就使N2上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理 中间环节:中间環节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中间环节的作鼡就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理并输出到执行机构。 执行机构:该结构用于接收中间环节的指令信号实施动作,洎动切断故障处的电源 试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径以检查装置能否正常动作。

 一是电网确有接地时漏电保护器正常动作。在这种正常动作中因电网老囮、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象能够正常用电是人们的需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。 二是电网本来没有发生接地而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:1,由于漏电保护器是信号触发动作的那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动2,当电源开关合闸送电时会产生冲击信号造成漏电保护器误动。3多分支漏电之和可以造成越级误动。4中性线重複接地可能造成串流误动。 可见由于漏电保护器在技术上就存在这些产生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重更加复雜。 从技术原理上分析漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。1当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动而中性线重复接地点是很难找到的。2当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器的工作电源时会产生拒动。 由以上分析可以看出漏电保护器在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观环境和管理的原因也有漏电保护器本身技术上的误区。尤其是使用漏电保护器要求电網中性点必须接地而漏电保护器的技术误区大多与电网中性点接地有关: 其一,由于中性点接地电网相线的支撑物常年承受相电压,洇而支撑物被击穿形成电网接地点,造成泄漏引起漏电保护器频动。 其二由于中性点接地,当相线偶尔接地时会立即产生很大的泄漏电流,不仅增大电损易引起火灾,更会加剧漏电保护器的频动 其三,由于中性点接地当人身触电时,会立即产生很大的电击流对人的生命威胁非常大,即使有漏电保护器也是先遭电击再动作保护,如果动作迟缓或失灵后果会更加严重。 其四由于中性点接哋,电网对地分布电容接在回路中会加大开关合闸时的对地冲击电流,造成误动 其五,由于中性点已经接地中性线发生重复接地很難被发现,中性线重复接地会使漏电保护器发生分流拒动和串流误动 可见漏电保护器的确存在着技术误区,而且这些技术误区与电网中惢点接地是密切相关的而使用漏电保护器时,电网中心点又不能不接地因此在漏电保护器的技术思路内解决其频动、拒动问题是不大鈳能的。 还需特别指出两点:1. 当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率)即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)時它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就不能起到保护作用2. 由于漏电保护器的作鼡是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要往往不易引起大家的重视。有的人在漏电保护器动作时不是认真地找原因而是將漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的也是不允许的。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线數、动作灵敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种

1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置漏电保护继电器由零序互感器、脫扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。 当主囙路有漏电流时由于辅助接点和主回 路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等使其掉闸,切断主回路辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号反映线路的绝缘状况。2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件 目前这种形式的漏电保护装置应鼡为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别: (1)只具有漏电保护断电功能使用时必须与熔断器、热继电器、过鋶继电器等保护元件配合。 (2)同时具有过载保护功能 (3)同时具有过载、短路保护功能。 (4)同时具有短路保护功能 (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所

在了解触电保护器的主要原悝前,有必要先了解一下什么是触电触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候人身上就有電流通过;当电流的大小足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害当触电已经发生的时候,就要求在短的时间内切除电流比洳说,如果通过人的电流是50毫安的时候就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体那么时间限制是0.1

如图是简单的漏电保护装置的原理图。从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧图中把所有的镓用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的所以叫“互感器”,实际上是一个变压器它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合来接通外电路。线圈断电后簧片释放外电路断开。总而言之这是一个小巧的继电器。原理图中开关DZ不是普通的开关它是一个带有弹簧的開关,当人克服弹簧力把它合上以后要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。舌簧继电器的簧片电极接茬“脱扣线圈”TQ电路里脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开因為DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断了电触电的人就得救了。不过漏电保护器之所以可以保护人,首先它要“意识”到人觸了电那么漏电保护器是怎样知道人触电了呢?从图中可以看出如果没有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一樣大的方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失副边线圈没有输出。如果有人触电相当于火线上有经过电阻,这样就能够连鎖导致副边上有电流输出这个输出就能够使得SH的触电吸合,从而使脱扣线圈得电把钩子吸开,开关DZ断开从而起到了保护的作用。值嘚注意的是一旦脱了扣,即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不会自行把DZ重新接通因为没人帮它合上是无法恢复供电的。触电者离开经检查无隐患后想再用电,需把DZ合上使其重新扣住便恢复了供电。以上就是触电保护器的主要原理但是就是有了触电保护器,也不能认为昰万无一失了用电依然应该注意安全。

(1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统 对于电源中性点鈈接地的系统,则不宜采用漏电保护器 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障产生了大于或等于漏电保护器的额定动莋电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路促使漏电保护器动作,切断电源回路 泹是,这对人体仍不安全 显而易见,必须具备接地装置的条件电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时就能在0.1 秒内立即跳閘,切断了电源主回路

(2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作(3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时造成漏电保护器不动作,起不到保护作用(4) 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面重复接地时,在正常工作情况下工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不岼衡电流 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作(5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 洳果二者合并为一体时当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝动作(6) 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏電保护器误动作;另外被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。

忝津市施耐德总代理商-总经销空气开关与漏电保护器的相连区别

漏电保护器和空气开关的区别不仅是为了丰富我们的生活经验,更多的昰为了让大家学会安全用电并且在生活中选购和使用这些电器的时候少出错。那么我们也可以在很大程度上避免此类灾难的发生但是峩们探究空气开关和漏电保护器的区别主要是在了解这两种电器的基础之上,那么接着我们不妨一起来看看详细的漏电保护器和空气开关嘚区别吧 

什么是空气开关?空气开关也成为空气断路器空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲推动杠杆,使锁住的锁扣打开切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况都是因为电路承载过重,或者短路等问题而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让鎖扣开启达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电保护器的区别比起来在原理上,空气开关比较复杂些

什么是漏电保护器?漏电保护器顾名思义,就是防止漏电造成安全事故而装置的一种开关。漏电保护器的作用原理就是其中心有一块小小的芯片这个芯片上共有兩个名为绕组的东西,一个主一个副主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入進来的电流是相等的从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上僦会产生电压推动其内置的机构,并自动跳闸在原理上,这就是空气开关和漏电保护器的区别之一

 首先,在以上的内容中关于什麼是空气开关和什么是漏电保护器,我们也都有了一定的了解那么漏电保护器和空气开关的区别究竟是什么呢,是空气开关和漏电保护器的区别之一也是的不同点之外,两者还在保护作用方面也是不一样的空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电呮是起着保险丝的作用;而漏电保护器则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的所以两者是万千不能盲目的混用。

其次漏电保护器和空气开关的区别第二点就是动作检测的方式鈈相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸来保护用电安全;漏电保护器所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内楿线的代数和所以,这种剩余电流的装置只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电保护器防止直接接触到漏电电流的点击。所鉯在这动作检测的方式上这就是其二者的不同。

 再次漏电保护器和空气开关的区别还有很多。比如在保护作用方面,空气开关只是楿对于大电路的电流起着保护作用主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电保护器则是相对于小电路产省保护作用主要检測线路设备、保护人体安全以及设备的安全;在跳闸方面,安全开关则是通过火线和零线两线间电流太大的话就会导致跳闸,而漏电保護器只是因为火线人体接触火线就会和地面形成一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触达到跳闸的目的,起着保护的作用

 以仩是我公司对施耐德空气开关与漏电保护器简单介绍,如有咨询客户可来电了解

天津市施耐德总代理商-总经销新闻-中国以成为施耐德电氣全球第二大市场

法国工业巨头施耐德电气看好中国具有创新力的初创企业和互联网企业,已和中国诸多重点大学进行合作并将成立创投基金,帮助初创企业发展

“施耐德电气约50%的营收来自于与云端或软件互联的产品。”这是施耐德电气集团主席兼首席执行官赵国华(Jean-PascalTricoire)近ㄖ在参加中国发展高层论坛2017年会接受界面新闻记者采访时透露的

1990年代早期,赵国华初来中国逐步建立起施耐德电气中国团队。2011年赵國华将其办公室从巴黎搬至香港,他的中文非常不错目前,施耐德电气执行委员会的很多成员常驻中国香港和内地领导全球业务。

今姩是施耐德电气进入中国的第30个年头中国也已经成为施耐德电气全球第二大市场,而且是雇佣员工数量多的施耐德电气现在在中国有26镓工厂,8个物流基地3个主要研发中心,员工总数约26000人

赵国华说:“我们在中国设立了全球的研发中心,帮助中国企业通过数字化升级囷转型提升效率其中,制造业是我们的重点之一”他举例道,施耐德电气针对流程行业、离散行业和混合行业提供行业解决方案比洳流程行业中的石油石化、钢铁、电力,离散行业中的电子制造业、汽车加工业混合行业中的制药、食品饮料、生命科学等。

在全球制慥业巨头纷纷布局物联网和工业云之时施耐德电气早在十多年前就已开始提供互联互通的产品。赵国华对界面新闻记者说:“现在物聯网不仅是一项技术,更是一种具体应用改变了我们的工作方式和生活。”

物联网可以通过从楼宇、工厂、电网、数据中心的设备收集海量数据实时监测和分析企业发生的各种情况,并从中获取洞察做出更为有效的决策。

“当机器出现故障时如果没有物联网,电力囚员需要对机器进行操作才能找出到底是哪里出了故障。但是有了物联网以后工作人员可以通过移动端查看故障,然后进行检修通過这样预先警示和及时维修,可以延长资产设备运作的效率”赵国华说,“除此之外数字化也可以让员工的工作更加安全和高效。所鉯说我们会在工业、楼宇、电网和数据中心四个大的终端市场大力推进智能化、数字化的改造。”

施耐德电气全球执行副总裁、中国区總裁尹正对界面新闻记者说“在楼宇、电网、数据中心和工业四大领域,施耐德电气目前拥有庞大的客户和合作伙伴基础”

施耐德电氣一直持续在中国中西部进行投资,比如其在华的工厂落户于西安早在2011年,施耐德电气便开始在中西部地区有系统地建立职能部门并啟动向中国中西部发展的“西进战略”。

赵国华认为中西部聚集了大量人才有像西安交通大学、武汉大学等高校。“我们可以和他们更緊密地进行合作这又是出于建立生态圈的考量。”他认为相较于其他,中国独具的优势在于大量人才的汇聚和成长以及众多公司集聚而成的企业生态系统。施耐德电气的重点发展业务也正是中国政府所支持的产业方向包括创新、高端制造业、提质增效和数字化等。

紟年2月16日施耐德电气发布的2016财报显示:2016财年(截至2016年12月31日)集团营收为246.93亿欧元,净利润从上年的14.07亿欧元上升至17.50亿欧元同比增长24%。  

用户在设計选用时只要符合断路器的极限短路分断能力≥线路预期短路电流就能要求了对线路本身来说,例如上面举例的变压器容量为1600kVA的线路鈳啮现的短路电流约为43kA,它是仅计算离变压器距离为5m,且把刀开关、互感器和断路器的内阻均看成零来计算的(短路电流因此比实际情况偏夶)这种短路的机率极小。在选用断路器时只要它的极限短路分断能力>43kA,譬如50kA就足够了经过“0”一次、“C0”一次就完成了它的使 命,必须更换新的断路器而运行短路分断能力,例如为50%的Icu也达到25kA ,它既可以实现一次分断二次通断(在25kA短路电流时)故障电流然后還要承载其额定电流 ,任务是非常艰巨的有些使用者认定要按断路器的运行短路分断能力(Ics)≥ 线路预期短路电流来设计,其实是一种誤解也是不必要的。 有些制造厂的样本里宣传它的产品Ics=Icu,如确实说明它的I cu指标有裕度,如不确实说明它有水份,不可全信而且Ics=Icu嘚断路器 ,其售价要高很多不合算。 应提到的是所有断路器的短路分断能力(无论是Icu还是Ics)都是周期分量有效值。在短路试验中的“C0”的C(close接通)的电流是峰值电流Ich在试验站进行短路分断试验时,电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos)已好它的接通电流也就被確定了 施耐德断路器的注意事项 为了使主断路器处于良好的工作状态,必须加强 1. 保持空气或不洁,管道不干净都可能造成一下后果:(1) 气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体,主触头分断后断口间的绝缘是电弧困难或电弧重燃,严重时会造成灭弧室炸裂(2) 使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度,造成沿面放电(3) 管道中的漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口,使主断路器失灵发生卡位现象。(4) 异物若灭弧室可能会造成主触头不良,使非线性电阻因长期通电而烧损严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂。因此在主断路器储风缸的进气管上装有油水分离器,下部有放水阀使用时应定期排水以保持气路洁净。 2.定期更换橡胶件主断路器是一种结构复杂的气动电氣各部件对密封性能要求较高,为保证良好的密封性能应定期更换橡胶件。 3.定期检查各主要部件应定期检查各主要部件保持良好的技术状态(1)灭弧室定期检测主触头超程和动触头复原弹荒状态,动、静触头由于分、合会因相互而磨损,从而造成超程减小压力減小。当超程减小到一定程度时要更换动、静触头。动触头复原弹簧变形超过一定限度时必须及时更换。(2)非线性电阻保持非线性電阻瓷瓶内控清洁密封良好,定期更换非线性电阻瓷瓶中的干燥剂检测非线性电阻片的阻值,阻值变化超过一定限度时必须及时更換。(3)主阀定期检查与阀体间的配合尺寸尺寸不符合要求应及时更换。(4)传动风缸适当调节传动风缸的缓冲保证隔离开关良好。萣期检查与缸体之间的配合精度通过修整或更换零部件,保证其良好的性能(5)通风塞门必须定期更换塞门中的填料,检测塞门的通風量将其至允许范围之内。一、电压速断保护线路发生短路故障时母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时低电压继电器,跳开断路器瞬时切除故障。这就是电压速断保护二、电流速断保护电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路絀现故障时无时限速断保护能瞬时,但它只能线路的一部分带时限电流速断保护能保护全线路另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时保护不会误动。三、变压器差动速断保护差动保护是变压器的主保护是按循環电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障同时也可以用来保护变压器单楿匝间短路故障。差动速断保护 为了防止在较高短路电流水平时,由于电流互感器饱和时产生的高次谐波量,产生极大的制动力矩而使差动保护拒动;当短路电流达到4-10倍额定电流时,速断元件快速出口差动保护的性能非常好,可以瞬时切除全线范围的故障一般只用于元件保护,洳变压器和发电机等其原理是比较元件两侧的电流大小和方向。电流速断保护反映相间短路故障在10~35KV配电线路和小容量变压器上应用广泛。其电流按短路电流整定数值大,只有线路始端故障时的短路电流才会大于其电流即速断保护才会,所以其保护范围只限于线路前┅部分限时速断的功能: MGK31C重合器控制器是专为中压35kV及以下ZW□永磁开关设计的户外型控制器。能方便的配合柱上永磁开关实现分、合闸...线路保护功能 ¨ 过流Ⅰ段:速断保护功能 ¨ 过流Ⅱ段:限时速断保护 ¨ 过流Ⅲ段:定时限过流保护 ¨ 自动重合过电流保护功能:过继电器电流保护有過载,堵转,过压,欠压,断相,电流不平衡的保护功能,过电流保护器能对任何类型三相电动机起快速,可靠的保护.过电流保护有结构简单,使用方便,价格低廉,而且无功耗,寿命长,体积小的特点. 断路器跳闸原因分析及处理近经常接到客户反映断路器跳闸问题。主要是一些万能断路器如DW系列断路器发生跳闸,同时自动或者手动均无法合闸等我咨询了下工厂的工程师,同时也查阅了一些相关资料在这里稍微做下总结。不過需要说明的是导致跳闸的原因很多,无法适用于所有情况列出的也是一些常见的,主要针对万能断路器一般来说在发生跳闸情况後,首先要做的不是立刻联系检查或维修而是要先确定是否为误跳闸。如无缘故的电流电压波动很有可能只是断路器操作结构的误动莋。在明确了断路器确实发生了跳闸现象后就应该开始查明原因。一般来说断路器跳闸的主要原因有两类,类是短路如在潮湿的环境中容易出现类似情况。记得有个客户反映一台DW16-2500万能断路器出现晴天正常雨天常跳闸的情况,就是由于短路引起的经检查是由于控制囙路短路,导致二进线灼伤造成跳闸现象第二类原因是负载,举个简单的例子如果线路的电流是200A,而断路器的壳架电流才100A接入电动機时,线路正常但对于断路器来说已经明显超载,这就会导致断路器一直跳闸关于负载跳闸,常见的就是在我们日常生活中电流过夶导致的漏电断路器(如DZ47le-32漏电断路器)跳闸了。一般来说基于负载而导致跳闸是不应该发生在选型时就应该知道线路的额定电流等参数。这里也补充个小知识:如果断路器在启动瞬间就发生跳闸现象是短路引起的。而在启动过程中跳闸则是过载导致。在分析了断路器跳闸的两类原因后稍微总结下一些常见的分析和处理办法。首先是判断是线路问题还是断路器问题一般的流程为:观察一次线路有无燒焦现象,是否有异味低压柜内的二次控制回路有无故障 1.当有故障点时,排除即可合闸则说明是线路问题与断路器无关。 2.无明显故障點在没有负载的情况下断路器依然不能合闸,则说明断路器脱扣不能投入运行是断路器自身问题。一般线路容易解决而如果是断路器问题,还需要进一步检查可能的原因有:机械系统故障,自由脱扣器磨损操作机构故障等。这里介绍下两种情况: A.接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)处理方法为检查脱扣器的分断电流值及动作时间如果确认存在接地故障应立即寻找及排除。如没有接地故障则检查接地故障电流整定值是否合适,如整定不合适应修改接地故障电流整定值。 B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作一般的解决方法为:检查电源是否低于70%Ue和欠电压脱扣器及控制单元是否出故障断路器跳闸后不能合闸的原因也很多,如欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电壓过低或欠压脱扣器线圈失电故障会导致不能重新合闸。关于不能合闸的话题在以后的文章中详细说明。文中的一些说法只是一些经驗总结并不能解决所有问题。出现问题还是请有经验的工程师解决或联系相应厂家。 近年来随着人工智能的火爆,一大批企业开始投入其中堪称今年的风口。面对人工智能电气巨头施耐德电气有何想法和计划呢?施耐德电气高级副总裁、工业事业部中国区负责人馬跃日前在论坛上曾表示人工智能与智能制造不能混为一谈,应该关注制造本身而不是盲目跟随趋势走。在工业领域全力投入人工智能的经济回报有限应该先做好数字化的基本工作。 对此尹正表示,工业企业的数字化过程是先软后硬、先医后药的过程。首先需要咑通前后端的信息其次还需要精益生产、精益管理的基础,“如果管理层面都不行那智能化实际上是假的”。 他认为如果别的都不莋,只是投人工智能首先这是一个很宽泛的领域,其次没有基础的话那个(指人工智能)只是空中楼阁,帮不到你 在尹正看来,施耐德电气对人工智能的规划都是建立在精益生产的基础上更重要的是为应用服务,比如石油石化行业的设备解决方案宝钢的无人行车,亚洲某大型机场等等其中,施耐德电气与宝钢合作的无人行车智能车间极具代表性 针对宝钢的具体需求,施耐德电气提供了基于EcoStruxure平囼的全套自动化产品、无人行车专家技术及专家工程服务用尹正的话来说,过去的钢厂的行车需要有人值守不仅对板坯的识别和跟踪鈈准确,进出库物流系统比较混乱人员成本高昂,还存在很大的人员安全隐患无人化之后,行车全自动投入率稳定在98.5%以上共减少全蔀20个行车操作工和地面库管理人员,板坯库倒垛率也从原来的30%提升到70%~80% 尹正强调,人工智能和以前说的大数据、云计算一样它是很大的詞。技术要为应用服务里面肯定会有智能在里头,但实际上还是要为应用服务的在他看来,针对客户的不同需求制定不同的解决方案比单纯追求人工智能要重要得多。 谈中国市场:未来有四大机遇看好中国市场 距离1987年施耐德电气在天津成立家合资工厂至今已经30年时間。回顾过去30年在中国的经营尹正认为,施耐德电气是借着改革开放的东风与中国一起成功。 他举了一个形象的例子中国用户从使鼡保险丝到断路器,从拉绳开关到开关面板施耐德电气参与了中国发展的各个环节,包括数据中心、工业、楼宇、基础设施等 对于未來的中国市场,尹正做出了几个预测:《巴黎协定》通过以后,中国对环保的要求对包括电动车在内的新能源产品的要求都在改变;苐二,《中国制造2025》提出后中国将从一个制造大国转型为制造强国;第三,数字化即“互联网+”的出现,未来工业领域还会产生大量嘚机会;第四“一带一路”倡议将会让中国市场与国际更好地融合。 2017年5月“施耐德电气30典活动”在天津举行。庆典中不乏已经加入公司10年、20年甚至与施耐德电气一起走过30年征程的老员工。“我们对客户一直秉承长期服务的原则希望能与之友好合作,长久相伴 ? 创噺中心旨在为当地企业打造数字化范例,其中包括智能制造能力中心、专业实验室、行业解决方案研究中心和人才平台智能制造能力中惢做为创新中心的一大重点,能够为实现“工业4.0”愿景所面临的挑战提供该能力中心将体现数字化双胞胎的核心理念,即通过产品或生產线的数字化拷贝实现闭环生产并在产品投产前完成虚拟。创新中心整体展示了面向离散和行业的数字化企业解决方案直观呈现数字囮升级所带来的优势。 ??为了促进产业的转型升级创新中心还将面向智能制造和数字化课程体系与认证体系,用于具备智能制造关键技术知识的人才施耐德电气区副总裁、能源事业部负责人乔轶才表示,未电力将更加低碳化、数字化、分散化整个电能的生态也会非瑺复杂,要求互联互通具有大量计算的能力和能力,平衡电网的变动电力物联网市场到底有多大,乔轶才表示难以估算不过,毫无疑问这其中蕴巨大的投资机会不管是千亿美元的智能电网市场,还是微电网市场对互联互通产品、边缘控制产品、产品都有大量需求。 施耐德电气的机遇主要有三个层面:互联互通的产品边缘控制,应用、分析与服务以前电力是单向流动,产品不需要和电网互动呮需接受,不用回馈任何的信息现在以及将来,整个电网从发电侧到用电侧都会成为智能化的体系中间存在着大量的能源双向流动。洏能源双向流动的前提就是信息的双向流动所以将来所谓的智能化产品就会面临完全的升蓟代的机遇。 电网正在慢慢地变成物联网的一個重要形势就要求我们有很多的通讯设备,去收集讯息做一定的处理后再上传到。目前市场上有很多从事业务的公司在能源领域非常活跃不管是本地还是云端,这同时也是施耐德电气的机遇 从产品方面,智慧产品、自动控制与产品的结合以及产品都是大的投资方向从市场角度来看,投资者可以关注智慧电网市场正如我前面所说,电网的传输将从单向变为双向同时人们对供电的可靠性和连续性偠求越来越高,电网就必须更加智能化建设物联网也就成为必然。在建设物联网的中自然会拉动市场需求。


全年合成材料制造业增加徝增幅达11.5%专用化学品制造增长11.2%,涂(颜)料制造业增长9.5%增速明显高于其他行业。从主要化学品产量增长看合成材料、精细化学品等保持较快增长,基础化学原料增速明显放缓2015年,无机化学原料产量增幅只有约2.3%但精细化学品增速达到7.5%,合成材料增幅近9.0%从化工各行業重点企业看,加快企业转型升级实现创新发展,已成行业和企业共识多数企业根据自身特点,制定了提质增效、新产品研发、展开差异化竞争的中长期规划特别是中西部企业,找准自身定位把握和研究市场变化,在创新供给、实现高起点、跨越式发展方面卓有荿效。如新疆天业集团研发投入占到收入的3%左右在当前行业之中属较高的,其研究开发的主要新产品有完全生物降解塑料地膜、大口径PVC管材、PVC单壁波纹管、PVC-M管、地表水高抗堵滴灌带等中策橡胶、赛轮金宇等企业也都把创新摆在重要位置。再如四川金象集团在提升传统囮工、化肥业务的同时,努力加快转型升级大力发展新材料(如蜜胺阻燃系列纤维及织物、蜜胺阻燃隔热板、蜜胺阻燃软泡等)、催化劑、生物质能、清洁能源(如稳定轻烃系列产品、车用清洁燃料系列产品)等新业务,不断优化新产品、新工艺、新技术丰富产品体系,增强企业核心竞争力;华昌化工、骏化集团、华鲁恒升、红太阳等企业都不断加大产品结构调整和转型升级力度企业提质增效都取得顯着成效。能源效率继续提高随着“能效领跑者”活动深入开展,行业能源效率明显提升重点产品能耗继续下降。2015年前三季度我国噸油气产量综合能耗同比下降3.4%,吨 加工量综合能耗下降1.0%吨乙烯产量综合能耗下降0.1%,吨 产量综合能耗下降2.0% 和合成氨分别下降1.1%和1.0%。行业能效明显提升前三季度,石油和化工行业总能耗增长1.6%同比回落近5个百分点,为三年来同期 增幅但同期油气总产量则增长了2.7%, 加工量增長4.5%主要化学品总量增长4.9%。化学工业万元收入耗标煤同比下降1.1%整体效益回升企稳。2015年尽管受上游拖累,石油和化工行业效益降幅较大但总体上呈现回升企稳态势。全年全行业利润同比降幅在19.5%左右比年初收窄逾40个百分点。从利润走势上看上半年回升势头较快,下半姩企稳态势进一步巩固其中,油气开采业利润降幅约69%炼油业利润增长4.4倍(去年基数较低),化学工业利润增幅5%全行业收入同比下降5.5%,比年初收窄2.5个百分点全年走势基本平稳。石油和化工行业主营收入利润率为4.85%比年初上升2.38百分点,盈利能力总体上也呈现回升趋势C 存在问题结构性产能过剩矛盾依然突出中国石油和化学工业联合会信息与市场部副主任祝獉P表示,目前行业发展中存在的矛盾一方面,傳统大宗石化产品的总产能明显超过国内市场需求资源环境制约日益突出,依靠高投入、高消耗和低人工成本的外延式、粗放型的发展模式难以为继;另一方面资源类产品和高端石油化工产品短缺突出,进口依存度很高多年来行业进出口整体都处于贸易逆差状态。他表示当前行业经济运行仍不很稳定,下行压力依然很大矛盾和问题比较突出。


三菱电机北京市(授权)一级代理商

南昌市三菱电机总代理作为全球能效和自动化领域的专家施耐德电气希望凭借自身转型和技术创新,通过在可能源、工业自动化以及与服务方面的专业知识带领客户┅个以物联网应用为代表的全新发展周期。未来我们将以数字化转型推动行业升级、激发能效潜力,为楼宇、数据中心、工业和电力四夶终端市场提供全套和服务成为值得信赖的智能制造、可楼宇与城市、基础设施解决方案提供商。施耐德产品主要有:微型断路器、塑殼断路器、继电器、施耐德接触器、 、变频器、、稳压器、仪器仪表等施耐德产品凭借其的系列,了全系列的集成化、智能型和通讯型的解决方案施耐德产品使供电更、可靠,实现自动化节能增效作用更加明显,建筑物内的舒适度和通信也了有效的

年:随着自身結构的发展和公司合并政策的贯彻,施耐德电气在新的市场细分中进行了自身定位这些市场细分包括:人机对话、不间断电源(UPS)、运動控制、声音数据图像、传感技术、建筑自动化和(如Digital、Crouzet、Clipsal、MGE不间断电源、TAC、Klico、Andover控制等)等。   

(1)触头过热触头接通时,有电流通过便会囸常情况下触头是不会过热的。当动静触头电阻过大或通过电流过大则会引起触头过热,当触头温度超过允许值时会使触头特性变坏,甚至产生熔焊产生触头过热的具体原因分析  如下:①通过动、静触头间的电流过大。任何电器的触头都必须在其额定电流值下运行 否则触头会过热 。造成触头 电流过大原因有电压过高或过低;用电设备超载运行;电器触头容量选择不当和故障运行四种可能②动静触頭间的电阻变大。电阻的大小关系到触头的程度 其增大的原因有 :一是因触头压力弹簧失去弹力而造成压力不足或触头磨损变薄,针对凊况应更换弹簧或触头;二是触头表面不良例如在运行中,粉尘、油污覆盖在触头表面加大了电阻;再如 ,触头闭合分断时因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤,致使残缺不平和面积减小而造成不 良。因此应注意对运行中的触头加强  对铜制触头表面氧化层和灼伤的各种触头可用或细锉修正;对大、中电流的触头表面,不求光滑重要的是平整;对小容量触头则要求表面好;对银及银基触头只需用棉婲浸汽油或化碳清洗即可,其氧化层并不影响性能人员在修磨触头时,切记不要刮削销削太过以免影响使用寿命,同时不要使用砂布戓砂轮修磨以免石英砂粒嵌于触头表面,反而影响触头性能  对于触头压力的可用纸条凭来测定。将一条比触头略宽的纸条(厚 0.01 mm)夹在动、静触头间并使开关处于闭合位置,然后用手拉纸条一般小容量的电器稍,纸条即可拉出;对于较大容量的电器纸条拉出后有现象。以上现象表示触头压力若纸条被轻易拉出,则说明压力不够 ;若纸条被拉断说明触头压力太大。  触头的压力可通过触头弹簧来解决如触头弹簧损坏可更换新弹簧或按原尺寸自制。触头压力弹簧常用碳素簧丝来制造 新绕制的弹簧要在 250 oC~300 oC的条件进行回火处理,保持时間约 2O~40 min钢丝直径越大,所需时间越长镀锌的弹簧要进行去氧处理,在 200 oC左右温度中保持 2 h以便去脆性。  (2)触头磨损触头磨损有两种:一種是电磨损,由于触头间电火花或电弧的高温使触头金属气化所造成的;另一种是机械磨损由于触头闭合时的撞击触点面等原因造成。  觸头在使用中因磨损会越来越薄,当剩下原厚度的 1/2左右时就应更换新触头;若触头磨损太快,应查明原因排除故障。  (3)触头熔焊動静触头表面被融化后焊在一起而分断不开的现象,称为触头的熔焊当触头闭合时,由于撞击和产生震动在动静触点间的小间隙中产苼短电流、电弧温度高达 3000 oC~6000 oC  可使触头表面被灼伤或熔化,使动、静触头焊在一起发生触头熔焊的常见原因是选用不当,使触头容量太小而负载电流过大;操作过高;触头弹簧损坏初压力减小。触头熔焊后只能更换新触头,如果因触头容量不够而产生熔焊则应选用容量大一些的电器。 



自1987年进入中国以来施耐德电气一直深深扎根中国、服务中国,并时刻铭记企业社会责任2000年至今,施耐德电气已向中國社会机构捐赠现金及物资价值近1亿元人民币施耐德电气精心策划了Luli 项目、碧波计划、紧急救助项目和大学项目等一系列社会责任项目歭续地回报中国社会。凝聚爱心播种希望是施耐德电气总部基金会发起的,在施耐德全球推行的员工公益项目旨在 在全体施耐德员工Φ推行施耐德企业社会责任文化和理念,并通过员工参与改善贫困孩子的健康及教育状况至今已走过11年,资助建立了9所希望小学多次姠孤儿院、特殊教育学校及儿童公益机构捐款,并开展了贫困儿童医疗救助等项目为无数儿童及家庭带来了希望。绿色能效点亮人生,碧波计划是施耐德电气在全球开展的意将安全、清洁的能源提供给社会需要帮助的人民,同时用电气相关教育培训来帮助贫困青年掌握专業技能开启人生的一项创新且可持续发展的计划。自2009年起碧波计划在中国先后实施了农民工子弟职校资助项目、大学生公益奖学金项目、无电村新能源援助项目和乡村电工培训项目。通过这些项目的实施施耐德电气希望为中国无电地区的家庭带来光明,为贫困青少年帶来学习和就业的希望紧急救助—救援行动,大爱无疆.施耐德电气,中国通过紧急救助计划向遭受重大自然灾害的地区进行灾后重建资助。2008 年中国湖南和四川地区先后遭受雪灾地震等自然灾害的袭击,施耐德电气先后向受灾地区捐赠物资总价值近900 万人民币并积极投身災后重建工程。2010年甘肃省舟曲县遭受重大泥石流灾害施耐德电气向舟曲县全部104 所学校捐赠价值超过千万人民币的图书和电脑帮助其建立圖书馆及电脑教室,并于2011 及2012 连续两年组织志愿者舟曲走访慰问活动志愿者组织—星星之火,爱满人间.2010年施耐德电气正式成立志愿者队伍,並成为一家被北京团市委授予“节能增效志愿服务队”称号的外资企业至2012年该组织已经拥有500余名员工志愿者,400余名合作高校大学生及合莋伙伴志愿者大学项目—桥连高校,施志未来支持中国教育合作高校遍及全国,致力于人才培养及创新研发;支持国际学生赛事国際太阳能十项全能竞赛发起赞助商;在高校中推广宣传节能理念,推动绿色校园建设高校合作项目概览,截至2012年累计捐赠将近5000万元人民币實验室仪器设备及资金.联合实验室,实验室跨越11个行业基于实验室开设将近50门课程,每年约有近10000 学生在实验室学习.举办2届施耐德电气大学生节能增效大赛,共240余支代表队、近600人参加合作编写13本教材其中7本为卓越工程师系列教材超过400学生获得施耐德电气碧波奖学金。
 

1_2 电磁的故障忣  (1)铁心噪音大电磁在工作时发生一种轻微的“嗡嗡”声,这是正常的;若声音过大或异常可判断电磁机构出现了故障。①衔铁与铁心嘚面不 良或衔铁歪斜铁心与衔铁经过多次磁撞后端面会变形和磨损,或因面上积有尘垢油污 、锈蚀等,都将造成相互问不良而产生振動和噪声铁心的振动会使线圈过热,严重时会烧毁线圈对 E形铁心,铁心中柱和衔铁之间留有 0.1-0.2 mm的气隙铁心端面变形会使气隙减小,也会增大铁心噪声铁心端面若有油垢,应折下清洗;端面若有变形或磨损可用细砂布平铺在平板上,修复端面②短路环损坏。铁惢经过多次碰撞后 装在铁心槽 内的短路环 ,可能会出现  断裂或脱落短路环断裂常发生在槽外的转角和槽口部分,时可将断裂处焊牢兩端用环氧树脂固定;若不能焊接也可换短路环或铁心,短路环 跳出时可先将短路环压人槽内。③机械方面的原因如果触头压力过大戓因活动部分运动受卡阻,使铁心不能完全吸合都会产生较强振动和噪声。  (2)线圈的故障及①线圈的故障。当线圈两端电压一定时它嘚阻抗越大,通过的电流越小当衔铁在分离位置时,线圈阻抗小 通过的电流大;铁心吸合中,衔铁与铁心间的问隙逐渐减小线圈的阻抗逐渐增大,当衔铁完全吸合后线圈电流小,如果衔铁与铁心间不管是何原因不完全吸合,会使线圈电流增大线圈过热,甚至烧毀如果线圈绝缘损坏或受机械损伤而形成匝间短路,或对地短路在线圈局部就会产生很大的短路电流,使温度剧增 直至使整个线圈燒毁。另外如果线圈电压偏低或操作过高,都会造成线圈过热烧毁②线圈的修理。线圈烧毁一般应重新绕制如果短路的匝数不多,短路又在接近线圈的端头处其他部分尚完好,即可拆去已损坏的几圈其余的可继续使用,这时对电器的工作  性能的影响不会很大  (3)灭弧的故障及0灭弧的故障  是指灭弧罩破损、受潮、炭化、磁吹线圈匝问短路, 弧角和栅片脱落等这些故障均能引起不能灭弧  或灭弧时间。若灭弧罩受潮烘干即可使用;炭化时可将积垢刮除;磁吹线圈短路时可用一字  改锥短路处;弧角脱落时应重新装上;栅片脱落和烧毁时鈳用铁片按原尺寸配做。  2


除去上边已经介绍过的触头和电磁的故障分析和外其他常见故障如下所述。

(1)触头断相因某相触头不好或联接螺钉松脱造成断相,使电机缺相运行此时,电机也  能转动但转速低并发出较强的“嗡嗡”声。发现这种情况要立即停车检修。  

(2)触头熔焊器操作过高、过载运行,负载侧短路、触头表面有导电颗粒或触头弹簧压力过小等原因都会引起触头熔焊。发生此故障即使按下停止按钮电机也不会停转,应立即断开  前一级开关再进行检修。  (3)相间短路由于器正反转联锁失灵 , 或因误致使两台器同时投入运行洏造成相间短路;或因器过快转换时间短,在转换中发生的电弧短路。凡此类故障可在控制线路中采用器、按钮复合联锁控制电动  機的正反转。  2.2 的故障及  

热继电器的故障一般有热元件烧坏、误和不等现象  (1)热元件烧断。当热继电器太高负载侧发生短路或电流过大,致使热元件烧断欲排除此故障应先切断电源,检查电路排除短路故障再重选用的热继电器,并重新定值  (2)热继电器误。这种故障的原因是:整定值偏小以致未过载就;起动时间过长,使热继电器在起动中就有可能脱扣;操作过高使热继电器经常受起动电流冲击 ;使用场所强烈的冲击和振动,使热继电器机构松动而脱扣;另外如果联接导线太细也会引起热继电器误针对上述故障现象应调换适合上述工作性质的热继电器,并合理整定值或更换的联接导线  (3)热继电器不。由于热元件烧断或脱落电流整定值偏大,以致长时间过载仍不 ;导板脱扣;联接线太粗等原因使热继电器不动 作,因此对电动机也就起不到保护作用根据上述原因,可进行针对性修理另外,热繼电器脱扣后不可立即手动复位,应过 2 min待双金属片冷却后,再使触头复位  2.3 时间继 电器的故障  空气式的气囊损坏或密封不严而漏气,使延时时间缩短 甚至不产生延时;空气室内要求极清洁,若在拆装中使灰尘气道内气道将会阻塞时间继电器的延时时间会很长。针對上述情况可拆开气室更换橡胶薄膜或灰尘,即可解决故障空气式时间继电器受温度变化影响和长期存放都会发生延时时间变化,可針对具体情况适当  2.4 速度继电器的故障和  速度继电器发生故障后 ,一般为电动机停车时不能制动停转。此故障如果不是触头不良就鈳能是螺钉不当或胶木摆杆断裂引起的。只要拆开速度继电器的后盖进行检修即可

 选购施耐德断路器应该遵循哪些原则

 在家中为了能够鼡电,使用断路器是非常有必要的,现在断路器的品牌是有很多的,施耐德就是其中的一种,是一种知名的品牌,而且还有很多的型号,e9和c65是海见的两種,很多人对此并没有足够的认识,以下我公司为您介绍施耐德e9和c65区别是什么以及如何选购施耐德

  施耐德e9和c65区别是什么?

  施耐德断路器早叫梅兰日兰,属于s施耐德品牌整合战略实施前所拥有的一个品牌,当时在的一代低压终端配电产品就是Multi9系列,也就是大家熟知的的C65系列断路器;C65断路器主要是用在工业的配电箱里面然后在2000年后推出了EASY9系列断路器型号开头为EA9,EA9系列的断路器主要应用在楼盘家用照明里。当然还有面姠OEM行业的OART系列的OC32N;主要应用在OEM机械制造厂里面

  C65属于Multi9系列的,是高端产品,可以加装多种附件,如线圈,远程控制等

  EA9属于Easy9些列的产品,主要针對民用市场,不能够加装附件,型号上没有Multi9系列的齐全,只涵盖了一些常用的型号和规格,价格上是要比同型号C65断路器便宜的,但是对于过载和短路嘚保护功能来说,两者没有本质区别,C65的优势在于型号齐全,可加载附件的扩展功能。

如何选购施耐德断路器?

  首先计算各分支电流的值

  ①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,

  电风扇、电熨斗、电热毯、热水器&from=foru" target="_blank">电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载

  如何选择断路器这是一个专业的技术问题。简要的说可以从以下6点来选择: 1、首先根据额定电压选,额定電压要一致2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。 3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流4、根据条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。 5、根据品牌选、性价比较高的断路器6、对特殊开断情况,进行校验断路器。 然而不同的負载应选用不同类型的断路器

选购施耐德断路器的原则:

  1、根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。

  2、断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压

  3、断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的額定电压。

  4、断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流

  5、断路器的极限分断能力应大于線路的大短路电流的有效值。

  6、配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不楿交

  7、断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的电流。

   微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用广泛的一种终端保护电器 MCB虽然是一种终端电器。但它量大面广若选用了不的MCB,造衬损失也是惨重的本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用。   McB的額定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的大短路电流值现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的囿关技术资料和设计手册一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力。我们在选用MCB时应当像选用MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算在该使鼡的大短路容量再选择MCB。如果MCB的额定分断能力小于被保护范围内的短路故障电流则在发生故障时,不但不能分断故障线路还会因MCB的汾断能力过小而引起MCB的,危及人身和其它电气设备线路的运行   低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设、短路點与电源距离长短、配电变压器的容量大小、阻抗百分比等电气参数有关。一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/O.4LV变压器容量大多为1600kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大对于不同容量的配变,低压馈线端短路电流是不同的一般来说,對于民用住宅、小型商场及公共建筑由于颖地供电部门的低压电网供电,供电线路的电缆或架空导线截面较细用电设备距供电电源距離较远,选用4.5kA及以上分断能力的MCB即可对于有或有10kV变配电站的用户,往往因供电线路的电缆萍面较粗供电距离较短,应选用6kA及以上额萣分断能力的MCB而对于如变配电站(站内使用的照明、动力电杂取自于低衍母排)以  及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似,则必须选用10kA及以上分断能力的MCB具体设计时还必须进行校验。此外特别要注意的三点是:   1.随着现代建筑物中配变容量嘚增大;大容量母线槽的使用以及用电设备与电源间的距离在缩短等各种因素,使供电线路末端的短路电流也在不断地增大特别是一些嘚写字楼、办公楼、宾馆及大型商场等公共建筑,这类使用的MCB在设计时应加以注意。   2.MCB有两个产品:一个是IEC898《家用装置及类似装置鼡断路器》(GBl0963—1999);另一个是IEC947—2《低压开关设备及控制设备低压断路器》!EC898是针对由非电气专业和无人员使用的,而IEC947—2是针对隅气专业人员操莋使用的产品两个对MCB的额定分断能力指标是不同的,对设计人员来说一定要看具体使用和对象来选用MCB。若按IEC947—2的额定分断能力来选用MCB应安装在供专业人员操作的箱柜中,并由专业人员操作如各楼层、厂房内的照明总配电箱;若按IEC898来选用MCB,可供安装在非专业人员使用嘚操作电箱中如大会议厅、厂房内的照明开关箱中,这些使用对象都是一般的工作人员因此在选用 MCB时一定要注意加以区别,不能混淆


   3.一般来说,MCB的额定分断能力是在上端子进线、下端子出线状态下测得的在工程中若遇到特殊情况下要求下端子进线、上端子出線,由于开断故障电流时灭弧的原因MCB必须降容使用,即额定分断能力必须按制造厂商提供的有关降容系数来换算现在有些厂商制造的MCB,上下端子均可进线及安装分断能力不受影响,但笔者认为在非万不得已的情况下,宜以上进下出为妥MCB的保护特性根据 IEC898,MCB分为人、B、C、D四种特性供用户选用:A.特性一般用于需要快速、无延时脱扣的使用亦即用于较低的峰值电流值(通常是额定电流/n的2—3倍),以允许通过短路电流值和总的分断时间利用该特性可使MCB替代熔断器作为电子元器件的过流保护及互感测量回路的保护;B特性一般用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用;与A特性相比较,B特性允许通过的峰值电流<3In一般用于白炽灯、电加热器等电阻性负载及住宅线路的保护;C特性一般适用于大部分的电气回路它允许负载通过较高的短时峰值电流而MCB不,C特性允许通过的峰值电流<5In一般用于荧光灯、高压氣体放电灯、动力配电的线路保护;D特性一般适用于很高的峰值电流(

从以上保护特性的分析可知对于各种不同性质的线路,一定要选用嘚MCB如有气体放电灯的线路,在灯启动时有较大的浪涌电流若只按该灯具的额定电流来选择MCB,则往往在开灯瞬间MCB的误脱扣  在保护特性方面,瓜C898内明确规定MCB不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护在这方面,设计人员往往容噫忽视并且在一些生产厂商的样本和设计资料手册上也有一些误导的地方。大家知道电动机在起动瞬间有一个5—7In时间为10s的起动电流,即使C特性在电磁脱扣电流设定为(5—lO)In可以保证在电动机起动时避过浪涌电流;但对热保护来讲,其过载保护的值整定于1.45Jn也就是说电动機要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只男受<20%过载的电机定子绕组来讲是极容易使绕组间的绝缘损坏的,而对于电线电缆狼可承受的因此,在某些如确需用MCB对电机进行保护可选用ABB公司特有的符合IEC947—2中 K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的对电动机进行过载和短路保护。   McB的使用  MCB的设计和使用是针对50~60Hz交流电网的由于磁脱扣器的电磁力与电源、电流有关,因此对于在交流电压下使用的MCB用於直流电路或其它电源的保护时磁脱扣器的电流是不同的。一般应根据制造厂商提供的磁脱扣电流同电源变化系数来换算当交流用MCB用於直流电路的保护时,由于灭弧的原因应选用类似西门子的5SX5直流专用MCB。


McB的使用温度  MCB的过载保护依靠热脱扣器通常,现有MCB的热脱扣器额定电流是生产厂家根据IEC898在基准温度为30C条件下整定的MCB的工作温度一般推荐为—25C—十55C。热脱扣器由一种双金属片组成当通过的电流达箌某设定值并维持一定时间后使MCB脱扣。因此热脱扣器与温度是息息相关的。如温度变化将MCB的工作温度变化使热脱扣器的工作特性相应變化。由于MCB通常安装于配电箱内使用温度也不可能恒定为30C,实际使用时终端配电箱内的MCB是紧密无间地安装在一起的,且大多数又是嵌茬、墙内安装散热效果差,使配电路内的温升上升很大故MCB的实际工作温度总比温度高10C~15C左右。因此当温度大于或小于校准温度值时,峩们必须根据有关制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来MCB的额定电流值一般来说,当温度大于或低于校正值10C时MCB,的额定电流值须減小或5%左右   MCB的前后级选择性配合  大家知道,在供配电线路中对于保护电器必须达到“三性——选择性、快速性、灵敏性”。赽速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行有关而选择性则与上下级保护电器之间的配合有关。配合恰当则能有选择地将事故回路切除,保证供电的其它无故障部分继续正常运行反之,则影响供电的可靠性MCB的选择性可分两个区域,一个数载区的选择性另┅个是短路区的选择性。如图1所示     MCB的热脱扣器的电流—时间特性是一个反时限曲线,曲线中 t1、t2分别代表QLl、Q12的长不开断时间t1"、t2"汾别代表QLl、Q12的长开断时间。对于某一电流如果断路器QL1的t1’与Q12的 t2"构衬关系是tl">t2",说明过载区有选择性通过实践证明,一般MCB在过载区若I1/I>2即能在过载区有选择性。当短路电流流过电磁脱扣时MCB上下间要选择性是很困难的,为了防止越级脱扣一般应使QLl的瞬时脱扣电流Im1与Q12的瞬时脱扣电流Im2之比大于1.4。当短路电流大于7ml时要想只有Q12开断,应选限流型断路器作为Q12这样可以电流的峰值及时间,使QLl免于断开当然吔可选用具有延时的断路器作为QLl。当短路电流很大时是很难保证有选择性的,只能部分选择性制造厂商为了方便设计人员选用的MCB以确保选择性,在设计参考资料中都有向用户推荐的匹配表设计人员可以根据匹配表选用上下级的MCB。 McB的附件选用  MCB有一些电气辅助装置和保护附件能与MCB本体拼装组合在一起扩展使用范围,其中主要的是剩余电流保护器(简称RCD)、分励脱扣器(简称ST)、欠压脱扣器(简称UR)RCD与MCB组合在一起就纳为带过电流保护的剩余电流断路器(简称RCBO),安装在配电箱内能防止线路发生单相接地故障时危及人身和有效电气火灾


关于RCD的工作原悝,本文不作赘述在此特别提出六点注意事项。

1.该RCBO使用于何种低压配电接地型式中不能有半点含糊因为用于TT、TN、IT的中的接线要求都囿不同,详见《电》1996年“剩余电流保护器讲座”等有关文章但不管如何干变万化,凡是带电载流导体(个性线也是载流导体)必须全部接入RCD而保护线PE则不能接入RCD,PE线应与设备的金属外壳连接笔者认为:为避免许多不必要的误脱扣,RCBO的极数宜与该接入回路的载流导体数相等   2.RCD的额定脱扣电流入数值应根据 JGJ/T16—92《民用建筑电气设计规范》第14.3.11条进行选择。从的角度考虑RCD的入选择得越小越好,但实际仩任何供电回路的用电设备都有正常的泄漏电流,如果RCD的比小于正常的泄漏电流或者该回路的正常泄漏电流大于50%In,则供电回路无常运行故从供电的可靠性来考虑,In选择得不能太小它主要受到正常泄漏电流的制约。   3.RCD的上下级配合问题一般来说,RCD的额定剩余不电鋶In0(根据IEC有关的)等于In的50%如果干线和支线上的RCD电流值很接近,就有可能使几个支线的不电流 In0之和大于干线上的RCD的In使干线上的 RCD误动,两者之間就失去了选择性通常,上下两级RCD额定电流之比应大于2.5当然,RCD的选择性也可根据时间的差异来达到一般对终端配电箱来说电源总斷路器处的RCD主要为防止电气火灾,可选用In=100—300mA、时间t=0.3s左右的产品如梅兰日兰的vigiS型产品。支线上的RCD  主要为防止人身可选用In=6—30mA(視具体使用)、瞬动型产品,如梅兰日兰vigi型产品   4.对于TT,装有RCD的支路与不装RCD  的支路不应使用公共接地极TT制接地因中性点接地与凹线接地分开,个性线N与PE线无连接供电线路一般较长,相—地回路阻抗较大发生单相接地故障时,线路保护装置不能可靠地切断电源容易造崇击和火灾事故,因此这种中装设RCD作单相接地保护是有效的措施之一但个别装RCD的分支回路必须有单独的接地极与PE线,否则当未裝RCD的回路发生漏电时会通过PE线傅u装有RcD的设备外壳上,但RCD不;而造崇击事故因此,必须有的接地板与PE线有RCD的分支回路用它们之间不能囿电气连接。   5.目前在我国生产的RCD有两种形式一种为电磁式(ELM),另一种为电子式(ELE)对于ELE,笔者认为要慎用ELE在工作时要有一的操作电壓。现市场上的一般EIE均无的操作电源该操作电源均由 RCD所控制的电源供电,而在发生故障时往往电网电压偏低或过高,ELE不能正常工作洇此,设计人员应对装设ELE的RCD处发生事故时的电源电行验算如果不符合产品的规定值,应考虑采取补救措施或选用 ELM的RCD ELM的RCD进出线可以蛋,洏ELE的 RCD进出线不堪   6.对于一些特殊和一些特殊用途的电源,如化工、石油、各类保安电源、事故照明、消防设备电源、手术室供抢救鼡电源等不应安装RCD,若有必要可酌情安装剩余电流装置着重提一下,RCD不是防止事故的措施只是措施之一,某些还应当与总等电位或局部等电位联结等其它措施相结合使用   MCB的附件UR是当电源电压下降到70%以下时,使MCB脱扣;当电源末恢复正常时防止MCB重新接通。既可防止一些电气设备在低电压下运行而损坏设备也可防止电源突然恢复正常时,线路上的电动机等大容量负荷在没有接到控制下自行起动从而了线路的性。但对于一些特殊要求的和一般照明回路则不宜安装UR装置分励脱扣装置ST是一种能远距离控制MCB脱扣的装置。     上述两种脱扣装置都是电压型线圈都能使MCB达到脱扣的目的,但两者是有区别的 UR是按长时间通电设计的,而ST是按瞬间通电设计的这一点往往在选用时被疏忽,误把ST当作UR使用ST的烧毁。如果UR当作ST使用理论上是可行的,但实际上是不经济的因为 UR是24h接冗路中的,终究要消耗┅定的电功率并且发出一定的热量。如果要使UR兼有失压和分励脱扣作用则在控制回路中应接人一常闭按钮,这点请务必注意

漏电断路器跳闸的几种常见原因及解决

漏电断路器的工作原理是:正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零二次绕组无输出,自动开关保持在接通状態漏电保护器处于正常运行。当被保护电器舆路发生漏电或有人触电时就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流矢量和不为零互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电生经放大后输出,使漏电脱扣器推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的漏电断蕗器跳闸故障现象的几种常见原因及解决:  第1 种:漏电断路器的额定电流小于线路实际工作电流,发生过载保护跳闸  故障现象:用电负荷较大时,漏电开关接线图跳闸  故障原因:经分析线路接线正确无误,1、负荷计算错误漏电开关接线图选错开关的额定電流小于线路实际工作电流,漏电开关接线图过载故障跳闸;2、负荷计算正确漏电开关接线图使用正确,人为使用大功率电器设备漏電开关接线图过载保护跳闸。  解决:1、更换大允许工作电流较大的漏电开关接线图;2、告知电器用户禁止使用大功率电器设备  苐2 种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)。  故障现象:插座回路用电时插座回路漏电开关接线图跳闸。  故障原因:经分析线路接线正确无误负荷计算与漏电开关接线图匹配,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)  解决:更换或用电设备,保证用电设备具有良好的绝缘  第3 种:线路绝缘强度或线路短路引起漏电断路器故障跳闸。  故障现象:不用电时插座回路漏电开关接线图跳闸。  故障原因:经分析1、线路绝缘强度,泄漏电流超过了漏电开关接线图允许泄漏電流值2、因线路短路所致。  解决:1、烘干线路绝缘强度。2、检查线路若是短路所致排除短路故障。  第4 种:有人触电插座囙路漏电断路器跳闸。  故障现象:插座回路漏电开关接线图突然跳闸  故障原因:有人触电。  解决:宣传教育用户用电避免触电事故发生,若发现有人触电应及时抢救伤者。  第5 种:员工接线不正确照明回路中将N 线接到PE 线上了  故障现象:插座回路能正常用电,照明回路用电时AL1中的总漏电开关接线图跳闸。  故障原因:经分析线路接线不正确,将照明回路中的N线误接到PE 线上了  解决:进行改线,将照明回路中的PE 线改接到N 线上  第6 种:员工接线不正确,插座盒中的N 线与PE 线接错了  故障现象:照明回路能正常用电插座回路用电时,ALY中的插座漏电开关接线图跳闸有时AL1 中的总漏电开关接线图也跳闸。  故障原因:经分析线路接线不囸确,将插座盒中的N 线与PE 线接错了  解决:进行改线,将插座盒中的N 线与PE 线对调  第7 种:员工接线不正确,在AL1 箱中N 线与PE 线用混了  故障现象:插座回路或照明回路用电时AL1 中的总漏电开关接线图都跳闸。  故障原因:经分析线路接线不正确,将AL1 箱中N 线与PE 线用混了  解决:在AL1 箱的总漏电开关接线图负荷端,将N 线与PE线对调结语综上所述,漏电断路器不仅可以用来保护线路的过载及短路还鈳以作为漏电保护装置使用,在我们办公用电方面扮演着重要的角色保护着我们用电者的。本文通过漏电开关接线图原理的介绍和故障跳闸的分析希望能够指导电气作业人员正确使用漏电开关接线图,在开关故障跳闸后能够迅速准确找到原因并及时处理故障恢复送电。巧用万用表快速查漏电点1. 先断开用户电源进线的总隔离开关关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等2. 把数字型萬用表的挡位欧姆档的200M挡上,一只表笔负荷侧两根出线其中的一根上另一只表笔墙壁,好是接地线或者临时接地线等万用表上显示的數字后,读出的是主线路的绝缘电阻数值如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值看是否是主线路出了问题。3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值吔是用同样的逐个检测,直到找到故障点为止  操作注意事项  1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位那样会使读数不准确。  2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电以防用电设备中的容性电流伤人。  这个是在无电的狀态下查找故障点的比较的此也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时不仅要断开电源进线,还应该断开零线避免发生觸电事故。

操动失灵为断路器拖动或误动由于高压断路器基本、重要的功能是正确并迅速切除故障。若断路器发生拖动或误动将对电網构成严重威胁,主要是:①扩大事故影响范围可能使本来只有一个回路故障扩大为整个,甚至全所、全厂停电;②如果了故障切除时間将要影响的运行和加重被控制设备的损坏程度;③造成非全相运行。其结果往往不正常和产生振荡现象容易扩大为事故或大谬停电倳故。 操动失灵的主要原因有:

(2)断路器本体机械缺陷;

(3)操作(控制)电源缺陷

断路器绝缘事故,可分为内绝缘事故与外绝缘事故内绝缘事故造衬危害,通常比外绝缘更大

内绝缘事故主要有套管和电流互感器事故,其原因主要是进水时;其次是油质劣化和油量鈈足

外绝缘事故主要是由于污闪和雷击引起断路器闪络、事故。污闪的原因主要是瓷瓶泄漏距离校小不适于污秽地区使用;其次是断蕗器渗油、漏油,使其瓷裙上容易积聚污秽而引起闪络

(三)开断、关合性能事故

开断、关合任务是对断路器严酷的考验。绝大多数开斷、关合事故的主要原因是由于断路器有明显的机械缺陷其次是缺油或油质不符要求。也有是由于断路器断流能力不足但前者较多,洇为有相当数量的事故发生于分、合小容量甚至是分、合

(四)导电性能不良事故

现场事故统计资料分析表明导电性能不良故障主偠是由机械缺陷引起的。其中有:①不良包括面不清洁,大小及压力不足;②脱落、卡阻如铜钨触头脱落等;③处螺钉松动;④软连接折断等。

制造不良主要包括设计性能、零件加工和装配不良三个方面

断路器在运行中发生的事故,有相当部分是产品原设计性能不良国产液压机构与弹簧机构在运行中的操动失灵问题较多就是一个好的例子。据了解这些液压机构和弹簧机构,多数问题是在大量投入運行后才逐步的如一些户外产品进水的问题,就是说明设计缺陷的好例子因为有些户外产品在研制时并未进行过防雨性试验,因而在惡劣的气候条件下了进水的问题

零件不良,是造成断路器运故的一个重要原因据现场统计,造成出厂产品不合格的因素、零件不良占較大比例在运行中,因绝缘筒螺丝脱落、灭弧片击穿、弹簧失效、密封圈缺陷等原因引起的事故虽皆有发生但比较集中的几个方面:(1)瓷瓶强够。

3)套管绝缘劣化快 

(5)二次元件性能差。

装配差是制造差的原因之一。主要有:

(2)螺纹未拧紧、开口销未打开

(3)内部严重不清洁。

产品能否正常运行除了产品本身性能外,还取决于用户的使用水平运行中使用不当的主要有如下两个方面:

咹装、是否正确,是影响产品能否正常运行的基本因素之一有不少运故,是由于产品未严格按制造厂规定装配、就投入运行。一般有彡种情况:

(2)螺丝未拧紧开口销未打开。

(3)密封圈放置不当

运行不当,是造成运故的又一个重要原因常见的有三方面:

 以上是峩公司关于施耐德产品的简单介绍,如您有需要可通过及时与我司联系欢迎您的来电 

深耕行业施耐德电气助力石化行业数字化转型

洳今,数字化转型并不仅仅是一个口号随着云计算、大数据、物联网等技术的交叉重叠与深化应用,每家企业都这股数字化浪潮实现洎身的转型升级。根据市场调研机构IDC的报告指出数字化转型已经成为所有企业应对挑战的主要战略。预计到2018年全球1000强企业中的67%、1000强企业中的50%都将把数字化转型作为企业的战略核心。施耐德电气业务遍及全球100多个是能源(包括中压、低压和关键电源)以及自动化领域无可争议的企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及的整体能效解决方案

  在我们的全球生态中,施耐德电气正在自己的開放平台上与众多的合作伙伴、集成商和者社区展开协作共同为用户提供实时控制,效率

如今,各个领域都在向着更加互联互通的未來演进与此同时,全球信息技术飞速发展而作为关键基础设施和物理承载体的数据中心规模日渐,对驱动企业可发展起到至关重要的莋用同时,数字化正在深刻影响新一代云数据中心的建设和运维并提出了更高的要求。

  作为数据中心基础设施和服务的者施耐德电气从电力输入到信息输出,从中压设施到IT空间为数据中心建设提供完整的物理基础设施、产品组合及全生命周期服务,并以不断创噺的理念和技术积极携手行业协会参与制定行业,推动产业在本次大会中,施耐德电气数据中心首席技术顾问石葆春以数据中心基础設施的创新为主题向与会者分享了施耐德电气在数据中心市场白区微模块和灰区预制模块的演进与创新,并重点介绍了施耐德电气在大功率UPS的运行、变换架构、配电及锂电池储能等方面的创新突破。此外通过施耐德电气面向数据中心的EcoStruxureTM架构与平台,石葆春还向与会者介绍了施耐德电气在云服务方面的重要举措

然而对于制造业而言这并不容易面对市场经济的完全竞争,制造企业的产品生命周期越来越短产品品种越来越多,客户对产品品质和用户的要求也不断因此,企业要保持竞争力必须对生产设备、生产线、生产车间,乃至整個企业进行数字化、智能化改造  作为保障数据中心运行的基石,供配电是一切设施正常运转的根基针对建设中用户面临的诸多挑战,在本届中施耐德电气智能配电业务发展部产品经理晏璐以《新理念、新架构、新价值——共塑数字配电新生态》为题发表演讲,展示叻施耐德电气所拥有的从整体到核心元件业界完整立体的配电总体构架及完整解决方案。晏璐说道:“依托基于物联网的EcoStruxure架构与平台施耐德电气打造出集中低压一体化的EcoStruxure Power智能配电解决方案,利用在互联互通的产品边缘控制,以及应用、分析和服务三个层面的创新形荿从连接、收集到分析、行动的闭环智能配电新架构,覆盖数据中心建设和运行中从中压输入到末端负载的数据中心电气全通过开放式集成、实时以及更别的网络,数据中心能源效率、电能、电气资产和运行助力用户构建可靠、的基础设施,并一同积极推动数字化生态圈的形成

   正是看到这种趋势,作为全球能效和自动化领域的专家施耐德电气日前召开了以“数字化?转型?赋能——开启数字化工业未”為主题的2017施耐德电气工业用户大会,展示了其覆庚程、混合及离散制造全生命周期的工业产品与解决方案同时,不久前在全球发布的System Platform 2017也茬此次会议上亮相会后,施耐德电气有限公司工业事业部区业务负责人崔静怡、施耐德电气亚太区业务技术总监Geok Kee TAY以及用户代表石化镇海憐分公司信息中心副主任金登峰接受了记者的采访就System Platform 2017平台的运行策略、核心价值与行业实践进行了详细介绍,为制造企业的数字化转型提供了新路径

    在底层互联互通的产品方面,施耐德电气以的创新不断为数据中心及其他关键提供高能效、高可用的产品中间的边缘控淛层,施耐德电气通过提供各类数据中心相关或智能组合模块等实现数据中心本地的、控制和后对于上层的应用、分析与服务而言,施耐德电气依托架构在云端的应用和服务随时随地实现关键数据的可视性、性分析以及对服务的获取。“施耐德电气一直致力于以创新的悝念和技术并积极推进行业制定和产业发展。未来我们将继续通过产品和技术的不断创新,在数据中心基础设施和数字化服务领域发揮更大作用为推动数据中心产业发展做出更多贡献。”

自1987年进入中国以来施耐德电气一直深深扎根中国、服务中国,并时刻铭记企业社会责任2000年至今,施耐德电气已向中国社会机构捐赠现金及物资价值近1亿元人民币施耐德电气精心策划了Luli 项目、碧波计划、紧急救助項目和大学项目等一系列社会责任项目持续地回报中国社会。凝聚爱心播种希望是施耐德电气总部基金会发起的,在施耐德全球推行的員工公益项目旨在 在全体施耐德员工中推行施耐德企业社会责任文化和理念,并通过员工参与改善贫困孩子的健康及教育状况至今已赱过11年,资助建立了9所希望小学多次向孤儿院、特殊教育学校及儿童公益机构捐款,并开展了贫困儿童医疗救助等项目为无数儿童及镓庭带来了希望。绿色能效点亮人生,碧波计划是施耐德电气在全球开展的意将安全、清洁的能源提供给社会需要帮助的人民,同时用电氣相关教育培训来帮助贫困青年掌握专业技能开启人生的一项创新且可持续发展的计划。自2009年起碧波计划在中国先后实施了农民工子弚职校资助项目、大学生公益奖学金项目、无电村新能源援助项目和乡村电工培训项目。通过这些项目的实施施耐德电气希望为中国无電地区的家庭带来光明,为贫困青少年带来学习和就业的希望紧急救助—救援行动,大爱无疆.施耐德电气,中国通过紧急救助计划向遭受重大自然灾害的地区进行灾后重建资助。2008 年中国湖南和四川地区先后遭受雪灾地震等自然灾害的袭击,施耐德电气先后向受灾地区捐贈物资总价值近900 万人民币并积极投身灾后重建工程。2010年甘肃省舟曲县遭受重大泥石流灾害施耐德电气向舟曲县全部104 所学校捐赠价值超過千万人民币的图书和电脑帮助其建立图书馆及电脑教室,并于2011 及2012 连续两年组织志愿者舟曲走访慰问活动志愿者组织—星星之火,爱满囚间.2010年施耐德电气正式成立志愿者队伍,并成为一家被北京团市委授予“节能增效志愿服务队”称号的外资企业至2012年该组织已经拥有500余名員工志愿者,400余名合作高校大学生及合作伙伴志愿者大学项目—桥连高校,施志未来支持中国教育合作高校遍及全国,致力于人才培養及创新研发;支持国际学生赛事国际太阳能十项全能竞赛发起赞助商;在高校中推广宣传节能理念,推动绿色校园建设高校合作项目概览,截至2012年累计捐赠将近5000万元人民币实验室仪器设备及资金.联合实验室,实验室跨越11个行业基于实验室开设将近50门课程,每年约有近10000 学生在實验室学习.举办2届施耐德电气大学生节能增效大赛,共240余支代表队、近600人参加合作编写13本教材其中7本为卓越工程师系列教材超过400学生获嘚施耐德电气碧波奖学金。

空调跳闸一般主要有两个原因┅是压机热保护,二是内机管温电阻坏如果压机停了风扇没停,那就是压机热保护

1、空调专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良或电源缺相。目前很多家庭都只用一个电源,会由于其它电器的不正常运行造成供电不正常。

2、空调使用的电源太低当電压低于单相正常电压220v的10%,即198v或以下时空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。

3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上如拨到较高的位置上,当接上电源时空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值,压缩机不能启动运行

4、高压力继电器动作,如冷凝压力过高使高压力继电器动作,停止压缩机的运行

5、低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足致使压缩机吸气压力过低,使低压力继電器动作停止压缩机的运行。

6、压缩机、风扇电机的电流过大时使过载保护继电器动作而切断电源。

1、先检查空调器内外保险丝烧断嘚原因并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电基本上能防止空调跳闸的情况产苼。

2、如果当地电源电压经常处于较低的状态应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电

3、将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上也就是按空调房间需要的温度去调节。

4、检查到冷凝压力过高的原因并排除,使其冷凝压力恢复到正常压力

5、检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除使其吸气压力恢复到正常压力。

6、检查压缩机电机、风扇电机過载的原因并排除。热泵辅助电热型空调在制热工的情况下既用电加热,又采用热泵辅助加热制热效率高,用电功率介于热泵型和電热型之间热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好


三菱空调使用时空气开关跳闸的现象

1.先用常识判断:你家的进户线、电表、自动开关等是否足够大?接空调的线径是否足够粗装潢时,是否因省電线在墙内有接头插座是否有烫手感觉?尽管你测过电压正常但却是在空调未接的情况下,只能说明未短路若线太细或电表、自动開关不够大,则空调开机时外部电压降巨大引起跳闸。 

2.判断线路没承载量足够后用排除法: 

从总开关接一条临时线到空调上,线径要足够粗看是否会跳闸。仍旧跳那就是空调内部电路问题。否则你家的线路有隐患,要是暗线就麻烦了 

3.接着按排除法一步步接近、找到目标。

我要回帖

更多关于 漏电开关接线图 的文章

 

随机推荐