西门子HMI如何显示数组变量变量怎么直接关联PLC数组变量,现在需要在HMI变量里面新建很多单个变量,一一关联数组里面变量

当前积分为 239, 升到下一级还需要 161 点

0
0

上传分享工控资料得追梦点, 发帖回帖赚金币兑换下载积分

马上注册,结交更多工控达人分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛

需做个项目,键盘六个按键接在PLC上想通过这几个按键反过来控制HMI上的虚拟按键!HMI上是触控的,需要加屏蔽玻璃所以请没法用触控,老總硬件也不愿意改让我们想办法实现!谢谢你们啦!真的很急啊!</p>

让我们联手拒绝网络伸手党,


是显示单元它们在各种工业自動化控制领域都有应用。当它们之间发生通讯故障时用户需要按照一定的方法进行排查。本文下面对西门子PLC与西门子HMI如何显示数组变量嘚通讯问题做一个分析供用户在实际使用过程中参考。

  二、西门子PLC与西门子HMI如何显示数组变量通讯故障分析
        通常方法是用心跳检测定义一个bool,HMI固定频率将该点置位西门子PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中斷

  西门子PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个plc内的地址然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,洳果一样说明通讯中断

  举例说明,步骤如下:

  1、在PLC里建立DB1数据块里面设两个开关量“PLC秒开关”和"人机响应开关”,

  2、人機变量中连接这两个变量

  3、在人机“PLC秒开关”变量的属性----事件----数值变更中添加”取反位“让”人机响应开关“变量随着“PLC秒开关”變化而变化。

  4、在PLC程序块中编程让“PLC秒开关”每0.5秒反转,再用TON延时指令让"人机响应开关”1秒内没有动作就输出人机通信失败,因为人機通信异常后"人机响应开关”将不再会发生变化

  综上所述,本文介绍了西门子PLC与西门子HMI如何显示数组变量之间的通讯问题分析用戶可以参考本文提供的方法进行操作。如果用户需要更多的了解西门子PLC 系列的相关用法请联系我们,我们会更好的提供相关技术支持