UFC/g的量怎么模拟量转换成数字量为PPB

你说的是在A/D正在模拟量转换成数芓量时保持模拟量不变吗?

如是那是说A/D模拟量转换成数字量需要一定的模拟量转换成数字量时间,比如10uS、1mS等等有些老型号芯片不具備采样保持功能,因此在此期间模拟量变化时会造成模拟量转换成数字量结果的不真实。

为解决这个问题可以在模拟量和A/D之间,增加┅级采样保持电路缩短采样时间,并保证提供给A/D的信号稳定比如LF398;

很多新型号的芯片内部已经集成了采样保持电路,可以不考虑这个問题了

一直很模糊模拟量和数字量的关系能否举例说明比如4-20MA对应0--1000ppb到底哪个是什么量呢,谢谢了例子越多越好对了能否举例模拟量输入和输出,以及数字量输入输出呢... 一直很模糊模拟量和数字量的关系能否举例说明
对了,能否举例模拟量输入和输出以及数字量输入输出呢

在时间上和数量上都是离散的物理量称为数字量。把表示数字量的信号叫数字信号把工作在数字信号下的电子电路叫数字电路。

用电子电路记录从自动生产线上输出的零件数目时每送出一个零件便给电子电路一个信号,使之记1而平时没有零件送出时加给电子电路的信号是0,所在为记数可见,零件数目这个信号无论在时间上还是在数量上都是不连续的因此他是一个数字信号。最小的数量单位就是1个

在时间上或数值上都是连续的物悝量称为模拟量。把表示模拟量的信号叫模拟信号把工作在模拟信号下的电子电路叫模拟电路。

热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号因为在任何情况下被测温度都不可能发生突跳,所以测得的电压信号无论在时间上还是在数量上都是连续的而且,这个电压信号在连续变化过程中的任何一个取值都是具体的物理意义即表示一个相应的温度。

4-20MA 指的是模拟量对应0--1000ppb 是指的对应值,不是信号

开關对应开和关,是数字量

常见的模拟量输入/输出信号有:4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V、0-10V、其它电压或者毫伏级信号等

常见的数字量输入/输出信号有:一般指開关量(如温度开关、压力开关、液位开关等)通俗地说就是要么断开,要么闭合分别对应“0”和“1”。

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 模拟量转换成数字量 的文章

 

随机推荐